      Hallo,

      ich bin gerade dabei per Modus TCP unsere Heizung Nibe SMO40 einzubinden.

      Mehrere Register habe ich schon eingebunden und diese funktionieren auch einwandfrei. Komischerweise gibt es bei Register 77 immer einen Fehler sodas der Adapter gelb bleibt.
      Das Register Ansicht funktioniert da ich es einmal in Loxone erfolgreich einsetze und auch mit einem Modbus Client für den Rechner auslesen kann.

      Anbei mal die Fehlermeldung. Nicht wundern man muss immer eine 1 zu dem auszulesenden Register dazuzählen also ich möchte 77 muss dann aber 78 eingeben. Dies funktioniert so bei den anderen Registern.

      Bildschirm­foto 2023-01-14 um 10.46.17.png

      Gruß

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bytec @bytec last edited by

        @bytec

        Gerade mal mit modpoll unter linux den Test auf das Register 77 gemacht. Dabei kommt der richtige Wert ohne Fehlermeldung. Das muss doch ein Fehler im Adapter sein . Habe auch mal auf die Version 4.04 gedowngraded bringt aber auch nichts.

        root@iobroker:~# modpoll -0 -r 77 -t3 -c1 -1 -o 5 -a1 192.168.0.56
        modpoll 3.10 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
        Copyright (c) 2002-2021 proconX Pty Ltd
        Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
        
        Protocol configuration: MODBUS/TCP, FC4
        Slave configuration...: address = 1, start reference = 77 (PDU), count = 1
        Communication.........: 192.168.0.56, port 502, t/o 5.00 s, poll rate 1000 ms
        Data type.............: 16-bit register, input register table
        
        -- Polling slave...
        [77]: 268
        
        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active @bytec last edited by klassisch

          @bytec

          • Stimmen Bytelänge und Variablentyp?
          • Vielleicht mal mit Alias testen? Dann braucht man aber ganz andere Adressen, die bei Holding Register in der 3000er und bei Input register in der 4000er Reihe sind.
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            Funktioniert das Register 77 alleine im Adapter?

            Screenshots der Einstellungen.

            Auszug aus den Modbus Parametern.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              bytec @wendy2702 last edited by

              @wendy2702

              ja komischerweise wenn es alleine in einer anderen Instanz ist läuft es. Sehr merkwürdig

              Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.43.33.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.42.41.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by

                Warum die Formeln? Faktor ist glaube ich die bessere alternative um ein "komma" zu verschieben wenn das der Grund ist.

                Kannst du mal ein komplettes Debug log vom Adapter Start bis Abbruch hier als Text in Code Tags posten.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bytec @wendy2702 last edited by bytec

                  @wendy2702

                  stimmt könnte man auch ohne Formeln machen aber auch ohne Formel kommt das Register nicht.

                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:01.363	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.364	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716020363,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.362	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.362	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.339	info	Disconnected from slave 192.168.0.56
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.339	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.336	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716020335,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.288	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.287	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.215	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716020214,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.214	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716020213,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.213	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.173	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.143	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.142	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.137	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716019135,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.092	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.092	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.088	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716019087,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.044	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716019042,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.042	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.041	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.041	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.040	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.040	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.003	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:58.967	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:58.966	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.960	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716017959,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.915	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.915	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.839	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716017837,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.837	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716017836,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.835	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.802	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.770	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.769	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.764	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716016763,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.718	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.718	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.704	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716016703,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.660	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.648	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716016647,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.605	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.568	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.568	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.564	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716015563,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.517	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.517	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.460	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716015460,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.459	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716015458,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.455	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.455	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.455	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.454	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.454	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.422	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.390	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.390	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.384	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716014383,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.337	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.337	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.328	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716014327,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.282	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.280	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716014279,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.231	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.230	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.230	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.230	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.229	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.228	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1673716014227,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014227}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.182	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.182	debug	Initialization of scale factors done!
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.181	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.181	info	Connected to slave 192.168.0.56
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.152	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716014151,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715944879}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.043	silly	States system redis pmessage system.adapter.modbus.1.logLevel/system.adapter.modbus.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1673716013996,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","lc":1673713683159}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.020	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.020	debug	Add inputRegisters.88_Rücklauf_oben: {"_id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":88,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.020	debug	Add inputRegisters.77_Rücklauf_unten: {"_id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":77,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.020	debug	Add inputRegisters.39_Vorlauf__oben: {"_id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":39,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.019	debug	Add inputRegisters.4_Vorlauf_unten: {"_id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.019	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4,"name":"Vorlauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4,"id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten"},{"_address":39,"name":"Vorlauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":39,"id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben"},{"_address":77,"name":"Rücklauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":77,"id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten"},{"_address":88,"name":"Rücklauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":88,"id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben"}]
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.019	debug	Initialize Objects for coils: []
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.018	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:53.959	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.24
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:53.857	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  

                  Komischerweise steht bei PollAdress 77 was von 12 register wenn ich es alleine in einer Instanz Polle dann nur 1 Register

                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser last edited by Glasfaser

                    @bytec sagte in Modbus TCP Problem:

                    ich möchte 77 muss dann aber 78 eingeben.

                    86c8d6e8-e930-4805-a32b-35b57bbc04d7-grafik.png
                    was denn jetzt ... dein Log im Startbeitrag zeigt Modbus instanz 0 mit 78 und jetzt Modbus Instanz 1 mit 77

                    !?
                    .
                    a3ee7c0b-9037-41be-877b-f5717b9c93f0-grafik.png

                    modbus.1   2023-01-14 18:06:57.835	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                    
                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bytec @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser

                      das letzte ist aktuell. Das modbus.0 war der test von heute morgen.

                      Also was in meinem letzten Beitrag ist das log ist jetzt wichtig .

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bytec @Guest last edited by

                        @wendy2702

                        ja anscheinend schon aber der DP ist 0 und wird gelb dargestellt und wie gesagt wenn das Register alleine in einer Instanz ist klappt es und dann wird der richtige Wert ( Temperatur) in den DP geschrieben.

                        wendy2702 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @bytec last edited by

                          @bytec Ne, wird nicht gelesen. Habe nicht gesehen in welche Richtung das LOg neuer war.

                          Aber ich denke wenn du Register 77 auslesen willst musst du 78 eintragen?

                          Zeige doch mal die Modbus Beschreibung des Gerätes.

                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @bytec last edited by

                            @bytec

                            modbus.1 2023-01-14 18:06:57.835 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers

                            stimmt denn 88 !?

                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Glasfaser last edited by

                              @glasfaser sagte in Modbus TCP Problem:

                              @bytec

                              modbus.1 2023-01-14 18:06:57.835 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers

                              stimmt denn 88 !?

                              Wenn ich das log so sehe bricht er nach 77 ab und fängt von vorne an.

                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @wendy2702 last edited by Glasfaser

                                @wendy2702

                                Das Problem ist . man liest den Thread von oben nach unten ...

                                @bytec
                                Also bitte auch die Veränderung im Beitrag mitteilen . Modbus Instanz usw. !

                                Nimm mal die Abfrage 88 raus , was ist dann !?

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bytec @Glasfaser last edited by bytec

                                  @glasfaser

                                  Also 88 stimmt.

                                  Wenn ich jetzt 88 rausnehme geht auch das 77er mache ich das 88er wieder rein geht dieses nicht mehr Wert 0 in gelb
                                  Versteh das nicht. Wenn ich also ein viertes Register abfragen will geht das letzte nicht.

                                  Also hat es nichts mit dem 77er speziell zu tun und wie gesagt sie gehen alle richtig in Loxone in einem Modus Client auf dem Rechner und mit dem Kommandozeilen Tool modpull unter linux.

                                  könnte natürlich jetzt mehrere Instanzen machen aber damit haben wir da Problem ja auch nicht wirklich gelöst.

                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @wendy2702 last edited by

                                    @bytec

                                    @wendy2702 sagte in Modbus TCP Problem:
                                    Zeige doch mal die Modbus Beschreibung des Gerätes.

                                    Wir sind nur am raten ... gibt doch mal alle Infos dazu !!

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bytec @Glasfaser last edited by

                                      @glasfaser

                                      Bildschirm­foto 2023-01-14 um 18.48.34.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @bytec last edited by

                                        @bytec sagte in Modbus TCP Problem:

                                        und wie gesagt sie gehen alle richtig in Loxone in einem Modus Client auf dem Rechner

                                        Gegenfrage ... läßt dein Modbus eigentlich 2 Client´s zu, das Register abzufragen !?

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          bytec @Glasfaser last edited by

                                          @glasfaser

                                          ja sonst würden ja die anderen Clients wie oben geschrieben auch nicht gehen

                                          Bildschirm­foto 2023-01-14 um 18.50.24.png

                                          der Client läuft die ganze Zeit nebenbei und pollt die richtigen Werte

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @bytec last edited by Glasfaser

                                            @bytec sagte in Modbus TCP Problem:

                                            2023-01-14 18:07:00.173 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers

                                            2023-01-14 18:07:00.143 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers

                                            das wäre richtig = 1 Register

                                            ab hier 12

                                            2023-01-14 18:07:00.213 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers

                                            kannst du bitte ein Debug log zeigen , wo 77 funktioniert !

                                            EDIT :

                                            Bzw. 78 ... komme gerade nicht mit ... da :

                                            @bytec sagte in Modbus TCP Problem:
                                            dem auszulesenden Register dazuzählen also ich möchte 77 muss dann aber 78 eingeben. Dies funktioniert so bei den anderen Registern.

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            503
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            34
                                            2080
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo