    Klimaanlage taktet

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @balu67 last edited by

      @balu67 sagte: bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat

      Ein Vergleich liefert true oder false als Ergebnis.

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        balu67 @paul53 last edited by

        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

        Es werden unnötig oft die Modi gesendet.

        ich hab noch eine ganz generelle Frage zum Trigger:
        wenn in einem Trigger der erste "falls" zutrifft, als wenn z.B. die Temperatur > 22.5 Grad ist, läuft dann der Rest (sonst falls, etc... )darunter noch weiter?

        Und ich will es nur verstehen, also nicht falsch aufnehmen, wo liegt das Problem, wenn die Modi oft gesetzt werden? Ich mein wenn es ein mechanischer Schalter wäre, wärs mir klar, aber so?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

          wo liegt das Problem, wenn die Modi oft gesetzt werden? Ich mein wenn es ein mechanischer Schalter wäre, wärs mir klar, aber so?

          back to start!

          @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

          im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.

          ganz abgesehen davon, dass es Probleme gibt, wenn die Änderungen direkt in ein EEPROM geschrieben werden.
          Diese haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Die beträgt zwar etwa 100.000 Schreibvorgänge.
          Die sind aber bei 14 Schreibvorgängen am Tag in 20 Jahren erreicht.

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            balu67 @Homoran last edited by

            @homoran said in Klimaanlage taktet:

            Funkhygiene

            👍

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              balu67 @balu67 last edited by balu67

              @Homoran
              wegen dem Durchlaufen der Modi nochmal......wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:

              1704af38-0cb1-4a73-b525-ecd9e5bd7da5-image.png

              dann ist das nicht so

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @balu67 last edited by

                @balu67 sagte: wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:

                ... dann werden sie nur einmal um 6:00 Uhr gesendet.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  balu67 @paul53 last edited by balu67

                  @paul53
                  du machst mich fertig

                  bei Wert > 22.5 setzt du die Variable "aufheizen" auf falsch.
                  Somit müssen sie definiert werden - oder?
                  Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?

                  0b837025-2741-47c8-b07a-86f0f1b5c516-image.png

                  paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @balu67 last edited by paul53

                    @balu67 sagte: Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?

                    Ja, wenn aufheizen auf falsch gesetzt wurde und "ecoMode" ist noch nicht 2 (quiet), wird der Quiet-Modus aktiviert.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran

                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                      Somit müssen sie definiert werden - oder?

                      wird sie doch!

                      @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                      in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur vetsteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

                      diese Zeile heisst übersetzt: setze die Variable auf das Ergebnis der Abfrage: ist Temperatur <=21°C

                      ergibt true ider false

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        balu67 @Homoran last edited by

                        @homoran said in Klimaanlage taktet:

                        wird sie doch!

                        unter nicht aufheizen - oder?

                        Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran

                          @balu67 bitte lies doch was ich jetzt dreimal geschrieben habe.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @balu67 last edited by paul53

                            @balu67 sagte: unter nicht aufheizen - oder?

                            Unter "nicht aufheizen" wird sie auf falsch geprüft. Es entspricht der Prüfung "aufheizen == falsch".

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              balu67 @paul53 last edited by balu67

                              @paul53
                              ich hab's jetzt abgekupfert, 30% versteh ich nicht, aber ich nerv heute nicht mehr.......erst morgen wieder 😊

                              sollte unter dem "setze Sollwert auf 30" nicht "setze aufheizen auf wahr" stehen, oder ist aufheizen generell gesetzt?
                              e3973642-b222-471b-8917-52fdd8224f8a-image.png

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran

                                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                oder ist aufheizen generell gesetzt?

                                ja!

                                @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                                in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  balu67 @Homoran last edited by balu67

                                  @homoran
                                  ok, ich hab das Script gestartet. Temperatur ist 18 Grad, aber es tut sich nichts

                                  a3048e8c-e270-4790-aed4-1aef0900743d-image.png

                                  panasonic-comfort-cloud.0
                                  2023-04-27 21:38:39.158	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  shelly.0
                                  2023-04-27 21:38:38.071	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                                  shelly.0
                                  2023-04-27 21:38:34.843	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                                  admin.0
                                  2023-04-27 21:36:38.850	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                                  admin.0
                                  2023-04-27 21:36:38.850	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                                  panasonic-comfort-cloud.0
                                  2023-04-27 21:33:36.103	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  shelly.0
                                  2023-04-27 21:33:35.744	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                                  shelly.0
                                  2023-04-27 21:33:32.616	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                                  javascript.0
                                  2023-04-27 21:33:26.548	info	script.js.Klima_mit_Variable2: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0
                                  2023-04-27 21:33:26.539	info	Start javascript script.js.Klima_mit_Variable2
                                  javascript.0
                                  2023-04-27 21:33:26.470	info	Stop script script.js.Klima_mit_Variable2
                                  
                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @balu67 last edited by paul53

                                    @balu67 sagte: aber es tut sich nichts

                                    Es ist auch nicht 6:00 Uhr. Ist "operate" auf 1? Wenn nicht, passiert auch nichts.

                                    Wenn bei Skriptstart eingeschaltet werden soll, wenn es nicht schon ist, dann verwende eine Funktion zum Einschalten.

                                    Blockly_temp.JPG

                                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      balu67 @paul53 last edited by

                                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                      Es ist auch nicht 6:00 Uhr. Ist "operate" auf 1? Wenn nicht, passiert auch nichts.

                                      Nein Operate ist nicht auf 1, da die Klima ja eigentlich immer aus ist und erst aber < 21 Grad.....etc....kennst du da
                                      verstehe, das hab ich vorhin überlesen. Er schaut also nicht ab 6:00, sondern um 6:00 .....

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @balu67 last edited by paul53

                                        @balu67 sagte: da die Klima ja eigentlich immer aus ist

                                        Es macht wenig Sinn, die Klimaanlage am Tage vollständig auszuschalten. Das starke Absenken des internen Sollwertes bei Erreichen der gewünschten Raumtemperatur führt dazu, dass der Kompressor ausbleibt und nicht taktet. Siehe hier.

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          balu67 @paul53 last edited by balu67

                                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                          Es macht wenig Sinn, die Klimaanlage am Tage vollständig auszuschalten.

                                          Erstmal danke, dass du das Script nochmal angepasst hast, werd es später testen, bin schon sehr gespannt.
                                          Bei der Panasonic ist es so, dass beim "Ruhen" am Innenteil die Lüftungsklappen immer offen sind

                                          7ac32b3b-d9e1-4f92-aabf-8bdb0007e3c8-image.png
                                          und der Lüfter ununterbrochen leicht dreht und damit Energie verbraucht. Beides möchte ich nicht, deshalb soll die Anlage teilweise ganz aus sein, vor allem in der Übergangszeit, wo es dann die meiste Zeit mehr als 22 Grad hat

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            balu67 @paul53 last edited by

                                            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                            Es ist auch nicht 6:00 Uhr. Ist "operate" auf 1? Wenn nicht, passiert auch nichts.

                                            Ich würd gern noch ein paar Sachen fragen, weil ich in dem Skript viel lerne......
                                            im vorherigen Skript war es so:
                                            ba5ee8d5-5dad-407a-b14e-72eb7384334a-image.png
                                            Einmalig um 6 Uhr heizen, wenn Temp <21 Grad

                                            Im neuen hast du es abgewandelt:
                                            c6c3cbef-54ba-451f-a66e-623f329a52e9-image.png
                                            ich versteh diese Verschachtelung nicht. Einschalten tut es auch nur wieder um 6, wenn zwischen 6 und 22 UHr nicht eingeschaltet ist.

                                            Wäre das hier nicht das selbe:
                                            aa41efd9-3e04-4e95-a7d7-b7f3b052487c-image.png

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            610
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            350
                                            44591
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo