Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Klimaanlage taktet

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    492

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Klimaanlage taktet

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
350 Beiträge 12 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @balu67 sagte: wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:

    ... dann werden sie nur einmal um 6:00 Uhr gesendet.

    B Offline
    B Offline
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    #184

    @paul53
    du machst mich fertig

    bei Wert > 22.5 setzt du die Variable "aufheizen" auf falsch.
    Somit müssen sie definiert werden - oder?
    Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?

    0b837025-2741-47c8-b07a-86f0f1b5c516-image.png

    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • B balu67

      @paul53
      du machst mich fertig

      bei Wert > 22.5 setzt du die Variable "aufheizen" auf falsch.
      Somit müssen sie definiert werden - oder?
      Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?

      0b837025-2741-47c8-b07a-86f0f1b5c516-image.png

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #185

      @balu67 sagte: Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?

      Ja, wenn aufheizen auf falsch gesetzt wurde und "ecoMode" ist noch nicht 2 (quiet), wird der Quiet-Modus aktiviert.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B balu67

        @paul53
        du machst mich fertig

        bei Wert > 22.5 setzt du die Variable "aufheizen" auf falsch.
        Somit müssen sie definiert werden - oder?
        Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?

        0b837025-2741-47c8-b07a-86f0f1b5c516-image.png

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #186

        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

        Somit müssen sie definiert werden - oder?

        wird sie doch!

        @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

        in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur vetsteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

        diese Zeile heisst übersetzt: setze die Variable auf das Ergebnis der Abfrage: ist Temperatur <=21°C

        ergibt true ider false

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

          Somit müssen sie definiert werden - oder?

          wird sie doch!

          @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

          in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur vetsteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

          diese Zeile heisst übersetzt: setze die Variable auf das Ergebnis der Abfrage: ist Temperatur <=21°C

          ergibt true ider false

          B Offline
          B Offline
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von
          #187

          @homoran said in Klimaanlage taktet:

          wird sie doch!

          unter nicht aufheizen - oder?

          HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • B balu67

            @homoran said in Klimaanlage taktet:

            wird sie doch!

            unter nicht aufheizen - oder?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #188

            @balu67 bitte lies doch was ich jetzt dreimal geschrieben habe.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B balu67

              @homoran said in Klimaanlage taktet:

              wird sie doch!

              unter nicht aufheizen - oder?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #189

              @balu67 sagte: unter nicht aufheizen - oder?

              Unter "nicht aufheizen" wird sie auf falsch geprüft. Es entspricht der Prüfung "aufheizen == falsch".

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @balu67 sagte: unter nicht aufheizen - oder?

                Unter "nicht aufheizen" wird sie auf falsch geprüft. Es entspricht der Prüfung "aufheizen == falsch".

                B Offline
                B Offline
                balu67
                schrieb am zuletzt editiert von balu67
                #190

                @paul53
                ich hab's jetzt abgekupfert, 30% versteh ich nicht, aber ich nerv heute nicht mehr.......erst morgen wieder :blush:

                sollte unter dem "setze Sollwert auf 30" nicht "setze aufheizen auf wahr" stehen, oder ist aufheizen generell gesetzt?
                e3973642-b222-471b-8917-52fdd8224f8a-image.png

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B balu67

                  @paul53
                  ich hab's jetzt abgekupfert, 30% versteh ich nicht, aber ich nerv heute nicht mehr.......erst morgen wieder :blush:

                  sollte unter dem "setze Sollwert auf 30" nicht "setze aufheizen auf wahr" stehen, oder ist aufheizen generell gesetzt?
                  e3973642-b222-471b-8917-52fdd8224f8a-image.png

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #191

                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                  oder ist aufheizen generell gesetzt?

                  ja!

                  @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                  in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                    oder ist aufheizen generell gesetzt?

                    ja!

                    @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                    in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

                    B Offline
                    B Offline
                    balu67
                    schrieb am zuletzt editiert von balu67
                    #192

                    @homoran
                    ok, ich hab das Script gestartet. Temperatur ist 18 Grad, aber es tut sich nichts

                    a3048e8c-e270-4790-aed4-1aef0900743d-image.png

                    panasonic-comfort-cloud.0
                    2023-04-27 21:38:39.158	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    shelly.0
                    2023-04-27 21:38:38.071	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                    shelly.0
                    2023-04-27 21:38:34.843	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                    admin.0
                    2023-04-27 21:36:38.850	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                    admin.0
                    2023-04-27 21:36:38.850	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                    panasonic-comfort-cloud.0
                    2023-04-27 21:33:36.103	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    shelly.0
                    2023-04-27 21:33:35.744	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                    shelly.0
                    2023-04-27 21:33:32.616	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                    javascript.0
                    2023-04-27 21:33:26.548	info	script.js.Klima_mit_Variable2: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    2023-04-27 21:33:26.539	info	Start javascript script.js.Klima_mit_Variable2
                    javascript.0
                    2023-04-27 21:33:26.470	info	Stop script script.js.Klima_mit_Variable2
                    
                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B balu67

                      @homoran
                      ok, ich hab das Script gestartet. Temperatur ist 18 Grad, aber es tut sich nichts

                      a3048e8c-e270-4790-aed4-1aef0900743d-image.png

                      panasonic-comfort-cloud.0
                      2023-04-27 21:38:39.158	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                      shelly.0
                      2023-04-27 21:38:38.071	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                      shelly.0
                      2023-04-27 21:38:34.843	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                      admin.0
                      2023-04-27 21:36:38.850	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                      admin.0
                      2023-04-27 21:36:38.850	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                      panasonic-comfort-cloud.0
                      2023-04-27 21:33:36.103	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                      shelly.0
                      2023-04-27 21:33:35.744	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                      shelly.0
                      2023-04-27 21:33:32.616	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                      javascript.0
                      2023-04-27 21:33:26.548	info	script.js.Klima_mit_Variable2: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0
                      2023-04-27 21:33:26.539	info	Start javascript script.js.Klima_mit_Variable2
                      javascript.0
                      2023-04-27 21:33:26.470	info	Stop script script.js.Klima_mit_Variable2
                      
                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #193

                      @balu67 sagte: aber es tut sich nichts

                      Es ist auch nicht 6:00 Uhr. Ist "operate" auf 1? Wenn nicht, passiert auch nichts.

                      Wenn bei Skriptstart eingeschaltet werden soll, wenn es nicht schon ist, dann verwende eine Funktion zum Einschalten.

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @balu67 sagte: aber es tut sich nichts

                        Es ist auch nicht 6:00 Uhr. Ist "operate" auf 1? Wenn nicht, passiert auch nichts.

                        Wenn bei Skriptstart eingeschaltet werden soll, wenn es nicht schon ist, dann verwende eine Funktion zum Einschalten.

                        Blockly_temp.JPG

                        B Offline
                        B Offline
                        balu67
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #194

                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                        Es ist auch nicht 6:00 Uhr. Ist "operate" auf 1? Wenn nicht, passiert auch nichts.

                        Nein Operate ist nicht auf 1, da die Klima ja eigentlich immer aus ist und erst aber < 21 Grad.....etc....kennst du da
                        verstehe, das hab ich vorhin überlesen. Er schaut also nicht ab 6:00, sondern um 6:00 .....

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B balu67

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          Es ist auch nicht 6:00 Uhr. Ist "operate" auf 1? Wenn nicht, passiert auch nichts.

                          Nein Operate ist nicht auf 1, da die Klima ja eigentlich immer aus ist und erst aber < 21 Grad.....etc....kennst du da
                          verstehe, das hab ich vorhin überlesen. Er schaut also nicht ab 6:00, sondern um 6:00 .....

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #195

                          @balu67 sagte: da die Klima ja eigentlich immer aus ist

                          Es macht wenig Sinn, die Klimaanlage am Tage vollständig auszuschalten. Das starke Absenken des internen Sollwertes bei Erreichen der gewünschten Raumtemperatur führt dazu, dass der Kompressor ausbleibt und nicht taktet. Siehe hier.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @balu67 sagte: da die Klima ja eigentlich immer aus ist

                            Es macht wenig Sinn, die Klimaanlage am Tage vollständig auszuschalten. Das starke Absenken des internen Sollwertes bei Erreichen der gewünschten Raumtemperatur führt dazu, dass der Kompressor ausbleibt und nicht taktet. Siehe hier.

                            B Offline
                            B Offline
                            balu67
                            schrieb am zuletzt editiert von balu67
                            #196

                            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                            Es macht wenig Sinn, die Klimaanlage am Tage vollständig auszuschalten.

                            Erstmal danke, dass du das Script nochmal angepasst hast, werd es später testen, bin schon sehr gespannt.
                            Bei der Panasonic ist es so, dass beim "Ruhen" am Innenteil die Lüftungsklappen immer offen sind

                            7ac32b3b-d9e1-4f92-aabf-8bdb0007e3c8-image.png
                            und der Lüfter ununterbrochen leicht dreht und damit Energie verbraucht. Beides möchte ich nicht, deshalb soll die Anlage teilweise ganz aus sein, vor allem in der Übergangszeit, wo es dann die meiste Zeit mehr als 22 Grad hat

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @balu67 sagte: aber es tut sich nichts

                              Es ist auch nicht 6:00 Uhr. Ist "operate" auf 1? Wenn nicht, passiert auch nichts.

                              Wenn bei Skriptstart eingeschaltet werden soll, wenn es nicht schon ist, dann verwende eine Funktion zum Einschalten.

                              Blockly_temp.JPG

                              B Offline
                              B Offline
                              balu67
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #197

                              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                              Es ist auch nicht 6:00 Uhr. Ist "operate" auf 1? Wenn nicht, passiert auch nichts.

                              Ich würd gern noch ein paar Sachen fragen, weil ich in dem Skript viel lerne......
                              im vorherigen Skript war es so:
                              ba5ee8d5-5dad-407a-b14e-72eb7384334a-image.png
                              Einmalig um 6 Uhr heizen, wenn Temp <21 Grad

                              Im neuen hast du es abgewandelt:
                              c6c3cbef-54ba-451f-a66e-623f329a52e9-image.png
                              ich versteh diese Verschachtelung nicht. Einschalten tut es auch nur wieder um 6, wenn zwischen 6 und 22 UHr nicht eingeschaltet ist.

                              Wäre das hier nicht das selbe:
                              aa41efd9-3e04-4e95-a7d7-b7f3b052487c-image.png

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B balu67

                                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                Es macht wenig Sinn, die Klimaanlage am Tage vollständig auszuschalten.

                                Erstmal danke, dass du das Script nochmal angepasst hast, werd es später testen, bin schon sehr gespannt.
                                Bei der Panasonic ist es so, dass beim "Ruhen" am Innenteil die Lüftungsklappen immer offen sind

                                7ac32b3b-d9e1-4f92-aabf-8bdb0007e3c8-image.png
                                und der Lüfter ununterbrochen leicht dreht und damit Energie verbraucht. Beides möchte ich nicht, deshalb soll die Anlage teilweise ganz aus sein, vor allem in der Übergangszeit, wo es dann die meiste Zeit mehr als 22 Grad hat

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #198

                                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                und der Lüfter ununterbrochen leicht dreht und damit Energie verbraucht.

                                das ust aber notwendig um die Luft im Zimmer leicht umzuwälzen und die Wärme (egal woher sie kommt) gleichmäßig zu verteilen.
                                Der Stromverbrauch liegt im ganz niedrigen einstelligen Wattbereich.
                                Du sparst ein vielfaches durch das Ausbleiben der Taktung und des damit verbundenen Anlaufstromes.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B balu67

                                  @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                  Es ist auch nicht 6:00 Uhr. Ist "operate" auf 1? Wenn nicht, passiert auch nichts.

                                  Ich würd gern noch ein paar Sachen fragen, weil ich in dem Skript viel lerne......
                                  im vorherigen Skript war es so:
                                  ba5ee8d5-5dad-407a-b14e-72eb7384334a-image.png
                                  Einmalig um 6 Uhr heizen, wenn Temp <21 Grad

                                  Im neuen hast du es abgewandelt:
                                  c6c3cbef-54ba-451f-a66e-623f329a52e9-image.png
                                  ich versteh diese Verschachtelung nicht. Einschalten tut es auch nur wieder um 6, wenn zwischen 6 und 22 UHr nicht eingeschaltet ist.

                                  Wäre das hier nicht das selbe:
                                  aa41efd9-3e04-4e95-a7d7-b7f3b052487c-image.png

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #199

                                  @balu67 sagte: Einschalten tut es auch nur wieder um 6, wenn zwischen 6 und 22 UHr nicht eingeschaltet ist.

                                  Einschalten um 6:00 Uhr
                                  oder
                                  wenn das Skript zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr gestartet wird und das Gerät aus ist.

                                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                  Einmalig um 6 Uhr heizen, wenn Temp <21 Grad

                                  Nein, wenn Temperatur beim Einschalten >= 21 °C, dann Einschalten im Quiet-Modus, wenn < 21 °C, dann Einschalten mit höherer Lüfterstufe (Aufheizen).

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                    und der Lüfter ununterbrochen leicht dreht und damit Energie verbraucht.

                                    das ust aber notwendig um die Luft im Zimmer leicht umzuwälzen und die Wärme (egal woher sie kommt) gleichmäßig zu verteilen.
                                    Der Stromverbrauch liegt im ganz niedrigen einstelligen Wattbereich.
                                    Du sparst ein vielfaches durch das Ausbleiben der Taktung und des damit verbundenen Anlaufstromes.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    balu67
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #200

                                    @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                    das ust aber notwendig um die Luft im Zimmer leicht umzuwälzen und die Wärme (egal woher sie kommt) gleichmäßig zu verteilen.
                                    Der Stromverbrauch liegt im ganz niedrigen einstelligen Wattbereich.
                                    Du sparst ein vielfaches durch das Ausbleiben der Taktung und des damit verbundenen Anlaufstromes.

                                    :+1:

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @balu67 sagte: Einschalten tut es auch nur wieder um 6, wenn zwischen 6 und 22 UHr nicht eingeschaltet ist.

                                      Einschalten um 6:00 Uhr
                                      oder
                                      wenn das Skript zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr gestartet wird und das Gerät aus ist.

                                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                      Einmalig um 6 Uhr heizen, wenn Temp <21 Grad

                                      Nein, wenn Temperatur beim Einschalten >= 21 °C, dann Einschalten im Quiet-Modus, wenn < 21 °C, dann Einschalten mit höherer Lüfterstufe (Aufheizen).

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      balu67
                                      schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                      #201

                                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                      Einschalten um 6:00 Uhr

                                      ok und was ist der Grund, dass du dann auf eine Funktion umgestiegen bist?

                                      Einschalten um 6 ginge doch auch so
                                      f3fff203-b119-464f-8b76-6a63a580e41a-image.png

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B balu67

                                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                        Einschalten um 6:00 Uhr

                                        ok und was ist der Grund, dass du dann auf eine Funktion umgestiegen bist?

                                        Einschalten um 6 ginge doch auch so
                                        f3fff203-b119-464f-8b76-6a63a580e41a-image.png

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #202

                                        @balu67 sagte: was ist der Grund, dass du dann auf eine Funktion umgestiegen bist?

                                        Weil ich das Einschalten bei Skriptstart zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr ergänzt habe, denn Du hattest offenbar erwartet, dass bei Skriptstart vor 22:00 Uhr das Gerät läuft:

                                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                        ich hab das Script gestartet. Temperatur ist 18 Grad, aber es tut sich nichts

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @balu67 sagte: was ist der Grund, dass du dann auf eine Funktion umgestiegen bist?

                                          Weil ich das Einschalten bei Skriptstart zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr ergänzt habe, denn Du hattest offenbar erwartet, dass bei Skriptstart vor 22:00 Uhr das Gerät läuft:

                                          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                          ich hab das Script gestartet. Temperatur ist 18 Grad, aber es tut sich nichts

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          balu67
                                          schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                          #203

                                          @paul53
                                          bin gerade am Testen deines Scriptes :-)

                                          wegen der - wie sie Homoran nennt "kryptischen Zeile" - möchte ich nochmal was fragen:

                                          5ede77f0-9950-4023-9c8a-21b00c3a34a1-image.png

                                          auf der rechten Seite definierst du ja unter der Variable Heizen die Klimaparameter, wie fanautomode, etc. die nur dann gütig sind, wenn die Temperatur < 21 Grad hat.
                                          Links (wo der rote Pfeil hindeutet), werden dann die Paramater definiert, wenn die Temperatur > 21 Grad ist und somit aufheizen nicht gültig ist - oder hab ich die kryptische Zeile immer noch nicht gecheckt??

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          607

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe