  5. Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    477

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
60 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • OliverIOO OliverIO

    @michael_f

    und der modbus-adapter funktioniert nicht?

    M Offline
    M Offline
    michael_f
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @oliverio Weiß ich nicht, bekomme die WP erst nächstes Jahr.
    Beim Modbus-Adapter müssen ja die Register selber konfiguriert werden. Wäre m.E. schöner und einfacher, wenn es einen fertigen Adapter gibt (vor allem für nicht so erfahrene Anwender).

    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M michael_f

      @oliverio Weiß ich nicht, bekomme die WP erst nächstes Jahr.
      Beim Modbus-Adapter müssen ja die Register selber konfiguriert werden. Wäre m.E. schöner und einfacher, wenn es einen fertigen Adapter gibt (vor allem für nicht so erfahrene Anwender).

      M Offline
      M Offline
      michael_f
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @tombox evt ein Projekt für dich?

      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von mickym
        #5

        ~~Node-Red hat eine Node - weiss nicht ob die nicht funktionieren kann: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-lambda-io~~

        Sorry - nicht richtig gelesen. - Keine Lösung.

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickymM mickym

          ~~Node-Red hat eine Node - weiss nicht ob die nicht funktionieren kann: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-lambda-io~~

          Sorry - nicht richtig gelesen. - Keine Lösung.

          M Offline
          M Offline
          michael_f
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @mickym scheint wohl eher der Dienst von Amazon zu sein (AWS Lambda), nicht die Wärmepumpe von Lambda (bzw. auch baugleich von Zewotherm).

          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M michael_f

            @tombox evt ein Projekt für dich?

            CodierknechtC Offline
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

            @tombox evt ein Projekt für dich?

            Solange die Hardware noch gar nicht vorhanden ist, könnte das schwierig werden.

            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M michael_f

              @mickym scheint wohl eher der Dienst von Amazon zu sein (AWS Lambda), nicht die Wärmepumpe von Lambda (bzw. auch baugleich von Zewotherm).

              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

              @mickym scheint wohl eher der Dienst von Amazon zu sein (AWS Lambda), nicht die Wärmepumpe von Lambda (bzw. auch baugleich von Zewotherm).

              Ok - habe das nicht richtig gelesen - aber lt. der Seite müsste doch das Modbus Protokoll funktionieren - wurde hier aber schon diskutiert. Also sorry für meinen unqualifizierten Post.

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • CodierknechtC Codierknecht

                @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                @tombox evt ein Projekt für dich?

                Solange die Hardware noch gar nicht vorhanden ist, könnte das schwierig werden.

                M Offline
                M Offline
                michael_f
                schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                #9

                @codierknecht sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                Solange die Hardware noch gar nicht vorhanden ist, könnte das schwierig werden.

                Verständlich - die Frage ist, ob nicht noch andere User im Forum sind, die über kurz oder lang eine Schnittstelle für eine Lambda-WP brauchen können. openWB hat die Lambda-WP schon drinnen und findet dort offensichtlich schon regen Anklang.

                Evt mal eine beta machen? Die Doku ist ja ziemlich umfänglich.
                https://lambda-wp.at/wp-content/uploads/2022/01/Modbus-Protokoll-und-Beschreibung.pdf

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M michael_f

                  @codierknecht sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                  Solange die Hardware noch gar nicht vorhanden ist, könnte das schwierig werden.

                  Verständlich - die Frage ist, ob nicht noch andere User im Forum sind, die über kurz oder lang eine Schnittstelle für eine Lambda-WP brauchen können. openWB hat die Lambda-WP schon drinnen und findet dort offensichtlich schon regen Anklang.

                  Evt mal eine beta machen? Die Doku ist ja ziemlich umfänglich.
                  https://lambda-wp.at/wp-content/uploads/2022/01/Modbus-Protokoll-und-Beschreibung.pdf

                  S Offline
                  S Offline
                  smartysmart
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @michael_f

                  hast du den Modbus Adapter in der Zwischenzeit zum laufen bekommen ?
                  In ioBroker starten die Holding Register ja mit 40000 ... In der Doku starten die Registeradressen mit z.b 0101 an.

                  Hast du ein Tipp für mich wie ich die Adressen eingeben muss ?
                  Und beim Typ steht auch nicht ob Big Endian oder Little Endian ?

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S smartysmart

                    @michael_f

                    hast du den Modbus Adapter in der Zwischenzeit zum laufen bekommen ?
                    In ioBroker starten die Holding Register ja mit 40000 ... In der Doku starten die Registeradressen mit z.b 0101 an.

                    Hast du ein Tipp für mich wie ich die Adressen eingeben muss ?
                    Und beim Typ steht auch nicht ob Big Endian oder Little Endian ?

                    M Offline
                    M Offline
                    michael_f
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @smartysmart hab die WP leider noch nicht.
                    Wenn du bereits eine Lambda am Netz hast, einfach mal probieren ob Werte reinkommen... Typ würde ich mal mit Big Endian probieren, wenn nicht, dann umstellen.
                    Vielleicht kannst du dann Feedback geben oder ein Screenshot hier reinstellen.

                    E S 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • M michael_f

                      @smartysmart hab die WP leider noch nicht.
                      Wenn du bereits eine Lambda am Netz hast, einfach mal probieren ob Werte reinkommen... Typ würde ich mal mit Big Endian probieren, wenn nicht, dann umstellen.
                      Vielleicht kannst du dann Feedback geben oder ein Screenshot hier reinstellen.

                      E Offline
                      E Offline
                      emamanny
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @michael_f ich hätte bereits eine Lambda wp und Interesse an einem Adapter. Bin allerdings noch ganz frisch im IOBroker (2Tage). Die Modbusdoku habe ich schon gesehen und werde es mal mit dem Modbus Adapter probieren.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M michael_f

                        @smartysmart hab die WP leider noch nicht.
                        Wenn du bereits eine Lambda am Netz hast, einfach mal probieren ob Werte reinkommen... Typ würde ich mal mit Big Endian probieren, wenn nicht, dann umstellen.
                        Vielleicht kannst du dann Feedback geben oder ein Screenshot hier reinstellen.

                        S Offline
                        S Offline
                        smartysmart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                        #13

                        @michael_f habe aktuell nur bedingten Zugriff auf eine Anlage

                        Das kommt beim Modbus Poll raus

                        35e582fc-a6dc-4b6f-a04c-2b5e8ada476e-image.png

                        Aber im ioBroker bekomme ich keine Werte. Sowohl nicht mit der Adresse laut PDF z.b 1000 - 1011 als auch nicht wenn ich mit 40000 Nummer arbeite also dann 41001 - 41012

                        1000er Nummern

                        dd811a34-6a38-4c98-80d4-c870ac609240-image.png

                        f51c128a-0faa-4b3c-8191-71ceed798f49-image.png

                        40000 Nummern
                        580d645a-53c1-4ae7-aa44-18db94d2030c-image.png

                        d4934e7d-97f0-48eb-b950-15988bb3a5f9-image.png

                        P.S Ja der Adapter verbindet sich mit der Anlage ist auch auf grün !

                        P.P.S Ich bekomme keinen Fehler im Log !

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S smartysmart

                          @michael_f habe aktuell nur bedingten Zugriff auf eine Anlage

                          Das kommt beim Modbus Poll raus

                          35e582fc-a6dc-4b6f-a04c-2b5e8ada476e-image.png

                          Aber im ioBroker bekomme ich keine Werte. Sowohl nicht mit der Adresse laut PDF z.b 1000 - 1011 als auch nicht wenn ich mit 40000 Nummer arbeite also dann 41001 - 41012

                          1000er Nummern

                          dd811a34-6a38-4c98-80d4-c870ac609240-image.png

                          f51c128a-0faa-4b3c-8191-71ceed798f49-image.png

                          40000 Nummern
                          580d645a-53c1-4ae7-aa44-18db94d2030c-image.png

                          d4934e7d-97f0-48eb-b950-15988bb3a5f9-image.png

                          P.S Ja der Adapter verbindet sich mit der Anlage ist auch auf grün !

                          P.P.S Ich bekomme keinen Fehler im Log !

                          M Offline
                          M Offline
                          michael_f
                          schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                          #14

                          @smartysmart wie gesagt ich kanns nicht ausprobieren, da ich noch keine Lambda-WP habe. Aber Instanz auf Grün ist ja schon mal ein Anfang :-)
                          Ich denke die 40000er Nummern sind korrekt bzw. so hätte ich es auch als erstes probiert.

                          Versuchs vielleicht mal mit den Eingangsregistern und nicht mit den Holdingregistern... ? Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass man immer +1 dazuzählen muss (also nicht 41000 für HP_Error_State sondern 41001 verwenden)
                          Ansonsten mal das Modbus Adapter-Forum durchforsten falls Du das noch nicht gemacht hast...

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • O Offline
                            O Offline
                            oldwolfie
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            Hallo zusammen,

                            Ich habe das ganze so in iobroker eingebunden...
                            Lambda-Modbus.png

                            Name und Beschreibung nach belieben, ich habe mir da wenig Mühe gegeben :)
                            Mit dieser Konfiguration kann ich alles auslesen..

                            Hoffe, es hilft!
                            Gruß..

                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • O oldwolfie

                              Hallo zusammen,

                              Ich habe das ganze so in iobroker eingebunden...
                              Lambda-Modbus.png

                              Name und Beschreibung nach belieben, ich habe mir da wenig Mühe gegeben :)
                              Mit dieser Konfiguration kann ich alles auslesen..

                              Hoffe, es hilft!
                              Gruß..

                              S Offline
                              S Offline
                              smartysmart
                              schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                              #16

                              @michael_f
                              ja genau man muss immer +1 dazu zählen, was ich auch gemacht habe. Ist nur auf den Screen nicht fest gehalten. Habe wie gesagt alles mögliche probiert.

                              P.S Laut Doku sind alles Holding Register ? Ich sehe keine Input Register oder bin ich zu dumm die Doku zu verstehen ?

                              @oldwolfie
                              was macht der der Haken hinten bei Abfrage ?

                              Wenn ich das so wie du mache bekomme ich Fehler im Protokoll

                              487c981d-6016-459f-ba6c-1afe6789ef82-image.png

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S smartysmart

                                @michael_f
                                ja genau man muss immer +1 dazu zählen, was ich auch gemacht habe. Ist nur auf den Screen nicht fest gehalten. Habe wie gesagt alles mögliche probiert.

                                P.S Laut Doku sind alles Holding Register ? Ich sehe keine Input Register oder bin ich zu dumm die Doku zu verstehen ?

                                @oldwolfie
                                was macht der der Haken hinten bei Abfrage ?

                                Wenn ich das so wie du mache bekomme ich Fehler im Protokoll

                                487c981d-6016-459f-ba6c-1afe6789ef82-image.png

                                S Offline
                                S Offline
                                smartysmart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                                #17

                                EDIT:

                                Ok das ist crazy ... Mit den Registernummer aus der PDF und dem Haken hinten bei Abfrage funktioniert es nun auch bei mir
                                Bei 40000 Nummern bekomme ich den Fehler von oben !!
                                Und ich addiere auch nicht +1 sondern übernehme die Nummer wie aus der Tabelle !!

                                bd14fe35-bb6f-4edf-b92e-316b29d92edb-image.png

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • O oldwolfie

                                  Hallo zusammen,

                                  Ich habe das ganze so in iobroker eingebunden...
                                  Lambda-Modbus.png

                                  Name und Beschreibung nach belieben, ich habe mir da wenig Mühe gegeben :)
                                  Mit dieser Konfiguration kann ich alles auslesen..

                                  Hoffe, es hilft!
                                  Gruß..

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  smartysmart
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @oldwolfie

                                  So funktioniert nun auch bei mir die Abfrage aber wie oben schon erwähnt ohne die 40000.
                                  Einfach mit den Nummer aus der PDF

                                  0d8c0086-54a1-4872-8df6-8d9000a99ab9-image.png

                                  6e5a7453-bd9a-471a-8718-1b12f51c9e32-image.png

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S smartysmart

                                    @oldwolfie

                                    So funktioniert nun auch bei mir die Abfrage aber wie oben schon erwähnt ohne die 40000.
                                    Einfach mit den Nummer aus der PDF

                                    0d8c0086-54a1-4872-8df6-8d9000a99ab9-image.png

                                    6e5a7453-bd9a-471a-8718-1b12f51c9e32-image.png

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    michael_f
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @smartysmart @oldwolfie
                                    Habe mittlerweile auch meine Lambda bekommen und in ioBroker eingebunden :-)
                                    Frage: ist es normal, dass die Werte (zB Aussentemperatur) mit ohne Komma angezeigt werden? Also anstatt 25,2 °C -> 252 °C.
                                    Ist ja bei Dir smartysmart auch so gem. Screenshot vom 14.01.2023 (Aussentemperatur 70 °C -> tippe eher auf 7,0 °C...)

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M michael_f

                                      @oliverio Weiß ich nicht, bekomme die WP erst nächstes Jahr.
                                      Beim Modbus-Adapter müssen ja die Register selber konfiguriert werden. Wäre m.E. schöner und einfacher, wenn es einen fertigen Adapter gibt (vor allem für nicht so erfahrene Anwender).

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                      Beim Modbus-Adapter müssen ja die Register selber konfiguriert werden.

                                      ja und?
                                      ist ne Sache von paar Minuten.
                                      Hardwareeinrichtung wäre ja identisch wie für einen Adapter.

                                      @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                      Wäre m.E. schöner und einfacher, wenn es einen fertigen Adapter gibt

                                      nicht unbedingt.
                                      je nachdem wie viele Register die WP bietet und wie viele du davon benötigst.
                                      Außerdem wird es bei der Firma wahrscheinlich auch diverse Modelle mit verschiedenem Funktionsumfang geben, wo jeweils unterschiedliche Register unterstützt werden. Da kann man nichtut der Gießkanne einfach für alle Geräte alle Register anfordern.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M michael_f

                                        @smartysmart @oldwolfie
                                        Habe mittlerweile auch meine Lambda bekommen und in ioBroker eingebunden :-)
                                        Frage: ist es normal, dass die Werte (zB Aussentemperatur) mit ohne Komma angezeigt werden? Also anstatt 25,2 °C -> 252 °C.
                                        Ist ja bei Dir smartysmart auch so gem. Screenshot vom 14.01.2023 (Aussentemperatur 70 °C -> tippe eher auf 7,0 °C...)

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                        ist es normal, dass die Werte (zB Aussentemperatur) mit ohne Komma angezeigt werden? Also anstatt 25,2 °C -> 252 °C.

                                        nimm nen Faktor.
                                        Was steht denn dazu in der Registerbeschreibung?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                          Beim Modbus-Adapter müssen ja die Register selber konfiguriert werden.

                                          ja und?
                                          ist ne Sache von paar Minuten.
                                          Hardwareeinrichtung wäre ja identisch wie für einen Adapter.

                                          @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                          Wäre m.E. schöner und einfacher, wenn es einen fertigen Adapter gibt

                                          nicht unbedingt.
                                          je nachdem wie viele Register die WP bietet und wie viele du davon benötigst.
                                          Außerdem wird es bei der Firma wahrscheinlich auch diverse Modelle mit verschiedenem Funktionsumfang geben, wo jeweils unterschiedliche Register unterstützt werden. Da kann man nichtut der Gießkanne einfach für alle Geräte alle Register anfordern.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          michael_f
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @homoran Danke für deinen Input. Das war eine normale Frage. Aber gut.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          535

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe