  4. Modbus Problem Waveshare und SDM72D

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus Problem Waveshare und SDM72D

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S stromen

    @wendy2702

    Hallo,

    danke für die Antwort. Sorry, reiche ich hiermit nach.

    Ja, meines wissens war der Haken schon immer gesetzt.
    Habe aber auch inzwischen mehrere Konfigurationen durchprobiert. Es lief ja seit knapp 2 Monaten einwandfrei, und es wurde nichts geändert.

    E5387A4D-8ABD-4970-A20C-057EB282EE98.jpeg

    
    2023-04-10 12:08:17.052 - error: modbus.0 (759) Reconnect did not help, restart adapter
    2023-04-10 12:08:17.053 - info: modbus.0 (759) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-04-10 12:08:17.599 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-04-10 12:08:17.599 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
    2023-04-10 12:08:18.630 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 774
    2023-04-10 12:08:19.755 - info: modbus.0 (774) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    2023-04-10 12:08:20.052 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:08:25.059 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
    2023-04-10 12:08:25.060 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
    2023-04-10 12:08:25.060 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
    2023-04-10 12:08:25.061 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2023-04-10 12:08:26.062 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:09:26.064 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:09:31.066 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
    2023-04-10 12:09:31.067 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
    2023-04-10 12:09:31.067 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
    2023-04-10 12:09:31.068 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2023-04-10 12:09:32.068 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:10:32.070 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:10:37.072 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
    2023-04-10 12:10:37.072 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
    2023-04-10 12:10:37.072 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
    2023-04-10 12:10:37.073 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2023-04-10 12:10:38.072 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:11:38.076 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:11:43.078 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
    2023-04-10 12:11:43.078 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
    2023-04-10 12:11:43.078 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
    2023-04-10 12:11:43.079 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2023-04-10 12:11:44.079 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:12:44.081 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:12:49.083 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
    2023-04-10 12:12:49.084 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
    2023-04-10 12:12:49.084 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
    2023-04-10 12:12:49.084 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2023-04-10 12:12:50.085 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:13:50.087 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:13:55.089 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
    2023-04-10 12:13:55.089 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
    2023-04-10 12:13:55.090 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
    2023-04-10 12:13:55.090 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2023-04-10 12:13:56.092 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:14:56.096 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
    2023-04-10 12:15:01.098 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
    2023-04-10 12:15:01.099 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
    2023-04-10 12:15:01.099 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
    2023-04-10 12:15:01.100 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2023-04-10 12:15:02.100 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
    
    
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
    #9

    @stromen sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

    und es wurde nichts geändert.

    Deine Register sehen komisch aus ... 12 / 14 / 16 ...

    sind eigentlich so wie @klassisch im Screenshot zeigt .

    siehe auch dazu hier :

    https://forum.iobroker.net/post/927264

    Erstelle eine neue Instanz und trage alles neu ein !
    Aber erstmal nur eine Registerabfrage ...

    EDIT :

    habe auch ein Waveshare mit einem SDM230V2

    7590a425-b314-490e-999c-ba679d4a79fa-grafik.png
    d0834e68-5178-4f4b-9528-6d2990d92c75-grafik.png

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S stromen

      Hallo,

      ich habe ein Problem mit dem Modbus.
      Ich verwende ein waveshare RS485 to ETH mit einem SDM72D

      Seit langem hat alles einwandfrei funktioniert, auf einmal nicht mehr.
      Verändert wurde nichts.
      Neustart durchgeführt, Kabel usw. überprüft.

      Hat jemand einen Tipp?

      47AE7ECB-B3A8-4E10-94DB-B1083A954CDC.jpeg

      8757EB9C-509D-4DC9-A180-37080060250D.jpeg

      8E0267C6-BA26-4D38-9E1E-216A435E5233.jpeg

      C488265A-C4E8-4F24-9FA5-0FB0325E6723.jpeg

      S Online
      S Online
      SmartHomer 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @stromen
      So ein Verhalten hatte ich bislang 1x bei einem meiner beiden SDM72 via USR-W610. Sämtliche Versuche mit Änderungen am Modbus-Adapter, am USR oder am ioBroker haben nichts gebracht. Letztlich habe ich den SDM72 an allen Phasen spannungsfrei geschaltet, damit er ausging (Display dunkel). Einige Sekunden gewartet, danach wieder eingeschaltet-und sofort hat wieder alles funktioniert. Irgendwie muss sich die Modbus-Schnittstelle des DSM72 „aufgehängt“ haben. Seitdem läuft wieder alles prima.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • S SmartHomer 0

        @stromen
        So ein Verhalten hatte ich bislang 1x bei einem meiner beiden SDM72 via USR-W610. Sämtliche Versuche mit Änderungen am Modbus-Adapter, am USR oder am ioBroker haben nichts gebracht. Letztlich habe ich den SDM72 an allen Phasen spannungsfrei geschaltet, damit er ausging (Display dunkel). Einige Sekunden gewartet, danach wieder eingeschaltet-und sofort hat wieder alles funktioniert. Irgendwie muss sich die Modbus-Schnittstelle des DSM72 „aufgehängt“ haben. Seitdem läuft wieder alles prima.

        S Offline
        S Offline
        stromen
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @smarthomer-0

        DANKE! Genau DAS war der Fehler. Habe am Abend nochmal ein iobroker Backup eingespielt um sicher zu sein das nicht irgendwas verstellt ist. Heute morgen habe ich den SDM72 vom Stom getrennt und sofort nach dem einschalten lieferte er Daten.

        1 Antwort Letzte Antwort
        2
        • K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          Frage: Hattet Ihr den dritten Anschluß "GND", "Earth" zwischen Zähler und dem Konverter verbunden?

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K klassisch

            Frage: Hattet Ihr den dritten Anschluß "GND", "Earth" zwischen Zähler und dem Konverter verbunden?

            S Online
            S Online
            SmartHomer 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @klassisch
            Danke für Dein Interesse/Deine Nachfrage.
            In meinem Fall:

            A/B paarig verseiltes Aderpaar verwendet.
            Schirm der Bus-Leitung einseitig aufgelegt auf dem G(ND)-Anschluss am SDM72.
            Schirm nicht beidseitig aufgelegt
            a) um keine "Brummschleifen" aufzubauen
            b) weil der USR am RS485-Stecker keinen GND-Anschluss hat
            Zur Potenzialtrennung der Schnittstelle etc lässt sich leider die Doku weder beim USR-W610
            noch beim SDM72 aus.

            Ich hatte mir überlegt, Abschluss-Widerstände einzubauen, falls das Problem nochmal auftritt
            (was bislang nicht der Fall war, es funktioniert seit mehreren Wochen stabil).
            Sollte mE aber eigentlich nicht erforderlich sein, weil die ModBus-Leitung nur ca. 1m lang ist,
            keine weiteren Teilnehmer angeschlossen sind und ich auch nur mit 9.6kBaud fahre.

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • S SmartHomer 0

              @klassisch
              Danke für Dein Interesse/Deine Nachfrage.
              In meinem Fall:

              A/B paarig verseiltes Aderpaar verwendet.
              Schirm der Bus-Leitung einseitig aufgelegt auf dem G(ND)-Anschluss am SDM72.
              Schirm nicht beidseitig aufgelegt
              a) um keine "Brummschleifen" aufzubauen
              b) weil der USR am RS485-Stecker keinen GND-Anschluss hat
              Zur Potenzialtrennung der Schnittstelle etc lässt sich leider die Doku weder beim USR-W610
              noch beim SDM72 aus.

              Ich hatte mir überlegt, Abschluss-Widerstände einzubauen, falls das Problem nochmal auftritt
              (was bislang nicht der Fall war, es funktioniert seit mehreren Wochen stabil).
              Sollte mE aber eigentlich nicht erforderlich sein, weil die ModBus-Leitung nur ca. 1m lang ist,
              keine weiteren Teilnehmer angeschlossen sind und ich auch nur mit 9.6kBaud fahre.

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @smarthomer-0 Bei 1m und 9600 Bd sehe ich keine Notwendigkeit für Absclußwiderstände.
              Ich verbinde normaleweise die GND Leitungen auch nicht. Solange alles läuft. Sobald es aber Schwierigkeiten gäbe würde ich mit 1kOhm Widerstand starten und dann die Spannung messen. Könnte sein, daß sich statische Potentialdifferenzen aufgebaut haben und den RS485 Treiber jenseits der common mode Grenzen getrieben haben.
              Der SDM72 und der USRiot haben keine Potentialtrennung.
              Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
              Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb und nutzt eine Anbindung mit Potentialtrennung. Wir werden ja hören, wenn sich da was aufhängen sollte.

              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • K klassisch

                @smarthomer-0 Bei 1m und 9600 Bd sehe ich keine Notwendigkeit für Absclußwiderstände.
                Ich verbinde normaleweise die GND Leitungen auch nicht. Solange alles läuft. Sobald es aber Schwierigkeiten gäbe würde ich mit 1kOhm Widerstand starten und dann die Spannung messen. Könnte sein, daß sich statische Potentialdifferenzen aufgebaut haben und den RS485 Treiber jenseits der common mode Grenzen getrieben haben.
                Der SDM72 und der USRiot haben keine Potentialtrennung.
                Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb und nutzt eine Anbindung mit Potentialtrennung. Wir werden ja hören, wenn sich da was aufhängen sollte.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #15

                @klassisch sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb

                dann habe ich eine andere Version, weil

                @smarthomer-0 sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                Letztlich habe ich den SDM72 an allen Phasen spannungsfrei geschaltet, damit er ausging (Display dunkel)

                meine schalten ihr Display nach kurzer Zeit immer auf Dunkel.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • HomoranH Homoran

                  @klassisch sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                  Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                  Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb

                  dann habe ich eine andere Version, weil

                  @smarthomer-0 sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                  Letztlich habe ich den SDM72 an allen Phasen spannungsfrei geschaltet, damit er ausging (Display dunkel)

                  meine schalten ihr Display nach kurzer Zeit immer auf Dunkel.

                  S Online
                  S Online
                  SmartHomer 0
                  schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                  #16

                  @homoran
                  Danke, das muss ich dann noch präzisieren:
                  Die Zeit bis zum funktionalen "Dunkeltasten" des Display kann im Setup vom SDM eingestellt werden:
                  ea288674-3f3d-43b2-bfad-bc57bf160680-grafik.png
                  Was ich mit dem "dunklen Display" meinte ist, dass der SDM wirklich allphasig "spannungsfrei" ist und quasi einen Neustart (mitsamt ModBus) macht.
                  Ich suche gelegentlich mal meine SW-Version raus, wenn ich wieder am Zähler bin

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    @smarthomer-0 Bei 1m und 9600 Bd sehe ich keine Notwendigkeit für Absclußwiderstände.
                    Ich verbinde normaleweise die GND Leitungen auch nicht. Solange alles läuft. Sobald es aber Schwierigkeiten gäbe würde ich mit 1kOhm Widerstand starten und dann die Spannung messen. Könnte sein, daß sich statische Potentialdifferenzen aufgebaut haben und den RS485 Treiber jenseits der common mode Grenzen getrieben haben.
                    Der SDM72 und der USRiot haben keine Potentialtrennung.
                    Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                    Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb und nutzt eine Anbindung mit Potentialtrennung. Wir werden ja hören, wenn sich da was aufhängen sollte.

                    S Online
                    S Online
                    SmartHomer 0
                    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                    #17

                    @klassisch @Homoran

                    @smarthomer-0 sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                    Ich suche gelegentlich mal meine SW-Version raus, wenn ich wieder am Zähler bin

                    Ich habe nachgesehen:
                    Die SW-Version meines SDM72DM-V2 MID ist 03 01.03

                    9e966501-d6e7-4e50-a011-74a06db5d8d0-grafik.png

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • M Offline
                      M Offline
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      Könnte jemand so freundlich sein und die txt files für die Registerconfig des SDM72D-M hier einstellen, dass man nicht alles abtippen muß? Das wäre sehr nett!
                      Ich hab schon danach gesucht, aber nichts gefunden.
                      Vielen Dank!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      543

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe