  4. Modbus Problem Waveshare und SDM72D

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus Problem Waveshare und SDM72D

Scheduled Pinned Locked Moved Entwicklung
18 Posts 7 Posters 1.6k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S stromen

    @klassisch

    Da hat sich wahrscheinlich beim herumprobieren etwas verstellt.

    Selbst wenn ich einen neuen Adapter anlege, mit Alias bekomme ich den timeout.

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    wrote on last edited by
    #8

    @stromen Laut log ist die Verbindung via Wavesahre i.O.
    Im Notfall neu aufbauen. HW-Verbindungen prüfen. Erst mal nur ein einzelnes Register bedaten.

    1 Reply Last reply
    0
    • S stromen

      @wendy2702

      Hallo,

      danke für die Antwort. Sorry, reiche ich hiermit nach.

      Ja, meines wissens war der Haken schon immer gesetzt.
      Habe aber auch inzwischen mehrere Konfigurationen durchprobiert. Es lief ja seit knapp 2 Monaten einwandfrei, und es wurde nichts geändert.

      E5387A4D-8ABD-4970-A20C-057EB282EE98.jpeg

      
      2023-04-10 12:08:17.052 - error: modbus.0 (759) Reconnect did not help, restart adapter
      2023-04-10 12:08:17.053 - info: modbus.0 (759) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-04-10 12:08:17.599 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-04-10 12:08:17.599 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
      2023-04-10 12:08:18.630 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 774
      2023-04-10 12:08:19.755 - info: modbus.0 (774) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-10 12:08:20.052 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:08:25.059 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
      2023-04-10 12:08:25.060 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
      2023-04-10 12:08:25.060 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
      2023-04-10 12:08:25.061 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2023-04-10 12:08:26.062 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:09:26.064 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:09:31.066 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
      2023-04-10 12:09:31.067 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
      2023-04-10 12:09:31.067 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
      2023-04-10 12:09:31.068 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2023-04-10 12:09:32.068 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:10:32.070 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:10:37.072 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
      2023-04-10 12:10:37.072 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
      2023-04-10 12:10:37.072 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
      2023-04-10 12:10:37.073 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2023-04-10 12:10:38.072 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:11:38.076 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:11:43.078 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
      2023-04-10 12:11:43.078 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
      2023-04-10 12:11:43.078 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
      2023-04-10 12:11:43.079 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2023-04-10 12:11:44.079 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:12:44.081 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:12:49.083 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
      2023-04-10 12:12:49.084 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
      2023-04-10 12:12:49.084 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
      2023-04-10 12:12:49.084 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2023-04-10 12:12:50.085 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:13:50.087 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:13:55.089 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
      2023-04-10 12:13:55.089 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
      2023-04-10 12:13:55.090 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
      2023-04-10 12:13:55.090 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2023-04-10 12:13:56.092 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:14:56.096 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
      2023-04-10 12:15:01.098 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
      2023-04-10 12:15:01.099 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
      2023-04-10 12:15:01.099 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
      2023-04-10 12:15:01.100 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2023-04-10 12:15:02.100 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
      
      
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      wrote on last edited by Glasfaser
      #9

      @stromen sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

      und es wurde nichts geändert.

      Deine Register sehen komisch aus ... 12 / 14 / 16 ...

      sind eigentlich so wie @klassisch im Screenshot zeigt .

      siehe auch dazu hier :

      https://forum.iobroker.net/post/927264

      Erstelle eine neue Instanz und trage alles neu ein !
      Aber erstmal nur eine Registerabfrage ...

      EDIT :

      habe auch ein Waveshare mit einem SDM230V2

      7590a425-b314-490e-999c-ba679d4a79fa-grafik.png
      d0834e68-5178-4f4b-9528-6d2990d92c75-grafik.png

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Reply Last reply
      0
      • S stromen

        Hallo,

        ich habe ein Problem mit dem Modbus.
        Ich verwende ein waveshare RS485 to ETH mit einem SDM72D

        Seit langem hat alles einwandfrei funktioniert, auf einmal nicht mehr.
        Verändert wurde nichts.
        Neustart durchgeführt, Kabel usw. überprüft.

        Hat jemand einen Tipp?

        47AE7ECB-B3A8-4E10-94DB-B1083A954CDC.jpeg

        8757EB9C-509D-4DC9-A180-37080060250D.jpeg

        8E0267C6-BA26-4D38-9E1E-216A435E5233.jpeg

        C488265A-C4E8-4F24-9FA5-0FB0325E6723.jpeg

        S Online
        S Online
        SmartHomer 0
        wrote on last edited by
        #10

        @stromen
        So ein Verhalten hatte ich bislang 1x bei einem meiner beiden SDM72 via USR-W610. Sämtliche Versuche mit Änderungen am Modbus-Adapter, am USR oder am ioBroker haben nichts gebracht. Letztlich habe ich den SDM72 an allen Phasen spannungsfrei geschaltet, damit er ausging (Display dunkel). Einige Sekunden gewartet, danach wieder eingeschaltet-und sofort hat wieder alles funktioniert. Irgendwie muss sich die Modbus-Schnittstelle des DSM72 „aufgehängt“ haben. Seitdem läuft wieder alles prima.

        S 1 Reply Last reply
        1
        • S SmartHomer 0

          @stromen
          So ein Verhalten hatte ich bislang 1x bei einem meiner beiden SDM72 via USR-W610. Sämtliche Versuche mit Änderungen am Modbus-Adapter, am USR oder am ioBroker haben nichts gebracht. Letztlich habe ich den SDM72 an allen Phasen spannungsfrei geschaltet, damit er ausging (Display dunkel). Einige Sekunden gewartet, danach wieder eingeschaltet-und sofort hat wieder alles funktioniert. Irgendwie muss sich die Modbus-Schnittstelle des DSM72 „aufgehängt“ haben. Seitdem läuft wieder alles prima.

          S Offline
          S Offline
          stromen
          wrote on last edited by
          #11

          @smarthomer-0

          DANKE! Genau DAS war der Fehler. Habe am Abend nochmal ein iobroker Backup eingespielt um sicher zu sein das nicht irgendwas verstellt ist. Heute morgen habe ich den SDM72 vom Stom getrennt und sofort nach dem einschalten lieferte er Daten.

          1 Reply Last reply
          2
          • K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            wrote on last edited by
            #12

            Frage: Hattet Ihr den dritten Anschluß "GND", "Earth" zwischen Zähler und dem Konverter verbunden?

            S 1 Reply Last reply
            0
            • K klassisch

              Frage: Hattet Ihr den dritten Anschluß "GND", "Earth" zwischen Zähler und dem Konverter verbunden?

              S Online
              S Online
              SmartHomer 0
              wrote on last edited by
              #13

              @klassisch
              Danke für Dein Interesse/Deine Nachfrage.
              In meinem Fall:

              A/B paarig verseiltes Aderpaar verwendet.
              Schirm der Bus-Leitung einseitig aufgelegt auf dem G(ND)-Anschluss am SDM72.
              Schirm nicht beidseitig aufgelegt
              a) um keine "Brummschleifen" aufzubauen
              b) weil der USR am RS485-Stecker keinen GND-Anschluss hat
              Zur Potenzialtrennung der Schnittstelle etc lässt sich leider die Doku weder beim USR-W610
              noch beim SDM72 aus.

              Ich hatte mir überlegt, Abschluss-Widerstände einzubauen, falls das Problem nochmal auftritt
              (was bislang nicht der Fall war, es funktioniert seit mehreren Wochen stabil).
              Sollte mE aber eigentlich nicht erforderlich sein, weil die ModBus-Leitung nur ca. 1m lang ist,
              keine weiteren Teilnehmer angeschlossen sind und ich auch nur mit 9.6kBaud fahre.

              K 1 Reply Last reply
              1
              • S SmartHomer 0

                @klassisch
                Danke für Dein Interesse/Deine Nachfrage.
                In meinem Fall:

                A/B paarig verseiltes Aderpaar verwendet.
                Schirm der Bus-Leitung einseitig aufgelegt auf dem G(ND)-Anschluss am SDM72.
                Schirm nicht beidseitig aufgelegt
                a) um keine "Brummschleifen" aufzubauen
                b) weil der USR am RS485-Stecker keinen GND-Anschluss hat
                Zur Potenzialtrennung der Schnittstelle etc lässt sich leider die Doku weder beim USR-W610
                noch beim SDM72 aus.

                Ich hatte mir überlegt, Abschluss-Widerstände einzubauen, falls das Problem nochmal auftritt
                (was bislang nicht der Fall war, es funktioniert seit mehreren Wochen stabil).
                Sollte mE aber eigentlich nicht erforderlich sein, weil die ModBus-Leitung nur ca. 1m lang ist,
                keine weiteren Teilnehmer angeschlossen sind und ich auch nur mit 9.6kBaud fahre.

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                wrote on last edited by
                #14

                @smarthomer-0 Bei 1m und 9600 Bd sehe ich keine Notwendigkeit für Absclußwiderstände.
                Ich verbinde normaleweise die GND Leitungen auch nicht. Solange alles läuft. Sobald es aber Schwierigkeiten gäbe würde ich mit 1kOhm Widerstand starten und dann die Spannung messen. Könnte sein, daß sich statische Potentialdifferenzen aufgebaut haben und den RS485 Treiber jenseits der common mode Grenzen getrieben haben.
                Der SDM72 und der USRiot haben keine Potentialtrennung.
                Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb und nutzt eine Anbindung mit Potentialtrennung. Wir werden ja hören, wenn sich da was aufhängen sollte.

                HomoranH S 2 Replies Last reply
                1
                • K klassisch

                  @smarthomer-0 Bei 1m und 9600 Bd sehe ich keine Notwendigkeit für Absclußwiderstände.
                  Ich verbinde normaleweise die GND Leitungen auch nicht. Solange alles läuft. Sobald es aber Schwierigkeiten gäbe würde ich mit 1kOhm Widerstand starten und dann die Spannung messen. Könnte sein, daß sich statische Potentialdifferenzen aufgebaut haben und den RS485 Treiber jenseits der common mode Grenzen getrieben haben.
                  Der SDM72 und der USRiot haben keine Potentialtrennung.
                  Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                  Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb und nutzt eine Anbindung mit Potentialtrennung. Wir werden ja hören, wenn sich da was aufhängen sollte.

                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by Homoran
                  #15

                  @klassisch sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                  Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                  Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb

                  dann habe ich eine andere Version, weil

                  @smarthomer-0 sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                  Letztlich habe ich den SDM72 an allen Phasen spannungsfrei geschaltet, damit er ausging (Display dunkel)

                  meine schalten ihr Display nach kurzer Zeit immer auf Dunkel.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  S 1 Reply Last reply
                  1
                  • HomoranH Homoran

                    @klassisch sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                    Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                    Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb

                    dann habe ich eine andere Version, weil

                    @smarthomer-0 sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                    Letztlich habe ich den SDM72 an allen Phasen spannungsfrei geschaltet, damit er ausging (Display dunkel)

                    meine schalten ihr Display nach kurzer Zeit immer auf Dunkel.

                    S Online
                    S Online
                    SmartHomer 0
                    wrote on last edited by SmartHomer 0
                    #16

                    @homoran
                    Danke, das muss ich dann noch präzisieren:
                    Die Zeit bis zum funktionalen "Dunkeltasten" des Display kann im Setup vom SDM eingestellt werden:
                    ea288674-3f3d-43b2-bfad-bc57bf160680-grafik.png
                    Was ich mit dem "dunklen Display" meinte ist, dass der SDM wirklich allphasig "spannungsfrei" ist und quasi einen Neustart (mitsamt ModBus) macht.
                    Ich suche gelegentlich mal meine SW-Version raus, wenn ich wieder am Zähler bin

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • K klassisch

                      @smarthomer-0 Bei 1m und 9600 Bd sehe ich keine Notwendigkeit für Absclußwiderstände.
                      Ich verbinde normaleweise die GND Leitungen auch nicht. Solange alles läuft. Sobald es aber Schwierigkeiten gäbe würde ich mit 1kOhm Widerstand starten und dann die Spannung messen. Könnte sein, daß sich statische Potentialdifferenzen aufgebaut haben und den RS485 Treiber jenseits der common mode Grenzen getrieben haben.
                      Der SDM72 und der USRiot haben keine Potentialtrennung.
                      Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                      Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb und nutzt eine Anbindung mit Potentialtrennung. Wir werden ja hören, wenn sich da was aufhängen sollte.

                      S Online
                      S Online
                      SmartHomer 0
                      wrote on last edited by SmartHomer 0
                      #17

                      @klassisch @Homoran

                      @smarthomer-0 sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                      Ich suche gelegentlich mal meine SW-Version raus, wenn ich wieder am Zähler bin

                      Ich habe nachgesehen:
                      Die SW-Version meines SDM72DM-V2 MID ist 03 01.03

                      9e966501-d6e7-4e50-a011-74a06db5d8d0-grafik.png

                      1 Reply Last reply
                      1
                      • M Offline
                        M Offline
                        Matis
                        wrote on last edited by
                        #18

                        Könnte jemand so freundlich sein und die txt files für die Registerconfig des SDM72D-M hier einstellen, dass man nicht alles abtippen muß? Das wäre sehr nett!
                        Ich hab schon danach gesucht, aber nichts gefunden.
                        Vielen Dank!

                        1 Reply Last reply
                        0
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        532

                        Online

                        32.4k

                        Users

                        81.4k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community