  4. Modbus Problem Waveshare und SDM72D

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    165

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    569

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.8k

Modbus Problem Waveshare und SDM72D

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    Die Adressen sind KEINE Alias Adresssen
    Mit Alias würden die beim SM120 so aussehen
    203267e3-435b-41b2-920b-0e6aa95e75f2-grafik.png
    Beim SDM630 so:
    6ae166c8-cb68-4607-9b5e-bc57378f2553-grafik.png

    S Offline
    S Offline
    stromen
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @klassisch

    Da hat sich wahrscheinlich beim herumprobieren etwas verstellt.

    Selbst wenn ich einen neuen Adapter anlege, mit Alias bekomme ich den timeout.

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S stromen

      @klassisch

      Da hat sich wahrscheinlich beim herumprobieren etwas verstellt.

      Selbst wenn ich einen neuen Adapter anlege, mit Alias bekomme ich den timeout.

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @stromen Laut log ist die Verbindung via Wavesahre i.O.
      Im Notfall neu aufbauen. HW-Verbindungen prüfen. Erst mal nur ein einzelnes Register bedaten.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S stromen

        @wendy2702

        Hallo,

        danke für die Antwort. Sorry, reiche ich hiermit nach.

        Ja, meines wissens war der Haken schon immer gesetzt.
        Habe aber auch inzwischen mehrere Konfigurationen durchprobiert. Es lief ja seit knapp 2 Monaten einwandfrei, und es wurde nichts geändert.

        E5387A4D-8ABD-4970-A20C-057EB282EE98.jpeg

        
        2023-04-10 12:08:17.052 - error: modbus.0 (759) Reconnect did not help, restart adapter
        2023-04-10 12:08:17.053 - info: modbus.0 (759) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2023-04-10 12:08:17.599 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-04-10 12:08:17.599 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
        2023-04-10 12:08:18.630 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 774
        2023-04-10 12:08:19.755 - info: modbus.0 (774) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-04-10 12:08:20.052 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:08:25.059 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
        2023-04-10 12:08:25.060 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
        2023-04-10 12:08:25.060 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
        2023-04-10 12:08:25.061 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-04-10 12:08:26.062 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:09:26.064 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:09:31.066 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
        2023-04-10 12:09:31.067 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
        2023-04-10 12:09:31.067 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
        2023-04-10 12:09:31.068 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-04-10 12:09:32.068 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:10:32.070 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:10:37.072 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
        2023-04-10 12:10:37.072 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
        2023-04-10 12:10:37.072 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
        2023-04-10 12:10:37.073 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-04-10 12:10:38.072 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:11:38.076 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:11:43.078 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
        2023-04-10 12:11:43.078 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
        2023-04-10 12:11:43.078 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
        2023-04-10 12:11:43.079 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-04-10 12:11:44.079 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:12:44.081 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:12:49.083 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
        2023-04-10 12:12:49.084 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
        2023-04-10 12:12:49.084 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
        2023-04-10 12:12:49.084 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-04-10 12:12:50.085 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:13:50.087 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:13:55.089 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
        2023-04-10 12:13:55.089 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
        2023-04-10 12:13:55.090 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
        2023-04-10 12:13:55.090 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-04-10 12:13:56.092 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:14:56.096 - info: modbus.0 (774) Connected to slave 192.168.1.200
        2023-04-10 12:15:01.098 - warn: modbus.0 (774) Error: undefined
        2023-04-10 12:15:01.099 - error: modbus.0 (774) Request timed out.
        2023-04-10 12:15:01.099 - error: modbus.0 (774) Client in error state.
        2023-04-10 12:15:01.100 - warn: modbus.0 (774) Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-04-10 12:15:02.100 - info: modbus.0 (774) Disconnected from slave 192.168.1.200
        
        
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
        #9

        @stromen sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

        und es wurde nichts geändert.

        Deine Register sehen komisch aus ... 12 / 14 / 16 ...

        sind eigentlich so wie @klassisch im Screenshot zeigt .

        siehe auch dazu hier :

        https://forum.iobroker.net/post/927264

        Erstelle eine neue Instanz und trage alles neu ein !
        Aber erstmal nur eine Registerabfrage ...

        EDIT :

        habe auch ein Waveshare mit einem SDM230V2

        7590a425-b314-490e-999c-ba679d4a79fa-grafik.png
        d0834e68-5178-4f4b-9528-6d2990d92c75-grafik.png

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S stromen

          Hallo,

          ich habe ein Problem mit dem Modbus.
          Ich verwende ein waveshare RS485 to ETH mit einem SDM72D

          Seit langem hat alles einwandfrei funktioniert, auf einmal nicht mehr.
          Verändert wurde nichts.
          Neustart durchgeführt, Kabel usw. überprüft.

          Hat jemand einen Tipp?

          47AE7ECB-B3A8-4E10-94DB-B1083A954CDC.jpeg

          8757EB9C-509D-4DC9-A180-37080060250D.jpeg

          8E0267C6-BA26-4D38-9E1E-216A435E5233.jpeg

          C488265A-C4E8-4F24-9FA5-0FB0325E6723.jpeg

          S Online
          S Online
          SmartHomer 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @stromen
          So ein Verhalten hatte ich bislang 1x bei einem meiner beiden SDM72 via USR-W610. Sämtliche Versuche mit Änderungen am Modbus-Adapter, am USR oder am ioBroker haben nichts gebracht. Letztlich habe ich den SDM72 an allen Phasen spannungsfrei geschaltet, damit er ausging (Display dunkel). Einige Sekunden gewartet, danach wieder eingeschaltet-und sofort hat wieder alles funktioniert. Irgendwie muss sich die Modbus-Schnittstelle des DSM72 „aufgehängt“ haben. Seitdem läuft wieder alles prima.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • S SmartHomer 0

            @stromen
            So ein Verhalten hatte ich bislang 1x bei einem meiner beiden SDM72 via USR-W610. Sämtliche Versuche mit Änderungen am Modbus-Adapter, am USR oder am ioBroker haben nichts gebracht. Letztlich habe ich den SDM72 an allen Phasen spannungsfrei geschaltet, damit er ausging (Display dunkel). Einige Sekunden gewartet, danach wieder eingeschaltet-und sofort hat wieder alles funktioniert. Irgendwie muss sich die Modbus-Schnittstelle des DSM72 „aufgehängt“ haben. Seitdem läuft wieder alles prima.

            S Offline
            S Offline
            stromen
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @smarthomer-0

            DANKE! Genau DAS war der Fehler. Habe am Abend nochmal ein iobroker Backup eingespielt um sicher zu sein das nicht irgendwas verstellt ist. Heute morgen habe ich den SDM72 vom Stom getrennt und sofort nach dem einschalten lieferte er Daten.

            1 Antwort Letzte Antwort
            2
            • K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              Frage: Hattet Ihr den dritten Anschluß "GND", "Earth" zwischen Zähler und dem Konverter verbunden?

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                Frage: Hattet Ihr den dritten Anschluß "GND", "Earth" zwischen Zähler und dem Konverter verbunden?

                S Online
                S Online
                SmartHomer 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @klassisch
                Danke für Dein Interesse/Deine Nachfrage.
                In meinem Fall:

                A/B paarig verseiltes Aderpaar verwendet.
                Schirm der Bus-Leitung einseitig aufgelegt auf dem G(ND)-Anschluss am SDM72.
                Schirm nicht beidseitig aufgelegt
                a) um keine "Brummschleifen" aufzubauen
                b) weil der USR am RS485-Stecker keinen GND-Anschluss hat
                Zur Potenzialtrennung der Schnittstelle etc lässt sich leider die Doku weder beim USR-W610
                noch beim SDM72 aus.

                Ich hatte mir überlegt, Abschluss-Widerstände einzubauen, falls das Problem nochmal auftritt
                (was bislang nicht der Fall war, es funktioniert seit mehreren Wochen stabil).
                Sollte mE aber eigentlich nicht erforderlich sein, weil die ModBus-Leitung nur ca. 1m lang ist,
                keine weiteren Teilnehmer angeschlossen sind und ich auch nur mit 9.6kBaud fahre.

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • S SmartHomer 0

                  @klassisch
                  Danke für Dein Interesse/Deine Nachfrage.
                  In meinem Fall:

                  A/B paarig verseiltes Aderpaar verwendet.
                  Schirm der Bus-Leitung einseitig aufgelegt auf dem G(ND)-Anschluss am SDM72.
                  Schirm nicht beidseitig aufgelegt
                  a) um keine "Brummschleifen" aufzubauen
                  b) weil der USR am RS485-Stecker keinen GND-Anschluss hat
                  Zur Potenzialtrennung der Schnittstelle etc lässt sich leider die Doku weder beim USR-W610
                  noch beim SDM72 aus.

                  Ich hatte mir überlegt, Abschluss-Widerstände einzubauen, falls das Problem nochmal auftritt
                  (was bislang nicht der Fall war, es funktioniert seit mehreren Wochen stabil).
                  Sollte mE aber eigentlich nicht erforderlich sein, weil die ModBus-Leitung nur ca. 1m lang ist,
                  keine weiteren Teilnehmer angeschlossen sind und ich auch nur mit 9.6kBaud fahre.

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @smarthomer-0 Bei 1m und 9600 Bd sehe ich keine Notwendigkeit für Absclußwiderstände.
                  Ich verbinde normaleweise die GND Leitungen auch nicht. Solange alles läuft. Sobald es aber Schwierigkeiten gäbe würde ich mit 1kOhm Widerstand starten und dann die Spannung messen. Könnte sein, daß sich statische Potentialdifferenzen aufgebaut haben und den RS485 Treiber jenseits der common mode Grenzen getrieben haben.
                  Der SDM72 und der USRiot haben keine Potentialtrennung.
                  Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                  Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb und nutzt eine Anbindung mit Potentialtrennung. Wir werden ja hören, wenn sich da was aufhängen sollte.

                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  1
                  • K klassisch

                    @smarthomer-0 Bei 1m und 9600 Bd sehe ich keine Notwendigkeit für Absclußwiderstände.
                    Ich verbinde normaleweise die GND Leitungen auch nicht. Solange alles läuft. Sobald es aber Schwierigkeiten gäbe würde ich mit 1kOhm Widerstand starten und dann die Spannung messen. Könnte sein, daß sich statische Potentialdifferenzen aufgebaut haben und den RS485 Treiber jenseits der common mode Grenzen getrieben haben.
                    Der SDM72 und der USRiot haben keine Potentialtrennung.
                    Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                    Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb und nutzt eine Anbindung mit Potentialtrennung. Wir werden ja hören, wenn sich da was aufhängen sollte.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #15

                    @klassisch sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                    Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                    Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb

                    dann habe ich eine andere Version, weil

                    @smarthomer-0 sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                    Letztlich habe ich den SDM72 an allen Phasen spannungsfrei geschaltet, damit er ausging (Display dunkel)

                    meine schalten ihr Display nach kurzer Zeit immer auf Dunkel.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • HomoranH Homoran

                      @klassisch sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                      Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                      Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb

                      dann habe ich eine andere Version, weil

                      @smarthomer-0 sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                      Letztlich habe ich den SDM72 an allen Phasen spannungsfrei geschaltet, damit er ausging (Display dunkel)

                      meine schalten ihr Display nach kurzer Zeit immer auf Dunkel.

                      S Online
                      S Online
                      SmartHomer 0
                      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                      #16

                      @homoran
                      Danke, das muss ich dann noch präzisieren:
                      Die Zeit bis zum funktionalen "Dunkeltasten" des Display kann im Setup vom SDM eingestellt werden:
                      ea288674-3f3d-43b2-bfad-bc57bf160680-grafik.png
                      Was ich mit dem "dunklen Display" meinte ist, dass der SDM wirklich allphasig "spannungsfrei" ist und quasi einen Neustart (mitsamt ModBus) macht.
                      Ich suche gelegentlich mal meine SW-Version raus, wenn ich wieder am Zähler bin

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @smarthomer-0 Bei 1m und 9600 Bd sehe ich keine Notwendigkeit für Absclußwiderstände.
                        Ich verbinde normaleweise die GND Leitungen auch nicht. Solange alles läuft. Sobald es aber Schwierigkeiten gäbe würde ich mit 1kOhm Widerstand starten und dann die Spannung messen. Könnte sein, daß sich statische Potentialdifferenzen aufgebaut haben und den RS485 Treiber jenseits der common mode Grenzen getrieben haben.
                        Der SDM72 und der USRiot haben keine Potentialtrennung.
                        Vielleicht hat der SDM72 eine SW Bug?
                        Abwarten. @Homoran hat einige von denen in Betrieb und nutzt eine Anbindung mit Potentialtrennung. Wir werden ja hören, wenn sich da was aufhängen sollte.

                        S Online
                        S Online
                        SmartHomer 0
                        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                        #17

                        @klassisch @Homoran

                        @smarthomer-0 sagte in Modbus Problem Waveshare und SDM72D:

                        Ich suche gelegentlich mal meine SW-Version raus, wenn ich wieder am Zähler bin

                        Ich habe nachgesehen:
                        Die SW-Version meines SDM72DM-V2 MID ist 03 01.03

                        9e966501-d6e7-4e50-a011-74a06db5d8d0-grafik.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • M Offline
                          M Offline
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          Könnte jemand so freundlich sein und die txt files für die Registerconfig des SDM72D-M hier einstellen, dass man nicht alles abtippen muß? Das wäre sehr nett!
                          Ich hab schon danach gesucht, aber nichts gefunden.
                          Vielen Dank!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          586

                          Online

                          32.5k

                          Benutzer

                          81.8k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe