NEWS
Modbus adapter
-
@fliegema Gern geschehen!
-
@fliegema Zeig doch für die Nachwelt mal einen Screenshot mit deiner funktionierenden Konfig.
-
-
@fliegema Ist ja nicht für mich. Habe die HW nicht.
Hast du mehrere Geräte IDs unter der IP Adresse laufen?
-
@wendy2702, jup unter einer IP kann ich mehrere Geräte abfragen.
-
Hallo
Ich habe den Adapter schon sehr lange laufen. Und er funktioniert eigentlich wunderbar.
Aber plötzlich habe ich immer diese Meldungen und der Adapter verliert kurzzeitig die Verbindung.
An was könnte das liegen? Habe nichts an dem Adapter bzw. des SMA WR verändert.modbus.0 2023-05-26 14:55:53.304 warn On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"} modbus.s 2023-05-26 14:55:53.304 error Client in error state. modbus.0 2023-05-26 14:55:53.303 error Socket Error modbus.0 2023-05-26 14:55:53.065 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-26 14:55:41.814 warn Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus. 2023-05-26 14:55:30.563 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-26 14:55:19.311 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-26 14:55:08.058 warn
-
@nwh sagte in Modbus adapter:
"App Timeout"
An was könnte das liegen? Habe nichts an dem Adapter bzw. des SMA WR verändert.
Starte mal alles neu , WR , ioBroker ...usw .
-
@glasfaser
Servus, habe ich alles gemacht, aber anscheinend liegt das Problem wo anders.Diese Fehler kommen dauernd.
modbus.0 2023-05-30 19:32:36.047 error Client in error state. modbus.0 2023-05-30 19:32:36.046 error Socket Error modbus.0 2023-05-30 19:31:28.924 error Client in error state. modbus.0 2023-05-30 19:31:28.923 error Socket Error modbus.0 2023-05-30 19:30:20.709 error Client in error state. modbus.0 2023-05-30 19:30:20.709 error Socket Error modbus.0 2023-05-30 19:28:06.371 error Client in error state. modbus.0 2023-05-30 19:28:06.371 error Socket Error modbus.0 2023-05-30 19:26:00.658 error Reconnect did not help, restart adapter modbus.0 2023-05-30 19:24:55.590 error Client in error state. modbus.0 2023-05-30 19:24:55.590 error Socket Error
-
@nwh sagte in Modbus adapter:
aber anscheinend liegt das Problem wo anders.
eventuell einen ( weiteren ) anderen Clint angeschlossen ... WB oder Smartmeter oder .
Versuche nur SMA und ioBroker ( Modbus abfrage )
"App Timeout"
sieht eher aus , als würde die Verbindung auch abgelehnt werden .
-
@glasfaser sagte in Modbus adapter:
@nwh sagte in Modbus adapter:
aber anscheinend liegt das Problem wo anders.
eventuell einen ( weiteren ) anderen Clint angeschlossen ... WB oder Smartmeter oder .
Nein habe ich nicht nur einen Modusbus
Versuche nur SMA und ioBroker ( Modbus abfrage )
"App Timeout"
Das heißt ich soll alle anderne Adapter stoppen?
sieht eher aus , als würde die Verbindung auch abgelehnt werden .
Keine Ahnung ob das so ist, kann man das noch anders herausfinden?
-
@nwh sagte in Modbus adapter:
Das heißt ich soll alle anderne Adapter stoppen?
Ich habe nichts von Adapter ( ioBroker abschalten ) geschrieben , nur das andere Teilnehmer deine SMA abfragen ... eventuell stören !?
-
@glasfaser
Sorry falsch verstanden.
Es greift kein weiterer Teilnehmer auf den SMA zu. -
Versuche :
Stelle in der Modbus Instanz , die Logstufe von Info auf DEBUG ... dann kann man mehr im ioBroker Log dazu sehen !
-
@glasfaser
Ein Auszugmodbus.0 2023-05-30 20:09:39.876 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:38.666 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:38.666 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 0, type = number modbus.0 2023-05-30 20:09:38.665 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x modbus.0 2023-05-30 20:09:38.665 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 0 modbus.0 2023-05-30 20:09:38.665 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:37.752 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-30 20:09:36.867 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:36.866 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:35.806 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:35.806 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:32.551 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:32.551 debug [DevID_3] Poll start --------------------- modbus.0 2023-05-30 20:09:28.722 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:26.767 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:26.767 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 0, type = number modbus.0 2023-05-30 20:09:26.767 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x modbus.0 2023-05-30 20:09:26.766 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 0 modbus.0 2023-05-30 20:09:26.766 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:26.499 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-30 20:09:24.663 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:24.662 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:22.703 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:22.702 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:21.299 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:21.298 debug [DevID_3] Poll start --------------------- modbus.0 2023-05-30 20:09:15.326 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:15.247 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-30 20:09:13.669 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:13.668 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 0, type = number modbus.0 2023-05-30 20:09:13.668 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x modbus.0 2023-05-30 20:09:13.668 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 0 modbus.0 2023-05-30 20:09:13.667 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:12.767 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:12.766 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:10.667 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:10.666 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:10.047 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:10.047 debug [DevID_3] Poll start --------------------- modbus.0 2023-05-30 20:09:04.056 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:03.995 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-30 20:09:03.152 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:03.152 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number modbus.0 2023-05-30 20:09:03.152 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x modbus.0 2023-05-30 20:09:03.151 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18 modbus.0 2023-05-30 20:09:03.151 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE modbus.0 2023-05-30 20:09:01.802 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers modbus.0 2023-05-30 20:09:01.801 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE modbus.0 2023-05-30 20:08:59.543 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers modbus.0 2023-05-30 20:08:59.542 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE modbus.0 2023-05-30 20:08:58.794 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers modbus.0 2023-05-30 20:08:58.793 debug [DevID_3] Poll start --------------------- modbus.0 2023-05-30 20:08:52.742 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE modbus.0 2023-05-30 20:08:52.300 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers modbus.0 2023-05-30 20:08:52.299 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number modbus.0 2023-05-30 20:08:52.299 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x modbus.0 2023-05-30 20:08:52.298 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18 modbus.0 2023-05-30 20:08:52.298 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE modbus.0 2023-05-30 20:08:49.898 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers modbus.0 2023-05-30 20:08:49.896 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE modbus.0 2023-05-30 20:08:48.987 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers modbus.0 2023-05-30 20:08:48.986 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE modbus.0 2023-05-30 20:08:47.917 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers modbus.0 2023-05-30 20:08:47.917 debug [DevID_3] Poll start --------------------- modbus.0 2023-05-30 20:08:47.916 info Connected to slave 192.168.100.19 modbus.0 2023-05-30 20:07:49.106 debug Closing client on purpose. modbus.0 2023-05-30 20:07:48.107 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-05-30 20:07:48.107 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-05-30 20:07:48.106 debug Socket closed with error modbus.0 2023-05-30 20:07:48.106 warn On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"} modbus.0 2023-05-30 20:07:48.106 error Client in error state. modbus.0 2023-05-30 20:07:48.105 error Socket Error modbus.0 2023-05-30 20:07:48.103 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:48.102 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number modbus.0 2023-05-30 20:07:48.102 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x modbus.0 2023-05-30 20:07:48.102 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18 modbus.0 2023-05-30 20:07:48.101 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:47.911 info Disconnected from slave 192.168.100.19 modbus.0 2023-05-30 20:07:47.910 debug Closing client on purpose. modbus.0 2023-05-30 20:07:47.860 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-30 20:07:45.693 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:45.692 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:43.737 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:43.736 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:42.659 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:42.659 debug [DevID_3] Poll start --------------------- modbus.0 2023-05-30 20:07:39.530 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:37.730 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:37.727 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 17, type = number modbus.0 2023-05-30 20:07:37.727 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x modbus.0 2023-05-30 20:07:37.727 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 17 modbus.0 2023-05-30 20:07:37.727 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:36.607 warn Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-30 20:07:35.927 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:35.927 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:32.463 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:32.462 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:31.407 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:31.407 debug [DevID_3] Poll start --------------------- modbus.0 2023-05-30 20:07:30.816 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:28.563 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:28.563 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number modbus.0 2023-05-30 20:07:28.562 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x modbus.0 2023-05-30 20:07:28.562 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18 modbus.0 2023-05-30 20:07:28.562 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:25.356 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-30 20:07:24.652 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:24.651 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:23.732 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:23.731 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:20.155 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:20.154 debug [DevID_3] Poll start --------------------- modbus.0 2023-05-30 20:07:16.657 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:14.249 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:14.248 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number modbus.0 2023-05-30 20:07:14.248 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x modbus.0 2023-05-30 20:07:14.248 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18 modbus.0 2023-05-30 20:07:14.247 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:14.103 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-30 20:07:12.282 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:12.281 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:11.363 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:11.363 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:08.903 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:08.903 debug [DevID_3] Poll start --------------------- modbus.0 2023-05-30 20:07:04.012 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:02.852 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-30 20:07:02.505 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:02.504 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number modbus.0 2023-05-30 20:07:02.503 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x modbus.0 2023-05-30 20:07:02.503 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18 modbus.0 2023-05-30 20:07:02.503 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE modbus.0 2023-05-30 20:07:00.402 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers modbus.0 2023-05-30 20:07:00.401 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE modbus.0 2023-05-30 20:06:57.827 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers modbus.0 2023-05-30 20:06:57.826 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE modbus.0 2023-05-30 20:06:57.651 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers modbus.0 2023-05-30 20:06:57.651 debug [DevID_3] Poll start --------------------- modbus.0 2023-05-30 20:06:55.418 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE modbus.0 2023-05-30 20:06:53.031 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers modbus.0 2023-05-30 20:06:53.029 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number modbus.0 2023-05-30 20:06:53.028 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x modbus.0 2023-05-30 20:06:53.028 debug [DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18 modbus.0 2023-05-30 20:06:53.027 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE modbus.0 2023-05-30 20:06:51.599 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout" modbus.0 2023-05-30 20:06:50.029 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers modbus.0 2023-05-30 20:06:50.027 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE modbus.0 2023-05-30 20:06:48.519 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers modbus.0 2023-05-30 20:06:48.517 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE modbus.0 2023-05-30 20:06:46.399 debug [DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers modbus.0 2023-05-30 20:06:46.399 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 2023-05-30 20:06:46.398 debug [DevID_3] Poll start --------------------- modbus.0 2023-05-30 20:06:46.397 info Connected to slave 192.168.100.19 modbus.0 2023-05-30 20:06:45.116 debug Initialize Objects for holdingRegs: [] modbus.0 2023-05-30 20:06:45.115 debug Add inputRegisters.30953_Temperatur: {"_id":"inputRegisters.30953_Temperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30953,"deviceId":3,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.115 debug Add inputRegisters.30781_Power_L3: {"_id":"inputRegisters.30781_Power_L3","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30781,"deviceId":3,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.115 debug Add inputRegisters.30779_Power_L2: {"_id":"inputRegisters.30779_Power_L2","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30779,"deviceId":3,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.114 debug Add inputRegisters.30777_Power_L1: {"_id":"inputRegisters.30777_Power_L1","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30777,"deviceId":3,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.114 debug Add inputRegisters.30775_Power: {"_id":"inputRegisters.30775_Power","type":"state","common":{"name":"Aktuelle Leistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30775,"deviceId":3,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.114 debug Add inputRegisters.30537_Tagesertrag: {"_id":"inputRegisters.30537_Tagesertrag","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30537,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.113 debug Add inputRegisters.30535_Tagesertag: {"_id":"inputRegisters.30535_Tagesertag","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30535,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.113 debug Add inputRegisters.30533_Gesamtertrag: {"_id":"inputRegisters.30533_Gesamtertrag","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Mh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30533,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.113 debug Add inputRegisters.30525_Feed_In_Time: {"_id":"inputRegisters.30525_Feed_In_Time","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"s"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30525,"deviceId":3,"type":"uint64be","len":4,"offset":0,"factor":0.1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.112 debug Add inputRegisters.30521_Operating_Time: {"_id":"inputRegisters.30521_Operating_Time","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"s"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30521,"deviceId":3,"type":"uint64be","len":4,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.112 debug Add inputRegisters.30517_Tagesertag: {"_id":"inputRegisters.30517_Tagesertag","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30517,"deviceId":3,"type":"uint64be","len":4,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.112 debug Add inputRegisters.30513_SMA_Leistung: {"_id":"inputRegisters.30513_SMA_Leistung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30513,"deviceId":3,"type":"uint64be","len":4,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.111 debug Add inputRegisters.30203_Leistung: {"_id":"inputRegisters.30203_Leistung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30203,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.111 debug Add inputRegisters.30201_Status: {"_id":"inputRegisters.30201_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30201,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-05-30 20:06:45.111 debug Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30201,"name":"Status","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":30201,"deviceId":3,"id":"inputRegisters.30201_Status"},{"_address":30203,"name":"Leistung","description":"","unit":"W","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":30203,"deviceId":3,"id":"inputRegisters.30203_Leistung"},{"_address":30513,"name":"SMA Leistung","description":"","unit":"kWh","type":"uint64be","len":4,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30513,"id":"inputRegisters.30513_SMA_Leistung"},{"_address":30517,"name":"Tagesertag","description":"","unit":"Wh","type":"uint64be","len":4,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30517,"id":"inputRegisters.30517_Tagesertag"},{"_address":30521,"name":"Operating Time","description":"","unit":"s","type":"uint64be","len":4,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30521,"id":"inputRegisters.30521_Operating_Time"},{"_address":30525,"name":"Feed In Time","description":"","unit":"s","type":"uint64be","len":4,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30525,"id":"inputRegisters.30525_Feed_In_Time"},{"_address":30533,"name":"Gesamtertrag","description":"","unit":"Mh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30533,"id":"inputRegisters.30533_Gesamtertrag"},{"_address":30535,"name":"Tagesertag","description":"","unit":"Wh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30535,"id":"inputRegisters.30535_Tagesertag"},{"_address":30537,"name":"Tagesertrag","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30537,"id":"inputRegisters.30537_Tagesertrag"},{"_address":30775,"name":"Power","description":"Aktuelle Leistung","unit":"W","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"x = (x<0) ? 0:x","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30775,"id":"inputRegisters.30775_Power"},{"_address":30777,"name":"Power L1","description":"","unit":"W","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30777,"id":"inputRegisters.30777_Power_L1"},{"_address":30779,"name":"Power L2","description":"","unit":"W","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30779,"id":"inputRegisters.30779_Power_L2"},{"_address":30781,"name":"Power L3","description":"","unit":"W","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30781,"id":"inputRegisters.30781_Power_L3"},{"_address":30953,"name":"Temperatur","description":"","unit":"C","type":"int32be","len":2,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30953,"id":"inputRegisters.30953_Temperatur"}] modbus.0 2023-05-30 20:06:45.110 debug Initialize Objects for coils: [] modbus.0 2023-05-30 20:06:45.109 debug Initialize Objects for disInputs: [] modbus.0 2023-05-30 20:06:44.925 info starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 modbus.0 2023-05-30 20:06:44.830 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system modbus.0 2023-05-30 20:06:44.825 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) modbus.0 2023-05-30 20:06:44.628 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000 modbus.0 2023-05-30 20:06:44.531 debug States create User PubSub Client modbus.0 2023-05-30 20:06:44.530 debug States create System PubSub Client modbus.0 2023-05-30 20:06:44.503 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 modbus.0 2023-05-30 20:06:44.454 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 modbus.0 2023-05-30 20:06:44.448 debug Objects client initialize lua script modbus.0 2023-05-30 20:06:44.350 debug Objects create User PubSub Client modbus.0 2023-05-30 20:06:44.349 debug Objects create System PubSub Client modbus.0 2023-05-30 20:06:44.348 debug Objects client ready ... initialize now modbus.0 2023-05-30 20:06:44.293 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 modbus.0 2023-05-30 20:06:40.119 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reaso modbus.0 2023-05-30 20:06:40.119 debug Plugin sentry destroyed modbus.0 2023-05-30 20:06:40.118 info terminating ```
-
Teste :
eine neue Modbus Instanz erstellen und nur ein Register eintragen / abfragen , was ist dann !?
-
@glasfaser
Mache ich dann morgen, heute ist der SMA schon aus. Kein Licht mehr. -
@nwh hast de per WLAN eingebunden ??
-
@arteck GM
Nein, per Kabel. -
@nwh iobroker auch ?
ach ne warte gabs da nicht ein Wartungsfenster ..seitend SMA
-
@glasfaser GM
Habe nun eine neu Instanz erstellt mit nur 3 Input Register.@arteck Bei mir ist alles per Kabel.
Wartungsintervall ??Dann kommt wieder diese Meldung.
modbus.1 2023-05-31 07:22:59.285 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout" modbus.1 2023-05-31 07:22:49.032 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout" modbus.1 2023-05-31 07:22:30.001 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout" modbus.1 2023-05-31 07:22:19.749 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout" modbus.1 2023-05-31 07:22:00.097 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
Register Einträge