  5. Klimaanlage taktet

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    484

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Klimaanlage taktet

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
350 Beiträge 12 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B balu67

    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

    Der Temperatursensor triggert weiter und "operate" wird nicht geprüft.

    ich versteh's nicht. Muss rechts eine Variable enthalten sein, die links im Trigger liegt, damit das Zeitintervall "wirkt"?

    Könntest du mir einen Gefallen tun und die Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen. Mir ist das zu sehr geschachtelt und da steig ich einfach überhaupt nicht mehr durch.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #168

    @balu67 sagte: Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen.

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @balu67 sagte: Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen.

      Blockly_temp.JPG

      B Offline
      B Offline
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von
      #169

      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

      rausnehmen.

      vielen Dank. Irre wie du die Dinger raus haust :-)

      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

      Es werden unnötig oft die Modi gesendet.

      Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
      hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
      3fe2e56f-f982-48d6-bc73-f7a05bd41d80-image.png

      HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • B balu67

        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

        rausnehmen.

        vielen Dank. Irre wie du die Dinger raus haust :-)

        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

        Es werden unnötig oft die Modi gesendet.

        Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
        hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
        3fe2e56f-f982-48d6-bc73-f7a05bd41d80-image.png

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #170

        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

        hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?

        oder!
        das ist ein typischer Paul!
        hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B balu67

          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

          rausnehmen.

          vielen Dank. Irre wie du die Dinger raus haust :-)

          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

          Es werden unnötig oft die Modi gesendet.

          Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
          hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
          3fe2e56f-f982-48d6-bc73-f7a05bd41d80-image.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #171

          @balu67 sagt: Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?

          Nein, sondern weil das Aufheizen morgens im Quiet-Modus zu lange dauert. Es wird nur aufgeheizt, wenn die Raumtemperatur um 6:00 Uhr < 21 °C ist. Dann läuft der Lüfter im Beispiel in Stufe 3 - solange bis der Sollwert erstmalig erreicht ist (linker Trigger).

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @balu67 sagt: Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?

            Nein, sondern weil das Aufheizen morgens im Quiet-Modus zu lange dauert. Es wird nur aufgeheizt, wenn die Raumtemperatur um 6:00 Uhr < 21 °C ist. Dann läuft der Lüfter im Beispiel in Stufe 3 - solange bis der Sollwert erstmalig erreicht ist (linker Trigger).

            B Offline
            B Offline
            balu67
            schrieb am zuletzt editiert von
            #172

            @paul53
            wo definierst du, was die Variable Heizen beinhaltet?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

              hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?

              oder!
              das ist ein typischer Paul!
              hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

              B Offline
              B Offline
              balu67
              schrieb am zuletzt editiert von
              #173

              @homoran said in Klimaanlage taktet:

              das ist ein typischer Paul!
              hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile

              ja und ich bin total frustriert :grinning: :grinning:

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B balu67

                @homoran said in Klimaanlage taktet:

                das ist ein typischer Paul!
                hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile

                ja und ich bin total frustriert :grinning: :grinning:

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #174

                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                ja und ich bin total frustriert

                das geht fast jedem so!
                um es mit Mr. Spock zu sagen: faszinierend!

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                  ja und ich bin total frustriert

                  das geht fast jedem so!
                  um es mit Mr. Spock zu sagen: faszinierend!

                  B Offline
                  B Offline
                  balu67
                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                  #175

                  @homoran said in Klimaanlage taktet:

                  das geht fast jedem so!

                  das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....

                  ich versteh da einiges nicht z.B. das:
                  8fd25f4e-1c4a-49de-b783-c89fcc9fa8a8-image.png
                  bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat

                  HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • B balu67

                    @homoran said in Klimaanlage taktet:

                    das geht fast jedem so!

                    das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....

                    ich versteh da einiges nicht z.B. das:
                    8fd25f4e-1c4a-49de-b783-c89fcc9fa8a8-image.png
                    bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #176

                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                    der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....

                    nein!

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B balu67

                      @homoran said in Klimaanlage taktet:

                      das geht fast jedem so!

                      das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....

                      ich versteh da einiges nicht z.B. das:
                      8fd25f4e-1c4a-49de-b783-c89fcc9fa8a8-image.png
                      bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #177

                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                      das:

                      bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat

                      nein!
                      wie ich schrob

                      @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                      in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B balu67

                        @homoran said in Klimaanlage taktet:

                        das geht fast jedem so!

                        das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....

                        ich versteh da einiges nicht z.B. das:
                        8fd25f4e-1c4a-49de-b783-c89fcc9fa8a8-image.png
                        bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #178

                        @balu67 sagte: bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat

                        Ein Vergleich liefert true oder false als Ergebnis.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @balu67 sagte: bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat

                          Ein Vergleich liefert true oder false als Ergebnis.

                          B Offline
                          B Offline
                          balu67
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #179

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          Es werden unnötig oft die Modi gesendet.

                          ich hab noch eine ganz generelle Frage zum Trigger:
                          wenn in einem Trigger der erste "falls" zutrifft, als wenn z.B. die Temperatur > 22.5 Grad ist, läuft dann der Rest (sonst falls, etc... )darunter noch weiter?

                          Und ich will es nur verstehen, also nicht falsch aufnehmen, wo liegt das Problem, wenn die Modi oft gesetzt werden? Ich mein wenn es ein mechanischer Schalter wäre, wärs mir klar, aber so?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #180

                            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                            wo liegt das Problem, wenn die Modi oft gesetzt werden? Ich mein wenn es ein mechanischer Schalter wäre, wärs mir klar, aber so?

                            back to start!

                            @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                            im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.

                            ganz abgesehen davon, dass es Probleme gibt, wenn die Änderungen direkt in ein EEPROM geschrieben werden.
                            Diese haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Die beträgt zwar etwa 100.000 Schreibvorgänge.
                            Die sind aber bei 14 Schreibvorgängen am Tag in 20 Jahren erreicht.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                              wo liegt das Problem, wenn die Modi oft gesetzt werden? Ich mein wenn es ein mechanischer Schalter wäre, wärs mir klar, aber so?

                              back to start!

                              @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                              im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.

                              ganz abgesehen davon, dass es Probleme gibt, wenn die Änderungen direkt in ein EEPROM geschrieben werden.
                              Diese haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Die beträgt zwar etwa 100.000 Schreibvorgänge.
                              Die sind aber bei 14 Schreibvorgängen am Tag in 20 Jahren erreicht.

                              B Offline
                              B Offline
                              balu67
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #181

                              @homoran said in Klimaanlage taktet:

                              Funkhygiene

                              :+1:

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B balu67

                                @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                Funkhygiene

                                :+1:

                                B Offline
                                B Offline
                                balu67
                                schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                #182

                                @Homoran
                                wegen dem Durchlaufen der Modi nochmal......wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:

                                1704af38-0cb1-4a73-b525-ecd9e5bd7da5-image.png

                                dann ist das nicht so

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B balu67

                                  @Homoran
                                  wegen dem Durchlaufen der Modi nochmal......wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:

                                  1704af38-0cb1-4a73-b525-ecd9e5bd7da5-image.png

                                  dann ist das nicht so

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #183

                                  @balu67 sagte: wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:

                                  ... dann werden sie nur einmal um 6:00 Uhr gesendet.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @balu67 sagte: wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:

                                    ... dann werden sie nur einmal um 6:00 Uhr gesendet.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    balu67
                                    schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                    #184

                                    @paul53
                                    du machst mich fertig

                                    bei Wert > 22.5 setzt du die Variable "aufheizen" auf falsch.
                                    Somit müssen sie definiert werden - oder?
                                    Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?

                                    0b837025-2741-47c8-b07a-86f0f1b5c516-image.png

                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • B balu67

                                      @paul53
                                      du machst mich fertig

                                      bei Wert > 22.5 setzt du die Variable "aufheizen" auf falsch.
                                      Somit müssen sie definiert werden - oder?
                                      Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?

                                      0b837025-2741-47c8-b07a-86f0f1b5c516-image.png

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #185

                                      @balu67 sagte: Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?

                                      Ja, wenn aufheizen auf falsch gesetzt wurde und "ecoMode" ist noch nicht 2 (quiet), wird der Quiet-Modus aktiviert.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B balu67

                                        @paul53
                                        du machst mich fertig

                                        bei Wert > 22.5 setzt du die Variable "aufheizen" auf falsch.
                                        Somit müssen sie definiert werden - oder?
                                        Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?

                                        0b837025-2741-47c8-b07a-86f0f1b5c516-image.png

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #186

                                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                        Somit müssen sie definiert werden - oder?

                                        wird sie doch!

                                        @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                                        in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur vetsteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

                                        diese Zeile heisst übersetzt: setze die Variable auf das Ergebnis der Abfrage: ist Temperatur <=21°C

                                        ergibt true ider false

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                          Somit müssen sie definiert werden - oder?

                                          wird sie doch!

                                          @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                                          in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur vetsteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

                                          diese Zeile heisst übersetzt: setze die Variable auf das Ergebnis der Abfrage: ist Temperatur <=21°C

                                          ergibt true ider false

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          balu67
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #187

                                          @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                          wird sie doch!

                                          unter nicht aufheizen - oder?

                                          HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          694

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe