  5. Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    965

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
42 Beiträge 11 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P ple

    @euro sagte in Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox:

    os Link ist die Beschreibung, musste auch jeden Satz 2 mal lesen um zu verstehen was alles zu tun ist
    http://ip_lesekopf/cm?cmnd=status%2010
    hiermit bekommst du den Output deines Zählers, mit dem Output passt du dann die Vorlagendatei an
    gehst unter Konfiuration und lädst dort deine angepa

    Du scheinst dich ja gut auszukennen mit der Cfos. Ich habe meine heute bestellt, scheint ja die beste zu sein, die es auf dem Markt gibt. Meine Mennekes ist zum Glück verkauft.

    So, nun muss ich aber der Cfos einige Daten übergeben. Ich habe eine 40,5 kwp PV Anlange von Huawei. Die habe ich per Modbus TCP am iobroker und hole mir alle Daten soweit rein. Nun will ich ja PV Überschuss laden und muss dafür der Cfos einige Daten bereitstellen. Huawei kann aber nur 1 Verbindung, also dachte ich, vielliecht sollte ich die Cfos per MQTT anbinden und die Daten so austauschen zwischen iobroker und Cfos.
    Oder hat vielleicht einer eine bessere Idee?

    Tibber wäre auch noch vorhanden.

    Gruß und Danke für die Unterstützung.

    B Offline
    B Offline
    berlinerbolle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @ple

    Falls du Erfolg per MQTT hast, schreib mal bitte hier was genau du dafür getan hast. Ich bekomme aktuell keine Daten per MQTT zum in der cFos dafür eingerichteten HTTP Input Zähler.

    Ich hatte bisher nur Erfolg per HTTP (funktioniert ja auch), aber MQTT wäre mir deutlich lieber.

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B berlinerbolle

      @ple

      Falls du Erfolg per MQTT hast, schreib mal bitte hier was genau du dafür getan hast. Ich bekomme aktuell keine Daten per MQTT zum in der cFos dafür eingerichteten HTTP Input Zähler.

      Ich hatte bisher nur Erfolg per HTTP (funktioniert ja auch), aber MQTT wäre mir deutlich lieber.

      P Offline
      P Offline
      ple
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @berlinerbolle
      Mqtt wäre meine erste Wahl. EVCC kann bereits meinen Überschuss lesen, mal schauen ob ich es auch bei der cFos hinbekomme.
      Melde mich dann. Mal schauen wie weit ich komme.

      Intel Nuc + Proxmox

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Offline
        E Offline
        euro
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        Hi,
        @ple : kenn dein ioBroker den aktuellen Hausbezug?
        Dann käme das Script hier aus dem initialen Topic in Frage, damit bin ich jetzt ein Jahr sehr gut und zuverlässig mit gefahren
        wenn nicht, shop einen Lesekopf für den Hauptzähler und lass die cfos dessen Infos zukommen lassen, wie paar Posts zuvor beschrieben

        den Huawei würde ich nicht direkt mit der cfos koppeln (wenn es überhaupt geht), wenn der nur mit einem Partner kommunzieren kann.
        Dann zum ioBroker und der verteilt/dokumentiert/regelt :)

        P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • E euro

          Hi,
          @ple : kenn dein ioBroker den aktuellen Hausbezug?
          Dann käme das Script hier aus dem initialen Topic in Frage, damit bin ich jetzt ein Jahr sehr gut und zuverlässig mit gefahren
          wenn nicht, shop einen Lesekopf für den Hauptzähler und lass die cfos dessen Infos zukommen lassen, wie paar Posts zuvor beschrieben

          den Huawei würde ich nicht direkt mit der cfos koppeln (wenn es überhaupt geht), wenn der nur mit einem Partner kommunzieren kann.
          Dann zum ioBroker und der verteilt/dokumentiert/regelt :)

          P Offline
          P Offline
          ple
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @euro
          Zumindest kann huawei nur einen Master bedienen via modbus tcp. Musste auch Umwege über node red machen, der modbusadapter geht leider nicht, warum auch immer.

          Mein iobroker kennt aber alles von huawei. Wenn ich das richtig verstanden habe müsste ich einen virtuellen Zähler anlegen.
          Ich teste zunächst, ob es per mqtt geht, da evcc das topic schon abonniert hat und es soweit geht.
          Falls mqtt scheitert, dann gib ich es per http rüber wie im Script, hab sowas zwar noch nie gemacht, aber sollte wohl klappen.

          Die Wallbox scheint echt gut zu sein für den Preis, wundert mich das die so unbekannt ist.

          Intel Nuc + Proxmox

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HausmeisterH Offline
            HausmeisterH Offline
            Hausmeister
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            Hallo zusammen,

            vorab Danke für die tolle vorarbeit.

            Nichtsdestotrotz habe ich ein problem :/
            Ich verstehe nicht was hier für ein Passwort eingetragen werden soll.
            Das Admin Passwort funktioniert nicht. Auch die anpassung Admin:Passwort funktioniert nicht.

            xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic ***password***");
            

            Es kommt immer folgender Fehler.

            16:53:13.203	info	javascript.0 (1210) script.js.Wallbox.Wallbox_pv_Daten: 401
            16:53:13.203	info	javascript.0 (1210) script.js.Wallbox.Wallbox_pv_Daten: Unauthorized
            

            Wenn ich die Werte per HTTP GET händisch schicke kommen sie auch an.

            Was mache ich falsch ? :confounded:

            Beste Grüße
            Tim

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HausmeisterH Hausmeister

              Hallo zusammen,

              vorab Danke für die tolle vorarbeit.

              Nichtsdestotrotz habe ich ein problem :/
              Ich verstehe nicht was hier für ein Passwort eingetragen werden soll.
              Das Admin Passwort funktioniert nicht. Auch die anpassung Admin:Passwort funktioniert nicht.

              xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic ***password***");
              

              Es kommt immer folgender Fehler.

              16:53:13.203	info	javascript.0 (1210) script.js.Wallbox.Wallbox_pv_Daten: 401
              16:53:13.203	info	javascript.0 (1210) script.js.Wallbox.Wallbox_pv_Daten: Unauthorized
              

              Wenn ich die Werte per HTTP GET händisch schicke kommen sie auch an.

              Was mache ich falsch ? :confounded:

              Beste Grüße
              Tim

              B Offline
              B Offline
              berlinerbolle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @hausmeister

              Da muss Nutzername und Passwort in der "üblichen" Kombination name:passwort rein - allerdings Base64 encoded. Wenn Du das von Hand in deinem Browser aufrufst funktioniert es nur deshalb, weil du in dem Browser schon authentifiziert bist (dadurch dass du dich vermutlich im gleichen Browser schon an der Oberfläche der cFos angemeldet hattest).

              Du kannst dir das online codieren lassen falls Du kein Tool zur Hand hast, zum Beispiel hier: https://www.base64encode.org/

              Aus "meinnutzername:meinpasswort" wird dann "bWVpbm51dHplcm5hbWU6bWVpbnBhc3N3b3J0" - und das muss dann hinter "Basic" im Script rein:

              xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic bWVpbm51dHplcm5hbWU6bWVpbnBhc3N3b3J0");
              

              Ich hab da auch kurz gestrauchelt, obwohl ich eigentlich vom Fach bin - mache genau sowas aber nicht aller Tage. ;)

              Gruß

              HausmeisterH 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • B berlinerbolle

                @hausmeister

                Da muss Nutzername und Passwort in der "üblichen" Kombination name:passwort rein - allerdings Base64 encoded. Wenn Du das von Hand in deinem Browser aufrufst funktioniert es nur deshalb, weil du in dem Browser schon authentifiziert bist (dadurch dass du dich vermutlich im gleichen Browser schon an der Oberfläche der cFos angemeldet hattest).

                Du kannst dir das online codieren lassen falls Du kein Tool zur Hand hast, zum Beispiel hier: https://www.base64encode.org/

                Aus "meinnutzername:meinpasswort" wird dann "bWVpbm51dHplcm5hbWU6bWVpbnBhc3N3b3J0" - und das muss dann hinter "Basic" im Script rein:

                xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic bWVpbm51dHplcm5hbWU6bWVpbnBhc3N3b3J0");
                

                Ich hab da auch kurz gestrauchelt, obwohl ich eigentlich vom Fach bin - mache genau sowas aber nicht aller Tage. ;)

                Gruß

                HausmeisterH Offline
                HausmeisterH Offline
                Hausmeister
                schrieb am zuletzt editiert von Hausmeister
                #33

                @berlinerbolle
                Das war die Lösung.
                Danke dir ! Da hätte ich mir noch die Zähne ausgebissen :D

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E euro

                  Hi,
                  @ple : kenn dein ioBroker den aktuellen Hausbezug?
                  Dann käme das Script hier aus dem initialen Topic in Frage, damit bin ich jetzt ein Jahr sehr gut und zuverlässig mit gefahren
                  wenn nicht, shop einen Lesekopf für den Hauptzähler und lass die cfos dessen Infos zukommen lassen, wie paar Posts zuvor beschrieben

                  den Huawei würde ich nicht direkt mit der cfos koppeln (wenn es überhaupt geht), wenn der nur mit einem Partner kommunzieren kann.
                  Dann zum ioBroker und der verteilt/dokumentiert/regelt :)

                  P Offline
                  P Offline
                  ple
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @euro sagte in Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox:

                  Hi,
                  @ple : kenn dein ioBroker den aktuellen Hausbezug?
                  Dann käme das Script hier aus dem initialen Topic in Frage, damit bin ich jetzt ein Jahr sehr gut und zuverlässig mit gefahren
                  wenn nicht, shop einen Lesekopf für den Hauptzähler und lass die cfos dessen Infos zukommen lassen, wie paar Posts zuvor beschrieben

                  den Huawei würde ich nicht direkt mit der cfos koppeln (wenn es überhaupt geht), wenn der nur mit einem Partner kommunzieren kann.
                  Dann zum ioBroker und der verteilt/dokumentiert/regelt :)

                  Sorry, ich muss noch mal kurz nachfragen. Ich hab die Box nun an der Wand und beschäftige mich mit den Zählern. Welche Zähler soll ich denn nun alle anlegen? Ist es richtig, das netzbezug mein Export oder Import ist? Positiv wäre bei mir einspeisen und negativ Bezug.
                  Hätte aber auch noch mehr Werte die ich übermitteln könnte wie die Last vom gesamten Haus.
                  Also kurz gesagt, welche Zähler alle mit welchen Werten?
                  Gruß und Danke

                  Intel Nuc + Proxmox

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P ple

                    @euro sagte in Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox:

                    Hi,
                    @ple : kenn dein ioBroker den aktuellen Hausbezug?
                    Dann käme das Script hier aus dem initialen Topic in Frage, damit bin ich jetzt ein Jahr sehr gut und zuverlässig mit gefahren
                    wenn nicht, shop einen Lesekopf für den Hauptzähler und lass die cfos dessen Infos zukommen lassen, wie paar Posts zuvor beschrieben

                    den Huawei würde ich nicht direkt mit der cfos koppeln (wenn es überhaupt geht), wenn der nur mit einem Partner kommunzieren kann.
                    Dann zum ioBroker und der verteilt/dokumentiert/regelt :)

                    Sorry, ich muss noch mal kurz nachfragen. Ich hab die Box nun an der Wand und beschäftige mich mit den Zählern. Welche Zähler soll ich denn nun alle anlegen? Ist es richtig, das netzbezug mein Export oder Import ist? Positiv wäre bei mir einspeisen und negativ Bezug.
                    Hätte aber auch noch mehr Werte die ich übermitteln könnte wie die Last vom gesamten Haus.
                    Also kurz gesagt, welche Zähler alle mit welchen Werten?
                    Gruß und Danke

                    P Offline
                    P Offline
                    ple
                    schrieb am zuletzt editiert von ple
                    #35

                    Hallo zusammen,
                    ich wollte noch mal kurz Rückmeldung geben, vielleicht kann es noch einer gebrauchen.
                    ich habe das Script ein wenig umgeschrieben, was ich so als Laie konnte.
                    Genutzt wird nun "Request", somit ist entfällt das zusätzliche Modul.
                    Ebenso übergebe ich jetzt auch Voltage und Current und lasse mir im Cfos die Leistung als "W" anzeigen.
                    Ip, User und Passwort können als Klartext angegeben werden. Zählernummer muss jeweils in der Funktion geändert werden.
                    Die Ströme und Spannungen vom Wechselrichter fehlen mir noch.
                    Da ich einen Huawei Wechselrichter habe und einen Powersensor, der über Modbus RTU am Wechselrichter angeschlossen ist, wäre es interessant ob ich den direkt per 2 Draht angeschlossen bekomme. Mal schauen wann ich dazu Lust und Zeit habe.

                    vielleicht kann es ja einer gebrauchen.

                    var request = require('request');
                    var ip = "xxx.xxx.xxx.xxx"
                    var username = "xxxxxx"
                    var password = "xxxxx"
                    
                    
                    // Gridmeter Zähler 4
                    on({ id: '0_userdata.0.Huawei.Dongle.Load_power'/*Huawei*/, change: 'any' }, function (obj) {
                       var Zaehler = "4"
                       var Import = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Energy_Import'/*Energy Import*/).val) * 1000;
                       var Export = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Energy_Export'/*Energy Export*/).val) * 1000;
                       var Voltage_l1 = getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Voltage_Phase_1'/*Huawei*/).val
                       var Voltage_l2 = getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Voltage_Phase_2'/*Huawei*/).val
                       var Voltage_l3 = getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Voltage_Phase_3'/*Huawei*/).val
                       var Current_l1 = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Current_Phase_1'/*Huawei*/).val) * 1000
                       var Current_l2 = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Current_Phase_2'/*Huawei*/).val) * 1000
                       var Current_l3 = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Current_Phase_3'/*Huawei*/).val) * 1000
                       var Leistung = parseFloat(getState("0_userdata.0.Huawei.Dongle.Grid_power").val) * -1;
                    
                       var Voltage = "[" + Voltage_l1 + ", " + Voltage_l2 + ", " + Voltage_l3 + "]"
                       var Current = "[" + Current_l1 + ", " + Current_l2 + ", " + Current_l3 + "]"
                    
                       var url = "http://" + ip + "/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M" + Zaehler;
                       var data = `{
                           "voltage": ${Voltage},
                           "current": ${Current},
                           "power_va": ${Leistung},
                           "import_wh": ${Import},
                           "export_wh": ${Export},
                           "is_va": false
                       }`;
                       var auth = 'Basic ' + Buffer.from(username + ":" + password).toString('base64');
                       var headers = {
                           "Authorization": auth,
                           "Content-Type": "application/json"
                       };
                       request.post({
                           url: url,
                           headers: headers,
                           body: data
                       }, function (error, response, body) {
                           //console.log('Status Code:' + response.statusCode);
                           //console.log('Response Body:' + body);
                           if (response.statusCode !== 200) {
                               console.error('Authentifizierung fehlgeschlagen');
                               console.log('Response Body:' + body);
                           }
                       });
                    });
                    
                    
                    
                    // PV Erzeugung Zähler 5
                    on({ id: '0_userdata.0.Huawei.Dongle.Total_input_power'/*Huawei*/, change: 'any' }, function (obj) {
                       var Zaehler = "5"
                       var Arbeit = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield'/*Huawei*//*Energy Import*/).val) * 1000;
                       var Leistung = getState('0_userdata.0.Huawei.Dongle.Total_input_power'/*Huawei*/).val;
                    
                       var url = "http://" + ip + "/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M" + Zaehler;
                       var data = `{
                           "import_wh": ${Arbeit},
                           "power_va": ${Leistung},
                           "is_va": false
                           }`;
                    
                       var auth = 'Basic ' + Buffer.from(username + ":" + password).toString('base64');
                       var headers = {
                           "Authorization": auth,
                           "Content-Type": "application/json"
                       };
                       request.post({
                           url: url,
                           headers: headers,
                           body: data
                       }, function (error, response, body) {
                           //console.log('Status Code:' + response.statusCode);
                           //console.log('Response Body:' + body);
                           if (response.statusCode !== 200) {
                               console.error('Authentifizierung fehlgeschlagen');
                               console.log('Response Body:' + body);
                           }
                       });
                    });
                    

                    Intel Nuc + Proxmox

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      manuelk2007
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      Hallo zusammen,

                      danke für eure hilfreichen Scripte. Ich kann mit dem ioBroker Werte an meine cFos übertragen.
                      Da ich einen E320 Stromzähler habe und nicht an die Ströme komme, errechne ich mir die selber aus der Leistung die der Stromzähler ins Netz leitet.

                      Ich habe im cFos einen HTTP-Zähler angelegt und der hat die Rolle "Netzbezug".
                      Die wichtigsten Zeilen aus dem Skript:

                      var Leistung  = getState("sonoff.0.DVES.E320_Power_in").val;
                      var Bezug  = getState("sonoff.0.DVES.E320_Total_in").val*1000;
                      var Strom = Leistung  / (3 * 230)*1000; //muss in mA angegeben werden
                      ...
                      var data = `{
                              "power_va": ${Leistung},
                              "import_vah": ${Bezug},
                              "current": [${Strom}, ${Strom}, ${Strom}],
                              "is_va": false
                              }`;
                      

                      Für was wird der Bezug benötigt (import_vah)?

                      22e2f5af-edd8-4429-ab18-8e2ef8249252-image.png
                      Ist es ok, dass Import und Export immer 0 sind?

                      Nun zu meinem Problem. Das Überschussladen funktioniert nicht.
                      Bedeutet er zeigt eine Leistung an, die er scheinbar dem Fahrzeug geben könnte, es wird aber nichts geladen.
                      Er zeigt mir auch 3 Phasen an, obwohl ich eigentlich nur mit einer Phase laden möchte (keine Ahnung, ob ich das falsch interpretiere). Ich habe die Wallbox mit dem extra Schütz, zur Wahl zwischen 1 und 3 Phasen.

                      Hier ist übrigens der User, der zum Laden verwendet wird: Bildschirmfoto vom 2023-05-09 20-34-47.png
                      Der wird beim Laden auch angezeigt.

                      Ich habe einen weiteren Benutzer, der sich per RFID anmelden kann und dort soll einfach mit voller Leistung geladen werden (egal, wie viel Überschuss es gibt). Das funktioniert problemlos.

                      Habt ihr mir einen Tipp?

                      Ich wäre euch sehr dankbar.

                      Gruß Manuel

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M manuelk2007

                        Hallo zusammen,

                        danke für eure hilfreichen Scripte. Ich kann mit dem ioBroker Werte an meine cFos übertragen.
                        Da ich einen E320 Stromzähler habe und nicht an die Ströme komme, errechne ich mir die selber aus der Leistung die der Stromzähler ins Netz leitet.

                        Ich habe im cFos einen HTTP-Zähler angelegt und der hat die Rolle "Netzbezug".
                        Die wichtigsten Zeilen aus dem Skript:

                        var Leistung  = getState("sonoff.0.DVES.E320_Power_in").val;
                        var Bezug  = getState("sonoff.0.DVES.E320_Total_in").val*1000;
                        var Strom = Leistung  / (3 * 230)*1000; //muss in mA angegeben werden
                        ...
                        var data = `{
                                "power_va": ${Leistung},
                                "import_vah": ${Bezug},
                                "current": [${Strom}, ${Strom}, ${Strom}],
                                "is_va": false
                                }`;
                        

                        Für was wird der Bezug benötigt (import_vah)?

                        22e2f5af-edd8-4429-ab18-8e2ef8249252-image.png
                        Ist es ok, dass Import und Export immer 0 sind?

                        Nun zu meinem Problem. Das Überschussladen funktioniert nicht.
                        Bedeutet er zeigt eine Leistung an, die er scheinbar dem Fahrzeug geben könnte, es wird aber nichts geladen.
                        Er zeigt mir auch 3 Phasen an, obwohl ich eigentlich nur mit einer Phase laden möchte (keine Ahnung, ob ich das falsch interpretiere). Ich habe die Wallbox mit dem extra Schütz, zur Wahl zwischen 1 und 3 Phasen.

                        Hier ist übrigens der User, der zum Laden verwendet wird: Bildschirmfoto vom 2023-05-09 20-34-47.png
                        Der wird beim Laden auch angezeigt.

                        Ich habe einen weiteren Benutzer, der sich per RFID anmelden kann und dort soll einfach mit voller Leistung geladen werden (egal, wie viel Überschuss es gibt). Das funktioniert problemlos.

                        Habt ihr mir einen Tipp?

                        Ich wäre euch sehr dankbar.

                        Gruß Manuel

                        P Offline
                        P Offline
                        ple
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @manuelk2007

                        Moin
                        ich bin gerade selber dabei die Cfos irgendwie in Betrieb zu nehmen. So halb klappt es.
                        Was ich sagen kann, worüber ich gestolpert bin ist, dass der http inputzähler bei mir folgende Daten bekommet, in den Scripten und Beschreibungen wird teilweise mit vah gearbeitet, ich habe bei mir wh genommen. Keine Ahnung was die API von CFOS nun wirklich will, aber bis jetzt klappt es.
                        ich schicke also folgendes.

                        var data = `{
                                "power_va": ${Leistung},
                                "voltage": ${Voltage}, 
                                "current": ${Current},
                                "import_wh": ${Import},
                                "export_wh": ${Export},
                                "is_va": false
                            }`;
                        

                        Der Inhalt ist wie folgt.

                        { "power_va": -14437, "voltage": [232.5, 232.5, 234.1], "current": [-20020, -20370, -21130], "import_wh": 7479640, "export_wh": 49590330, "is_va": false }
                        

                        So, wichtig ist, dass die Werte vom Strom bei Einspeisung negativ sind, positiv würde bedeuten, du importierst den Strom.
                        Zähler muss Netzbezug sein, damit der in 2 Richtungen messen kann. Ich habe noch einen weiteren Inputzähler genommen, der mir die PV Erzeugung anzeigt, wird aber eigentlich nicht benötigt,
                        3 phasig laden klappt soweit.

                        Jetzt ist mir aber folgendes aufgefallen, was ich nicht verstehe.
                        Wenn ich 1 phasig umschalte und auf L1 theoretisch Netzbezug habe wegen Wärmepumpe und L2, L3 Überschuss und in Summe noch 3 KW einspeise, wird das Auto nicht geladen. Ich befürchte, das die Ströme nicht addiert werden und bei 1phasigen Laden halt L1 bestimmt, ob läd oder nicht.

                        Ich glaube auch, dass bei 3phasigen Laden, sobald eine Phase unter 6A kommt beim Überschussladen, der Ladevorgang nach x Zeit abbricht.

                        So ganz bin ich da nicht hintergekommen, aber vielleicht kann mir einer diese Fragen hier beantworten, die Überschussladen bereits am laufen haben.

                        Gruß

                        Intel Nuc + Proxmox

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • P ple

                          @manuelk2007

                          Moin
                          ich bin gerade selber dabei die Cfos irgendwie in Betrieb zu nehmen. So halb klappt es.
                          Was ich sagen kann, worüber ich gestolpert bin ist, dass der http inputzähler bei mir folgende Daten bekommet, in den Scripten und Beschreibungen wird teilweise mit vah gearbeitet, ich habe bei mir wh genommen. Keine Ahnung was die API von CFOS nun wirklich will, aber bis jetzt klappt es.
                          ich schicke also folgendes.

                          var data = `{
                                  "power_va": ${Leistung},
                                  "voltage": ${Voltage}, 
                                  "current": ${Current},
                                  "import_wh": ${Import},
                                  "export_wh": ${Export},
                                  "is_va": false
                              }`;
                          

                          Der Inhalt ist wie folgt.

                          { "power_va": -14437, "voltage": [232.5, 232.5, 234.1], "current": [-20020, -20370, -21130], "import_wh": 7479640, "export_wh": 49590330, "is_va": false }
                          

                          So, wichtig ist, dass die Werte vom Strom bei Einspeisung negativ sind, positiv würde bedeuten, du importierst den Strom.
                          Zähler muss Netzbezug sein, damit der in 2 Richtungen messen kann. Ich habe noch einen weiteren Inputzähler genommen, der mir die PV Erzeugung anzeigt, wird aber eigentlich nicht benötigt,
                          3 phasig laden klappt soweit.

                          Jetzt ist mir aber folgendes aufgefallen, was ich nicht verstehe.
                          Wenn ich 1 phasig umschalte und auf L1 theoretisch Netzbezug habe wegen Wärmepumpe und L2, L3 Überschuss und in Summe noch 3 KW einspeise, wird das Auto nicht geladen. Ich befürchte, das die Ströme nicht addiert werden und bei 1phasigen Laden halt L1 bestimmt, ob läd oder nicht.

                          Ich glaube auch, dass bei 3phasigen Laden, sobald eine Phase unter 6A kommt beim Überschussladen, der Ladevorgang nach x Zeit abbricht.

                          So ganz bin ich da nicht hintergekommen, aber vielleicht kann mir einer diese Fragen hier beantworten, die Überschussladen bereits am laufen haben.

                          Gruß

                          E Offline
                          E Offline
                          euro
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          @ple
                          Hi
                          bei mir klappte 1 - 2- und 3-phasiges laden bisher problemlos
                          erst noch über das Skript via ioBroker hier, mittlerweile aber hab ich den hichi tasmota Lesekopf direkt eingebunden an der cfos

                          wenn du umstellst von1 - auf 3 phasig, stellst du dann wallbox UND Zähler um ?

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E euro

                            @ple
                            Hi
                            bei mir klappte 1 - 2- und 3-phasiges laden bisher problemlos
                            erst noch über das Skript via ioBroker hier, mittlerweile aber hab ich den hichi tasmota Lesekopf direkt eingebunden an der cfos

                            wenn du umstellst von1 - auf 3 phasig, stellst du dann wallbox UND Zähler um ?

                            P Offline
                            P Offline
                            ple
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @euro sagte in Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox:

                            hichi tasmota Lesekopf

                            Ja ich habs nun auch am laufen. es lag anscheinend an den Einstellungen, Geotec hatte mich drauf hingewiesen.
                            de96e081-2aa6-47e7-a211-fc886b863f44-image.png

                            24755cd8-3fee-4e96-b05e-44b5883c6298-image.png

                            Es gibt halt eine Menge Einstellmöglichkeiten, leider weiß man noch nicht genau, wie sich welche Auswirken.
                            Ich muss nächste Woche auch mal die neue Firmware testen, mal gucken was sich da so geändert hat.
                            oder hat das einer hier schon am laufen?
                            Gruß

                            Intel Nuc + Proxmox

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P ple

                              Hallo zusammen,
                              ich wollte noch mal kurz Rückmeldung geben, vielleicht kann es noch einer gebrauchen.
                              ich habe das Script ein wenig umgeschrieben, was ich so als Laie konnte.
                              Genutzt wird nun "Request", somit ist entfällt das zusätzliche Modul.
                              Ebenso übergebe ich jetzt auch Voltage und Current und lasse mir im Cfos die Leistung als "W" anzeigen.
                              Ip, User und Passwort können als Klartext angegeben werden. Zählernummer muss jeweils in der Funktion geändert werden.
                              Die Ströme und Spannungen vom Wechselrichter fehlen mir noch.
                              Da ich einen Huawei Wechselrichter habe und einen Powersensor, der über Modbus RTU am Wechselrichter angeschlossen ist, wäre es interessant ob ich den direkt per 2 Draht angeschlossen bekomme. Mal schauen wann ich dazu Lust und Zeit habe.

                              vielleicht kann es ja einer gebrauchen.

                              var request = require('request');
                              var ip = "xxx.xxx.xxx.xxx"
                              var username = "xxxxxx"
                              var password = "xxxxx"
                              
                              
                              // Gridmeter Zähler 4
                              on({ id: '0_userdata.0.Huawei.Dongle.Load_power'/*Huawei*/, change: 'any' }, function (obj) {
                                 var Zaehler = "4"
                                 var Import = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Energy_Import'/*Energy Import*/).val) * 1000;
                                 var Export = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Energy_Export'/*Energy Export*/).val) * 1000;
                                 var Voltage_l1 = getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Voltage_Phase_1'/*Huawei*/).val
                                 var Voltage_l2 = getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Voltage_Phase_2'/*Huawei*/).val
                                 var Voltage_l3 = getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Voltage_Phase_3'/*Huawei*/).val
                                 var Current_l1 = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Current_Phase_1'/*Huawei*/).val) * 1000
                                 var Current_l2 = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Current_Phase_2'/*Huawei*/).val) * 1000
                                 var Current_l3 = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Meter.Grid_Current_Phase_3'/*Huawei*/).val) * 1000
                                 var Leistung = parseFloat(getState("0_userdata.0.Huawei.Dongle.Grid_power").val) * -1;
                              
                                 var Voltage = "[" + Voltage_l1 + ", " + Voltage_l2 + ", " + Voltage_l3 + "]"
                                 var Current = "[" + Current_l1 + ", " + Current_l2 + ", " + Current_l3 + "]"
                              
                                 var url = "http://" + ip + "/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M" + Zaehler;
                                 var data = `{
                                     "voltage": ${Voltage},
                                     "current": ${Current},
                                     "power_va": ${Leistung},
                                     "import_wh": ${Import},
                                     "export_wh": ${Export},
                                     "is_va": false
                                 }`;
                                 var auth = 'Basic ' + Buffer.from(username + ":" + password).toString('base64');
                                 var headers = {
                                     "Authorization": auth,
                                     "Content-Type": "application/json"
                                 };
                                 request.post({
                                     url: url,
                                     headers: headers,
                                     body: data
                                 }, function (error, response, body) {
                                     //console.log('Status Code:' + response.statusCode);
                                     //console.log('Response Body:' + body);
                                     if (response.statusCode !== 200) {
                                         console.error('Authentifizierung fehlgeschlagen');
                                         console.log('Response Body:' + body);
                                     }
                                 });
                              });
                              
                              
                              
                              // PV Erzeugung Zähler 5
                              on({ id: '0_userdata.0.Huawei.Dongle.Total_input_power'/*Huawei*/, change: 'any' }, function (obj) {
                                 var Zaehler = "5"
                                 var Arbeit = parseFloat(getState('0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield'/*Huawei*//*Energy Import*/).val) * 1000;
                                 var Leistung = getState('0_userdata.0.Huawei.Dongle.Total_input_power'/*Huawei*/).val;
                              
                                 var url = "http://" + ip + "/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M" + Zaehler;
                                 var data = `{
                                     "import_wh": ${Arbeit},
                                     "power_va": ${Leistung},
                                     "is_va": false
                                     }`;
                              
                                 var auth = 'Basic ' + Buffer.from(username + ":" + password).toString('base64');
                                 var headers = {
                                     "Authorization": auth,
                                     "Content-Type": "application/json"
                                 };
                                 request.post({
                                     url: url,
                                     headers: headers,
                                     body: data
                                 }, function (error, response, body) {
                                     //console.log('Status Code:' + response.statusCode);
                                     //console.log('Response Body:' + body);
                                     if (response.statusCode !== 200) {
                                         console.error('Authentifizierung fehlgeschlagen');
                                         console.log('Response Body:' + body);
                                     }
                                 });
                              });
                              

                              S Online
                              S Online
                              Schimi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              @ple
                              Hi, habe das script mal ausprobiert... klappt...

                              bekomme jedoch im Log eine "warn" meldung "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!!"

                              kannst du das vielleicht entsprechend umbauen? Ich bin da leider "raus" :-(

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Schimi

                                @ple
                                Hi, habe das script mal ausprobiert... klappt...

                                bekomme jedoch im Log eine "warn" meldung "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!!"

                                kannst du das vielleicht entsprechend umbauen? Ich bin da leider "raus" :-(

                                B Offline
                                B Offline
                                berlinerbolle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @schimi

                                Nutze doch MQTT, das ist (bei vorhandenem Broker) einfacher und funktioniert inzwischen auch zuverlässig - und du musst dich nicht um Authentifizierung oder irgendwelche JavaScript Bibliotheken kümmern.

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B berlinerbolle

                                  @schimi

                                  Nutze doch MQTT, das ist (bei vorhandenem Broker) einfacher und funktioniert inzwischen auch zuverlässig - und du musst dich nicht um Authentifizierung oder irgendwelche JavaScript Bibliotheken kümmern.

                                  S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  @berlinerbolle
                                  Das läuft seit jahren hier schon in einer Modbus, HTTP kombination....

                                  für MQTT müsste ich mal alles zurücksetzen und neu machen.... (damals gab es noch kein MQTT in der Wallbox)....

                                  Vielleicht wird es mal zeit dafür.....

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  770

                                  Online

                                  32.5k

                                  Benutzer

                                  81.6k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe