Hallo zusammen. Bin stolzer Besitzer eienr PV-Anlage von M-TEC. Das Produkt heißt Energy Butler. Das ist ein Energiespeicher mit integriertem Hybridwechselrichter in den Größen 6, 8, 10 12, 15 und 20 kW und stapelbaren Modulen bis zu 30,7 kWh.: https://www.mtec-systems.com/batteriespeicher/energy-butler-11-bis-30-kwh/
Angeblich sind die Daten per Modbus abgreifbar.Wäre schön, wenn es hier Mitstreiter für eine Anbindung gäbe
-
@manrum1
Hab den auch im Auge, allerdings musste ich dem Vertreter Modbus buchstabieren damit er sich darüber erkundigen kann... Gesichert ist er "nur" SG Ready. Das und der happige Aufschlag für USV und deren App-Gedöns hält mich noch davon ab. -
@bommel_030 Also ich hatte mit dem deutschen Vertreter gesprochen, der hat mir das mit der Modbus-Schnittstelle gesagt. War für mich Voraussetzung zum Kauf.
-
@manrum1 Hi Manrum1, da mir mein Solateur ebenfalls nun M-TEC als Alternative vorschlägt - eine Frage - wie zufrieden bist du mit dem System und wie schaut deine Anlage aus - gerne als PN - da off topic
Zum Thema Modbus - ja das wird unterstützt - hier die Doku die ich dazu bekommen habe:
-
@fx-rider Hallo, sorry für meine späte Antwort.
Danke für die Doku, hast du schon installiert?Ich bin mit der Anlage durchaus zufrieden, allerdings läuft diese noch nicht vollständig. Schuld ist meine chaotische Installationsfirma aus München, vor der ich nur warnen kann.
Gerne könne wir im Austausch bleiben.
-
@manrum1 Hallo leider noch nicht, morgen ist mein Installationstermin - auch mit einer (ggf. der selben) chaotischen Firma aus München...
-
@manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
Wäre schön, wenn es hier Mitstreiter für eine Anbindung gäbe
Bitte ich wäre hier und habe 0 Plan, meine Anlage wird ab 19.6.23 montiert.
@fx-rider sagte in M-TEC Energy Butler:
Zum Thema Modbus - ja das wird unterstützt - hier die Doku die ich dazu bekommen habe:
Super, danke! Das habe ich von meinem Solateur NICHT bekommen.
@bommel_030 sagte in M-TEC Energy Butler:
Gesichert ist er "nur" SG Ready. Das und der happige Aufschlag für USV und deren App-Gedöns hält mich noch davon ab.
Ich habe gleich der Auftragserteilung "mit Inselbetrieb" bestellt, hoffe daß ist bei mir jetzt auch wirklich dabei.
@ALLE: Hat jemand von Euch die M-TEC Daten jetzt schon erfolgreich im iO?
LG, mxa
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Ich habe gleich der Auftragserteilung "mit Inselbetrieb" bestellt,
ääähm...
korrekte Formulierung wäre vielleicht Netzersatzbetrieb gewesen.
mit allpoliger Trennung vom EVU.Aber hoffen wir mal dass "mit Inselbetrieb" nicht mit "im Inselbetrieb" missverstanden wurde
-
@metaxa
Ich hab den Mangels verfügbarer Informationen nicht geordert. Ist leider auch nen "Auslaufmodell", der Vertreter hat schon versucht mich mit dem Nachfolger zu ködern. Dazu hab ich allerdings noch weniger Informationen finden können. -
@homoran so wie mir der Herr Energyberaterguru es gesagt hat, wenn mal das Netz weg ist, schaltet die ANlage innerhalb von x ms in den Inselbetrieb und mein Haus funktioniert eine Zeit lang (Kapazität der Akkus) weiter.
-
@metaxa so ist es richtig!
Das war mir auch wichtig. im Sprech der EVUs ist das der Netzersatzbetrieb.
Ersatzstrom im Gegensatz zu Notstrom, bei dem nur ein bis 3 Steckdosen mit Strom versorgt werden. -
@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
Netzersatzbetrieb
Diesen einstellbaren Modus habe ich in meiner Betriebsanleitung jetzt nicht gelesen?
Ach ist das schön, als Ahnungsloser ein neues Spielzeug zu bekommen Muss mich jetzt überrs WE ranhalten, Keller und DB bestmöglichst freizuräumen
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Diesen einstellbaren Modus habe ich in meiner Betriebsanleitung jetzt nicht gelesen?
alles gut!
Das ist in der BDA der Inselbetrieb.ist halt nur eine Frage der Nomenklatur, Da Inselbetrieb eigentlich eine grundsätzlich netzferne Installation ist.
Dieser Zustand wird bei Netzersatzbetrieb durch allpolige Trennung vom EVU-Netz erreicht, allerdings nur für die Zeit des Stromausfalls beim EVU.Vielleicht sind die "Beamten" in D da wieder überaktiv
-
@fx-rider Läuft deine Anlage schon?
-
@ALLE & speziell @Homoran
Ich versuche meinen Modbus Adapter zum Laufen zu bringen. Nur habe ich gleich ZWEI Baustellen:
- wurde das CAT7 Kabel an der richtigen Stelle des BUS Systems dazugehängt, sind dort auch wirklich Daten zum Holen
- Wo trage ich die Register im Adapter ein?
- diskret Ein
- diskret Aus
- Eingang
- Holding (meine Vermutung)
Ich fische da noch voll im Trüben, die Adaptereinstellungen habe ich wie folgt vorgenommen
Das Log beim Adapterstart, der Adapter springt auf gelb, schrebt aber für mich keine sichtbaren Fehlermeldungenmodbus.0 2023-06-23 21:07:04.967 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-06-23 21:07:04.956 info Disconnected from slave modbus.0 2023-06-23 21:07:04.955 info Connected to slave modbus.0 2023-06-23 21:07:04.940 debug connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600 modbus.0 2023-06-23 21:06:04.958 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-06-23 21:06:04.937 info Disconnected from slave modbus.0 2023-06-23 21:06:04.933 info Connected to slave modbus.0 2023-06-23 21:06:04.906 debug connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600 modbus.0 2023-06-23 21:06:02.765 info starting. Version 5.0.11 in opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
Hier die Registerbeschreibung, hatte @FX-RIDER dankswerter zur Verfügung gestellt, habe die gleiche Version mittlerweile auch von meinem SolaTEUER bekommen.
Lieben Dank!
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Ich versuche meinen Modbus Adapter zum Laufen zu bringen.
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Wo trage ich die Register im Adapter ein?
erst mal nur einen bei Input
-
@metaxa Hallo, ich bin noch am Abwarten, dass meine Anlage vom EVU abgenommen wird. Bis dahin möchte ich nichts an der Anlage verändern. Aber sicher werde ich danach die Anlage anbinden.
Warne ausdrücklich von der genannten Installationsfirma aus München!!!! (FX-RIDER weiß wovon ich spreche)...
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
wurde das CAT7 Kabel an der richtigen Stelle des BUS Systems dazugehängt,
modbus RTU braucht ein twisted pair davon.
hast du den Waveshare?
@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
erst mal nur einen bei Input
muss mich korrigieren 40000er sind Holding. unüblich, kommt aber vor
was hast du gen2 nimmt holding, gen3 anscheinend Inputregister (30000er)
-
@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
modbus RTU braucht ein twisted pair davon.
Der Elektriker hat wie bei der Busverkabelung zwischen den beiden Geräten jeweils ein Pärchen zusammen für A und ein anderes für B sowie für GND genommen.
@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
gen3 anscheinend Inputregister (30000er)
Habe Gen3 und so eingetragen
Ahhhh! Jetzt wird der Adapter schon gesprächiger
modbus.0 2023-06-23 21:30:59.005 error unknown function code: 0x1d, 0x0 modbus.0 2023-06-23 21:30:58.993 error unknown function code: 0x0, 0x0 modbus.0 2023-06-23 21:30:58.978 error Wrong CRC for frame: 247,3,42,254,0,60,56,165,247,3,120,16,25,16,19,16,24,9,73,0,9,9,72,0,37,9,74,0,10,19,134,0,0,3,103,0,0,1,34,0,0,1,127,0,0,0,30 modbus.0 2023-06-23 21:30:58.868 error unknown function code: 0x0, 0x0 modbus.0 2023-06-23 21:30:58.849 error unknown function code: 0x0, 0x0 modbus.0 2023-06-23 21:30:58.827 error Wrong CRC for frame: 247,3,128,232,0,18,120,165,247,3,36,21,198,39,15,0,2,0,249,255,255,255,255,255,255,255,255,0,0,1,7,0,0,0,236,0,0,12,196,0,0,12,185,0,0,0,0,116,195,247,3,42,242,0,8,249,113,247,3,16,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,7,0,0,0,15,216,192,247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0 modbus.0 2023-06-23 21:30:57.506 debug [DevID_0/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers modbus.0 2023-06-23 21:30:57.506 debug [DevID_0] Poll start --------------------- modbus.0 2023-06-23 21:30:56.451 warn Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3" modbus.0 2023-06-23 21:30:56.449 debug received answer for wrong ID 247, expected 0 modbus.0 2023-06-23 21:30:56.305 error Error response: 9b modbus.0 2023-06-23 21:30:56.240 error unknown function code: 0x8, 0x29 modbus.0 2023-06-23 21:30:56.225 error unknown function code: 0x0, 0xf modbus.0 2023-06-23 21:30:56.209 error unknown function code: 0x4e, 0x20 modbus.0 2023-06-23 21:30:56.193 error Error response: 1e modbus.0 2023-06-23 21:30:56.177 error unknown function code: 0x0, 0x0 modbus.0 2023-06-23 21:30:56.161 error Wrong CRC for frame: 247,3,42,254,0,60,56,165,247,3,120,16,25,16,20,16,24,9,73,0,9,9,73,0,38,9,74,0,10,19,134,0,0,3,117,0,0,1,34,0,0,1,127,0,0,0,30 modbus.0 2023-06-23 21:30:56.049 error unknown function code: 0x0, 0x0 modbus.0 2023-06-23 21:30:56.033 error unknown function code: 0x0, 0x0 modbus.0 2023-06-23 21:30:56.017 error Wrong CRC for frame: 247,3,128,232,0,18,120,165,247,3,36,21,198,39,15,0,2,0,249,255,255,255,255,255,255,255,255,0,0,1,7,0,0,0,235,0,0,12,196,0,0,12,185,0,0,0,0,127,132,247,3,42,242,0,8,249,113,247,3,16,0,0,0,0,255,255,255,252,0,0,0,9,0,0,0,0,195,48,247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0 modbus.0 2023-06-23 21:30:54.215 debug [DevID_0/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers modbus.0 2023-06-23 21:30:54.213 debug [DevID_0] Poll start --------------------- modbus.0 2023-06-23 21:30:53.654 error Wrong CRC for frame: 247,3,117,248,0,60,202,176,247,3,120,9,67,0,5,19,134,0,0,0,0,0,41,0,0,0,0,0,0,0,0,9,59,0,41,19,134,0,0,0,0,3,69,0,0,0,0,0,0,0,0,9,69,0,3,19,129,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,137,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,119,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,87,0,0,0,0,0,0,0,0,9,32,0 modbus.0 2023-06-23 21:30:53.446 debug received answer for wrong ID 247, expected 0 modbus.0 2023-06-23 21:30:53.303 error Error response: Value is not accepted by slave modbus.0 2023-06-23 21:30:53.302 error Error response for FCx119: Illegal Data Value modbus.0 2023-06-23 21:30:53.240 error Wrong CRC for frame: 247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 modbus.0 2023-06-23 21:30:53.147 warn Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3" modbus.0 2023-06-23 21:30:53.144 debug received answer for wrong ID 247, expected 0 modbus.0 2023-06-23 21:30:53.105 error unknown function code: 0x3b, 0xf7 modbus.0 2023-06-23 21:30:51.779 debug [DevID_0/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers modbus.0 2023-06-23 21:30:51.742 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 2023-06-23 21:30:51.739 debug [DevID_0] Poll start --------------------- modbus.0 2023-06-23 21:30:51.737 info Connected to slave modbus.0 2023-06-23 21:30:51.705 debug connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600 modbus.0 2023-06-23 21:30:50.406 debug Initialize Objects for holdingRegs: [] modbus.0 2023-06-23 21:30:50.404 debug Add inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2999,"deviceId":0,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}} modbus.0 2023-06-23 21:30:50.403 debug Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":2999,"deviceId":0,"id":"inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}] modbus.0 2023-06-23 21:30:50.401 debug Initialize Objects for coils: [] modbus.0 2023-06-23 21:30:50.398 debug Initialize Objects for disInputs: [] modbus.0 2023-06-23 21:30:49.502 info starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
wo stelle ich den falschen Port im Adapter richtig?
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
wo stelle ich den falschen Port im Adapter richtig?
Port?
ist das nicht die Geräte ID? die hast du nicht ausgefüllt