      @Gabe , @AlCalzone

      Nur zur Info:

      Folgende Fehlermeldung wird mir bei einem Fibaro Motion FGMS001 (Firmware ["3.3","3.3"]) angezeigt:

      State value to set for "zwave2.0.Node_002.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"

      Bei der Firmware ["2.8","2.7"] wurde die Meldung durch löschen der Gruppe behoben.

      Ich warte dann auf eine neue Version, ich bleibe aber bei v3.0.3.

      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Flopsi last edited by

        @flopsi Schau mal in deine Anleitung, welche die richtigen Gruppen (die ohne Basic Set) sind. Ganz ohne bekommst du doch bestimmt keine Bewegungsmeldung?
        In der Konfigurationsdatei für den FGMS wird nicht zwischen den Firmwares unterschieden, d.h. die Beschriftung kann falsch sein. Die Reihenfolge stimmt aber, d.h. Gruppe 2 ist die zweite in der Liste.

        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          Flopsi @AlCalzone last edited by

          @alcalzone

          Hier mal die Anleitung:
          https://manuals.fibaro.com/de/motion-sensor/

          Die Gruppen zuordnung ist Versionsabhängig...

          Version 2.9 oder niedriger:
          2022-10-02 08_50_55-Motion Sensor _ FIBARO Manuals – Mozilla Firefox.png

          Version 3.2 oder höher:
          2022-10-02 08_51_03-Motion Sensor _ FIBARO Manuals – Mozilla Firefox.png

          Ganz ohne bekommst du doch bestimmt keine Bewegungsmeldung?

          Ja das ist richtig, leider habe ich die Gruppe gelöscht wie bei allen anderen auch.... so wurde es ja auch in den Post weiter oben gesagt....

          Wie bekomme ich die wieder da rein .. Neues Interview ??

          Bei der version 2.7 scheint das auch kein Problem zu sein, da die Bewegung weiterhin erkannt wird auch wenn ich die Gruppe 1 lösche.

          Hier nochmal zur Verdeutlichung:

          Version 2.7 (Node 008)

          2022-10-02 08_59_43-zwave2-0 - raspberrypi4-iob – Mozilla Firefox.png

          Bewegung funktioniert

          Version 3.3 (Node 002)

          2022-10-02 09_00_56-zwave2-0 - raspberrypi4-iob – Mozilla Firefox.png

          Bewegung funktioniert leider nicht mehr

          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            Esmax666 @Flopsi last edited by Esmax666

            @AlCalzone
            danke das du immer wieder update machst ist wirklich cool von dir 🙂

            ich habe ein frage, für das Thema Zwave kommunitation
            Ist es schon einmal vorgekommen, dass ein Gerät nicht mehr kommuniziert hat? 2 Technisat-Schalter sind mit dem Knoten "tot" markiert.
            Ich habe die Technisat-Schalter neu gestartet, indem ich ihnen den Strom abgenommen habe, den iobrocker-Adapter neu gestartet und einen Softreset durchgeführt, aber das hat nichts geändert.

            Am Anfang war alles in Ordnung, bis ich merkte, dass sich die Rollläden nicht mehr automatisch schließen. Es sieht so aus, als ob die Kommunikationsmodule kaputtsind. Die Schalter schalten immer noch manuell.

            ich habe momentan: Zwave version 2.4.1

            Als USB sitck habe ich AEON Labs ZW090
            Laut "technisat" wäre vielleicht das Problem das die kommunikation nicht immer sehr gut ist zwichen Raspberry und Technisat schalter

            dfbcc189-a018-4237-8adc-8b2108d7f63a-grafik.png

            Subscribed to logs...
            2022-11-02T09:43:36.722Z CNTRLR   Performing soft reset...
            2022-11-02T09:43:38.278Z CNTRLR   Re-opening serial port...
            2022-11-02T09:43:39.294Z CNTRLR   Waiting for the Serial API to start...
            2022-11-02T09:43:44.298Z CNTRLR   Did not receive notification that Serial API has started, checking if it respo
                                              nds...
            2022-11-02T09:43:44.312Z SERIAL » 0x01030015e9                                                         (5 bytes)
            2022-11-02T09:43:44.314Z DRIVER » [REQ] [GetControllerVersion]
            2022-11-02T09:43:44.320Z SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
            2022-11-02T09:43:44.323Z SERIAL « 0x011001155a2d5761766520332e3935000199                              (18 bytes)
            2022-11-02T09:43:44.325Z SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
            2022-11-02T09:43:44.328Z DRIVER « [RES] [GetControllerVersion]
                                                payload: 0x5a2d5761766520332e39350001
            2022-11-02T09:43:44.336Z CNTRLR   Serial API responded
            2022-11-02T09:43:51.730Z SERIAL « 0x01080004002102984008                                              (10 bytes)
            2022-11-02T09:43:51.734Z SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
            2022-11-02T09:43:51.743Z DRIVER « [Node 033] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[SecurityCCNonceGet]
            2022-11-02T09:43:51.757Z SERIAL » 0x01110013210a9880eb14f9ba02d993d30507eb                            (19 bytes)
            2022-11-02T09:43:51.758Z DRIVER » [Node 033] [REQ] [SendData]
                                              │ transmit options: 0x05
                                              │ callback id:      7
                                              └─[SecurityCCNonceReport]
                                                  nonce: 0xeb14f9ba02d993d3
            2022-11-02T09:43:51.762Z SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
            2022-11-02T09:43:51.767Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
            2022-11-02T09:43:51.768Z SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
            2022-11-02T09:43:51.770Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                was sent: true
            2022-11-02T09:43:51.784Z SERIAL « 0x0107001307000003ef                                                 (9 bytes)
            2022-11-02T09:43:51.785Z SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
            2022-11-02T09:43:51.787Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                callback id:     7
                                                transmit status: OK
            2022-11-02T09:43:51.809Z SERIAL « 0x012900040021239881c801964719326490d3dc3083493b6fb3e8e23bf9170760f (43 bytes)
                                              3ebe7934e7d3bb3b4b770
            2022-11-02T09:43:51.811Z SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
            2022-11-02T09:43:51.813Z CNTRLR   [Node 033] [~] [Meter] value[65537]: 0.67 => 0.67                 [Endpoint 0]
            2022-11-02T09:43:51.817Z DRIVER « [Node 033] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                │ sequenced: false
                                                └─[MeterCCReport]
                                                    type:        Electric
                                                    scale:       kWh
                                                    rate type:   Consumed
                                                    value:       0.67
                                                    time delta:  3600 seconds
                                                    prev. value: 0.67
            2022-11-02T09:43:58.201Z SERIAL « 0x0121000400261b9f03230020f55ad890c129820211e6477ca1669e9afb345268b (35 bytes)
                                              48039
            2022-11-02T09:43:58.207Z CNTRLR   [Node 038] [~] [Meter] value[65537]: 0.46 => 0.46                 [Endpoint 0]
            2022-11-02T09:43:58.210Z SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
            2022-11-02T09:43:58.214Z DRIVER « [Node 038] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[Security2CCMessageEncapsulation]
                                                │ sequence number: 35
                                                └─[MeterCCReport]
                                                    type:        Electric
                                                    scale:       kWh
                                                    rate type:   Consumed
                                                    value:       0.46
                                                    time delta:  3600 seconds
                                                    prev. value: 0.46
            2022-11-02T09:44:37.322Z SERIAL « 0x01080004001f02984036                                              (10 bytes)
            2022-11-02T09:44:37.326Z SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
            2022-11-02T09:44:37.328Z DRIVER « [Node 031] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[SecurityCCNonceGet]
            2022-11-02T09:44:37.347Z SERIAL » 0x011100131f0a9880ed06d1ac906c3cb405081f                            (19 bytes)
            2022-11-02T09:44:37.348Z DRIVER » [Node 031] [REQ] [SendData]
                                              │ transmit options: 0x05
                                              │ callback id:      8
                                              └─[SecurityCCNonceReport]
                                                  nonce: 0xed06d1ac906c3cb4
            2022-11-02T09:44:37.352Z SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
            2022-11-02T09:46:15.288Z DRIVER   destroying driver instance...
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MartyBr last edited by

              @AlCalzone
              Ich habe leider keine Info gefunden, ob der Fibaro Kohlenmonoxid Sensor (Zwave) integrierbar ist. Hast du eine Info dazu?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @AlCalzone last edited by

                @alcalzone moin moin, ich habe mal noch kurz eine Verständnisfrage. Ist dass Routing der Geräte eigentlich fix ? Oder kann dies auch dynamisch sein ? Ich habe einen Rollershutter von Fibaro in einen Bereich gesetzt, wo mein Rauchmelder keine Verbindung hat. Der Shutter schon. Nun hatte ich gehofft, dass sich der Rauchmelder den Weg über den Shutter sucht. Ich hatte auch schon einmal den Rauchmekder aufgeweckt und neu abgeglichen. Aber laut Netzwerkkarte keine Änderung. Oder muss ich diesen wirklich neu ablernen und wieder anlernen ? Der Shutter ist supper ansprechbar, somit ist die Verbindung da.

                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • arteck
                  arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by

                  @gelberlemmy probier hiermit

                  dea48d0f-d94d-4240-bb04-d6a91e153b66-grafik.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    PEPITO82 last edited by PEPITO82

                    Hallo zusammen,

                    ich habe den Z-Wave Adapter 2 in Version 3.0.4 installiert und wollte meine bestehende seit einigen Jahren in FHEM laufende Installation nach iobroker umziehen.
                    Iobroker und FHEM laufen auf dem selben Raspberry Pi.

                    Als Stick habe ich den Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090-C).

                    Ich habe insgesamt 12 Dimmer im Einsatz, vor allem Qubino DIN Dimmer (Qubino ZMNHSD), 3 Fibaro FGD-212.

                    Nun Stick in FHEM deaktiviert und die Instanz in iobroker gestartet. Wurde auch gleich grün, aber leider fehlt mir der entscheidende Datenpunkt (dim / level) mit dem ich tatsächlich mein Licht an/ausschalten/dimmen könnte.

                    Muss ich hier noch irgendwo etwas einstellen?

                    {
                      "type": "device",
                      "common": {
                        "name": "Qubino ZMNHSD"
                      },
                      "native": {
                        "id": 3,
                        "isControllerNode": false,
                        "type": {
                          "basic": "Routing Slave",
                          "generic": "Multilevel Switch",
                          "specific": "Multilevel Power Switch"
                        },
                        "endpointIndizes": [],
                        "securityClasses": {},
                        "secure": false,
                        "supportsFirmwareUpdate": false,
                        "manufacturerId": 345,
                        "productType": 1,
                        "productId": 82
                      },
                      "from": "system.adapter.zwave2.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1668779601022,
                      "_id": "zwave2.0.Node_003",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      }
                    }
                    

                    Hier wäre das Log:
                    zwave_2022-11-18_13-55-25-118.log

                    Habe mehrfach versucht die Nodes neu zu interviewen. Bei den Objekten hat sich dadurch aber auch nichts geändert.

                    Viele Grüße
                    Peter

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      PEPITO82 @PEPITO82 last edited by

                      Ich habe es nun doch hinbekommen, dass ich die Dimmer über target value steuern kann.

                      Für meine Qubino DIN Dimmer habe ich unter Verknüpfungen jeweils Gruppe 4 & 5 ausgewählt:

                      7d0752e3-8873-43b8-a809-1c966fc8e779-image.png

                      Gerät 008 - Licht Bad EG ist ein Fibaro Dimmer.
                      Ist dieser so auch korrekt eingestellt?

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        andibr @PEPITO82 last edited by

                        Hallo zusammen

                        Ich hoffe ich bin hier am richtigen Ort? Ich möchte meine Aussenbeleuchtung "smart" machen, leider funktioniert das mit Shelly und WLAN eben nicht zuverläsig. Darum habe ich mir gedacht, es könnte ja mit Z-Wave besser gehen, weil da ja nicht die überlastete Wifi-Frequenz verwendet wird.

                        Für mich ist Z-Wave etwas Neuland, darum die Frage, ob jemand hier mir etwas "Nachhilfe" geben könnte?
                        mit folgenden Komponenten möchte ich es angehen:

                        1. Steinel IS140-2 Z-Wave (Artikel 029807)
                          Steinel: (https://www.steinel.de/de/leuchten-sensoren/produkte/sensoren/bewegungsmelder-daemmerungsschalter/bewegungsmelder-aussen/is-140-2-z-wave-029807.html)

                        2. als Lampe
                          Lampe: (https://www.lampenwelt.de/led-aussenwandleuchte-abby-ohne-sensor.html)

                        3. USB-Stick
                          [USB-Stick] (https://www.thesmartesthouse.com/collections/euro-devices-zone/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119)

                        Kann ich das so machen, hat da jemand Erfahrungen oder andere Ideen? Für mich stellt sich die Frage: kann ich in dieser Kombination, das Relais im Bewegungsmelder auch direkt aus dem Iobroker ansteuern oder muss/soll ich für die Lampe ein eigener Z-Wave Aktor verwenden? Was ist einfacher?

                        Ich möchte im Iobroker mit dem Adapter "Time-Switch" zum einen eine Zeit und Dämmerungs gesteuerte Dauerbeleuchtung aber ausserhalb dessen eben den BWM benutzen.

                        Vielen Dank für euere Tips und Hinweise
                        Andi

                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • arteck
                          arteck Developer Most Active @andibr last edited by

                          @andibr ich habe mit Steinel schlechte erfahrung.. die Aussenlampe mit einem BWM und zwave hab ich aus dem Netz geschmissen. Es ist bekannt dass sich die BWM's im Netz breit machen ergo das Netz fluten oder regelmässig aussteigen.

                          die Hotline von den ist auch klasse 'nö wir kennen keine Probleme, ach so sie nutzen nicht das Gateway ja dann kannich ihnen nicht weiterhelfen'

                          nie wieder

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            andibr @arteck last edited by

                            @arteck
                            Danke für den Hinweis, dann suche ich mir einen anderen BWM ohne Z Waves. Dazu einen Aktor mit Sensoreingang. Leider funktioniert das ganze mit Shelly und WiFi eben nicht, weil da alle Kanäle und Frequenzen belegt sind.

                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • arteck
                              arteck Developer Most Active @andibr last edited by

                              @andibr kauf doch einfach nen strahler mit einem beweguns,elder und schalten den per shelly an oder aus...

                              wenn an ..dann macht der das was er soll..bei Bewegung geht der an.. und wenn der shelly den ausschaltet dann ist der halt immer aus

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                andibr @arteck last edited by

                                @arteck Wenn ich das so möchte würde ich hier nicht schreiben, denn dan könnte ich einfach das defekte Zeugs ersetzen.
                                Da ich aber eben nicht nur BWM abhängig sondern auch mittels Schaltuhr und "smart" das haben will frage ich nach. An den Lampenstandorten funktioniert WiFi wegen überlastung eben nicht zuverläsig. Das habe ich schon gestestet.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • arteck
                                  arteck Developer Most Active last edited by

                                  @andibr sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:

                                  wegen überlastung

                                  was denn füreine überlastung ?? entweder hast du da wlan oder nicht.. entweder kommst du da mit deinem signal oder nicht..

                                  ein wlan signal kann nicht überlastet sein.. überlagert ja ..aber überlastet ??

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    andibr @arteck last edited by

                                    @arteck von mir aus überlagert. Das mit Wlan und Shelly habe ich ja schon ausprobiert. Wenn man davor steht, sieht man im Iobroker wie sich der Shelly immer wieder anmeldet, wenn man den Kopf dreht geht er wieder offline. Ich mag nicht extra eine Outdoor Wlan Empfänger kaufen wenn ein einfacher check mit dem Handy mir sagt, dass alle Kanäle belagert sind.
                                    Darum bin ich auf der Suche einer anderen Lösung mit einer anderen Frequenz auf z-wave gestossen. Dazu habe ich eben gesehen, dass ein Iob Adapter in Entwicklung ist.

                                    Berges01 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Berges01
                                      Berges01 @andibr last edited by Berges01

                                      @andibr said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:

                                      @arteck von mir aus überlagert. Das mit Wlan und Shelly habe ich ja schon ausprobiert.

                                      Hallo
                                      Ich habe meine Aussenbeleuchtung erst mit Z-Wave Teilnehmern gebaut.
                                      Nach dem ich Probleme mit der Latenszeit hatte (Ich arbeite mit Tastendruck 1 x 5min Licht, noch mal Drücken Dauerlicht und ein Weiterer Tastendruck schaltet das Licht wieder aus) habe ich mich für Shelly endschieden.
                                      Die Taster hängen alle an Shelly i4 und auf dem i4 läuft ein Programm das die Tastendrücke auswertet. Der i4 kommuniziert über MQTT mit dem ioBroker . Dann ein Blockly und das Ding läuft. Das mit dem Programm funktioniert bei Allen neuen Shellys (Shelly Plus Varianten)
                                      Jetzt funktioniert das Tadellos.
                                      Das mit dem immer wieder neu Anmelden im Netzwerk habe ich auch gehabt. Das habe ich durch das Abschalten der Automatischen Kanalwahl und Festlegen das Kanales in der Fritzbox jedoch in den Griff bekommen.
                                      Jetzt läuft das Mash auf einem Kanal und keine Automatische Kanalwahl mehr.
                                      Ob das auch dein Problem löst kann ich nur vermuten.
                                      Ich habe Normale Aussenlampen (Hängen an Shelly Dimmer2), Steinel Bewegungsmelder (Standard ohne Funk), und den Tastern an den i4 .
                                      Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
                                      Grüße aus dem Sauerland

                                      PS. Wenn du das Programm haben möchtest melde dich.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • arteck
                                        arteck Developer Most Active @andibr last edited by

                                        @andibr wie gesagt probier aus.. ich hab schlechte Erfahrung mit dem BWM

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Matzeit last edited by

                                          Hallo und ein Gutes Neues,

                                          musste einen Shelly durch einen z-wave Technisatz Rollladenaktor austauschen, aufgrund von Platzproblemen in der UP Dose. Habe bereits 5 "Nodes" also 5 zwave Teilnehmer und mir ist nun aufgefallen, dass im Adapter unter "Geräte" nur bei zwei Schaltern eine Verschlüsselung aktiv zu sein scheint.
                                          Der Rolladenschalter hatte ich per Tastendruck eingelernt ohne die PIN etc. eingeben zu müssen. Ich glaube bei den anderen hatte ich eine PIN eingegeben, weiß es allerdings nicht mehr so genau.
                                          Muss hier überall eine Verschlüsselung aktiv sein und wenn ja wie gehe ich bei den bereits eingelernten Aktoren vor?
                                          Screenshot 2023-01-06 212759.jpg

                                          Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Troya
                                            Troya @Matzeit last edited by

                                            @matzeit
                                            Moin, dir auch ein gesundes Neues!
                                            Bei mir sind erstmal auch alle ohne Verschlüsselung "aktiv".
                                            Da bisher noch kein Pro geantwortet hat, antworte ich mal "zwischen". Aber bin da kein Profi und lass mich gerne belehren.

                                            Soweit ich mich aber erinnere kommt jemand draußen auch ohne Verschlüsselung nicht einfach in dein Zwave-Netz und diese dient Primär beim Anlernen sicher zu sein, dass da keiner "mitliest".

                                            Wenn du die verschlüsselt übertragen lassen willst musst du sie AFAIK neu anlernen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            465
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            test z-wave zwave2
                                            25
                                            180
                                            16046
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo