Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Einstellungen von Shuttercontrol

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    825

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    618

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.1k

Einstellungen von Shuttercontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S StealthAngel

    @simatec Danke für die schnelle Antwort.

    Auch wenn ich die REPOSITORIES in ioBroker auf "beta" umstelle, kann ich nur die 1.4.21 aber nicht die 1.4.22 installieren.

    Kannst Du mir sagen was ich machen muss, damit ich auf die 1.4.22 komme?
    Bin halt mit dem ioBroker und Linux noch nicht so richtig fitt ;-)

    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @stealthangel Du kannst auch über die Katze installieren und dann diesen Link einfügen

    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git

    69b79b2e-6ee2-43b8-af3e-7eaed3f0496e-image.png

    Gruß Nordischerjung

    sonnige Grüße von der Ostsee

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • simatecS simatec

      @stealthangel Du musst den Helligkeitssensor wählen und am besten die v.14.22 aus dem latest nutzen.
      Dort wird auch eine Zeit für frühstes hoch und runterfahren in Kombi mit dem Helligkeitssensor unterstützt

      S Offline
      S Offline
      StealthAngel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

      @stealthangel Du musst den Helligkeitssensor wählen und am besten die v.14.22 aus dem latest nutzen.
      Dort wird auch eine Zeit für frühstes hoch und runterfahren in Kombi mit dem Helligkeitssensor unterstützt

      Hallo,
      das hat für Punkt 1 und 4 funktioniert. Ich muss jetzt in den nächsten Tagen mal schauen, ob auch das frühesten und spätestens klappt.

      Was noch nicht klappt ist der Punkt 3:
      3.) Kurz vor Sonnenuntergang noch einmal richtig durchlüften, also Sonnenschutz beenden wenn Elevation unter 10°
      Da passiert weiterhin nichts. Hast Du da auch noch einen Tipp?

      Vielen Dank

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        StealthAngel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        Ich glaube ich habe immer noch nicht ganz geblickt, wie die Steuerung funktionieren soll.

        Wenn ich den Rollladen per Hand verfahre, springt "autoState" auf Manu_Mode. So weit so gut.
        Setze ich dann "autoSun" von false -> true (und die Sonne steht in dem Moment so, dass der Sonnenschutz aktiv sein müsste) bleibt der Rollladen trotzdem in seiner Position und die Sonnenschutzposition wird nicht angefahren. Komme ich aus dem Modus irgend wie raus, damit der Sonnenschutz wieder aktiv werden kann?

        Und gleich noch eine Frage: Wenn ich "autoSun" schreibe ohne "Bestätigt" müsste der Adapter dann nicht von sich aus "Bestätigt" auf true setzen, wenn er den Befehl empfangen hat?

        Vielen Dank für Eure Hilfe....

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S StealthAngel

          @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

          @stealthangel Du musst den Helligkeitssensor wählen und am besten die v.14.22 aus dem latest nutzen.
          Dort wird auch eine Zeit für frühstes hoch und runterfahren in Kombi mit dem Helligkeitssensor unterstützt

          Hallo,
          das hat für Punkt 1 und 4 funktioniert. Ich muss jetzt in den nächsten Tagen mal schauen, ob auch das frühesten und spätestens klappt.

          Was noch nicht klappt ist der Punkt 3:
          3.) Kurz vor Sonnenuntergang noch einmal richtig durchlüften, also Sonnenschutz beenden wenn Elevation unter 10°
          Da passiert weiterhin nichts. Hast Du da auch noch einen Tipp?

          Vielen Dank

          S Offline
          S Offline
          StealthAngel
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @simatec Kannst Du hier mal bitte einen Blick drauf werfen?

          Im debug habe ich die folgende Zeile gefunden, wenn Elevation unter den eingestellten Wert fällt:

          shuttercontrol.0  2023-04-01 18:52:02.051	debug	Büro level conversion is disabled ...
          

          Daraus schließe ich, das der Codebereich in "sunProtect.js"

           // +++++++++++++++++ End of sunprotect with Elevationslimit +++++++++++++++
          

          durchlaufen wird. Allergings scheint das auch die einzige debug-Ausgabe aus diesem Bereich zu sein.
          Und der Rollladen wird nicht hochgefahren :-(

          Wo könnte ich da falsche Einstellungen gemacht haben?

          Hier noch ein größerer debug Auszug vom entsprechenden Zeitraum:

          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:58:56.640	debug	Brightness State Down is: false
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:58:46.639	debug	Brightness sensor value: 831.9
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:56:46.623	debug	Brightness State Down is: false
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:56:36.622	debug	Brightness sensor value: 878.7
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.024	debug	Sun Elevation: 8.6°
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.023	debug	Sun Azimut: 266.3°
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.020	debug	calculate astrodata ...
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:54:22.145	debug	Brightness State Down is: false
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:54:12.143	debug	Brightness sensor value: 945.8
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.053	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.052	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.051	debug	Büro level conversion is disabled ...
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:51:43.204	debug	Brightness State Down is: false
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:51:33.203	debug	Brightness sensor value: 1002.8
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.051	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.049	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.049	debug	Büro level conversion is disabled ...
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.011	debug	Sun Elevation: 9.4°
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.011	debug	Sun Azimut: 265.3°
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.010	debug	calculate astrodata ...
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:48:49.900	debug	Brightness State Down is: false
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:48:39.899	debug	Brightness sensor value: 1025.1
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:46:46.084	debug	Brightness State Down is: false
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:46:36.083	debug	Brightness sensor value: 1037.3
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:02.060	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:02.059	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.022	debug	Sun Elevation: 10.1°
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.022	debug	Sun Azimut: 264.3°
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.021	debug	calculate astrodata ...
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:44:27.876	debug	Brightness State Down is: false
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:44:17.875	debug	Brightness sensor value: 1078
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:41:55.378	debug	Brightness State Down is: false
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:41:45.376	debug	Brightness sensor value: 1104.5
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:02.023	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:02.022	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.013	debug	Sun Elevation: 10.9°
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.013	debug	Sun Azimut: 263.3°
          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.012	debug	calculate astrodata ...
          
          simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S StealthAngel

            @simatec Kannst Du hier mal bitte einen Blick drauf werfen?

            Im debug habe ich die folgende Zeile gefunden, wenn Elevation unter den eingestellten Wert fällt:

            shuttercontrol.0  2023-04-01 18:52:02.051	debug	Büro level conversion is disabled ...
            

            Daraus schließe ich, das der Codebereich in "sunProtect.js"

             // +++++++++++++++++ End of sunprotect with Elevationslimit +++++++++++++++
            

            durchlaufen wird. Allergings scheint das auch die einzige debug-Ausgabe aus diesem Bereich zu sein.
            Und der Rollladen wird nicht hochgefahren :-(

            Wo könnte ich da falsche Einstellungen gemacht haben?

            Hier noch ein größerer debug Auszug vom entsprechenden Zeitraum:

            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:58:56.640	debug	Brightness State Down is: false
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:58:46.639	debug	Brightness sensor value: 831.9
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:56:46.623	debug	Brightness State Down is: false
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:56:36.622	debug	Brightness sensor value: 878.7
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.024	debug	Sun Elevation: 8.6°
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.023	debug	Sun Azimut: 266.3°
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.020	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:54:22.145	debug	Brightness State Down is: false
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:54:12.143	debug	Brightness sensor value: 945.8
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.053	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.052	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.051	debug	Büro level conversion is disabled ...
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:51:43.204	debug	Brightness State Down is: false
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:51:33.203	debug	Brightness sensor value: 1002.8
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.051	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.049	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.049	debug	Büro level conversion is disabled ...
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.011	debug	Sun Elevation: 9.4°
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.011	debug	Sun Azimut: 265.3°
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.010	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:48:49.900	debug	Brightness State Down is: false
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:48:39.899	debug	Brightness sensor value: 1025.1
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:46:46.084	debug	Brightness State Down is: false
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:46:36.083	debug	Brightness sensor value: 1037.3
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:02.060	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:02.059	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.022	debug	Sun Elevation: 10.1°
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.022	debug	Sun Azimut: 264.3°
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.021	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:44:27.876	debug	Brightness State Down is: false
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:44:17.875	debug	Brightness sensor value: 1078
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:41:55.378	debug	Brightness State Down is: false
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:41:45.376	debug	Brightness sensor value: 1104.5
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:02.023	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:02.022	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.013	debug	Sun Elevation: 10.9°
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.013	debug	Sun Azimut: 263.3°
            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.012	debug	calculate astrodata ...
            
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @stealthangel Wenn du autoSun auf false hast, ist der Sonnenschutz deaktiviert.
            Wenn du ihn dann wieder auf true setzt, kann es eine Zeit dauern, bis sich ein Wert ändert und darauf dann der Sonnenschutz greift.

            • Besuche meine Github Seite
            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
            • HowTo Restore ioBroker
            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • simatecS simatec

              @stealthangel Wenn du autoSun auf false hast, ist der Sonnenschutz deaktiviert.
              Wenn du ihn dann wieder auf true setzt, kann es eine Zeit dauern, bis sich ein Wert ändert und darauf dann der Sonnenschutz greift.

              S Offline
              S Offline
              StealthAngel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @simatec Hallo und danke für die Info.

