      MartyBr @Issr4k last edited by

      @issr4k
      Bin wieder auf meine xml gegangen. Ich konnte deine nicht zum laufen bekommen trotz Änderung der ID von 204B auf 204D.
      Das ist alles mysteriös. Ich überlege gerade, ob ich wieder auf die API zurückgehe. Der Thread scheint tot zu sein.

      Ich mache am Wochenende noch einen Versuch und setze den Setparameter. Irgendwie muss er in vcontrold.xml auch gesetzt werden. Da muss ich mal tüfteln.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issr4k
        Issr4k last edited by Issr4k

        @martybr Sind die Setzdatenpunkte, wie oben bei mir, denn zu sehen?
        Oder wo genau hängt es bei dir?

        Wenn die 010d bei dir funktioniert und einen plausiblen Wert zurückliefert bekommst, wird es auch mit dem "set" funktionieren!

        <command name="getTempWWIstOben" protocmd="getaddr">
        <addr>010d</addr>
        <len>2</len>
        <unit>UT</unit>
        <description>
        Information - Warmwasser: Warmwassertemperatur oben (0..95)
        </description>
        </command>
        
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MartyBr @Issr4k last edited by

          @issr4k
          Das schaue ich mir heute Abend an. Bin gerade im Büro und habe keinen Zugriff auf mein System zuhause.
          Wie sieht denn dein set-Befehl aus?

          Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issr4k
            Issr4k @MartyBr last edited by Issr4k

            @martybr Die Befehle stehen doch in meiner vito.xml...

            Aber siehe unten:

            <command name="getTempWWsoll" protocmd="getaddr">
            <addr>6000</addr>
            <len>2</len>
            <unit>UT</unit>
            <description>Ermittle Warmwassersolltemperatur in Grad C</description>
            </command>
            <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddr">
            <addr>6000</addr>
            <len>2</len>
            <unit>UT</unit>
            <description>Setze Warmwassersolltemperatur in Grad C</description>
            </command>
            

            1.PNG

            PS: Poste doch mal ein paar Bilder von deiner Objektstruktur aus ioBroker usw...

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MartyBr @Issr4k last edited by MartyBr

              @issr4k
              So, ich habe die beiden Dateien unverändert importiert, den Raspi neu gestartet. Eine Abfrage über Telnet nach getTempA hat auch einen vernünftigen Wert geliefert.
              Danach habe ich im ioBroker die Instanz gelöscht und neu erstellt. Die Werte und DPs kamen direkt. Mich wundert nur, dass meine Anlage auch auf "204B" reagiert. Bisher hatte ich immer "204D" gewählt, was auch vernünftige Werte liefert.

              Die die Datenpunkte:
              Bildschirmfoto 2023-01-11 um 18.37.38.png

              Hier sind nun die Werte eingelaufen:
              Bildschirmfoto 2023-01-11 um 18.49.36.png

              Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issr4k
                Issr4k @MartyBr last edited by Issr4k

                @martybr und Werte setzen sollte auch klappen ?!

                Edit: es gibt eine Software von Viessmann Vitosoft…
                Da kann man bei verbundenem Optolink und der Software die Geräte ID herausfinden.

                Hat vcontrol auf den Geräte-ID Abruf reagiert?
                Bei mir hat es nicht geklappt, daher habe ich nach anderen Wegen gesucht und die Vitosoft hat geholfen…

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MartyBr @Issr4k last edited by

                  @issr4k
                  Ich komme heute nicht mehr weiter. Ich werde mir auch mal Vitosoft runterladen. Das sollte ja 90 Tage als Demo laufen.
                  Ich hatte heute Probleme mit meinem "Fuhrpark". Ich setze gerade einen neuen NUT-Server auf. Dabei hat der wohl bei Einlesen der Schnittstelleninformation ein Reset auf meine USV gemacht. Den Rest kannst du dir denken.

                  So langsam laufen meine Maschinen wieder. Das hat auch meine beiden Proxmox-Hosts mit ihren VMs runtergerissen. U.a. auch meinen PiHole.

                  Wenn man ansonsten keine Arbeit am Feierabend hat, dann macht man sie sich selber 😞

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MartyBr @MartyBr last edited by

                    @blauholsten
                    Ich habe nun den VControld und den Viessmann Adapter laufen. Es kommen auch Werte rein.

                    Das Protokoll wird aber durch solche Meldungen geflutet:

                    viessmann.0
                    
                    Zeit
                    
                    debug
                    
                    Nachricht
                    
                    
                    viessmann.0
                    2023-02-17 15:40:33.072	info	State value to set for "viessmann.0.get.StatusSekP" has to be type "string" but received type "number"
                    
                    viessmann.0
                    2023-02-17 15:40:27.815	info	State value to set for "viessmann.0.get.StatusQuellePri1" has to be type "string" but received type "number"
                    
                    viessmann.0
                    2023-02-17 15:40:27.584	info	State value to set for "viessmann.0.get.StatusV1" has to be type "string" but received type "number"
                    
                    viessmann.0
                    2023-02-17 15:35:33.073	info	State value to set for "viessmann.0.get.StatusSekP" has to be type "string" but received type "number"
                    
                    viessmann.0
                    2023-02-17 15:35:27.817	info	State value to set for "viessmann.0.get.StatusQuellePri1" has to be type "string" but received type "number"
                    
                    viessmann.0
                    2023-02-17 15:35:27.592	info	State value to set for "viessmann.0.get.StatusV1" has to be type "string" but received type "number"
                    
                    viessmann.0
                    2023-02-17 15:35:27.244	info	State value to set for "viessmann.0.get.1xWW" has to be type "string" but received type "number"
                    
                    viessmann.0
                    2023-02-17 15:35:26.629	info	State value to set for "viessmann.0.get.WWEinmal" has to be type "string" but received type "number"
                    
                    viessmann.0
                    2023-02-17 15:35:25.991	info	State value to set for "viessmann.0.get.StatusVentilWW" has to be type "string" but received type "number"
                    
                    viessmann.0
                    2023-02-17 15:35:25.928	info	State value to set for "viessmann.0.get.StatusPumpeZirk" has to be type "string" but received type "number"
                    
                    viessmann.0
                    2023-02-17 15:35:25.755	info	State value to set for "viessmann.0.get.StatusPumpe" has to be type "string" but received type "number"
                    

                    Ich fahre auf diesem System die Stable Repository. Der Viessmann Adapter hat der Version: 1.4.2 ist ist heute komplett neu aufgesetzt worden.

                    System:

                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 4
                    Geschwindigkeit: 2303 MHz
                    Modell: Common KVM processor
                    RAM: 9.4 GB
                    System-Betriebszeit: 7 T. 00:05:08
                    Node.js: v16.19.0
                    time: 1676644663280
                    timeOffset: -60
                    Adapter-Anzahl: 468
                    NPM: 8.19.3
                    Datenträgergröße: 27.2 GB
                    Freier Festplattenspeicher: 17.1 GB
                    Betriebszeit: 7 T. 00:05:04
                    Aktive Instanzen: 42
                    Pfad: /opt/iobroker/
                    aktiv:
                    

                    Hast du eine Idee? Vielleicht eine neue Version ohne den Fehler?

                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @MartyBr last edited by

                      @martybr

                      Hi, dann wird in deinen xml Dateien die Type Deklaration nicht passen.

                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MartyBr @blauholsten last edited by

                        @blauholsten
                        Okay, das kann sein. Eine Frage: Hast du xml-Dateien der Viessmann Wärmepumpe 333-G? Ich habe den Type 204D. Scheinbar läuft aber auch der Type 204B.
                        Ich bin hier Laie und schon gefrustet.

                        Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Issr4k
                          Issr4k @MartyBr last edited by

                          @martybr
                          Lade deine aktuelle xml doch mal hoch.
                          Und nehme erstmal nur ein paar wenige Werte / Adressen, zum testen.
                          Wenn get und set zuverlässig funktioniert, kann man sich an das erweitern der Adressen machen.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MartyBr @Issr4k last edited by

                            @issr4k
                            Okay, hier die beiden Dateien:

                            vcontrold.xml
                            vito.xml

                            Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Issr4k
                              Issr4k @MartyBr last edited by

                              @martybr

                              Kannst du die auch in die Code-Ansicht des Forums einbetten?
                              Die Datei am Handy ohne Zeilenumbrüche etc ist ein einzuges Chaos.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                MartyBr @Issr4k last edited by MartyBr

                                @issr4k
                                Ich habe hier mal die Vorgängerversion ohne meine Änderungen eingestellt. Meine Version stürzt nach 2 Stunden ab und reisst der Adapter auch runter.

                                vcontrol.xml

                                <?xml version="1.0"?>
                                <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                                  <unix>
                                     <config>
                                	<serial>
                                		<tty>/dev/ttyUSB0</tty>
                                	</serial>
                                	<net>
                                		<port>3002</port>
                                		<allow ip='127.0.0.1'/>
                                		<allow ip='192.168.178.0/24'/>
                                	</net>
                                	<logging>
                                		<file>/var/log/vcontrold.log</file>
                                		<syslog>n</syslog>
                                		<debug>y</debug>
                                	</logging>
                                	<device ID="204D"/>
                                     </config>
                                  </unix>
                                  <units>
                                	<unit name='Temperatur'>
                                	   <abbrev>UT</abbrev>
                                	   <calc get='V/10' set='V*10'/>
                                	   <type>short</type>
                                	   <entity>Degrees Celsius</entity>
                                	</unit>
                                	<unit name='Neigung'>
                                	   <abbrev>UN</abbrev>
                                	   <calc get='V/10' set='V*10'/>
                                	   <type>short</type>
                                	   <entity></entity>
                                	</unit>
                                	<unit name='Temperatur 1Byte'>
                                          <abbrev>UT1</abbrev>
                                          <calc get='V/2' set='V*2'/>
                                          <type>char</type>
                                          <entity>Degrees Celsius</entity>
                                        </unit>
                                	<unit name='Temperatur 1Byte unsigned'>
                                          <abbrev>UT1U</abbrev>
                                          <calc get='V/2' set='V*2'/>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>Degrees Celsius</entity>
                                        </unit>
                                	<unit name='Temperatur 1Byte ganzzahlig'>
                                          <abbrev>UTI</abbrev>
                                          <calc get='V' set='V'/>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>Degrees Celsius</entity>
                                        </unit>
                                	<unit name='Status'>
                                	   <abbrev>ST</abbrev>
                                	   <calc get='V' set='V'/>
                                	   <type>char</type>
                                	   <entity></entity>
                                	</unit>
                                	<unit name='Counter'>
                                	   <abbrev>CO</abbrev>
                                	   <calc get='V' set='V'/>
                                	   <type>int</type>
                                	   <entity></entity>
                                	</unit>
                                	<unit name='Prozent'>
                                	   <abbrev>PR</abbrev>
                                	   <calc get='V/2' set='V*2'/>
                                	   <type>short</type>
                                	   <entity>%</entity>
                                	</unit>
                                	<unit name='Prozent 1 Byte ganzzahlig'>
                                	   <abbrev>PR1</abbrev>
                                	   <calc get='V' set='V'/>
                                	   <type>uchar</type>
                                	   <entity>%</entity>
                                	</unit>
                                	<unit name='CounterS'>
                                	   <abbrev>CS</abbrev>
                                	   <calc get='V/3600' set='V*3600'/>
                                	   <type>uint</type>
                                	   <entity>Stunden</entity>
                                	</unit>
                                	<unit name='CycleTime'>
                                	   <abbrev>CT</abbrev>
                                	   <type>cycletime</type>
                                	</unit>
                                	<unit name='ReturnStatus'>
                                	   <abbrev>RT</abbrev>
                                	   <type>enum</type>
                                	   <enum bytes='00' text='0'/>
                                	   <enum bytes='01' text='1'/>
                                           <enum bytes='02' text='EIN'/>
                                	   <enum text='NOT OK'/>
                                	</unit>
                                	<unit name='BetriebsArt'>
                                	   <abbrev>BA</abbrev>
                                	   <type>enum</type>
                                	   <enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                                	   <enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                                	   <enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                                	   <enum bytes='03' text='3'/>
                                	   <enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                                	   <enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                                	   <enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                                 	   <enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                                
                                	   <enum text='UNKNOWN'/>
                                	</unit>
                                	 <unit name='SetReturnStatus'>
                                           <abbrev>SR</abbrev>
                                           <type>enum</type>
                                           <enum bytes='00' text='OK'/>
                                           <enum bytes='05' text='SYNC (NOT OK)'/>
                                           <enum text='NOT OK'/>
                                        </unit>
                                        <unit name='SystemTime'>
                                	   <abbrev>TI</abbrev>
                                	   <type>systime</type>
                                	</unit>
                                	<unit name='ErrorState'>
                                	   <abbrev>ES</abbrev>
                                	   <type>errstate</type>
                                	   <enum bytes='00' text='Control mode (no error)'/>
                                	   <enum bytes='0F' text='Maintenance (reset coding for 24 to 0)'/>
                                	   <enum bytes='10' text='Outside temperature sensor short circuit'/>
                                	   <enum bytes='18' text='Lead break outside temperature sensor'/>
                                	   <enum bytes='20' text='Short-circuit flow temperature sensor'/>
                                	   <enum bytes='21' text='Short-circuit temperature sensor rewind'/>
                                	   <enum bytes='28' text='Interruption outside temperature sensor'/>
                                	   <enum bytes='29' text='Interruption rewind temperature sensor'/>
                                	   <enum bytes='30' text='Burner blocked check boiler water temp sensor'/>
                                	   <enum bytes='38' text='Burner blocked lead break temperature sensor'/>
                                	   <enum bytes='40' text='Short-circuit flow temperature sensor M2'/>
                                	   <enum bytes='42' text='Interruption flow temperature sensor M2'/>
                                	   <enum bytes='50' text='No DHW heating, check cylinder temperature sensor'/>
                                     <enum bytes='51' text='No DHW heating, short circuit outlet temperature sensor'/>
                                     <enum bytes='52' text='Burner blocked, short circuit flow sensor'/>
                                     <enum bytes='58' text='No DHW heating, lead break outlet temperature sensor'/>
                                	   <enum bytes='92' text='Solar: Kurzschluss Kollektortemperatursensor'/>
                                	   <enum bytes='93' text='Solar: Kurzschluss Sensor S3'/>
                                	   <enum bytes='94' text='Solar: Kurzschluss Speichertemperatursensor'/>
                                	   <enum bytes='9A' text='Solar: Unterbrechung Kollektortemperatursensor'/>
                                	   <enum bytes='9B' text='Solar: Unterbrechung Sensor S3'/>
                                	   <enum bytes='9C' text='Solar: Unterbrechung Speichertemperatursensor'/>
                                	   <enum bytes='9F' text='Solar: Fehlermeldung Solarteil (siehe Solarregler)'/>
                                	   <enum bytes='A7' text='Control unit faulty'/>
                                	   <enum bytes='B0' text='Burner blocked, Short exhaust temperature sensor'/>
                                	   <enum bytes='B1' text='Communication error Control Unit'/>
                                	   <enum bytes='B4' text='Internal error (Electronics)'/>
                                	   <enum bytes='B5' text='Internal error (Electronics)'/>
                                	   <enum bytes='B6' text='Invalid hardware ID (Electronics)'/>
                                	   <enum bytes='B7' text='Internal error (boiler encodable connector)'/>
                                	   <enum bytes='B8' text='Burner blocked, lead break exhaust temperature sensor'/>
                                	   <enum bytes='B9' text='Repeat internal error (data input)'/>
                                	   <enum bytes='BA' text='Communication error extension kit for mixer circuit M2'/>
                                	   <enum bytes='BC' text='Remote communication error Vitorol, heating M1'/>
                                	   <enum bytes='BD' text='Remote communication error Vitorol, heating M2'/>
                                	   <enum bytes='BE' text='Incorrect coding remote control Vitorol'/>
                                	   <enum bytes='C1' text='External safety device (boiler cools off)'/>
                                	   <enum bytes='C2' text='Kommunikationsfehler Solarregelung'/>
                                	   <enum bytes='C5' text='Communication error variable speed heating circuit pump, heating circuit M1'/>
                                	   <enum bytes='C6' text='Communication error variable speed heating circuit pump, heating circuit M2'/>
                                	   <enum bytes='C7' text='Incorrect coding of the heating circuit pump'/>
                                	   <enum bytes='C9' text='Fault message on the control module V active'/>
                                	   <enum bytes='CD' text='communication error Vitocom 100 (KM-BUS)'/>
                                	   <enum bytes='CE' text='communication error Schaltmodul-V'/>
                                	   <enum bytes='CF' text='communication error LON Modul'/>
                                	   <enum bytes='D1' text='Burner Fault'/>
                                	   <enum bytes='D4' text='Safety breaker tripped or fault message is not inserted properly'/>
                                	   <enum bytes='DA' text='Short circuit temperature sensor, heating circuit M1'/>
                                	   <enum bytes='DB' text='Short circuit temperature sensor, heating circuit M2'/>
                                	   <enum bytes='DD' text='Interruption temperature sensor, heating circuit M1'/>
                                	   <enum bytes='DE' text='Interruption temperature sensor, heating circuit M2'/>
                                     <enum bytes='E3' text='Burner in fault state, fault in safety chain'/>
                                     <enum bytes='E4' text='Error supply voltage'/>
                                	   <enum bytes='E5' text='Internal error (check ionization electrode)'/>
                                	   <enum bytes='E6' text='Exhaust / supply air clogged'/>
                                	   <enum bytes='F0' text='(Exchange control) internal error'/>
                                	   <enum bytes='F1' text='Max exhaust gas temperature exceeded'/>
                                	   <enum bytes='F2' text='Triggered temperature limiter'/>
                                	   <enum bytes='F3' text='Burner fault, flame signal present at burner start'/>
                                	   <enum bytes='F4' text='No Flame signal'/>
                                	   <enum bytes='F7' text='Differenzdrucksensor defekt'/>
                                	   <enum bytes='F8' text='Fuel valve closes too late'/>
                                	   <enum bytes='F9' text='Fan speed too low during burner start'/>
                                	   <enum bytes='FA' text='Fan not at stand-still'/>
                                     <enum bytes='FC' text='Electric Fan control unit faulty'/>
                                     <enum bytes='FD' text='Burner blocked, burner control unit faulty'/>
                                	   <enum bytes='FE' text='Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt'/>
                                	   <enum bytes='FF' text='Strong interference (EMC) field exists'/>
                                	   <enum text='UNKNOWN'/>
                                	</unit>
                                	<unit name='DeviceType'>
                                           <abbrev>DT</abbrev>
                                           <type>enum</type>
                                		       <enum bytes='20 4D' text='V200-S ID=204D Protokoll:P300'/>
                                           <enum text='UNKNOWN'/>
                                	</unit>
                                	<unit name='Brenner Stunden'>
                                           <abbrev>BH</abbrev>
                                           <type>uchar</type>
                                	   <calc get='(B1 * 100)+B0'/>
                                	   <entity>h</entity>
                                	</unit>
                                	<unit name='Bitstatus'>
                                           <abbrev>BST</abbrev>
                                           <type>uchar</type>
                                           <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                           <enum bytes='00' text='0'/>
                                           <enum bytes='01' text='1'/>
                                           <enum text='UNKNOWN'/>
                                        </unit>
                                	<unit name='HKP Pumpentyp'>
                                           <abbrev>HKT</abbrev>
                                           <type>uchar</type>
                                           <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                           <enum bytes='00' text='stufig'/>
                                           <enum bytes='01' text='drehzahlgeregelt'/>
                                           <enum text='UNKNOWN'/>
                                        </unit>
                                  </units>
                                  <protocols>
                                      <protocol name='P300'>
                                          <pid>41</pid>
                                          <macros>
                                                <macro name='GETADDR'>
                                                    <command>SEND 00 01</command>
                                                </macro>
                                          </macros>
                                          <commands>
                                                <command name="getaddr">
                                                     <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr0">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 00;RECV 1 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr1">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 01;RECV 1 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr2">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 02;RECV 1 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr16">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen A0 00;RECV 2 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr17">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen AA 00;RECV 2 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr18">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen B4 00;RECV 2 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr19">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BE 00;RECV 2 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr20">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C8 00;RECV 2 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr21">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen D2 00;RECV 2 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr22">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen DC 00;RECV 2 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr23">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen E6 00;RECV 2 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr24">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen F0 00;RECV 2 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr25">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen FA 00;RECV 2 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr45">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C2 01;RECV 2 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr55">
                                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 26 02;RECV 2 SR</send>
                                                </command>
                                
                                            </commands>
                                      </protocol>
                                    </protocols>
                                  <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
                                     <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
                                  </extern>
                                </V-Control>
                                
                                

                                vito.xml

                                <vito>
                                        <devices>
                                                <device ID="204D" name="V200-S" protocol="P300"/>
                                        </devices>
                                        <commands>
                                	
                                <command name="getDevType" protocmd="getaddr">
                                         <addr>00F8</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UN</unit>
                                         <description>Information - Allgemein: Anlagentyp (204D)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempA" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0101</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Allgemein: Aussentemperatur (-40..70)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempSekVL" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0105</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempSekRL" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0106</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Diagnose - Anlagenuebersicht: Ruecklauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempWWIstOben" protocmd="getaddr">
                                         <addr>010d</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Warmwasser: Warmwassertemperatur oben (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempPriVL" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0103</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Diagnose - Anlagenuebersicht: Vorlauftemperatur Primaerquelle (-20..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempPriRL" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0104</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Diagnose - Anlagenuebersicht: Ruecklauftemperatur Primaerquelle (-20..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempSek2RL" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0107</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Diagnose - Anlagenuebersicht: Ruecklauftemperatur Sekundaer 2 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempAnlVL" protocmd="getaddr">
                                         <addr>010A</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Allgemein: Anlagenvorlauftemperatur (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempPufferIst" protocmd="getaddr">
                                         <addr>010B</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Allgemein: Pufferspeichertemperatur (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempWWIstUnten" protocmd="getaddr">
                                         <addr>010f</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Warmwasser: Warmwassertemperatur unten (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempSolKoll" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0111</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Solar: Solar Kollektortemperatur (-20..190)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempSolRL" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0112</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Solar: Solar Ruecklauftemperatur (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempSolSp" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0113</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Solar: Solar Speichertemperatur (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempSek2VL" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0114</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK2: Vorlauftemperatur Sekundaer 2 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempSek3VL" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0115</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK3: Vorlauftemperatur Sekundaer 3 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumIst" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0116</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK1: Raumtemperatur HK1 (0..40)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumIst2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0117</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK2: Raumtemperatur HK2 (0..40)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumIst3" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0118</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK3: Raumtemperatur HK3 (0..40)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempKuehlVL" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0119</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Kuehlkreis 1 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempKuehlVL2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0119</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Kuehlkreis 2 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempKuehlVL3" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0119</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Kuehlkreis 3 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumSoll" protocmd="getaddr">
                                         <addr>011B</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK1: Raumsolltemperatur HK1 von FB (10..30)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumSoll2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>011C</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK2: Raumsolltemperatur HK2 von FB (10..30)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumSoll3" protocmd="getaddr">
                                         <addr>011D</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK3: Raumsolltemperatur HK3 von FB (10..30)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusV1" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0480</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Diagnose - Anlagenuebersicht: Verdichter 1 (Schuetz) (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusV2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0481</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Diagnose - Anlagenuebersicht: Verdichter 2 (Schuetz) (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusQuellePri1" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0482</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Diagnose - Anlagenuebersicht: Primaerquelle 1 (Vent. oder Primaerpumpe (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusQuellePri2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0483</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Diagnose - Anlagenuebersicht: Primaerquelle 2 (Primaerpumpe) (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusSekP" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0484</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Diagnose - Anlagenuebersicht: Sekundaerpumpe 1 (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusExtW" protocmd="getaddr">
                                         <addr>048B</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Diagnose - Allgemein: Relais Ansteuerung ext. Waermeerzeuge (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusPumpe" protocmd="getaddr">
                                         <addr>048D</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusPumpe2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>048E</addr>
                                         <len>1-Bit</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK2: Heizkreispumpe (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusPumpeZirk" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0490</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Information - Warmwasser: Zirkulationspumpe (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusVentilWW" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0494</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Diagnose - Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW1 (0 (Heizen)..1 (WW))</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusVentilWW2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0495</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Diagnose - Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW2 (0 (Heizen)..1 (WW))</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusSpeicherPumpe" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0496</addr>
                                         <len>1-Bit</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Information - Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getAnzQuelleSek" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0504</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Sekundaerquelle (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getAnzHeizstabSt1" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0508</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Heizstab Stufe 1 (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getAnzHeizstabSt2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0509</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Heizstab Stufe 2 (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getAnzHK" protocmd="getaddr">
                                         <addr>050D</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Schaltzyklen Anlage: Einschaltungen Heizkreis (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZPumpeSek" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0584</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CS</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Sekundaerpumpe (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZHeizstabSt1" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0588</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CS</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Heizstab Stufe 1 (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZHeizstabSt2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0589</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CS</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Heizstab Stufe 2 (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZSNH" protocmd="getaddr">
                                         <addr>058A</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Speichernachheizung (0..1150000)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZAC" protocmd="getaddr">
                                         <addr>058C</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Active Cooling (0..1150000)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZPumpe" protocmd="getaddr">
                                         <addr>058D</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Pumpe HK1 (0..1150000)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZPumpe2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>058E</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Pumpe HK2 (0..1150000)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZPumpe3" protocmd="getaddr">
                                         <addr>058F</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Pumpe HK3 (0..1150000)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZUPumpe" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0590</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CS</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Umwaelzpumpe (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZVentilWW" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0594</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CS</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Warmwasserventil (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZSpeicherPumpe" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0596</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Speicherladepumpe (0..1150000)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusAC" protocmd="getaddr">
                                         <addr>096C</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK1: Kuehlung fuer HK1 (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusAC2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>096D</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK2: Kuehlung fuer HK2 (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getStatusAC3" protocmd="getaddr">
                                         <addr>096E</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK3: Kuehlung fuer HK3 (0..1)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZVerdSt1" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1620</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 1 (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZVerdSt2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1622</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 2 (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZVerdSt3" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1624</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 3 (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZVerdSt4" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1626</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 4 (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZVerdSt5" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1628</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Verdichter auf Stufe 5 (?)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getEnergiePV" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1678</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: ElektroenergiePV (0..1150000)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getEnergieFaktor" protocmd="getaddr">
                                         <addr>163F</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: Faktor Energiebilanz (1 = 0.1 kWh, 10 = 1 kWh, 100 = 10 kWh)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getEnergieHeizwaerme" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1640</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: Heizwärme "Heizbetrieb", Verdichter 1</description>
                                     </command>
                                     <command name="getEnergieHeizwaerme2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1641</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: Heizwärme "Heizbetrieb", Verdichter 2</description>
                                     </command>
                                     <command name="getEnergieHeizwaermeWW" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1650</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: Heizwärme "WW-Betrieb", Verdichter 1</description>
                                     </command>
                                     <command name="getEnergieHeizwaermeWW2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1651</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: Heizwärme "WW-Betrieb", Verdichter 2</description>
                                     </command>
                                     <command name="getEnergieHeizelektro" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1660</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: Elektroenergie "Heizbetrieb", Verdichter 1</description>
                                     </command>
                                     <command name="getEnergieHeizelektro2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1661</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: Elektroenergie "Heizbetrieb", Verdichter 2</description>
                                     </command>
                                     <command name="getEnergieWWelektro" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1670</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: Elektroenergie "WW-Betrieb", Verdichter 1</description>
                                     </command>
                                     <command name="getEnergieWWelektro2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1671</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: Elektroenergie "WW-Betrieb", Verdichter 2</description>
                                     </command>
                                     <command name="getJAZ" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1680</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getJAZHeiz" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1681</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getJAZWW" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1682</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getCOPHeiz" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1690</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: COP Heizbetrieb (0..10)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempSekVLMittel" protocmd="getaddr">
                                         <addr>16B2</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: mittlere sek. Vorlauftemperatur (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempSekRLMittel" protocmd="getaddr">
                                         <addr>16B3</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: mittlere sek.Temperatur RL1 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempSekRLMittel2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>16B4</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Statistik - Energiebilanz: mittlere sek.Temperatur RL2 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempVLSoll" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1800</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Diagnose - Heizkreis HK1: Vorlaufsolltemperatur HK1 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempVLSoll2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1801</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Diagnose - Heizkreis HK2: Vorlaufsolltemperatur HK2 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempVLSoll3" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1802</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Diagnose - Heizkreis HK3: Vorlaufsolltemperatur HK3 (0..95)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getSolarRegler" protocmd="getaddr">
                                         <addr>190A</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Diagnose - Solar: Solarertrag Reglermethoden (0..1150000)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getSpdFanOut" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1A52</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Outdoor Fanspeed</description>
                                     </command>
                                     <command name="getSpdFan" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1A53</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Geschwindigkeit Luefter</description>
                                     </command>
                                     <command name="getSpdKomp" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1A54</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Compressor Frequency</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempOAT" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1A5C</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>UTI</unit>
                                         <description>OAT Temperature</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempICT" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1A5D</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>UTI</unit>
                                         <description>OCT Temperature</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempCCT" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1A5E</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>UTI</unit>
                                         <description>CCT Temperature</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempHST" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1A5F</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>UTI</unit>
                                         <description>HST Temperature</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempOMT" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1A60</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>UTI</unit>
                                         <description>OMT Temperature</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLastVerdichter" protocmd="getaddr">
                                         <addr>1AC3</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Last am Verdichter</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumSollNormal" protocmd="getaddr">
                                         <addr>2000</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Raumsolltemperatur normal (10..30)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumSollRed" protocmd="getaddr">
                                         <addr>2001</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb (10..30)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getHKLNiveau" protocmd="getaddr">
                                         <addr>2006</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UN</unit>
                                         <description>Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Niveau der Heizkennlinie (-15..40)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getHKLNeigung" protocmd="getaddr">
                                         <addr>2007</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UN</unit>
                                         <description>Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Neigung der Heizkennlinie (0..35)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumSollParty" protocmd="getaddr">
                                         <addr>2022</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Party Solltemperatur (10..30)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumSollNormal2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>3000</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung HK2 - Heizkreis 2: Raumsolltemperatur normal (10..30)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumSollRed2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>3001</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung HK2 - Heizkreis 2: Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb (10..30)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getHKLNiveau2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>3006</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UN</unit>
                                         <description>Bedienung HK2 - Heizkreis 2: Niveau der Heizkennlinie (-15..40)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getHKLNeigung2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>3007</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UN</unit>
                                         <description>Bedienung HK2 - Heizkreis 2: Neigung der Heizkennlinie (0..35)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumSollParty2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>3022</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung HK2 - Heizkreis 2: Party Solltemperatur (10..30)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumSollNormal3" protocmd="getaddr">
                                         <addr>4000</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung HK3 - Heizkreis 3: Raumsolltemperatur normal (10..30)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumSollRed3" protocmd="getaddr">
                                         <addr>4001</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung HK3 - Heizkreis 3: Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb (10..30)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getHKLNiveau3" protocmd="getaddr">
                                         <addr>4006</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UN</unit>
                                         <description>Bedienung HK3 - Heizkreis 3: Niveau der Heizkennlinie (-15..40)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getHKLNeigung3" protocmd="getaddr">
                                         <addr>4007</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UN</unit>
                                         <description>Bedienung HK3 - Heizkreis 3: Neigung der Heizkennlinie (0..35)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempRaumSollParty3" protocmd="getaddr">
                                         <addr>4022</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung HK3 - Heizkreis 3: Party Solltemperatur (10..30)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getLZWP" protocmd="getaddr">
                                         <addr>5005</addr>
                                         <len>4</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Statistik - Betriebsstunden Anlage: Betriebsstunden Waermepumpe  (0..1150000)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getPwrSollVerdichter" protocmd="getaddr">
                                         <addr>5030</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Diagnose - Anlagenuebersicht: Soll-Leistung Verdichter 1 (0..100)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getPwrSollVerdichter2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>5130</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>CO</unit>
                                         <description>Diagnose - Anlagenuebersicht: Soll-Leistung Verdichter 2 (0..100)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempWWSoll" protocmd="getaddr">
                                         <addr>6000</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Warmwassersolltemperatur (10..60 (95))</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempWWSoll2" protocmd="getaddr">
                                         <addr>600C</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
                                     </command>
                                     <command name="setTempWWSoll2_55" protocmd="setaddr55">
                                         <addr>600C</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
                                     </command>
                                     <command name="setTempWWSoll2_45" protocmd="setaddr45">
                                         <addr>600C</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
                                     </command>
                                     <command name="getKKLNiveau" protocmd="getaddr">
                                         <addr>7110</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UN</unit>
                                         <description>Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Niveau Kuehlkennlinie (-15..40)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getKKLNeigung" protocmd="getaddr">
                                         <addr>7111</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UN</unit>
                                         <description>Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Neigung Kuehlkennlinie (0..35)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getBetriebsart" protocmd="getaddr">
                                         <addr>B000</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>BA</unit>
                                         <description>Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Betriebsart (0..4)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getWWEinmal" protocmd="getaddr">
                                         <addr>B020</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: 1x WW-Bereitung (0..1)</description>
                                     </command>
                                
                                                <command name="set1xWWein" protocmd="setaddr2">
                                                        <addr>B020</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>RT</unit>
                                                        <description>1 malige Warmwasserbereitung</description>
                                                </command>
                                                <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>B020</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>RT</unit>
                                                        <description>1 malige Warmwasserbereitung</description>
                                                </command>
                                		<command name="set1xWWaus" protocmd="setaddr0">
                                                        <addr>B020</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>RT</unit>
                                                        <description>1 malige Warmwasserbereitung</description>
                                                </command>
                                
                                                <command name="Betriebsart" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>B000</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>BA</unit>
                                                        <description>Bedienung HK1 Heizkreis 1 Wertebereich 0 - 4</description>
                                                </command>
                                                <command name="Betriebsart0" protocmd="setaddr0">
                                                        <addr>B000</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>BA</unit>
                                                        <description>Abschaltbetrieb</description>
                                                </command>
                                                <command name="Betriebsart1" protocmd="setaddr1">
                                                        <addr>B000</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>BA</unit>
                                                        <description>Warmwasser</description>
                                                </command>
                                                <command name="Betriebsart2" protocmd="setaddr2">
                                                        <addr>B000</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>BA</unit>
                                                        <description>Heizen und Warmwasser</description>
                                                </command>
                                                <command name="getRT" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>2000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>Bedienung HK1 Heizkreis 1 Wertebereich 10 - 30</description>
                                                </command>
                                		<command name="setRT16" protocmd="setaddr16">
                                                        <addr>2000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>RT auf 16C</description>
                                                </command>
                                		<command name="setRT17" protocmd="setaddr17">
                                                        <addr>2000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>RT auf 17C</description>
                                                </command>
                                                <command name="setRT18" protocmd="setaddr18">
                                                        <addr>2000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>RT auf 18C</description>
                                                </command>
                                                <command name="setRT19" protocmd="setaddr19">
                                                        <addr>2000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>RT auf 19C</description>
                                                </command>
                                                <command name="setRT20" protocmd="setaddr20">
                                                        <addr>2000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>RT auf 20C</description>
                                                </command>
                                                <command name="setRT21" protocmd="setaddr21">
                                                        <addr>2000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>RT auf 21C</description>
                                                </command>
                                                <command name="setRT22" protocmd="setaddr22">
                                                        <addr>2000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>RT auf 22C</description>
                                                </command>
                                                <command name="setRT23" protocmd="setaddr23">
                                                        <addr>2000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>RT auf 23C</description>
                                                </command>
                                                <command name="setRT24" protocmd="setaddr24">
                                                        <addr>2000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>RT auf 24C</description>
                                                </command>
                                                <command name="setRT25" protocmd="setaddr25">
                                                        <addr>2000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>RT auf 25C</description>
                                                </command>
                                                <command name="setRT" protocmd="setaddr">
                                                        <addr>2000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>RT auf xxC</description>
                                                </command>
                                                <command name="RaumsolltemperaturreduzierterBetrieb" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>2001</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>Bedienung HK1 Heizkreis 1 Wertebereich 10 - 30</description>
                                                </command>
                                                <command name="Warmwassersolltemperatur" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>6000</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>Bedienung WW Betriebsdaten WW Wertebereich 10 - 60 (95)</description>
                                                </command>
                                                <command name="Aussentemperatur" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>0101</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>Information Allgemein Wertebereich -40 - 70</description>
                                                </command>
                                                <command name="Heizkreispumpe" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>048D</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>RT</unit>
                                                        <description>Information Heizkreis HK1 Wertebereich 0 - 1</description>
                                                </command>
                                
                                                <command name="Warmwassertemperaturoben" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>010D</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>Information Warmwasser Wertebereich 0 - 95</description>
                                                </command>
                                                <command name="VorlaufsolltemperaturHK1" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>1800</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>Diagnose Heizkreis HK1 Wertebereich 0 - 95</description>
                                                </command>
                                                <command name="VorlauftemperaturSekundaer1" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>0105</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>Diagnose Anlagenuebersicht Wertebereich 0 - 95</description>
                                                </command>
                                                <command name="RuecklauftemperaturSekundaer1" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>0106</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>Diagnose Anlagenuebersicht Wertebereich 0 - 95</description>
                                                </command>
                                                <command name="Sekundaerpumpe1" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>0484</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>RT</unit>
                                                        <description>Diagnose Anlagenuebersicht Wertebereich 0 - 1</description>
                                                </command>
                                                <command name="Soll-LeistungVerdichter1" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>5030</addr>
                                                        <len>1</len>
                                                        <unit>CO</unit>
                                                        <description>Diagnose Anlagenuebersicht Wertebereich 0 - 100</description>
                                                </command>
                                                <command name="BetriebsstundenPumpeHK1" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>058D</addr>
                                                        <len>4</len>
                                                        <unit>CO</unit>
                                                        <description>Statistik Betriebsstunden Anlage Wertebereich 0 - 1150000</description>
                                                </command>
                                                <command name="mittleresekVL" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>16B2</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>Statistik Energiebilanz Wertebereich 0 - 95</description>
                                                </command>
                                                <command name="mittleresekRL" protocmd="getaddr">
                                                        <addr>16B3</addr>
                                                        <len>2</len>
                                                        <unit>UT</unit>
                                                        <description>Statistik Energiebilanz Wertebereich 0 - 95</description>
                                                </command>
                                        </commands>
                                </vito>
                                
                                

                                Edit:
                                Log-Meldungen

                                	2023-02-17 19:07:01.885	info	State value to set for "viessmann.0.get.StatusVentilWW" has to be type "string" but received type "number"
                                
                                viessmann.0
                                2023-02-17 19:07:01.819	info	State value to set for "viessmann.0.get.StatusPumpeZirk" has to be type "string" but received type "number"
                                
                                viessmann.0
                                2023-02-17 19:07:01.760	info	State value to set for "viessmann.0.get.StatusPumpe" has to be type "string" but received type "number"
                                

                                Wie kann ich den Type des Datenpunktes umstellen?

                                Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Issr4k
                                  Issr4k @MartyBr last edited by

                                  @martybr

                                  Mal versucht die Datenpunkte wo er wegen String und Number meckert, manuell im Objektbtowser direkt in ioBroker auf den gewünschten Datentyp zu ändern?

                                  Des weiteren würde ich dir raten die Dateien mal radikal zu verschlanken, vorallem die vito.xml… mehr wie 70% davon sind doch völlig überflüssig. Wozu sollte man die unbedingt in ioBroker haben wollen…

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MartyBr @Issr4k last edited by MartyBr

                                    @issr4k
                                    Ich habe gedacht, dass der Typ in der XML bestimmt wird, z.B. hier:

                                         <command name="getTempA" protocmd="getaddr">
                                             <addr>0101</addr>
                                             <len>2</len>
                                             <unit>UT</unit>
                                             <description>Information - Allgemein: Aussentemperatur (-40..70)</description>
                                    

                                    <unit> sieht mir danach aus, ich habe aber noch keinen Hinweis auf die verschiedenen Units in der Vito.xml gefunden. Ich muss da noch ein bisschen suchen.

                                    DT scheint Text su sein, UT gleich Zahl. Ich suche weiter....

                                    Edit: Ich habe eine Tabelle mit den Infos gefunden:

                                    
                                    Name ()	Datentyp	Bytes	Berechnung	Beschreibung
                                    UT	signed short	2	* 0.1	Temperatur mit einer Nachkommastelle
                                    PR	short	2	* 1	Prozentwert 0..100%
                                    ST	(unsigned) char	1	* 1	Status Boolean 0 oder 1
                                    CO	(unsinged) int	4	* 1	Counter (Zähler)
                                    CS	(unsigned) int	4	/ 3600	Sekundenzähler (/3600 in h)
                                    CT	cycletime	n*2		CycleTime, Schaltzeiten
                                    (h <<3 + Min DIV 10)				
                                    An / Aus jeweils ein Byte				
                                    BA	enum	1		Betriebsart
                                    SR	enum	1		Return Status beim Setzen
                                    TI	systime	8		WT, TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
                                    ES	errstate	9		1 Byte Fehler + sysdate
                                    RT	enum	1		Return Status Umwandlung enum
                                    
                                    
                                    Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Issr4k
                                      Issr4k @MartyBr last edited by

                                      @martybr
                                      Oke, demnach nal die Datenpunkte aus dem Log von UT auf ST ändern in der xml…

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        MartyBr @Issr4k last edited by MartyBr

                                        @issr4k
                                        Die angemeckerten Werte haben alle ein RT in unit == Return Status Umwandlung.

                                        Also doch vielleicht in ioBroker den DP ändern????

                                        Edit:
                                        Ich habe das mal für einen DP in ioBroker geändert, mal schauen....

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          MartyBr @MartyBr last edited by

                                          @martybr
                                          Sieht nun gut aus. Ich setze die anderen Date nun auch auf "number" in iobroker.

                                          Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Issr4k
                                            Issr4k @MartyBr last edited by

                                            @martybr
                                            Dann hoffen dass die Verbindung jetzt länger als zwei Stunden durchhält.

                                            Mein vcontrold läuft jetzt seit ein paar Wochen

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            466
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            348
                                            50570
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo