Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Klimaanlage taktet

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    483

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Klimaanlage taktet

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
350 Beiträge 12 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B balu67

    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

    Einschalten um 6:00 Uhr

    ok und was ist der Grund, dass du dann auf eine Funktion umgestiegen bist?

    Einschalten um 6 ginge doch auch so
    f3fff203-b119-464f-8b76-6a63a580e41a-image.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #202

    @balu67 sagte: was ist der Grund, dass du dann auf eine Funktion umgestiegen bist?

    Weil ich das Einschalten bei Skriptstart zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr ergänzt habe, denn Du hattest offenbar erwartet, dass bei Skriptstart vor 22:00 Uhr das Gerät läuft:

    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

    ich hab das Script gestartet. Temperatur ist 18 Grad, aber es tut sich nichts

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @balu67 sagte: was ist der Grund, dass du dann auf eine Funktion umgestiegen bist?

      Weil ich das Einschalten bei Skriptstart zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr ergänzt habe, denn Du hattest offenbar erwartet, dass bei Skriptstart vor 22:00 Uhr das Gerät läuft:

      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

      ich hab das Script gestartet. Temperatur ist 18 Grad, aber es tut sich nichts

      B Offline
      B Offline
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      #203

      @paul53
      bin gerade am Testen deines Scriptes :-)

      wegen der - wie sie Homoran nennt "kryptischen Zeile" - möchte ich nochmal was fragen:

      5ede77f0-9950-4023-9c8a-21b00c3a34a1-image.png

      auf der rechten Seite definierst du ja unter der Variable Heizen die Klimaparameter, wie fanautomode, etc. die nur dann gütig sind, wenn die Temperatur < 21 Grad hat.
      Links (wo der rote Pfeil hindeutet), werden dann die Paramater definiert, wenn die Temperatur > 21 Grad ist und somit aufheizen nicht gültig ist - oder hab ich die kryptische Zeile immer noch nicht gecheckt??

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B balu67

        @paul53
        bin gerade am Testen deines Scriptes :-)

        wegen der - wie sie Homoran nennt "kryptischen Zeile" - möchte ich nochmal was fragen:

        5ede77f0-9950-4023-9c8a-21b00c3a34a1-image.png

        auf der rechten Seite definierst du ja unter der Variable Heizen die Klimaparameter, wie fanautomode, etc. die nur dann gütig sind, wenn die Temperatur < 21 Grad hat.
        Links (wo der rote Pfeil hindeutet), werden dann die Paramater definiert, wenn die Temperatur > 21 Grad ist und somit aufheizen nicht gültig ist - oder hab ich die kryptische Zeile immer noch nicht gecheckt??

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #204

        @balu67 sagte: die nur dann gütig sind, wenn die Temperatur < 21 Grad hat.

        Ja, die beim Einschalten gültig sind, wenn die Temperatur zu diesem Zeitpunkt <= 21 °C beträgt.

        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

        Links (wo der rote Pfeil hindeutet), werden dann die Paramater definiert, wenn die Temperatur > 21 Grad ist

        Wenn die Temperatur beim Einschalten <= 21 °C war und inzwischen 22 °C erreicht hat.
        Wenn die Temperatur beim Einschalten > 21 °C ist, wird gleich der Quiet-Modus 2 eingestellt.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        B 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @balu67 sagte: die nur dann gütig sind, wenn die Temperatur < 21 Grad hat.

          Ja, die beim Einschalten gültig sind, wenn die Temperatur zu diesem Zeitpunkt <= 21 °C beträgt.

          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

          Links (wo der rote Pfeil hindeutet), werden dann die Paramater definiert, wenn die Temperatur > 21 Grad ist

          Wenn die Temperatur beim Einschalten <= 21 °C war und inzwischen 22 °C erreicht hat.
          Wenn die Temperatur beim Einschalten > 21 °C ist, wird gleich der Quiet-Modus 2 eingestellt.

          B Offline
          B Offline
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von
          #205

          @paul53
          ich seh schon, ich hab da echt ein Problem mit dem kryptischen Block :disappointed:
          Und damit ich das Script auch noch in ein paar Monaten versteh und nicht ständig nerven muss,
          wollte ich dich fragen, ob man den linken Block (also das "nicht heizen") auch nach rechts holen kann, also so:

          94c76233-5d7e-49ac-98b1-17db5a7e5bf3-image.png

          HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • B balu67

            @paul53
            ich seh schon, ich hab da echt ein Problem mit dem kryptischen Block :disappointed:
            Und damit ich das Script auch noch in ein paar Monaten versteh und nicht ständig nerven muss,
            wollte ich dich fragen, ob man den linken Block (also das "nicht heizen") auch nach rechts holen kann, also so:

            94c76233-5d7e-49ac-98b1-17db5a7e5bf3-image.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #206

            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

            ich hab da echt ein Problem mit dem kryptischen Block

            nochmal anders:
            diese Zeile setzt den Wert der Variable aufheizen, sonst nichts.
            Dazu prüft sie die Temperatur.
            Bei >21° wird die Variable false
            bei <=21° wird sie true

            Die so befüllte Variable wird dann im linken Teil verwendet um die Steuerung der Aufheizung zu regeln.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B balu67

              @paul53
              ich seh schon, ich hab da echt ein Problem mit dem kryptischen Block :disappointed:
              Und damit ich das Script auch noch in ein paar Monaten versteh und nicht ständig nerven muss,
              wollte ich dich fragen, ob man den linken Block (also das "nicht heizen") auch nach rechts holen kann, also so:

              94c76233-5d7e-49ac-98b1-17db5a7e5bf3-image.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #207

              @balu67 sagte: also so:

              Man kann das Einschalten auch so machen, da aber unnötige Prüfungen und vor allem alle Blöcke "steuere" doppelt vorhanden sind, ist das Ressourcen-Verschwendung, denn "steuere" ist eine sehr komplexe Funktion.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                ich hab da echt ein Problem mit dem kryptischen Block

                nochmal anders:
                diese Zeile setzt den Wert der Variable aufheizen, sonst nichts.
                Dazu prüft sie die Temperatur.
                Bei >21° wird die Variable false
                bei <=21° wird sie true

                Die so befüllte Variable wird dann im linken Teil verwendet um die Steuerung der Aufheizung zu regeln.

                B Offline
                B Offline
                balu67
                schrieb am zuletzt editiert von
                #208

                @homoran said in Klimaanlage taktet:

                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                ich hab da echt ein Problem mit dem kryptischen Block

                nochmal anders:
                diese Zeile setzt den Wert der Variable aufheizen, sonst nichts.
                Dazu prüft sie die Temperatur.
                Bei >21° wird die Variable false
                bei <=21° wird sie true

                Die so befüllte Variable wird dann im linken Teil verwendet um die Steuerung der Aufheizung zu regeln.

                danke für die Erläuterung, die kopier ich mir jetzt in ein Word-Dokument, dass ich sie auch noch in ein paar Monaten weiss :face_with_cowboy_hat:

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @balu67 sagte: also so:

                  Man kann das Einschalten auch so machen, da aber unnötige Prüfungen und vor allem alle Blöcke "steuere" doppelt vorhanden sind, ist das Ressourcen-Verschwendung, denn "steuere" ist eine sehr komplexe Funktion.

                  B Offline
                  B Offline
                  balu67
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #209

                  @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                  Man kann das Einschalten auch so machen, da aber unnötige Prüfungen und vor allem alle Blöcke "steuere" doppelt vorhanden sind, ist das Ressourcen-Verschwendung, denn "steuere" ist eine sehr komplexe Funktion.

                  ahhhh ok, aber ich bin schon mal froh, dass ich zumindest eine andere erkannt hätte. Lass es aber so, wie von dir vorgeschlagen.

                  Wie ist das eigentlich mit dem Zeitintervall. Wenn ich nur als Beispiel das Ganze nicht von 6 bis 22 Uhr, sondern 3 mal täglich von 6 bis 8 und von 12 bis 14 UHr und und von 18 bis 20 machen möchte. Gibts da dann eine eigene Funktion oder nen eigenen Trigger?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B balu67

                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                    Man kann das Einschalten auch so machen, da aber unnötige Prüfungen und vor allem alle Blöcke "steuere" doppelt vorhanden sind, ist das Ressourcen-Verschwendung, denn "steuere" ist eine sehr komplexe Funktion.

                    ahhhh ok, aber ich bin schon mal froh, dass ich zumindest eine andere erkannt hätte. Lass es aber so, wie von dir vorgeschlagen.

                    Wie ist das eigentlich mit dem Zeitintervall. Wenn ich nur als Beispiel das Ganze nicht von 6 bis 22 Uhr, sondern 3 mal täglich von 6 bis 8 und von 12 bis 14 UHr und und von 18 bis 20 machen möchte. Gibts da dann eine eigene Funktion oder nen eigenen Trigger?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #210

                    @balu67 sagte: von 6 bis 8 und von 12 bis 14 UHr und und von 18 bis 20

                    Per CRON:

                    Blockly_temp.JPG

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B balu67

                      @paul53
                      ich seh schon, ich hab da echt ein Problem mit dem kryptischen Block :disappointed:
                      Und damit ich das Script auch noch in ein paar Monaten versteh und nicht ständig nerven muss,
                      wollte ich dich fragen, ob man den linken Block (also das "nicht heizen") auch nach rechts holen kann, also so:

                      94c76233-5d7e-49ac-98b1-17db5a7e5bf3-image.png

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #211

                      @balu67 sagte: also so:

                      Im unteren Teil passt einiges nicht:

                      • "operate": 0 --> 1 (es soll eingeschaltet werden)
                      • "ecoMode": 0 --> 2 (leise)

                      Frage: Muss man "fanAutoMode" und "operationMode" beim Einschalten setzen oder werden die Modi beim Ausschalten gemerkt?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @balu67 sagte: von 6 bis 8 und von 12 bis 14 UHr und und von 18 bis 20

                        Per CRON:

                        Blockly_temp.JPG

                        B Offline
                        B Offline
                        balu67
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #212

                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                        @balu67 sagte: von 6 bis 8 und von 12 bis 14 UHr und und von 18 bis 20

                        Per CRON:

                        Blockly_temp.JPG

                        das CRON-Teil ist echt super, wenn man weiss wie es funktioniert - danke

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @balu67 sagte: also so:

                          Im unteren Teil passt einiges nicht:

                          • "operate": 0 --> 1 (es soll eingeschaltet werden)
                          • "ecoMode": 0 --> 2 (leise)

                          Frage: Muss man "fanAutoMode" und "operationMode" beim Einschalten setzen oder werden die Modi beim Ausschalten gemerkt?

                          B Offline
                          B Offline
                          balu67
                          schrieb am zuletzt editiert von balu67
                          #213

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          "operate": 0 --> 1 (es soll eingeschaltet werden)
                          "ecoMode": 0 --> 2 (leise)

                          ich nehm dein original Script her. Das von mir oben gepostete war nur eine Frage, ob man (bzw. ich als totaler Anfänger) es auch so machen kann - trotzdem danke für den HInweis

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          Frage: Muss man "fanAutoMode" und "operationMode" beim Einschalten setzen oder werden die Modi beim Ausschalten gemerkt? Er merkt sich das, was zuletzt eingeschaltet war.

                          Aber guter Hinweis, denn wenn man mit der Fernbedienung mal was umstellt oder aus bzw. einschaltet, dann überschreibt das alles. D.h. das Script muss die Paramater auf alle Fälle immer wieder neu setzten (egal ob beim heizen oder nicht heizen).....muss das nochmal dahin gehend prüfen.........

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @balu67 sagte: die nur dann gütig sind, wenn die Temperatur < 21 Grad hat.

                            Ja, die beim Einschalten gültig sind, wenn die Temperatur zu diesem Zeitpunkt <= 21 °C beträgt.