              Mein Hauptproblem ist aber immer noch, dass der Rollladen nicht hochfährt, wenn die Elevation den Wert von "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe" unterschreitet. ("autoSun" steht auf true)

              simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S StealthAngel

                @simatec Hallo und danke für die Info.

                Mein Hauptproblem ist aber immer noch, dass der Rollladen nicht hochfährt, wenn die Elevation den Wert von "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe" unterschreitet. ("autoSun" steht auf true)

                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @stealthangel
                Poste mal deine Settings als Json und schreibe bitte hinzu, welche Rollläden betroffen sind

                • Besuche meine Github Seite
                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                • HowTo Restore ioBroker
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  StealthAngel
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @simatec
                  system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json

                  Ich habe bisher nur einen Rollladen drin. Der Name ist Büro.

                  simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S StealthAngel

                    @simatec
                    system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json

                    Ich habe bisher nur einen Rollladen drin. Der Name ist Büro.

                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @stealthangel Mir kommen deine Geodaten nicht so korrekt vor. Bekommst du überhaupt Daten zum Sonnenstand?
                    Was passiert bei dir jetzt genau nicht wie es soll?
                    Habe dein Problem noch nicht so recht verstanden.

                    Ändere mal den Namen Büro in Buero.

                    • Besuche meine Github Seite
                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                    • HowTo Restore ioBroker
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      StealthAngel
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

                      @stealthangel Mir kommen deine Geodaten nicht so korrekt vor. Bekommst du überhaupt Daten zum Sonnenstand?

                      Die Geodaten passen und auch Azimut und Elevation sind hinreichend korrekt.

                      Was passiert bei dir jetzt genau nicht wie es soll?

                      Also ich fahre Sonnenschutzfunktion den Rollladen runter wenn Azimut >210° ist (das klappt).

                      Der Sonnenschutz soll beendet werden, wenn die Sonne unter 10° Elevation fällt, damit die Bude kurz vor Sonnenuntergang noch mal richtig durchgelüftet wird.
                      Das passiert leider nicht.
                      Der Rollladen verbleibt in der Sonnenschutzstellung bis der Lichtsensor unter 70 fällt. Dann wird der Rollladen komplett geschlossen (was auch passiert und richtig ist).

                      Nur das öffnen kurz vor Sonnenuntergang (Elevation <10°) das funktioniert nicht, obwohl im debug angezeigt wird, dass er in den Codeteil

                      // +++++++++++++++++ End of sunprotect with Elevationslimit +++++++++++++++
                      

                      reinspringt

                      shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.051 debug Büro level conversion is disabled ...
                      

                      Das mit Büro -> Buero probiere ich gleich mal....

                      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S StealthAngel

                        @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

                        @stealthangel Mir kommen deine Geodaten nicht so korrekt vor. Bekommst du überhaupt Daten zum Sonnenstand?

                        Die Geodaten passen und auch Azimut und Elevation sind hinreichend korrekt.

                        Was passiert bei dir jetzt genau nicht wie es soll?

                        Also ich fahre Sonnenschutzfunktion den Rollladen runter wenn Azimut >210° ist (das klappt).

                        Der Sonnenschutz soll beendet werden, wenn die Sonne unter 10° Elevation fällt, damit die Bude kurz vor Sonnenuntergang noch mal richtig durchgelüftet wird.
                        Das passiert leider nicht.
                        Der Rollladen verbleibt in der Sonnenschutzstellung bis der Lichtsensor unter 70 fällt. Dann wird der Rollladen komplett geschlossen (was auch passiert und richtig ist).

                        Nur das öffnen kurz vor Sonnenuntergang (Elevation <10°) das funktioniert nicht, obwohl im debug angezeigt wird, dass er in den Codeteil

                        // +++++++++++++++++ End of sunprotect with Elevationslimit +++++++++++++++
                        

                        reinspringt

                        shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.051 debug Büro level conversion is disabled ...
                        

                        Das mit Büro -> Buero probiere ich gleich mal....

                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @stealthangel Zeige mal bitte deinen Debuglog von Shutercontrol...
                        Am besten den Auzug, wo die Elevation von 10 erreicht wird.
                        Mich irritieren noch immer deine Geodaten. Hier sollten normal 6 Stellen inter dem Punkt sein.

                        Ich hatte das mal bei einem anderen Adapter... Der hat mit falschen Geodaten nicht sauber gearbeitet

                        • Besuche meine Github Seite
                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                        • HowTo Restore ioBroker
                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • simatecS simatec

                          @stealthangel Zeige mal bitte deinen Debuglog von Shutercontrol...
                          Am besten den Auzug, wo die Elevation von 10 erreicht wird.
                          Mich irritieren noch immer deine Geodaten. Hier sollten normal 6 Stellen inter dem Punkt sein.

                          Ich hatte das mal bei einem anderen Adapter... Der hat mit falschen Geodaten nicht sauber gearbeitet

                          S Offline
                          S Offline
                          StealthAngel
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @simatec

                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:58:56.640	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:58:46.639	debug	Brightness sensor value: 831.9
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:56:46.623	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:56:36.622	debug	Brightness sensor value: 878.7
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.024	debug	Sun Elevation: 8.6°
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.023	debug	Sun Azimut: 266.3°
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.020	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:54:22.145	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:54:12.143	debug	Brightness sensor value: 945.8
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.053	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.052	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.051	debug	Büro level conversion is disabled ...
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:51:43.204	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:51:33.203	debug	Brightness sensor value: 1002.8
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.051	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.049	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.049	debug	Büro level conversion is disabled ...
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.011	debug	Sun Elevation: 9.4°
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.011	debug	Sun Azimut: 265.3°
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.010	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:48:49.900	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:48:39.899	debug	Brightness sensor value: 1025.1
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:46:46.084	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:46:36.083	debug	Brightness sensor value: 1037.3
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:02.060	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:02.059	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.022	debug	Sun Elevation: 10.1°
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.022	debug	Sun Azimut: 264.3°
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.021	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:44:27.876	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:44:17.875	debug	Brightness sensor value: 1078
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:41:55.378	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:41:45.376	debug	Brightness sensor value: 1104.5
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:02.023	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:02.022	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.013	debug	Sun Elevation: 10.9°
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.013	debug	Sun Azimut: 263.3°
                          shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.012	debug	calculate astrodata ...
                          
                          
                          simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S StealthAngel

                            @simatec

                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:58:56.640	debug	Brightness State Down is: false
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:58:46.639	debug	Brightness sensor value: 831.9
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:56:46.623	debug	Brightness State Down is: false
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:56:36.622	debug	Brightness sensor value: 878.7
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.024	debug	Sun Elevation: 8.6°
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.023	debug	Sun Azimut: 266.3°
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.020	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:54:22.145	debug	Brightness State Down is: false
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:54:12.143	debug	Brightness sensor value: 945.8
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.053	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.052	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.051	debug	Büro level conversion is disabled ...
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:51:43.204	debug	Brightness State Down is: false
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:51:33.203	debug	Brightness sensor value: 1002.8
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.051	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.049	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.049	debug	Büro level conversion is disabled ...
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.011	debug	Sun Elevation: 9.4°
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.011	debug	Sun Azimut: 265.3°
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.010	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:48:49.900	debug	Brightness State Down is: false
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:48:39.899	debug	Brightness sensor value: 1025.1
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:46:46.084	debug	Brightness State Down is: false
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:46:36.083	debug	Brightness sensor value: 1037.3
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:02.060	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:02.059	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.022	debug	Sun Elevation: 10.1°
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.022	debug	Sun Azimut: 264.3°
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.021	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:44:27.876	debug	Brightness State Down is: false
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:44:17.875	debug	Brightness sensor value: 1078
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:41:55.378	debug	Brightness State Down is: false
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:41:45.376	debug	Brightness sensor value: 1104.5
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:02.023	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:02.022	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.013	debug	Sun Elevation: 10.9°
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.013	debug	Sun Azimut: 263.3°
                            shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.012	debug	calculate astrodata ...
                            
                            
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @stealthangel OK gehen wir mal anderes an... Wenn dein Rollladen im Sonnenschutz fährt, wird im autoState sauber sunProtect gesetzt?
                            Kannst auch mal den Log posten, wenn der Sonnenschutz aktiviert wird

                            • Besuche meine Github Seite
                            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                            • HowTo Restore ioBroker
                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • simatecS simatec

                              @stealthangel OK gehen wir mal anderes an... Wenn dein Rollladen im Sonnenschutz fährt, wird im autoState sauber sunProtect gesetzt?
                              Kannst auch mal den Log posten, wenn der Sonnenschutz aktiviert wird

                              S Offline
                              S Offline
                              StealthAngel
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

                              @stealthangel OK gehen wir mal anderes an... Wenn dein Rollladen im Sonnenschutz fährt, wird im autoState sauber sunProtect gesetzt?

                              So wie ich das sehe, ja.
                              Shutter5.JPG

                              Kannst auch mal den Log posten, wenn der Sonnenschutz aktiviert wird

                              2023-04-01 14:50:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 39.6°
                              2023-04-01 14:50:02.061 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 14:50:02.062 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 14:51:06.770 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 14:51:06.772 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4602
                              2023-04-01 14:51:06.805 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 14:51:07.862 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                              2023-04-01 14:51:16.773 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                              2023-04-01 14:53:27.486 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 14:53:27.487 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4591
                              2023-04-01 14:53:27.489 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 14:53:28.571 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                              2023-04-01 14:53:37.488 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                              2023-04-01 14:55:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                              2023-04-01 14:55:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 208.4°
                              2023-04-01 14:55:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 39.2°
                              2023-04-01 14:55:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 14:55:02.025 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 14:55:33.773 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 14:55:33.774 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4519
                              2023-04-01 14:55:33.817 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 14:55:34.874 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                              2023-04-01 14:55:43.776 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                              2023-04-01 14:58:29.519 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 14:58:29.521 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4320
                              2023-04-01 14:58:29.525 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 14:58:30.637 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                              2023-04-01 14:58:39.522 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                              2023-04-01 15:00:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                              2023-04-01 15:00:00.030 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 210°
                              2023-04-01 15:00:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 38.8°
                              2023-04-01 15:00:02.047 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 15:00:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 15:00:45.882 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                              2023-04-01 15:00:45.941 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                              2023-04-01 15:00:45.951 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                              2023-04-01 15:00:45.983 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                              2023-04-01 15:00:46.194 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                              2023-04-01 15:00:54.785 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                              2023-04-01 15:01:11.007 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 15:01:11.008 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4080
                              2023-04-01 15:01:11.042 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 15:01:12.101 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                              2023-04-01 15:01:21.010 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                              2023-04-01 15:03:38.021 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 15:03:38.022 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 3841
                              2023-04-01 15:03:38.028 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 15:03:39.097 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                              2023-04-01 15:03:48.023 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                              2023-04-01 15:05:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                              2023-04-01 15:05:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 211.5°
                              2023-04-01 15:05:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 38.4°
                              2023-04-01 15:05:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 15:05:02.072 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 15:05:02.116 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Büro: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                              2023-04-01 15:05:02.118 - info: shuttercontrol.0 (131673) Sunprotect #416 Set ID: Büro value: 30%
                              2023-04-01 15:05:02.169 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                              2023-04-01 15:05:02.171 - debug: shuttercontrol.0 (131673) #0 wait for shutter check started
                              2023-04-01 15:05:02.186 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sunprotect for Büro is active
                              2023-04-01 15:05:02.187 - debug: shuttercontrol.0 (131673) RangeMinus: 210 < 211.5RangePlus: 390 > 211.5
                              2023-04-01 15:05:02.187 - debug: shuttercontrol.0 (131673) last automatic Action for Büro: down_Sunprotect
                              2023-04-01 15:05:02.187 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sunprotect Büro old height: 100% new height: 30%
                              2023-04-01 15:05:22.172 - debug: shuttercontrol.0 (131673) #0 wait for shutter check end
                              2023-04-01 15:05:22.177 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Shutter state changed: Büro old value = 100 new value = 30
                              2023-04-01 15:05:22.178 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Büro Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                              2023-04-01 15:05:50.509 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 15:05:50.509 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 3875
                              2023-04-01 15:05:50.541 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 15:05:50.596 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                              2023-04-01 15:06:00.510 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                              2023-04-01 15:08:52.737 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 15:08:52.738 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4014
                              2023-04-01 15:08:52.742 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 15:08:52.913 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                              2023-04-01 15:09:02.740 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                              2023-04-01 15:10:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                              2023-04-01 15:10:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 213°
                              2023-04-01 15:10:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 38°
                              2023-04-01 15:10:02.022 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 15:10:02.026 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 15:11:40.501 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 15:11:40.502 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4138
                              2023-04-01 15:11:40.539 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 15:11:40.591 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                              2023-04-01 15:11:50.503 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                              2023-04-01 15:14:13.761 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-04-01 15:14:13.763 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4158
                              2023-04-01 15:14:13.800 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                              2023-04-01 15:14:13.856 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                              2023-04-01 15:14:23.764 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                              2023-04-01 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                              2023-04-01 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 214.5°
                              2023-04-01 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 37.6°
                              
                              simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S StealthAngel

                                @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

                                @stealthangel OK gehen wir mal anderes an... Wenn dein Rollladen im Sonnenschutz fährt, wird im autoState sauber sunProtect gesetzt?

                                So wie ich das sehe, ja.
                                Shutter5.JPG

                                Kannst auch mal den Log posten, wenn der Sonnenschutz aktiviert wird

                                2023-04-01 14:50:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 39.6°
                                2023-04-01 14:50:02.061 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 14:50:02.062 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 14:51:06.770 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 14:51:06.772 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4602
                                2023-04-01 14:51:06.805 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 14:51:07.862 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                                2023-04-01 14:51:16.773 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                2023-04-01 14:53:27.486 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 14:53:27.487 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4591
                                2023-04-01 14:53:27.489 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 14:53:28.571 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                                2023-04-01 14:53:37.488 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                2023-04-01 14:55:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                                2023-04-01 14:55:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 208.4°
                                2023-04-01 14:55:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 39.2°
                                2023-04-01 14:55:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 14:55:02.025 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 14:55:33.773 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 14:55:33.774 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4519
                                2023-04-01 14:55:33.817 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 14:55:34.874 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                                2023-04-01 14:55:43.776 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                2023-04-01 14:58:29.519 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 14:58:29.521 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4320
                                2023-04-01 14:58:29.525 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 14:58:30.637 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                                2023-04-01 14:58:39.522 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                2023-04-01 15:00:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                                2023-04-01 15:00:00.030 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 210°
                                2023-04-01 15:00:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 38.8°
                                2023-04-01 15:00:02.047 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 15:00:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 15:00:45.882 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                2023-04-01 15:00:45.941 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                2023-04-01 15:00:45.951 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                2023-04-01 15:00:45.983 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                2023-04-01 15:00:46.194 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                2023-04-01 15:00:54.785 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                2023-04-01 15:01:11.007 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 15:01:11.008 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4080
                                2023-04-01 15:01:11.042 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 15:01:12.101 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                                2023-04-01 15:01:21.010 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                2023-04-01 15:03:38.021 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 15:03:38.022 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 3841
                                2023-04-01 15:03:38.028 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 15:03:39.097 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                                2023-04-01 15:03:48.023 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                2023-04-01 15:05:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                                2023-04-01 15:05:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 211.5°
                                2023-04-01 15:05:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 38.4°
                                2023-04-01 15:05:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 15:05:02.072 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 15:05:02.116 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Büro: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                2023-04-01 15:05:02.118 - info: shuttercontrol.0 (131673) Sunprotect #416 Set ID: Büro value: 30%
                                2023-04-01 15:05:02.169 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                                2023-04-01 15:05:02.171 - debug: shuttercontrol.0 (131673) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-01 15:05:02.186 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sunprotect for Büro is active
                                2023-04-01 15:05:02.187 - debug: shuttercontrol.0 (131673) RangeMinus: 210 < 211.5RangePlus: 390 > 211.5
                                2023-04-01 15:05:02.187 - debug: shuttercontrol.0 (131673) last automatic Action for Büro: down_Sunprotect
                                2023-04-01 15:05:02.187 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sunprotect Büro old height: 100% new height: 30%
                                2023-04-01 15:05:22.172 - debug: shuttercontrol.0 (131673) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-01 15:05:22.177 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Shutter state changed: Büro old value = 100 new value = 30
                                2023-04-01 15:05:22.178 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Büro Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                                2023-04-01 15:05:50.509 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 15:05:50.509 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 3875
                                2023-04-01 15:05:50.541 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 15:05:50.596 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                                2023-04-01 15:06:00.510 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                2023-04-01 15:08:52.737 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 15:08:52.738 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4014
                                2023-04-01 15:08:52.742 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 15:08:52.913 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                                2023-04-01 15:09:02.740 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                2023-04-01 15:10:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                                2023-04-01 15:10:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 213°
                                2023-04-01 15:10:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 38°
                                2023-04-01 15:10:02.022 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 15:10:02.026 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 15:11:40.501 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 15:11:40.502 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4138
                                2023-04-01 15:11:40.539 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 15:11:40.591 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                                2023-04-01 15:11:50.503 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                2023-04-01 15:14:13.761 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-04-01 15:14:13.763 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4158
                                2023-04-01 15:14:13.800 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                2023-04-01 15:14:13.856 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                                2023-04-01 15:14:23.764 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                2023-04-01 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                                2023-04-01 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 214.5°
                                2023-04-01 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 37.6°
                                
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @stealthangel Habe es jetzt noch einmal nachgestellt...
                                Deine Werte für Himmelsrichtung und Range können so nicht passen.
                                Du kannst dir die richtigen Werte für deinen Standort und dein Fensterausrichtung bei https://www.sonnenverlauf.de ermitteln.

                                Wenn ich aber deine Range sehe, dann kann das nicht passen. Du gibst 300 als Himmelsrichtung ein und eine Range von 90.
                                Das würde bedeuten, dass bei größer 210 der Sonnenschutz aktiviert wird und bei größer 390 deaktiviert wird.
                                390 ° gibt es nicht.
                                Hier sollte der maximale Wert bei 360 liegen.
                                Wenn ich jetzt aber ein Fenster habe, dass Richtung Westen liegt, dann sollte die Einstellung von 290° und einer Range von 50-60 ° ausreichend sein.

                                Des Weiteren würde ich das Ende des Sonneschutzes im Verhältnis zum schließen de Lichtsensors nicht zu knapp machen. Setze lieber das Ende des Sonnenschutzes auf 12 oder 15

                                • Besuche meine Github Seite
                                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                • HowTo Restore ioBroker
                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • simatecS simatec

                                  @stealthangel Habe es jetzt noch einmal nachgestellt...
                                  Deine Werte für Himmelsrichtung und Range können so nicht passen.
                                  Du kannst dir die richtigen Werte für deinen Standort und dein Fensterausrichtung bei https://www.sonnenverlauf.de ermitteln.

                                  Wenn ich aber deine Range sehe, dann kann das nicht passen. Du gibst 300 als Himmelsrichtung ein und eine Range von 90.
                                  Das würde bedeuten, dass bei größer 210 der Sonnenschutz aktiviert wird und bei größer 390 deaktiviert wird.
                                  390 ° gibt es nicht.
                                  Hier sollte der maximale Wert bei 360 liegen.
                                  Wenn ich jetzt aber ein Fenster habe, dass Richtung Westen liegt, dann sollte die Einstellung von 290° und einer Range von 50-60 ° ausreichend sein.

                                  Des Weiteren würde ich das Ende des Sonneschutzes im Verhältnis zum schließen de Lichtsensors nicht zu knapp machen. Setze lieber das Ende des Sonnenschutzes auf 12 oder 15

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  StealthAngel
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @simatec Es ist mir ja schon fast peinlich, aber das war nicht die Lösung.

                                  Die Werte für das Fenster habe ich jetzt angepasst und Elevation steht jetzt auf 15°, aber nix passiert:

                                  2023-04-04 18:09:05.857 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3883
                                  2023-04-04 18:09:15.859 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  2023-04-04 18:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                                  2023-04-04 18:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 258.1°
                                  2023-04-04 18:10:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 16.3°
                                  2023-04-04 18:10:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                  2023-04-04 18:10:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                  2023-04-04 18:11:20.335 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3852
                                  2023-04-04 18:11:30.336 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  2023-04-04 18:13:20.378 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3830
                                  2023-04-04 18:13:30.379 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  2023-04-04 18:15:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                                  2023-04-04 18:15:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 259.1°
                                  2023-04-04 18:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 15.5°
                                  2023-04-04 18:15:02.035 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                  2023-04-04 18:15:02.036 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                  2023-04-04 18:16:09.880 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3807
                                  2023-04-04 18:16:19.881 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  2023-04-04 18:18:45.081 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3789
                                  2023-04-04 18:18:55.082 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  2023-04-04 18:20:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                                  2023-04-04 18:20:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 260.1°
                                  2023-04-04 18:20:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 14.7°
                                  2023-04-04 18:20:02.039 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Buero level conversion is disabled ...
                                  2023-04-04 18:20:02.039 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                  2023-04-04 18:20:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                  2023-04-04 18:21:05.884 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3767
                                  2023-04-04 18:21:15.884 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  2023-04-04 18:22:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Buero level conversion is disabled ...
                                  2023-04-04 18:22:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                  2023-04-04 18:22:02.042 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                  2023-04-04 18:23:12.134 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3761
                                  2023-04-04 18:23:22.136 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  2023-04-04 18:25:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                                  2023-04-04 18:25:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 261.1°
                                  2023-04-04 18:25:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 14°
                                  2023-04-04 18:25:02.037 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Buero level conversion is disabled ...
                                  2023-04-04 18:25:02.037 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                  2023-04-04 18:25:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                  2023-04-04 18:26:07.826 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3767
                                  2023-04-04 18:26:17.827 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  2023-04-04 18:27:02.046 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Buero level conversion is disabled ...
                                  2023-04-04 18:27:02.047 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                  2023-04-04 18:27:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                  2023-04-04 18:28:49.380 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3737
                                  2023-04-04 18:28:59.380 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  2023-04-04 18:30:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                                  2023-04-04 18:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 262.2°
                                  2023-04-04 18:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 13.2°
                                  2023-04-04 18:31:16.376 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3700
                                  2023-04-04 18:31:26.377 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  2023-04-04 18:33:28.866 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3678
                                  2023-04-04 18:33:38.869 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  2023-04-04 18:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                                  2023-04-04 18:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 263.2°
                                  2023-04-04 18:35:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 12.5°
                                  2023-04-04 18:36:31.161 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3602
                                  2023-04-04 18:36:41.163 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  2023-04-04 18:39:18.867 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3590
                                  2023-04-04 18:39:28.868 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                  

                                  Kannst Du bitte noch mal schauen? Welche Daten brauchst Du?
                                  Vielen Dank.....

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @stealthangel Stelle mal in den Rollladen Einstellungen die Automatik auch bei geöffneten Fenster ein.

                                    Passt der Wert 0 für den Fensterkontakt?

                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • simatecS simatec

                                      @stealthangel Stelle mal in den Rollladen Einstellungen die Automatik auch bei geöffneten Fenster ein.

                                      Passt der Wert 0 für den Fensterkontakt?

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      StealthAngel
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

                                      @stealthangel Stelle mal in den Rollladen Einstellungen die Automatik auch bei geöffneten Fenster ein.

                                      Buero1.JPG

                                      Passt der Wert 0 für den Fensterkontakt?

                                      Buero FK.JPG

                                      Ich denke, das passt.

                                      Ich habe jetzt in den Sourcecode mal ein paar Debugs eingebaut.

                                      In die if Bedingung

                                      if ((currentValue === mustValue || currentValue === mustValueTilted) && shutterSettings[s].tempSensor != '' || (currentValue != mustValue && currentValue != mustValueTilted && shutterSettings[s].autoDrive != 'onlyDown' && shutterSettings[s].autoDrive != 'off') || (shutterSettings[s].triggerID == '')) {
                                      .......
                                      

                                      springt er schon nicht mehr rein.

                                      Die Objekte sind

                                      CurrentValue: 0
                                      mustValue: 0
                                      mustValueTilted: 0
                                      shutterSettungs.temp:
                                      shutterSettings[s].autoDrive: upDown
                                      shutterSettings[s].triggerID: hm-rpc.1.00155D898A87A1.1.STATE
                                      shutterSettings[s].driveAfterClose: false
                                      

                                      Mit meinen stümperhaften Programmierkenntnissen würde ich sagen es liegt an

                                      shutterSettings[s].tempSensor != ''
                                      

                                      Aber ich habe keinen Temperatursensor :-(

                                      Was kann ich da tun?
                                      Danke für Eure Hilfe....

                                      TolkinT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • S StealthAngel

                                        @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:

                                        @stealthangel Stelle mal in den Rollladen Einstellungen die Automatik auch bei geöffneten Fenster ein.

                                        Buero1.JPG

                                        Passt der Wert 0 für den Fensterkontakt?

                                        Buero FK.JPG

                                        Ich denke, das passt.

                                        Ich habe jetzt in den Sourcecode mal ein paar Debugs eingebaut.

                                        In die if Bedingung

                                        if ((currentValue === mustValue || currentValue === mustValueTilted) && shutterSettings[s].tempSensor != '' || (currentValue != mustValue && currentValue != mustValueTilted && shutterSettings[s].autoDrive != 'onlyDown' && shutterSettings[s].autoDrive != 'off') || (shutterSettings[s].triggerID == '')) {
                                        .......
                                        

                                        springt er schon nicht mehr rein.

                                        Die Objekte sind

                                        CurrentValue: 0
                                        mustValue: 0
                                        mustValueTilted: 0
                                        shutterSettungs.temp:
                                        shutterSettings[s].autoDrive: upDown
                                        shutterSettings[s].triggerID: hm-rpc.1.00155D898A87A1.1.STATE
                                        shutterSettings[s].driveAfterClose: false
                                        

                                        Mit meinen stümperhaften Programmierkenntnissen würde ich sagen es liegt an

                                        shutterSettings[s].tempSensor != ''
                                        

                                        Aber ich habe keinen Temperatursensor :-(

                                        Was kann ich da tun?
                                        Danke für Eure Hilfe....

                                        TolkinT Offline
                                        TolkinT Offline
                                        Tolkin
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        Mahlzeit und Frohe Ostern zusammen. Da einige Shelly's 2,5 bei mir defekt waren, habe ich heute neue Shelly's 2PM verbaut. Jetzt wollte ich gerade im ShutterControl Adapter die neuen Shellys hinzufügen und sehe, dass es den Reiter Position nicht mehr gibt? Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wie ich bei den neuen Shelly's 2PM auf Positon fahren kann?

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TolkinT Tolkin

                                          Mahlzeit und Frohe Ostern zusammen. Da einige Shelly's 2,5 bei mir defekt waren, habe ich heute neue Shelly's 2PM verbaut. Jetzt wollte ich gerade im ShutterControl Adapter die neuen Shellys hinzufügen und sehe, dass es den Reiter Position nicht mehr gibt? Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wie ich bei den neuen Shelly's 2PM auf Positon fahren kann?

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          StealthAngel
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @tolkin said in Einstellungen von Shuttercontrol:

                                          ....sagen wie ich bei den neuen Shelly's 2PM auf Positon fahren kann?

                                          Schau mal hier:
                                          Shelly Gen 2 Device API

                                          und hier:
                                          MQTT Control

                                          Bei weiteren Fragen besser ein neues Thema aufmachen, das es nix mit den Shuttercontrol Adapter zu tun hat....

                                          simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          444

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe