  4. Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    322

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
71 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • PanicManP PanicMan

    @ralla66
    Habe Link korrigiert, ein technisches Datasheet finde ich zu dem Teil nicht...
    Wenn ich mit 2400bps sende, kommt das raus, korrekt?
    532 x 0x55 bei 2400bps 8N1 = 2,2 sek.

    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
    #18

    @panicman

    ohne Datasheet der Zählerschnittstelle ist das Sinnbefreit.
    Suche das Datasheet erst.
    M-Bus hier

    PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @panicman

      ohne Datasheet der Zählerschnittstelle ist das Sinnbefreit.
      Suche das Datasheet erst.
      M-Bus hier

      PanicManP Offline
      PanicManP Offline
      PanicMan
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      @ralla66
      Super, vielen Dank!
      Hatte mit M-Bus bis jetzt nichts zu tun, außer dass mein Energie-Meter mit M-Bus läuft, aber der kommuniziert ja direkt mit dem Wechselrichter und der gibt mir dann die richtigen Daten.
      Ich werde mich da mal einlesen... Aber ich schätze das wird bei @Peter-1 und seinem Wärmezähler ähnlich sein, sind doch alles DIN-Normen...

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • PanicManP PanicMan

        @ralla66
        Super, vielen Dank!
        Hatte mit M-Bus bis jetzt nichts zu tun, außer dass mein Energie-Meter mit M-Bus läuft, aber der kommuniziert ja direkt mit dem Wechselrichter und der gibt mir dann die richtigen Daten.
        Ich werde mich da mal einlesen... Aber ich schätze das wird bei @Peter-1 und seinem Wärmezähler ähnlich sein, sind doch alles DIN-Normen...

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
        #20

        @panicman

        Kontaktiere doch den Support, die Übersenden dir bestimmt die Interface Daten.
        Oder lade halt die Ultra Assist App runter und schneide die Daten per IR Receive mit.

        PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @panicman

          Kontaktiere doch den Support, die Übersenden dir bestimmt die Interface Daten.
          Oder lade halt die Ultra Assist App runter und schneide die Daten per IR Receive mit.

          PanicManP Offline
          PanicManP Offline
          PanicMan
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @ralla66
          Habe ich beides schon probiert, der Support antwortet mir nicht, entweder zu technisch oder die haben kein Bock die Daten raus zu rücken oder was auch immer.
          Habe die App bereits runtergeladen und ausprobiert, leider erkennt sie den USB Kopf von Hichi nicht als validen Optokopf und sagt immer "kein Optokopf gefunden". Ich würde gerne die UltraAssist App auf dem Rechner ausprobieren, kann die aber nirgends finden, und bei L+G ist die in einem geschützten Bereich...
          Aber @Bombel hat es doch hier schon ausprobiert und es sieht ganz danach aus als wenn die App genau das macht. Sprich einen Haufen 0101 01001 schicken um die Schnittstelle aufzuwecken und dann mit dem fortzufahren was in deinem verlinkten Dokument steht. Das scheint ein Standart-Verfahren bei den Wärmezählern zu sein.
          Tasmota SML kann ja M-Bus, die Frage ist nur, wie schicke ich so einen Haufen Daten auf einmal?

          Ralla66R H 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • PanicManP PanicMan

            @ralla66
            Habe ich beides schon probiert, der Support antwortet mir nicht, entweder zu technisch oder die haben kein Bock die Daten raus zu rücken oder was auch immer.
            Habe die App bereits runtergeladen und ausprobiert, leider erkennt sie den USB Kopf von Hichi nicht als validen Optokopf und sagt immer "kein Optokopf gefunden". Ich würde gerne die UltraAssist App auf dem Rechner ausprobieren, kann die aber nirgends finden, und bei L+G ist die in einem geschützten Bereich...
            Aber @Bombel hat es doch hier schon ausprobiert und es sieht ganz danach aus als wenn die App genau das macht. Sprich einen Haufen 0101 01001 schicken um die Schnittstelle aufzuwecken und dann mit dem fortzufahren was in deinem verlinkten Dokument steht. Das scheint ein Standart-Verfahren bei den Wärmezählern zu sein.
            Tasmota SML kann ja M-Bus, die Frage ist nur, wie schicke ich so einen Haufen Daten auf einmal?

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
            #22

            @panicman

            die 55 Hex kann per hterm gesendet werden per einstellbarem Intervall.

            Lesekopf meine da war was, die guten haben einen FTDI USB Schnittstellen Chip mit eingebaut.
            Der Hichi gibt glaub ich das Signal der IR Receive roh aus.
            Google das mal, wenn das so ist beim Hichi kannst du den am ESP mit Tasmota anschließen,
            Generic 18, IR Receive und IR Send.
            Sollte TTL sein.

            Das einfachste wird sein zwischen App und T230 die Daten mitzuschneiden.
            Die 55 ist ja nur Wake up danach muß ja die Anfrage der Daten per 12 Byte erfolgen.
            68 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx in hex.

            PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • PanicManP PanicMan

              @ralla66
              Habe ich beides schon probiert, der Support antwortet mir nicht, entweder zu technisch oder die haben kein Bock die Daten raus zu rücken oder was auch immer.
              Habe die App bereits runtergeladen und ausprobiert, leider erkennt sie den USB Kopf von Hichi nicht als validen Optokopf und sagt immer "kein Optokopf gefunden". Ich würde gerne die UltraAssist App auf dem Rechner ausprobieren, kann die aber nirgends finden, und bei L+G ist die in einem geschützten Bereich...
              Aber @Bombel hat es doch hier schon ausprobiert und es sieht ganz danach aus als wenn die App genau das macht. Sprich einen Haufen 0101 01001 schicken um die Schnittstelle aufzuwecken und dann mit dem fortzufahren was in deinem verlinkten Dokument steht. Das scheint ein Standart-Verfahren bei den Wärmezählern zu sein.
              Tasmota SML kann ja M-Bus, die Frage ist nur, wie schicke ich so einen Haufen Daten auf einmal?

              H Offline
              H Offline
              holgerwolf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              @panicman Habe vor ein paar Monaten das auch probiert. Hatte aber dann die Auskunft von meinem Betreiber (Stadt Mainz), dass das IR Modul doch nicht in allen Zählern verbaut sein soll und dann aufgegeben. Woher weißt du dass, das Modul drin ist und aktiv ist? Ich habe da nix rausbekommen...
              Wenn Hoffnung besteht, mach ich wieder mit ;-)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @panicman

                die 55 Hex kann per hterm gesendet werden per einstellbarem Intervall.

                Lesekopf meine da war was, die guten haben einen FTDI USB Schnittstellen Chip mit eingebaut.
                Der Hichi gibt glaub ich das Signal der IR Receive roh aus.
                Google das mal, wenn das so ist beim Hichi kannst du den am ESP mit Tasmota anschließen,
                Generic 18, IR Receive und IR Send.
                Sollte TTL sein.

                Das einfachste wird sein zwischen App und T230 die Daten mitzuschneiden.
                Die 55 ist ja nur Wake up danach muß ja die Anfrage der Daten per 12 Byte erfolgen.
                68 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx in hex.

                PanicManP Offline
                PanicManP Offline
                PanicMan
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                @ralla66 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:

                Sollte TTL sein.

                Jop, ist es. Ich habe diesen Platine TTL IR Lesekopf Lese-schreib-Kopf Volkszähler Smartmeter Stromzeller PCB an einem Wemos D1 Mini, an RX/TX. Tasmota 12.2 mit aktiviertem SML draauf.
                Weiterhin habe ich einen Hichi USB Lesekopf, mit dem und hterm könnte ich versuchen da was zu senden, kann ich aber erst heute Abend probieren.

                @holgerwolf Ich bin mir recht sicher dass die da ist und tut, ich meine wie sonst sollen die den das Teil bei mir anschließen und Datum/Uhrzeit, etc. setzen, die hat sonst keine Schnittstellen. Und wenn ich da rein schaue, sehe ich die LED (hell) und IR Transistor (dunkel). Aber ja, ich kann ja mal nachfragen...

                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • PanicManP PanicMan

                  @ralla66 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:

                  Sollte TTL sein.

                  Jop, ist es. Ich habe diesen Platine TTL IR Lesekopf Lese-schreib-Kopf Volkszähler Smartmeter Stromzeller PCB an einem Wemos D1 Mini, an RX/TX. Tasmota 12.2 mit aktiviertem SML draauf.
                  Weiterhin habe ich einen Hichi USB Lesekopf, mit dem und hterm könnte ich versuchen da was zu senden, kann ich aber erst heute Abend probieren.

                  @holgerwolf Ich bin mir recht sicher dass die da ist und tut, ich meine wie sonst sollen die den das Teil bei mir anschließen und Datum/Uhrzeit, etc. setzen, die hat sonst keine Schnittstellen. Und wenn ich da rein schaue, sehe ich die LED (hell) und IR Transistor (dunkel). Aber ja, ich kann ja mal nachfragen...

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                  #25

                  @panicman

                  ok, wenn nix geht nimm Tasmota Serial am ESP mit Hichi TTL.
                  Dann solltest du was sehen in der Tasmota Konsole oder die 55 senden können.
                  Wobei mit hterm alles einfacher zu senden / empfangen geht.

                  Ob MBus verbaut ist steht in der Serial Number meine 9 Stelle. :-)

                  PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @panicman

                    ok, wenn nix geht nimm Tasmota Serial am ESP mit Hichi TTL.
                    Dann solltest du was sehen in der Tasmota Konsole oder die 55 senden können.
                    Wobei mit hterm alles einfacher zu senden / empfangen geht.

                    Ob MBus verbaut ist steht in der Serial Number meine 9 Stelle. :-)

                    PanicManP Offline
                    PanicManP Offline
                    PanicMan
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    @ralla66
                    Hmm, so viele Stellen hat meine Seriennummer gar nicht... :-(
                    4e91100c-58c0-4e1a-a3de-8d5c752f4e28-grafik.png

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • PanicManP PanicMan

                      @ralla66
                      Hmm, so viele Stellen hat meine Seriennummer gar nicht... :-(
                      4e91100c-58c0-4e1a-a3de-8d5c752f4e28-grafik.png

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                      #27

                      @panicman

                      Seite 24

                      weiterer Lesestoff
                      und
                      M Bus Gen 4 Seite 12 Anforderung / 5.1 Unterstützte Befehls-Telegramme

                      Nachtrag:

                      dann wäre Wake up falsch, eher
                      Init 10 40 16 hex, Antwort E5 oder 104016 hex
                      Dataanforderung 10 5B 16 hex oder 105B16 hex

                      PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @panicman

                        Seite 24

                        weiterer Lesestoff
                        und
                        M Bus Gen 4 Seite 12 Anforderung / 5.1 Unterstützte Befehls-Telegramme

                        Nachtrag:

                        dann wäre Wake up falsch, eher
                        Init 10 40 16 hex, Antwort E5 oder 104016 hex
                        Dataanforderung 10 5B 16 hex oder 105B16 hex

                        PanicManP Offline
                        PanicManP Offline
                        PanicMan
                        schrieb am zuletzt editiert von PanicMan
                        #28

                        @ralla66
                        Vielen Dank dir für deine Hilfe, weiß ich echt zu schätzen! :+1:
                        Ok, ja, kann ich heute abend mal versuchen, Tasmota gibt mir im Log ja auch aus was es sendet, alternativ kann auch das auch über hterm mal versuchen. Da fehlt aber noch die Checksumme, aber ich meine diese und das 16 am Ende macht tasmota automatisch bei Protokoll M-Bus... Auch habe ich beim Zähler was im Loop3 gesehen, da müsste MBus und eine Primäre Adresse stehen, die brauche ich auch... Oder ich sende an 254 (alle).

                        Wenn ich mir die Tasmota SMI mal anschaue, dann muss ich wohl Mode M (8E1) setzen, 2400bps,
                        und dann am ende die einzelne Telegramme hintereinander:

                        <cmdTelegram> Comma separated hex coded byte blocks to send to meter device. For MODBus each comma separated block is a command to retrieve a certain register from the meter (optional: only required for measuring devices that have to be triggered with a certain character string).

                        Mist, habe echt Lust das jetzt auszuprobieren, aber bin leider auf der Arbeit... Naja, heute Abend dann ;-)

                        Update: Habe hier noch was gefunden, das sieht ziemlich nach dem aus was ich machen muss: Sensus PolluCom

                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • PanicManP PanicMan

                          @ralla66
                          Vielen Dank dir für deine Hilfe, weiß ich echt zu schätzen! :+1:
                          Ok, ja, kann ich heute abend mal versuchen, Tasmota gibt mir im Log ja auch aus was es sendet, alternativ kann auch das auch über hterm mal versuchen. Da fehlt aber noch die Checksumme, aber ich meine diese und das 16 am Ende macht tasmota automatisch bei Protokoll M-Bus... Auch habe ich beim Zähler was im Loop3 gesehen, da müsste MBus und eine Primäre Adresse stehen, die brauche ich auch... Oder ich sende an 254 (alle).

                          Wenn ich mir die Tasmota SMI mal anschaue, dann muss ich wohl Mode M (8E1) setzen, 2400bps,
                          und dann am ende die einzelne Telegramme hintereinander:

                          <cmdTelegram> Comma separated hex coded byte blocks to send to meter device. For MODBus each comma separated block is a command to retrieve a certain register from the meter (optional: only required for measuring devices that have to be triggered with a certain character string).

                          Mist, habe echt Lust das jetzt auszuprobieren, aber bin leider auf der Arbeit... Naja, heute Abend dann ;-)

                          Update: Habe hier noch was gefunden, das sieht ziemlich nach dem aus was ich machen muss: Sensus PolluCom

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @panicman

                          dann weißt du ja jetzt was du testen kannst.
                          mit oder ohne 55, mit Init, mit oder ohne CS.
                          Tue dir selbst ein Gefallen und lass das spielen mit Tasmota SMI / SML oder sonst was weg.
                          Direkte Kommunikation mit hterm, sonst erhöhst du nur die Fehlerquellen.
                          Zumindest bis du erste Antworten mit E5 erhälst.

                          Bin mal gespannt, melde dich :-)

                          P PanicManP 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @panicman

                            dann weißt du ja jetzt was du testen kannst.
                            mit oder ohne 55, mit Init, mit oder ohne CS.
                            Tue dir selbst ein Gefallen und lass das spielen mit Tasmota SMI / SML oder sonst was weg.
                            Direkte Kommunikation mit hterm, sonst erhöhst du nur die Fehlerquellen.
                            Zumindest bis du erste Antworten mit E5 erhälst.

                            Bin mal gespannt, melde dich :-)

                            P Offline
                            P Offline
                            Peter 1
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            Hallo zusammen,

                            ich finde es super, dass sich so viele melden. Nachdem ich den letzten Tag selber nicht weiter machen konnte, bin ich jetzt einen kleinen Schritt weiter 😉

                            Ich habe HTerm unter Win11 ans laufen gebracht, und einen Treiber findet man unter:
                            https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Universal_Windows_Driver.zip
                            (Meine Hardware habe ich weiter oben beschreiben)

                            dd1c9d7c-4c95-4bb2-b6f3-792af1e3a56d-grafik.png

                            Jetzt geht es an die eigentliche Umsetzung.

                            Mein aktueller Wissenstand und Umsatz ist:

                            • Um die optische ZVEI-Schnittstelle erstmal zu aktiveren (da der Zähler Batteriebetrieben ist) muss der Knopf am gerät gedrückt werden und dann „…2,2 sec lückenlos ein ‘0’ - ‘1’ Bitmuster mit 2400 Baud (= 480 Byte + $55 + 8Datenbit + No Parity + 1Stopbit)…“ senden aber dann auch nach kurzen warten die eigentlich „Anfrage“ hinterhersenden und die Antwort erhalten.
                            • Was mir fehlt ist die eigentliche Bedienung in HTerm. Da werde ich mich mal einarbeiten 😉. Aber eine Frage habe ich, wie sende ich mit unterschiedlichen Zeitabständen unterschiede befehle? Mal sehen ob wir das zusammen rausfinden?
                            PanicManP Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @panicman

                              dann weißt du ja jetzt was du testen kannst.
                              mit oder ohne 55, mit Init, mit oder ohne CS.
                              Tue dir selbst ein Gefallen und lass das spielen mit Tasmota SMI / SML oder sonst was weg.
                              Direkte Kommunikation mit hterm, sonst erhöhst du nur die Fehlerquellen.
                              Zumindest bis du erste Antworten mit E5 erhälst.

                              Bin mal gespannt, melde dich :-)

                              PanicManP Offline
                              PanicManP Offline
                              PanicMan
                              schrieb am zuletzt editiert von PanicMan
                              #31

                              @ralla66
                              So, habe jetzt erfolglos über 1h versucht diesen blöden Zähler auszulesen, keine Chance...
                              Habe hterm und MiniCom3 benutzt, beides komplett ohne Erfolg. Das Teil macht kein Mucks...
                              Was komisch war, als der Kopf absolut perfekt drauf war, und ich in hterm unten was gesendet habe, kam oben beim Empfang genau das gleiche wieder zurück. Aber sonst nichts. Also entweder ist der Empfänger so empfindlich dass er das gesendete als Reflektion empfangen hat, oder der Zähler hat das Zeug einfach zurück geschickt... Wie auch immer, sonst habe ich oben nichts empfangen. Habe auch einen Spiegeltest gemacht, kam genau das gesendete zurück, der Kopf funktioniert also perfekt.
                              Habe jetzt den Stadwerken geschrieben was der Mist soll und dass die mir bitte das Teil auslesbar machen sollen. Mal sehen was die dazu sagen... Ich gebe aber nicht auf, mein Bruder hat den T330, mal sehen, was der Zähler bei ihm so macht...

                              @peter-1 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:

                              Was mir fehlt ist die eigentliche Bedienung in HTerm. Da werde ich mich mal einarbeiten . Aber eine Frage habe ich, wie sende ich mit unterschiedlichen Zeitabständen unterschiede befehle? Mal sehen ob wir das zusammen rausfinden?

                              Ist eigentlich recht einfach, bin echt gespannt ob es bei dir geht:
                              492983c8-8144-4716-b1dd-f18a9c96eb9e-grafik.png
                              1: Com Port wählen
                              2: Übertragungsrate und Parität wählen
                              3: Auf Connect clicken, unten sollte stehen: Connected...
                              4: Checkboxen oben und unten auf ASCII und HEX stellen, unten Senden auf HEX stellen
                              5: Die Zeichenfolgen einfügen, mit ENTER wird gesendet.

                              Ich füge dir hier ml die Zeichen ein zum Senden:
                              555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

                              1040004016

                              -> E5 (Das sollte zurück kommen)

                              105B005B16

                              -> Danach sollten die Zählerdaten kommen

                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Peter 1

                                Hallo zusammen,

                                ich finde es super, dass sich so viele melden. Nachdem ich den letzten Tag selber nicht weiter machen konnte, bin ich jetzt einen kleinen Schritt weiter 😉

                                Ich habe HTerm unter Win11 ans laufen gebracht, und einen Treiber findet man unter:
                                https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Universal_Windows_Driver.zip
                                (Meine Hardware habe ich weiter oben beschreiben)

                                dd1c9d7c-4c95-4bb2-b6f3-792af1e3a56d-grafik.png

                                Jetzt geht es an die eigentliche Umsetzung.

                                Mein aktueller Wissenstand und Umsatz ist:

                                • Um die optische ZVEI-Schnittstelle erstmal zu aktiveren (da der Zähler Batteriebetrieben ist) muss der Knopf am gerät gedrückt werden und dann „…2,2 sec lückenlos ein ‘0’ - ‘1’ Bitmuster mit 2400 Baud (= 480 Byte + $55 + 8Datenbit + No Parity + 1Stopbit)…“ senden aber dann auch nach kurzen warten die eigentlich „Anfrage“ hinterhersenden und die Antwort erhalten.
                                • Was mir fehlt ist die eigentliche Bedienung in HTerm. Da werde ich mich mal einarbeiten 😉. Aber eine Frage habe ich, wie sende ich mit unterschiedlichen Zeitabständen unterschiede befehle? Mal sehen ob wir das zusammen rausfinden?
                                PanicManP Offline
                                PanicManP Offline
                                PanicMan
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                @peter-1
                                Ich habe dir auch die Installationsdatei für MiniCom3 freigegeben:
                                https://drive.google.com/file/d/16ehyBfwZEmOA3OvMeLNiIVQetfkYs4E1/view?usp=sharing

                                Wenn du willst kannst es mal damit probieren
                                b681b3c7-f077-4f8e-8540-8c6c93f4981b-grafik.png

                                Das macht alles automatisch, wenn du einen doppelclick auf den Zähler links macht, kannst du auch die WakeUp Sequenz und Bitrate ändern.
                                57d3f836-7230-47cb-a273-7673ae0e4fa1-grafik.png
                                Du kannst auch oben mal auf scannen gehen und schauen ob dein Zähler antwortet. Wie du siehst hat bei mir nichts davon funktioniert... :-(

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • PanicManP PanicMan

                                  @ralla66
                                  So, habe jetzt erfolglos über 1h versucht diesen blöden Zähler auszulesen, keine Chance...
                                  Habe hterm und MiniCom3 benutzt, beides komplett ohne Erfolg. Das Teil macht kein Mucks...
                                  Was komisch war, als der Kopf absolut perfekt drauf war, und ich in hterm unten was gesendet habe, kam oben beim Empfang genau das gleiche wieder zurück. Aber sonst nichts. Also entweder ist der Empfänger so empfindlich dass er das gesendete als Reflektion empfangen hat, oder der Zähler hat das Zeug einfach zurück geschickt... Wie auch immer, sonst habe ich oben nichts empfangen. Habe auch einen Spiegeltest gemacht, kam genau das gesendete zurück, der Kopf funktioniert also perfekt.
                                  Habe jetzt den Stadwerken geschrieben was der Mist soll und dass die mir bitte das Teil auslesbar machen sollen. Mal sehen was die dazu sagen... Ich gebe aber nicht auf, mein Bruder hat den T330, mal sehen, was der Zähler bei ihm so macht...

                                  @peter-1 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:

                                  Was mir fehlt ist die eigentliche Bedienung in HTerm. Da werde ich mich mal einarbeiten . Aber eine Frage habe ich, wie sende ich mit unterschiedlichen Zeitabständen unterschiede befehle? Mal sehen ob wir das zusammen rausfinden?

                                  Ist eigentlich recht einfach, bin echt gespannt ob es bei dir geht:
                                  492983c8-8144-4716-b1dd-f18a9c96eb9e-grafik.png
                                  1: Com Port wählen
                                  2: Übertragungsrate und Parität wählen
                                  3: Auf Connect clicken, unten sollte stehen: Connected...
                                  4: Checkboxen oben und unten auf ASCII und HEX stellen, unten Senden auf HEX stellen
                                  5: Die Zeichenfolgen einfügen, mit ENTER wird gesendet.

                                  Ich füge dir hier ml die Zeichen ein zum Senden:
                                  555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

                                  1040004016

                                  -> E5 (Das sollte zurück kommen)

                                  105B005B16

                                  -> Danach sollten die Zählerdaten kommen

                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                  #33

                                  @panicman

                                  ok,
                                  Spiegeltest war gut,

                                  Was komisch war, als der Kopf absolut perfekt drauf war, und ich in hterm unten was gesendet habe, kam oben beim Empfang genau das gleiche wieder zurück.

                                  Das gleiche zurück passt nicht, dann scheint im Bereich Kopf was nicht gut zu sein.
                                  Dann kann vom T230 auch nicht 1040004016 empfangen werden.
                                  Bleibt Kopf um 180 Grad gedreht oder halt mal zwischen T230 und Kopf etwas Luft lassen.
                                  Möglich auch das die Spiegelung von zu weit entfernten IR kommt.

                                  Habe nichts über die Syntax C,A und CS gefunden und wie die Checksum berechnet wird.
                                  Datasheet Gen4 Seite 12.
                                  A sollte M-Bus Adresse sein. 00 ist dann alle ? Schon vergeben bei dir `?
                                  C für Command ( 40 Byte 2 ),
                                  CS halt Checksum ( von Byte 2 und 3 ? ).

                                  Aufgabe ist dann zu finden was ist A,C und wie wird die Checksum berechnet ? CRC16 ?

                                  Ganz übel wäre wenn der Kopf durch die Beschaltung die Daten invertiert sendet.

                                  Nachtrag, oder die Stadtwerke hat das mit Benutzersicherung gesperrt, was auch logisch wäre.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P Peter 1

                                    Hallo zusammen,

                                    ich finde es super, dass sich so viele melden. Nachdem ich den letzten Tag selber nicht weiter machen konnte, bin ich jetzt einen kleinen Schritt weiter 😉

                                    Ich habe HTerm unter Win11 ans laufen gebracht, und einen Treiber findet man unter:
                                    https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Universal_Windows_Driver.zip
                                    (Meine Hardware habe ich weiter oben beschreiben)

                                    dd1c9d7c-4c95-4bb2-b6f3-792af1e3a56d-grafik.png

                                    Jetzt geht es an die eigentliche Umsetzung.

                                    Mein aktueller Wissenstand und Umsatz ist:

                                    • Um die optische ZVEI-Schnittstelle erstmal zu aktiveren (da der Zähler Batteriebetrieben ist) muss der Knopf am gerät gedrückt werden und dann „…2,2 sec lückenlos ein ‘0’ - ‘1’ Bitmuster mit 2400 Baud (= 480 Byte + $55 + 8Datenbit + No Parity + 1Stopbit)…“ senden aber dann auch nach kurzen warten die eigentlich „Anfrage“ hinterhersenden und die Antwort erhalten.
                                    • Was mir fehlt ist die eigentliche Bedienung in HTerm. Da werde ich mich mal einarbeiten 😉. Aber eine Frage habe ich, wie sende ich mit unterschiedlichen Zeitabständen unterschiede befehle? Mal sehen ob wir das zusammen rausfinden?
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                    #34

                                    @peter-1

                                    Prima mit dem Treiber das es jetzt läuft.
                                    Deine Anfrage must du selbst erstellen, da bei dir SerNr usw mit eingebaut wird,
                                    siehe Link oben im Datasheet.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • PanicManP PanicMan

                                      @peter-1
                                      Ich habe dir auch die Installationsdatei für MiniCom3 freigegeben:
                                      https://drive.google.com/file/d/16ehyBfwZEmOA3OvMeLNiIVQetfkYs4E1/view?usp=sharing

                                      Wenn du willst kannst es mal damit probieren
                                      b681b3c7-f077-4f8e-8540-8c6c93f4981b-grafik.png

                                      Das macht alles automatisch, wenn du einen doppelclick auf den Zähler links macht, kannst du auch die WakeUp Sequenz und Bitrate ändern.
                                      57d3f836-7230-47cb-a273-7673ae0e4fa1-grafik.png
                                      Du kannst auch oben mal auf scannen gehen und schauen ob dein Zähler antwortet. Wie du siehst hat bei mir nichts davon funktioniert... :-(

                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #35

                                      @panicman

                                      Moin,
                                      hast ja 2 Leseköpfe, dann teste mal ob einer Invertiert.
                                      Lege mal die Köpfe gegenüber, sende von USB nach Platine ein 1234 h
                                      Und dann umgekehrt von Platine nach USB.
                                      Sollte an einem PC mit hterm und minicom gleichzeitig bei gleicher Baud gehen.
                                      Stimmen gesendete / empfangene Daten über ein wird nichts Invertiert.

                                      PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ralla66R Ralla66

                                        @panicman

                                        Moin,
                                        hast ja 2 Leseköpfe, dann teste mal ob einer Invertiert.
                                        Lege mal die Köpfe gegenüber, sende von USB nach Platine ein 1234 h
                                        Und dann umgekehrt von Platine nach USB.
                                        Sollte an einem PC mit hterm und minicom gleichzeitig bei gleicher Baud gehen.
                                        Stimmen gesendete / empfangene Daten über ein wird nichts Invertiert.

                                        PanicManP Offline
                                        PanicManP Offline
                                        PanicMan
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #36

                                        @ralla66
                                        Ok, ja, das kann ich versuchen zu testen, denke aber nicht dass es so ist, da beide bei einem Spiegeltest das gleiche geliefert haben. Ich denke eher dass es das Material ist, welches sich im Gehäuse des Zählers befindet, das zu stark rüber leitet wenn die Öffnungen nicht genau exakt über den Öffnungen des Gehäuses sind, das ist so Glas-artiger Kunststoff, siehe hier, baugleiches Model von Siemens.

                                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • PanicManP PanicMan

                                          @ralla66
                                          Ok, ja, das kann ich versuchen zu testen, denke aber nicht dass es so ist, da beide bei einem Spiegeltest das gleiche geliefert haben. Ich denke eher dass es das Material ist, welches sich im Gehäuse des Zählers befindet, das zu stark rüber leitet wenn die Öffnungen nicht genau exakt über den Öffnungen des Gehäuses sind, das ist so Glas-artiger Kunststoff, siehe hier, baugleiches Model von Siemens.

                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #37

                                          @panicman

                                          Gehäuse dann zerlegen oder etwas dazwischen legen Beispielsweise von einem Schnellhefter die geriffelte durchsichtige Folie.
                                          Tja Spiegeltest,
                                          das gesendete Signal wird ja Invertiert, das empfangene Signal dann vermutlich auch.
                                          Somit bleibt das Signal am gleichen Kopf gleich, halt nur 2 mal Invertiert.
                                          Also kann eine Invertierung per Spiegeltest nicht festgestellt werden.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          761

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe