Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Devolo Wandtaster MT2652 Einrichtung (Hilfe)

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Devolo Wandtaster MT2652 Einrichtung (Hilfe)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • arteck
      arteck Developer Most Active last edited by

      was sagt der hier wenn du ein knopf drückst..wird der kurzfristig grün
      1518_unbenannt.jpg

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • X
        xADDRx last edited by

        Hallo Arteck,

        da passiert leider nichts. Feld bleibt einfach leer.

        gruß
        3372_bild3.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • arteck
          arteck Developer Most Active last edited by

          hast du den Wandschalter in Scenen Modus versetzt ???

          es reicht nicht die einstellung im iobroker

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • X
            xADDRx last edited by

            Wie und wo mach ich das? Ich habe immer nur im iobroker versucht etwas zu verstellen…

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • arteck
              arteck Developer Most Active last edited by

              Bedienungsanleitung lesen da steht es bestimmt drin.. ist unterschieldich von Taster zu Taster

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer last edited by

                Schau mal hier: https://products.z-wavealliance.org/pro … 43/configs

                Der Parameter "Command to Control Group A" steht standardmäßig auf "Central Scene to Gateway", das wird von openZwave noch nicht unterstützt. Probier dafür mal einen dieser Werte:

                1 	Switch On/Off and Dim (send Basic Set and Switch Multilevel)
                2 	Switch On/Off only (send Basic Set)
                3 	Switch All
                4 	Send Scenes
                

                Wahrscheinlich gilt das auch für Group B-D

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • X
                  xADDRx last edited by

                  Hallo,

                  habe gerade alle ausprobiert, jedoch tut sich leider nichts :(.

                  Noch eine Idee?

                  Gruiß

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • arteck
                    arteck Developer Most Active last edited by

                    exkludiere den Knopp dann resetten und neu includieren in association mode

                    dann schauen ob sich was tut…

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • X
                      xADDRx last edited by

                      Hallo,

                      im association mode kann ich jetzt schon mal meine Lampe aus und wieder an machen(Danke). Bei den Objekten wird aber unter state immer noch nichts angezeigt. Jetzt wollte ich probieren über eine Scene meine Lampe an und aus zu machen. Sind jetzt in dem falle A B C D die Schalter (siehe Foto)? Wenn ich jetzt möchte das, dass Licht über 1 angeht muss ich dann A auswählen? Sorry für die Fragen :shock: .

                      Vielen Dank!!
                      3372_bild5.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • arteck
                        arteck Developer Most Active last edited by

                        na allso der Schalter geht schon mal..

                        soweit ich mich entsinne ist es bei allen Schalter gleich

                        A B

                        C D

                        Probier aus..

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • X
                          xADDRx last edited by

                          ich komme echt nicht weiter mit diesem Taster…

                          Im association mode bekomme ich einen Stromadapter(von Devolo) geschaltet. Jedoch bekomme ich das nicht hin über ein Objekt einen anderen Schalter zu schalten (z.B. Fritzdect 200).

                          Es sind ja 4 Schalter(A..B..C..D) jedoch kommt keine Reaktion, wenn ich eins der Schalter drücke..

                          Hat jemand noch eine Idee?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer last edited by

                            @xADDRx:

                            Es sind ja 4 Schalter(A..B..C..D) jedoch kommt keine Reaktion, wenn ich eins der Schalter drücke.. `
                            Welche States beobachtest du denn? Müsste SWITCH_MULTILEVEL.XXX oder SWITCH_ALL.XXX sein. Auf was hast du die Parameter eingestellt, die wir oben diskutiert haben?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • X
                              xADDRx last edited by

                              Hallo,

                              egal was ich auf der Liste beobachte, es tut sich nichts. Ich habe verschiedene Paramter (Switch all, Send Scenes usw.) ausprobiert.

                              Ich habe auch die Anleitung zum Schalter, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
                              3372_schalter.png
                              3372_handbuch_home_control_funkschalter.pdf

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer last edited by

                                Ich habe mir die Config nochmal angeschaut.

                                Ich würde das so interpretieren dass 1-7 nur direkt an die verknüpften Geräte gesendet werden, und 8 an den Controller/ioBroker geht. Allerdings ist Central Scene in der verwendeten OpenZwave-Library noch nicht unterstützt.

                                Ich sehe jetzt 2 Möglichkeiten:

                                1. Du verknüpfst zu steuernde zwave-Geräte direkt über die Adaptereinstellungen

                                2. Du wartest bis Central Scene unterstützt wird (kann Monate dauern).

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • X
                                  xADDRx last edited by

                                  Hallo AlCalzone,

                                  danke für die Antwort. Dann weiß ich wenigstens, dass es nicht nur an mir liegt 🙂 .

                                  Ich werde dann mal warten…

                                  Vielen Dank!

                                  Gruß

                                  Beni

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    dpt last edited by

                                    @AlCalzone:

                                    Ich würde das so interpretieren dass 1-7 nur direkt an die verknüpften Geräte gesendet werden, und 8 an den Controller/ioBroker geht. Allerdings ist Central Scene in der verwendeten OpenZwave-Library noch nicht unterstützt.

                                    Ich sehe jetzt 2 Möglichkeiten:

                                    1. Du verknüpfst zu steuernde zwave-Geräte direkt über die Adaptereinstellungen

                                    2. Du wartest bis Central Scene unterstützt wird (kann Monate dauern). `

                                    schliessemich kurz hier an, da zu 100% das gleiche Problem.

                                    Bsten Dank, "einen Monat" zu spät gelesen :roll:

                                    jetzt wird der Schalter halt erstmal beiseite gelegt 😉

                                    Kann mir einer ein Taster, mindesten 2 Fach empfehlen wo mit openzwave problemlos läuft?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • X
                                      xADDRx last edited by

                                      Hallo AlCalzone

                                      Gibt es hierzu eigentlich was neues zwecks der Central Scene unterstützung?

                                      Danke.

                                      Gruß

                                      Ben

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      870