  5. Klimaanlage taktet

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    481

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Klimaanlage taktet

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
350 Beiträge 12 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @badsnoopy667 sagte in Klimaanlage taktet:

    Was besser klappt bei mir: 21.5° einstellen und auf Flüstermodus wechseln.

    genau!
    je schneller das Gebläse läuft, desto mehr warme Luft wird mit angesaugt.

    oder
    @badsnoopy667 sagte in Klimaanlage taktet:

    wenn die Leistung der Anlage unter einen bestimmten Wert fällt (sagen wir mal 20W),

    den Neustart für 1h deaktiviert.

    allerdings ist es bei einer 4x Multisplit, die 4 Räume beheizen soll nicht ganz so einfach

    B Offline
    B Offline
    badsnoopy667
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @homoran said in Klimaanlage taktet:

    genau!
    je schneller das Gebläse läuft, desto mehr warme Luft wird mit angesaugt.

    Ja, vor allem wird im Automatik Modus (Oder einer manuelle Lüfterstellung > Flüstermodus) so viel warme Luft rausgeblasen, dass die Anlage die eingestellte Temperatur viel zu schnell erreicht. Danach schaltet sie wieder ab. Und dann geht das Takten los.
    Im Flüstermodus schafft das Innengerät einfach gar nicht die eingestellte Temperatur (wenn diese hoch genug ist) und taktet deshalb nicht.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B badsnoopy667

      @balu67
      Meine Daikin fängt auch an zu takten wenn ich eine zu geringe Raumtemperatur einstelle. Aktuell im Büro 20.5° eingestellt. Diese sind auch erreicht, dann fängt das Ding an zu takten um die Temperatur zu halten.
      Was besser klappt bei mir: 21.5° einstellen und auf Flüstermodus wechseln. Dann läuft sie konstant mit ca. 300W, schafft es aber nicht die 21.5° zu erreichen und somit geht sie nicht mehr ständig aus.

      Zu Deinem Problem: Man könnte ein Skript schreiben das immer wenn die Leistung der Anlage unter einen bestimmten Wert fällt (sagen wir mal 20W), eine Variable hochzählt. Und nach 30 Minuten oder so setzt man die Variable immer wieder auf 0. WEnn die dann z.B. auf 3 steht, dann weiß man: Aha, die Klimaanlage war in den letzten 30 Minuten 3 mal aus. Und basierend darauf kann man dann ja triggern: Wenn Variable >3, dann entweder Solltemperatur erhöhen damit sie nicht mehr taktet, oder gleich ganz ausschalten.
      Würde Dir gerne ein Beispiel machen, aber ich bin mir 100%ig sicher, dass ich das nicht fehlerfrei hinbekomme auf Anhieb. Da muss man ein bisschen rumspielen. Vor allem mit den Zeiten und der Anzahl der Stopps. Und man muss halt sicherstellen, das jeder Stopp nur 1x gezählt wird. Also wirklich nur beim unterschreiten der zB. 20W einmal und nicht bei jedem Wert <20W...

      Edit: Hab jetzt doch mal auf die Schnelle was zusammengebastelt. Ohne Anspruch, dass es direkt klappt:

      klima_takten.png

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
        <variables>
          <variable id="{~$@=fPkdfgte.K8*J4u">sperre</variable>
          <variable id="R,9f%7b^p%ks4R%+IDbj">stopp_counter</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="hCbDA|:S?-f9-*J)%Woe" x="187" y="62">
          <field name="VAR" id="{~$@=fPkdfgte.K8*J4u">sperre</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="h+9l-!9ko74@K1T1bsEL">
              <field name="BOOL">FALSE</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on_ext" id="_5]uH^:XX4Pp~c^NmW1c">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
              <field name="CONDITION">ne</field>
              <field name="ACK_CONDITION"></field>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="oLf.Nsg=p$tIfH^W7vjm">
                  <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#485519CB90D8#1.Relay0.Power</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="-P28haCsS%fU@j]z1Ek:">
                  <mutation elseif="1"></mutation>
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="-SAB^*})C.$DJ=KW_}pc" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="el_0g.9o:V:s6Qf`-Ml]">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="*5F8v*5o}YP0c1{A.mpU">
                              <field name="ATTR">state.val</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="WkytM.$]:1Xcrr_5UQ)+">
                              <field name="NUM">20</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="`fZS2sCD1F}Cq_fpw+fR">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="Q(sPB5_Flo%;2q74Vncs">
                              <field name="VAR" id="{~$@=fPkdfgte.K8*J4u">sperre</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="{L2SY9}w{`;Nn!MQh3fb">
                              <field name="BOOL">FALSE</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="comment" id="c7mWTR@.$.P30*(IadmX">
                      <field name="COMMENT">Ausschalten erkennen:</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="g:id-w}?f3QmfETwsMs:">
                          <field name="VAR" id="{~$@=fPkdfgte.K8*J4u">sperre</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id=")r!jq{uGKrIj:6]2]Xf9">
                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="math_change" id="O07%3?;_H$vU$rf=1yDm">
                              <field name="VAR" id="R,9f%7b^p%ks4R%+IDbj">stopp_counter</field>
                              <value name="DELTA">
                                <shadow type="math_number" id="5W%Aj:`tdIMd`#jzs4D6">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="Y@byDO7AV7;BKcAK91T8" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="ODd#ykR~VRPx~FuXX2D?">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id=",I|:Cu%E@e0bqmLQR]_V">
                              <field name="ATTR">state.val</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="=[iumQnpYb[jFvl%14*;">
                              <field name="NUM">150</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="m@X]2/hK/$gZ[?Q(x;Kd">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="+Mf#:t$T)g.meRSAz}gf">
                              <field name="VAR" id="{~$@=fPkdfgte.K8*J4u">sperre</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="?C|Y,Uj.iBzvU5qs(VVr">
                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="comment" id="1xywuuYkuIEdUa~)6L?@">
                      <field name="COMMENT">Hochzähl Sperre wieder ausschalten wenn die Kiste an geht:</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="dztQ-?!?zyHwAmDqZlMa">
                          <field name="VAR" id="{~$@=fPkdfgte.K8*J4u">sperre</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="~K={Mr~}Y0zr!,TDird8">
                              <field name="BOOL">FALSE</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="schedule" id="8{Q#CvbIXSbk]j:_$(`0">
                  <field name="SCHEDULE">*/30 * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="comment" id="lMJs{iB0kgUU/R[`97@a">
                      <field name="COMMENT">Stop Counter alle x Minuten wieder auf 0 setzen:</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="$xJCt,nIqDnyNn]yz`sq">
                          <field name="VAR" id="R,9f%7b^p%ks4R%+IDbj">stopp_counter</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="?5]_6(~{dGR{8al[n?1Y">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="FziOk0_FwNscDd31?bl`">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                      <field name="CONDITION">ne</field>
                      <field name="ACK_CONDITION"></field>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="BE%if9n)JA{(vlmnca(C">
                          <field name="oid">default</field>
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id=".=}Xj}VvyLz/1i+K$(aK">
                          <field name="VAR" id="R,9f%7b^p%ks4R%+IDbj">stopp_counter</field>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="xn#Mt0J_%P(mUbVig,TS">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="d$6]F8[`=F[l52o7Ts;e">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="Psyf=!s_X3#I#3|Q;_h?">
                                  <field name="VAR" id="R,9f%7b^p%ks4R%+IDbj">stopp_counter</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id=")k5:0ZL7jovlsokLDS2k">
                                  <field name="NUM">3</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="debug" id=";gOulgsv66F}@ZENY`Mh">
                              <field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="tnKr@@;(!KYxoJV?W#u0">
                                  <field name="TEXT">Die Klimaanlage taktet!</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      

      Sorry, da war noch was falsch im Script... hab's angepasst.

      B Offline
      B Offline
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @badsnoopy667 said in Klimaanlage taktet:

      Was besser klappt bei mir: 21.5° einstellen und auf Flüstermodus wechseln. Dann läuft sie konstant mit ca. 300W, schafft es aber nicht die 21.5° zu erreichen und somit geht sie nicht mehr ständig aus.
      das hab ich auch festgestellt, das es bei "Quiet" weniger taktet, aber die gewünschte Raumtemperatur kaum erreicht wird, was natürlich auch wieder nicht so toll ist.
      Hier im Forum hat ein Forumskollege ein Skript erstellt, das die Solltemperatur hoch und nieder setzt, das wäre auch eine Möglichkeit, bestimmt auch für dich, aber ich kann das nicht mal testen, weil ich das Skript niemals hin bekomme....

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B badsnoopy667

        @balu67
        Meine Daikin fängt auch an zu takten wenn ich eine zu geringe Raumtemperatur einstelle. Aktuell im Büro 20.5° eingestellt. Diese sind auch erreicht, dann fängt das Ding an zu takten um die Temperatur zu halten.
        Was besser klappt bei mir: 21.5° einstellen und auf Flüstermodus wechseln. Dann läuft sie konstant mit ca. 300W, schafft es aber nicht die 21.5° zu erreichen und somit geht sie nicht mehr ständig aus.

        Zu Deinem Problem: Man könnte ein Skript schreiben das immer wenn die Leistung der Anlage unter einen bestimmten Wert fällt (sagen wir mal 20W), eine Variable hochzählt. Und nach 30 Minuten oder so setzt man die Variable immer wieder auf 0. WEnn die dann z.B. auf 3 steht, dann weiß man: Aha, die Klimaanlage war in den letzten 30 Minuten 3 mal aus. Und basierend darauf kann man dann ja triggern: Wenn Variable >3, dann entweder Solltemperatur erhöhen damit sie nicht mehr taktet, oder gleich ganz ausschalten.
        Würde Dir gerne ein Beispiel machen, aber ich bin mir 100%ig sicher, dass ich das nicht fehlerfrei hinbekomme auf Anhieb. Da muss man ein bisschen rumspielen. Vor allem mit den Zeiten und der Anzahl der Stopps. Und man muss halt sicherstellen, das jeder Stopp nur 1x gezählt wird. Also wirklich nur beim unterschreiten der zB. 20W einmal und nicht bei jedem Wert <20W...

        Edit: Hab jetzt doch mal auf die Schnelle was zusammengebastelt. Ohne Anspruch, dass es direkt klappt:

        klima_takten.png

        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
          <variables>
            <variable id="{~$@=fPkdfgte.K8*J4u">sperre</variable>
            <variable id="R,9f%7b^p%ks4R%+IDbj">stopp_counter</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="hCbDA|:S?-f9-*J)%Woe" x="187" y="62">
            <field name="VAR" id="{~$@=fPkdfgte.K8*J4u">sperre</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="h+9l-!9ko74@K1T1bsEL">
                <field name="BOOL">FALSE</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id="_5]uH^:XX4Pp~c^NmW1c">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                <field name="CONDITION">ne</field>
                <field name="ACK_CONDITION"></field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="oLf.Nsg=p$tIfH^W7vjm">
                    <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#485519CB90D8#1.Relay0.Power</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="-P28haCsS%fU@j]z1Ek:">
                    <mutation elseif="1"></mutation>
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="-SAB^*})C.$DJ=KW_}pc" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="el_0g.9o:V:s6Qf`-Ml]">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="*5F8v*5o}YP0c1{A.mpU">
                                <field name="ATTR">state.val</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="WkytM.$]:1Xcrr_5UQ)+">
                                <field name="NUM">20</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="`fZS2sCD1F}Cq_fpw+fR">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="Q(sPB5_Flo%;2q74Vncs">
                                <field name="VAR" id="{~$@=fPkdfgte.K8*J4u">sperre</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="{L2SY9}w{`;Nn!MQh3fb">
                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="comment" id="c7mWTR@.$.P30*(IadmX">
                        <field name="COMMENT">Ausschalten erkennen:</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="g:id-w}?f3QmfETwsMs:">
                            <field name="VAR" id="{~$@=fPkdfgte.K8*J4u">sperre</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id=")r!jq{uGKrIj:6]2]Xf9">
                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="math_change" id="O07%3?;_H$vU$rf=1yDm">
                                <field name="VAR" id="R,9f%7b^p%ks4R%+IDbj">stopp_counter</field>
                                <value name="DELTA">
                                  <shadow type="math_number" id="5W%Aj:`tdIMd`#jzs4D6">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="Y@byDO7AV7;BKcAK91T8" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="ODd#ykR~VRPx~FuXX2D?">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id=",I|:Cu%E@e0bqmLQR]_V">
                                <field name="ATTR">state.val</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="=[iumQnpYb[jFvl%14*;">
                                <field name="NUM">150</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="m@X]2/hK/$gZ[?Q(x;Kd">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="+Mf#:t$T)g.meRSAz}gf">
                                <field name="VAR" id="{~$@=fPkdfgte.K8*J4u">sperre</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="?C|Y,Uj.iBzvU5qs(VVr">
                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="comment" id="1xywuuYkuIEdUa~)6L?@">
                        <field name="COMMENT">Hochzähl Sperre wieder ausschalten wenn die Kiste an geht:</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="dztQ-?!?zyHwAmDqZlMa">
                            <field name="VAR" id="{~$@=fPkdfgte.K8*J4u">sperre</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="~K={Mr~}Y0zr!,TDird8">
                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="schedule" id="8{Q#CvbIXSbk]j:_$(`0">
                    <field name="SCHEDULE">*/30 * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="comment" id="lMJs{iB0kgUU/R[`97@a">
                        <field name="COMMENT">Stop Counter alle x Minuten wieder auf 0 setzen:</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="$xJCt,nIqDnyNn]yz`sq">
                            <field name="VAR" id="R,9f%7b^p%ks4R%+IDbj">stopp_counter</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="?5]_6(~{dGR{8al[n?1Y">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="FziOk0_FwNscDd31?bl`">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                        <field name="CONDITION">ne</field>
                        <field name="ACK_CONDITION"></field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="BE%if9n)JA{(vlmnca(C">
                            <field name="oid">default</field>
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id=".=}Xj}VvyLz/1i+K$(aK">
                            <field name="VAR" id="R,9f%7b^p%ks4R%+IDbj">stopp_counter</field>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="xn#Mt0J_%P(mUbVig,TS">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="d$6]F8[`=F[l52o7Ts;e">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="Psyf=!s_X3#I#3|Q;_h?">
                                    <field name="VAR" id="R,9f%7b^p%ks4R%+IDbj">stopp_counter</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id=")k5:0ZL7jovlsokLDS2k">
                                    <field name="NUM">3</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="debug" id=";gOulgsv66F}@ZENY`Mh">
                                <field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="tnKr@@;(!KYxoJV?W#u0">
                                    <field name="TEXT">Die Klimaanlage taktet!</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        

        Sorry, da war noch was falsch im Script... hab's angepasst.

        B Offline
        B Offline
        balu67
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @badsnoopy667 said in Klimaanlage taktet:

        Edit: Hab jetzt doch mal auf die Schnelle was zusammengebastelt. Ohne Anspruch, dass es direkt klappt:

        das ist Wahnsinn, wie ihr das hinbekommt :+1: :+1: :+1: , ich kann es nicht/kaum nachvollziehen, wie es funktioniert geschweige denn sowas selbst zu machen. Bist du Programmierer?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @badsnoopy667 sagte in Klimaanlage taktet:

          Was besser klappt bei mir: 21.5° einstellen und auf Flüstermodus wechseln.

          genau!
          je schneller das Gebläse läuft, desto mehr warme Luft wird mit angesaugt.

          oder
          @badsnoopy667 sagte in Klimaanlage taktet:

          wenn die Leistung der Anlage unter einen bestimmten Wert fällt (sagen wir mal 20W),

          den Neustart für 1h deaktiviert.

          allerdings ist es bei einer 4x Multisplit, die 4 Räume beheizen soll nicht ganz so einfach

          B Offline
          B Offline
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @homoran said in Klimaanlage taktet:

          Was besser klappt bei mir: 21.5° einstellen und auf Flüstermodus wechseln.

          genau!
          je schneller das Gebläse läuft, desto mehr warme Luft wird mit angesaugt.

          die 2 Aussagen widersprechen sich aber......Flüstermodus, heisst aller kleinste Gebläsestufe

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

            Das System heizt auch ordentlich, aber die Art und Weise, wie sie das tut ist schlecht.

            ich hab mir vor einigen Jahren eine Daikin Multisplit Klimaanlage gekauft. Bin hoch zufrieden.

            Als ich letzten Herbst erst im Dezember die Heizung angemacht habe, hatte ich es auch probiert damit zu heizen.
            Ich war überrascht von der Hitze, die aus den Geräten kam, vor allem im Vergleich zu dem wirklich sehr geringen Stromverbrauch.
            Praktisch war es allerdings nicht. Der Luftstrom war einfach zu heiss um in der Nähe zu sitzen.
            Klar dass Luft ein schlechter Wärmeleiter ist, und die Energie benötigt um den Raum (zu) schnell auf die Wunschtemperazur zu bekommen.
            Möglicherweise hast du mit (zu langsamer) Gebläsegeschwindigkeit einen "Kurzschluss" so dass der interne Sensor direkt die ausgestoßene Hitze mit misst.

            Ich habe nachher die Zieltemperatur hochgesetzt, die Innengeräte leicht überlappend sequentiell gesteuert, so dass immer ein Innengerät die Wärme abnimmt.

            Dabei darauf geachtet, dass in dem aktiven Raum niemand ist.
            Kurz nach dem Abschalten sinkt die Raumtemperatur sofort wieder.

            B Offline
            B Offline
            balu67
            schrieb am zuletzt editiert von balu67
            #15

            @homoran said in Klimaanlage taktet:

            ich hab mir vor einigen Jahren eine Daikin Multisplit Klimaanlage gekauft. Bin hoch zufrieden.
            Als ich letzten Herbst erst im Dezember die Heizung angemacht habe, hatte ich es auch probiert damit zu heizen.
            Ich war überrascht von der Hitze, die aus den Geräten kam, vor allem im Vergleich zu dem wirklich sehr geringen Stromverbrauch.

            das hast du meiner Meinung nach das beste Produkt gekauft, dass es gibt.
            Ja, die Geräte heizen total schnell und auch einigermaßen leise und ich würd mir zum Heizen auf alle Fälle wieder ne Klima kaufen, aber sicher ein anderes Produkt

            Das hochstellen der Zieltemperatur machen hier im Forum einige über ein Skript.........welche ich nicht verstanden habe :disappointed:

            Beispiel, wie es sein könnte: Zieltemperatur =21 Grad, die ich Raum haben möchte. Man müsste evtl. beim Erreichen der Zieltemperatur (und damit dem Beginn des Taktens) die Zieltemperatur hoch setzen, z.B. auf 25 Grad. Dann würde die Anlage ja wieder mit dem nachheizen starten, allerdings auf eine höhere Temperatur als gewünscht. Ist die Isttemperatur dann bei 23 Grad angekommen, müsste die Zieltemperatur wieder auf die 21 Grad zurück gesetzt werden.........hm, aber schaukelt sich damit die Isttemperatur nicht immer mehr nach oben......?

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B balu67

              @homoran said in Klimaanlage taktet:

              Was besser klappt bei mir: 21.5° einstellen und auf Flüstermodus wechseln.

              genau!
              je schneller das Gebläse läuft, desto mehr warme Luft wird mit angesaugt.

              die 2 Aussagen widersprechen sich aber......Flüstermodus, heisst aller kleinste Gebläsestufe

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

              die 2 Aussagen widersprechen sich aber.

              wieso?

              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

              Flüstermodus, heisst aller kleinste Gebläsestufe

              ja!

              Aber wenn du eine höhere Geschwindigkeit wählst, wird mehr Luft umgewälzt, und somit auch die beteits erwärmte Luft wieder angesaugt.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B balu67

                @homoran said in Klimaanlage taktet:

                ich hab mir vor einigen Jahren eine Daikin Multisplit Klimaanlage gekauft. Bin hoch zufrieden.
                Als ich letzten Herbst erst im Dezember die Heizung angemacht habe, hatte ich es auch probiert damit zu heizen.
                Ich war überrascht von der Hitze, die aus den Geräten kam, vor allem im Vergleich zu dem wirklich sehr geringen Stromverbrauch.

                das hast du meiner Meinung nach das beste Produkt gekauft, dass es gibt.
                Ja, die Geräte heizen total schnell und auch einigermaßen leise und ich würd mir zum Heizen auf alle Fälle wieder ne Klima kaufen, aber sicher ein anderes Produkt

                Das hochstellen der Zieltemperatur machen hier im Forum einige über ein Skript.........welche ich nicht verstanden habe :disappointed:

                Beispiel, wie es sein könnte: Zieltemperatur =21 Grad, die ich Raum haben möchte. Man müsste evtl. beim Erreichen der Zieltemperatur (und damit dem Beginn des Taktens) die Zieltemperatur hoch setzen, z.B. auf 25 Grad. Dann würde die Anlage ja wieder mit dem nachheizen starten, allerdings auf eine höhere Temperatur als gewünscht. Ist die Isttemperatur dann bei 23 Grad angekommen, müsste die Zieltemperatur wieder auf die 21 Grad zurück gesetzt werden.........hm, aber schaukelt sich damit die Isttemperatur nicht immer mehr nach oben......?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                die Zieltemperatur hoch setzen, z.B. auf 25 Grad.

                wenn du sowieso extern eingreifen willst, solltest du von Anfang an eine höhere Temperatur setzen u d über ei en Sensor im Raum steuern.

                Ich bin mir ziemlich sicher, dass zu den Problemen mit der Ansaugeung temperierter Luft noch hinzukommt, dass die Sensoren im Gerät meiner Beobachtung nach ziemlich ungenau sind.
                im unteren Bereich zu niedrig und im oberen Bereich zu hoch. Sowohl im Kühl-, als auch im Heizmodus.

                Außerdem wird mit den internen Sensoren die Verteilung im Raum nur unzureichend erfasst.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                B 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                  die 2 Aussagen widersprechen sich aber.

                  wieso?

                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                  Flüstermodus, heisst aller kleinste Gebläsestufe

                  ja!

                  Aber wenn du eine höhere Geschwindigkeit wählst, wird mehr Luft umgewälzt, und somit auch die beteits erwärmte Luft wieder angesaugt.

                  B Offline
                  B Offline
                  balu67
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @homoran said in Klimaanlage taktet:

                  die 2 Aussagen widersprechen sich aber.

                  wieso?

                  hab's falsch verstanden, sorry

                  Das was du schreibst stimmt auch, hab das mit hoher und kleiner Gebläsestufe auch schon versucht, konnte aber wenig Unterschied feststellen. Und das mit Quiet unterbindet zwar das Takten - das hab ich auch schon bei mir fest gestellt, aber wenn es im Raum nicht mehr richtig warm wird bringts auch nicht viel. Evtl. funktioniert es bei sehr kleinen Räumen.......

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                    die Zieltemperatur hoch setzen, z.B. auf 25 Grad.

                    wenn du sowieso extern eingreifen willst, solltest du von Anfang an eine höhere Temperatur setzen u d über ei en Sensor im Raum steuern.

                    Ich bin mir ziemlich sicher, dass zu den Problemen mit der Ansaugeung temperierter Luft noch hinzukommt, dass die Sensoren im Gerät meiner Beobachtung nach ziemlich ungenau sind.
                    im unteren Bereich zu niedrig und im oberen Bereich zu hoch. Sowohl im Kühl-, als auch im Heizmodus.

                    Außerdem wird mit den internen Sensoren die Verteilung im Raum nur unzureichend erfasst.

                    B Offline
                    B Offline
                    balu67
                    schrieb am zuletzt editiert von balu67
                    #19

                    @homoran said in Klimaanlage taktet:

                    Ich bin mir ziemlich sicher, dass zu den Problemen mit der Ansaugeung temperierter Luft noch hinzukommt, dass die Sensoren im Gerät meiner Beobachtung nach ziemlich ungenau sind.
                    im unteren Bereich zu niedrig und im oberen Bereich zu hoch. Sowohl im Kühl-, als auch im Heizmodus.
                    Außerdem wird mit den internen Sensoren die Verteilung im Raum nur unzureichend erfasst.

                    jaein! Ich hab mal dort wo der Temperatursensor sitzt ein eigenes Thermometer hingestellt, die Temperatur geht max. um 1 Grad auseinander, aber was ich festgestellt habe war, dass die Temperatur total oft wechselt, was in der Realität nicht der Fall ist.
                    Sieht man schön an dem Diagramm, grüne Linie:
                    69d0d055-a130-4c83-b5eb-080b59b4c028-image.png
                    Übrigens als Zieltemperatur ist 22,5 eingestellt und schau mal wo die grüne Linie verläuft.....und das sch.....Gerät hört trotzdem nicht auf zu arbeiten.....

                    Und dass die eigentliche Raumtemperatur eine andere ist, ist natürlich stark vom Raum und der Position des Innengerätes abhängig

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                      die Zieltemperatur hoch setzen, z.B. auf 25 Grad.

                      wenn du sowieso extern eingreifen willst, solltest du von Anfang an eine höhere Temperatur setzen u d über ei en Sensor im Raum steuern.

                      Ich bin mir ziemlich sicher, dass zu den Problemen mit der Ansaugeung temperierter Luft noch hinzukommt, dass die Sensoren im Gerät meiner Beobachtung nach ziemlich ungenau sind.
                      im unteren Bereich zu niedrig und im oberen Bereich zu hoch. Sowohl im Kühl-, als auch im Heizmodus.

                      Außerdem wird mit den internen Sensoren die Verteilung im Raum nur unzureichend erfasst.

                      B Offline
                      B Offline
                      balu67
                      schrieb am zuletzt editiert von balu67
                      #20

                      @homoran said in Klimaanlage taktet:

                      wenn du sowieso extern eingreifen willst, solltest du von Anfang an eine höhere Temperatur setzen u d über ei en Sensor im Raum steuern.

                      ich hätte sogar ein Shelly Raumthermometer, dass ich in den iobroker einbinden könnte, aber ich kann ja nicht die vom Innengerät gemessene Isttemperatur überschreiben und außerdem steuert ja die Anlage selbst so wie sie es für richtig hält

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B balu67

                        @homoran said in Klimaanlage taktet:

                        wenn du sowieso extern eingreifen willst, solltest du von Anfang an eine höhere Temperatur setzen u d über ei en Sensor im Raum steuern.

                        ich hätte sogar ein Shelly Raumthermometer, dass ich in den iobroker einbinden könnte, aber ich kann ja nicht die vom Innengerät gemessene Isttemperatur überschreiben und außerdem steuert ja die Anlage selbst so wie sie es für richtig hält

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                        aber ich kann ja nicht die vom Innengerät gemessene Isttemperatur überschreiben

                        nein, du verstellst die Zieltemperatur von z.B. 20°C auf 25°C, sozusagen als on/off.

                        wenn du das dann leicht überlappend nacheinander in den Räumen machst, sollte die Außeneinheit durchlaufen.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                          die Zieltemperatur hoch setzen, z.B. auf 25 Grad.

                          wenn du sowieso extern eingreifen willst, solltest du von Anfang an eine höhere Temperatur setzen u d über ei en Sensor im Raum steuern.

                          Ich bin mir ziemlich sicher, dass zu den Problemen mit der Ansaugeung temperierter Luft noch hinzukommt, dass die Sensoren im Gerät meiner Beobachtung nach ziemlich ungenau sind.
                          im unteren Bereich zu niedrig und im oberen Bereich zu hoch. Sowohl im Kühl-, als auch im Heizmodus.

                          Außerdem wird mit den internen Sensoren die Verteilung im Raum nur unzureichend erfasst.

                          B Offline
                          B Offline
                          balu67
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @homoran said in Klimaanlage taktet:

                          eine höhere Temperatur setzen u d über ei en Sensor im Raum steuern.

                          was meinst du mit einem Sensor im Raum steuern ?

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B balu67

                            @homoran said in Klimaanlage taktet:

                            eine höhere Temperatur setzen u d über ei en Sensor im Raum steuern.

                            was meinst du mit einem Sensor im Raum steuern ?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                            mit einem Sensor im Raum

                            einen wie auch immer im Raum existierenden Sensor statt in der Klimaanlage intern steuerst du die Zieltemperatur auf eine "nicht erreichbare" hohe Temperatur um die Klimaanlage anzuschalten.
                            wenn dann im Raum die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltest du die Zieltemperatur auf eine "nicht erreichbare" niedrige Zieltemperatur um die Klimaanlage auszuschalten.

                            Nach Abkühlung um eine nicht zu geringe Hysterese, ggf. kombiniert mit einer Mindestzeit, schaltest du wieder an.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                              mit einem Sensor im Raum

                              einen wie auch immer im Raum existierenden Sensor statt in der Klimaanlage intern steuerst du die Zieltemperatur auf eine "nicht erreichbare" hohe Temperatur um die Klimaanlage anzuschalten.
                              wenn dann im Raum die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltest du die Zieltemperatur auf eine "nicht erreichbare" niedrige Zieltemperatur um die Klimaanlage auszuschalten.

                              Nach Abkühlung um eine nicht zu geringe Hysterese, ggf. kombiniert mit einer Mindestzeit, schaltest du wieder an.

                              B Offline
                              B Offline
                              balu67
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @Homoran das hört sich einfach und gut an.....danke dir
                              Statt auszuschalten, würde ich nach erreichen der gewünschten Zimmertemperatur den Lüfter-Modus auf "Quiet" stellen, dann hätte ich weniger aus/ein - Schaltvorgänge. Mal sehen wie es dann mit dem Takten aussieht.
                              Werd damit morgen mal mein erstes blockly Script versuchen :flushed:

                              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • B balu67

                                @Homoran das hört sich einfach und gut an.....danke dir
                                Statt auszuschalten, würde ich nach erreichen der gewünschten Zimmertemperatur den Lüfter-Modus auf "Quiet" stellen, dann hätte ich weniger aus/ein - Schaltvorgänge. Mal sehen wie es dann mit dem Takten aussieht.
                                Werd damit morgen mal mein erstes blockly Script versuchen :flushed:

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #25

                                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                Statt auszuschalten, würde ich nach erreichen der gewünschten Zimmertemperatur den Lüfter-Modus auf "Quiet" stellen

                                dann wird es ja noch wärmer.
                                im Moment taktet es etwa alle 10 Minuten.

                                mit einem sinnv8llen Programm könntest du es auf 30-60 Minuten schaffen.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B balu67

                                  @Homoran das hört sich einfach und gut an.....danke dir
                                  Statt auszuschalten, würde ich nach erreichen der gewünschten Zimmertemperatur den Lüfter-Modus auf "Quiet" stellen, dann hätte ich weniger aus/ein - Schaltvorgänge. Mal sehen wie es dann mit dem Takten aussieht.
                                  Werd damit morgen mal mein erstes blockly Script versuchen :flushed:

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  badsnoopy667
                                  schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                                  #26

                                  @balu67
                                  Hast Du mal Folgendes probiert?

                                  Wunsch-Raumtemperatur: 22° (nehmen wir jetzt mal an)
                                  Settings beim Klima-Starten: 22° und Automatikmodus
                                  Wenn Raumtemperatur =21° dann Klima auf Quiet und Klima-Solltemperatur auf 23°

                                  Wenn sie dann trotzdem noch taktet, dann ist der Wärmebedarf einfach zu niedrig. Dann könnte man überlegen, ob man ein oder zwei weitere Innengeräte dazuschaltet um die Wärme los zu werden. Sonst kann man im Bad einen Saunaaufguss machen. ;)

                                  Ich würde behaupten, dann taktet sie nicht mehr. Was meinst Du?

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B badsnoopy667

                                    @balu67
                                    Hast Du mal Folgendes probiert?

                                    Wunsch-Raumtemperatur: 22° (nehmen wir jetzt mal an)
                                    Settings beim Klima-Starten: 22° und Automatikmodus
                                    Wenn Raumtemperatur =21° dann Klima auf Quiet und Klima-Solltemperatur auf 23°

                                    Wenn sie dann trotzdem noch taktet, dann ist der Wärmebedarf einfach zu niedrig. Dann könnte man überlegen, ob man ein oder zwei weitere Innengeräte dazuschaltet um die Wärme los zu werden. Sonst kann man im Bad einen Saunaaufguss machen. ;)

                                    Ich würde behaupten, dann taktet sie nicht mehr. Was meinst Du?

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    balu67
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #27

                                    @badsnoopy667 said in Klimaanlage taktet:

                                    Wenn sie dann trotzdem noch taktet, dann ist der Wärmebedarf einfach zu niedrig.

                                    so wird es wohl sein, aber dann soll das verdammte Ding runter fahren......Das gibts doch alles nicht, ich hab eine Wunschtemperatur von 21 Grad, es hat bereits 24 Grad im Bad (das misst das Innengerät auch selbst) und das Ding taktet weiter...was ist das für eine bescheuerte Steuerung
                                    Sorry!!!!!

                                    Ich hab gerade, mein Shelly Thermometer in den iobroker eingebunden. Jetzt bin ich gerade dabei mein erstes blockly zu machen.....wird eine Mischung aus dem was du schreibts und das was @Homoran vorschlägt.....aber momentan krieg ich nicht mal den ersten Block hin :clown_face:

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B balu67

                                      @badsnoopy667 said in Klimaanlage taktet:

                                      Wenn sie dann trotzdem noch taktet, dann ist der Wärmebedarf einfach zu niedrig.

                                      so wird es wohl sein, aber dann soll das verdammte Ding runter fahren......Das gibts doch alles nicht, ich hab eine Wunschtemperatur von 21 Grad, es hat bereits 24 Grad im Bad (das misst das Innengerät auch selbst) und das Ding taktet weiter...was ist das für eine bescheuerte Steuerung
                                      Sorry!!!!!

                                      Ich hab gerade, mein Shelly Thermometer in den iobroker eingebunden. Jetzt bin ich gerade dabei mein erstes blockly zu machen.....wird eine Mischung aus dem was du schreibts und das was @Homoran vorschlägt.....aber momentan krieg ich nicht mal den ersten Block hin :clown_face:

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      badsnoopy667
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #28

                                      @balu67
                                      Du kannst mein Blockly importieren. Habe den Code ja extra bei Spoiler eingefügt. Neues Blockly anlegen und dann oben rechts importieren klicken.
                                      Guck Mal bei YouTube. Da gibt es bestimmt gute Videos wie Blockly geht.

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B badsnoopy667

                                        @balu67
                                        Du kannst mein Blockly importieren. Habe den Code ja extra bei Spoiler eingefügt. Neues Blockly anlegen und dann oben rechts importieren klicken.
                                        Guck Mal bei YouTube. Da gibt es bestimmt gute Videos wie Blockly geht.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        balu67
                                        schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                        #29

                                        @badsnoopy667 said in Klimaanlage taktet:

                                        Du kannst mein Blockly importieren. Habe den Code ja extra bei Spoiler eingefügt

                                        vielen Dank dafür, habs importiert.
                                        Aber ich brauch eine abgewandelte Logik und kämpfe noch mit dem Blockly mit der einfachsten Variante >> Die Anlage wird generell über die Raumtemperatur ein und ausgeschaltet. Das dumme ist, dass die Anlage natürlich selbst steuert und ich das über die Solltemperatur steuern muss, wie ich das hier erfahren habe.

                                        Ich fürchte aber, dass ich 3 Varianten benötige

                                        1. Die Anlage ist immer ein (Winter)
                                        2. ich schalte die Anlage über einen Wochentimer, 3 mal am Tag ein und aus. Das bewirkt, dass die Raumtemperatur unter 20 Grad fällt.
                                          3)Sommer
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B balu67

                                          @badsnoopy667 said in Klimaanlage taktet:

                                          Du kannst mein Blockly importieren. Habe den Code ja extra bei Spoiler eingefügt

                                          vielen Dank dafür, habs importiert.
                                          Aber ich brauch eine abgewandelte Logik und kämpfe noch mit dem Blockly mit der einfachsten Variante >> Die Anlage wird generell über die Raumtemperatur ein und ausgeschaltet. Das dumme ist, dass die Anlage natürlich selbst steuert und ich das über die Solltemperatur steuern muss, wie ich das hier erfahren habe.

                                          Ich fürchte aber, dass ich 3 Varianten benötige

                                          1. Die Anlage ist immer ein (Winter)
                                          2. ich schalte die Anlage über einen Wochentimer, 3 mal am Tag ein und aus. Das bewirkt, dass die Raumtemperatur unter 20 Grad fällt.
                                            3)Sommer
                                          B Offline
                                          B Offline
                                          balu67
                                          schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                          #30

                                          ich bekomme die einfachste Varinate nicht hin:
                                          bei größer 23 Grad Temperatur am Shelly-Thermometer soll die Anlage aus sein
                                          bei kleiner 21 Grad soll sie einschalten und die Sollemepratur auf 25 Grad gestellt werden

                                          49bc2b63-f9ce-465e-ada2-b1b9597d3e5b-image.png

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          350

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe