  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    154

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    566

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
216 Beiträge 3 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

    Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.

    Wenn Du den kurzen Flow - also ohne switch Node nutzt, geht das Licht wieder aus, sobald der BWM keine Bewegung mehr erkennt, egal ob Du mit dem Schalter eingeschaltet hast oder nicht.

    Die 60s stellst Du bitte nicht im Shelly ein, sondern im Bewegungsmelder. Wenn Du sie im Shelly einstellst, dann geht das Licht nach 60 s aus - unabhängig vom Flow. Also die 60 s im Shelly darfst DU NICHT NUTZEN.

    Also das wird gefährlich, wenn zuviele Geräte steuern.

    b192c2a5-19b6-416c-9b35-ed7017ac67d2-image.png

    Also diese Teile im Shelly nicht nutzen. Die Shellies sollen mit dem kurzen Flow nur vom Bewegungsmelder gesteuert werden. Dann bleiben die solange auch an, solange jemand in dem Durchgang erkannt wird.

    Wenn Du die 60s im Shelly nutzt, stehst Du wenn du im Durchgang stehen bleibst, nach 60s in jedem Fall im Dunkeln und wird dann ggf. durch einen BWM wieder eingeschaltet. Ich hab das gerade gesehen, dass Du das in den Shellies eingestellt hast. Mach das aus meiner Sicht wieder raus.

    Du solltest Dir immer generell überlegen, dass möglichst NUR einer Schalten soll und das sollte in diesem Fall dann nur der NodeRed Flow sein. Das Auto OFF tagsüber würde Sinn machen - aber deshalb habe ich ja ursprünglich ein false in dem unteren Ast gehabt. Warum bei Dir tagsüber die Lampe kurz angegangen ist, ist mir nicht klar.

    A Offline
    A Offline
    Andre105
    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
    #42

    @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

    Wenn Du die 60s im Shelly nutzt, stehst Du wenn du im Durchgang stehen bleibst, nach 60s in jedem Fall im Dunkeln und wird dann ggf. durch einen BWM wieder eingeschaltet. Ich hab das gerade gesehen, dass Du das in den Shellies eingestellt hast. Mach das aus meiner Sicht wieder raus.

    0ea0b0f4-0b00-4608-9d3c-259828c6e34c-image.png

    Hab ich nicht.

    Wie gesagt ich teste das morgen nochmal.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Andre105

      @mickym

      Ja.
      Das ist halt der Durchgang der Scheune.
      Wo auch meine Eltern durchlaufen.
      Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
      Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
      Das ist richtig so?
      Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.

      Wie gesagt ,das ist noch Neuland für mich.
      Aber schön das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)

      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #43

      @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

      @mickym

      Ja.
      Das ist halt der Durchgang der Scheune.
      Wo auch meine Eltern durchlaufen.
      Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
      Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
      Das ist richtig so?

      Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.

      Wie gesagt ,das ist noch Neuland für mich.
      Aber schön das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)

      OK was sollte das dann?

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

        @mickym

        Ja.
        Das ist halt der Durchgang der Scheune.
        Wo auch meine Eltern durchlaufen.
        Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
        Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
        Das ist richtig so?

        Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.

        Wie gesagt ,das ist noch Neuland für mich.
        Aber schön das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)

        OK was sollte das dann?

        A Offline
        A Offline
        Andre105
        schrieb am zuletzt editiert von Andre105
        #44

        @mickym

        Ich meinte doch im iobroker nicht in der Shelly App.
        Oje ,ich muss aufpassen was ich schreibe und meine.

        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Andre105

          @mickym

          Ich meinte doch im iobroker nicht in der Shelly App.
          Oje ,ich muss aufpassen was ich schreibe und meine.

          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von mickym
          #45

          @andre105 Ja aber auch da musst aufpassen, damit setzt Du diese Zeitraum, wenn Du in diese Datenpunkte was einträgst. Das konfigurierst Du ja im Shelly und setzt genau über den Adapter diese Funktion:

          ee28a97e-cc95-462b-8782-e66832bdf58d-image.png

          Nur dadurch dass beide auf false stehen, ist der Haken nicht gesetzt. Insofern spielt dieser Wert überhaupt keine Rolle. Aber letztlich lass den Shelly in Ruhe, was eigene Funktionen betrifft.

          Deswegen steht jetzt in Deiner App 60. Kannst ja den Datenpunkt ändern, dann ändert sich das auch in der App- ;)

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @andre105 Ja aber auch da musst aufpassen, damit setzt Du diese Zeitraum, wenn Du in diese Datenpunkte was einträgst. Das konfigurierst Du ja im Shelly und setzt genau über den Adapter diese Funktion:

            ee28a97e-cc95-462b-8782-e66832bdf58d-image.png

            Nur dadurch dass beide auf false stehen, ist der Haken nicht gesetzt. Insofern spielt dieser Wert überhaupt keine Rolle. Aber letztlich lass den Shelly in Ruhe, was eigene Funktionen betrifft.

            Deswegen steht jetzt in Deiner App 60. Kannst ja den Datenpunkt ändern, dann ändert sich das auch in der App- ;)

            A Offline
            A Offline
            Andre105
            schrieb am zuletzt editiert von
            #46

            @mickym
            Aber wo holt er sich jetzt die 60s her,das er ausschalten soll?:confused:
            Ist doch dann in der App nicht aktiviert.

            Ich hab hier irgendwas noch nicht kappiert. Balla Balla

            Also wenn ich den Schalter betätige und mach das Licht an,gehe in den Raum,der BWM erkennt mich,gehe wieder raus,dann geht das Licht nach 60s aus.
            Egal ob ich den Schalter an oder ausmache,wenn ich den Raum betrete und wieder raus gehe,geht das Licht nach 60s aus.

            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Andre105

              @mickym
              Aber wo holt er sich jetzt die 60s her,das er ausschalten soll?:confused:
              Ist doch dann in der App nicht aktiviert.

              Ich hab hier irgendwas noch nicht kappiert. Balla Balla

              Also wenn ich den Schalter betätige und mach das Licht an,gehe in den Raum,der BWM erkennt mich,gehe wieder raus,dann geht das Licht nach 60s aus.
              Egal ob ich den Schalter an oder ausmache,wenn ich den Raum betrete und wieder raus gehe,geht das Licht nach 60s aus.

              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #47

              @andre105 Na der BWM sendet doch nach 60 s ein false und das wird doch über den Flow in Switch Node. ;)

              e1bc718e-09a1-452d-9b19-3fc2180dcefb-image.png

              Also wenn die BWM false senden - wird die Lampe ausgeschaltet, wenn die BWM true senden, eingeschaltet.

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickymM mickym

                @andre105 Na der BWM sendet doch nach 60 s ein false und das wird doch über den Flow in Switch Node. ;)

                e1bc718e-09a1-452d-9b19-3fc2180dcefb-image.png

                Also wenn die BWM false senden - wird die Lampe ausgeschaltet, wenn die BWM true senden, eingeschaltet.

                A Offline
                A Offline
                Andre105
                schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                #48

                @mickym
                Ja ok,hab ja auch beim BWM die 60 s eingestellt.

                Habe aber den langen Flow noch am laufen.

                3d91ed6b-9a37-46c9-90b5-8ec5f501f21f-image.png

                Egal ob ich den Schalter an oder ausmache,wenn ich den Raum betrete und wieder raus gehe,geht das Licht nach 60s aus.
                Wenn ich den Schalter betätige,bevor mich der BWM erkennt und ich den Raum betrete,dann wieder raus gehe,geht das Licht wieder aus nach 60s.

                Hoffe ich geh die nicht zu sehr auf die Nerven:(

                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Andre105

                  @mickym
                  Ja ok,hab ja auch beim BWM die 60 s eingestellt.

                  Habe aber den langen Flow noch am laufen.

                  3d91ed6b-9a37-46c9-90b5-8ec5f501f21f-image.png

                  Egal ob ich den Schalter an oder ausmache,wenn ich den Raum betrete und wieder raus gehe,geht das Licht nach 60s aus.
                  Wenn ich den Schalter betätige,bevor mich der BWM erkennt und ich den Raum betrete,dann wieder raus gehe,geht das Licht wieder aus nach 60s.

                  Hoffe ich geh die nicht zu sehr auf die Nerven:(

                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #49

                  @andre105 Ja aber dann schaltet was anderes als der Flow. Das haben wir getestet. Wenn der Lichtschalter eingeschaltet ist und der BMW auf false geht, dann kommt ja gar keine Nachricht hinten an. Also ist es nicht der Flow der schaltet. Mach mal das Zeug im Shelly raus.

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    @andre105 Ja aber dann schaltet was anderes als der Flow. Das haben wir getestet. Wenn der Lichtschalter eingeschaltet ist und der BMW auf false geht, dann kommt ja gar keine Nachricht hinten an. Also ist es nicht der Flow der schaltet. Mach mal das Zeug im Shelly raus.

                    A Offline
                    A Offline
                    Andre105
                    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                    #50

                    @mickym
                    Hab die 60 jetzt auf 0 gesetzt.

                    349705ed-0583-4dae-bc27-ad6a6340c94a-image.png

                    Hab den Shelly angeschaltet (Schalter),bin rein in den Raum und wieder raus.
                    Nach 60s wier Licht aus.

                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Andre105

                      @mickym
                      Hab die 60 jetzt auf 0 gesetzt.

                      349705ed-0583-4dae-bc27-ad6a6340c94a-image.png

                      Hab den Shelly angeschaltet (Schalter),bin rein in den Raum und wieder raus.
                      Nach 60s wier Licht aus.

                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #51

                      @andre105 Mach nochmal eine Debug Node hinter die LightScheduler Node also vor der Shelly Node und schalte den Schalter ein. Es darf gar nichts dahinten ankommen. Und wenn dahinten nichts ankommt, dann schaltet was anderes. Wenn keine Nachricht ankommt - dann schaltet auch nichts.

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mickymM mickym

                        @andre105 Mach nochmal eine Debug Node hinter die LightScheduler Node also vor der Shelly Node und schalte den Schalter ein. Es darf gar nichts dahinten ankommen. Und wenn dahinten nichts ankommt, dann schaltet was anderes. Wenn keine Nachricht ankommt - dann schaltet auch nichts.

                        A Offline
                        A Offline
                        Andre105
                        schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                        #52

                        @mickym
                        Ich schalte den Shelly an,Licht geht an.
                        Den Raum aber auch nicht betreten?
                        So das mich der BWM nicht erkennt?

                        Dann kommen keine Meldungen.

                        Licht ist immer noch an,länger als 1 min.
                        Dann betrete ich den Raum und gehe wieder raus.
                        Dann geht das Licht nach 1 min wieder aus.

                        153265a7-f993-43d0-87fc-29c5fb3506b1-image.png
                        4adccc0b-a16d-42eb-8ea2-706ed0801e75-image.png
                        6a7c2323-fe37-4615-8424-1714aebfa80e-image.png

                        mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • A Andre105

                          @mickym
                          Ich schalte den Shelly an,Licht geht an.
                          Den Raum aber auch nicht betreten?
                          So das mich der BWM nicht erkennt?

                          Dann kommen keine Meldungen.

                          Licht ist immer noch an,länger als 1 min.
                          Dann betrete ich den Raum und gehe wieder raus.
                          Dann geht das Licht nach 1 min wieder aus.

                          153265a7-f993-43d0-87fc-29c5fb3506b1-image.png
                          4adccc0b-a16d-42eb-8ea2-706ed0801e75-image.png
                          6a7c2323-fe37-4615-8424-1714aebfa80e-image.png

                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                          #53

                          @andre105 Nein, es passiert ja folgendes.

                          Wenn Du mit dem Schalter das Licht einschaltest, dann blockiert die Switch Node ja weitere Nachrichten von den BWM.

                          Sprich Du betrittst ja den Raum gehe mal davon aus, dass der Schalter auch in dem Raum ist. Wenn der Schalter an ist, dann kann der BWM melden was er will, die Switch Node lässt ja nichts mehr durch.

                          Sprich wenn der Schalter ein ist - kommt nichts mehr hier durch:

                          aed755f6-65df-44dc-8ebe-bf1f345c5410-image.png

                          Folglich kann der Flow auch nicht mehr ausschalten, solange der Schalter an ist? Sprich es kann ja nichts mehr die Lampe schalten. Deswegen wenn Du hinter die Switch Node eine Debug Node machst, dann kommt hinten auch nichts mehr an. Wenn dann etwas nach 60 s ausschaltet, dann ist es etwas anderes aber nicht mehr der Flow. Das musst Du herausfinden.

                          Du kannst ja folgendes prüfen:

                          1. Gibt es noch irgendwelche anderen Flows, die in den Datenpunkt Shelly Lampe schreiben?
                          2. Wenn Du den Flow komplett löschst, schaltet sich das Licht ebenfalls nach 60 s aus , wenn Du es mit dem Schalter einschaltest?

                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Andre105

                            @mickym
                            Ich schalte den Shelly an,Licht geht an.
                            Den Raum aber auch nicht betreten?
                            So das mich der BWM nicht erkennt?

                            Dann kommen keine Meldungen.

                            Licht ist immer noch an,länger als 1 min.
                            Dann betrete ich den Raum und gehe wieder raus.
                            Dann geht das Licht nach 1 min wieder aus.

                            153265a7-f993-43d0-87fc-29c5fb3506b1-image.png
                            4adccc0b-a16d-42eb-8ea2-706ed0801e75-image.png
                            6a7c2323-fe37-4615-8424-1714aebfa80e-image.png

                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #54

                            @andre105 Schau mal, ob Du den Flow vielleicht mehrfach drin hast. ;) - Vielleicht auf einem anderen Blatt oder so?

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM mickym

                              @andre105 Schau mal, ob Du den Flow vielleicht mehrfach drin hast. ;) - Vielleicht auf einem anderen Blatt oder so?

                              A Offline
                              A Offline
                              Andre105
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #55

                              @mickym

                              Ich prüfe das morgen nochmal in Ruhe,melde mich.:blush:

                              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Andre105

                                @mickym

                                Ich prüfe das morgen nochmal in Ruhe,melde mich.:blush:

                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #56

                                @andre105 Ja mach das - dann schlaf mal gut. :) Das Licht sollte ja in jedem Fall aus sein. ;)

                                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mickymM mickym

                                  @andre105 Ja mach das - dann schlaf mal gut. :) Das Licht sollte ja in jedem Fall aus sein. ;)

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Andre105
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #57

                                  @mickym
                                  Heute Morgen einfach den Raum betreten.
                                  Licht geht an. Sollte es aber nicht.(Tag)
                                  Geht aber auch wieder nach 1min aus.
                                  Habe den Shelly nirgends weiter mit eingebaut.
                                  Hier mal die Einstellung im Shelly.
                                  1b35090c-0e44-437a-bd70-0576cff90b5b-image.png

                                  aaba3845-1f89-4961-b499-4149c9bb592a-image.png

                                  6dda3e67-1740-40de-ad1c-605dbc678e5a-image.png
                                  29b28715-d037-428a-8b73-4bda99f91b8a-image.png

                                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Andre105

                                    @mickym
                                    Heute Morgen einfach den Raum betreten.
                                    Licht geht an. Sollte es aber nicht.(Tag)
                                    Geht aber auch wieder nach 1min aus.
                                    Habe den Shelly nirgends weiter mit eingebaut.
                                    Hier mal die Einstellung im Shelly.
                                    1b35090c-0e44-437a-bd70-0576cff90b5b-image.png

                                    aaba3845-1f89-4961-b499-4149c9bb592a-image.png

                                    6dda3e67-1740-40de-ad1c-605dbc678e5a-image.png
                                    29b28715-d037-428a-8b73-4bda99f91b8a-image.png

                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #58

                                    @andre105 wie gesagt an dem Flow kann es nicht liegen. Du kannst ja den Node Red Adapter stoppen und schauen ob was schaltet, du kannst alle anderen Flows löschen. Ich habe sonst keine Erklärung. Anhand Deiner Debugs geht nicht durch. Du kannst auch noch das letzte Kabel zur iobroker out wegnehmen. Vielleicht hast du auch noch ein Blockly oder was weiß ich laufen. Ich habe keine Erklärung- wenn in der iobroker out Node nichts ankommt, dann kann es das auch nicht sein. Du kannst die ja noch den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Datenpunktes anschauen und von wem der geändert wurde.

                                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • mickymM mickym

                                      @andre105 wie gesagt an dem Flow kann es nicht liegen. Du kannst ja den Node Red Adapter stoppen und schauen ob was schaltet, du kannst alle anderen Flows löschen. Ich habe sonst keine Erklärung. Anhand Deiner Debugs geht nicht durch. Du kannst auch noch das letzte Kabel zur iobroker out wegnehmen. Vielleicht hast du auch noch ein Blockly oder was weiß ich laufen. Ich habe keine Erklärung- wenn in der iobroker out Node nichts ankommt, dann kann es das auch nicht sein. Du kannst die ja noch den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Datenpunktes anschauen und von wem der geändert wurde.

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Andre105
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #59

                                      @mickym
                                      Schon seltsam,
                                      so wie hier geht auch die Lampe an.

                                      99f45f96-0df3-4e58-a15e-e8557ffd364a-image.png

                                      Wenn ich den NodeRed Adapter ausschalte passiert nichts. Lampe geht nicht an.

                                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @andre105 wie gesagt an dem Flow kann es nicht liegen. Du kannst ja den Node Red Adapter stoppen und schauen ob was schaltet, du kannst alle anderen Flows löschen. Ich habe sonst keine Erklärung. Anhand Deiner Debugs geht nicht durch. Du kannst auch noch das letzte Kabel zur iobroker out wegnehmen. Vielleicht hast du auch noch ein Blockly oder was weiß ich laufen. Ich habe keine Erklärung- wenn in der iobroker out Node nichts ankommt, dann kann es das auch nicht sein. Du kannst die ja noch den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Datenpunktes anschauen und von wem der geändert wurde.

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Andre105
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #60

                                        @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

                                        Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Datenpunktes anschauen und von wem der geändert wurde.

                                        Wo kann ich das sehen?

                                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Andre105

                                          @mickym
                                          Schon seltsam,
                                          so wie hier geht auch die Lampe an.

                                          99f45f96-0df3-4e58-a15e-e8557ffd364a-image.png

                                          Wenn ich den NodeRed Adapter ausschalte passiert nichts. Lampe geht nicht an.

                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #61

                                          @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

                                          @mickym
                                          Schon seltsam,
                                          so wie hier geht auch die Lampe an.

                                          99f45f96-0df3-4e58-a15e-e8557ffd364a-image.png

                                          Wenn ich den NodeRed Adapter ausschalte passiert nichts. Lampe geht nicht an.

                                          Dann prüfe bitte, ob du den Flow mehrfach definiert hast.

                                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          334

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe