Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

SONOFF NSPanel mit Lovelace UI

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
lovelace uinspanelsonoff
7.8k Beiträge 272 Kommentatoren 6.7m Aufrufe 254 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ArmilarA Armilar

    @wuschl

    werf mal von einem Panel die 0_userdata weg (komplett)

    Dann anlegen lassen durch das Script

    Wobei das schon interessant ist, dass alle nicht laufen...

    W Offline
    W Offline
    Wuschl
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1362

    @armilar schon probiert gestern, ändert nichts.

    ArmilarA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Wuschl

      @armilar schon probiert gestern, ändert nichts.

      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1363

      @wuschl

      Was sagt das Tasmota-Log wenn du es rebootest?

      Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      ArmilarA W 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • ArmilarA Armilar

        @wuschl

        Was sagt das Tasmota-Log wenn du es rebootest?

        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1364

        @armilar

        Spannend ist wirklich das alle betroffen sind. Das spricht doch eigentlich mehr für ein globaleres Problem. Der erste Aufbau funktioniert und danach keine Aktualisierung mehr...

        Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ArmilarA Armilar

          @wuschl

          Was sagt das Tasmota-Log wenn du es rebootest?

          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1365

          @armilar Wie meinst du das Tasmota Log, aus der Konsole?

          ArmilarA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Wuschl

            @armilar Wie meinst du das Tasmota Log, aus der Konsole?

            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1366

            @wuschl

            Ja die Console, kurz nach dem Reboot eines Panels

            Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ArmilarA Armilar

              @wuschl

              Ja die Console, kurz nach dem Reboot eines Panels

              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
              #1367

              @armilar

              20:28:53.253 MQT: Attempting connection...
              20:28:53.279 MQT: Connected
              20:28:53.284 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/LWT = Online (retained)
              20:28:53.287 MQT: cmnd/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER = 
              20:28:53.293 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0BEC90_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
              20:28:53.308 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NS-Panel-Vroni-0BEC90-3216","IPAddress":"192.168.178.199"}}
              20:28:53.322 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":37}}
              20:28:53.336 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:28:53.338 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
              20:28:53.345 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
              20:28:53.348 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER2 = OFF
              20:28:53.484 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:28:53.487 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
              20:28:53.606 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:28:53.630 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:28:53.632 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
              20:28:53.751 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:28:53.789 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:28:53.799 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
              20:28:53.905 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:28:53.942 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:28:53.950 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
              20:28:54.050 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:28:55.538 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:28:55.546 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
              20:28:55.902 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:28:56.100 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:28:56.128 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
              20:28:56.209 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:28:56.249 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:28:56.298 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:28:56.359 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:28:56.485 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:28:56.908 QPC: Reset
              

              aber das Problem ist ja nicht nach dem Neustart des Panels, sondern nach dem Neustart des IOBrokers

              ArmilarA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Wuschl

                @armilar

                20:28:53.253 MQT: Attempting connection...
                20:28:53.279 MQT: Connected
                20:28:53.284 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/LWT = Online (retained)
                20:28:53.287 MQT: cmnd/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER = 
                20:28:53.293 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0BEC90_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                20:28:53.308 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NS-Panel-Vroni-0BEC90-3216","IPAddress":"192.168.178.199"}}
                20:28:53.322 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":37}}
                20:28:53.336 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                20:28:53.338 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                20:28:53.345 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                20:28:53.348 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER2 = OFF
                20:28:53.484 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                20:28:53.487 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                20:28:53.606 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:28:53.630 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                20:28:53.632 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                20:28:53.751 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:28:53.789 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                20:28:53.799 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                20:28:53.905 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:28:53.942 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                20:28:53.950 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                20:28:54.050 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:28:55.538 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                20:28:55.546 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                20:28:55.902 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:28:56.100 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:28:56.128 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                20:28:56.209 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:28:56.249 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:28:56.298 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:28:56.359 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:28:56.485 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:28:56.908 QPC: Reset
                

                aber das Problem ist ja nicht nach dem Neustart des Panels, sondern nach dem Neustart des IOBrokers

                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1368

                @wuschl

                Wie sieht das Problem denn aus? Also mit dem Start des ioBrokers?

                Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • ArmilarA Armilar

                  @wuschl

                  Wie sieht das Problem denn aus? Also mit dem Start des ioBrokers?

                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                  #1369

                  @armilar

                  20:35:06.080 MQT: Attempting connection...
                  20:35:06.209 MQT: Connected
                  20:35:06.216 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/LWT = Online (retained)
                  20:35:06.219 MQT: cmnd/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER = 
                  20:35:06.806 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  20:35:06.810 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                  20:35:06.865 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  20:35:06.904 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  20:35:06.910 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                  20:35:06.998 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  20:35:07.027 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  20:35:07.038 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                  20:35:07.080 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  20:35:07.356 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  20:35:07.365 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                  

                  das ist nach dem Neustart des IOBrokers, Panel zeigt Screensaver, beim Tippen auf das Panel wird nur der Bildschirm hell.

                  ArmilarA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W Wuschl

                    @armilar

                    20:35:06.080 MQT: Attempting connection...
                    20:35:06.209 MQT: Connected
                    20:35:06.216 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/LWT = Online (retained)
                    20:35:06.219 MQT: cmnd/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER = 
                    20:35:06.806 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    20:35:06.810 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                    20:35:06.865 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:35:06.904 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    20:35:06.910 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                    20:35:06.998 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:35:07.027 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    20:35:07.038 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                    20:35:07.080 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:35:07.356 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    20:35:07.365 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                    

                    das ist nach dem Neustart des IOBrokers, Panel zeigt Screensaver, beim Tippen auf das Panel wird nur der Bildschirm hell.

                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Armilar
                    #1370

                    @wuschl

                    hmm - bei mir sieht ein Neustart des ioBrokers so aus:

                    20:43:57.411 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:43:57.469 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:43:57.635 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                    20:43:59.255 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:43:59.298 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:43:59.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:43:59.413 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:43:59.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                    20:43:59.634 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:44:02.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:44:03.033 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:44:03.224 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:44:03.405 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:44:06.796 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    20:44:19.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,sleepReached,cardEntities"}
                    

                    Beginnt auch mit der ersten Seite (ebenfalls eine cardEntities). Nach dem SleepReached wird in den Screensaver gewechselt und alles ist okay...

                    Und nach einem normalen Tasmota reboot läuft dann wieder alles? Oder ebenfalls eingefroren?

                    Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ArmilarA Armilar

                      @wuschl

                      hmm - bei mir sieht ein Neustart des ioBrokers so aus:

                      20:43:57.411 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      20:43:57.469 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      20:43:57.635 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                      20:43:59.255 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      20:43:59.298 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      20:43:59.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      20:43:59.413 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      20:43:59.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                      20:43:59.634 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      20:44:02.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      20:44:03.033 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      20:44:03.224 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      20:44:03.405 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      20:44:06.796 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      20:44:19.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,sleepReached,cardEntities"}
                      

                      Beginnt auch mit der ersten Seite (ebenfalls eine cardEntities). Nach dem SleepReached wird in den Screensaver gewechselt und alles ist okay...

                      Und nach einem normalen Tasmota reboot läuft dann wieder alles? Oder ebenfalls eingefroren?

                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1371

                      @armilar nach einem Tasmota reset läuft alles, da taucht auch diese Zeile auf in der Konsole

                      20:53:11.161 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                      
                      ArmilarA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W Wuschl

                        @armilar nach einem Tasmota reset läuft alles, da taucht auch diese Zeile auf in der Konsole

                        20:53:11.161 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                        
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1372

                        @wuschl

                        Seit wann gibt es das Problem? Evtl. noch von Version auf Version? Ist ja wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen...

                        Hat sonst noch jemand das Problem, dass das Panel eingefroren ist nach einem ioBroker Neustart?

                        Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        W T 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • ArmilarA Armilar

                          @wuschl

                          Seit wann gibt es das Problem? Evtl. noch von Version auf Version? Ist ja wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen...

                          Hat sonst noch jemand das Problem, dass das Panel eingefroren ist nach einem ioBroker Neustart?

                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1373

                          @armilar also ich hab es gerade mit der 3.6.0.4 probiert, da ist es dasselbe, frühere habe ich leider nicht mehr zum testen. Aber mit ist gerade das noch aufgefallen nach dem ich das Display angetippt habe.

                          21:06:25.944 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                          21:06:26.344 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,swipeUp"}
                          21:06:26.647 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,3"}
                          21:06:26.945 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,4"}
                          
                          K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • W Wuschl

                            @armilar also ich hab es gerade mit der 3.6.0.4 probiert, da ist es dasselbe, frühere habe ich leider nicht mehr zum testen. Aber mit ist gerade das noch aufgefallen nach dem ich das Display angetippt habe.

                            21:06:25.944 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                            21:06:26.344 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,swipeUp"}
                            21:06:26.647 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,3"}
                            21:06:26.945 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,4"}
                            
                            K Offline
                            K Offline
                            Kuckuckmann
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                            #1374

                            @wuschl @Armilar
                            Ich hab noch die v3.5.0.4 und damit fängt sich das Panel nach einer guten Minute wieder und funktioniert nach ioBroker Neustart ganz normal.

                            Ich werde mal die aktuelle Version aufziehen und testen.

                            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:

                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K Kuckuckmann

                              @wuschl @Armilar
                              Ich hab noch die v3.5.0.4 und damit fängt sich das Panel nach einer guten Minute wieder und funktioniert nach ioBroker Neustart ganz normal.

                              Ich werde mal die aktuelle Version aufziehen und testen.

                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1375

                              @kuckuckmann kann ich eine ältere mal haben zum testen?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W Wuschl

                                @armilar also ich hab es gerade mit der 3.6.0.4 probiert, da ist es dasselbe, frühere habe ich leider nicht mehr zum testen. Aber mit ist gerade das noch aufgefallen nach dem ich das Display angetippt habe.

                                21:06:25.944 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                                21:06:26.344 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,swipeUp"}
                                21:06:26.647 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,3"}
                                21:06:26.945 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,4"}
                                
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von Armilar
                                #1376

                                @wuschl

                                Ich überlege gerade was denn so anders an einem Neustart des ioBrokers sein könnte...

                                Teste mal bitte folgendes:

                                Bei ca. Zeile 1300 ist der Start zur Initialisierung des Panels...

                                sieht so aus:

                                // Mit Start auf Updates checken
                                get_locales();
                                setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                get_tasmota_status0();
                                get_panel_update_data();
                                check_updates();
                                
                                //------------------Begin Update Functions
                                

                                Den mal suchen und

                                HandleStartupProcess();
                                

                                anhängen

                                Also so:

                                // Mit Start auf Updates checken
                                get_locales();
                                setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                get_tasmota_status0();
                                get_panel_update_data();
                                check_updates();
                                HandleStartupProcess();
                                

                                Also mehr wie ein Starthilfekabel...

                                Danach mal den ioBroker durchstarten

                                Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ArmilarA Armilar

                                  @wuschl

                                  Ich überlege gerade was denn so anders an einem Neustart des ioBrokers sein könnte...

                                  Teste mal bitte folgendes:

                                  Bei ca. Zeile 1300 ist der Start zur Initialisierung des Panels...

                                  sieht so aus:

                                  // Mit Start auf Updates checken
                                  get_locales();
                                  setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                  get_tasmota_status0();
                                  get_panel_update_data();
                                  check_updates();
                                  
                                  //------------------Begin Update Functions
                                  

                                  Den mal suchen und

                                  HandleStartupProcess();
                                  

                                  anhängen

                                  Also so:

                                  // Mit Start auf Updates checken
                                  get_locales();
                                  setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                  get_tasmota_status0();
                                  get_panel_update_data();
                                  check_updates();
                                  HandleStartupProcess();
                                  

                                  Also mehr wie ein Starthilfekabel...

                                  Danach mal den ioBroker durchstarten

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                  #1377

                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:

                                  HandleStartupProcess();

                                  Bringt leider keine Änderung
                                  diese Zeile ist jetzt mit aufgetaucht

                                  21:24:18.112 RSL: RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                                  

                                  panel.JPG

                                  diese Meldungen sind im Iobroker zu sehen wenn ich nach dem Neustart auf das Display tippe

                                  ArmilarA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W Wuschl

                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:

                                    HandleStartupProcess();

                                    Bringt leider keine Änderung
                                    diese Zeile ist jetzt mit aufgetaucht

                                    21:24:18.112 RSL: RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                                    

                                    panel.JPG

                                    diese Meldungen sind im Iobroker zu sehen wenn ich nach dem Neustart auf das Display tippe

                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1378

                                    @wuschl

                                    Das ist eigentlich die wichtige Zeile:

                                    setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                    

                                    Wenn pageType~pageStartup im CustomSend landet muss das Panel mit

                                    {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                                    

                                    antworten.

                                    Dann wird der Startup eingeleitet

                                    Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ArmilarA Armilar

                                      @wuschl

                                      Das ist eigentlich die wichtige Zeile:

                                      setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                      

                                      Wenn pageType~pageStartup im CustomSend landet muss das Panel mit

                                      {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                                      

                                      antworten.

                                      Dann wird der Startup eingeleitet

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1379

                                      @armilar diese taucht in der Konsole leider nicht auf

                                      ArmilarA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W Wuschl

                                        @armilar diese taucht in der Konsole leider nicht auf

                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von Armilar
                                        #1380

                                        @wuschl

                                        mal direkt

                                        pageType~pageStartup
                                        

                                        in den CustomSend geschrieben?

                                        Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ArmilarA Armilar

                                          @wuschl

                                          mal direkt

                                          pageType~pageStartup
                                          

                                          in den CustomSend geschrieben?

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1381

                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:

                                          pageType~pageStartup

                                          damit funktioniert es :+1:

                                          ArmilarA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          786

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe