Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Abfrage

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    946

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    690

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Modbus Abfrage

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

    Also muss man das W-Lan-Modul abziehen um an Modbus-Daten zu kommen.

    ich vermute mal dass dann Modbus TCP via WLAN zur Verfügung steht.

    Lenny.CBL Online
    Lenny.CBL Online
    Lenny.CB
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    #16

    @homoran sagte in Modbus Abfrage:

    @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

    Also muss man das W-Lan-Modul abziehen um an Modbus-Daten zu kommen.

    ich vermute mal dass dann Modbus TCP via WLAN zur Verfügung steht.

    ja, so ist es.

    ich vermute mal Folgendes:
    das Modul kommt mit der Registernummer nicht klar.

    Warum denke ich das:
    Beispiel: SDM630
    wird mit Funktionscode 04 ausgelesen --> 30001-39999 --> Offset 30001
    also (Register Bild) 30001- Offset (30001) = Adresse 0000
    Geht mit dem Modbusmodul
    7671af11-18a4-4a30-a26b-0711b672ca5c-image.png

    Beispiel: Inverter
    wird mit Funktionscode 03 ausgelesen --> 40001-49999 --> Offset 40001
    also (Register Bild) 10501- Offset (40001) = kommt Müll raus, weil komisch beschrieben
    Über einen Datenlogger gesehen:
    Register 50502 wird abgefragt, also 50502-40001= 10501.
    Da ist dann eben die Adresse gößer als die üblichen 9999 in einem Funktionscode, also größer 270E
    2a03f63c-1075-455f-9094-dd8a41ff9e56-image.png

    Könnte meine Vermutung passen?

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Lenny.CBL Lenny.CB

      @homoran sagte in Modbus Abfrage:

      @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

      Also muss man das W-Lan-Modul abziehen um an Modbus-Daten zu kommen.

      ich vermute mal dass dann Modbus TCP via WLAN zur Verfügung steht.

      ja, so ist es.

      ich vermute mal Folgendes:
      das Modul kommt mit der Registernummer nicht klar.

      Warum denke ich das:
      Beispiel: SDM630
      wird mit Funktionscode 04 ausgelesen --> 30001-39999 --> Offset 30001
      also (Register Bild) 30001- Offset (30001) = Adresse 0000
      Geht mit dem Modbusmodul
      7671af11-18a4-4a30-a26b-0711b672ca5c-image.png

      Beispiel: Inverter
      wird mit Funktionscode 03 ausgelesen --> 40001-49999 --> Offset 40001
      also (Register Bild) 10501- Offset (40001) = kommt Müll raus, weil komisch beschrieben
      Über einen Datenlogger gesehen:
      Register 50502 wird abgefragt, also 50502-40001= 10501.
      Da ist dann eben die Adresse gößer als die üblichen 9999 in einem Funktionscode, also größer 270E
      2a03f63c-1075-455f-9094-dd8a41ff9e56-image.png

      Könnte meine Vermutung passen?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @lenny-cb steht da instantaneous data?
      mal damit versucht?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @lenny-cb steht da instantaneous data?
        mal damit versucht?

        Lenny.CBL Online
        Lenny.CBL Online
        Lenny.CB
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
        #18

        @homoran sagte in Modbus Abfrage:

        instantaneous data

        ja, 10800, 10801.... gehören mit zur "instantaneous data area"
        geht nicht
        620f7e51-cfa2-4766-8a74-66231b1881f7-image.png

        kommt aber eine neue Fehlermeldung bzw. Warnung.

        modbus.2 2023-04-16 14:52:21.090	warn	Poll error count: 4 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 0"
        modbus.2 2023-04-16 14:52:21.060	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of  ange. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
        modbus.2 2023-04-16 14:52:20.641	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 10800 - 4 registers
        modbus.2 2023-04-16 14:52:20.641	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Lenny.CBL Lenny.CB

          @homoran sagte in Modbus Abfrage:

          instantaneous data

          ja, 10800, 10801.... gehören mit zur "instantaneous data area"
          geht nicht
          620f7e51-cfa2-4766-8a74-66231b1881f7-image.png

          kommt aber eine neue Fehlermeldung bzw. Warnung.

          modbus.2 2023-04-16 14:52:21.090	warn	Poll error count: 4 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 0"
          modbus.2 2023-04-16 14:52:21.060	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of  ange. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
          modbus.2 2023-04-16 14:52:20.641	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 10800 - 4 registers
          modbus.2 2023-04-16 14:52:20.641	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

          "ReadHoldingRegisters:

          wo treibst du dich denn rum?
          immer noch in den Holdingregistern?

          sind das nicht "diskrete Ein- oder Ausgänge"?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

            "ReadHoldingRegisters:

            wo treibst du dich denn rum?
            immer noch in den Holdingregistern?

            sind das nicht "diskrete Ein- oder Ausgänge"?

            Lenny.CBL Online
            Lenny.CBL Online
            Lenny.CB
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @homoran sagte in Modbus Abfrage:

            @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

            "ReadHoldingRegisters:

            wo treibst du dich denn rum?
            immer noch in den Holdingregistern?

            sind das nicht "diskrete Ein- oder Ausgänge"?

            nein, ist alles Holding Register FC03.

            Es werden in einer Schleife immer die selben Register abgefragt.
            10000 --> 50000-50061 (62)
            10500 --> 50500-50534 (35)
            10700 --> 50700-50715 (16)
            10800 --> 50800-50816 (17)
            12000 --> 52000-52005 (6)
            40700 --> 80700-80707 (8)

            hier mal ein Datenmitschnitt wenn man mit dem org. Diagnose-Tool des Herstellers abfragt:

            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Function: 3 (Read Holding Registers)
            Starting Address: 10000
            Number of Registers: 62
            Parsed As:
            Address: 50000-50061 (62)
            CRC:53099 (OK)
            
            Packet 262: MODBUS Request (packet size: 129, data size: 125), 2023-04-16 18:26:18,1324920 +0,0001691
            
            
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Function: 3 (Read Holding Registers)
            CRC:63775 (OK)
            
            Packet 264: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:19,0118781 +0,8793484
            
            
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Function: 3 (Read Holding Registers)
            Starting Address: 10500
            Number of Registers: 35
            Parsed As:
            Address: 50500-50534 (35)
            CRC:19854 (OK)
            
            Packet 416: MODBUS Request (packet size: 75, data size: 71), 2023-04-16 18:26:19,5737223 +0,0000029
            
            
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Function: 3 (Read Holding Registers)
            CRC:3086 (OK)
            
            Packet 418: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:20,0402869 +0,4665461
            
            
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Function: 3 (Read Holding Registers)
            Starting Address: 10700
            Number of Registers: 16
            Parsed As:
            Address: 50700-50715 (16)
            CRC:35941 (OK)
            
            Packet 492: MODBUS Request (packet size: 37, data size: 33), 2023-04-16 18:26:20,5339410 +0,0000032
            
            
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Function: 3 (Read Holding Registers)
            CRC:37498 (OK)
            
            Packet 494: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:21,0716168 +0,5376566
            
            
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Function: 3 (Read Holding Registers)
            Starting Address: 10800
            Number of Registers: 17
            Parsed As:
            Address: 50800-50816 (17)
            CRC:36305 (OK)
            
            Packet 572: MODBUS Request (packet size: 39, data size: 35), 2023-04-16 18:26:21,5359289 +0,0000033
            
            
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Function: 3 (Read Holding Registers)
            CRC:29514 (OK)
            
            Packet 574: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:22,1028002 +0,5668509
            
            
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Function: 3 (Read Holding Registers)
            Starting Address: 12000
            Number of Registers: 6
            Parsed As:
            Address: 52000-52005 (6)
            CRC:52502 (OK)
            
            Packet 608: MODBUS Request (packet size: 17, data size: 13), 2023-04-16 18:26:22,5131010 +0,0000030
            
            
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Function: 3 (Read Holding Registers)
            CRC:34591 (OK)
            
            Packet 610: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:23,3681224 +0,8550030
            
            
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Function: 3 (Read Holding Registers)
            Starting Address: 40700
            Number of Registers: 8
            Parsed As:
            Address: 80700-80707 (8)
            CRC:43988 (OK)
            
            Packet 666: MODBUS Request (packet size: 27, data size: 23), 2023-04-16 18:26:23,5232212 +0,0000030
            
            
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Function: 3 (Read Holding Registers)
            CRC:41613 (OK)
            
            Packet 670: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:24,5926422 +0,0777386
            
            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Lenny.CBL Lenny.CB

              @homoran sagte in Modbus Abfrage:

              @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

              "ReadHoldingRegisters:

              wo treibst du dich denn rum?
              immer noch in den Holdingregistern?

              sind das nicht "diskrete Ein- oder Ausgänge"?

              nein, ist alles Holding Register FC03.

              Es werden in einer Schleife immer die selben Register abgefragt.
              10000 --> 50000-50061 (62)
              10500 --> 50500-50534 (35)
              10700 --> 50700-50715 (16)
              10800 --> 50800-50816 (17)
              12000 --> 52000-52005 (6)
              40700 --> 80700-80707 (8)

              hier mal ein Datenmitschnitt wenn man mit dem org. Diagnose-Tool des Herstellers abfragt:

              Mode: RTU
              Address: 1 (Slave)
              Function: 3 (Read Holding Registers)
              Starting Address: 10000
              Number of Registers: 62
              Parsed As:
              Address: 50000-50061 (62)
              CRC:53099 (OK)
              
              Packet 262: MODBUS Request (packet size: 129, data size: 125), 2023-04-16 18:26:18,1324920 +0,0001691
              
              
              Mode: RTU
              Address: 1 (Slave)
              Function: 3 (Read Holding Registers)
              CRC:63775 (OK)
              
              Packet 264: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:19,0118781 +0,8793484
              
              
              Mode: RTU
              Address: 1 (Slave)
              Function: 3 (Read Holding Registers)
              Starting Address: 10500
              Number of Registers: 35
              Parsed As:
              Address: 50500-50534 (35)
              CRC:19854 (OK)
              
              Packet 416: MODBUS Request (packet size: 75, data size: 71), 2023-04-16 18:26:19,5737223 +0,0000029
              
              
              Mode: RTU
              Address: 1 (Slave)
              Function: 3 (Read Holding Registers)
              CRC:3086 (OK)
              
              Packet 418: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:20,0402869 +0,4665461
              
              
              Mode: RTU
              Address: 1 (Slave)
              Function: 3 (Read Holding Registers)
              Starting Address: 10700
              Number of Registers: 16
              Parsed As:
              Address: 50700-50715 (16)
              CRC:35941 (OK)
              
              Packet 492: MODBUS Request (packet size: 37, data size: 33), 2023-04-16 18:26:20,5339410 +0,0000032
              
              
              Mode: RTU
              Address: 1 (Slave)
              Function: 3 (Read Holding Registers)
              CRC:37498 (OK)
              
              Packet 494: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:21,0716168 +0,5376566
              
              
              Mode: RTU
              Address: 1 (Slave)
              Function: 3 (Read Holding Registers)
              Starting Address: 10800
              Number of Registers: 17
              Parsed As:
              Address: 50800-50816 (17)
              CRC:36305 (OK)
              
              Packet 572: MODBUS Request (packet size: 39, data size: 35), 2023-04-16 18:26:21,5359289 +0,0000033
              
              
              Mode: RTU
              Address: 1 (Slave)
              Function: 3 (Read Holding Registers)
              CRC:29514 (OK)
              
              Packet 574: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:22,1028002 +0,5668509
              
              
              Mode: RTU
              Address: 1 (Slave)
              Function: 3 (Read Holding Registers)
              Starting Address: 12000
              Number of Registers: 6
              Parsed As:
              Address: 52000-52005 (6)
              CRC:52502 (OK)
              
              Packet 608: MODBUS Request (packet size: 17, data size: 13), 2023-04-16 18:26:22,5131010 +0,0000030
              
              
              Mode: RTU
              Address: 1 (Slave)
              Function: 3 (Read Holding Registers)
              CRC:34591 (OK)
              
              Packet 610: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:23,3681224 +0,8550030
              
              
              Mode: RTU
              Address: 1 (Slave)
              Function: 3 (Read Holding Registers)
              Starting Address: 40700
              Number of Registers: 8
              Parsed As:
              Address: 80700-80707 (8)
              CRC:43988 (OK)
              
              Packet 666: MODBUS Request (packet size: 27, data size: 23), 2023-04-16 18:26:23,5232212 +0,0000030
              
              
              Mode: RTU
              Address: 1 (Slave)
              Function: 3 (Read Holding Registers)
              CRC:41613 (OK)
              
              Packet 670: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:24,5926422 +0,0777386
              
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CB
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @Homoran kannst du was auffälliges sehen?

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Lenny.CBL Lenny.CB

                @Homoran kannst du was auffälliges sehen?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                @lenny-cb nee, kenne mich mitvdiesen Spezialitäten auch nicht aus.

                wenn nur der WR auf dem Bus ist kannst du ja mal ohne Alias die eigentlichen Adressen (10000 usw) probieren

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @lenny-cb nee, kenne mich mitvdiesen Spezialitäten auch nicht aus.

                  wenn nur der WR auf dem Bus ist kannst du ja mal ohne Alias die eigentlichen Adressen (10000 usw) probieren

                  Lenny.CBL Online
                  Lenny.CBL Online
                  Lenny.CB
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @homoran sagte in Modbus Abfrage:

                  wenn nur der WR auf dem Bus ist kannst du ja mal ohne Alias die eigentlichen Adressen (10000 usw) probieren

                  das geht leider nicht, hatte ich schon probiert. Kommt immer ein Fehler, dass die Adresse falsch ist.

                  Hin und wieder kommen jedoch Werte, werden aber nur sporadisch aktualisiert.
                  Auch nervt diese Warnung:

                  modbus.2 2023-04-16 14:52:21.090	warn	Poll error count: 4 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 0"
                  modbus.2 2023-04-16 14:52:21.060	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of  ange. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                  

                  Weil der "Poll error count: " hochzählt und dann bei 6 den Adapter neu startet.

                  Auch merkwürdig ist, dass ich immer den Block von Anfang an abfragen muss.
                  Also z.B. 50801, 50802, 50803 usw.
                  Will ich z.B. nur die 50802 abfragen ohne die 50801 auch abzufragen, bekomme ich ein Fehler "falsche Adresse".

                  Wer könnte mir hier weiter helfen?
                  @Bluefox vielleicht? Hat e nicht an dem Adapter geschrieben?

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Lenny.CBL Lenny.CB

                    @homoran sagte in Modbus Abfrage:

                    wenn nur der WR auf dem Bus ist kannst du ja mal ohne Alias die eigentlichen Adressen (10000 usw) probieren

                    das geht leider nicht, hatte ich schon probiert. Kommt immer ein Fehler, dass die Adresse falsch ist.

                    Hin und wieder kommen jedoch Werte, werden aber nur sporadisch aktualisiert.
                    Auch nervt diese Warnung:

                    modbus.2 2023-04-16 14:52:21.090	warn	Poll error count: 4 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 0"
                    modbus.2 2023-04-16 14:52:21.060	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of  ange. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                    

                    Weil der "Poll error count: " hochzählt und dann bei 6 den Adapter neu startet.

                    Auch merkwürdig ist, dass ich immer den Block von Anfang an abfragen muss.
                    Also z.B. 50801, 50802, 50803 usw.
                    Will ich z.B. nur die 50802 abfragen ohne die 50801 auch abzufragen, bekomme ich ein Fehler "falsche Adresse".

                    Wer könnte mir hier weiter helfen?
                    @Bluefox vielleicht? Hat e nicht an dem Adapter geschrieben?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

                    Hat e nicht an dem Adapter geschrieben?

                    ja, in 2015!

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

                      Hat e nicht an dem Adapter geschrieben?

                      ja, in 2015!

                      Lenny.CBL Online
                      Lenny.CBL Online
                      Lenny.CB
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @homoran sagte in Modbus Abfrage:

                      @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

                      Hat e nicht an dem Adapter geschrieben?

                      ja, in 2015!

                      na sind ja nur 8 Jahre. :-)

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Lenny.CBL Lenny.CB

                        @homoran sagte in Modbus Abfrage:

                        @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

                        Hat e nicht an dem Adapter geschrieben?

                        ja, in 2015!

                        na sind ja nur 8 Jahre. :-)

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        @lenny-cb mach doch ein issue auf github auf. da lesen es dann alle beteiligten Entwickler

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • HomoranH Homoran

                          @lenny-cb mach doch ein issue auf github auf. da lesen es dann alle beteiligten Entwickler

                          Lenny.CBL Online
                          Lenny.CBL Online
                          Lenny.CB
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @homoran sagte in Modbus Abfrage:

                          @lenny-cb mach doch ein issue auf github auf. da lesen es dann alle beteiligten Entwickler

                          da kommt leider keine Reaktion. Schade.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Lenny.CBL Lenny.CB

                            @homoran sagte in Modbus Abfrage:

                            @lenny-cb mach doch ein issue auf github auf. da lesen es dann alle beteiligten Entwickler

                            da kommt leider keine Reaktion. Schade.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #28

                            @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

                            da kommt leider keine Reaktion.

                            ???

                            kommt auch nicht nach nicht mal einer Woche.

                            Das ist für die Entwickler eine mögliche todo Liste.
                            wenn da jemand Zeit hat das anzugehen und noch Fragen dind, dann kommt das.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

                              da kommt leider keine Reaktion.

                              ???

                              kommt auch nicht nach nicht mal einer Woche.

                              Das ist für die Entwickler eine mögliche todo Liste.
                              wenn da jemand Zeit hat das anzugehen und noch Fragen dind, dann kommt das.

                              Lenny.CBL Online
                              Lenny.CBL Online
                              Lenny.CB
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                              #29

                              @homoran sagte in Modbus Abfrage:

                              @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

                              da kommt leider keine Reaktion.

                              ???

                              kommt auch nicht nach nicht mal einer Woche.

                              Das ist für die Entwickler eine mögliche todo Liste.
                              wenn da jemand Zeit hat das anzugehen und noch Fragen dind, dann kommt das.

                              Also ich mache ehr sehr wenige " issue" auf. Meist immer aus dem selben Grund. Wenn keine Rückmeldung kommt, weiß man nicht genau ob es gelesen, verstanden oder ignoriert wurde. Klingt nen bissel blöd, aber ich hoffe du verstehst was ich meine.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Lenny.CBL Lenny.CB

                                @homoran sagte in Modbus Abfrage:

                                @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

                                da kommt leider keine Reaktion.

                                ???

                                kommt auch nicht nach nicht mal einer Woche.

                                Das ist für die Entwickler eine mögliche todo Liste.
                                wenn da jemand Zeit hat das anzugehen und noch Fragen dind, dann kommt das.

                                Also ich mache ehr sehr wenige " issue" auf. Meist immer aus dem selben Grund. Wenn keine Rückmeldung kommt, weiß man nicht genau ob es gelesen, verstanden oder ignoriert wurde. Klingt nen bissel blöd, aber ich hoffe du verstehst was ich meine.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #30

                                @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

                                Klingt nen bissel blöd

                                ja!
                                github ist kein Forum sondern eine Entwicklerplattform.

                                Die Entwickler lesen meist nur dort wenn sie dazu kommen

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

                                  Klingt nen bissel blöd

                                  ja!
                                  github ist kein Forum sondern eine Entwicklerplattform.

                                  Die Entwickler lesen meist nur dort wenn sie dazu kommen

                                  Lenny.CBL Online
                                  Lenny.CBL Online
                                  Lenny.CB
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #31

                                  @homoran sagte in Modbus Abfrage:

                                  @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:

                                  Klingt nen bissel blöd

                                  ja!
                                  github ist kein Forum sondern eine Entwicklerplattform.

                                  Die Entwickler lesen meist nur dort wenn sie dazu kommen

                                  das ist mir klar. Daher hatte ich auch erst im Forum angefragt. Scheint aber niemand solch Problem zu haben, weshalb die Priorität auch nicht sonderlich hoch sein wird. Na mal schauen was draus wird.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  740

                                  Online

                                  32.6k

                                  Benutzer

                                  82.0k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe