Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
71 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @peter-1 sagte: richtig ansteuern, auslesen und verarbeiten ... ?

    Kann das der Smartmeter-Adapter nicht?

    P Offline
    P Offline
    Peter 1
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @paul53

    Hi, leider nicht das ich wüsste. Aber wenn ja wäre das super!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Peter 1

      @ralla66 said in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:

      Hterm

      Ja, soweit habe ich ein funktionierendes System (jetzt ioBroker, früher Volkszähler) mit dem ich den Stromzähler, div. Temperaturen und Schaltzustände auslese und auswerte.
      Hardware zum "spielen" ist vorhanden ;-)

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
      #8

      @peter-1

      senden ist nun Pflicht zum aufwecken :-)
      Nach DIN EN 1434-3 oder CEN TC 176.

      Lesestoff

      2.5 Verbindungsaufbau optisch ZVEI Um die optische ZVEI-Schnittstelle zu aktivieren muss 2,2 sec lückenlos ein ‘0’ - ‘1’ Bitmuster mit 2400 Baud (= 480 Byte + $55 + 8Datenbit + No Parity + 1Stopbit) gesendet werden. Nach 11 bis 330 Bitzeiten (2400 Baud) Pause kann dann mit der eigentlichen Kommunikation begonnen werden.

      Test unter 3.2

      P PanicManP 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @peter-1

        senden ist nun Pflicht zum aufwecken :-)
        Nach DIN EN 1434-3 oder CEN TC 176.

        Lesestoff

        2.5 Verbindungsaufbau optisch ZVEI Um die optische ZVEI-Schnittstelle zu aktivieren muss 2,2 sec lückenlos ein ‘0’ - ‘1’ Bitmuster mit 2400 Baud (= 480 Byte + $55 + 8Datenbit + No Parity + 1Stopbit) gesendet werden. Nach 11 bis 330 Bitzeiten (2400 Baud) Pause kann dann mit der eigentlichen Kommunikation begonnen werden.

        Test unter 3.2

        P Offline
        P Offline
        Peter 1
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @ralla66

        Hi, danke für die Infos und den Link zum Dokument. Da steht schonmal einigens drinn :+1:
        Jetzt muss ich erst noch die Grundlagen in Hterm lernen, dann geht es weiter ;-)

        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Peter 1

          @ralla66

          Hi, danke für die Infos und den Link zum Dokument. Da steht schonmal einigens drinn :+1:
          Jetzt muss ich erst noch die Grundlagen in Hterm lernen, dann geht es weiter ;-)

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @peter-1

          so in etwa

          Hterm 111.jpg

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @peter-1

            so in etwa

            Hterm 111.jpg

            P Offline
            P Offline
            Peter 1
            schrieb am zuletzt editiert von Peter 1
            #11

            @ralla66
            Danke dir. Ich bin noch dabei Hterm ans Laufen zu bekommen.
            Erst zwei DLL Fehler (VCRUNTIME140 und MSVCP140)
            Jetzt habe ich noch den Fehler beim starte 0xc000007b ... den versuche ich noch zu beheben ...

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Peter 1

              @ralla66
              Danke dir. Ich bin noch dabei Hterm ans Laufen zu bekommen.
              Erst zwei DLL Fehler (VCRUNTIME140 und MSVCP140)
              Jetzt habe ich noch den Fehler beim starte 0xc000007b ... den versuche ich noch zu beheben ...

              P Offline
              P Offline
              Peter 1
              schrieb am zuletzt editiert von Peter 1
              #12

              @peter-1
              Hallo zusammen,

              für den Fall das es jemanden gibt, der ein ähnliches Problem hat.
              Auf einem anderen Notebook geht HTerm, habe den Fehler also leider nicht wirklich gefunden, aber die Lösung :-)

              Komme heute nicht wirklich zum weiteren Testen, aber das Programm startet und melde mich wenn ich weitergekommen bin.

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Peter 1

                @peter-1
                Hallo zusammen,

                für den Fall das es jemanden gibt, der ein ähnliches Problem hat.
                Auf einem anderen Notebook geht HTerm, habe den Fehler also leider nicht wirklich gefunden, aber die Lösung :-)

                Komme heute nicht wirklich zum weiteren Testen, aber das Programm startet und melde mich wenn ich weitergekommen bin.

                P Offline
                P Offline
                Peter 1
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                Hallo zusammen,

                kann es sein, dass es für Win11 garkeinen Treiber gibt???
                Finde keinen und wenn nur die Info, dass er nicht vorhaben ist...
                Vielleicht hat jemand nochmal einen Tipp.

                93209790-c174-43d6-b7df-79531204b1c8-grafik.png

                Habe diesen Sensor:
                2af8f9b9-d034-427c-a2b2-0b55bc7ad9a9-grafik.png

                https://de.elv.com/elv-bausatz-lesekopf-mit-usb-schnittstelle-fuer-digitale-zaehler-usb-iec-155523

                98f4d5a8-2ccb-41f0-b487-ea8d643337e4-grafik.png

                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @peter-1

                  senden ist nun Pflicht zum aufwecken :-)
                  Nach DIN EN 1434-3 oder CEN TC 176.

                  Lesestoff

                  2.5 Verbindungsaufbau optisch ZVEI Um die optische ZVEI-Schnittstelle zu aktivieren muss 2,2 sec lückenlos ein ‘0’ - ‘1’ Bitmuster mit 2400 Baud (= 480 Byte + $55 + 8Datenbit + No Parity + 1Stopbit) gesendet werden. Nach 11 bis 330 Bitzeiten (2400 Baud) Pause kann dann mit der eigentlichen Kommunikation begonnen werden.

                  Test unter 3.2

                  PanicManP Offline
                  PanicManP Offline
                  PanicMan
                  schrieb am zuletzt editiert von PanicMan
                  #14

                  @ralla66 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:

                  senden ist nun Pflicht zum aufwecken
                  Nach DIN EN 1434-3 oder CEN TC 176.

                  Hallo, ich hacke mich mal auch hier ein, ich habe im Prinzip ein ähnliches Problem, vielleicht verhelfen wir uns gegenseitig zur Lösung. Ich habe auch einen Wärmezähler, ein Landis+Gyr UltraHeat T230, mit dem versuche ich schon seit Tagen Kontakt aufzunehmen, ohne Erfolg. Der gibt absolut keinen Mucks von sich. Jetzt kann es natürlich auch sein dass er erst aufgeweckt werden muss und die Signale als ModBus gesendet/Empfangen werden müssen:
                  Laut https://oms-group.org/fileadmin/products/landis_gyr/T230/D000041398_ULTRAHEAT_COLD_T230_f_en_low_res.pdf

                  The T230 is equipped as standard with an optical interface according to EN 1434-3, for a faster mobile read out or for the service software UltraAssist.

                  Sprich, wenn ich da 2.2 sec lückenlos ein 01 Bitmuster mit 2400 bps senden soll, wie stelle ich das an? Was sende ich da und wie viel?

                  Vielen dank!

                  Ralla66R F 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • P Peter 1

                    Hallo zusammen,

                    kann es sein, dass es für Win11 garkeinen Treiber gibt???
                    Finde keinen und wenn nur die Info, dass er nicht vorhaben ist...
                    Vielleicht hat jemand nochmal einen Tipp.

                    93209790-c174-43d6-b7df-79531204b1c8-grafik.png

                    Habe diesen Sensor:
                    2af8f9b9-d034-427c-a2b2-0b55bc7ad9a9-grafik.png

                    https://de.elv.com/elv-bausatz-lesekopf-mit-usb-schnittstelle-fuer-digitale-zaehler-usb-iec-155523

                    98f4d5a8-2ccb-41f0-b487-ea8d643337e4-grafik.png

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @peter-1

                    habe immer die von Silicon Labs genommen.
                    Ob die mit Win 11 laufen weiß ich nicht.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • PanicManP PanicMan

                      @ralla66 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:

                      senden ist nun Pflicht zum aufwecken
                      Nach DIN EN 1434-3 oder CEN TC 176.

                      Hallo, ich hacke mich mal auch hier ein, ich habe im Prinzip ein ähnliches Problem, vielleicht verhelfen wir uns gegenseitig zur Lösung. Ich habe auch einen Wärmezähler, ein Landis+Gyr UltraHeat T230, mit dem versuche ich schon seit Tagen Kontakt aufzunehmen, ohne Erfolg. Der gibt absolut keinen Mucks von sich. Jetzt kann es natürlich auch sein dass er erst aufgeweckt werden muss und die Signale als ModBus gesendet/Empfangen werden müssen:
                      Laut https://oms-group.org/fileadmin/products/landis_gyr/T230/D000041398_ULTRAHEAT_COLD_T230_f_en_low_res.pdf

                      The T230 is equipped as standard with an optical interface according to EN 1434-3, for a faster mobile read out or for the service software UltraAssist.

                      Sprich, wenn ich da 2.2 sec lückenlos ein 01 Bitmuster mit 2400 bps senden soll, wie stelle ich das an? Was sende ich da und wie viel?

                      Vielen dank!

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @panicman

                      link geht bei mir nicht.
                      Einstellung Baudrate usw wie im Datasheet beschrieben.
                      01010101 ist hex 55, die sendest du.

                      PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @panicman

                        link geht bei mir nicht.
                        Einstellung Baudrate usw wie im Datasheet beschrieben.
                        01010101 ist hex 55, die sendest du.

                        PanicManP Offline
                        PanicManP Offline
                        PanicMan
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @ralla66
                        Habe Link korrigiert, ein technisches Datasheet finde ich zu dem Teil nicht...
                        Wenn ich mit 2400bps sende, kommt das raus, korrekt?
                        532 x 0x55 bei 2400bps 8N1 = 2,2 sek.

                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • PanicManP PanicMan

                          @ralla66
                          Habe Link korrigiert, ein technisches Datasheet finde ich zu dem Teil nicht...
                          Wenn ich mit 2400bps sende, kommt das raus, korrekt?
                          532 x 0x55 bei 2400bps 8N1 = 2,2 sek.

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                          #18

                          @panicman

                          ohne Datasheet der Zählerschnittstelle ist das Sinnbefreit.
                          Suche das Datasheet erst.
                          M-Bus hier

                          PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @panicman

                            ohne Datasheet der Zählerschnittstelle ist das Sinnbefreit.
                            Suche das Datasheet erst.
                            M-Bus hier

                            PanicManP Offline
                            PanicManP Offline
                            PanicMan
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @ralla66
                            Super, vielen Dank!
                            Hatte mit M-Bus bis jetzt nichts zu tun, außer dass mein Energie-Meter mit M-Bus läuft, aber der kommuniziert ja direkt mit dem Wechselrichter und der gibt mir dann die richtigen Daten.
                            Ich werde mich da mal einlesen... Aber ich schätze das wird bei @Peter-1 und seinem Wärmezähler ähnlich sein, sind doch alles DIN-Normen...

                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • PanicManP PanicMan

                              @ralla66
                              Super, vielen Dank!
                              Hatte mit M-Bus bis jetzt nichts zu tun, außer dass mein Energie-Meter mit M-Bus läuft, aber der kommuniziert ja direkt mit dem Wechselrichter und der gibt mir dann die richtigen Daten.
                              Ich werde mich da mal einlesen... Aber ich schätze das wird bei @Peter-1 und seinem Wärmezähler ähnlich sein, sind doch alles DIN-Normen...

                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                              #20

                              @panicman

                              Kontaktiere doch den Support, die Übersenden dir bestimmt die Interface Daten.
                              Oder lade halt die Ultra Assist App runter und schneide die Daten per IR Receive mit.

                              PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @panicman

                                Kontaktiere doch den Support, die Übersenden dir bestimmt die Interface Daten.
                                Oder lade halt die Ultra Assist App runter und schneide die Daten per IR Receive mit.

                                PanicManP Offline
                                PanicManP Offline
                                PanicMan
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @ralla66
                                Habe ich beides schon probiert, der Support antwortet mir nicht, entweder zu technisch oder die haben kein Bock die Daten raus zu rücken oder was auch immer.
                                Habe die App bereits runtergeladen und ausprobiert, leider erkennt sie den USB Kopf von Hichi nicht als validen Optokopf und sagt immer "kein Optokopf gefunden". Ich würde gerne die UltraAssist App auf dem Rechner ausprobieren, kann die aber nirgends finden, und bei L+G ist die in einem geschützten Bereich...
                                Aber @Bombel hat es doch hier schon ausprobiert und es sieht ganz danach aus als wenn die App genau das macht. Sprich einen Haufen 0101 01001 schicken um die Schnittstelle aufzuwecken und dann mit dem fortzufahren was in deinem verlinkten Dokument steht. Das scheint ein Standart-Verfahren bei den Wärmezählern zu sein.
                                Tasmota SML kann ja M-Bus, die Frage ist nur, wie schicke ich so einen Haufen Daten auf einmal?

                                Ralla66R H 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • PanicManP PanicMan

                                  @ralla66
                                  Habe ich beides schon probiert, der Support antwortet mir nicht, entweder zu technisch oder die haben kein Bock die Daten raus zu rücken oder was auch immer.
                                  Habe die App bereits runtergeladen und ausprobiert, leider erkennt sie den USB Kopf von Hichi nicht als validen Optokopf und sagt immer "kein Optokopf gefunden". Ich würde gerne die UltraAssist App auf dem Rechner ausprobieren, kann die aber nirgends finden, und bei L+G ist die in einem geschützten Bereich...
                                  Aber @Bombel hat es doch hier schon ausprobiert und es sieht ganz danach aus als wenn die App genau das macht. Sprich einen Haufen 0101 01001 schicken um die Schnittstelle aufzuwecken und dann mit dem fortzufahren was in deinem verlinkten Dokument steht. Das scheint ein Standart-Verfahren bei den Wärmezählern zu sein.
                                  Tasmota SML kann ja M-Bus, die Frage ist nur, wie schicke ich so einen Haufen Daten auf einmal?

                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                  #22

                                  @panicman

                                  die 55 Hex kann per hterm gesendet werden per einstellbarem Intervall.

                                  Lesekopf meine da war was, die guten haben einen FTDI USB Schnittstellen Chip mit eingebaut.
                                  Der Hichi gibt glaub ich das Signal der IR Receive roh aus.
                                  Google das mal, wenn das so ist beim Hichi kannst du den am ESP mit Tasmota anschließen,
                                  Generic 18, IR Receive und IR Send.
                                  Sollte TTL sein.

                                  Das einfachste wird sein zwischen App und T230 die Daten mitzuschneiden.
                                  Die 55 ist ja nur Wake up danach muß ja die Anfrage der Daten per 12 Byte erfolgen.
                                  68 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx in hex.

                                  PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • PanicManP PanicMan

                                    @ralla66
                                    Habe ich beides schon probiert, der Support antwortet mir nicht, entweder zu technisch oder die haben kein Bock die Daten raus zu rücken oder was auch immer.
                                    Habe die App bereits runtergeladen und ausprobiert, leider erkennt sie den USB Kopf von Hichi nicht als validen Optokopf und sagt immer "kein Optokopf gefunden". Ich würde gerne die UltraAssist App auf dem Rechner ausprobieren, kann die aber nirgends finden, und bei L+G ist die in einem geschützten Bereich...
                                    Aber @Bombel hat es doch hier schon ausprobiert und es sieht ganz danach aus als wenn die App genau das macht. Sprich einen Haufen 0101 01001 schicken um die Schnittstelle aufzuwecken und dann mit dem fortzufahren was in deinem verlinkten Dokument steht. Das scheint ein Standart-Verfahren bei den Wärmezählern zu sein.
                                    Tasmota SML kann ja M-Bus, die Frage ist nur, wie schicke ich so einen Haufen Daten auf einmal?

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    holgerwolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @panicman Habe vor ein paar Monaten das auch probiert. Hatte aber dann die Auskunft von meinem Betreiber (Stadt Mainz), dass das IR Modul doch nicht in allen Zählern verbaut sein soll und dann aufgegeben. Woher weißt du dass, das Modul drin ist und aktiv ist? Ich habe da nix rausbekommen...
                                    Wenn Hoffnung besteht, mach ich wieder mit ;-)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @panicman

                                      die 55 Hex kann per hterm gesendet werden per einstellbarem Intervall.

                                      Lesekopf meine da war was, die guten haben einen FTDI USB Schnittstellen Chip mit eingebaut.
                                      Der Hichi gibt glaub ich das Signal der IR Receive roh aus.
                                      Google das mal, wenn das so ist beim Hichi kannst du den am ESP mit Tasmota anschließen,
                                      Generic 18, IR Receive und IR Send.
                                      Sollte TTL sein.

                                      Das einfachste wird sein zwischen App und T230 die Daten mitzuschneiden.
                                      Die 55 ist ja nur Wake up danach muß ja die Anfrage der Daten per 12 Byte erfolgen.
                                      68 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx in hex.

                                      PanicManP Offline
                                      PanicManP Offline
                                      PanicMan
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @ralla66 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:

                                      Sollte TTL sein.

                                      Jop, ist es. Ich habe diesen Platine TTL IR Lesekopf Lese-schreib-Kopf Volkszähler Smartmeter Stromzeller PCB an einem Wemos D1 Mini, an RX/TX. Tasmota 12.2 mit aktiviertem SML draauf.
                                      Weiterhin habe ich einen Hichi USB Lesekopf, mit dem und hterm könnte ich versuchen da was zu senden, kann ich aber erst heute Abend probieren.

                                      @holgerwolf Ich bin mir recht sicher dass die da ist und tut, ich meine wie sonst sollen die den das Teil bei mir anschließen und Datum/Uhrzeit, etc. setzen, die hat sonst keine Schnittstellen. Und wenn ich da rein schaue, sehe ich die LED (hell) und IR Transistor (dunkel). Aber ja, ich kann ja mal nachfragen...

                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • PanicManP PanicMan

                                        @ralla66 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:

                                        Sollte TTL sein.

                                        Jop, ist es. Ich habe diesen Platine TTL IR Lesekopf Lese-schreib-Kopf Volkszähler Smartmeter Stromzeller PCB an einem Wemos D1 Mini, an RX/TX. Tasmota 12.2 mit aktiviertem SML draauf.
                                        Weiterhin habe ich einen Hichi USB Lesekopf, mit dem und hterm könnte ich versuchen da was zu senden, kann ich aber erst heute Abend probieren.

                                        @holgerwolf Ich bin mir recht sicher dass die da ist und tut, ich meine wie sonst sollen die den das Teil bei mir anschließen und Datum/Uhrzeit, etc. setzen, die hat sonst keine Schnittstellen. Und wenn ich da rein schaue, sehe ich die LED (hell) und IR Transistor (dunkel). Aber ja, ich kann ja mal nachfragen...

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                        #25

                                        @panicman

                                        ok, wenn nix geht nimm Tasmota Serial am ESP mit Hichi TTL.
                                        Dann solltest du was sehen in der Tasmota Konsole oder die 55 senden können.
                                        Wobei mit hterm alles einfacher zu senden / empfangen geht.

                                        Ob MBus verbaut ist steht in der Serial Number meine 9 Stelle. :-)

                                        PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @panicman

                                          ok, wenn nix geht nimm Tasmota Serial am ESP mit Hichi TTL.
                                          Dann solltest du was sehen in der Tasmota Konsole oder die 55 senden können.
                                          Wobei mit hterm alles einfacher zu senden / empfangen geht.

                                          Ob MBus verbaut ist steht in der Serial Number meine 9 Stelle. :-)

                                          PanicManP Offline
                                          PanicManP Offline
                                          PanicMan
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @ralla66
                                          Hmm, so viele Stellen hat meine Seriennummer gar nicht... :-(
                                          4e91100c-58c0-4e1a-a3de-8d5c752f4e28-grafik.png

                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          547

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe