      @fl4sh-0 JA der Connector 0 wird weiterhin angelegt, allerdings mit deutlich reduzierten States. Diese States haben lt. OCPP Standard eine besondere Bedeutung, z. B. lässt sich damit der Status aller Connectoren auf ein mal ändern und es werden auch Daten auf diese Connector ID teilweise gesendet.

      ìdTag kann vom Nutzer definiert werden und wird mit in die startTransaction gepackt, war mal ein Feature Request, ob das tatsächlich von WBs benötigt wird weiß ich nicht. Wohl nur wenn eine Local Auth Liste genutzt wird die nur bestimmte idTags zulässt. Ich kann gerne einbauen, dass der tatsächliche idTag ausgelesen wird, falls das für dich wichtig ist. Ich prüfe dann nur mal ob sich das beißt in einem State zum schreiben und lesen des Tags.

      numberPhases gleiches Spiel, sollte also möglich sein z. B. 1 zu setzen und er lädt einphasig (falls WB unterstützt) sprich was die WB daraus macht ist eine andere Frage.

      F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer last edited by

        @fL4sH-0 anbei lt. OCPP Connector 0 Logik

        @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

        Z. B. für mehrere Connectoren die availability lässt sich über den Main Kanal steuern:

        Required. The id of the
        connector for which
        availability needs to
        change. Id '0' (zero) is
        used if the availability of
        the Charge Point and all
        its connectors needs to
        change.

        Oder meterValues

        Required. This contains
        a number (>0)
        designating a connector
        of the Charge Point.‘0’
        (zero) is used to
        designate the main
        powermeter.

        Und status:

        Required. The id of the
        connector for which the
        status is reported. Id '0'
        (zero) is used if the
        status is for the Charge
        Point main controller.

        F 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • F
          fL4sH 0 @foxriver76 last edited by

          @foxriver76 Ah ok, dann sind idTag und numberPhase keine Werte die aus der Wallbox kommen sondern Einstellmöglichkeit für die Wallbox. Danke für die Erläuterung.

          Die Möglichkeit den aktuellen ID-Tag in den State zu schreiben wäre schon ganz cool. Man könnte darauf prüfen und vordefinierte Ladungen über ein Script auslösen oder man könnte darüber differenzierte Statistiken für verschiedene Nutzer oder Autos anlegen.

          Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Soeni
            Soeni @fL4sH 0 last edited by

            Hi, ersteinmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe einen Go E Charger. Bei diesem werden die Inhalte im Bereich MeterValues nicht angezeigt. Objektbaum habe ich gelöscht.

            Gibt es dafür einen Grund?

            Screenshot_20230116-213815.png

            Anbei das Bild

            foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Soeni last edited by

              @soeni ist der Configuration Channel da, falls ja zeig den mal bitte

              Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Soeni
                Soeni @foxriver76 last edited by

                @foxriver76 nein, leider nicht. Es sind exakt die gezeigten Objekte da.

                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Soeni last edited by

                  @soeni welche Adapter Version? Und zeig bitte log wenn sie die WB verbindet.

                  Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    frank11 @foxriver76 last edited by frank11

                    @foxriver76

                    Das ist ja alles sehr geil. Das will ich auch, auch weil mein Daheimlader nur mit evcc.io und powerfox opti reden möchte.

                    Und schreiben sie

                    "Die DaheimLader Wallbox besitzt keine software-basierte Phasenumschaltung (unsere Belastungstests haben gezeigt, dass die Nutzung einer software-basierte Umschaltung mittelfristig den Schutz der Wallbox (einziges mechanisches Bauteil) sehr stark strapaziert und die Lebenserwartung einer Wallbox deutlich reduziert ).

                    Wir empfehlen daher die Nutzung von physikalischen Lasttrennschaltern (z.B. 3 x ABB SHD201/16). Hiermit kann der Lastbereich beim PV Überschussladen passend zur PV Anlage eingestellt werden:

                    einphasiger Betrieb: 1 x 6A / 1,37kW - 1 x 16A / 3,65kW
                    zweiphasiger Betrieb: 2 x 6A / 2,74kW - 2 x 16A / 7,3 kW
                    dreiphasiger Betrieb: 3 x 6A / 4,1kW - 3 x 16A / 11kW "

                    Das heißt, ich bin auf dreiphasig 3 x 6A - 3 x 16(32)A eingeschränkt, richtig?
                    Mein iX kann eh nur 11kW.

                    Komischerweise zeigt ocpp 32A und 22kW obwohl die WB eigentlich auf 11kW gedrosselt sein soll.
                    Sie kann 22kW.

                    Welche Werte muss oder kann ich einstellen? Ampere oder kW?

                    Bildschirm­foto 2023-01-17 um 12.04.36.png

                    foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @frank11 last edited by

                      @frank11 Alle Werte ohne Schloss können verändert werden. Die offiziellen OCPP Konfigurationswerte findet man in https://www.oasis-open.org/committees/download.php/58944/ocpp-1.6.pdf am besten mit Strg + F nach den Key suchen aus der Configuration, ChargeRate ist dort nicht standardisiert.

                      Was steht bei dir in SupportedFeatureProfiles? Ist dort SmartCharging mit aufgeführt?

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • F
                        frank11 @foxriver76 last edited by

                        @foxriver76

                        Core,Local Auth List Management,Reservation,Smart Charging,Remote Trigger

                        👍

                        Ich würde gerne mal was bei dir einwerfen! Paypal? Habe keinen git-Account.

                        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @frank11 last edited by foxriver76

                          @frank11 Dann hast du evtl. einen Punkt chargingScheduleAllowedChargingRateUnit, in diesem steht drin, was unterstützt ist zum Anpassen der Ladeleistung. Current (Ampere) oder Power (Watt). Dann solltest du im Connector (Channel 1) auch chargeLimitType entsprechend einstellen und kannst dann hoffentlich mit chargeLimit die Ladeleistung verändern.

                          Bzgl. Spende freue ich mich selbstverständlich sehr: https://www.paypal.me/foxriver76

                          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            frank11 last edited by

                            @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                            chargingScheduleAllowedChargingRateUnit

                            Leider nicht. 😞
                            Oben im Screenshot war die komplette Liste.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by

                              Standards 💩
                              Lt. OCPP Standard sollte der Config Punkt bereitgestellt werden, wenn Smart Charging unterstützt wird. Wirkt bei der etwas mau, dafür dass 5 Profile unterstützt sind.

                              @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                              Dann solltest du im Connector (Channel 1) auch chargeLimitType entsprechend einstellen und kannst dann hoffentlich mit chargeLimit die Ladeleistung verändern.

                              Hast du das trotzdem mal probiert @frank11?

                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                frank11 @foxriver76 last edited by

                                @foxriver76
                                Korrekt, jetzt sehe ich den Datenpunkt:

                                Bildschirm­foto 2023-01-17 um 14.11.39.png

                                Bin noch ioBroker-Anfänger, ich musste erstmal schauen, wie ich neue Werte anlegen kann 😬

                                Jetzt kann ich mir praktisch im ioBroker Seiten erstellen, mit denen ich das testen kann bevor es automatisiert wird, richtig?

                                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @frank11 last edited by

                                  @frank11 Mit Seiten meinst du eine graphische Oberfläche?

                                  Zum Testen kannst du auch hinten bei (null) A klicken und einen Wert eintragen. Über transactionActive kann man bei den meisten WBs direkt einen Ladevorgang starten. Ob die Änderung des Limits funktioniert, kann man vermutlich am ehesten mit der App des Autos oder im Display des Autos prüfen. Evtl. sagt er auch dass es einen Fehler gibt im Log (Tab Protokoll).

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    frank11 last edited by

                                    @foxriver76

                                    Ja, genau. Eine GUI.

                                    Das hat aber geklappt, oder? Das Objekt wurde ja erstellt.

                                    Bildschirm­foto 2023-01-17 um 14.26.22.png

                                    Sonst gab es keine Fehler. Ich habe jetzt mal 6A gesetzt.

                                    foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @frank11 last edited by

                                      @frank11 Hm also entweder habe ich da noch einen Bug oder irgendwas anderes stimmt nicht. Kannst du mal ein Screenshot zeigen vom chargeLimit und den darüberliegenden States.

                                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        frank11 @foxriver76 last edited by

                                        @foxriver76

                                        Bildschirm­foto 2023-01-17 um 14.56.42.png

                                        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @frank11 last edited by

                                          @frank11 danke, ja schaut gut aus.

                                          Ah.. bitte keine Datenpunkte in Adaptern manuell erzeugen, den chargeLimitType bitte wieder löschen aus der configuration und den Channel NaN entsprechend auch löschen, ansonsten schaut das gut aus.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0

                                            @foxriver76
                                            Moin, hier ist ein Auszug von den idTags die der ioBroker schreibt und von meinen RFID-Chips. Das funktioniert schon mal einwandfrei.

                                            365a37c9-adce-4989-952a-37afadc2a2cd-image.png

                                            Ich habe nur noch einen Fehler festgestellt. Bei der Ladung über einen RFID-Chip, ist es komischerweise egal ob der RFID-Chip in der Box registriert ist oder nicht. Man kann die Transaktion mit allen RFID-Chips starten und die Ladung beginnt. Obwohl in der Wallbox nur ein RFID-Chip autorisiert ist. Liegt das an der Wallbox selber oder wird die Autorisierung nicht geprüft ?

                                            1d671c30-dcde-45ea-8980-ed8d15d55a77-image.png

                                            Das sind die beiden RFID-Chips die nicht in der Wallbox hinterlegt sind.

                                            Vom Prinzip müsste die Logik ja sein das der idTag (RFID-Chip) der die Transaktion startet, diesen auch nur beenden kann.
                                            Jetzt könnte die Ladung auch von jemand fremden gestoppt werden!

                                            F foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            519
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            440
                                            73654
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo