      paul53 @balu67 last edited by paul53

      @balu67 sagte: du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?

      Es macht es zumindest einfacher.

      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

      Ist das gelbe einfach ein Kommentarfeld?

      Ja. Das muss durch Blöcke "steuere" ersetzt werden.

      @balu67 sagte: der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?

      Nein, darf er nicht. Setze ihn neben (siehe hier) oder unter den Temperatur-Trigger.

      Normalerweise ordne ich Trigger untereinander an; für die bessere Erkennbarkeit im Forum auch mal nebeneinander.

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

        du meinst also, dass "Quiet" die interne Steuerung triggert?

        nein! im Gegenteil!

        wenn Lüfter auf Auto steht kann die interne Regelung die Lüfterdrehzahl verändern. (zumindest bei mir)

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          balu67 @paul53 last edited by

          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

          Normalerweise ordne ich Trigger untereinander an; für die bessere Erkennbarkeit im Forum auch mal nebeneinander.

          e8cbf56b-12e5-4c2f-b4bc-c0bf27dc5f1b-image.png

          paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @balu67 last edited by paul53

            @balu67
            Es werden unnötig oft die Modi gesendet.

            Hier eine Version, die morgens mit höherer Lüfterstufe aufheizt und beim ersten Erreichen des Sollwertes in den Quiet-Modus schaltet:

            Blockly_temp.JPG

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              balu67 @balu67 last edited by

              @balu67 said in Klimaanlage taktet:

              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

              Normalerweise ordne ich Trigger untereinander an; für die bessere Erkennbarkeit im Forum auch mal nebeneinander.

              e8cbf56b-12e5-4c2f-b4bc-c0bf27dc5f1b-image.png

              ich merk gerade, dass die Klima immer noch "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @balu67 last edited by paul53

                @balu67 sagte: "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?

                Der Temperatursensor triggert weiter und "operate" wird nicht geprüft.

                Frage an die Besitzer von Klimageräten: Was bewirkt "ecoMode" = 1 (Powerful)?
                Wird "fanSpeed" übersteuert oder muss "fanSpeed" = 0 (Auto) sein, damit der "ecoMode" wirkt?

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  balu67 @Homoran last edited by

                  @homoran said in Klimaanlage taktet:

                  wenn Lüfter auf Auto steht kann die interne Regelung die Lüfterdrehzahl verändern. (zumindest bei mir)

                  ja, hab mich vertan, ist bei mir auch so. Ich probier das heute Abend mal aus, ob er bei Auto das Takten anfängt.
                  Quiet ist schon gut und angenehm, aber es geht halt auch kaum Wärme weg vom Innengerät

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    balu67 @paul53 last edited by

                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                    Der Temperatursensor triggert weiter und "operate" wird nicht geprüft.

                    ich versteh's nicht. Muss rechts eine Variable enthalten sein, die links im Trigger liegt, damit das Zeitintervall "wirkt"?

                    Könntest du mir einen Gefallen tun und die Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen. Mir ist das zu sehr geschachtelt und da steig ich einfach überhaupt nicht mehr durch.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @balu67 last edited by

                      @balu67 sagte: Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen.

                      Blockly_temp.JPG

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        balu67 @paul53 last edited by

                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                        rausnehmen.

                        vielen Dank. Irre wie du die Dinger raus haust 🙂

                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                        Es werden unnötig oft die Modi gesendet.

                        Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
                        hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
                        3fe2e56f-f982-48d6-bc73-f7a05bd41d80-image.png

                        Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran

                          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                          hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?

                          oder!
                          das ist ein typischer Paul!
                          hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @balu67 last edited by

                            @balu67 sagt: Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?

                            Nein, sondern weil das Aufheizen morgens im Quiet-Modus zu lange dauert. Es wird nur aufgeheizt, wenn die Raumtemperatur um 6:00 Uhr < 21 °C ist. Dann läuft der Lüfter im Beispiel in Stufe 3 - solange bis der Sollwert erstmalig erreicht ist (linker Trigger).

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              balu67 @paul53 last edited by

                              @paul53
                              wo definierst du, was die Variable Heizen beinhaltet?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                balu67 @Homoran last edited by

                                @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                das ist ein typischer Paul!
                                hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile

                                ja und ich bin total frustriert 😀 😀

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                  ja und ich bin total frustriert

                                  das geht fast jedem so!
                                  um es mit Mr. Spock zu sagen: faszinierend!

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    balu67 @Homoran last edited by balu67

                                    @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                    das geht fast jedem so!

                                    das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....

                                    ich versteh da einiges nicht z.B. das:
                                    8fd25f4e-1c4a-49de-b783-c89fcc9fa8a8-image.png
                                    bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat

                                    Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                      der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....

                                      nein!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran

                                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                        das:

                                        bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat

                                        nein!
                                        wie ich schrob

                                        @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                                        in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @balu67 last edited by

                                          @balu67 sagte: bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat

                                          Ein Vergleich liefert true oder false als Ergebnis.

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            balu67 @paul53 last edited by

                                            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                            Es werden unnötig oft die Modi gesendet.

                                            ich hab noch eine ganz generelle Frage zum Trigger:
                                            wenn in einem Trigger der erste "falls" zutrifft, als wenn z.B. die Temperatur > 22.5 Grad ist, läuft dann der Rest (sonst falls, etc... )darunter noch weiter?

                                            Und ich will es nur verstehen, also nicht falsch aufnehmen, wo liegt das Problem, wenn die Modi oft gesetzt werden? Ich mein wenn es ein mechanischer Schalter wäre, wärs mir klar, aber so?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            951
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            350
                                            44446
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo