NEWS
SMA Wechselrichter
-
Hi Leute,
ich habe seit gestern ebenfalls einen SMA STP 7000TL-20 mit einem Sunny Home Manager 2.0 in Betrieb.
Modbus hab ich per Installateurs Login aktiviert und die Verbindung ins Sunny Portal funktioniert ebenfalls problemlos.
Leider funktioniert die Verbindung zwischen dem Modbus Adapter und dem WR nicht.
Ich hätte aber eigentlich alles so eingestellt wie in den Beiträgen zuvor von euch geschrieben.
irgndwelche komischen Daten kommen aber anscheinend rein, ändern sich aber nicht mehr, bzw. werden nicht aktualisiert.
Hier das Fehler Log von iobroker:
modbus.0 2017-08-13 10:41:40.950 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:41:40.950 warn Poll error count: 519 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-13 10:41:40.950 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-13 10:41:35.936 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:41:10.211 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:41:09.128 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:41:08.104 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:41:07.076 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:41:06.064 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:41:04.984 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:41:03.955 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:41:02.931 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:41:01.887 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:41:00.800 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:59.677 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:58.653 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:57.602 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:56.569 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:55.488 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:54.370 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:53.313 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:52.290 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:51.247 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:50.215 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:49.194 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:48.144 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:47.042 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:46.009 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:44.972 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:43.912 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:42.869 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:41.827 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:40.795 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:39.761 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:38.727 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:37.681 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:36.657 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:35.913 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:40:35.913 warn Poll error count: 518 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-13 10:40:35.913 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-13 10:40:35.609 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:34.434 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:33.398 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:32.383 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:31.361 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:30.892 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:40:30.312 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:29.273 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:28.248 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:27.224 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:26.189 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:25.168 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:23.746 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:22.692 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:21.565 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:20.532 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:19.483 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:18.439 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:17.396 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:16.269 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:15.227 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:14.147 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:13.108 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:12.068 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:11.033 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:09.994 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:08.803 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:07.704 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:06.649 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:05.517 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:04.392 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:03.367 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:02.314 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:01.161 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:40:00.063 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:39:58.851 info List of port: [] modbus.0 2017-08-13 10:39:30.898 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:39:30.898 warn Poll error count: 517 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-13 10:39:30.898 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-13 10:39:25.890 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:38:25.829 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:38:25.829 warn Poll error count: 516 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-13 10:38:25.829 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-13 10:38:20.825 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:37:20.802 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:37:20.802 warn Poll error count: 515 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-13 10:37:20.802 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-13 10:37:15.794 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:36:15.787 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:36:15.787 warn Poll error count: 514 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-13 10:36:15.787 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-13 10:36:10.748 info Connected to slave 192.168.30.1 web.0 2017-08-13 10:35:41.027 info 2017-08-13T08:35:41.027Z Connected system.user.admin modbus.0 2017-08-13 10:35:10.732 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:35:10.726 warn Poll error count: 513 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-13 10:35:10.726 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-13 10:35:05.720 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:34:05.716 info Disconnected from slave 192.168.30.1
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte ?
-
Hallo,
die "komischen Daten" sind die Daten, die der WR nicht unterstützt bzw. kommen, wenn der Wechselrichter sich wegen Sonnenmangels abschaltet. Das ist bei mir jede Nacht so.
Welche IP-Adresse hat denn dein ioBroker-System und dein Gateway (Router)?
Gruß Marco
-
iobroker hat 192.168.30.9 und der Gateway ist bei beiden 192.168.30.254.
Wieso fragst du ?
Es kann doch eigentlich kein Netzwerkproblem sein, wenn Daten vom WR an iobroker gelangen(wenn auch seltsame …), oder ?
Beste Grüße
-
Guten Abend,
mich hat es nur gewundert, dass es zum TimeOut-Fehler kommt bei dir:
modbus.0 2017-08-13 10:41:40.950 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-13 10:41:40.950 warn Poll error count: 519 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-13 10:41:40.950 warn Error: undefined
Ist bei mir nicht so.
Wie gesagt, die komischen Werte kommen bei meinen beiden Wechselrichtern nach Sonnenuntergang auch.
Gruß Marco
-
Und von gestern auf heute läuft es auf einmal!
Anscheinend braucht das System eine gewisse Anlaufzeit, k.A. hauptsache es geht jetzt.
-
Hab heute gesehen, dass der Modbus Adapter unter Instanzen nicht mehr grün sondern gelb geleuchtet hat.
Im Log waren wieder einige Warnungen zu finden und unter Objekte wurde bei einigen Registern keine korrekten Werte angezeigt.
Ich hab daraufhin die Log Stufe von info auf debug geändert.
Nach dieser Änderung läuft der Adapter plötzlich wieder grün und die Werte werden alle korrekt angezeigt …
Hier das Log:
modbus.0 2017-08-21 11:53:44.001 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung modbus.0 2017-08-21 11:53:43.845 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_DC_Eingangsspannung modbus.0 2017-08-21 11:53:32.442 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=5792, ack=true, ts=1503309212424, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309212424 modbus.0 2017-08-21 11:53:32.287 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_DC_Eingangsspannung val=683.68, ack=true, ts=1503309212273, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309212273 modbus.0 2017-08-21 11:53:21.312 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=1552, ack=true, ts=1503309201297, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309201297 modbus.0 2017-08-21 11:53:20.871 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=5808, ack=true, ts=1503309200858, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309200858 modbus.0 2017-08-21 11:53:20.734 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_DC_Eingangsspannung val=671.72, ack=true, ts=1503309200699, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309200699 modbus.0 2017-08-21 11:53:09.728 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30953_Temperatur_Wechselrichter val=52.5, ack=true, ts=1503309189728, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309189728 modbus.0 2017-08-21 11:53:09.264 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=5803, ack=true, ts=1503309189264, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309189264 modbus.0 2017-08-21 11:52:58.038 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=1699, ack=true, ts=1503309178039, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309178039 modbus.0 2017-08-21 11:52:58.038 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30953_Temperatur_Wechselrichter val=52.4, ack=true, ts=1503309178022, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309178022 modbus.0 2017-08-21 11:52:57.875 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=0, ack=true, ts=1503309177875, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1502575328654 modbus.0 2017-08-21 11:52:57.733 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug val=-1, ack=true, ts=1503309177722, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1502574802751 modbus.0 2017-08-21 11:52:57.579 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=5732, ack=true, ts=1503309177562, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309177562 modbus.0 2017-08-21 11:52:57.421 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_DC_Eingangsspannung val=684.46, ack=true, ts=1503309177408, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309177408 modbus.0 2017-08-21 11:52:57.268 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Netzeinspeisezähler val=0, ack=true, ts=1503309177270, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503091137990 modbus.0 2017-08-21 11:52:57.146 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30581_Zählerstand_Netzbezugszähler val=4294967.295, ack=true, ts=1503309177131, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1502575328049 modbus.0 2017-08-21 11:52:56.972 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30579_Einspeisung_heute val=4294967295, ack=true, ts=1503309176974, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1502575454817 modbus.0 2017-08-21 11:52:56.833 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag val=13, ack=true, ts=1503309176819, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309176819 modbus.0 2017-08-21 11:52:56.678 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag val=288, ack=true, ts=1503309176664, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309176664 modbus.0 2017-08-21 11:52:56.536 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30219_Drosselung val=884, ack=true, ts=1503309176523, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309176523 modbus.0 2017-08-21 11:52:56.338 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1503309176325, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309176325 modbus.0 2017-08-21 11:52:56.323 info Connected to slave 192.168.30.1 sql.0 2017-08-21 11:52:56.013 info enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30953_Temperatur_Wechselrichter sql.0 2017-08-21 11:52:55.805 info enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung sql.0 2017-08-21 11:52:55.753 info enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30771_DC_Eingangsspannung sql.0 2017-08-21 11:52:55.476 info enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag sql.0 2017-08-21 11:52:55.257 info enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30219_Drosselung modbus.0 2017-08-21 11:52:54.553 info starting. Version 0.5.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.5.0 modbus.0 2017-08-21 11:52:54.506 debug statesDB connected modbus.0 2017-08-21 11:52:54.412 debug objectDB connected host.iobroker 2017-08-21 11:52:51.369 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4556 host.iobroker 2017-08-21 11:52:48.890 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null () host.iobroker 2017-08-21 11:52:48.890 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM host.iobroker 2017-08-21 11:52:48.811 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 4168 host.iobroker 2017-08-21 11:52:48.811 info stopInstance system.adapter.modbus.0 host.iobroker 2017-08-21 11:52:48.796 info object change system.adapter.modbus.0 modbus.0 2017-08-21 11:52:39.312 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:52:39.312 warn Poll error count: 1912 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:52:39.312 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:52:34.290 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:51:34.269 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:51:34.269 warn Poll error count: 1911 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:51:34.269 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:51:29.246 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:50:29.235 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:50:29.235 warn Poll error count: 1910 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:50:29.235 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:50:24.213 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:50:19.962 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:18.913 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:17.880 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:16.836 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:15.593 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:14.406 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:13.371 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:12.266 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:11.177 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:10.118 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:09.072 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:08.037 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:06.959 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:05.912 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:04.879 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:03.836 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:02.797 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:01.766 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:50:00.724 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:49:59.682 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:49:58.647 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:49:57.579 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:49:56.516 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:49:55.468 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:49:54.427 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:49:53.388 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:49:52.349 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:49:51.137 info List of port: [] modbus.0 2017-08-21 11:49:24.194 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:49:24.194 warn Poll error count: 1909 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:49:24.194 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:49:19.192 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:48:18.301 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:48:18.285 warn Poll error count: 1908 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:48:18.285 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:48:13.272 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:47:13.255 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:47:13.243 warn Poll error count: 1907 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:47:13.243 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:47:08.220 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:46:08.184 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:46:08.184 warn Poll error count: 1906 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:46:08.184 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:46:03.172 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:45:03.153 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:45:03.153 warn Poll error count: 1905 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:45:03.153 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:44:58.141 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:43:58.126 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:43:58.116 warn Poll error count: 1904 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:43:58.116 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:43:53.093 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:42:53.070 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:42:53.070 warn Poll error count: 1903 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:42:53.070 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:42:48.047 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:41:48.035 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:41:48.035 warn Poll error count: 1902 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:41:48.035 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:41:43.010 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:40:43.000 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:40:43.000 warn Poll error count: 1901 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:40:43.000 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:40:37.976 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:39:37.939 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:39:37.932 warn Poll error count: 1900 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:39:37.932 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:39:32.923 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:38:32.918 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:38:32.914 warn Poll error count: 1899 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:38:32.914 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:38:27.893 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:37:27.864 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:37:27.864 warn Poll error count: 1898 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:37:27.864 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:37:22.857 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:36:22.840 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:36:22.840 warn Poll error count: 1897 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:36:22.840 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:36:17.807 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:35:17.725 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:35:17.725 warn Poll error count: 1896 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:35:17.722 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:35:12.715 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:34:12.756 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:34:12.756 warn Poll error count: 1895 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:34:12.756 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:34:07.743 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:33:07.712 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:33:07.712 warn Poll error count: 1894 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:33:07.712 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:33:02.698 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:32:02.681 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:32:02.681 warn Poll error count: 1893 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:32:02.679 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:31:57.667 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:30:57.636 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:30:57.636 warn Poll error count: 1892 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:30:57.634 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:30:52.618 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:29:52.600 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:29:52.600 warn Poll error count: 1891 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:29:52.600 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:29:47.593 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:28:47.577 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:28:47.568 warn Poll error count: 1890 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:28:47.568 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:28:42.553 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:27:42.537 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:27:42.532 warn Poll error count: 1889 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:27:42.532 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:27:37.523 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:26:37.511 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:26:37.501 warn Poll error count: 1888 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:26:37.501 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:26:32.488 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:25:32.472 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:25:32.472 warn Poll error count: 1887 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:25:32.472 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:25:27.451 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:24:27.419 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:24:27.403 warn Poll error count: 1886 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:24:27.403 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:24:22.365 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:23:22.350 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:23:22.350 warn Poll error count: 1885 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:23:22.350 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:23:17.332 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:22:17.316 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:22:17.316 warn Poll error count: 1884 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:22:17.313 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:22:12.305 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:21:12.282 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:21:12.282 warn Poll error count: 1883 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:21:12.282 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:21:07.274 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:20:07.268 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:20:07.268 warn Poll error count: 1882 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:20:07.268 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:20:02.254 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:19:02.222 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:19:02.222 warn Poll error count: 1881 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:19:02.222 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:18:57.213 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:17:57.162 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:17:57.162 warn Poll error count: 1880 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:17:57.162 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:17:52.145 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:16:52.119 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:16:52.119 warn Poll error count: 1879 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:16:52.119 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:16:47.103 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:15:47.068 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:15:47.062 warn Poll error count: 1878 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:15:47.062 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:15:42.042 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:14:42.029 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:14:42.029 warn Poll error count: 1877 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:14:42.029 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:14:37.019 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:13:36.979 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:13:36.979 warn Poll error count: 1876 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:13:36.979 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:13:31.975 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:12:31.984 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:12:31.984 warn Poll error count: 1875 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:12:31.984 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:12:26.959 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:11:26.917 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:11:26.896 warn Poll error count: 1874 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:11:26.896 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:11:21.875 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:10:21.859 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:10:21.852 warn Poll error count: 1873 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:10:21.852 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:10:16.826 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:09:16.816 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:09:16.809 warn Poll error count: 1872 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:09:16.809 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:09:11.793 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:08:11.764 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:08:11.755 warn Poll error count: 1871 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:08:11.755 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:08:06.739 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:07:06.720 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:07:06.720 warn Poll error count: 1870 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:07:06.720 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:07:01.704 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:06:01.693 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:06:01.683 warn Poll error count: 1869 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:06:01.683 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:05:56.660 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:04:56.636 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:04:56.636 warn Poll error count: 1868 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:04:56.636 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:04:51.634 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:03:51.595 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:03:51.595 warn Poll error count: 1867 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:03:51.595 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:03:46.526 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:02:46.493 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:02:46.493 warn Poll error count: 1866 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:02:46.493 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:02:41.490 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:01:41.465 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:01:41.458 warn Poll error count: 1865 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:01:41.458 warn Error: undefined modbus.0 2017-08-21 11:01:36.424 info Connected to slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:00:36.411 info Disconnected from slave 192.168.30.1 modbus.0 2017-08-21 11:00:36.411 warn Poll error count: 1864 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-08-21 11:00:36.411 warn Error: undefined
Muss ich noch Werte anpassen, damit der Modbus Adapter stabil läuft ?
Beste Grüße
-
Hallo,
das ist bei mir genauso. Meist erholt er sich selbst wieder. Aufgetreten ist das erst, als der 2. WR am Netz war. Mit einem Wechselrichter hatte ich garkeine Unterbrechungen. Tadellos.
Gruß Marco
-
Hatte ich auch mal. War so als ob sich die Verbindung auf wr Seite weggehängt hatte und nur der adapter restart das gefixt hatte
-
hmmm, d.h. wenn ich den Adapter regelmäßig z.B. alle 12h neustarte, dann sollte ich zukünftig wegen diesen "Hängern" auf der sicheren Seite sein oder wie habt ihr das Thema gelöst ? Die poll time nach oben stellen wird vermutlich nix ändern oder ?
-
Ist bei mir seid mai 1x passiert! Ich starte ihn 1x die Woche Neu denke 1x pro Tag reicht in jedem Fall
-
Alles klar, hab jetzt mal eingestellt, dass sich der Adapter täglich um 03:00 Uhr neustartet. Mal schauen wie das so läuft …
Eine andere Frage:
Sobald sich der Wechselrichter wegen Sonnenmangel abschaltet werden ja anscheinend extrem hohe Phantasiewerte per Modbus an iobroker übermittelt.
Kann man diese Werte automatisch bereinigen, damit man die flot charts besser darstellen kann und diese durch diese Spitzenwerte nicht verunstaltet werden ?
Aktuell schaut mein Temperatur Chart so aus:
Beste Grüße
P.S. Welche Temperatur hat euer Wechselrichter so bei 30-40°C Umgebungstemperatur ? Sind die teilweise über 60°C die bei meinem gemessen werden normal ?
-
Aktuell haben die Mistory-Adapter noch keine "Minimaler/MAximaler Logging-Wert" Funktion … ich sortiere das auch gerade bei der Graphenerstellung aus. macht so ein Feature Sinn?
-
Wie sortierst du das aus ? Manuell ?
Imho macht so ein Feature auf jeden Fall Sinn.
Beste Grüße
-
Hi Qlink,
bei 8°C Umgebungstemperatur klettern meine auf über 50°C. Das scheint also normal zu sein. Beim ModBus-Adapter würde ich mir auch gern Wertegrenzen wünschen. Das heißt, der Verbrauch wird niemals -217Mio sein…oder die Spannung...
Gruß Marco
-
Hi,
wir werden uns wahrscheinlich auch eine PV Anlage mit SMA WR zulegen, weshalb ich mich im Vorfeld schon mal mit der Anbindung beschäftige.
Nun bin ich etwas über den langen Thread überrascht. Eigentlich stellte ich mir vor, mittels iobroker parser Adapter die sunnyportal Seite zu parsen und gut ist. Der WR sollte dabei nicht ins lokale Netz sondern an die DMZ meiner Firewall.
Mir ist beim Lesen des Threads nicht wirklich klargeworden, ob das Parsen des Sunny-Portals geht oder nicht und was ggf. Nachteile sein könnten. Sicherlich sind direkt vom Gerät mehr Messwerte ablesbar; aber um Geräte ein-/auszuschalten braucht man doch eigentlich nur
-
Leistung Panels
-
Leistung Batterie
-
Verbrauchsleistung
-
Einspeiseleistung
mit einer aktualsierungszeit von <= 5Minuten, oder? Und das Sunny-Portal wollte ich dann 1:1 in VIS in einem HTML Frame einbinden.
Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen/mich mit Ideen versorgen
Danke!
Georg
-
-
Hi,
Verstehe nicht worin der Vorteil von parsen einer externen Webseite im Gegensatz zum auslesen eines Gerätes liegen soll das sich im lokalen Netz befindet?
Oder hängt der WR nicht im lokalen Netz?
Was unter Umständen nicht direkt vom WR kommt sind Werte wie aktueller Verbrauch und Einspeisung.
Da macht dann das parsen vielleicht Sinn.
Persönlich würde ich die Anlage aber so konzipieren das alle Daten direkt erfasst werden können… ohne Umweg über eine externer Webseite.
Only my 2 cents
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
> Oder hängt der WR nicht im lokalen Netz?
ja - genau; das will ich eigentlich nicht - aber ich kann auch zur Not routen, so dass ich dran komme.> Was unter Umständen nicht direkt vom WR kommt sind Werte wie aktueller Verbrauch und Einspeisung.
Was sind denn die Umstände?Danke !
Georg
-
Guten Morgen,
also meinen Senf dazu: Im SunnyPortal hast du erstmal Verzögerungen bis 3 Stunden, was die Auswertung angeht und außerdem ist das Parsen nicht so einfach, wie mit ModBus den Wechselrichter auszulesen. Aus welchem Grund tust du den WR in die DMZ und ioBroker nicht?
Mein persönliches SunnyPortal gefällt mir viel besser.
Wenn du weißt, was du für einen Wechselrichter bekommst, werden wir dir hier alle helfen.
Gruß Marco
-
> Oder hängt der WR nicht im lokalen Netz?
ja - genau; das will ich eigentlich nicht - aber ich kann auch zur Not routen, so dass ich dran komme.> Was unter Umständen nicht direkt vom WR kommt sind Werte wie aktueller Verbrauch und Einspeisung.
Was sind denn die Umstände?Danke !
Georg `
Hi,
Darf ich fragen warum du den WR nicht im lokalen Netz haben willst?
Ich weiß das SMA eine "Lücke" hat aber ist das der Grund.
Einige WR, und nicht nur die von SMA liefern bestimmte Werte halt nicht über Protokolle wie z.B. Modbus.
Da benötigt man dann zusätzliche Hardware wie z.B. Einen Zähler der die Daten liefert.
Gruß
Mirko
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
@Mirko & Marco: Danke für die Info.
Dass das SunnyPortal bis zu 3h verspätung hat war mir nicht klar - damit kann man dann ja auch nix anfangen. Werde ich wohl dann auch den ModBus aktivieren und mich hier melden
Das erste Angebot weist einen SMA Tripower 8000/20 aus. Soweit ich das gelesen hab, habt ihr diese Typen "im Griff".
Danke!
Georg