Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Welchen Luftgütesensor

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Welchen Luftgütesensor

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
226 Beiträge 16 Kommentatoren 53.7k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #159

    Könnte sein, daß wir der Sache näher kommen.

    Verwendest Du diese Lib von Jan Wasserbauer:

    https://github.com/vodnik12/JWA_BME280/ … /README.md

    ?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #160

      Na, mach mir nur Mut.

      @klassisch:

      Wahrscheinlich ist Dein Sketch `
      Der Sketch ist von Maik, und für mich ist das der erste Sketch überhaupt den ich mir mal ansehe ;-)

      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 100#p78500

      @klassisch:

      und die Stellen aufsuchen, wo die Parameter eingestellt werden. `
      Yeah :shock:

      Mache ich jetzt - erst mal im Notepad++

      Vielleicht wird ja doch noch mal was aus mir ;-)

      Gruß

      Rainer

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #161

        @klassisch:

        Verwendest Du diese Lib von Jan Wasserbauer:

        https://github.com/vodnik12/JWA_BME280/ … /README.md

        ? `

        Ja!

        Gruß

        Rainer

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #162

          Dann schauen wir mal in seinem git, ob wir die Stelle sehen, wo die Parameter gesetzt werden. Er hat ja auch vom Temperaturunterschied gesprochen aber nicht in welche Richtung….

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #163

            Steht bei Dir

            Bme280BoschWrapper bme280(true);
            

            ? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde er im forced mode starten. Aber die anderen Parameter habe ich noch nicht gefunden. Und ich habe den Genauigkeitsgrad noch nicht gesehen. Der macht aber wahrscheinlich keine 3 bis 4 K aus. Bosch hat die Kompensationrechnung aus dem Sensor rausverlagert in den host-Rechner. Das macht es so kompliziert. Und weil Bosch gerne optimiert (manchmal bis zum Geiz) gibt es 3 Genauigkeitsklassen, wenn ich mich recht erinner. Je nach vorhandener Rechenleistung kann man eine passende Kompensationsrechnung verwenden. Für die WeMos habe ich immer die genaueste Rechnung verwendet. Die Dinger sind schnell genug. Aber wie gesagt, das sollte keine 3 bis 4 K ausmachen, denke ich.

            Die von mir referenzierte Lib ermöglicht diese Wahl. Ein klassischer Arduino könnte aber bei der genaueren Rechnung ins Schwitzen kommen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #164

              @klassisch:

              Steht bei Dir `
              Ja!

              // BME280 initialisieren
              Bme280BoschWrapper bme280(true);
              unsigned long syncTime;
              

              und da hatte ich gedacht es reicht den Namen auszutauschen gegen den der neuen Bibliothek.

              habe gerade versucht das in github zu verstehen und dabei gemerkt, dass mein Vorhaben eine Schnapsidee war :(

              Gruß

              Rainer

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #165

                Nochwas: In welchen Zeitabständen rufst Du

                bme280.measure()
                

                auf?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #166

                  Wenn ich Maik richtig verstanden habe hat er das in der http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=3954&start=100#p78500 von etwa 6 sec auf 60sec angehoben.

                  Gruß

                  Rainer

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #167

                    6 Sekunden wäre zu häufig, 60 Sekunden ist o. k.

                    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      MaikB85
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #168

                      Das mit den 60Sekunden hatte nur leider keine Auswirkung weil der BME280 so oft misst wie in den Settings eingestellt ist. Mit der library konnte man den BME280 aber überhaupt nicht so konfigurieren.

                      Ich implementiere eben die MOD-1022 library und poste das sofort. dann kannst du das testen

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #169

                        Super, vielen Dank!

                        Settings habe ich oben gepostet. Falls Du noch was brauchst, einfach melden, dann schaue ich gschwind bei mir nach.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          MaikB85
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #170

                          So hier mal die geänderte Version. Wieder oben die Variablen für IP-Adresse usw. anpassen.

                          ! ```
                          `//#include <bme280boschwrapper.h>
                          #include <ethernet.h>
                          #include <stdlib.h>
                          #include <avr pgmspace.h="">
                          #include <pubsubclient.h>
                          #include "Wire.h"
                          ! #include <bme280_mod-1022.h>
                          ! // Modultexte für MQTT Adapter
                          char modul_name[] = "Raumsensor_Wohnzimmer";
                          char humidity_str[] = "/Wohnzimmer/Luftfeuchtigkeit";
                          char temperature_str[] = "/Wohnzimmer/Raumtemperatur";
                          char pressure_str[] = "/Wohnzimmer/Luftdruck";
                          char co2_str[] = "/Wohnzimmer/CO2";
                          char status_str[] = "/Wohnzimmer/iAQ_Status";
                          char resistance_str[] = "/Wohnzimmer/iAQ_Widerstand";
                          char tvoc_str[] = "/Wohnzimmer/TVOC";
                          ! //Setup Ethernet Library
                          byte mac[] = { 0xAB, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xEF, 0xDE }; //MAC Adresse des Ethernet Moduls
                          IPAddress arduino_ip(192, 168, 178, 102); //IP des Teensy
                          IPAddress server_ip(192, 168, 178, 100); //MQTT Broker (= Raspberry Pi)
                          EthernetClient client;
                          ! // BME280 initialisieren
                          //Bme280BoschWrapper bme280(true);
                          unsigned long syncTime;
                          ! //IAQ Core C Setup
                          #define iaqaddress 0x5A
                          ! uint16_t predict;
                          uint8_t statu;
                          int32_t resistance;
                          uint16_t tvoc;
                          ! // ===========================================================
                          // Callback Funktion von MQTT. Die Funktion wird aufgerufen
                          // wenn ein Wert empfangen wurde.
                          // ===========================================================
                          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                          {
                          //char message_buff[100];
                          ! //Serial.print("Nachricht erhalten mit Topic: ");
                          //Serial.println(topic);
                          ! //// Kopieren der Nachricht und erstellen eines Bytes mit abschließender \0
                          //unsigned int i = 0;
                          //for (i = 0; i<length; 8/16/1883/i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/serial.print("nachricht:/");/serial.println(message_buff);/mqtt/client/zur/kommunikation/mit/dem/server/server_ip/-/variable/des/types/byte/serveradresse/ist/der/standard/tcp/port/callback/function/wird/aufgerufen/wen/nachrichten/eintreffen/angabe/ethernet/clients/pubsubclient/mqttclient(server_ip,/1883,/callback,/client);/messdaten/vom/iaq/core/lesen/void/readallbytes()/wire.requestfrom(iaqaddress,/9);/predict="(Wire.read()" <</|/wire.read());/statu="Wire.read();" resistance="(Wire.read()" &/0x00)/(wire.read()/16)/tvoc="(Wire.read()" status/ermitteln/checkstatus()/if/(statu="=" 0x10)/serial.println("aufwärmphase...");/else/serial.println("bereit");/0x01)/serial.println("belegt");/0x80)/serial.println("fehler");/serial.println("kein/empfangen,/modul/prüfen");/setup()/ethernet.begin(mac,/arduino_ip);/delay(1000);/shield/zeit/geben/zum/initialisieren/serial.begin(115200);/wire.begin();/while/(!bme280.begini2c(0x76))/serial.println("sensor/nicht/gefunden.");/synctime="millis();" loop()/aufbau/verbindung/mqtt-broker/falls/diese/offen/ist./(!mqttclient.connected())/mqttclient.connect(modul_name);/abonieren/von/angegebenen/topic/mqttclient.subscribe("/wohnzimmer/settings/#");/schleife/für/(mqttclient.loop())/serial.println("verbunden");/need/to/read/the/nvm/compensation/parameters/bme280.readcompensationparams();/example/for/"indoor/navigation"/we'll/switch/into/normal/mode/regular/automatic/samples/bme280.writestandbytime(tsb_0p5ms);/tsb="0.5ms" bme280.writefiltercoefficient(fc_16);/iir/filter/coefficient/bme280.writeoversamplingpressure(os16x);/pressure/x16/bme280.writeoversamplingtemperature(os2x);/temperature/x2/bme280.writeoversamplinghumidity(os1x);/humidity/x1/bme280.writemode(smnormal);/(bme280.ismeasuring())/out/data/must/do/this/before/calling/getxxxxx/routines/bme280.readmeasurements();/char/tempbuffer[10];/dtostrf(bme280.gettemperaturemostaccurate(),/2,/tempbuffer);/mqttclient.publish(temperature_str,/delay(500);/dtostrf(bme280.gethumiditymostaccurate(),/3,/mqttclient.publish(humidity_str,/dtostrf(bme280.getpressuremostaccurate(),/4,/mqttclient.publish(pressure_str,/*unsigned/long/currentmillis="millis();" ((unsigned/long)(currentmillis/synctime)="">= 60000) //Alle 15sec ausf�hren
                          {
                          // Bosch BME280 Messwerte senden

                              if (bme280.measure())
                              {
                          	    char tempBuffer[10];
                          

                          ! dtostrf((bme280.getTemperature() / 100.0), 2, 2, tempBuffer);
                          mqttClient.publish(temperature_str, tempBuffer);
                          ! delay(1000);
                          ! dtostrf((bme280.getHumidity() / 1024.0), 3, 2, tempBuffer);
                          mqttClient.publish(humidity_str, tempBuffer);
                          ! delay(1000);
                          ! dtostrf((bme280.getPressureDouble() / 100.0), 4, 2, tempBuffer);
                          mqttClient.publish(pressure_str, tempBuffer);
                          ! delay(1000);
                          }
                          else
                          {
                          Serial.println("Messung mit BME280 fehlgeschlagen.");
                          }
                          ! syncTime = currentMillis;
                          }*/
                          ! delay(1000);
                          ! readAllBytes();
                          checkStatus();
                          //char tempBuffer[10];
                          ! //CO2 Wert
                          snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (predict));
                          mqttClient.publish(co2_str, tempBuffer);
                          ! //Status
                          snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (statu));
                          mqttClient.publish(status_str, tempBuffer);
                          ! //Widerstandswert
                          snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%lu", (resistance));
                          mqttClient.publish(resistance_str, tempBuffer);
                          ! //TVOC Wert
                          snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (tvoc));
                          mqttClient.publish(tvoc_str, tempBuffer);
                          ! delay(5000);
                          }</length;></bme280_mod-1022.h></pubsubclient.h></avr></stdlib.h></ethernet.h></bme280boschwrapper.h>`
                          ! Gruß Maik[/i][/i][/i]

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #171

                            Vielen Dank!

                            erste schnelle RM:

                            BME280.writeMode(normal);
                            

                            ist das böse Teil-

                            BME280.writeMode(smForced);
                            ````ist brav.
                            
                            example for indoor navigation liest den Drucksensor sehr genau aus und macht den Sensor warm.
                            
                            Ich arbeite mit
                            

                            // Need to turn on 1x oversampling, default is os_skipped, which means it doesn't measure anything
                            BME280.writeOversamplingPressure(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                            BME280.writeOversamplingTemperature(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                            BME280.writeOversamplingHumidity(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                            measuringTime = (int) (0.5 + (1.25 + (2.3 * 1) + (2.3 * 1 + 0.575) + (2.3 * 1 + 0.575))); // measuringTime is unsigned long
                            /* in forced mode with oversampling=1 in all 3 values the max measuring time should be < 22.8ms
                            in forced mode with all oversamplings to x16 (max value) the measring time should be <112,8
                            for other oversampling settings refer Bosch datasheet chapter 9.1 Measurement time
                            measuringTime = 1.25+(2.3temp_os) + (2.3humid_os + 0.575) + (2.3*press_os + 0.575) */

                            // init a forced sample. After taking the measurement the chip goes back to sleep
                            BME280.writeMode(smForced);
                            delay(measuringTime + 25); // wait until measurement is done. With oversampling=1 in all 3 values the max measuring time should be < 22.8ms
                            // for other oversampling settings refer Bosch datasheet chapter 9.1 Measurement time
                            BME280.readMeasurements();
                            if (BME280.isMeasuring()) { // this should not happen becaus wait time is long enough
                            BME280ReadError = 1;

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              MaikB85
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #172

                              okay ich hatte jetzt einfach die settings für Innenraum Messung empfohlen von Bosch

                              Wie hast du dann die settings für oversampling usw. ?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #173

                                habs oben nachgetragen

                                Oder um es hier komplett zu machen:

