Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    481

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
60 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S smartysmart

    @michael_f
    ja genau man muss immer +1 dazu zählen, was ich auch gemacht habe. Ist nur auf den Screen nicht fest gehalten. Habe wie gesagt alles mögliche probiert.

    P.S Laut Doku sind alles Holding Register ? Ich sehe keine Input Register oder bin ich zu dumm die Doku zu verstehen ?

    @oldwolfie
    was macht der der Haken hinten bei Abfrage ?

    Wenn ich das so wie du mache bekomme ich Fehler im Protokoll

    487c981d-6016-459f-ba6c-1afe6789ef82-image.png

    S Offline
    S Offline
    smartysmart
    schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
    #17

    EDIT:

    Ok das ist crazy ... Mit den Registernummer aus der PDF und dem Haken hinten bei Abfrage funktioniert es nun auch bei mir
    Bei 40000 Nummern bekomme ich den Fehler von oben !!
    Und ich addiere auch nicht +1 sondern übernehme die Nummer wie aus der Tabelle !!

    bd14fe35-bb6f-4edf-b92e-316b29d92edb-image.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O oldwolfie

      Hallo zusammen,

      Ich habe das ganze so in iobroker eingebunden...
      Lambda-Modbus.png

      Name und Beschreibung nach belieben, ich habe mir da wenig Mühe gegeben :)
      Mit dieser Konfiguration kann ich alles auslesen..

      Hoffe, es hilft!
      Gruß..

      S Offline
      S Offline
      smartysmart
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      @oldwolfie

      So funktioniert nun auch bei mir die Abfrage aber wie oben schon erwähnt ohne die 40000.
      Einfach mit den Nummer aus der PDF

      0d8c0086-54a1-4872-8df6-8d9000a99ab9-image.png

      6e5a7453-bd9a-471a-8718-1b12f51c9e32-image.png

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S smartysmart

        @oldwolfie

        So funktioniert nun auch bei mir die Abfrage aber wie oben schon erwähnt ohne die 40000.
        Einfach mit den Nummer aus der PDF

        0d8c0086-54a1-4872-8df6-8d9000a99ab9-image.png

        6e5a7453-bd9a-471a-8718-1b12f51c9e32-image.png

        M Offline
        M Offline
        michael_f
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @smartysmart @oldwolfie
        Habe mittlerweile auch meine Lambda bekommen und in ioBroker eingebunden :-)
        Frage: ist es normal, dass die Werte (zB Aussentemperatur) mit ohne Komma angezeigt werden? Also anstatt 25,2 °C -> 252 °C.
        Ist ja bei Dir smartysmart auch so gem. Screenshot vom 14.01.2023 (Aussentemperatur 70 °C -> tippe eher auf 7,0 °C...)

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M michael_f

          @oliverio Weiß ich nicht, bekomme die WP erst nächstes Jahr.
          Beim Modbus-Adapter müssen ja die Register selber konfiguriert werden. Wäre m.E. schöner und einfacher, wenn es einen fertigen Adapter gibt (vor allem für nicht so erfahrene Anwender).

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

          Beim Modbus-Adapter müssen ja die Register selber konfiguriert werden.

          ja und?
          ist ne Sache von paar Minuten.
          Hardwareeinrichtung wäre ja identisch wie für einen Adapter.

          @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

          Wäre m.E. schöner und einfacher, wenn es einen fertigen Adapter gibt

          nicht unbedingt.
          je nachdem wie viele Register die WP bietet und wie viele du davon benötigst.
          Außerdem wird es bei der Firma wahrscheinlich auch diverse Modelle mit verschiedenem Funktionsumfang geben, wo jeweils unterschiedliche Register unterstützt werden. Da kann man nichtut der Gießkanne einfach für alle Geräte alle Register anfordern.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M michael_f

            @smartysmart @oldwolfie
            Habe mittlerweile auch meine Lambda bekommen und in ioBroker eingebunden :-)
            Frage: ist es normal, dass die Werte (zB Aussentemperatur) mit ohne Komma angezeigt werden? Also anstatt 25,2 °C -> 252 °C.
            Ist ja bei Dir smartysmart auch so gem. Screenshot vom 14.01.2023 (Aussentemperatur 70 °C -> tippe eher auf 7,0 °C...)

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

            ist es normal, dass die Werte (zB Aussentemperatur) mit ohne Komma angezeigt werden? Also anstatt 25,2 °C -> 252 °C.

            nimm nen Faktor.
            Was steht denn dazu in der Registerbeschreibung?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

              Beim Modbus-Adapter müssen ja die Register selber konfiguriert werden.

              ja und?
              ist ne Sache von paar Minuten.
              Hardwareeinrichtung wäre ja identisch wie für einen Adapter.

              @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

              Wäre m.E. schöner und einfacher, wenn es einen fertigen Adapter gibt

              nicht unbedingt.
              je nachdem wie viele Register die WP bietet und wie viele du davon benötigst.
              Außerdem wird es bei der Firma wahrscheinlich auch diverse Modelle mit verschiedenem Funktionsumfang geben, wo jeweils unterschiedliche Register unterstützt werden. Da kann man nichtut der Gießkanne einfach für alle Geräte alle Register anfordern.

              M Offline
              M Offline
              michael_f
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @homoran Danke für deinen Input. Das war eine normale Frage. Aber gut.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                ist es normal, dass die Werte (zB Aussentemperatur) mit ohne Komma angezeigt werden? Also anstatt 25,2 °C -> 252 °C.

                nimm nen Faktor.
                Was steht denn dazu in der Registerbeschreibung?

                M Offline
                M Offline
                michael_f
                schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                #23

                @homoran Dass ein Faktor genommen werden kann ist bekannt, macht ich auch bei einer anderen Modbus-Instanz so. Die Antwort beantwortet aber meine Frage nicht. Diese ist an Besitzer einer Lambda WP gerichtet die die Werte über den MB-Adapter abfragen.
                EDIT: Registerbeschreibung sagt: INT16 [0.1°C]

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M michael_f

                  @homoran Danke für deinen Input. Das war eine normale Frage. Aber gut.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                  @homoran Danke für deinen Input. Das war eine normale Frage. Aber gut.

                  ?

                  worauf beziehst du dich.
                  so,lte e7ne normale Antwort sein, resp. eine Nachfrage um dir helfen zu können.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @michael_f sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                    @homoran Danke für deinen Input. Das war eine normale Frage. Aber gut.

                    ?

                    worauf beziehst du dich.
                    so,lte e7ne normale Antwort sein, resp. eine Nachfrage um dir helfen zu können.

                    M Offline
                    M Offline
                    michael_f
                    schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                    #25

                    @homoran auf das "ja und?" Aber gut, man könnte es auch etwas freundlicher schreiben bzw. sich ausdrucken. (editiert)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      Desmond 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      Moin,

                      ich bin auch gerade dabei die Werte der Lambda auszulesen und grundsätzlich klappt es auch schon ganz gut. Die meisten Werte kommen zurück, aber irgendwie nicht alle. Zum Beispiel würde ich ganz gerne wissen was für eine Zieltemperatur gerade für den Heizkreis angefordert wird und dachte das wäre entweder "Request flow line temp" (41017) oder "Setpoint flow line temp." (45006) sein müsste, aber irgendwie steht da 0 bei mir. In dem PDF sind das RW Werte und keine RO Werte. Liegt es vielleicht daran? Müssen die irgendwie anders ausgelesen werden?

                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Offline
                        B Offline
                        Burgsteff
                        schrieb am zuletzt editiert von Burgsteff
                        #27

                        Hallo zusammen. Was muss man den grundsätzlich einstellen das die Instanz überhaupt grün wird? Kann da Mal bitte einer nen Screenshot rein stellen, ich kapier das nicht?
                        Grüße
                        Steffen

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Desmond 0

                          Moin,

                          ich bin auch gerade dabei die Werte der Lambda auszulesen und grundsätzlich klappt es auch schon ganz gut. Die meisten Werte kommen zurück, aber irgendwie nicht alle. Zum Beispiel würde ich ganz gerne wissen was für eine Zieltemperatur gerade für den Heizkreis angefordert wird und dachte das wäre entweder "Request flow line temp" (41017) oder "Setpoint flow line temp." (45006) sein müsste, aber irgendwie steht da 0 bei mir. In dem PDF sind das RW Werte und keine RO Werte. Liegt es vielleicht daran? Müssen die irgendwie anders ausgelesen werden?

                          I Offline
                          I Offline
                          ichderarnd
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @desmond-0
                          Ich habe das gleiche Problem festgestellt: Manche Register liefern keine Daten. Ich versuche das grade mit Lambda zu klären.

                          Die Holding-Register habe ich auf Github unter:
                          https://github.com/ioBroker/modbus-templates/blob/fd3b6a9fd690d0fee70835b9fba0d22e52dcb4bd/Heizungsanlagen/Lambda-WP/holding-registers.tsv
                          dokumentiert.

                          Unter Allgemein ist im Modbus-Adapter folgendes einzustellen (Partner IP-Adresse bitte entsprechend anpassen).

                          IMG_2868.jpeg
                          IMG_2869.jpeg

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          2
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            Habe ein paar Fragen an die Lambda WP Besitzer hier:
                            Kann ich über Modbus z.B. eine temporäre Abschaltung im Urlaub realisieren bzw. Reaktivierung rechtzeitig vor Urlaubsende?
                            Kann ich die Heizpatrone im Wasserspeicher mit PV Überschuss über Modbus steuern?
                            Ist die Leistung der Heizpatrone abhängig vom Überschuss steuerbar oder gibt es nur an/aus. Die hat mWn 8 kW. So viel Überschuss habe ich nie.

                            ..:: So long! Tom ::..

                            NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • DiginixD Diginix

                              Habe ein paar Fragen an die Lambda WP Besitzer hier:
                              Kann ich über Modbus z.B. eine temporäre Abschaltung im Urlaub realisieren bzw. Reaktivierung rechtzeitig vor Urlaubsende?
                              Kann ich die Heizpatrone im Wasserspeicher mit PV Überschuss über Modbus steuern?
                              Ist die Leistung der Heizpatrone abhängig vom Überschuss steuerbar oder gibt es nur an/aus. Die hat mWn 8 kW. So viel Überschuss habe ich nie.

                              I Offline
                              I Offline
                              ichderarnd
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @diginix sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                              Habe ein paar Fragen an die Lambda WP Besitzer hier:

                              Hi diginix

                              Kann ich über Modbus z.B. eine temporäre Abschaltung im Urlaub realisieren bzw. Reaktivierung rechtzeitig vor Urlaubsende?

                              Gute Frage, aktuell klappt das nicht. Eigentlich müsste das über das Register "45007_Heating1_OperatingMode" gehen, da dieses beschreibbar ist. Aber an dieser Stelle ist die Dokumentation mit Sicherheit falsch: Als Typ ist INT16 angegeben, es müsste aber UINT16 sein. Als Unit ist 0.1C angegeben, was nach Copy&Paste Fehler aussieht. Außerdem ändert sich das Register nicht, wenn ich an der Lambda den Modus ändere.
                              Da gibt es also noch eine Unstimmigkeit.

                              Kann ich die Heizpatrone im Wasserspeicher mit PV Überschuss über Modbus steuern?

                              Nein, das geht nicht. Das Register "41020_HP1_RelaisState" (Heatpump 1 relais state for 2nd heating stage) ist readonly.
                              Ich sehe auch keinen Sinn darin, dieses Relais anzusteuern. Wenn ich schon eine Wärmepumpe habe, dann kann ich mit derselben PV-Leistung mindestens das vierfache an Wärmemeleistung erzeugen.
                              Es sollte also die Lambda so konfiguriert werden, dass man über das Register "40103_E-Manager_ExcessPower" den aktuellen PV-Überschuss an die Lambda übergibt. Ich lese den Wert per Modbus aus dem Wechselrichter aus und setze ihn alle 2 Sekunden. In der der Lambda Steuerung muss dann nur konfiguriert werden, dass in diesem Fall geheizt werden soll und bis zu welcher Puffertemperatur.

                              Ist die Leistung der Heizpatrone abhängig vom Überschuss steuerbar oder gibt es nur an/aus. Die hat mWn 8 kW. So viel Überschuss habe ich nie.

                              Siehe oben, die Lambda-Steuerung sieht PV-Überschuss Nutzung bereits vor.
                              Der Durchlauferhitzer in der Hydraulikstation hat 8,8 kW und wird über ein Schütz geschaltet. Es geht nur ein oder aus. Also 0 kW oder 8,8 kW.

                              Wichtig wäre es, die Zirkulationspumpe ebenfalls über Modbus steuern zu können. Z.B. nach Anwesenheit im Haus. Leider geht auch das nicht.

                              DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • I ichderarnd

                                @diginix sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                Habe ein paar Fragen an die Lambda WP Besitzer hier:

                                Hi diginix

                                Kann ich über Modbus z.B. eine temporäre Abschaltung im Urlaub realisieren bzw. Reaktivierung rechtzeitig vor Urlaubsende?

                                Gute Frage, aktuell klappt das nicht. Eigentlich müsste das über das Register "45007_Heating1_OperatingMode" gehen, da dieses beschreibbar ist. Aber an dieser Stelle ist die Dokumentation mit Sicherheit falsch: Als Typ ist INT16 angegeben, es müsste aber UINT16 sein. Als Unit ist 0.1C angegeben, was nach Copy&Paste Fehler aussieht. Außerdem ändert sich das Register nicht, wenn ich an der Lambda den Modus ändere.
                                Da gibt es also noch eine Unstimmigkeit.

                                Kann ich die Heizpatrone im Wasserspeicher mit PV Überschuss über Modbus steuern?

                                Nein, das geht nicht. Das Register "41020_HP1_RelaisState" (Heatpump 1 relais state for 2nd heating stage) ist readonly.
                                Ich sehe auch keinen Sinn darin, dieses Relais anzusteuern. Wenn ich schon eine Wärmepumpe habe, dann kann ich mit derselben PV-Leistung mindestens das vierfache an Wärmemeleistung erzeugen.
                                Es sollte also die Lambda so konfiguriert werden, dass man über das Register "40103_E-Manager_ExcessPower" den aktuellen PV-Überschuss an die Lambda übergibt. Ich lese den Wert per Modbus aus dem Wechselrichter aus und setze ihn alle 2 Sekunden. In der der Lambda Steuerung muss dann nur konfiguriert werden, dass in diesem Fall geheizt werden soll und bis zu welcher Puffertemperatur.

                                Ist die Leistung der Heizpatrone abhängig vom Überschuss steuerbar oder gibt es nur an/aus. Die hat mWn 8 kW. So viel Überschuss habe ich nie.

                                Siehe oben, die Lambda-Steuerung sieht PV-Überschuss Nutzung bereits vor.
                                Der Durchlauferhitzer in der Hydraulikstation hat 8,8 kW und wird über ein Schütz geschaltet. Es geht nur ein oder aus. Also 0 kW oder 8,8 kW.

                                Wichtig wäre es, die Zirkulationspumpe ebenfalls über Modbus steuern zu können. Z.B. nach Anwesenheit im Haus. Leider geht auch das nicht.

                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                @ichderarnd Vielen Dank für deine ausführliche Antw.
                                Überschuss in WP oder Heizpatrone macht für mich daher ein Unterschied dass die WP bzw Kompressor das erste Bauteil sein wird, was wahrs verschleißt und irgendwann kaputt geht. Überschuss heißt bei mir, die WP muss nicht laufen, aber ich will den Überschuss nicht einspeisen, also sind Verbraucher die das in zB warmen Wasser speichern wenn der PV Akku voll ist, die beliebtesten. Aktuell mache ich das schon mit der Warmwasser WP so. Die hat eine 1,4kW Heizpatrone.
                                Noch habe ich die Lambda WP nicht und will den Hersteller auch konkret wegen Modus bzw externer Steuerung durch Smarthome fragen, aber vorher sind die Infos von iobroker Nutzern immer sehr wertvoll.

                                Was geht denn überhaupt mit Modbus schreibend?

                                ..:: So long! Tom ::..

                                NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • DiginixD Diginix

                                  @ichderarnd Vielen Dank für deine ausführliche Antw.
                                  Überschuss in WP oder Heizpatrone macht für mich daher ein Unterschied dass die WP bzw Kompressor das erste Bauteil sein wird, was wahrs verschleißt und irgendwann kaputt geht. Überschuss heißt bei mir, die WP muss nicht laufen, aber ich will den Überschuss nicht einspeisen, also sind Verbraucher die das in zB warmen Wasser speichern wenn der PV Akku voll ist, die beliebtesten. Aktuell mache ich das schon mit der Warmwasser WP so. Die hat eine 1,4kW Heizpatrone.
                                  Noch habe ich die Lambda WP nicht und will den Hersteller auch konkret wegen Modus bzw externer Steuerung durch Smarthome fragen, aber vorher sind die Infos von iobroker Nutzern immer sehr wertvoll.

                                  Was geht denn überhaupt mit Modbus schreibend?

                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichderarnd
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  @diginix
                                  Die Modbus Beschreibung findest Du hier: https://lambda-wp.at/wp-content/uploads/2023/04/Modbus-Protokoll-und-Beschreibung.pdf
                                  Alles, was in der Spalte "Read / Write" ein "RW" kann überschrieben werden.

                                  Du könntest mit einem Shelly oder ähnlichem das Schütz in der Hydraulikstation auch zusätzlich ansteuern. Aber Achtung: Das darf nur ein Elektriker installieren. Aber es bleibt dabei, dass dann 8,8 kW aus PV und Akku gezogen werden...

                                  Natürlich geht auch ein kleiner Heizstab im Puffer. Aber ob sich das rechnet...
                                  Ich werde dann später lieber den Kompressor ersetzen und jetzt die 8,7 Cent je kWh Einspeisung nehmen.

                                  Wichtiger ist, dass der Kompressor möglichst selten und wenn dann lange läuft. Dazu braucht es eine gute Hydraulik mit passendem Puffer. Da solltest Du das Hauptaugenmerk hinlegen. Ich frage mich auch, wie gut das dem Ding bekommt, wenn der ein halbes Jahr lang nicht läuft.
                                  Mit schlechter Hydraulik kann man gerne mal etliche hundert kWh im Jahr verheizen. Ich rede aus Erfahrung.

                                  DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • I ichderarnd

                                    @diginix
                                    Die Modbus Beschreibung findest Du hier: https://lambda-wp.at/wp-content/uploads/2023/04/Modbus-Protokoll-und-Beschreibung.pdf
                                    Alles, was in der Spalte "Read / Write" ein "RW" kann überschrieben werden.

                                    Du könntest mit einem Shelly oder ähnlichem das Schütz in der Hydraulikstation auch zusätzlich ansteuern. Aber Achtung: Das darf nur ein Elektriker installieren. Aber es bleibt dabei, dass dann 8,8 kW aus PV und Akku gezogen werden...

                                    Natürlich geht auch ein kleiner Heizstab im Puffer. Aber ob sich das rechnet...
                                    Ich werde dann später lieber den Kompressor ersetzen und jetzt die 8,7 Cent je kWh Einspeisung nehmen.

                                    Wichtiger ist, dass der Kompressor möglichst selten und wenn dann lange läuft. Dazu braucht es eine gute Hydraulik mit passendem Puffer. Da solltest Du das Hauptaugenmerk hinlegen. Ich frage mich auch, wie gut das dem Ding bekommt, wenn der ein halbes Jahr lang nicht läuft.
                                    Mit schlechter Hydraulik kann man gerne mal etliche hundert kWh im Jahr verheizen. Ich rede aus Erfahrung.

                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                    #33

                                    @ichderarnd Ok, Überschuss irgendwo in die WP is auch eher zweitrangig. Den bekomme ich aktuell eh anderweitig verbraten. Aber bissel Steuerung von außen, also sowas wie An/Aus bei längerer Abwesenheit und ggf Temp. Korrektur für den Speicher wäre schon gut. Immerhin bieten sie ja Modbus an. Die Spezifikation habe ich schon. Aber was dein steht und was dann wirklich geht, ist oft unterschiedlich. Deswegen habe ich hier im Thread gefragt. Du scheinst da ja gut Erfahrung und bereits alles an Hardware zu haben.

                                    Mit Zirkulationspumpe meinst du die für den Heizkreislauf?

                                    ..:: So long! Tom ::..

                                    NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • DiginixD Diginix

                                      @ichderarnd Ok, Überschuss irgendwo in die WP is auch eher zweitrangig. Den bekomme ich aktuell eh anderweitig verbraten. Aber bissel Steuerung von außen, also sowas wie An/Aus bei längerer Abwesenheit und ggf Temp. Korrektur für den Speicher wäre schon gut. Immerhin bieten sie ja Modbus an. Die Spezifikation habe ich schon. Aber was dein steht und was dann wirklich geht, ist oft unterschiedlich. Deswegen habe ich hier im Thread gefragt. Du scheinst da ja gut Erfahrung und bereits alles an Hardware zu haben.

                                      Mit Zirkulationspumpe meinst du die für den Heizkreislauf?

                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichderarnd
                                      schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                                      #34

                                      @diginix sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                      Mit Zirkulationspumpe meinst du die für den Heizkreislauf?

                                      Sorry, nein ich hätte Warmwasser-Zirkulationspumpe schreiben sollen.
                                      Wenn niemand zuhause ist, muss sie nicht laufen, um überall sofort warmes Wasser an den Zapfstellen zu haben. Nur gelegentlich zum Schutz vor Legionellen.

                                      DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • I ichderarnd

                                        @diginix sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                        Mit Zirkulationspumpe meinst du die für den Heizkreislauf?

                                        Sorry, nein ich hätte Warmwasser-Zirkulationspumpe schreiben sollen.
                                        Wenn niemand zuhause ist, muss sie nicht laufen, um überall sofort warmes Wasser an den Zapfstellen zu haben. Nur gelegentlich zum Schutz vor Legionellen.

                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @ichderarnd Achso, ok. Warmwasser ist bei uns schon lang eine eigene WP mit Zirkulisation.
                                        Die Lambda soll den alten Gaskessel ersetzen, aber eben nur Heizung. Da gibt es aber beim Heizkreis vom 1.OG auch eine Umwälzpumpe, die bisher dumm ist. Und wenn das 1.OG im Urlaub ist, lief die auch außer man hat alle Heizkörperthermostate abgedreht. Im EG ist FuBoHeizung mit eigenem Mischer usw.
                                        In der Übergangsjahreszeit brauche ich manchmal noch bis 30°C Vorlauf für die FuBoHe, aber das OG braucht nix mehr. Daher wäre es da gut zum einen der Lambda die Solltemp vorgeben zu können, außer das Außentemp. geführte Profil passt ohne Eingriff, was mir immer am liebsten ist.
                                        Und die Phase der Umwälzpumpe vom OG könnte ich mit Sonoff/Shelly trennen.

                                        ..:: So long! Tom ::..

                                        NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • I ichderarnd

                                          @desmond-0
                                          Ich habe das gleiche Problem festgestellt: Manche Register liefern keine Daten. Ich versuche das grade mit Lambda zu klären.

                                          Die Holding-Register habe ich auf Github unter:
                                          https://github.com/ioBroker/modbus-templates/blob/fd3b6a9fd690d0fee70835b9fba0d22e52dcb4bd/Heizungsanlagen/Lambda-WP/holding-registers.tsv
                                          dokumentiert.

                                          Unter Allgemein ist im Modbus-Adapter folgendes einzustellen (Partner IP-Adresse bitte entsprechend anpassen).

                                          IMG_2868.jpeg
                                          IMG_2869.jpeg

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Smarto
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @ichderarnd sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                          @desmond-0
                                          Ich habe das gleiche Problem festgestellt: Manche Register liefern keine Daten. Ich versuche das grade mit Lambda zu klären.

                                          Servus,
                                          Ich wollte mal vorsichtig fragen, ob die Klärung mit Lambda bezüglich der fehlenden Daten in manchen Registern neue Infos dazu gebracht hat.

                                          Ich habe nämlich hier das gleiche Problem.
                                          Kommunikation mit der Lambda( Zewotherm) funktioniert grundsätzlich und liefert für viele Parameter auch Werte.
                                          Manche Parameter bleiben aber immer auf Null, obwohl sie nach dem gleichen Schema angefragt werden.

                                          Würde mich über ein Update freuen.

                                          Viele Grüße,
                                          :-)

                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          345

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe