NEWS
Klimaanlage taktet
-
@balu67 said in Klimaanlage taktet:
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Das ist das Problem, wenn aus dem Temperatur-Trigger ein- und ausgeschaltet wird. So passiert das nicht:
du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?
ich krieg das aber nicht hin, da ja der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?
und sag jetzt bitte nicht, dass ich das so wie du mit einem 2ten Script machen muss -
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
dass "Quiet" die geringste Lüfterdrehzahl bedeutet,
ja, noch weniger als 1
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
dass Quiet sozusagen "fanspeed Auot" überschreibt.
zum Glück, sonst würde die interne Regelung wieder dagegen an steuern
-
@homoran said in Klimaanlage taktet:
zum Glück, sonst würde die interne Regelung wieder dagegen an steuern
du meinst also, dass "Quiet" die interne Steuerung triggert?
-
@balu67 sagte: du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?
Es macht es zumindest einfacher.
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
Ist das gelbe einfach ein Kommentarfeld?
Ja. Das muss durch Blöcke "steuere" ersetzt werden.
@balu67 sagte: der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?
Nein, darf er nicht. Setze ihn neben (siehe hier) oder unter den Temperatur-Trigger.
Normalerweise ordne ich Trigger untereinander an; für die bessere Erkennbarkeit im Forum auch mal nebeneinander.
-
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
du meinst also, dass "Quiet" die interne Steuerung triggert?
nein! im Gegenteil!
wenn Lüfter auf Auto steht kann die interne Regelung die Lüfterdrehzahl verändern. (zumindest bei mir)
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Normalerweise ordne ich Trigger untereinander an; für die bessere Erkennbarkeit im Forum auch mal nebeneinander.
-
@balu67
Es werden unnötig oft die Modi gesendet.Hier eine Version, die morgens mit höherer Lüfterstufe aufheizt und beim ersten Erreichen des Sollwertes in den Quiet-Modus schaltet:
-
@balu67 said in Klimaanlage taktet:
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Normalerweise ordne ich Trigger untereinander an; für die bessere Erkennbarkeit im Forum auch mal nebeneinander.
ich merk gerade, dass die Klima immer noch "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
-
@balu67 sagte: "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
Der Temperatursensor triggert weiter und "operate" wird nicht geprüft.
Frage an die Besitzer von Klimageräten: Was bewirkt "ecoMode" = 1 (Powerful)?
Wird "fanSpeed" übersteuert oder muss "fanSpeed" = 0 (Auto) sein, damit der "ecoMode" wirkt? -
@homoran said in Klimaanlage taktet:
wenn Lüfter auf Auto steht kann die interne Regelung die Lüfterdrehzahl verändern. (zumindest bei mir)
ja, hab mich vertan, ist bei mir auch so. Ich probier das heute Abend mal aus, ob er bei Auto das Takten anfängt.
Quiet ist schon gut und angenehm, aber es geht halt auch kaum Wärme weg vom Innengerät -
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Der Temperatursensor triggert weiter und "operate" wird nicht geprüft.
ich versteh's nicht. Muss rechts eine Variable enthalten sein, die links im Trigger liegt, damit das Zeitintervall "wirkt"?
Könntest du mir einen Gefallen tun und die Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen. Mir ist das zu sehr geschachtelt und da steig ich einfach überhaupt nicht mehr durch.
-
@balu67 sagte: Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen.
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
rausnehmen.
vielen Dank. Irre wie du die Dinger raus haust
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Es werden unnötig oft die Modi gesendet.
Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
-
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
oder!
das ist ein typischer Paul!
hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false. -
@balu67 sagt: Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
Nein, sondern weil das Aufheizen morgens im Quiet-Modus zu lange dauert. Es wird nur aufgeheizt, wenn die Raumtemperatur um 6:00 Uhr < 21 °C ist. Dann läuft der Lüfter im Beispiel in Stufe 3 - solange bis der Sollwert erstmalig erreicht ist (linker Trigger).
-
@paul53
wo definierst du, was die Variable Heizen beinhaltet? -
@homoran said in Klimaanlage taktet:
das ist ein typischer Paul!
hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeileja und ich bin total frustriert
-
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
ja und ich bin total frustriert
das geht fast jedem so!
um es mit Mr. Spock zu sagen: faszinierend! -
@homoran said in Klimaanlage taktet:
das geht fast jedem so!
das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....
ich versteh da einiges nicht z.B. das:
bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat -
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....
nein!