  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ETA Heizung

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    318

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

[Projekt] ETA Heizung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
88 Beiträge 30 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • tennoxT tennox

    @m4 in meinen eta-mate services gibt's ein Code-Schnipsel wo ich via JS (mit axios) die pellet automatik an/aus schalte:
    https://gitlab.com/txlab/eta-bot/-/blob/486c2bbc2507aa86a38694e22347f351cae08904/src/modules/eta-api.ts#L63

    S Offline
    S Offline
    smarttux
    schrieb am zuletzt editiert von
    #41

    Da ich im Moment überlege, ob meine ganze Peripherie einen Umzug zu ioBroker verträgt, hänge ich auch am ETA Adapter.
    Gibt es den schon komplett fertig? Auf der ioBroker Seite ist er nicht direkt zu finden.
    Ich würde auch gern primär Variablen auslesen, aber auch mal aus der Ferne den Kessel ausschalten, etc.
    Danke

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S smarttux

      Da ich im Moment überlege, ob meine ganze Peripherie einen Umzug zu ioBroker verträgt, hänge ich auch am ETA Adapter.
      Gibt es den schon komplett fertig? Auf der ioBroker Seite ist er nicht direkt zu finden.
      Ich würde auch gern primär Variablen auslesen, aber auch mal aus der Ferne den Kessel ausschalten, etc.
      Danke

      A Offline
      A Offline
      amandus99
      schrieb am zuletzt editiert von
      #42

      @smarttux
      Mach es über ein Skript. Das funktioniert wunderbar über den iobroker. Kannst damit auch steuernd eingreifen wenn du unbedingt magst

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        Rille06
        schrieb am zuletzt editiert von
        #43

        Moin,
        ich bin zufällig hierrüber gestolpert.
        Hat nichts direkt mit dem Adapter zutun, aber die ETA kann auch ModBus TCP.
        Mit dem ModBus Adapter ist dann lesen/schreiben problemlos möglich.

        G 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R Rille06

          Moin,
          ich bin zufällig hierrüber gestolpert.
          Hat nichts direkt mit dem Adapter zutun, aber die ETA kann auch ModBus TCP.
          Mit dem ModBus Adapter ist dann lesen/schreiben problemlos möglich.

          G Offline
          G Offline
          gmbh07
          schrieb am zuletzt editiert von
          #44

          @rille06 Hallo, ich habe da mit dem Modus Adapter versucht komme aber nicht weiter, hast du vielleicht eine kleine Übersicht deiner Einstellungen? Es springt bei mir immer wie auf denn Fotos hin und her und ich habe keine Werte.
          Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.51.png Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.45.png

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C catnipper

            Hallo Zusammen,

            Ich habe für meine Zwecke einen Adapter zur ETA Heizungsanlage (hier: PU15) geschrieben - wer Lust zu testen kann sich gerne versuchen:

            https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon

            Bitte beachtet dass der Adapter eine Freischaltung der REST API in Eurem ETA Touch (siehe auch: https://www.meineta.at) benötigt.

            Ausserdem schreibt der Adapter eine Variable in Eure Anlage (HTTP PUT). Ich mache das schon seit Jahren so mit meiner Anlage und es gab nie Probleme - wer aber Bedenken hat sollte im Zweifel die Finger davon lassen!

            Ich denke das Setup mit IP Adresse und Timeout ist selbsterklärend…

            Wenn der Adapter dann läuft wird die komplette Menüstruktur Eurer Anlage in ioBroker überführt.

            Die Laufzeit für den Adapter müsst Ihr bei Euch mal ausprobieren - die Heizungsanlagen sind nicht die schnellsten. Bei mir dauert eine normale Abfrage ca. 13 Sekunden - im Debug Modus können es auch gerne mal 2 Minuten sein.

            Da ich beruflich teilweise stark eingespannt bin, können Antworten eventuell auch mal ein bisschen Dauern :roll:

            <u>Ein Hinweise meinerseits und woran ich in Form von Feedback/Unterstützung interessiert wäre</u>:

            Wenn ich den Adapter auf einer Synology (DS916+) mit dem Docker Image buanet-iobroker nutze, kommt es vor dass das Schreiben der Werte in ioBroker fehlschlägt - teilweise wird der Adapter dann sogar mehrfach gestartet! Sobald ich das ganze auf meinem Laptop (Mac, Node 11.6.0, NPM 6.5.0) laufen lasse funktioniert es einwandfrei. Ich tippe da am ehesten auf Systemprobleme (Performance).

            2249_objects.png

            H Offline
            H Offline
            Herry
            schrieb am zuletzt editiert von Herry
            #45

            @catnipper
            ich habe mich an deinen Adapter versucht und nach ein paar Änderungen läuft er sehr gut. Trotzdem sind noch ein paar "undefinierbare" Fehler vorhanden, was aber komischerweise nicht am Ergebnis zur Erzeugung der Daten beiträgt.
            Ich denke auch, das hat mit dem jeweiligen System und dessen Software zu tun.
            Bei mir läuft das ganze auf einem Raspberry 4, 4 GB Ram problemlos und schnell.

            ETA_VIS.jpg

            Realisiert habe ich das über ioBroker und Vis. Die Darstellung ist sehr einfach gehalten, da der Monitor im Hausgang hängt und für jeden verständlich sein soll.
            Hier noch die Anpassungen am Script:

            Script.jpg

            Zur Visualisierung läuft auf dem Raspberry auch noch Magic Mirror 2 und das sieht dann so aus:

            MM-Display_cplt.jpg

            Vielen Dank für deine großartige Arbeit mit dem Adapter !

            T frischF C 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • T Offline
              T Offline
              tcfigge
              schrieb am zuletzt editiert von
              #46

              Hallo,
              ich benutze schon einige Zeit das Script...
              Läuft sehr gut!
              Seit ich gestern den Javascript Adapter upgedatet habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:

              5.10.2022, 18:55:43.852	[info ]: javascript.1 (22832) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
              5.10.2022, 18:55:43.864	[info ]: javascript.0 (14977) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
              5.10.2022, 18:55:43.920	[info ]: javascript.0 (14977) Start javascript script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
              5.10.2022, 18:55:44.060	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xpath'
              5.10.2022, 18:55:44.061	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:2:13
              5.10.2022, 18:55:44.062	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
              5.10.2022, 18:55:44.089	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xmldom'
              5.10.2022, 18:55:44.090	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:11
              5.10.2022, 18:55:44.091	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
              5.10.2022, 18:55:44.119	[info ]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DOMParser')
              5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:28
              5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
              

              Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?

              T J 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • T tcfigge

                Hallo,
                ich benutze schon einige Zeit das Script...
                Läuft sehr gut!
                Seit ich gestern den Javascript Adapter upgedatet habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:

                5.10.2022, 18:55:43.852	[info ]: javascript.1 (22832) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                5.10.2022, 18:55:43.864	[info ]: javascript.0 (14977) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                5.10.2022, 18:55:43.920	[info ]: javascript.0 (14977) Start javascript script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                5.10.2022, 18:55:44.060	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xpath'
                5.10.2022, 18:55:44.061	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:2:13
                5.10.2022, 18:55:44.062	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                5.10.2022, 18:55:44.089	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xmldom'
                5.10.2022, 18:55:44.090	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:11
                5.10.2022, 18:55:44.091	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                5.10.2022, 18:55:44.119	[info ]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DOMParser')
                5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:28
                5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                

                Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?

                T Offline
                T Offline
                tcfigge
                schrieb am zuletzt editiert von
                #47

                @tcfigge Nach Downgrade auf Javascriptadapter 6.0 läuft es erstmal wieder... ?!?!?

                frischF 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Herry

                  @catnipper
                  ich habe mich an deinen Adapter versucht und nach ein paar Änderungen läuft er sehr gut. Trotzdem sind noch ein paar "undefinierbare" Fehler vorhanden, was aber komischerweise nicht am Ergebnis zur Erzeugung der Daten beiträgt.
                  Ich denke auch, das hat mit dem jeweiligen System und dessen Software zu tun.
                  Bei mir läuft das ganze auf einem Raspberry 4, 4 GB Ram problemlos und schnell.

                  ETA_VIS.jpg

                  Realisiert habe ich das über ioBroker und Vis. Die Darstellung ist sehr einfach gehalten, da der Monitor im Hausgang hängt und für jeden verständlich sein soll.
                  Hier noch die Anpassungen am Script:

                  Script.jpg

                  Zur Visualisierung läuft auf dem Raspberry auch noch Magic Mirror 2 und das sieht dann so aus:

                  MM-Display_cplt.jpg

                  Vielen Dank für deine großartige Arbeit mit dem Adapter !

                  T Offline
                  T Offline
                  tcfigge
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #48

                  @herry
                  Hi!
                  Super Vis!!!!
                  Würdest Du die zur Verfügung stellen?
                  Danke!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tcfigge

                    Hallo,
                    ich benutze schon einige Zeit das Script...
                    Läuft sehr gut!
                    Seit ich gestern den Javascript Adapter upgedatet habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:

                    5.10.2022, 18:55:43.852	[info ]: javascript.1 (22832) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                    5.10.2022, 18:55:43.864	[info ]: javascript.0 (14977) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                    5.10.2022, 18:55:43.920	[info ]: javascript.0 (14977) Start javascript script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                    5.10.2022, 18:55:44.060	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xpath'
                    5.10.2022, 18:55:44.061	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:2:13
                    5.10.2022, 18:55:44.062	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                    5.10.2022, 18:55:44.089	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xmldom'
                    5.10.2022, 18:55:44.090	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:11
                    5.10.2022, 18:55:44.091	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                    5.10.2022, 18:55:44.119	[info ]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DOMParser')
                    5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:28
                    5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                    

                    Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?

                    J Offline
                    J Offline
                    JoschiP
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #49

                    Hallo, ich habe das gleiche Problem. Hab am Wochenende mal wieder ein paar Aktualisierungen durchgeführt.
                    Seit dem funktioniert das ETA Script bei mir auch nicht mehr. Scheinbar wurde das Module XMLDOM aus node.js entfernt.
                    Kennt jemand eine alternative?
                    Leider hat das Downgrade auf Javascript Version 6.0 bei mir nicht geholfen
                    Danke

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Herry

                      @catnipper
                      ich habe mich an deinen Adapter versucht und nach ein paar Änderungen läuft er sehr gut. Trotzdem sind noch ein paar "undefinierbare" Fehler vorhanden, was aber komischerweise nicht am Ergebnis zur Erzeugung der Daten beiträgt.
                      Ich denke auch, das hat mit dem jeweiligen System und dessen Software zu tun.
                      Bei mir läuft das ganze auf einem Raspberry 4, 4 GB Ram problemlos und schnell.

                      ETA_VIS.jpg

                      Realisiert habe ich das über ioBroker und Vis. Die Darstellung ist sehr einfach gehalten, da der Monitor im Hausgang hängt und für jeden verständlich sein soll.
                      Hier noch die Anpassungen am Script:

                      Script.jpg

                      Zur Visualisierung läuft auf dem Raspberry auch noch Magic Mirror 2 und das sieht dann so aus:

                      MM-Display_cplt.jpg

                      Vielen Dank für deine großartige Arbeit mit dem Adapter !

                      frischF Offline
                      frischF Offline
                      frisch
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #50

                      @herry HI! Geniale VIS könnte man die bekommen? LG Friedrich

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G gmbh07

                        @rille06 Hallo, ich habe da mit dem Modus Adapter versucht komme aber nicht weiter, hast du vielleicht eine kleine Übersicht deiner Einstellungen? Es springt bei mir immer wie auf denn Fotos hin und her und ich habe keine Werte.
                        Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.51.png Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.45.png

                        K Offline
                        K Offline
                        Kapsville
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #51

                        @gmbh07 said in [Projekt] ETA Heizung:

                        @rille06 Hallo, ich habe da mit dem Modus Adapter versucht komme aber nicht weiter, hast du vielleicht eine kleine Übersicht deiner Einstellungen? Es springt bei mir immer wie auf denn Fotos hin und her und ich habe keine Werte.
                        Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.51.png Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.45.png

                        Habe auch dieses Problem. @gmbh07 konntest du das Problem in der Zwischenzeit lösen?

                        frischF R 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • A amandus99

                          @smarttux
                          Mach es über ein Skript. Das funktioniert wunderbar über den iobroker. Kannst damit auch steuernd eingreifen wenn du unbedingt magst

                          S Offline
                          S Offline
                          solar-robert
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #52

                          @amandus99 said in [Projekt] ETA Heizung:

                          @smarttux
                          Mach es über ein Skript. Das funktioniert wunderbar über den iobroker. Kannst damit auch steuernd eingreifen wenn du unbedingt magst

                          Könntest du bitte dein funktionierendes Skript teilen?
                          Ich bin leider auf noch einen grünen Zweig gekommen, wie ich die Anlage über den ioBroker schalten kann.
                          Also beispielsweise Pumpe/Kessel aus oder VL-Temperatur-Erhöhung.

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S solar-robert

                            @amandus99 said in [Projekt] ETA Heizung:

                            @smarttux
                            Mach es über ein Skript. Das funktioniert wunderbar über den iobroker. Kannst damit auch steuernd eingreifen wenn du unbedingt magst

                            Könntest du bitte dein funktionierendes Skript teilen?
                            Ich bin leider auf noch einen grünen Zweig gekommen, wie ich die Anlage über den ioBroker schalten kann.
                            Also beispielsweise Pumpe/Kessel aus oder VL-Temperatur-Erhöhung.

                            A Offline
                            A Offline
                            amandus99
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #53

                            @solar-robert

                            klar schau es dir an, habe zB einen Datenpunkt mit dem ich die Zirkulation vom FWM an und ausschalten kann

                            var http = require('http');
                            var xpath = require('xpath');
                            var dom = require('xmldom').DOMParser;
                            
                            var etaIP = 'http://192.168.10.82:8080/user/var';
                            
                            	// 1. URI
                            	// 2. iobroker Object
                            	// 3. read
                            	// 4. write
                            	// 5. name
                            	// 6. type
                            	// 7. unit
                            	// 8. role
                            	// 9. CCU variable (optional)
                            var etaVars = [
                            	 ["/120/10601/0/11327/0",		"eta.Puffer.oben",				    true, false, "Puffer oben",						"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                ,["/120/10601/0/11328/0",		"eta.Puffer.mitte",				    true, false, "Puffer mitte",					"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                ,["/120/10601/0/11329/0",		"eta.Puffer.unten",				    true, false, "Puffer unten",					"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                ,["/120/10601/0/0/12528",		"eta.Puffer.ladezustand",		    true, false, "Puffer Ladezustand",				"number",	"%",		"state",    ""] 
                                
                                ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.HK.vorlauf",		            true, false, "Heizkreis Vorlauf Soll Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""] 
                                ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.HK.vorlaufIst",		        true, false, "Heizkreis Vorlauf Ist Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""] 
                               
                              
                                ,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			    true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                ""]
                            	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			    true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                            	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			    true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
                            	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				    true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                ""]
                            	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				    true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                ""]
                            	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				    true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                ""]
                            	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		    true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                ""]
                            	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		    true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                ""]
                            	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	    true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                ""]
                            	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			    true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
                                ,["/40/10021/0/0/12077",		"eta.kessel.angeforderteLeistung",	true, false, "Kessel angeforderte Leistung",	"number",	"kW",		"state",                ""]
                            	