                            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                            Links (wo der rote Pfeil hindeutet), werden dann die Paramater definiert, wenn die Temperatur > 21 Grad ist

                            Wenn die Temperatur beim Einschalten <= 21 °C war und inzwischen 22 °C erreicht hat.
                            Wenn die Temperatur beim Einschalten > 21 °C ist, wird gleich der Quiet-Modus 2 eingestellt.

                            B Offline
                            B Offline
                            balu67
                            schrieb am zuletzt editiert von balu67
                            #214

                            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                            Wenn die Temperatur beim Einschalten <= 21 °C war und inzwischen 22 °C erreicht hat.
                            Wenn die Temperatur beim Einschalten > 21 °C ist, wird gleich der Quiet-Modus 2 eingestellt.

                            3c0248bd-4539-457f-89db-ab1624d9cbbf-image.png

                            wegen dem Bild nochmal 2 Fragen:
                            A Links beim roten Pfeil werden doch, bei "nicht Variable Heizen" UND ecomode ungleich 2 die Parameter gesetzt, wenn eben nicht geheizt wird (also Temp > 21 Grad). Wenn jetzt aber der ecomode = 2 ist, dann werden doch keine Parameter gesetzt - oder überseh ich wieder mal was?

                            B rechts wird doch bei Temp > 21 Grad der ecomode auf 2 gesetzt. Und Temp > 21 bedeutet doch wiederum nicht heizen, dann bin ich doch wieder bei A und dann brauch ich doch gar nicht mehr den ecomode auf 2 zu setzten, weil er ja schon den Wert 2 durch A hat

                            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • B balu67

                              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                              Wenn die Temperatur beim Einschalten <= 21 °C war und inzwischen 22 °C erreicht hat.
                              Wenn die Temperatur beim Einschalten > 21 °C ist, wird gleich der Quiet-Modus 2 eingestellt.

                              3c0248bd-4539-457f-89db-ab1624d9cbbf-image.png

                              wegen dem Bild nochmal 2 Fragen:
                              A Links beim roten Pfeil werden doch, bei "nicht Variable Heizen" UND ecomode ungleich 2 die Parameter gesetzt, wenn eben nicht geheizt wird (also Temp > 21 Grad). Wenn jetzt aber der ecomode = 2 ist, dann werden doch keine Parameter gesetzt - oder überseh ich wieder mal was?

                              B rechts wird doch bei Temp > 21 Grad der ecomode auf 2 gesetzt. Und Temp > 21 bedeutet doch wiederum nicht heizen, dann bin ich doch wieder bei A und dann brauch ich doch gar nicht mehr den ecomode auf 2 zu setzten, weil er ja schon den Wert 2 durch A hat

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #215

                              @balu67 sagte: wenn eben nicht geheizt wird (also Temp > 21 Grad)

                              Wenn nicht aufgeheizt wird (Lüfter mit höherer Drehzahl). Wenn beim Einschalten die Temperatur zu niedrig ist, soll mit höherer Drehzahl aufgeheizt werden, damit es nicht ewig dauert.

                              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                              bei A und dann brauch ich doch gar nicht mehr den ecomode auf 2 zu setzten, weil er ja schon den Wert 2 durch A hat

                              Deshalb die Prüfung auf "ecoMode != 2", weil schon bei B der Wert 2 gesetzt werden konnte.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B balu67

                                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                Wenn die Temperatur beim Einschalten <= 21 °C war und inzwischen 22 °C erreicht hat.
                                Wenn die Temperatur beim Einschalten > 21 °C ist, wird gleich der Quiet-Modus 2 eingestellt.

                                3c0248bd-4539-457f-89db-ab1624d9cbbf-image.png

                                wegen dem Bild nochmal 2 Fragen:
                                A Links beim roten Pfeil werden doch, bei "nicht Variable Heizen" UND ecomode ungleich 2 die Parameter gesetzt, wenn eben nicht geheizt wird (also Temp > 21 Grad). Wenn jetzt aber der ecomode = 2 ist, dann werden doch keine Parameter gesetzt - oder überseh ich wieder mal was?

                                B rechts wird doch bei Temp > 21 Grad der ecomode auf 2 gesetzt. Und Temp > 21 bedeutet doch wiederum nicht heizen, dann bin ich doch wieder bei A und dann brauch ich doch gar nicht mehr den ecomode auf 2 zu setzten, weil er ja schon den Wert 2 durch A hat

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #216

                                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                bei "nicht Variable Heizen"

                                die Variable heisst nicht Heizen, sondrn Aufheizen!

                                wenn die false ist wird immer noch geheizt, nur nicht mit Hochleistung.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                  bei "nicht Variable Heizen"

                                  die Variable heisst nicht Heizen, sondrn Aufheizen!

                                  wenn die false ist wird immer noch geheizt, nur nicht mit Hochleistung.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  balu67
                                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                  #217

                                  @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                  wenn die false ist wird immer noch geheizt, nur nicht mit Hochleistung.

                                  ich trau's mich kaum sagen, aber dann hab ich tatsächlich die Variable Heizen immer noch nicht verstanden.

                                  938a013f-88e3-489c-9bc5-b89b9c7e417c-image.png

                                  Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist? Und die Prüfung auf die Temperatur >= 21 wird nur benötigt, um fanspeed und ecomode je nachdem ob true oder false zu setzen?

                                  HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • B balu67

                                    @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                    wenn die false ist wird immer noch geheizt, nur nicht mit Hochleistung.

                                    ich trau's mich kaum sagen, aber dann hab ich tatsächlich die Variable Heizen immer noch nicht verstanden.

                                    938a013f-88e3-489c-9bc5-b89b9c7e417c-image.png

                                    Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist? Und die Prüfung auf die Temperatur >= 21 wird nur benötigt, um fanspeed und ecomode je nachdem ob true oder false zu setzen?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #218

                                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                    ich trau's mich kaum sagen, aber dann hab ich tatsächlich die Variable Heizen immer noch nicht verstanden.

                                    oops!
                                    jetzt ging das so oft hin und her, ich dachte sie heisst aufheizen.

                                    muss mich mal wieder durch den Thread wühlen.

                                    EDIT:
                                    Bei @paul53 hieß sie im Original "Aufheizen".
                                    Das passt auch, weil es genau darum ging, ob morgens schnell aufgeheizt werden muss, oder ein gemächöiches heizen reicht.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B balu67

                                      @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                      wenn die false ist wird immer noch geheizt, nur nicht mit Hochleistung.

                                      ich trau's mich kaum sagen, aber dann hab ich tatsächlich die Variable Heizen immer noch nicht verstanden.

                                      938a013f-88e3-489c-9bc5-b89b9c7e417c-image.png

                                      Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist? Und die Prüfung auf die Temperatur >= 21 wird nur benötigt, um fanspeed und ecomode je nachdem ob true oder false zu setzen?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #219

                                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                      Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist?

                                      ja!

                                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                      Und die Prüfung auf die Temperatur >= 21 wird nur benötigt, um fanspeed und ecomode je nachdem ob true oder false zu setzen?

                                      nicht nur!
                                      die Variable wird auch im linken Teil verwendet.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                        Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist?

                                        ja!

                                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                        Und die Prüfung auf die Temperatur >= 21 wird nur benötigt, um fanspeed und ecomode je nachdem ob true oder false zu setzen?

                                        nicht nur!
                                        die Variable wird auch im linken Teil verwendet.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        balu67
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #220

                                        @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                        Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist?

                                        ja!

                                        da bin ich jetzt Tage lang auf nen richtig fetten Schlauch gesessen

                                        @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                        nicht nur!
                                        die Variable wird auch im linken Teil verwendet.

                                        um andere Klima-Parameter zu setzen, als in der Variablen Aufheizen?

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B balu67

                                          @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                          Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist?

                                          ja!

                                          da bin ich jetzt Tage lang auf nen richtig fetten Schlauch gesessen

                                          @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                          nicht nur!
                                          die Variable wird auch im linken Teil verwendet.

                                          um andere Klima-Parameter zu setzen, als in der Variablen Aufheizen?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #221

                                          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                          als in der Variablen Aufheizen?

                                          die Variable enthält nur ein true oder false!

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          511

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe