NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
@australien sagte in Adapter "smartmeter":
Wo rufe ich für die Freischaltung an? In E weiß das keiner.
woher soll ich das wissen?
ich weiß nichtmal wie das gehen soll, geschweige denn ob das tatsächlich gemacht würde.@australien sagte in Adapter "smartmeter":
Mal sehen. In einem anderen Forum wird behauptet das es möglich ist.
dann mal da nachfragen
So, die Freischaltung hab ich erledigt, den Verschlüssungskey hab ich auch, nun suche ich noch nach einer Lösung für die Entcodierung.
-
@apollon77 Danke für Deine Rückmeldung bei GitHub.
Stelle gerne mein Problem hier vor. Ich möchte meinen Engelmann SenoStar U Wärmemengenzähler optisch auslesen.
Mit HTerm sendet und empfängt der Hichi USB IR Lese-/Schreibkopf und wird im iobroker Adapter als CP2102 erkannt.
Der WMZ wird mit 0x55 für 2,2 Sek bzw. 53x 55555555555555555555 (8N1,2400Baud) aufgeweckt, nach einer "Antwortpause" von 350ms folgen 105BFE5916 (8E1,2400Baud).
Der Wechsel von N auf E ist wichtigDarauf hin sollte der WMZ antworten. Die Infos habe ich hier gefunden (Lösung ab etwas der Mitte):
https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17388?sort=newEingestellt habe ich im Smartmeter Adapter folgendes:
- Serielles Gerät mit bidir. Komm.
- D0 (WakeUp ....)
- 2400 baud
- 8,1,even
- 0,350 S (Wartezeit auf serielle Antwort)
Beim Datenprotokoll komme ich nicht weiter, speziell
- Anzahl WakeUp-Zeichen
- Kommando SignOn-Nachricht
- Verzögerung zwischen ...Unter Modus habe ich D gewählt (keine Änderung der Baud-Rate)
Wie würdet Ihr die o.g. Daten eintragen?
Danke Euch,
Daniel -
Hallo, Ich versuche einen Siemens TD-3511 mit dem Smartmeter Adapter über SML anzusprechen.
Leider hat der Zähler die Eigenheit, dass er mir nur den gesamten Datensatz ausgibt.
Er starte mit 300bd, dass kann ich auf 115kbd hochstellen, dann aber rauscht der gesamte Datensatz herein.Leider kann der Adapter damit nicht umgehen und meldet die Warnung: No or too long answer from Serial Device after last request.
Gibt es eine Möglichkeit hier die erwartete Länge anzugeben? Im Adapter kann ich nur 300bd konfigurieren, wie könnte ich den Baudratenumschaltbefehlt hinterlegen, damit er jedes mal "abgespielt" wird?
Wie kann ich sehen was der Adapter versendet um sicher zu gehen, das es nicht an der fehlenden Ansteuerung liegt? Ein paralleles cat /dev/ttyUSB1 zeigt mir nix an.
Danke Euch,
Michael -
@glh-510 Mal im Adapter alles auf default stellen. Den Geschwindigkeitsunterschied kann er eigentlich selbstständig behandeln und damit umgehen.
-
@wendy2702 Danke für die Idee. Hat leider keine Besserung gebracht. Habe das Reporting auch auf silly gestellt, aber da kam leider keine weitere Info was fehlt. Wie könnte ich das hier weiter debuggen?
-
@glh-510 zeig mal einen Screenshot der Adapter Einstellungen
Oder schau mal hier wie man z.B. testen kann
-
Mit meinem Zähler kann ich reden über Consolenbefehle. D.h. der Lesekopf arbeitet schon richtig:
stty -F /dev/ttyUSB1 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
Putty 1: Sendet Anfrage: sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1
Putty 2: Lauscht: sudo cat /dev/ttyUSB1
Putty 1: Baudrate umstellen
sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1 stty -F /dev/ttyUSB0 115200 sudo echo -n -e '\x06\x30\x39\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1 -
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
Er starte mit 300bd, dass kann ich auf 115kbd hochstellen,
das macht der Adapter von selbst, wenn nichts eingestellt ist.
BTW wie sind deine Einstellungen jetzt?
(Screenshot!)@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
dann aber rauscht der gesamte Datensatz herein.
ja und?
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
Leider kann der Adapter damit nicht umgehen
wieso?
was veranlasst dich zu glauben, dass das der Grund für@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
die Warnung: No or too long answer from Serial Device after last request.
ist?
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
Wie kann ich sehen was der Adapter versendet
hast du da etwa auch etwas eingetragen?
ich hätte aber jetzt sowieso nach dem debug-log gefragt.
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
Ein paralleles cat /dev/ttyUSB1 zeigt mir nix an.
es darf nur ein! Gerät auf den Port zugreifen und muss ihn anschließend auch wieder freigeben.
-
Laut Volkszähler macht er nach Init nur 9600
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
BTW wie sind deine Einstellungen jetzt?
(Screenshot!)
Siehe vorheriger Beitrag@homoran said in Adapter "smartmeter":
wieso?
was veranlasst dich zu glauben, dass das der Grund für@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
die Warnung: No or too long answer from Serial Device after last request.
ist?Das klingt für mich als gäbe es keine Rückmeldung oder zu viele Daten. Da die Rückmeldung ja
funktioniert habe ich angenommen das die Daten die bei 300bd über 2 Minuten brauchen zu
lang für den Adapter wären.@homoran said in Adapter "smartmeter":
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
Wie kann ich sehen was der Adapter versendet
hast du da etwa auch etwas eingetragen?
Ich wollte irgendwie sehen was der Adapter über die Schnittstelle an den Smart Meter schickt in der
Hoffnung das ich etwas sehen könnte was nicht passt.@homoran said in Adapter "smartmeter":
ich hätte aber jetzt sowieso nach dem debug-log gefragt.
es darf nur ein! Gerät auf den Port zugreifen und muss ihn anschließend auch wieder freigeben.
Ja während der Versuche lief nur der Iobroker
smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:36.473 debug connected set to false smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:36.453 silly States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1674992076442,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1674991715075} smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:36.435 debug SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061CBBF-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false} smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:36.404 info starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.24 smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:36.002 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.878 silly statesDB connected smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.877 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.849 debug States create User PubSub Client smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.848 debug States create System PubSub Client smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.832 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.830 silly objectDB connected smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.824 silly redis psubscribe cfg.o.enum.* smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.804 silly redis psubscribe cfg.o.system.user.* smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.801 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.794 debug Objects client initialize lua scripts smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.741 debug Objects create User PubSub Client smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.739 debug Objects create System PubSub Client smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.737 debug Objects client ready ... initialize now smartmeter.0 26004 2023-01-29 12:34:35.685 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
-
@wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
Laut Volkszähler macht er nach Init nur 9600
Beim Volkszähler Beispiel haben sie nur eine Umschaltung auf 9600 angefordert. Laut Handbuch geht bis 115k und das macht mein Zähler auch ,wenn ich ihn manuell Anfrage. Ich hatte mehrere Jahre eine Volkszählerinstanz so laufen. Die ist mir leider kaputt gegangen und daher wollte ich nun gleich an meinen IoBroker gehen ohne Umweg über den Volkszähler.
-
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
Siehe vorheriger Beitrag
den gab es noch nicht als ich tippte. Kam zeitgleich mit dem Abdrücken
so sollte es funktionieren wenn
- der Zähler SML spricht
- die Schnittstelle wieder für den Adapter zugänglich ist
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
Da die Rückmeldung ja funktioniert
tut sie das im Adapter?
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
@homoran said in Adapter "smartmeter":
ich hätte aber jetzt sowieso nach dem debug-log gefragt.
es darf nur ein! Gerät auf den Port zugreifen und muss ihn anschließend auch wieder freigeben.Ja während der Versuche lief nur der Iobroker
und vorher hast dumdie Schnittstelle wieder freigegeben?
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
Siehe vorheriger Beitrag
den gab es noch nicht als ich tippte. Kam zeitgleich mit dem Abdrücken
so sollte es funktionieren wenn
- der Zähler SML spricht
- die Schnittstelle wieder für den Adapter zugänglich ist
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
Da die Rückmeldung ja funktioniert
tut sie das im Adapter?
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
@homoran said in Adapter "smartmeter":
ich hätte aber jetzt sowieso nach dem debug-log gefragt.
es darf nur ein! Gerät auf den Port zugreifen und muss ihn anschließend auch wieder freigeben.Ja während der Versuche lief nur der Iobroker
und vorher hast dumdie Schnittstelle wieder freigegeben?
- Wie kann ich sehen ob die Rückmeldung im/in den Adapter funktioniert?
- Jetzt wo du so fragst bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte gemeint wenn ich meine Putty Session mit Exit verlasse, dass er dann freigibt. Was wäre den ein expliziter Befehl?
-
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
Wie kann ich sehen ob die Rückmeldung im/in den Adapter funktioniert?
tut sie ja nicht!
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
Ich hatte gemeint wenn ich meine Putty Session mit Exit verlasse, dass er dann freigibt.
Nein
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
Was wäre den ein expliziter Befehl?
kenne ich leider nicht.
reboot
hilft immer -
@homoran Leider hat der Reboot keine Veränderung gebracht
-
Um sicher zu gehen:
Instanz löschen
USB Adapter raus
Reboot
Adapter rein
Instanz neu und nur Adapter und SML einstellen -
@glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
@homoran Leider hat der Reboot keine Veränderung gebracht
zur Ursachenforschung:
hattest du irgendwann mal Werte im Smartmeter Adapter bekommen? -
@glh
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":so sollte es funktionieren wenn
der Zähler SML spricht
die Schnittstelle wieder für den Adapter zugänglich istwo hast du diese Info her??
im Volkszähler Wiki f7nde ich nicht das zugehörige Protokoll. Allerdings wird auf einen Elster-Zähler verwiesen, mit dessen Einstellungen der Siemens auch auslesbar (incl.der 19.200 Bd) se7n soll. Dieser nutzt jedoch D0!!
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
@glh
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":so sollte es funktionieren wenn
der Zähler SML spricht
die Schnittstelle wieder für den Adapter zugänglich istwo hast du diese Info her??
im Volkszähler Wiki f7nde ich nicht das zugehörige Protokoll. Allerdings wird auf einen Elster-Zähler verwiesen, mit dessen Einstellungen der Siemens auch auslesbar (incl.der 19.200 Bd) se7n soll. Dieser nutzt jedoch D0!!
Danke hast Recht. Im Volkszähler hatte ich auch einen D0 Kanal. Keine Ahnung wie ich auf SML gekommen bin.
Leider klappt es weiterhin noch nicht . -
@glh-510 wake up,signon passt nicht zu nur gelesen