                                ! ````
                                void initSensorBME280()
                                {
                                /*********** BME280 setup *********** /
                                ! /
                                excerpt from Bosch datasheet chapter 3.5.1 Weather monitoring
                                Table 7: Settings and performance for weather monitoring
                                Suggested settings for weather monitoring
                                Sensor mode forced mode, 1 sample / minute
                                Oversampling settings pressure *1, temperature *1, humidity *1
                                IIR filter settings filter off
                                Performance for suggested settings
                                Current consumption 0.16 μA
                                RMS Noise 3.3 Pa / 30 cm, 0.07 %RH
                                Data output rate 1/60 Hz

                                • ** End excerpt from Bosch datasheet chapter 3.5.1 Weather monitoring **/

                                ! byte chipID = 0; // for BME280 Cip IF
                                chipID = BME280.readChipId();
                                #ifdef FSDEBUG
                                DBG_OUTPUT_PORT.print (F("BME280 Chip Id (0x): "));
                                DBG_OUTPUT_PORT.println (chipID, HEX);
                                #endif // FSDEBUG
                                // need to read the NVM compensation parameters
                                BME280.readCompensationParams();
                                ! // Need to turn on 1x oversampling, default is os_skipped, which means it doesn't measure anything
                                BME280.writeOversamplingPressure(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                                BME280.writeOversamplingTemperature(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                                BME280.writeOversamplingHumidity(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                                measuringTime = (int) (0.5 + (1.25 + (2.3 * 1) + (2.3 * 1 + 0.575) + (2.3 * 1 + 0.575))); // measuringTime is unsigned long
                                /* in forced mode with oversampling=1 in all 3 values the max measuring time should be < 22.8ms
                                in forced mode with all oversamplings to x16 (max value) the measring time should be <112,8
                                for other oversampling settings refer Bosch datasheet chapter 9.1 Measurement time
                                measuringTime = 1.25+(2.3temp_os) + (2.3humid_os + 0.575) + (2.3*press_os + 0.575) /
                                ! // init a forced sample. After taking the measurement the chip goes back to sleep
                                BME280.writeMode(smForced);
                                delay(measuringTime + 25); // wait until measurement is done. With oversampling=1 in all 3 values the max measuring time should be < 22.8ms
                                // for other oversampling settings refer Bosch datasheet chapter 9.1 Measurement time
                                BME280.readMeasurements();
                                if (BME280.isMeasuring()) { // this should not happen becaus wait time is long enough
                                BME280ReadError = 1;
                                #ifdef FSDEBUG
                                DBG_OUTPUT_PORT.println(F("Mode has been written down to BME280"));
                                DBG_OUTPUT_PORT.println(F("BME280 Measuring or busy..."));
                                #endif // FSDEBUG
                                delay(measuringTime + 300);
                                if (BME280.isMeasuring()) { // another try failed
                                BME280ReadError = 1;
                                #ifdef FSDEBUG
                                DBG_OUTPUT_PORT.print (F(" Contact to sensor has been lost no further transmission to CCU "));
                                #endif //FSDEBUG
                                } // end if 2n try failed
                                else {
                                BME280ReadError = 0;
                                }
                                ! } // end if 1st trial to measure failed
                                else {
                                BME280ReadError = 0;
                                #ifdef FSDEBUG
                                DBG_OUTPUT_PORT.println(F("BME280 init Done!"));
                                #endif // FSDEBUG
                                ! } // end else => no sensorReadoutError
                                ! /
                                ******************* END Setup BME280 **************************/
                                } // end void initSensorBME280
                                ! ````

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #174

                                  Danke!

                                  ist jetzt bei einem geflasht, der andere hat noch die alte library

                                  In der Zwischenzeit ist mir noch etwas aufgefallen.
                                  144_sensor_vergleich04.jpg

                                  ich hatte schon vorher den Verdacht, jetzt war es wieder.

                                  In der Phase wo der/die IAQ kalibrieren haben anscheinend die Werte ein höheres Rauschen und die BME-Werte scheinen dann auch stärker voneionander abzuweichen.

                                  ist die Kalibrierung erst einmal abgeschlossen (=Fenster zu) werden die Kurven wieder ruhiger und die BME-Werte passen sich wieder aneinender an.

                                  Gruß

                                  Rainer

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    MaikB85
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #175

                                    achso gut. dann muss ich aber wieder die zeitliche geschichte mit rein nehmen alle 60sek. weil bei forced macht er ja nur eine Messung

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #176

                                      Ja, genau. Bei forced mißt er nur auf Befehl. Bei normal immer.

                                      Habe hier mal meine etwas überkandidelte weil fehlerabfangende Init:

                                      ! ````
                                      void initSensorBME280()
                                      {
                                      /*********** BME280 setup *********** /
                                      ! /
                                      excerpt from Bosch datasheet chapter 3.5.1 Weather monitoring
                                      Table 7: Settings and performance for weather monitoring
                                      Suggested settings for weather monitoring
                                      Sensor mode forced mode, 1 sample / minute
                                      Oversampling settings pressure *1, temperature *1, humidity *1
                                      IIR filter settings filter off
                                      Performance for suggested settings
                                      Current consumption 0.16 μA
                                      RMS Noise 3.3 Pa / 30 cm, 0.07 %RH
                                      Data output rate 1/60 Hz

                                      • ** End excerpt from Bosch datasheet chapter 3.5.1 Weather monitoring **/

                                      ! byte chipID = 0; // for BME280 Cip IF
                                      chipID = BME280.readChipId();
                                      #ifdef FSDEBUG
                                      DBG_OUTPUT_PORT.print (F("BME280 Chip Id (0x): "));
                                      DBG_OUTPUT_PORT.println (chipID, HEX);
                                      #endif // FSDEBUG
                                      // need to read the NVM compensation parameters
                                      BME280.readCompensationParams();
                                      ! // Need to turn on 1x oversampling, default is os_skipped, which means it doesn't measure anything
                                      BME280.writeOversamplingPressure(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                                      BME280.writeOversamplingTemperature(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                                      BME280.writeOversamplingHumidity(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                                      measuringTime = (int) (0.5 + (1.25 + (2.3 * 1) + (2.3 * 1 + 0.575) + (2.3 * 1 + 0.575))); // measuringTime is unsigned long
                                      /* in forced mode with oversampling=1 in all 3 values the max measuring time should be < 22.8ms
                                      in forced mode with all oversamplings to x16 (max value) the measring time should be <112,8
                                      for other oversampling settings refer Bosch datasheet chapter 9.1 Measurement time
                                      measuringTime = 1.25+(2.3temp_os) + (2.3humid_os + 0.575) + (2.3*press_os + 0.575) /
                                      ! // init a forced sample. After taking the measurement the chip goes back to sleep
                                      BME280.writeMode(smForced);
                                      delay(measuringTime + 25); // wait until measurement is done. With oversampling=1 in all 3 values the max measuring time should be < 22.8ms
                                      // for other oversampling settings refer Bosch datasheet chapter 9.1 Measurement time
                                      BME280.readMeasurements();
                                      if (BME280.isMeasuring()) { // this should not happen becaus wait time is long enough
                                      BME280ReadError = 1;
                                      #ifdef FSDEBUG
                                      DBG_OUTPUT_PORT.println(F("Mode has been written down to BME280"));
                                      DBG_OUTPUT_PORT.println(F("BME280 Measuring or busy..."));
                                      #endif // FSDEBUG
                                      delay(measuringTime + 300);
                                      if (BME280.isMeasuring()) { // another try failed
                                      BME280ReadError = 1;
                                      #ifdef FSDEBUG
                                      DBG_OUTPUT_PORT.print (F(" Contact to sensor has been lost no further transmission to CCU "));
                                      #endif //FSDEBUG
                                      } // end if 2n try failed
                                      else {
                                      BME280ReadError = 0;
                                      }
                                      ! } // end if 1st trial to measure failed
                                      else {
                                      BME280ReadError = 0;
                                      #ifdef FSDEBUG
                                      DBG_OUTPUT_PORT.println(F("BME280 init Done!"));
                                      #endif // FSDEBUG
                                      ! } // end else => no sensorReadoutError
                                      ! /
                                      ******************* END Setup BME280 **************************/
                                      } // end void initSensorBME280
                                      ! ````

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        MaikB85
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #177

                                        Okay so dann:

                                        ! ```
                                        `//#include <bme280boschwrapper.h>
                                        #include <ethernet.h>
                                        #include <stdlib.h>
                                        #include <avr pgmspace.h="">
                                        #include <pubsubclient.h>
                                        #include "Wire.h"
                                        ! #include <bme280_mod-1022.h>
                                        ! // Modultexte für MQTT Adapter
                                        char modul_name[] = "Raumsensor_Wohnzimmer";
                                        char humidity_str[] = "/Wohnzimmer/Luftfeuchtigkeit";
                                        char temperature_str[] = "/Wohnzimmer/Raumtemperatur";
                                        char pressure_str[] = "/Wohnzimmer/Luftdruck";
                                        char co2_str[] = "/Wohnzimmer/CO2";
                                        char status_str[] = "/Wohnzimmer/iAQ_Status";
                                        char resistance_str[] = "/Wohnzimmer/iAQ_Widerstand";
                                        char tvoc_str[] = "/Wohnzimmer/TVOC";
                                        ! //Setup Ethernet Library
                                        byte mac[] = { 0xAB, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xEF, 0xDE }; //MAC Adresse des Ethernet Moduls
                                        IPAddress arduino_ip(192, 168, 178, 102); //IP des Teensy
                                        IPAddress server_ip(192, 168, 178, 100); //MQTT Broker (= Raspberry Pi)
                                        EthernetClient client;
                                        ! // BME280 initialisieren
                                        //Bme280BoschWrapper bme280(true);
                                        unsigned long syncTime;
                                        ! //IAQ Core C Setup
                                        #define iaqaddress 0x5A
                                        ! uint16_t predict;
                                        uint8_t statu;
                                        int32_t resistance;
                                        uint16_t tvoc;
                                        ! // ===========================================================
                                        // Callback Funktion von MQTT. Die Funktion wird aufgerufen
                                        // wenn ein Wert empfangen wurde.
                                        // ===========================================================
                                        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                                        {
                                        //char message_buff[100];
                                        ! //Serial.print("Nachricht erhalten mit Topic: ");
                                        //Serial.println(topic);
                                        ! //// Kopieren der Nachricht und erstellen eines Bytes mit abschließender \0
                                        //unsigned int i = 0;
                                        //for (i = 0; i<length; 8/1883/i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/serial.print("nachricht:/");/serial.println(message_buff);/mqtt/client/zur/kommunikation/mit/dem/server/server_ip/-/variable/des/types/byte/serveradresse/ist/der/standard/tcp/port/callback/function/wird/aufgerufen/wen/nachrichten/eintreffen/angabe/ethernet/clients/pubsubclient/mqttclient(server_ip,/1883,/callback,/client);/messdaten/vom/iaq/core/lesen/void/readallbytes()/wire.requestfrom(iaqaddress,/9);/predict="(Wire.read()" <</|/wire.read());/statu="Wire.read();" resistance="(Wire.read()" &/0x00)/(wire.read()/16)/tvoc="(Wire.read()" status/ermitteln/checkstatus()/if/(statu="=" 0x10)/serial.println("aufwärmphase...");/else/serial.println("bereit");/0x01)/serial.println("belegt");/0x80)/serial.println("fehler");/serial.println("kein/empfangen,/modul/prüfen");/setup()/ethernet.begin(mac,/arduino_ip);/delay(1000);/shield/zeit/geben/zum/initialisieren/serial.begin(115200);/wire.begin();/while/(!bme280.begini2c(0x76))/serial.println("sensor/nicht/gefunden.");/synctime="millis();" loop()/aufbau/verbindung/mqtt-broker/falls/diese/offen/ist./(!mqttclient.connected())/mqttclient.connect(modul_name);/abonieren/von/angegebenen/topic/mqttclient.subscribe("/wohnzimmer/settings/#");/schleife/für/(mqttclient.loop())/serial.println("verbunden");/unsigned/long/currentmillis="millis();" ((unsigned/long)(currentmillis/synctime)="">= 60000) //Alle 60sec ausf�hren
                                        {
                                        // need to read the NVM compensation parameters
                                        BME280.readCompensationParams();
                                        ! // Example for "indoor navigation"
                                        // We'll switch into normal mode for regular automatic samples
                                        ! /*
                                        BME280.writeStandbyTime(tsb_0p5ms); // tsb = 0.5ms
                                        BME280.writeFilterCoefficient(fc_16); // IIR Filter coefficient 16
                                        BME280.writeOversamplingPressure(os16x); // pressure x16
                                        BME280.writeOversamplingTemperature(os2x); // temperature x2
                                        BME280.writeOversamplingHumidity(os1x); // humidity x1

                                          BME280.writeMode(smNormal);
                                        

                                        */

                                        ! // Need to turn on 1x oversampling, default is os_skipped, which means it doesn't measure anything
                                        BME280.writeOversamplingPressure(os1x); // 1x over sampling (ie, just one sample)
                                        BME280.writeOversamplingTemperature(os1x);
                                        BME280.writeOversamplingHumidity(os1x);

                                          // example of a forced sample.  After taking the measurement the chip goes back to sleep
                                          BME280.writeMode(smForced);
                                        
                                          while (BME280.isMeasuring()) 
                                          {    
                                            //
                                          }
                                        
                                          // read out the data - must do this before calling the getxxxxx routines
                                          BME280.readMeasurements();
                                        

                                        ! char tempBuffer[10];
                                        ! dtostrf(BME280.getTemperatureMostAccurate(), 2, 2, tempBuffer);
                                        mqttClient.publish(temperature_str, tempBuffer);
                                        ! delay(500);

                                          dtostrf(BME280.getHumidityMostAccurate(), 3, 2, tempBuffer);
                                          mqttClient.publish(humidity_str, tempBuffer);
                                        

                                        ! delay(500);
                                        ! dtostrf(BME280.getPressureMostAccurate(), 4, 2, tempBuffer);
                                        mqttClient.publish(pressure_str, tempBuffer);
                                        ! delay(500);
                                        ! syncTime = currentMillis;
                                        }

                                        ! /*unsigned long currentMillis = millis();
                                        if ((unsigned long)(currentMillis - syncTime) >= 60000) //Alle 15sec ausf�hren
                                        {
                                        // Bosch BME280 Messwerte senden

                                            if (bme280.measure())
                                            {
                                        	    char tempBuffer[10];
                                        

                                        ! dtostrf((bme280.getTemperature() / 100.0), 2, 2, tempBuffer);
                                        mqttClient.publish(temperature_str, tempBuffer);
                                        ! delay(1000);
                                        ! dtostrf((bme280.getHumidity() / 1024.0), 3, 2, tempBuffer);
                                        mqttClient.publish(humidity_str, tempBuffer);
                                        ! delay(1000);
                                        ! dtostrf((bme280.getPressureDouble() / 100.0), 4, 2, tempBuffer);
                                        mqttClient.publish(pressure_str, tempBuffer);
                                        ! delay(1000);
                                        }
                                        else
                                        {
                                        Serial.println("Messung mit BME280 fehlgeschlagen.");
                                        }
                                        ! syncTime = currentMillis;
                                        }*/
                                        ! delay(1000);
                                        ! readAllBytes();
                                        checkStatus();
                                        char tempBuffer[10];
                                        ! //CO2 Wert
                                        snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (predict));
                                        mqttClient.publish(co2_str, tempBuffer);
                                        ! //Status
                                        snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (statu));
                                        mqttClient.publish(status_str, tempBuffer);
                                        ! //Widerstandswert
                                        snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%lu", (resistance));
                                        mqttClient.publish(resistance_str, tempBuffer);
                                        ! //TVOC Wert
                                        snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (tvoc));
                                        mqttClient.publish(tvoc_str, tempBuffer);
                                        ! delay(5000);
                                        }</length;></bme280_mod-1022.h></pubsubclient.h></avr></stdlib.h></ethernet.h></bme280boschwrapper.h>`
                                        ! Aber letztendlich bringt das alles nix... Werte sind immer noch so.
                                        ! Rainer das macht ja auch Sinn wenn du das Fenster öffnet oder nicht? Wenn da erstmal andere Luft ankommt.
                                        ! Ich bin jetzt erstmal gespannt auf den neuen Sensor was der dann anzeigt. Ist auf jeden Fall schon mal als verschickt markiert...[/i][/i][/i]

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #178

                                          @MaikB85:

                                          das macht ja auch Sinn wenn du das Fenster öffnet oder nicht? Wenn da erstmal andere Luft ankommt. `
                                          Aber die Sensoren stehen etwa eine Platinenbreite auseinander. die sollten schon den gleichen Wert haben (?)

                                          Oder meinst du selbst die geringste Luftbewegung könnte das auslösen?

                                          Gruß

                                          Rainer

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          766

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe