  5. Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    124

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
8 Beiträge 3 Kommentatoren 445 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    ttoebbe
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hi zusammen, ich habe da mal ein Problem...Auch die Suchfunktion half mir hier noch nicht.
    Ich habe diverse Senoren und Aktoren über Wago Feldbusklemmen integriert. Tassignal werden, wenn der Taster nicht etwas länger gedrückt wird vom Blocklytrigger gerne ignoriert.
    Kennt das zufällig jemand, oder hat eine Idee?

    :-) TToebbe

    B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • T ttoebbe

      Hi zusammen, ich habe da mal ein Problem...Auch die Suchfunktion half mir hier noch nicht.
      Ich habe diverse Senoren und Aktoren über Wago Feldbusklemmen integriert. Tassignal werden, wenn der Taster nicht etwas länger gedrückt wird vom Blocklytrigger gerne ignoriert.
      Kennt das zufällig jemand, oder hat eine Idee?

      :-) TToebbe

      B Offline
      B Offline
      Blockmove
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @ttoebbe
      Probier mal das Datenabfrageintervall in der Modbus-Instanz zu verkürzen.

      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T ttoebbe

        Hi zusammen, ich habe da mal ein Problem...Auch die Suchfunktion half mir hier noch nicht.
        Ich habe diverse Senoren und Aktoren über Wago Feldbusklemmen integriert. Tassignal werden, wenn der Taster nicht etwas länger gedrückt wird vom Blocklytrigger gerne ignoriert.
        Kennt das zufällig jemand, oder hat eine Idee?

        :-) TToebbe

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #3

        @ttoebbe sagte: eine Idee?

        Wenn Impulse für die Zykluszeit zu kurz sind, realisiert man in der SPS einen Zähler, der bei jedem Impuls hochzählt. ioBroker reagiert dann auf den geänderten Zählerstand.

        @ttoebbe sagte in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

        Wago Feldbusklemmen

        Kann man die Taster-Eingänge nicht als Zähler konfigurieren?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        T B 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @ttoebbe sagte: eine Idee?

          Wenn Impulse für die Zykluszeit zu kurz sind, realisiert man in der SPS einen Zähler, der bei jedem Impuls hochzählt. ioBroker reagiert dann auf den geänderten Zählerstand.

          @ttoebbe sagte in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

          Wago Feldbusklemmen

          Kann man die Taster-Eingänge nicht als Zähler konfigurieren?

          T Offline
          T Offline
          ttoebbe
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @paul53 :-) wollte eigentlich keinen Code in die Feldbusklemme bringen....Ziel ist es die da raus zu kriegen...würde da aber im Notfall drauf zurück greifen :-/... erst einmal werde ich (wenn ich wieder zu Hause bin) es einmal mit den ABfrageintervallen # @Blockmove probieren :-)

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @ttoebbe sagte: eine Idee?

            Wenn Impulse für die Zykluszeit zu kurz sind, realisiert man in der SPS einen Zähler, der bei jedem Impuls hochzählt. ioBroker reagiert dann auf den geänderten Zählerstand.

            @ttoebbe sagte in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

            Wago Feldbusklemmen

            Kann man die Taster-Eingänge nicht als Zähler konfigurieren?

            B Offline
            B Offline
            Blockmove
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @paul53 said in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

            @ttoebbe sagte: eine Idee?

            Wenn Impulse für die Zykluszeit zu kurz sind, realisiert man in der SPS einen Zähler, der bei jedem Impuls hochzählt. ioBroker reagiert dann auf den geänderten Zählerstand.

            @ttoebbe sagte in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

            Wago Feldbusklemmen

            Kann man die Taster-Eingänge nicht als Zähler konfigurieren?

            Ich bevorzuge den Tasterimpuls mit einer Ausschaltverzögerung (TOF) zu verlängern. Die Zähler führen beim Neustart von ioBroker u.U. zu ungewollten Aktionen.

            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Blockmove

              @paul53 said in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

              @ttoebbe sagte: eine Idee?

              Wenn Impulse für die Zykluszeit zu kurz sind, realisiert man in der SPS einen Zähler, der bei jedem Impuls hochzählt. ioBroker reagiert dann auf den geänderten Zählerstand.

              @ttoebbe sagte in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

              Wago Feldbusklemmen

              Kann man die Taster-Eingänge nicht als Zähler konfigurieren?

              Ich bevorzuge den Tasterimpuls mit einer Ausschaltverzögerung (TOF) zu verlängern. Die Zähler führen beim Neustart von ioBroker u.U. zu ungewollten Aktionen.

              T Offline
              T Offline
              ttoebbe
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @blockmove Hi, ich möchte wie geasgt, gerne die Feldbusklemmen dumm halten um die auch bei defekt so austauschen zu können. Nutze ich die Verzögerung TOF, müsste ich das verlängerte Signal auf einen Merker setzten.
              Erst also einmal die Abfragezeiten hoch :-) Ich würde nachher einfach mal 200ms ausprobieren...oder gibt es da schon Erfahrungen?

              Was den Zähler angeht, so wäre auch das ein Lösung zweiter Wahl :-) wobei ich dann ehr den Wechsel und nicht den Wert nehmen würde. Dann sollte sich da nach Feldbusneustart nix verklemmen.
              Danke schon einmal :-) Wenn es wirklich schon mit der Abfragezeit funktioniert....ach man, da hätte ich dann auch drauf kommen sollen...

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T ttoebbe

                @blockmove Hi, ich möchte wie geasgt, gerne die Feldbusklemmen dumm halten um die auch bei defekt so austauschen zu können. Nutze ich die Verzögerung TOF, müsste ich das verlängerte Signal auf einen Merker setzten.
                Erst also einmal die Abfragezeiten hoch :-) Ich würde nachher einfach mal 200ms ausprobieren...oder gibt es da schon Erfahrungen?

                Was den Zähler angeht, so wäre auch das ein Lösung zweiter Wahl :-) wobei ich dann ehr den Wechsel und nicht den Wert nehmen würde. Dann sollte sich da nach Feldbusneustart nix verklemmen.
                Danke schon einmal :-) Wenn es wirklich schon mit der Abfragezeit funktioniert....ach man, da hätte ich dann auch drauf kommen sollen...

                B Offline
                B Offline
                Blockmove
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @ttoebbe said in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

                @blockmove Hi, ich möchte wie geasgt, gerne die Feldbusklemmen dumm halten um die auch bei defekt so austauschen zu können. Nutze ich die Verzögerung TOF, müsste ich das verlängerte Signal auf einen Merker setzten.
                Erst also einmal die Abfragezeiten hoch :-) Ich würde nachher einfach mal 200ms ausprobieren...oder gibt es da schon Erfahrungen?

                Was den Zähler angeht, so wäre auch das ein Lösung zweiter Wahl :-) wobei ich dann ehr den Wechsel und nicht den Wert nehmen würde. Dann sollte sich da nach Feldbusneustart nix verklemmen.
                Danke schon einmal :-) Wenn es wirklich schon mit der Abfragezeit funktioniert....ach man, da hätte ich dann auch drauf kommen sollen...

                Naja das mit den Tastendrücken ist so eine Sache. Da hilft eigentlich nur ausprobieren. 200ms könnte reichen. Wenn du nicht zuviele Variablen hast, dann kannst du auch auf 100ms gehen. Schnellere Abtastzeiten erhöhen natürlich die Sysemlast.

                The difference beetween Man and Boys:
                The price of their toys 😀

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Blockmove

                  @ttoebbe said in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

                  @blockmove Hi, ich möchte wie geasgt, gerne die Feldbusklemmen dumm halten um die auch bei defekt so austauschen zu können. Nutze ich die Verzögerung TOF, müsste ich das verlängerte Signal auf einen Merker setzten.
                  Erst also einmal die Abfragezeiten hoch :-) Ich würde nachher einfach mal 200ms ausprobieren...oder gibt es da schon Erfahrungen?

                  Was den Zähler angeht, so wäre auch das ein Lösung zweiter Wahl :-) wobei ich dann ehr den Wechsel und nicht den Wert nehmen würde. Dann sollte sich da nach Feldbusneustart nix verklemmen.
                  Danke schon einmal :-) Wenn es wirklich schon mit der Abfragezeit funktioniert....ach man, da hätte ich dann auch drauf kommen sollen...

                  Naja das mit den Tastendrücken ist so eine Sache. Da hilft eigentlich nur ausprobieren. 200ms könnte reichen. Wenn du nicht zuviele Variablen hast, dann kannst du auch auf 100ms gehen. Schnellere Abtastzeiten erhöhen natürlich die Sysemlast.

                  T Offline
                  T Offline
                  ttoebbe
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @blockmove
                  ich glaube es kann als "gelöst" angesehen werden :-) 150ms und alles passt :-) Danke euch

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  Antworten
                  • In einem neuen Thema antworten
                  Anmelden zum Antworten
                  • Älteste zuerst
                  • Neuste zuerst
                  • Meiste Stimmen


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate

                  334

                  Online

                  32.5k

                  Benutzer

                  81.7k

                  Themen

                  1.3m

                  Beiträge
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                  ioBroker Community 2014-2025
                  logo
                  • Anmelden

                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                  • Erster Beitrag
                    Letzter Beitrag
                  0
                  • Home
                  • Aktuell
                  • Tags
                  • Ungelesen 0
                  • Kategorien
                  • Unreplied
                  • Beliebt
                  • GitHub
                  • Docu
                  • Hilfe