Hallo zusammen,
ich bin zwar schon länger mit meinem Raspberry Pi und Homematic dran, aber beim ioBroker noch neu.
Ich kann meinen SMA WR via Homematic + Modbus erfolgreich auslesen.Jetzt will ich das auch via iobroker machen und bekommen nur falsche Werte. Habe aber die oben verlinken Screenshots 4 mal kontrolliert.
Ich hoffe Ihr könnt den Wald vor meinen Augen lichten.
-
@Jetis81
Nimm den Haken "Aliases benutzen" mal raus. -
@schmuh
Danke, das war ein Fehler! Der andere war, das ich den io Broker in zwei Fenstern offen hatte. Das mochte er anscheinend nicht. -
Hallo verehrte Kommunität,
ich verfolge den Thread schon länger und möchte meinen Photovoltaik-Anlage mit SUNNY TRIPOWER 8.0 Wechselrichter auch auslesen.
Etwas stimmt auch schon... aber vor allem der Tages- und der Gesamtertrag und die Temperatur, da hakt es noch.
Ich bitte um einen Fingerzeig
Temperatur könnte ich gelöst haben; mal beobachten -
Als erstes möchte ich Danke sagen an alle die hier in dem Thread ihre Informationen bereit gestellt und Hilfe geleistet haben!
Ich habe zwar etwas gebraucht aber letztendlich dann doch, anhand der Beiträge, meine Daten mit modbus abzapfen können. Bei Gelegenheit werde ich meine Stolperfallen und Vorgehensweise beschreiben, in der Hoffnung das ich damit auch etwas beitragen kann.
Bis dahin aber schon mal ein Screenshot meiner Visualisierung, auch wenn diese noch nicht ganz fertig ist
-
@Buchi hast du die Werte alle über den Adapter Sma-Em?
Ich habe seit gestern eine PV Anlage mit SHM2. 0.
Bei mir kommen nur die beiden Leistungszahlen. Ich nehme an Gesamterzeugung und Netzeinspeisung? Wie bekomme ich weitere Daten angezeigt?
Erweiterte Werte bringe nur Werte wie Blindleistung oder cosphi, Werte, die mich nicht interessieren.
-
Welche weiteren Daten erwartest Du denn?
-
@Stabilostick ich nehme an, dass der SHM2. 0 eine Statistik anzeigen wird über Autarkiegrad, Eigenverbrauchsanteil, Gesamterzeugung, Tageserzeugung, Verbrauch.
-
@lobomau sagte in SMA Wechselrichter:
ich nehme an, dass der SHM2. 0 eine Statistik anzeigen wird über
Diese Daten werden meines Wissens (noch) nicht bereit gestellt.
- Gesamterzeugung, Tageserzeugung, Verbrauch - Mit Historyadapter
- Autarkiegrad - Kannst du mit einem Script selbst errechnen
- Eigenverbrauchsanteil - gleiches wie oben,
-
@Peoples ok, dann weiß ich schon mal, dass der Adapter bei mir alles richtig macht und man den Rest selbst aufbereiten muss.
-
@lobomau sagte in SMA Wechselrichter:
@Peoples ok, dann weiß ich schon mal, dass der Adapter bei mir alles richtig macht und man den Rest selbst aufbereiten muss.
Denke ich auch, bei mir sieht es nicht anders aus. Ich nutze zusätzlich noch den Modbus für den Wechselrichter so kann man eigentlich auf alle Werte zugreifen.
Beispiel:
-
Der SHM2.0 ist in Zusammenfassung der früher getrennten Geräte "Energy Meter" und "Smart Home Mananger". Ersteres sendet in kurzen Abständen die aktuellen Verhältnisse am Messpunkt per Broadcast in Netzwerk. Also so etwas wie Leistung usw. Der SHM-Anteil ist mehr oder weniger bzgl. der Statistikdaten eine Black Box und sendet die Daten, die wir gerne hätten, in die (Einweg-)Cloud von SMA. Manchmal kann man sich helfen, indem man manche Werte, die der SHM auch an die Wechselrichter schickt, von dort per Modbus ausliest. Der Rest ist "selbst berechnen".
-
@Stabilostick ok, alles klar. Mit dem Modbus Adapter Hatte ich gestern auch angefangen. Grün wurde er schon mal.
-
@Peoples sagte in SMA Wechselrichter:
@lobomau sagte in SMA Wechselrichter:
@Peoples ok, dann weiß ich schon mal, dass der Adapter bei mir alles richtig macht und man den Rest selbst aufbereiten muss.
Denke ich auch, bei mir sieht es nicht anders aus. Ich nutze zusätzlich noch den Modbus für den Wechselrichter so kann man eigentlich auf alle Werte zugreifen.
Beispiel:
Genau. Diese Darstellung möchte man ja auch gerne in vis haben
-
@lobomau die Daten sind mit modbus aus dem Wechselrichter, bei mir ein SI3.0M-11 700, ausgelesen. Da kommt dann einiges an Daten rein und ein bischen was kann berechnet werden.
-
@Buchi sagte in SMA Wechselrichter:
@lobomau die Daten sind mit modbus aus dem Wechselrichter, bei mir ein SI3.0M-11 700, ausgelesen. Da kommt dann einiges an Daten rein und ein bischen was kann berechnet werden.
Ich habe es hinbekommen mit Modbus Adapter. Die Differenzen noch berechnen und gut.
-
@Buchi
Hallo,
ich habe die selbe Konstellation der PV wie Du, könntest Du mir das Blockly für die Berechnung des Netzbezuges und der PV Leistung senden? Mit welchem Input Register hast du die Batterieeinspeisung gelöst! Du würdest mir sehr damit helfen! Danke!!! -
Für Netzbezug und Netzeinspeisung brauche ich kein Script. Diese Werte sind immer 0 oder größer über modbus Adapter. Nur die PV-Erzeugung musst du für Werte <0 auf 0 setzen (nachts im Standbye).
Hier habe ich mal beispielsweise den Gesamtstromverbrauch berechnet:
-
@bunni Hallo, hier das Blockly. Datenpunkte musst Du natürlich noch erstellen:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="comment" id="v/Aa_,CKf;/@1){R?S8a" x="-287" y="-362"> <field name="COMMENT">Kosten / Nutzen Rechnung</field> <next> <block type="on_ext" id=".0B,rlj@c2R;C(R!EBkr" collapsed="true"> <mutation items="3"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="f_Gy,Kh~lsYAyu}DOUJB"> <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30581_Netzbezug_Gesamt</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="L|$_6Q.+bGC7?d*ZaY!K"> <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30583_Einspeisung-Gesamt</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="E9M)b%Xk1+4;G2N[bh(|"> <field name="oid">javascript.0.Photovoltaik.Neu_berechnen</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="(/X@P/D.zZQ~_{o2$YZW"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Neu_berechnen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="m7=8#6[Z-^l=)f9$DQ0O"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="lXdA,/L4`6qf(CmKb+X]"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Kosten_ohne_PV</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="B0W~[?@ir6)F0S|^N0y{"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="OO(D8GadUMpytQ1EzT+u"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="e=4WLxYu^]#n1bR[q0+}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30571_Gesamtverbrauch</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="aMXd]EP6A:Vbf$j^X)zU"> <field name="NUM">0.00026</field> </shadow> <block type="get_value" id=")%F7nbDj@s#XNLNM.qDU"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Strompreis_Durchschnitt</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Rv.LB.YV,^%l_b+[?M(4"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Kosten_mit_PV</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="s8IR[5ahp2fF9jx~q#iN"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="OO(D8GadUMpytQ1EzT+u"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="]|KLgT2aQ%V4BfvExEPv"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30581_Netzbezug_Gesamt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="+nWg5odh8|;zjjYB}D#J"> <field name="NUM">0.00026</field> </shadow> <block type="get_value" id="]b*oLvR;;7Nz9@yB=,D6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Strompreis_Durchschnitt</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="c$~(#yH$TyYyJUAWjd4F"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Ersparnis</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="y}aSfx[:]H|PqzWOvn3G"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="OO(D8GadUMpytQ1EzT+u"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="B.tr31jj{{rdMPSKSqld"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30593_Eigenverbrauch-Gesamt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="tTtkLWdx8hBq+5yXW/*]"> <field name="NUM">0.00026</field> </shadow> <block type="get_value" id="nOgV[4nJS,t}_]R7rd/A"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Strompreis_Durchschnitt</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Q_@%J?3~mbGxZmbU6!/A"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Vergütung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="~}X]h8P];T]y%^x*foCF"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="OO(D8GadUMpytQ1EzT+u"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Ue*4bs7+@C6~4JzZQM#7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30583_Einspeisung-Gesamt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="9+J8e.3[7uH.J1nrGcRs"> <field name="NUM">0.00012</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Ze7N4fI|q58u-D*^vF(o"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Ergebnis</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="IgIkWiCtM.v4KcatnO-m" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="}wX!46p0`B{G!i6/i~H%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=";ujF3g*CB1TnxHAuaZLy" inline="false"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="OO(D8GadUMpytQ1EzT+u"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="ideUl|,b*cnb6CrGGPgL" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="adcj]yt@s$lYwJnB@x5-"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="rkr91tw5scF)|r=(Dv4%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Kosten_ohne_PV</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="|DZ[ahbxyf/oIe~_]IN^"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="NG`PWpSVnvV#kRI{#gOO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Kosten_mit_PV</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="4_ARbd7pY=$dl3Fd$Jhy"> <field name="NUM">0.00012</field> </shadow> <block type="get_value" id="4OM(Kry{@CC?xZPkh?+u"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Vergütung</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="a1|+!s|[B!}JMDEZ6[%c"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="[yu=,6[2y3?0htH`:jz/"> <field name="COMMENT">Berechnung Laufzeit in Monaten</field> <next> <block type="update" id="6X,csAM:7_Yuz}0-H9Wk"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Laufzeit_Monate</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="l2Gymdw6)+nKk#hdK=+;"> <field name="OP">ROUNDDOWN</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Q?M{Tz;}=El[lO}yDY,U"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="|qI@I_+L^,][_]Q~GL42" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(yy7Q^yC}5BrM.p9=Y];"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="_bSOuDH{6*_{SZ|cz86O" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="8Y)r.n5*eww^481b4{pE"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="Bd:fm=3J*{}Va.,x},n|"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="IJ8bGn{/0O8A||(ukI.{"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_from_date" id="P6B{Yo[YHvH0e)3+Ldp$"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="iA~_q)lD^e{{~?@8F=.g"> <field name="TEXT">2017-07-01</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="/Q.AUxfhOReuMY;eymeS"> <field name="NUM">2628000000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="RuL?X7P$c|eL+Wn:p%Y%"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Laufzeit_Tage</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="/X0HQC`(-?5*^e{5Mv3t"> <field name="OP">ROUNDDOWN</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Q?M{Tz;}=El[lO}yDY,U"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="ibRkC=RRS_@[V=gq^Dk6" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(yy7Q^yC}5BrM.p9=Y];"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="@H8s2H6WyyzNV!S]JJ9l" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="8Y)r.n5*eww^481b4{pE"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="NF2-_DJk@69JqBf$5)o*"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="IJ8bGn{/0O8A||(ukI.{"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_from_date" id="yd.YKxV+cL;Y)0;oL)ML"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=",o1)J$!%aP2ornVxaS};"> <field name="TEXT">2017-07-01</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Y?/0bxR8(tLoYx;rCbHx"> <field name="NUM">86400000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="7N[uN=gFh*KB;_?Tju-U"> <field name="COMMENT">Berechnung Durchschnittswerte</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="`dVqouizUO_5b0y/,yX("> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="c1!g;5thK.4}ND(:,W1F"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Kosten_ohne_PV_Durchschnitt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="#/*gX(ZwNbpP-NAjHNQ%" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="y-_SXwpYm8|HJbWl-VW/"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="eE,IseHv==+O_Q/]S6-8" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="hiwg{J3!C1FFeqh#55{%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Vr(=oAWh:]Gfd+%Gs.c5"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Kosten_ohne_PV</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="k3oPyJvEM|0.2E:oh,fk"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="!u%P#H.Ki8LcngVW/~Ed"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Laufzeit_Tage</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=")r4iYKqr0|L:4YT:?g+z"> <field name="NUM">365</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="QJ^Ep5syujpr7~@hsSas"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Kosten_mit_PV_Durchschnitt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="RTrBE*-mJ6l=CPV+R0zz" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="y-_SXwpYm8|HJbWl-VW/"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="a9Q1nHj)YciVF^{.#,a`" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="hiwg{J3!C1FFeqh#55{%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="$Z{H*k(BRE}#|qa6y-Ws"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Kosten_mit_PV</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="k3oPyJvEM|0.2E:oh,fk"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id=",@xE,BY68(|y7]2AkgeC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Laufzeit_Tage</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="i)D-rjvAT4,JYDs)~T%;"> <field name="NUM">365</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="H7d7W5n/NrJ+pTUbt{Fa"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Ersparnis_Durchschnitt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="}{nZPpsIxn+f9+pV)%?^" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="y-_SXwpYm8|HJbWl-VW/"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="1hdj$+KokI4W:.10NS5a" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="hiwg{J3!C1FFeqh#55{%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="x/qE8N*rKP421y~c!yb*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Ersparnis</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="k3oPyJvEM|0.2E:oh,fk"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="*yY!6a;bS|u!%uhKk`r="> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Laufzeit_Tage</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="fg+Q:UfAxZ6Qd?wykNG$"> <field name="NUM">365</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="9.vuC8Jmbi{edxCJ-s)T"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Vergütung_Durchschnitt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=":)#rq5;`d_#{L,N}H]N%" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="y-_SXwpYm8|HJbWl-VW/"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="$,G2z(gh,yHH:OwgSn.2" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="hiwg{J3!C1FFeqh#55{%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id=")hsn)css1zo+lE[K*7T{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Vergütung</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="k3oPyJvEM|0.2E:oh,fk"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="!)7D_el2oU/AQqa#3ja5"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Laufzeit_Tage</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="$gG5vr?6!]ojmv1d+{#Q"> <field name="NUM">365</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="PCq4@*^3,R(%:R00g:4g"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Ergebnis_Durchschnitt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="=UQV7P^Mf9$uQ!-ppPMj" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="y-_SXwpYm8|HJbWl-VW/"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="`|8]$mlQIknpl~~C{i+Z" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="hiwg{J3!C1FFeqh#55{%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="#i+W|!WAw|uheHUcwVg`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Ergebnis</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="k3oPyJvEM|0.2E:oh,fk"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Mmj!?~RR]+)y)7Q0~2W_"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Laufzeit_Tage</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="*;D1cS?Ibas#E!NJQ2P3"> <field name="NUM">365</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="-=1!bo9bZM2d^wVzzvfM" x="-278" y="-257"> <field name="COMMENT">Berechnung Batterieladung</field> <next> <block type="on_ext" id="0gabH}^1*|ShtqYl70wN" collapsed="true"> <mutation items="3"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="cb(|SM|ZxJK`+vf!8j[/"> <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30775_Batterieentadung-Aktuell</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=",ZOnw%CObrjS2V_`bk5R"> <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30873_Batterieladung-Aktuell</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="kWM5$f2bvH1#7Qb$e!C4"> <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30861_Aktueller-Verbrauch</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="WuKN5t|UKGDrDT5Gy!{v"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="jE.Nigu#6W[V=6qb.Znb"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_{TAdtc]8n5FI_G9r.C8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30873_Batterieladung-Aktuell</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4HnpC=f/IN-Ci;5k(`{$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="z9TUHX4n3QZPJiK6pK-{"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Batterie_Ladung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="@(%HN|A?ghB#cf[Mb(kK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30873_Batterieladung-Aktuell</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="lkj`pab_cLPSzCywdTvc"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Batterie_Ladung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="@jgv,g$G`6YTgO%=HLc8"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Y`{yKwzAdc^FX0C3oou{"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="{6!B!`rTmgyz0+4Dss`H"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="a]YTsPN7{.k6F}MP8M]d"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_Batterieentladung-Aktuell</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="+^AI}m{0D]}I04*wzNz." x="-287" y="113"> <field name="COMMENT">Berechnung Anzeige Prozent</field> <next> <block type="on_ext" id="78_MuSqngD/-AUF1E_rQ" collapsed="true"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="v52k=fZKSwk5KcZl:6gi"> <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="7bn]4,pc}L@f~VF4Os:N"> <mutation elseif="2" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="vx6syAzf#v$^9_;)rHWN"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="l`wh,Qd:.^fH@Dw_bV6!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_$3FqT6G#fBHa{sF=99`"> <field name="NUM">75</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="$Mu+m4c_@C+5v8EJN~-y"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Batterie_Status</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=")2,k?j;qf/rnJP2,I4L8"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="KSyq*@9+9=UywZ-St)i5"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="UBO2x~p=Ku!=P-jw9*Bj"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="cO!H^NQ3xgX)]T+~~r^r"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="NwV.BBi0l=N$K~kL4!Hz"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Batterie_Status</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="I:RO0=Fw^YC}sVpU9B(8"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="N_IhcZLV]r1n?Q%.Nx^n"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$hHP=TpN=NkO/qO(pi5{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="5m4!P{%l*yn?Etco7H(G"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="control" id="qip@z804+5w[TPwB1~~p"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Batterie_Status</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Oic2hY6OKQZ@27~{N^7;"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="+N:`2;|(_G.oZHvpXvTA"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Batterie_Status</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Mcihe(Dw7cDa4p3ch74#"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="Bb]rWs+$F$ezOkrj?ds:" x="-287" y="213"> <field name="COMMENT">Berechnung Netzbezug</field> <next> <block type="on_ext" id="^xGRJs.]%0ux$Gy*WTAK" collapsed="true"> <mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="REcX5BQk7^pm-9`x,U;Q"> <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30865_Aktueller-Netzbezug</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="8D27{krV,BT?9+G5x9L|"> <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30867_Aktuelle-Einspeisung</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Ef_3x4,:0*Cy0Svf-UaJ"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="DG}wm5bvt7,K-JlliiP#"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="xJIt4,5iolsN*7Ar|F)/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30867_Aktuelle-Einspeisung</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="0GG;GK_]Ok@Ku:bV#].k"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="FSQ5n4!6llu0*;W6Hic3"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Netz</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="M:8i9Ohk@mJX9@y1(3Y6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30867_Aktuelle-Einspeisung</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="q7aA7OV4RIR0;(v+op8^"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Netz</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="zw)p49_{,Puzvq7+Rx|T"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="up8.Ov%SWcH/16JRSS59"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="{6!B!`rTmgyz0+4Dss`H"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="A4fm?)//:Xb9i2a2cKsc"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30865_Aktueller-Netzbezug</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>
Hier die EIngangsregister:
Die View lässt sich gerade leider nicht exportieren. Ich schau mal ob das noch hinbekomme.
-
@Buchi Vielen Dank für Deine Mühe!