NEWS
( gelöst )Balkonkraftwerk Stromüberschuß Klimaanlage
-
wie bekomme ich denn die Blöcke hie rein
-
@perladd sagte: wie bekomme ich denn die Blöcke hie rein
Per Snipping Tool oder ähnlichem Programm ein Bild erstellen und dann hier hochladen (oben 3. Symbol von rechts).
-
-
rechts oben ist die Stop Funktion, wo bei der Auswahl nichts drin steht
-
@perladd sagte: bei der Auswahl nichts drin steht
Du hast Intervalle anstelle von Timeouts verwendet. Es muss so aussehen:
-
okay, das hab ich jetzt hinbekommen und bekomme auch zur Zeit keine Fehlermeldung mehr.
Bekommen wir das noch hin, das wir den aktuellen gesamt Strombezug angezeigt bekommen, sprich bei den aktuellen Werten die 200Watt, dann den Grenzwert und evtl. einen Timer, wo die 2Min runter zählen. -
@perladd sagte: aktuellen gesamt Strombezug angezeigt
Mit einem Debug-Block loggen:
-
okay das habe ich auch hinbekommen. Ich habe jetzt zur Zeit gerade einen Strombezug von -20Watt, Die -20W habe ich auch in meinem GrenzwertEin eingetragen. Trotzdem wird die Klima nicht eingeschaltet
Eine Idee wo mein Fehler noch liegen könnte?
-
@perladd sagte: Die -20W habe ich auch in meinem GrenzwertEin eingetragen. Trotzdem wird die Klima nicht eingeschaltet
Der Bezug muss für volle 2 Minuten unter dem Grenzwert bleiben, damit eingeschaltet wird. Einmal nur drüber und delayOn wird gestoppt und neu gestartet.
-
ah okay, dann hab ich das falsch verstanden. Ich werde das dann alles mal so testen und ansonsten melde ich mich nocheinmal, ob es evtl. ein Optimierung gibt, wenn ich es nicht selber hinbekomme.
Ich sage vielen lieben Dank für deine tolle Unterstützung und vor allem Nerven, das das Projekt zum laufen gebracht wurde.
VG
Thomas -
Hallo,
ich bins doch noch einmal. Habe das Script jetzt mal eine Zeit mitlaufen lassen und da ist mir bei meinem Stromzähler noch so einiges aufgefallen. Er hat nicht nur einen Ausgang für meinen Strombezug, smit kann ich also nicht mit dem negativen Wert rechnen. Es gibt einmal "Power_Consumtion" für den tatsächlichen Strombezug und einmal "Power_Delivery" alles auch nur positive Werte. Das ganze ist mir aufgefallen, weil er entweder die Klima nicht eingeschaltet bzw. auch nicht wieder ausgeschaltet hat. Vielleicht könntest du mir dabei noch einmal kurz helfen bei der Umsetzung
Gibt es evtl. auch die Möglichkeit, das ich eine Nachricht erhalte, wenn der Stromüberschuss erreicht ist und die Klima ein bzw. ausgeschaltet wurde. Das wäre allerdings zweitrangig und SpielereiVG
Thomas -
@perladd sagte: einmal "Power_Consumtion" für den tatsächlichen Strombezug und einmal "Power_Delivery" alles auch nur positive Werte.
Dann bilde die Differenz "Bezug - Einspeisung" als eigenen Datenpunkt unter "0_userdata.0" oder innerhalb des Skripts (Zweifach-Trigger).
Innerhalb des Skripts:
-
Hallo,
das hat ja super geklappt, funktioniert fast
Nur beim unterschreiten des Grenzwertes bekomme ich einen clearTimeout --> not foundUnd der Bezug wird mir im Prokoll nicht negativ dargestellt, das ist irritierend wobei ja z.B. Strombezug-Stromerzeugung ( 0W - 500Watt ) ja negativ sein muss, aber egal, eingeschaltet wurde die Klima schon Mal
Hast du evtl. noch eine Idee woran es beim auschalten liegen könnte
-
@perladd sagte: clearTimeout --> not found
Falsche Variable bei "stop delayOff" zugewiesen oder falscher Stop-Block?
Sonst zeige den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.@perladd sagte in Balkonkraftwerk Stromüberschuß Klimaanlage:
Und der Bezug wird mir im Prokoll nicht negativ dargestellt
Nur die Variable
bezug
wird negativ. Sie wird ohne Debug-Block nicht protokolliert. Falls Debug-Block vorhanden, dannbezug
anstelle vonWert
an diesen übergeben. -
Hallo,
sorry bin jetzt erst wieder dazu gekommen, hier ist der Code
var bezug, grenzwertEin, grenzwertAus, delayOn, delayOff; on({id: [].concat(['discovergy.0.60671207.Power_Consumption']).concat(['discovergy.0.60671207.Power_Delivery']), change: "ne"}, async function (obj) { bezug = parseFloat(getState("discovergy.0.60671207.Power_Consumption").val) - getState("discovergy.0.60671207.Power_Delivery").val; grenzwertEin = -400; // Hysterese etwas größer als Leistungsaufnahme grenzwertAus = parseFloat(grenzwertEin) + 2000; console.log((['Bezug:',(obj.state ? obj.state.val : ""),'W. Grenzwert Ein:',grenzwertEin].join(''))); if (bezug >= grenzwertEin) { (function () {if (delayOn) {clearTimeout(delayOn); delayOn = null;}})(); } else if (!delayOn) { delayOn = setTimeout(async function () { setState("melcloud.0.devices.58426579.control.power"/*Power*/, true); }, 30000); } if (bezug <= grenzwertAus) { (function () {if (delayOff) {clearTimeout(delayOff); delayOff = null;}})(); } else if (!delayOff) { delayOff = setTimeout(async function () { setState("melcloud.0.devices.58426579.control.power"/*Power*/, false); }, 30000); } });
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
-
@perladd sagte: hier ist der Code
Kann keinen Fehler erkennen.
Ersetze bei DebugWert
durchbezug
, um die Differenz zu sehen. -
werde ich morgen dann noch einmal beobachten, wo genau der Fehler kommt.
Schönen Abend
VG
Thomas -
Guten Morgen,
so hab es soweit geändert, jetzt wird mir auch der negative Stromüberschuss angezeigt
Fehler hab ich jetzt auch keine mehr bekommen, hab mit den Werten noch was rumgespielt und danach war alles in Ordnung
Was die Benachrichtigungen angeht, hab ich auch hinbekommen. Bekomme jetzt jeweils eine Nachricht wenn die Klima an und wieder ausgeht.
Ihr seit einfach klasse hier. Vielen lieben Dank für die tolle Unterstützung.
VG
Thomas -
@perladd ,
dann sei doch so nett, und stell das endgültige Blockly hier rein.
Als screenshot und / oder als export.
Freut sich bestimmt der ein oder andere drüber. -
Hallo,
sorry hab deine Nachricht jetzt erst gesehen.
Natürlich mach ich das, hier ist ein Screenshot von meinem Blockly. Funktioniert soweit auch auch Probleme.
Ich hätte jetzt vielleicht nur noch ein anliegen. Da die Klima sich nicht ganz soviel nimmt wie gedacht, möchte ich jetzt noch eine 2. bzw. 3. Klima mit einschalten. Das soll dann so von statten gehen, die 1. Klima wird eingeschaltet, und würde ja nach Zeit X, wieder ausgeschaltet wenn der Strombezug zu hoch geht. Würde der Strombezug aber jetzt weiter im negativen Bereich bleiben, dann würde ich gerne die 2. Klima mit einschalten, das ganze gilt auch für die 3. Klima.
Das Ausschalten sollte dann so ablaufen, wenn der Strombezug über meinen eingestellten Wert mit der Zeit X drüber liegt, dann sollte erst die letzte in Betrieb gegangen Klima ausgeschaltet werden. Ist der Strombezug nach der Zeit X immer noch über meinen eingestellten Wert, dann sollte nächste Klima außer Betrieb gehen, bis keine mehr in Betrieb ist.
Ich hab es schon versucht, aber leider ist noch nicht einmal eine 2. Klima in Betrieb gegangenVielleicht könnte mir ja noch einmal jemand helfen.
VG
Thomas