    • Vumer
      Vumer last edited by

      @Elektroman:

      Jetzt funktioniert nur noch der analoge Eingang [emoji24] `
      ????

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        Elektroman last edited by

        Hallo Vumer,

        Hat sich schon fast wieder erledigt[emoji849]

        Ich habe nachträglich DB1 0.0 gelöscht

        Die ganzen Einträge die danach kommen funktionieren nicht mehr

        Auch exportieren und danach importieren geht auch nicht. Nur als erstes löschen und danach wieder anlegen funktioniert [emoji30]

        Hatte schon alle Ein- und Ausgänge abgebildet [emoji20]

        Ach ja was macht man(n) nicht alles für sein Hobby [emoji12]

        Damit kann ich auch nur bestätigen "DB1 0.0" muss da sein !

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          Elektroman last edited by

          Ach so mit dem LDR Widerstand funktioniert super

          Ich habe jetzt einen Dämmerungsschalter für 0,30€

          Habe mir jetzt noch für den analogen Eingang einen Festspannungsregler 10Volt bestellt

          Ich erhoffe mir dadurch ein etwas besseren Analogbereich als mit dem jetzigen Spannungsteiler

          Jetzt kann ich schön die Homematic Rollos darüber schalten[emoji3]

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vumer
            Vumer last edited by

            @Elektroman:

            Ach ja was macht man(n) nicht alles für sein Hobby [emoji12] `
            aber dem WAF nicht vergessen :lol:

            @Elektroman:

            Damit kann ich auch nur bestätigen "DB1 0.0" muss da sein ! `
            Auch wichtig bei Word oder Dword die Adresse immer geradzahlig wählen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              gramlgu last edited by

              @Vumer:

              @gramlgu:

              Habe nun Umrechner! Es gibt leider kein Widget, das eine solche Umrechnung "im Bauch" hat (vielleicht bin ich ja auch nur nicht fündig geworden), deshalb Umweg über Javascript:

              Im ioBroker.admin den Adapter "Scripte" installieren. In der neuen Lasche Scripte im Order Common u.a. Zeilen einfügen und speichern und Script auf Play stellen. In diesem Fall wollte ich den Sonnenaufgang richtig darstellen (sunrisenf:ohne Formatierung, sunrise: mit Formatierung - mit Doppelpunkt). Natürlich ist Sunrise nur 3 stellig (weil morgens), deshalb habe ich auch für 4stellige Uhrzeiten Zeile eingefügt und für diesen Fall auskommentiert. In der Visu dann ein Widget mit Stringvariablen auswählen und als Obekt ID gewünschte Variable einfügen. Hier: sunrise bzw. sunrisenf. Diese werden wie die S7 Variablen im Objektexplorer im Ordner javascript.0 geführt.

              Achtung: Script wird nur bei Änderung ausgeführt!!(change: "ne") `
              Super!!! Dankeschön!!!

              Jetzt sehe ich die Uhr richtig. Leider kann ich die nicht über ioBroker einstellen. Mache ich was falsch oder ist der Script nur zum auslesen?

              Schöne Grüße `

              Script zum Schreiben wird noch folgen, ich forsche….melde mich wieder!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Vumer
                Vumer last edited by

                Ja, klar. Bin schon gespant.

                Hast wahrscheinlich schon geseh, aber so sieht das bei LogoControl aus:

                 <calculation id="time"><valuetotext calculation="{Floor(LogoDec2Hex([value])/100)}:{if(LogoDec2Hex([value])%100>9,'','0')}{LogoDec2Hex([value])%100}"><texttovalue valueparseregex="(\d+):(\d+)" calculation="{LogoHex2Dec([value1]*100+[value2])}"></texttovalue></valuetotext></calculation> 
                

                wäre super wenn man das im S7 Adapter einbauen könnte, unter Rolle z.B. LOGO!Time

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  gramlgu last edited by

                  So, nun ist auch der Weg analoger Werte von ioBroker nach Logo! fertig.

                  Wichtig: Variable muss im Adapter "RW" angehakt werden und als "switch" in der Spalte "Rolle" deklariert werden (ja, auch analoge Werte werden geschaltet 😉 )

                  Als Widget dient "Input"

                  Leider muss für einlesen und schreiben ein eigener Script geschrieben werden. Vielleicht findet jemand einen Weg beides in einem zu machen.

                  Weiters wäre es toll, diese Funktion in ein Widget zu integrieren….Vielleicht gibt es ja einen Editor für Widgets?

                  __/**

                  • Beschreibe diese Funktion …

                  */

                  createState('ZeitEinnf_in', 0);

                  on({id: "javascript.0.ZeitEinnf_in"/ZeitEinnf_in/, change: "ne"}, function (obj) {

                  (function(){

                  var ConvertBase = function (num) {

                  return {

                  from : function (baseFrom) {

                  return {

                  to : function (baseTo) {

                  return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);

                  }

                  };

                  }

                  };

                  };

                  // hexadecimal to decimal

                  ConvertBase.hex2dec = function (num) {

                  return ConvertBase(num).from(16).to(10);

                  };

                  this.ConvertBase = ConvertBase;

                  })(this);

                  setState("s7.1.DBs.DB1.ZeitEin",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.ZeitEinnf_in"/ZeitEinnf_in/).val));

                  });__

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Vumer
                    Vumer last edited by

                    Super! Es funktioniert
                    @gramlgu:

                    Weiters wäre es toll, diese Funktion in ein Widget zu integrieren… `
                    oder direkt im Adapter

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      w_tom last edited by

                      Hallo komm grad nicht mehr weiter

                      hab die unten aufgeführte Steuerung kann den Netzwerkschalter auch schalten nur beim Ausgang zeigt er mir nichts an.

                      Kann ich den Q1 evtl auch unter den Ausgängen nutzen oder nur unter Dbs?

                      oder auch die Interne Nummer des NQ1 also 1246.0
                      2787_bildschirmfoto_2017-09-04_um_19.38.21.png
                      2787_bildschirmfoto_2017-09-04_um_19.36.22.png
                      2787_bildschirmfoto_2017-09-04_um_19.41.54.png
                      2787_bildschirmfoto_2017-09-04_um_19.42.08.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Vumer
                        Vumer last edited by

                        vielleicht hilft http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=72322#p72322
                        @gramlgu:

                        Bei mir scheiterte es daran dass ich die Adresse "DB1 0.0" in die Variablenliste einfügen musste, obwohl ich diese gar nicht verwende. Danach werden alle Variablen von/zu Logo übertragen, auch Merker/Eingänge/Ausgänge laut der Variablenliste von "Frickelzeugs" `

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          w_tom last edited by

                          Danke hat schon mal funktioniert teilweise.

                          Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht

                          Wenn ich den nachgeschalteten NQ1 abfrage funktioniert es. Möchte aber ungern in mein Programm immer noch einen zusätzlichen Netzwerkeingang einfügen wollen

                          wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Vumer
                            Vumer last edited by

                            @w_tom:

                            Danke hat schon mal funktioniert teilweise.

                            Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht `
                            die feste Speicheradressen sind nur zum auslesen

                            @w_tom:

                            wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können? `
                            leider funktioniert das im mit dem Adapter nicht. Eventuel bei LOGO 7. Die VM-Adressen von LOGO 7 und 8 sind unterschiedlich und im Adapter kann mann nicht zwischen 7 und 8 wählen. Es ist nur eine Vermutung, habe keine LOGO 7 zum testen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              George_Best last edited by

                              Hallo,

                              ich kann sowohl Ausgänge auslesen, also auch Netzwerkeingänge schalten. Ich habe eine Logo 8.

                              Ich habe z.B. den Ausgang Q1 wie folgt beschrieben

                              Adresse: 0.0

                              Typ: BOOL

                              Netzwerkeingang NI3 (unter DBs) ist:

                              Adresse: DB0 0.2

                              Typ: Bool

                              Ich habe den S7-Adapter manuell auf die Version 0.3.0 geupdatet. Evtl. hilft das.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Vumer
                                Vumer last edited by

                                @George_Best:

                                ich kann sowohl Ausgänge auslesen `
                                unter DBs oder Ausgänge?

                                Eigentlich geht das um die reservierte http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/vm-adressen-der-logo/

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  George_Best last edited by

                                  unter Ausgänge

                                  Der Adapter für ioBroker hat gewisse Ähnlichkeit mit dem FHEM-Modul für S7: https://wiki.fhem.de/wiki/S7#Defines_f. … ns_LOGO.21

                                  Dort kann man die VMs nicht direkt ansprechen.
                                  3428_unbenannt.jpg

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Vumer
                                    Vumer last edited by

                                    hab das grad getestet, die mussen 0.0 0.1 haben. Mit 1.0 1.1 funktioniert das nicht. Auser dem zeig mein DB1 100 Vor-Rückwärtszähler nicht mehr 0 bis 100 sondern 0 bis 25600. Und der DB1 104 TH Breite zeigt 5394 und nicht 21. Nee dann bleibe ich liber bei den DBs, mit den kann man auch die reservierte VM-Adressen auslesen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Vumer
                                      Vumer last edited by

                                      @gramlgu:

                                      Bei mir scheiterte es daran dass ich die Adresse "DB1 0.0" in die Variablenliste einfügen musste, obwohl ich diese gar nicht verwende. Danach werden alle Variablen von/zu Logo übertragen, auch Merker/Eingänge/Ausgänge laut der Variablenliste von "Frickelzeugs" `
                                      Ich glaube Bluefox hat das mit der v0.3.2 gefixt, dafür meinen herzlichen Dank. Kann das noch jemand testen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 … /README.md

                                      Zum Thema Eingänge/Ausgänge/Merker und DB im Adapter.

                                      Wenn ich das richtig verstanden habe http://settimino.sourceforge.net/comp_logo.html
                                      ` > The LOGO memory that we can Read/Write is the V area that is seen by all HMI (and Snap7 too) as DB 1.

                                      Into it are mapped all LOGO resources organized by bit, byte or word. `
                                      funktioniert das bei der LOGO nur mit DB1. Wenn das so ist, dann erklärt dass einiges und der Bug ist nicht im Adapter sondern 30 cm vor dem Monitor 😄

                                      Jetzt fehlt nur noch der Widget mit dem Dez->Hex->Dez Converter

                                      Schöne Grüße

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        gramlgu last edited by

                                        @w_tom:

                                        Danke hat schon mal funktioniert teilweise.

                                        Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht

                                        Wenn ich den nachgeschalteten NQ1 abfrage funktioniert es. Möchte aber ungern in mein Programm immer noch einen zusätzlichen Netzwerkeingang einfügen wollen

                                        wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können? `

                                        Man kann bei keiner SPS(Logo) einen Ausgang aus 2 Quellen beschreiben. 1mal wird Q aus Programm beschrieben(auch wenn Q1 nicht programmiert ist, Logo schreibt dann immer "0" darauf). Du musst mit einem Merker(bzw. Frickelzeugslistendb) verwenden und im Programm Merker auf auf Ausgang verknüpfen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Vumer
                                          Vumer last edited by

                                          Hallo gramlgu,

                                          habe dein Script ein bisschen modifiziert

                                          ! /**
                                          ! * Beschreibe diese Funktion …
                                          ! */
                                          ! createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
                                          ! createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
                                          ! on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
                                          ! (function(){
                                          ! var ConvertBase = function (num) {
                                          ! return {
                                          ! from : function (baseFrom) {
                                          ! return {
                                          ! to : function (baseTo) {
                                          ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
                                          ! }
                                          ! };
                                          ! }
                                          ! };
                                          ! };
                                          ! // decimal to hexadecimal
                                          ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
                                          ! return ConvertBase(num).from(10).to(16)
                                          ! };
                                          ! this.ConvertBase = ConvertBase;
                                          ! })(this);
                                          ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
                                          ! var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
                                          ! if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
                                          ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
                                          ! } else {
                                          ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
                                          ! }
                                          ! });

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Vumer
                                            Vumer last edited by

                                            Und dank paul53 geht es noch einfacher

                                            dieser http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107344#p107344 ins gobal

                                            und diese http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107359#p107359, anzahl nach Bedarf, ins common

                                            Schöne Grüße

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            918
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            14
                                            88
                                            23539
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo