NEWS
IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern
-
@zeverox sagte: der pi braucht doch ein gnd signal
... und jeder Impuls hat einen Referenzanschluss (Minus), der mit GND verbunden wird.
@zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
will nicht auf den gpio pin 5v drauf packen.
Deshalb ein Spannungsteiler mit z.B. 2,7 kOhm / 10 kOhm, der aus dem 12-V-Impuls einen 2,6-V-Impuls macht.
@zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
schickt an den Netz bteiber ein analog signal von 4-20mA
Also ein D/A-Wandler mit 4-20 mA Ausgang.
-
Hallo ich habe ein projekt eine pv mit 100kWH ein Huawi wechsel richter und Tesla speicher
die anlage ist in Nürnberg und der Energie betreber verlang das wir die anlage droseln sollen. Wenn der ein impuls schickt an Die 4 litzen
1 litze 0%
2litze 30%
3ltze 60%
4litze 100%
wie kann ich ein impuls von 12/24V an den pi schicken ?
damit der die Power wall steuern kann?
und eine andere sache ist
der pi soll die wirk und scheinlestung schiken
Mit einem analog signal von 4-20 mA
z.B. 4mA sind 1kW
20mA sind 100KW
Hätte jemand eine idee oder hat ein anderes system ?
wäre sehr dankbar dafür
MFG Erik.W
Ps Haut fachsprachen raus das hilft mir für die zwischen prüfung als elektriker. -
@paul53 said in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
Deshalb ein Spannungsteiler mit z.B. 2,7 kOhm / 10 kOhm, der aus dem 12-V-Impuls einen 2,6-V-Impuls macht.
also ein der in reie geschaltet ist ?
@zeverox sagte: also ein der in reie geschaltet ist ?
Ja.
- Impuls + (12 V) an 10 kOhm
- 10 / 2,7 kOhm an GPIO (DI)
- Impuls - und 2,7 kOhm an GND
@zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
Das wäre das System
Wenn 4 Leistungswerte per 4-20 mA übermittelt werden sollen, sind auch 4 D/A-Wanler erforderlich.
-
@zeverox sagte: also ein der in reie geschaltet ist ?
Ja.
- Impuls + (12 V) an 10 kOhm
- 10 / 2,7 kOhm an GPIO (DI)
- Impuls - und 2,7 kOhm an GND
@zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
Das wäre das System
Wenn 4 Leistungswerte per 4-20 mA übermittelt werden sollen, sind auch 4 D/A-Wanler erforderlich.
-
@zeverox sagte: Hast du es so gemeint?
Nein. Wenn Du nicht weist, was ein Spannungsteiler ist, solltest Du das nochmal überlegen:
@zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:prüfung als elektriker.
-
@zeverox
Deine Idee finde ich ja grundsätzlich sehr löblich und gut allerdings hat das ganze ja auch was mit Zulassungen usw. Zu tun ich glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt das dies für die Netzsicherheit nicht stabil genug läuft für eine Anlage die mind. 20 Jahre laufen soll.
Mein Vorschlag falls Tesla und Huawei mittels modbus rs485 laufen. Nimm eine easy E4 mit modbus rtu Modul und analog Erweiterung.
Dann kannst du die Eingänge anfangen sowie die erforderlichen Ausgänge und kannst auch über LAN mit dem iobroker kommunizieren und mit rs485 zum wr. Signale schicken. Hast eine realativ ausfallsichere Industrie Komponente. -
@zeverox
Deine Idee finde ich ja grundsätzlich sehr löblich und gut allerdings hat das ganze ja auch was mit Zulassungen usw. Zu tun ich glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt das dies für die Netzsicherheit nicht stabil genug läuft für eine Anlage die mind. 20 Jahre laufen soll.
Mein Vorschlag falls Tesla und Huawei mittels modbus rs485 laufen. Nimm eine easy E4 mit modbus rtu Modul und analog Erweiterung.
Dann kannst du die Eingänge anfangen sowie die erforderlichen Ausgänge und kannst auch über LAN mit dem iobroker kommunizieren und mit rs485 zum wr. Signale schicken. Hast eine realativ ausfallsichere Industrie Komponente. -
@zeverox
Deine Idee finde ich ja grundsätzlich sehr löblich und gut allerdings hat das ganze ja auch was mit Zulassungen usw. Zu tun ich glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt das dies für die Netzsicherheit nicht stabil genug läuft für eine Anlage die mind. 20 Jahre laufen soll.
Mein Vorschlag falls Tesla und Huawei mittels modbus rs485 laufen. Nimm eine easy E4 mit modbus rtu Modul und analog Erweiterung.
Dann kannst du die Eingänge anfangen sowie die erforderlichen Ausgänge und kannst auch über LAN mit dem iobroker kommunizieren und mit rs485 zum wr. Signale schicken. Hast eine realativ ausfallsichere Industrie Komponente.@thebam sagte: glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt
Ich denke auch, dass der Netzbetreiber bei solch einer Bastellösung Probleme machen wird.
@zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
kein spanungs teiler
Den Spannungsteiler habe ich hier beschrieben.
-
@thebam sagte: glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt
Ich denke auch, dass der Netzbetreiber bei solch einer Bastellösung Probleme machen wird.
@zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
kein spanungs teiler
Den Spannungsteiler habe ich hier beschrieben.
-
@thebam sagte: glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt
Ich denke auch, dass der Netzbetreiber bei solch einer Bastellösung Probleme machen wird.
@zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
kein spanungs teiler
Den Spannungsteiler habe ich hier beschrieben.
-
@zeverox
Deine Idee finde ich ja grundsätzlich sehr löblich und gut allerdings hat das ganze ja auch was mit Zulassungen usw. Zu tun ich glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt das dies für die Netzsicherheit nicht stabil genug läuft für eine Anlage die mind. 20 Jahre laufen soll.
Mein Vorschlag falls Tesla und Huawei mittels modbus rs485 laufen. Nimm eine easy E4 mit modbus rtu Modul und analog Erweiterung.
Dann kannst du die Eingänge anfangen sowie die erforderlichen Ausgänge und kannst auch über LAN mit dem iobroker kommunizieren und mit rs485 zum wr. Signale schicken. Hast eine realativ ausfallsichere Industrie Komponente. -
@thebam
ja ich weis habe ich mir auch gedacht was das alles ja noch 20 jahre laufen soll
ich schaue mal oder der speicher modbus hat
der wechselrichter ist in dem fall egal er ist nur der dc ac richt und ist nur ac auf dem speicher verbunden.@zeverox
Also nach meinen Infos muss eine anlage größer 30kw mit einem Rundsteuer Empfänger ausgerüstet sein A(VDE AR4105). Wodurch du in das Problem kommst. Den Tesla Speicher kenn dich nicht aber wenn dieser rein in der AC Seite hängt dann ist dieser dem EVU eigentlich komplett egal denn dieser will lediglich die Anlage Drossel und das nicht am Übergabe Punkt sondern am Erzeugerpunkt. So kenne ich das ganze auch von den anderen wr Hersteller wie SMA usw.
Wundert mich auch etwas das Huawei da nicht schon eine fertige Lösung für anbietet bei sma gibt es den Data Manager der das alles macht und eine Zulassung hat.
Aus dem Grund Sprich erst Mal mit deinem EVU bevor du dir da Gedanken machst die du gar nicht brauchst und einen pi einbaust der nach 2 Jahren kaputt ist. -
@paul53 said in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
Den Spannungsteiler habe ich hier beschrieben.

als wenn das flasch ist habe ich es garnicht verstanden. -
@zeverox
Also nach meinen Infos muss eine anlage größer 30kw mit einem Rundsteuer Empfänger ausgerüstet sein A(VDE AR4105). Wodurch du in das Problem kommst. Den Tesla Speicher kenn dich nicht aber wenn dieser rein in der AC Seite hängt dann ist dieser dem EVU eigentlich komplett egal denn dieser will lediglich die Anlage Drossel und das nicht am Übergabe Punkt sondern am Erzeugerpunkt. So kenne ich das ganze auch von den anderen wr Hersteller wie SMA usw.
Wundert mich auch etwas das Huawei da nicht schon eine fertige Lösung für anbietet bei sma gibt es den Data Manager der das alles macht und eine Zulassung hat.
Aus dem Grund Sprich erst Mal mit deinem EVU bevor du dir da Gedanken machst die du gar nicht brauchst und einen pi einbaust der nach 2 Jahren kaputt ist.@thebam
Nené der Wechselrichter speist immer in die Batterien und dann der Speicher in Netz
Mir ist wichtig das ist die Tesla Anlage steuern kann am besten natürlich mit jsti Leitung 5 Adern und los gehts
Aber ich wüsste nicht wie ich die Tesla Anlage steuern bzw auslesen soll denn ich muss ja noch die Daten weiter schicken