                            	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				    true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                ""]
                            	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				    true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                            	,["/120/10601/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	    true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
                            
                                ,["/79/10531/0/11137/2001",		"eta.FWM.Zirkulation",	            true, false, "Anforderung Zirkulation",			"string",	"",		    "state",                ""]
                                
                                ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKmischerAnforderung",	    true, false, "Anforderung Heizkreismischer",	"string",	"",		    "state",                ""]
                                ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.FBH.HKmischerSoll",	        true, false, "Soll Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.FBH.HKmischerIst",	            true, false, "Ist Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                ,["/120/10101/0/11125/2002",	"eta.FBH.HKmischerZustand",	        true, false, "Zustand Heizkreismischer",	    "string",	"",		    "state",                ""]
                                ,["/120/10101/0/11125/2127",	"eta.FBH.HKmischerPosition",	    true, false, "Position Heizkreismischer",	    "number",	"%",	    "value.percent",        ""]
                                ,["/120/10101/0/11125/2124",	"eta.FBH.Laufzeit",	                true, false, "Laufzeit Heizkreismischer",	    "number",	"s",		"",           ""]
                                ,["/120/10101/0/11125/0",	    "eta.FBH.HKpumpeAusgang",	        true, false, "Heizkreispumpe Ausgang",	        "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKpumpeAnforderung",       true, false, "Heizkreispumpe Anforderung",      "string",	"",		    "state",                ""]
                                
                                
                            ///79/10531/12175/0/1109 Alternative
                                
                            ];
                            
                            etaVars.forEach(function(etaVar){
                                createState(etaVar[1], 0, {
                                    read:  etaVar[2],
                                    write: etaVar[3],
                                    name:  etaVar[4],
                                    type:  etaVar[5],
                                    unit:  etaVar[6],
                                    role:  etaVar[7]
                                });
                            });
                            
                            schedule("*/5 * * * *", function () {
                                pollETA();
                            });
                            schedule("0 0 * * *", function () {
                                checkLager();
                            });
                            
                            pollETA();
                            
                            
                            //var lagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                            //deleteState("javascript.0.eta.lager.verbrauch");
                            
                            //createState("javascript.0.eta.lager.verbrauch",0,{name:'Lager Tagesverbrauch', type: 'number', unit: 'kg', role:'state'});
                            //createState("javascript.0.eta.lager.alt",LagerAlt,{name:'Lager TempAlt', type: 'number', unit: 'kg', role:'state'});
                            //createState("javascript.0.eta.lager.Resttage",-1,{name:'Lager Anzahl Tage', type: 'number', unit: 'days', role:'state'});
                            //createState("javascript.0.eta.lager.letzterTag",-1,{name:'Lager Letzter Tag mit Pellets', type: 'string', unit: '', role:'state'});
                            
                            //setState("javascript.0.eta.lager.alt", LagerAlt, true/*ack*/);
                            //var LagerNeu = checkLager(LagerAlt);
                            //checkLager();
                            
                            
                            function debugOutput(){
                                var akt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                                var verbrauch = getState("javascript.0.eta.lager.verbrauch").val;
                                var restTage = 0;
                                restTage = Math.round(akt/verbrauch)
                            
                                log("## Aktuelle Verbrauswerte ##");
                                log("----------------------------");
                                log("Lager akt: " + akt);
                                log("Lager verbrauch: " + verbrauch);
                                var ungerundet = akt/verbrauch;
                                log("ungerundet: " +ungerundet);
                                log("restTage " + restTage);
                                var someDate = new Date();
                            
                                var numberOfDaysToAdd = restTage;
                                someDate.setDate(someDate.getDate() + numberOfDaysToAdd); 
                                var endOfPellets = formatDate(someDate, "DD.MM.YYYY");
                                log("endofPellets: " + endOfPellets);
                            
                                setState("javascript.0.eta.lager.letzterTag", endOfPellets, true);
                                setState("javascript.0.eta.lager.Resttage", restTage, true);
                            }
                            
                            //debugOutput();
                            
                            
                            
                            function checkLager(){
                                var lagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.alt').val;
                                //var LagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                                var akt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                                log("** Aktuelle Verbrauswerte **");
                                log("----------------------------");
                                log("Lager alt: " + lagerAlt);
                                log("Lager aktuell: " + akt);
                                var verbrauch = lagerAlt - akt;
                                //var verbrauch = getState("javascript.0.eta.lager.verbrauch").val;
                            
                                // edit back after debug
                                setState("javascript.0.eta.lager.verbrauch", verbrauch, true/*ack*/);
                                setState("javascript.0.eta.lager.alt", akt, true/*ack*/);
                                
                                log("Verbrauch: " + verbrauch);
                                
                               
                                
                                var restTage = 0;
                                restTage = Math.round(akt/verbrauch);
                                var ungerundet = akt/verbrauch;
                                var someDate = new Date();
                                var numberOfDaysToAdd = restTage;
                                someDate.setDate(someDate.getDate() + numberOfDaysToAdd); 
                                var endOfPellets = formatDate(someDate, "DD.MM.YYYY");
                                setState("javascript.0.eta.lager.letzterTag", endOfPellets, true);
                                setState("javascript.0.eta.lager.Resttage", restTage, true);
                                
                                log("end of pellets" + endOfPellets);
                                
                                lagerAlt = akt;
                                
                            }
                            
                            //checkLager();
                            
                            function pollETA() {
                                // log("** Polling ETA Variables");
                            	etaVars.forEach(function(etaVar){
                            		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
                            
                            			// initialize the container for our data
                            			var data = "";
                            
                            			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
                            			http_res.on("data", function (chunk) {
                            				// append this chunk to our growing `data` var
                            				data += chunk;
                            				// log("** ETA chunk: " + chunk);
                            			});
                            
                            			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
                            			http_res.on("end", function () {
                            				// log("** ETA data: " + data);
                            
                            				try {
                            					var doc = new dom().parseFromString(data);
                            					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
                            
                            					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
                            					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
                            					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
                            					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                                                var value       = "";
                                                
                            					
                                                
                            					
                            
                                                //change Aus to false, An to true for Zirkulation
                                                if (etaVar[0] == "/79/10531/0/11137/2001"){
                                                    if (strValue == "Aus"){
                                                        strValue = "false";
                                                    }
                                                    else
                                                        strValue = "true";
                                                }
                                                if (etaVar[5]=="number") {
                            						value = text * 1.0 / scaleFactor;
                            					} else {
                            						value = strValue;
                            					}
                            
                            
                            					setState(etaVar[1], value, true);
                            
                            				}
                            				catch (e) {
                            					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
                            				}
                            			});
                            		});
                            	});
                            	
                            
                            }
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K Kapsville

                              @gmbh07 said in [Projekt] ETA Heizung:

                              @rille06 Hallo, ich habe da mit dem Modus Adapter versucht komme aber nicht weiter, hast du vielleicht eine kleine Übersicht deiner Einstellungen? Es springt bei mir immer wie auf denn Fotos hin und her und ich habe keine Werte.
                              Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.51.png Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.45.png

                              Habe auch dieses Problem. @gmbh07 konntest du das Problem in der Zwischenzeit lösen?

                              frischF Offline
                              frischF Offline
                              frisch
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #54

                              @kapsville
                              Hi hab auch dieses Problem...
                              Gibt es eine Lösung?
                              LG
                              Friedrich

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tcfigge

                                @tcfigge Nach Downgrade auf Javascriptadapter 6.0 läuft es erstmal wieder... ?!?!?

                                frischF Offline
                                frischF Offline
                                frisch
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #55

                                @tcfigge
                                Hi ich komme nur auf 6.0.1 zurück. Gibt es eine Möglichkeit auf 6.0 zu kommen bzw. 5.x? Vielen Dank für eure Hilfe..
                                LG Friedrich

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • frischF frisch

                                  @tcfigge
                                  Hi ich komme nur auf 6.0.1 zurück. Gibt es eine Möglichkeit auf 6.0 zu kommen bzw. 5.x? Vielen Dank für eure Hilfe..
                                  LG Friedrich

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tcfigge
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #56

                                  @frisch
                                  Hi!
                                  Ich habe das über die Expertenfunktion in der Adapterinstallation gemacht...
                                  Da gab es die 6.0.0 noch. :man-shrugging:

                                  Ist das Problem wohl schon bekannt und auf dem Weg der Lösung?

                                  frischF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T tcfigge

                                    @frisch
                                    Hi!
                                    Ich habe das über die Expertenfunktion in der Adapterinstallation gemacht...
                                    Da gab es die 6.0.0 noch. :man-shrugging:

                                    Ist das Problem wohl schon bekannt und auf dem Weg der Lösung?

                                    frischF Offline
                                    frischF Offline
                                    frisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #57

                                    @tcfigge
                                    Danke für die Info. Ich hab gestern ein paar Module installiert..
                                    npm install date-format, npm install node-fetch@3.0.0, npm install xmldom, npm install xpath,
                                    diese dann irgendwie eingetragen
                                    11b35b1a-a5f9-4775-ae05-833cb71870b0-image.png

                                    Jetzt bekomme ich die Werte.
                                    Das Script meldet aber noch ein paar Fehlermeldungen (aber es läuft)...

                                    PS: bin blutiger Anfänger...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • KH OstnerK Offline
                                      KH OstnerK Offline
                                      KH Ostner
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #58

                                      @amandus99
                                      Hallo, gibt es auch eine Möglichkeit eine einzelne Pumpe aus und einzuschalten über ein Skript.
                                      Wenn ich den Wert unter Objekte ändere, dass dieser dann auch an die ETA Heizung übertragen wird.
                                      Beispiel: "Kollektorpumpe 1" von 0% auf 100%

                                      Werde leider aus deinem Skript nicht Schlau wie ich das anwenden kann :man-shrugging:

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • KH OstnerK KH Ostner

                                        @amandus99
                                        Hallo, gibt es auch eine Möglichkeit eine einzelne Pumpe aus und einzuschalten über ein Skript.
                                        Wenn ich den Wert unter Objekte ändere, dass dieser dann auch an die ETA Heizung übertragen wird.
                                        Beispiel: "Kollektorpumpe 1" von 0% auf 100%

                                        Werde leider aus deinem Skript nicht Schlau wie ich das anwenden kann :man-shrugging:

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        merlinfive
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #59

                                        Ich habe auch mal das Script genommen und bekomme zwar Werte aber habe auch reichlich Fehlermeldungen

                                        3e300e89-2c56-44ff-934f-04be49d2cad5-image.png

                                        auch stimmen einige Infos nicht z.B. Ein [heizen]
                                        4697c7b1-1527-4022-9863-962136ac9e98-image.png

                                        ich lese die Werte parallel mit dem parser aus dort sind sie richtig
                                        dc784e10-4079-4f06-a1ee-1cc0a272616c-image.png

                                        any hints ?

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M merlinfive

                                          Ich habe auch mal das Script genommen und bekomme zwar Werte aber habe auch reichlich Fehlermeldungen

                                          3e300e89-2c56-44ff-934f-04be49d2cad5-image.png

                                          auch stimmen einige Infos nicht z.B. Ein [heizen]
                                          4697c7b1-1527-4022-9863-962136ac9e98-image.png

                                          ich lese die Werte parallel mit dem parser aus dort sind sie richtig
                                          dc784e10-4079-4f06-a1ee-1cc0a272616c-image.png

                                          any hints ?

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          CaneTLOTW
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #60

                                          @merlinfive

                                          Bist du weitergekommen?

                                          Ich schaue mir auch gerade die Integration an und wäre für eine verbesserte Lösung dankbar ;)
                                          Kannst du die Konfiguration des Parsers teilen?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          727

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe