      Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by Homoran

      @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

      Warum so drahtig?

      bin ich das? Eher nicht!

      @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

      Ich habe doch gesagt das ich scheinbar zu blöd bin.

      das glaub ich aber nicht, daher wollte ich die aktuellen Werte sehen.
      und zwar die Sensorwerte!

      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by

        @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

        outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 21

        da hat es noch nicht 21 ° überschritten

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • W
          WeiserWolf @Homoran last edited by WeiserWolf

          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          bin ich das? Eher nicht!

          Kam mir so vor wegen dem fetten "JETZT" 😉 Egal...

          573314ec-0489-4273-99b2-7bf94a579821-grafik.png

          Den Sensorwert sagt jetzt natürlich 20,9°C und die 180° sind auch schon überschritten, aber genau das was im Sensor steht wird auch übertragen.

          shuttercontrol.0
          	15499	2023-05-04 13:23:32.720	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 20.9
          
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            WeiserWolf @Homoran last edited by

            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

            da hat es noch nicht 21 ° überschritten

            Nicht dein Ernst jetzt!? Dann habe ich ja doch Recht gehabt, das ich zu blöd bin und ein Verständnisproblem habe 😊

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by

              @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              Kam mir so vor wegen dem fetten "JETZT"

              damit wollte ich

              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              die aktuellen Werte sehen.

              und nicht welche, die von früher waren.

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by

                @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                ein Verständnisproblem

                deswegen wollte ich aktuelle (fette) Fakten sehen.

                @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                das ich zu blöd bin

                glaub ich immer noch nicht

                Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Bostil
                  Bostil @Homoran last edited by Bostil

                  @homoran @simatec Gibt es eurerseits eine Motivation den Sonnenschutz vllt sogar zweistufig einzurichten. Also zwei Positionen je nach Zustand der Konditionen?

                  Danke für eure Arbeit!

                  Edit: Ah... Hierzu gibt es schon einen Eintrag in github: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/172

                  Maddin3011 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol

                  closed Zweite Rollladenhöhe bei Erhöhter Sonneneinstrahlung #172

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by

                    @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                    Gibt es eurerseits

                    ich bin nur ein User!
                    die gsnze Arbeit (und Planung) macht alleine @simatec

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Android51 last edited by

                      ich bin mit der aktuellsten Version (1.4.29) unterwegs. Meine Sonnenschutzfunktion ist seitdem 15.04. wieder aktiv. Aber aus irgendwelchen Gründen scheinen drei von 12 Rolläden nicht aus dem Winterschlaf gekommen zu sein. Morgens und abends automatisch fahren ist kein Problem, aber auf Sonnenschutz haben sie keine Lust.
                      Ich habe zwei Fenster nebeneinander mit identisch gleichen Einstellungen (Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung), es fährt aber immer nur eines von beiden. Sehr merkwürdig... Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte. Letztes Jahr hat es noch wunderbar funktioniert.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by

                        @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte.

                        ja! Das log!

                        was für Aktoren?
                        wie angesteuert?

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          Android51 @Homoran last edited by

                          @homoran
                          ich habe Rolläden von selve und steuere die über den selve stick mittels raspberry pi.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by

                            @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            und steuere die über

                            ...shuttercontrol

                            zeitgleich?

                            kann das der

                            @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            selve stick mittels raspberry pi

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              Android51 @Homoran last edited by Android51

                              @homoran
                              Ich nutze den selve Adapter im iobroker. Dieser steuert über den selve Stick die Rolläden.
                              Shuttercontrol nimmt wiederum Einfluss auf den selve Adapter.
                              Hat ja bisher, also letztes Jahr auch wunderbar funktioniert und bei allen übrigen Rolläden funktioniert der Sonnenschutz einwandfrei.

                              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by

                                @android51 und es steht immer noch nichts im debug-log der beiden Adapter?
                                seit letztem Jahr hat sich in deiner "SmartHome-Umgebung" auch nichts geändert?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Android51 last edited by simatec

                                  @android51 Debug-Log? Wie sieht dein Config aus? Bitte als JSON File posten und dazu schreiben, welche Rollläden betroffen sind...

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Android51 @simatec last edited by

                                    @simatec
                                    habe gerade erst den debug-log aktiviert. Der allgemeine Info-log hilft nicht weiter.
                                    Heute ist der Sonnenschutz auch nicht aktiv gewesen... des schlechten Wetters wegen.
                                    Melde mich morgen hierzu noch einmal.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Android51 last edited by

                                      so, hier mal mein Debug-Log. Es handelt sich um 3 Rolläden, die auf der westlichen Hauswand installiert sind:
                                      Rolladen Wohnzimmer
                                      Rolladen Büro
                                      Rolladen Schlafzimmer

                                      Bis auf die Rolladenhöhe im Sonnenschutz-Modus haben alle dieselben Einstellungen. Rolladen Wohnzimmer und Büro fahren wie gewünscht, Rolladen Schlafzimmer reagiert nicht.

                                      2023-05-12 15:09:55.235 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.5
                                      2023-05-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                      2023-05-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 220.6°
                                      2023-05-12 15:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 50.1°
                                      2023-05-12 15:11:37.569 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                                      2023-05-12 15:12:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                      rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3133
                                      2023-05-12 15:12:53.546 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                      rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 18500
                                      2023-05-12 15:13:19.965 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                                      2023-05-12 15:13:37.234 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                                      2023-05-12 15:13:54.460 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                                      2023-05-12 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                      2023-05-12 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 222.3°
                                      2023-05-12 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 49.6°
                                      2023-05-12 15:15:34.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                      rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3252
                                      2023-05-12 15:15:51.490 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                      rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 26790
                                      2023-05-12 15:15:52.114 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Wohnzimmer:
                                      Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 68 AND Height:0 ==
                                      currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                      2023-05-12 15:15:52.115 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                                      Rolladen Wohnzimmer value: 68%
                                      2023-05-12 15:15:52.155 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                                      for Rolladen Wohnzimmer: down_Sunprotect
                                      2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                                      Wohnzimmer is active
                                      2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.7
                                      > 20 AND Light: 26790 > 20000
                                      2023-05-12 15:15:52.157 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen
                                      Wohnzimmer old height: 4% new height: 68%
                                      2023-05-12 15:15:53.250 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:15:55.092 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.8
                                      2023-05-12 15:15:56.859 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:02.019 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:22.179 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Büro: Check
                                      basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 64 AND Height:0 == currentHeight:0
                                      AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                      2023-05-12 15:16:22.180 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                                      Rolladen Büro value: 64%
                                      2023-05-12 15:16:22.208 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                                      for Rolladen Büro: down_Sunprotect
                                      2023-05-12 15:16:22.209 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                                      Büro is active
                                      
                                      
                                      2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.8
                                      > 20 AND Light: 26790 > 20000
                                      2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen Büro
                                      old height: 0% new height: 64%
                                      2023-05-12 15:16:23.316 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:26.921 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:30.512 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:31.945 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:53.252 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:16:53.259 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                      2023-05-12 15:16:56.862 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:16:56.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                      2023-05-12 15:17:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:17:00.461 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                      2023-05-12 15:17:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:17:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                      2023-05-12 15:17:02.934 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                                      2023-05-12 15:17:20.151 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.9
                                      2023-05-12 15:17:23.319 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:17:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                      2023-05-12 15:17:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:17:26.926 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                      2023-05-12 15:17:30.513 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:17:30.517 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                      2023-05-12 15:17:31.946 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:17:31.955 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                      2023-05-12 15:17:54.670 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                                      2023-05-12 15:18:07.803 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                      rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3336
                                      2023-05-12 15:18:29.086 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22.1
                                      2023-05-12 15:18:34.612 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                      rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 32370
                                      2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                      2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 223.9°
                                      
                                      

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bostil
                                        Bostil last edited by

                                        @simatec Wenn ich für dieselbe Rollade zwei verschiedene Stufen (geringe Temperatur, rollade etwas runter // Max temperatur weit runter...) für den Sonnenschutz einstellen möchte, dann muss ich die Rollade im shutter control duplizieren, oder?

                                        Das Duplikat muss dann auch alle Einstellungen des anderen Einträgen beinhalten?

                                        Danke!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          WeiserWolf last edited by

                                          Ich habe mal eine allgemeine Frage:

                                          Nutzt jemand HMIP-BROLL Aktoren mit Shuttercontroll?

                                          Ich bin jetzt zufällig darauf gestoßen, dass wenn ich den Rollladen per Hand fahre, also an den Tasterwippen, und dann stoppe, das der reale Wert in Kanal 3 dann eben xx% beträgt, der Kanal 4 aber die Wunschposition mit 0% oder 100% angibt. Je nachdem in welche Richtung der Rollladen fährt.
                                          Das führt jetzt in Shuttercontroll zu dem Problem, das der Rollladen mit 0% ausgewertet wird und somit als geschlossen gilt, auch wenn die Rolllade noch halb offen ist. Mich würde interessieren, wie andere das Problem umgehen. Das ist nämlich Käse, weil die Kinder dann doch irgendwann mal drauf rumdrücken.

                                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @WeiserWolf last edited by

                                            @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            wenn ich den Rollladen per Hand fahre

                                            wenn du ihn per Hand fährst, ist die Automatik in Shuttercontrol deaktiviert.
                                            Hat nichts mit BROLL zu tun. Das betrifft alle!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            899
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            326
                                            7269
                                            6907930
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo