      @stoffel67 sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:

      Ich hab ihn ja aus dem Objektbaum rausgelöscht,
      Und wie bekomm‘ den Dimmer jetzt wieder rein?

      Einfach das Shelly-Gerät neustarten… Mit der App usw hat das nix zu tun.

      Ist unicast konfiguriert? Siehe Doku des Adapters

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        stoffel67 @haus-automatisierung last edited by

        @haus-automatisierung
        Was meinst du mit Neustarten,
        Reboot hab ich schon mehrmals gemacht…
        Soll ich auf Werkseinstellungen zurücksetzen?

        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @stoffel67 last edited by

          @stoffel67 Du kannst den Shelly über die Weboberfläche neustarten. Mehr ist nicht nötig. Taucht er dann nicht auf, ist zu 99,9% etwas falsch konfiguriert.

          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md

          Meistens haben die Leute die Dokumentation nicht gelesen und nutzen Multicast…

          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • da_Woody
            da_Woody @haus-automatisierung last edited by

            @haus-automatisierung sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:

            Meistens haben die Leute die Dokumentation nicht gelesen und nutzen Multicast…

            wobei mcast bei einigen angeblich funktioniert... wers glaubt... 😉

            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by

              @da_woody sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:

              @haus-automatisierung sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:

              Meistens haben die Leute die Dokumentation nicht gelesen und nutzen Multicast…

              wobei mcast bei einigen angeblich funktioniert... wers glaubt... 😉

              Ich glaube es, da ich dort nie etwas geändert habe d.h. neuen Shelly eingebunden,
              feste IP außerhalb des DHCP aber in dem Bereich bei keinem meiner Shellys je etwas geändert.
              multicast.png
              Ok, multicast ist für mehrere Empfänger wobei unicast nur an einen geht, aber
              ich hatte noch nie Probleme mit einbinden usw. bei den Dingern deswegen habe ich
              mir auch nie Gedanken darüber gemacht weil es ohne Probleme funktioniert hat.
              Aber Sinn macht es schon auf unicast zu gehen 😉

              S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • S
                stoffel67 @Nashra last edited by

                @haus-automatisierung
                So, ich habe iobrokerIP:5683 eingetragen, neu gestartet aber leider ist das WLAN-Zeichen im Objektbaum immer noch durchgestrichen.
                Auch Adapter Neustart… keine Änderung…
                Dimmer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, nochmal neu konfiguriert, aber auch keine Änderung!
                Der zweite Dimmer, den ich angeschlossen habe funktioniert einwandfrei, ohne unicast Einstellung!
                was wird denn im Adapter intern alles gespeichert(DB)?
                Es muss doch irgendwie mit der IP zusammenhängen, das der Dimmer anfangs eine .32 und jetzt von der Fritzbox eine .34 hat, ist da noch irgendwo die alte IP abgelegt?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by

                  @stoffel67 sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:

                  Der zweite Dimmer, den ich angeschlossen habe funktioniert einwandfrei, ohne unicast Einstellung!

                  • Warum konfigurierst du den zweiten Dimmer nicht genauso, wie den ersten? Wenn es doch funktioniert...
                  • Warum gibst du den Port 5683 mit? Der Port wird vom Shelly doch selbst korrekt gesetzt
                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    stoffel67 @Armilar last edited by

                    @armilar das habe ich doch, es hat ja auch mit beiden Dimmern direkt funktioniert, aber ein paar Stunden später ging nur noch ein Dimmer, der zweite macht seither diese Probleme im Adapter,( im WebBrowser funktioniert er ja einwandfrei)
                    Kann ich die Instanz des Shelly adapters mal löschen und neu aufsetzen?

                    Armilar haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @stoffel67 last edited by

                      @stoffel67

                      Eine Instanz kannst du jederzeit löschen und wieder erstellen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @stoffel67 last edited by

                        @stoffel67 sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:

                        Kann ich die Instanz des Shelly adapters mal löschen und neu aufsetzen?

                        Was erhoffst Du Dir davon? Den Adapter neu starten bringt auch nichts. Was Du machen kannst, ist die Instanz stoppen und die Objekte des Dimmers löschen. Dann wieder starten.

                        Ansonsten kann ich ohne ein Debug-Log nur raten was hier falsch läuft. Und das wäre nicht zielführend...

                        Bitte einfach:

                        • Adapter und js-controller aktuell halten
                        • Aktuellste Firmware auf alle Geräte spielen (welche nutzt Du?)
                        • Genau nach Dokumentation vorgehen

                        Und dann klappt das auch.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          da_Woody @Nashra last edited by

                          @nashra sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:

                          feste IP außerhalb des DHCP aber in dem Bereich bei keinem meiner Shellys je etwas geändert.

                          da mag schon ein funken wahrheit drinnen liegen... die richtige router config kann schon was bewirken. IGMP-snooping hat mir auch einige probleme beschert. keine daten mehr im ioB nach einiger zeit.
                          wobei ich die gen1 auf DHCP (COAP) laufen habe, aber die MAC an die IP gebunden hab. eben außerhalb vom freien DHCP.
                          aber wie du selbst sagst:

                          Aber Sinn macht es schon auf unicast zu gehen

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            stoffel67 @haus-automatisierung last edited by

                            @haus-automatisierung
                            so hab' jetzt die Instanz mal gelöscht und neu aufgesetzt, der Dimmer wird nicht geladen,
                            taucht aber im log auf, kannst du damit was anfangen ( DEBUG eingeschaltet)
                            es geht um die IP 10.10.13.34( die IP des Dimmers der nicht in den Objekten auftaucht...)
                            Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand
                            Firmware auf den Dimmern: Current version: 20211109-131033/v1.11.7-g682a0db

                            [httpIoBrokerState] State change 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1): state: SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.uptime, value: 16572
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:36.858	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.Relay1.source for 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:36.856	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.Relay0.source for 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:34.719	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1): state: SHSW-25#E8DB84A9846B#1.uptime, value: 2632531
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:34.699	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84A9846B#1.Relay1.source for 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:34.696	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84A9846B#1.Relay0.source for 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:33.349	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:33.347	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:33.322	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureF, value: 123.71
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:33.321	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureC, value: 50.95
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:33.317	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.95],[0,3105,123.71],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:33.314	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FA2#2 to 10.10.13.42(0)
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:33.314	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#349454707FA2#2: {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.95],[0,3105,123.71],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:33.312	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2","3412":38400,"3420":36365,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.95],[0,3105,123.71],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:33.285	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98DC4#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0.00],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,55.11],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:32.814	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:32.812	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:32.794	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureF, value: 123.54
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:32.794	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureC, value: 50.86
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:32.791	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.86],[0,3105,123.54],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:32.789	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FA2#2 to 10.10.13.42(0)
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:32.789	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#349454707FA2#2: {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.86],[0,3105,123.54],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:32.788	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2","3412":38400,"3420":36109,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.86],[0,3105,123.54],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:31.929	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#8CAAB54CC6D9#2","3412":38400,"3420":25857,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,1],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,1],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0.00],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,62.81],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:31.621	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.88 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98B31 / SHSW-25#68C63AF98B31#1): state: SHSW-25#68C63AF98B31#1.uptime, value: 11389246
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:31.617	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF98B31#1.Relay1.source for 10.10.13.88 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98B31 / SHSW-25#68C63AF98B31#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:31.615	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF98B31#1.Relay0.source for 10.10.13.88 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98B31 / SHSW-25#68C63AF98B31#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:31.238	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.uptime, value: 4731598
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:31.234	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay1.source for 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:31.233	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay0.source for 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:30.002	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FAE#2 to 10.10.13.34(2)
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.776	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.uptime, value: 157382
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.238	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"relay/roller","L":4},{"I":4108,"T":"V","D":"voltage","U":"V","L":4}]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.237	debug	CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2"}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.211	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.temperatureC, value: 50.68
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.204	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.Energy, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.203	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.Power, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.202	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.Energy, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.201	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.Power, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.200	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.68],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.198	debug	CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF963BF#2 to 10.10.13.58(0)
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.197	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-25#68C63AF963BF#2: {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.68],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.196	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2","3412":38400,"3420":22442,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.68],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:28.000	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FAE#2 to 10.10.13.34(1)
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:26.821	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E8DB84A9846B#2","3412":38400,"3420":30179,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,3],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0.00],[0,4104,17999],[0,6103,"normal"],[0,3104,68.34],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,236.56]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:26.023	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"relay/roller","L":4},{"I":4108,"T":"V","D":"voltage","U":"V","L":4}]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:26.021	debug	CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2"}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.999	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FAE#2 to 10.10.13.34(0)
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.999	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#349454707FAE#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,51],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,49.75],[0,3105,121.55],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.997	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#349454707FAE#2","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,51],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,49.75],[0,3105,121.55],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.992	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.temperatureC, value: 50.4
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.988	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.Energy, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.986	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.Power, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.983	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.Energy, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.982	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.Power, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.980	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.4],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.977	debug	CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF963BF#2 to 10.10.13.58(0)
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.976	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-25#68C63AF963BF#2: {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.4],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.975	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2","3412":38400,"3420":22186,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.4],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.867	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98B31#2","3412":38400,"3420":16044,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0.00],[0,4104,62364],[0,6103,"normal"],[0,3104,43.16],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,234.70]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.505	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.rssi, value: -63
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.503	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.uptime, value: 16560
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.498	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay1.source for 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:25.496	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay0.source for 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:23.675	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#E8DB84AC080C#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"relay/roller","L":4},{"I":4108,"T":"V","D":"voltage","U":"V","L":4}]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:23.673	debug	CoAP response: {"3332":"SHSW-25#E8DB84AC080C#2"}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:23.634	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.temperatureC, value: 53.16
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:23.632	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay1.Energy, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:23.631	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay1.Power, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:23.627	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay0.Energy, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:23.626	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay0.Power, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:23.622	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): {"G":[[0,9103,1],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,22033],[0,6103,"normal"],[0,3104,53.16],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,236.09]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:23.615	debug	CoAP device description request for SHSW-25#E8DB84AC080C#2 to 10.10.13.40(0)
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:23.614	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-25#E8DB84AC080C#2: {"G":[[0,9103,1],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,22033],[0,6103,"normal"],[0,3104,53.16],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,236.09]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:23.613	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#E8DB84AC080C#2","3412":38400,"3420":40599,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,1],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,22033],[0,6103,"normal"],[0,3104,53.16],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,236.09]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:22.861	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.rssi, value: -88
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:22.859	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.uptime, value: 6988001
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:22.855	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.source for 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:22.854	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.source for 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:21.276	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1): state: SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.uptime, value: 16557
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:21.272	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.Relay1.source for 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:21.271	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.Relay0.source for 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:19.394	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1): state: SHSW-25#E8DB84A9846B#1.uptime, value: 2632515
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:19.390	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84A9846B#1.Relay1.source for 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:19.389	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84A9846B#1.Relay0.source for 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:18.322	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98DC4#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"relay/roller","L":4}]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:18.320	debug	CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98DC4#2"}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:18.299	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.temperatureC, value: 55.11
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:18.297	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay1.Energy, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:18.296	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay1.Power, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:18.292	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay0.Energy, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:18.292	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay0.Power, value: null
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:18.290	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,55.11],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:18.289	debug	CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF98DC4#2 to 10.10.13.87(0)
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:18.288	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-25#68C63AF98DC4#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,55.11],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:18.287	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98DC4#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,55.11],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:18.105	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FAE#2 to 10.10.13.34(2)
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:17.822	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:17.820	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:17.799	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureF, value: 123.88
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:17.798	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureC, value: 51.05
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:17.793	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,51.05],[0,3105,123.88],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:17.790	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FA2#2 to 10.10.13.42(0)
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:17.789	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#349454707FA2#2: {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,51.05],[0,3105,123.88],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:17.788	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2","3412":38400,"3420":36109,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,51.05],[0,3105,123.88],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                            
                            shelly.0
                            2022-10-30 14:16:17.017	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#8CAAB54CC6D9#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode"
                            
                            da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @stoffel67 last edited by

                              @stoffel67 sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:

                              Firmware auf den Dimmern: Current version: 20211109-131033/v1.11.7-g682a0db

                              a556c04e-aee3-4053-9e12-3a1ea75287a5-grafik.png

                              Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand

                              stable, oder beta?

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                stoffel67 @da_Woody last edited by

                                @da_woody
                                Ich hab die stable
                                Beta steht ja auf Update

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @stoffel67 last edited by

                                  @stoffel67 sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:

                                  Current version: 20211109-131033/v1.11.7-g682a0db

                                  nuja, aktuell ist halt 1.12.
                                  mit der frage meinte ich allerdings die adapterversion...
                                  v6.2.4 wäre die richtige.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    stoffel67 @da_Woody last edited by stoffel67

                                    @da_woody
                                    Wo findest du die v1.12?
                                    Der Adapter hat 6.0.0, keine neuere verfügbar
                                    Wie kommt man an die 6.2?
                                    Im Admin gibt’s kein update,
                                    die v6.2 ist dann evtl. Beta?

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      SpacerX @stoffel67 last edited by

                                      @stoffel67 kurz Beta Repo auswählen. Adapter installieren und wieder Repo auf Stable stellen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • S
                                        stoffel67 last edited by

                                        @spacerx
                                        sorry, "dumme Frage" aber wo stell ich das ein... Repository Beta?

                                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • haus-automatisierung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @stoffel67 last edited by

                                          @stoffel67 sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:

                                          sorry, "dumme Frage" aber wo stell ich das ein... Repository Beta?

                                          Wenn Du das fragen musst: Am besten gar nicht 😉 Du bekommst ja sonst beta-Versionen.

                                          Und für die Integartion des Dimmers ist die Beta auch nicht notwendig!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • OstfrieseUnterwegs
                                            OstfrieseUnterwegs last edited by

                                            Ich hatte auch coap-Shellys, die sporadisch aus ioBroker nicht mehr anzusprechen waren. In der App und per Web-UI keine Probleme. Reboot der Shellys brachte nichts. Das Einzige, was das Problem behoben hat, war ein Durchbooten Meiner Fritzbox und aller Mesh-Repeater. Mein Netzwerk-Verstand sagt: Das kann doch gar keinen Einfluss haben, und ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es hat zuverlässig funktioniert. Ich habe nun alles auf MQTT umgestellt und seitdem keine Probleme mehr.

                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            940
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            shelly dimmer 2
                                            7
                                            38
                                            1746
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo