NEWS
Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter
-
hast du den Modbus Adapter in der Zwischenzeit zum laufen bekommen ?
In ioBroker starten die Holding Register ja mit 40000 ... In der Doku starten die Registeradressen mit z.b 0101 an.Hast du ein Tipp für mich wie ich die Adressen eingeben muss ?
Und beim Typ steht auch nicht ob Big Endian oder Little Endian ? -
@smartysmart hab die WP leider noch nicht.
Wenn du bereits eine Lambda am Netz hast, einfach mal probieren ob Werte reinkommen... Typ würde ich mal mit Big Endian probieren, wenn nicht, dann umstellen.
Vielleicht kannst du dann Feedback geben oder ein Screenshot hier reinstellen. -
@michael_f ich hätte bereits eine Lambda wp und Interesse an einem Adapter. Bin allerdings noch ganz frisch im IOBroker (2Tage). Die Modbusdoku habe ich schon gesehen und werde es mal mit dem Modbus Adapter probieren.
-
@michael_f habe aktuell nur bedingten Zugriff auf eine Anlage
Das kommt beim Modbus Poll raus
Aber im ioBroker bekomme ich keine Werte. Sowohl nicht mit der Adresse laut PDF z.b 1000 - 1011 als auch nicht wenn ich mit 40000 Nummer arbeite also dann 41001 - 41012
1000er Nummern
40000 Nummern
P.S Ja der Adapter verbindet sich mit der Anlage ist auch auf grün !
P.P.S Ich bekomme keinen Fehler im Log !
-
@smartysmart wie gesagt ich kanns nicht ausprobieren, da ich noch keine Lambda-WP habe. Aber Instanz auf Grün ist ja schon mal ein Anfang
Ich denke die 40000er Nummern sind korrekt bzw. so hätte ich es auch als erstes probiert.Versuchs vielleicht mal mit den Eingangsregistern und nicht mit den Holdingregistern... ? Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass man immer +1 dazuzählen muss (also nicht 41000 für HP_Error_State sondern 41001 verwenden)
Ansonsten mal das Modbus Adapter-Forum durchforsten falls Du das noch nicht gemacht hast... -
Hallo zusammen,
Ich habe das ganze so in iobroker eingebunden...
Name und Beschreibung nach belieben, ich habe mir da wenig Mühe gegeben
Mit dieser Konfiguration kann ich alles auslesen..Hoffe, es hilft!
Gruß.. -
@michael_f
ja genau man muss immer +1 dazu zählen, was ich auch gemacht habe. Ist nur auf den Screen nicht fest gehalten. Habe wie gesagt alles mögliche probiert.P.S Laut Doku sind alles Holding Register ? Ich sehe keine Input Register oder bin ich zu dumm die Doku zu verstehen ?
@oldwolfie
was macht der der Haken hinten bei Abfrage ?Wenn ich das so wie du mache bekomme ich Fehler im Protokoll
-
EDIT:
Ok das ist crazy ... Mit den Registernummer aus der PDF und dem Haken hinten bei Abfrage funktioniert es nun auch bei mir
Bei 40000 Nummern bekomme ich den Fehler von oben !!
Und ich addiere auch nicht +1 sondern übernehme die Nummer wie aus der Tabelle !! -
So funktioniert nun auch bei mir die Abfrage aber wie oben schon erwähnt ohne die 40000.
Einfach mit den Nummer aus der PDF -
@smartysmart @oldwolfie
Habe mittlerweile auch meine Lambda bekommen und in ioBroker eingebunden
Frage: ist es normal, dass die Werte (zB Aussentemperatur) mit ohne Komma angezeigt werden? Also anstatt 25,2 °C -> 252 °C.
Ist ja bei Dir smartysmart auch so gem. Screenshot vom 14.01.2023 (Aussentemperatur 70 °C -> tippe eher auf 7,0 °C...) -
@michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
Beim Modbus-Adapter müssen ja die Register selber konfiguriert werden.
ja und?
ist ne Sache von paar Minuten.
Hardwareeinrichtung wäre ja identisch wie für einen Adapter.@michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
Wäre m.E. schöner und einfacher, wenn es einen fertigen Adapter gibt
nicht unbedingt.
je nachdem wie viele Register die WP bietet und wie viele du davon benötigst.
Außerdem wird es bei der Firma wahrscheinlich auch diverse Modelle mit verschiedenem Funktionsumfang geben, wo jeweils unterschiedliche Register unterstützt werden. Da kann man nichtut der Gießkanne einfach für alle Geräte alle Register anfordern. -
@michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
ist es normal, dass die Werte (zB Aussentemperatur) mit ohne Komma angezeigt werden? Also anstatt 25,2 °C -> 252 °C.
nimm nen Faktor.
Was steht denn dazu in der Registerbeschreibung? -
@homoran Danke für deinen Input. Das war eine normale Frage. Aber gut.
-
@homoran Dass ein Faktor genommen werden kann ist bekannt, macht ich auch bei einer anderen Modbus-Instanz so. Die Antwort beantwortet aber meine Frage nicht. Diese ist an Besitzer einer Lambda WP gerichtet die die Werte über den MB-Adapter abfragen.
EDIT: Registerbeschreibung sagt: INT16 [0.1°C] -
@michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
@homoran Danke für deinen Input. Das war eine normale Frage. Aber gut.
?
worauf beziehst du dich.
so,lte e7ne normale Antwort sein, resp. eine Nachfrage um dir helfen zu können. -
@homoran auf das "ja und?" Aber gut, man könnte es auch etwas freundlicher schreiben bzw. sich ausdrucken. (editiert)
-
Moin,
ich bin auch gerade dabei die Werte der Lambda auszulesen und grundsätzlich klappt es auch schon ganz gut. Die meisten Werte kommen zurück, aber irgendwie nicht alle. Zum Beispiel würde ich ganz gerne wissen was für eine Zieltemperatur gerade für den Heizkreis angefordert wird und dachte das wäre entweder "Request flow line temp" (41017) oder "Setpoint flow line temp." (45006) sein müsste, aber irgendwie steht da 0 bei mir. In dem PDF sind das RW Werte und keine RO Werte. Liegt es vielleicht daran? Müssen die irgendwie anders ausgelesen werden?
-
Hallo zusammen. Was muss man den grundsätzlich einstellen das die Instanz überhaupt grün wird? Kann da Mal bitte einer nen Screenshot rein stellen, ich kapier das nicht?
Grüße
Steffen -
@desmond-0
Ich habe das gleiche Problem festgestellt: Manche Register liefern keine Daten. Ich versuche das grade mit Lambda zu klären.Die Holding-Register habe ich auf Github unter:
https://github.com/ioBroker/modbus-templates/blob/fd3b6a9fd690d0fee70835b9fba0d22e52dcb4bd/Heizungsanlagen/Lambda-WP/holding-registers.tsv
dokumentiert.Unter Allgemein ist im Modbus-Adapter folgendes einzustellen (Partner IP-Adresse bitte entsprechend anpassen).
-
Habe ein paar Fragen an die Lambda WP Besitzer hier:
Kann ich über Modbus z.B. eine temporäre Abschaltung im Urlaub realisieren bzw. Reaktivierung rechtzeitig vor Urlaubsende?
Kann ich die Heizpatrone im Wasserspeicher mit PV Überschuss über Modbus steuern?
Ist die Leistung der Heizpatrone abhängig vom Überschuss steuerbar oder gibt es nur an/aus. Die hat mWn 8 kW. So viel Überschuss habe ich nie.