      BamBam89 @schmuh last edited by BamBam89

      @schmuh said in SMA Wechselrichter:

      @bambam89
      Die Frequenz habe ich bei mir so:
      29afbdcb-1b90-4e1c-98d4-c751131cd5ab-image.png
      Unsigned 32-Bit (Big Endian)

      Ja das hab ich jetzt auch. Danke dir.

      Vielleicht nochmal eine kurze andere Frage. Ich denke die Hauptpunkte sind ja Leistungsbezug, Einspeisung und Verbrauch.
      Über den Modbus komme ich an die erzeugte Energie, über den sma-em Adapter an die Leistung die gerade aus dem Netz gezogen wird.
      Aus diesen Werten kann ich jetzt natürlich meinen Hausverbrauch berechnen, und in einen Datenpunkt schreiben. Aber gibt es da keine schönere Lösung?

      Ach ja, gibt es ein Register, über das man den Gesamtertrag auslesen kann?

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        schmuh @BamBam89 last edited by schmuh

        @bambam89
        Meinst du den Gesamtertrag des WR? Das mache ich mit:
        171c67f0-f83d-4e8e-b9ce-7ea367a78887-image.png
        Hier findest du auch fast alles: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1676629550159

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          BamBam89 last edited by

          @schmuh said in SMA Wechselrichter:

          @bambam89
          Meinst du den Gesamtertrag des WR? Das mache ich mit:
          171c67f0-f83d-4e8e-b9ce-7ea367a78887-image.png

          Boar ich weiß nicht wie viele Register ich schon versucht habe, und das geht.....
          Und gibt es das jetzt auch noch für den Tagesertrag?

          Dann lasse ich euch auch in Ruhe... vermutlich 🙂

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            schmuh @BamBam89 last edited by

            @bambam89 sagte in SMA Wechselrichter:

            @schmuh said in SMA Wechselrichter:

            @bambam89
            Meinst du den Gesamtertrag des WR? Das mache ich mit:
            171c67f0-f83d-4e8e-b9ce-7ea367a78887-image.png

            Boar ich weiß nicht wie viele Register ich schon versucht habe, und das geht.....
            Und gibt es das jetzt auch noch für den Tagesertrag?

            Dann lasse ich euch auch in Ruhe... vermutlich 🙂

            832edc05-b548-4a0f-9aae-ba6872129bdc-image.png

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              BamBam89 @schmuh last edited by

              @schmuh

              Ich bin auf deiner verlinkten Seite auch fündig geworden.
              Super besten Dank dir!!!

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                BamBam89 @BamBam89 last edited by

                Hallo zusammen,

                ich muss hier leider doch nochmal eine Frage stellen.

                Ich habe versucht den Strom und die Spannung auszulesen.
                Dazu gibt es der Registerübersicht mehrere Register.
                z.B.

                2367b748-f139-4ba4-8985-d27c1f3d785b-image.png
                904480f1-a64f-4994-911e-1143ef60afa1-image.png

                Gleiches für Spannung. Ich dachte erst das das die einzelnen Strings sein könnten, dem ist aber leider nicht so.
                Wie kann man denn die o.g. Werte der einzelnen Strings auslesen?

                Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                Gruß Christian

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @BamBam89 last edited by

                  @bambam89 Wie ich es bei SMA mache steht auf der oben schon verlinkten Seite, oder hier genau

                  https://forum.iobroker.net/post/650725

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    BamBam89 @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702

                    Und das verstehe ich eben nicht.

                    Das sind die Register die ich bei mir im Modbus Adapter habe:

                    17d56ef2-fbfd-45ca-bb7f-820b0a50ecef-image.png

                    mit diesem Ergebnis:

                    08c681db-b1e3-4d22-907c-c2b4246eed05-image.png

                    Das sind deine Register:

                    dbbe76e7-e05b-4aaa-8058-f3567848eb73-image.png

                    Was genau ist denn jetzt da anders?

                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @BamBam89 last edited by

                      @bambam89 Wo ist denn jetzt das Problem, du bekommst den Strom doch angezeigt.

                      Bei mir sieht das in den Objekten so aus:

                      8C9AD366-A5BC-4EAA-A6C3-A680CBDFA421.jpeg

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        BamBam89 @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702

                        Ja ich bekomme den Strom angezeigt, aber auf beiden Registern die selben Werte.
                        Vielleicht wird es bei der Spannung deutlicher.

                        Ich hab wieder die Register direkt für meinen WR (Tripower X15) genommen:

                        Register:

                        bff21cb6-0f57-4d4a-b8ad-30a199a930c3-image.png

                        Modbus:

                        20bbd0f8-16be-4e1e-b3ab-f8df010e8d15-image.png

                        Ergebnis:

                        f49d95b5-626c-4413-80fd-6665b22f4d48-image.png

                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @BamBam89 last edited by

                          @bambam89 ja und?

                          Wenn an beiden strings die gleiche Anzahl an Modulen bei gleicher Ausrichtung hängen sollte der Strom gleich sein.

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            BamBam89 @wendy2702 last edited by

                            @wendy2702 das wäre logisch. Das ist aber nicht der Fall.
                            Ich habe 3 Strings

                            1 x Nord Ost 17 Module
                            1 x Süd West 19 Module
                            1 x Süd West 10 Module

                            Im Wechselrichter bekomme ich die Daten der einzelnen Strings ja auch angezeigt.

                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @BamBam89 last edited by

                              @bambam89 ok.

                              Kann ja keiner wissen.

                              Welchen WR hast du nochmal genau?

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                BamBam89 @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702 war ja auch keine Vorwurf. 🙂

                                Einen SMA Sunny Tripower STP X 15 Solar Wechselrichter STP15-50

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @BamBam89 last edited by

                                  @bambam89 Dann trage doch zum testen mal alle Strom register ein, schaue welches sich mit der Anzeige am WR deckt:

                                  E7A9B6B1-0E31-4FEE-B6AD-6E4ED49EB003.jpeg

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    BamBam89 @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702

                                    Ein Register ist nicht erreichbar aus deiner Liste, und alle anderen bringen alle den selben Wert:

                                    a9896ad3-3e91-49ad-bae7-d28533439b93-image.png

                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @BamBam89 last edited by

                                      @bambam89 Ist nicht meine Liste, ist die von SMA und laut deren Webseite von deinem WR.

                                      Welche Firmware hat dein WR?

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        BamBam89 @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702

                                        Hauptprozessor 2.02.5.R
                                        Betriebssystem 1.00.3.R
                                        Firmware Version 2.02.12.R

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @BamBam89 last edited by

                                          @bambam89 hm,

                                          Hoffentlich passt das Dokument dann zur verwendeten Firmware und hoffentlich hat SMA da nicht noch nen Bug in der Software.

                                          Ich habe aber auch das read.me aus dem ZIP nicht gelesen. Eventuell steht da auch noch etwas drin was einen Hinweis gibt.

                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            DerStecher @wendy2702 last edited by

                                            Hi zusammen!
                                            Bin neu im Forum und habe auch ganz frisch mit dem ioBroker gestartet.

                                            Ich möchte gern meinen SMA Tripower X25 per Modbus auslesen. Ich bekomme aber gar keine Werte. Der Modbus Server ist aktiviert im Wechselrichter, ich kann diesen auch in einem Homematic Script abfragen.
                                            Vielleicht schaut mal jemand drüber und hat einen Tip für mich. DANKE.
                                            88be7c5e-e504-4aa9-8aee-a96420f3287e-image.png
                                            9311f42e-61c9-4ee2-8000-5f363217fd08-image.png
                                            4904e4cf-cb58-4274-add3-1ce229a110b4-image.png

                                            Viele Grüße,
                                            Christian

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            796
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            78
                                            586
                                            155690
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo