Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    SidM
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    Ich bin zwar nicht @Arni_Banone Aber hier ist die Option:

    577550C2-8E2F-422E-A2C2-084E1D3529FA.jpeg

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • S SidM

      Ich bin zwar nicht @Arni_Banone Aber hier ist die Option:

      577550C2-8E2F-422E-A2C2-084E1D3529FA.jpeg

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @sidm Vielen Dank, dachte, das sei zur Änderung der Listenreihenfolge. Ist aber eine praktische C&P Option,

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        andi2055
        schrieb am zuletzt editiert von andi2055
        #9

        Anbei noch ein paar Infos, um einen SDM72DM-V2 mittels USR-TCP232-304 mit ioBroker zu verbinden

        caf856aa-8f16-47e0-822f-646526c94ec5-grafik.png

        0b9dd81b-1285-461f-bbad-31d38a16d6f8-grafik.png

        Eingangsregister (deviceid entsprechend eurer gesetzten ID des SDM72DM-V2 anpassen):

        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        30001	2	Phase_1_Spannung	Phase_1_Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30003	2	Phase_2_Spannung	Phase 2 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30005	2	Phase_3_Spannung	Phase 3 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30007	2	Phase_1_Ampere	Phase 1 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30009	2	Phase_2_Ampere	Phase 2 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30011	2	Phase_3_Ampere	Phase 3 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30013	2	Phase_1_Leistung	Phase 1 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30015	2	Phase_2_Leistung	Phase 2 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30017	2	Phase_3_Leistung	Phase 3 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30019	2	Phase_1_Scheinleistung	Phase 1 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30021	2	Phase_2_Scheinleistung	Phase 2 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30023	2	Phase_3_Scheinleistung	Phase 3 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30025	2	Phase_1_Blindleistung	Phase 1 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30027	2	Phase_2_Blindleistung	Phase 2 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30029	2	Phase_3_Blindleistung	Phase 3 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30031	2	Phase_1_Leistungsfaktor	Phase 1 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
        30033	2	Phase_2_Leistungsfaktor	Phase 2 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
        30035	2	Phase_3_Leistungsfaktor	Phase 3 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
        30043	2	Spannung_Durchschnitt	Spannung Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30047	2	Stromstärke_Durchschnitt	Stromstärke Durchschnitt	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30049	2	Summe_Stromstärke	Summe Stromstärke	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30053	2	Gesamtleistung	Gesamtleistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30057	2	Gesamtscheinleistung	Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30061	2	Gesamtblindleistung	Gesamtblindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30063	2	Total_system_power_factor	Total system power factor		floatbe	2	1	0		state		false	false
        30071	2	Netzfrequenz	Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30073	2	Energie_import	Energie import	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30075	2	Energie_Export	Energie Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30201	2	Spannung_Line_1_zu_Line_2	Spannung Line 1 zu Line 2	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30203	2	Spannung_Line_2_zu_Line_3	Spannung Line 2 zu Line 3	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30205	2	Spannung_Line_3_zu_Line_1	Spannung Line 3 zu Line 1	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30207	2	Spanung_Line_zu_Line_Durchschnitt	Spanung Line zu Line Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30225	2	Stromstärke_Neutralleiter	Stromstärke Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30343	2	Gesamtenergie_Import_Export	Gesamtenergie Import + Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30345	2	Blindleistung	Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30385	2	Gesamtenergie_rücksetzbar	Gesamtenergie rücksetzbar	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30389	2	Gesamtenergie_Import_rücksetzbar	Gesamtenergie Import rücksetzbar	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30391	2	Gesamtenergie_Export_rücksetzbar	Gesamtenergie Export rücksetzbar	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
        30397	2	Gesamtenergie_netto_Imp-Exp	Gesamtenergie netto Imp-Exp	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
        31281	2	Leistung_Import	Leistung Import	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
        31283	2	Leistung_Export	Leistung Export	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
        
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        2
        • A andi2055

          Anbei noch ein paar Infos, um einen SDM72DM-V2 mittels USR-TCP232-304 mit ioBroker zu verbinden

          caf856aa-8f16-47e0-822f-646526c94ec5-grafik.png

          0b9dd81b-1285-461f-bbad-31d38a16d6f8-grafik.png

          Eingangsregister (deviceid entsprechend eurer gesetzten ID des SDM72DM-V2 anpassen):

          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          30001	2	Phase_1_Spannung	Phase_1_Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30003	2	Phase_2_Spannung	Phase 2 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30005	2	Phase_3_Spannung	Phase 3 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30007	2	Phase_1_Ampere	Phase 1 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30009	2	Phase_2_Ampere	Phase 2 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30011	2	Phase_3_Ampere	Phase 3 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30013	2	Phase_1_Leistung	Phase 1 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30015	2	Phase_2_Leistung	Phase 2 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30017	2	Phase_3_Leistung	Phase 3 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30019	2	Phase_1_Scheinleistung	Phase 1 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30021	2	Phase_2_Scheinleistung	Phase 2 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30023	2	Phase_3_Scheinleistung	Phase 3 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30025	2	Phase_1_Blindleistung	Phase 1 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30027	2	Phase_2_Blindleistung	Phase 2 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30029	2	Phase_3_Blindleistung	Phase 3 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30031	2	Phase_1_Leistungsfaktor	Phase 1 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
          30033	2	Phase_2_Leistungsfaktor	Phase 2 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
          30035	2	Phase_3_Leistungsfaktor	Phase 3 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
          30043	2	Spannung_Durchschnitt	Spannung Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30047	2	Stromstärke_Durchschnitt	Stromstärke Durchschnitt	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30049	2	Summe_Stromstärke	Summe Stromstärke	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30053	2	Gesamtleistung	Gesamtleistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30057	2	Gesamtscheinleistung	Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30061	2	Gesamtblindleistung	Gesamtblindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30063	2	Total_system_power_factor	Total system power factor		floatbe	2	1	0		state		false	false
          30071	2	Netzfrequenz	Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30073	2	Energie_import	Energie import	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30075	2	Energie_Export	Energie Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30201	2	Spannung_Line_1_zu_Line_2	Spannung Line 1 zu Line 2	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30203	2	Spannung_Line_2_zu_Line_3	Spannung Line 2 zu Line 3	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30205	2	Spannung_Line_3_zu_Line_1	Spannung Line 3 zu Line 1	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30207	2	Spanung_Line_zu_Line_Durchschnitt	Spanung Line zu Line Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30225	2	Stromstärke_Neutralleiter	Stromstärke Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30343	2	Gesamtenergie_Import_Export	Gesamtenergie Import + Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30345	2	Blindleistung	Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30385	2	Gesamtenergie_rücksetzbar	Gesamtenergie rücksetzbar	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30389	2	Gesamtenergie_Import_rücksetzbar	Gesamtenergie Import rücksetzbar	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30391	2	Gesamtenergie_Export_rücksetzbar	Gesamtenergie Export rücksetzbar	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
          30397	2	Gesamtenergie_netto_Imp-Exp	Gesamtenergie netto Imp-Exp	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
          31281	2	Leistung_Import	Leistung Import	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
          31283	2	Leistung_Export	Leistung Export	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
          
          A Offline
          A Offline
          Arni_Banone
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          Eine wichtige Anmerkung zum SDM72DM-V2 habe ich leider noch zu machen.
          Die Energiezähler (kWh) für Import und Export sind nicht über alle drei Phasen saldierend.
          D.h. wenn zeitgleich auf einer Phase Strom exportiert und auf einer anderen Phase Strom importiert wird, dann Zähler beide Zähler hoch.

          Ein Stromzähler vom Messstellenbetreiber würde dies saldieren, sodass entweder Import oder Export hoch zählt, je nachdem ob die Summe alle Ströme positiv oder negativ ist.

          In meinem Fall leitet einer der beiden SDM72 auch PV-Erzeugung durch, sodass genau der Fall auftritt, damit ist dieser leider für mich unbrauchbar und ich suche dringend einen Ersatz mit:

          • Modbus
          • Saldierend
          • Bezahlbar
          • Hutschienenmontage
          • Lieferbar!!!

          Meines Wissens soll der SDM630-V2 in der 2022er Version das können, ist aber nicht verfügbar.
          Hat jemand eine Idee?

          A bahnuhrB HomoranH K 4 Antworten Letzte Antwort
          0
          • A Arni_Banone

            Eine wichtige Anmerkung zum SDM72DM-V2 habe ich leider noch zu machen.
            Die Energiezähler (kWh) für Import und Export sind nicht über alle drei Phasen saldierend.
            D.h. wenn zeitgleich auf einer Phase Strom exportiert und auf einer anderen Phase Strom importiert wird, dann Zähler beide Zähler hoch.

            Ein Stromzähler vom Messstellenbetreiber würde dies saldieren, sodass entweder Import oder Export hoch zählt, je nachdem ob die Summe alle Ströme positiv oder negativ ist.

            In meinem Fall leitet einer der beiden SDM72 auch PV-Erzeugung durch, sodass genau der Fall auftritt, damit ist dieser leider für mich unbrauchbar und ich suche dringend einen Ersatz mit:

            • Modbus
            • Saldierend
            • Bezahlbar
            • Hutschienenmontage
            • Lieferbar!!!

            Meines Wissens soll der SDM630-V2 in der 2022er Version das können, ist aber nicht verfügbar.
            Hat jemand eine Idee?

            A Offline
            A Offline
            andi2055
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @arni_banone
            Ich kann dazu nichts sagen, da ich keine PV habe.

            Du bist dir aber sicher, dass folgender Modbuswert das nicht berücksichtigt?
            30397 2 Gesamtenergie_netto_Imp-Exp Gesamtenergie netto Imp-Exp kWh

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Arni_Banone

              Eine wichtige Anmerkung zum SDM72DM-V2 habe ich leider noch zu machen.
              Die Energiezähler (kWh) für Import und Export sind nicht über alle drei Phasen saldierend.
              D.h. wenn zeitgleich auf einer Phase Strom exportiert und auf einer anderen Phase Strom importiert wird, dann Zähler beide Zähler hoch.

              Ein Stromzähler vom Messstellenbetreiber würde dies saldieren, sodass entweder Import oder Export hoch zählt, je nachdem ob die Summe alle Ströme positiv oder negativ ist.

              In meinem Fall leitet einer der beiden SDM72 auch PV-Erzeugung durch, sodass genau der Fall auftritt, damit ist dieser leider für mich unbrauchbar und ich suche dringend einen Ersatz mit:

              • Modbus
              • Saldierend
              • Bezahlbar
              • Hutschienenmontage
              • Lieferbar!!!

              Meines Wissens soll der SDM630-V2 in der 2022er Version das können, ist aber nicht verfügbar.
              Hat jemand eine Idee?

              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

              Die Energiezähler (kWh) für Import und Export sind nicht über alle drei Phasen saldierend.

              Guten Morgen,
              Habe auch den sdm72.
              Bei mir ist ein saldierter dp vorhanden.
              Benutze den sdm72 mit modbus Adapter.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                Die Energiezähler (kWh) für Import und Export sind nicht über alle drei Phasen saldierend.

                Guten Morgen,
                Habe auch den sdm72.
                Bei mir ist ein saldierter dp vorhanden.
                Benutze den sdm72 mit modbus Adapter.

                A Offline
                A Offline
                Arni_Banone
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @bahnuhr said in [SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN

                Bei mir ist ein saldierter dp vorhanden.

                Was ist ein "dp"?

                5edad2b0-0950-4d78-97f9-6d4c11fa6440-image.png
                Das sind die Änderungen der Zählerstände der letzten 2 Tage.
                Z1/Z2 und Z3/Z4 sind in Reihe geschaltet. Also sollte Z1=Z3 und Z2=Z4 sein.
                Nachts zählen Z1 und Z3 (Bezug) auch exakt gleich hoch.
                Z2 und Z4 (Export) zählen natürlich nachts nicht.
                Tagsüber zählen Z3 und Z4 (SDM72) immer etwas mehr als Z1 und Z2 (Stadtwerke Zähler).

                Also immer wenn gleichzeitig Strom (auf unterschiedlichen Außenleitern) in verschiedene Richtungen fließt, dann wird zu viel gezählt.
                6cbf0b50-44be-454f-a368-dae821267e72-image.png

                Bei OpenWB wird der SDM72 auch eingesetzt, die saldierten Werte aber intern berechnet.
                Siehe: https://openwb.de/forum/viewtopic.php?t=4491&start=12

                Ich benötige die Werte für eine Zählerkaskade:
                d905ff99-293a-45bb-a8b4-24eb0e68e1f0-image.png

                K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • A Arni_Banone

                  @bahnuhr said in [SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN

                  Bei mir ist ein saldierter dp vorhanden.

                  Was ist ein "dp"?

                  5edad2b0-0950-4d78-97f9-6d4c11fa6440-image.png
                  Das sind die Änderungen der Zählerstände der letzten 2 Tage.
                  Z1/Z2 und Z3/Z4 sind in Reihe geschaltet. Also sollte Z1=Z3 und Z2=Z4 sein.
                  Nachts zählen Z1 und Z3 (Bezug) auch exakt gleich hoch.
                  Z2 und Z4 (Export) zählen natürlich nachts nicht.
                  Tagsüber zählen Z3 und Z4 (SDM72) immer etwas mehr als Z1 und Z2 (Stadtwerke Zähler).

                  Also immer wenn gleichzeitig Strom (auf unterschiedlichen Außenleitern) in verschiedene Richtungen fließt, dann wird zu viel gezählt.
                  6cbf0b50-44be-454f-a368-dae821267e72-image.png

                  Bei OpenWB wird der SDM72 auch eingesetzt, die saldierten Werte aber intern berechnet.
                  Siehe: https://openwb.de/forum/viewtopic.php?t=4491&start=12

                  Ich benötige die Werte für eine Zählerkaskade:
                  d905ff99-293a-45bb-a8b4-24eb0e68e1f0-image.png

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #14

                  @arni_banone dp = DatenPunkt, datapoint, Objekt im ioBroker

                  Was spricht dagegen, die Differenz
                  Saldo = Import kWh - Export kWh
                  selbst zu berechnen?
                  Das mache ich beim SDM120 auch. Da könnte man mit einiger Mühe einstellen, wie totalEnergy berechnet wird. Default ist beim SDM120 tatalEnergy = import + export, wie auch beim SDM72 fest eingestellt.
                  Die Einstellerei hat bei mir aber nicht schnell funktioniert, also rechne ich die Differenz halt in JavaScript. Das ist eine Zeile und fertig.

                  In der Anleitung des SDM72;

                   Total kWh equals to Import + export.
                  

                  In der Anmeitung des SDM630:

                  Net-count measurement! (Total = import - export)
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Arni_Banone

                    @bahnuhr said in [SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN

                    Bei mir ist ein saldierter dp vorhanden.

                    Was ist ein "dp"?

                    5edad2b0-0950-4d78-97f9-6d4c11fa6440-image.png
                    Das sind die Änderungen der Zählerstände der letzten 2 Tage.
                    Z1/Z2 und Z3/Z4 sind in Reihe geschaltet. Also sollte Z1=Z3 und Z2=Z4 sein.
                    Nachts zählen Z1 und Z3 (Bezug) auch exakt gleich hoch.
                    Z2 und Z4 (Export) zählen natürlich nachts nicht.
                    Tagsüber zählen Z3 und Z4 (SDM72) immer etwas mehr als Z1 und Z2 (Stadtwerke Zähler).

                    Also immer wenn gleichzeitig Strom (auf unterschiedlichen Außenleitern) in verschiedene Richtungen fließt, dann wird zu viel gezählt.
                    6cbf0b50-44be-454f-a368-dae821267e72-image.png

                    Bei OpenWB wird der SDM72 auch eingesetzt, die saldierten Werte aber intern berechnet.
                    Siehe: https://openwb.de/forum/viewtopic.php?t=4491&start=12

                    Ich benötige die Werte für eine Zählerkaskade:
                    d905ff99-293a-45bb-a8b4-24eb0e68e1f0-image.png

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @arni_banone in deiner Übersicht istcdue Adresse nicht vorhanden:

                    @andi2055 sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    Du bist dir aber sicher, dass folgender Modbuswert das nicht berücksichtigt?
                    30397 2 Gesamtenergie_netto_Imp-Exp Gesamtenergie netto Imp-Exp kWh

                    Hast du dir den mal angesehen?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @arni_banone in deiner Übersicht istcdue Adresse nicht vorhanden:

                      @andi2055 sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      Du bist dir aber sicher, dass folgender Modbuswert das nicht berücksichtigt?
                      30397 2 Gesamtenergie_netto_Imp-Exp Gesamtenergie netto Imp-Exp kWh

                      Hast du dir den mal angesehen?

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @homoran Register 30397 finde ich in der Anleitung SDM630 aber nicht in der Anleitung SDM72

                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @homoran Register 30397 finde ich in der Anleitung SDM630 aber nicht in der Anleitung SDM72

                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @klassisch sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        @homoran Register 30397 finde ich in der Anleitung SDM630 aber nicht in der Anleitung SDM72

                        In meiner ist es drin.
                        SDM72DM-V2.pdf


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @klassisch sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          @homoran Register 30397 finde ich in der Anleitung SDM630 aber nicht in der Anleitung SDM72

                          In meiner ist es drin.
                          SDM72DM-V2.pdf

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #18

                          @bahnuhr Was sollen wir nun hierzu sagen?
                          Da gibt es wohl verschieden Versionen unter dem gleichen Namen "SDM72D-M".
                          In Deiner Anleitung gibt es noch ein "V2" und die scheint neuer (2021) zu sein, obwohl die Anleitung die Version 1.1 trägt und die andere 1.5 aber 2017 unter dem Bild steht.

                          Das "M" steht wahrscheinlich für MID und damit für die Gültigkeit der Eichdauer. Also eine verläßliche Aussage zum Baujahr. Bei der V2 sollte MID 2021 und später sein. These: Wer den SDM72D in der V2 (oder neuer) will, der soll die paar EUR Mehrkosten für MID ausgeben und auf MID 2021 oder später achten. Dann bekommt er den neueren Zähler.

                          Interessant wäre jetzt, wer wann und wo seinen SDM72 gekauft hat und welches MID-Jahr der hat.

                          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @bahnuhr Was sollen wir nun hierzu sagen?
                            Da gibt es wohl verschieden Versionen unter dem gleichen Namen "SDM72D-M".
                            In Deiner Anleitung gibt es noch ein "V2" und die scheint neuer (2021) zu sein, obwohl die Anleitung die Version 1.1 trägt und die andere 1.5 aber 2017 unter dem Bild steht.

                            Das "M" steht wahrscheinlich für MID und damit für die Gültigkeit der Eichdauer. Also eine verläßliche Aussage zum Baujahr. Bei der V2 sollte MID 2021 und später sein. These: Wer den SDM72D in der V2 (oder neuer) will, der soll die paar EUR Mehrkosten für MID ausgeben und auf MID 2021 oder später achten. Dann bekommt er den neueren Zähler.

                            Interessant wäre jetzt, wer wann und wo seinen SDM72 gekauft hat und welches MID-Jahr der hat.

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @klassisch sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                            In Deiner Anleitung gibt es noch ein "V2"

                            und genau um den geht es

                            @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                            Eine wichtige Anmerkung zum SDM72DM-V2 habe ich leider noch zu machen.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              @bahnuhr Was sollen wir nun hierzu sagen?
                              Da gibt es wohl verschieden Versionen unter dem gleichen Namen "SDM72D-M".
                              In Deiner Anleitung gibt es noch ein "V2" und die scheint neuer (2021) zu sein, obwohl die Anleitung die Version 1.1 trägt und die andere 1.5 aber 2017 unter dem Bild steht.

                              Das "M" steht wahrscheinlich für MID und damit für die Gültigkeit der Eichdauer. Also eine verläßliche Aussage zum Baujahr. Bei der V2 sollte MID 2021 und später sein. These: Wer den SDM72D in der V2 (oder neuer) will, der soll die paar EUR Mehrkosten für MID ausgeben und auf MID 2021 oder später achten. Dann bekommt er den neueren Zähler.

                              Interessant wäre jetzt, wer wann und wo seinen SDM72 gekauft hat und welches MID-Jahr der hat.

                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @klassisch sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                              Da gibt es wohl verschieden Versionen unter dem gleichen Namen "SDM72D-M".

                              gekauft hatte ich den unteren (ohne M) vor ca. 4 Wochen bei stromzähler.eu
                              68978b96-daae-49d4-9ea7-9fa229d38cd3-image.png

                              Geliefert wurde der obere (mit M).


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @klassisch sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                Da gibt es wohl verschieden Versionen unter dem gleichen Namen "SDM72D-M".

                                gekauft hatte ich den unteren (ohne M) vor ca. 4 Wochen bei stromzähler.eu
                                68978b96-daae-49d4-9ea7-9fa229d38cd3-image.png

                                Geliefert wurde der obere (mit M).

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @bahnuhr Danke, dann weiß ich, wo ich bestellen kann. Ich überlege mir einen SDM72D oder einen SDM630 anzuschaffen. Irgendwann wird die PV Anlage fertiggestellt und ich weiß nicht, ob ich an alle Daten des (nicht verfügbaren) Fronius-Zählers kommen kann. Dann wäre so ein dreiphasiger SDM eine gute Hilfe. Und der aktuelle V2 würde wohl auch alle Daten liefern.

                                Jetzt ist aber @Arni_Banone noch nicht geholfen und meine Verwirrung noch nicht ganz geklärt. Denn auch er hat einen V2 und @bahnuhr hat einen V2. Dennoch fehlt beim Zähler von @Arni_Banone das wichtige Register.

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @bahnuhr Danke, dann weiß ich, wo ich bestellen kann. Ich überlege mir einen SDM72D oder einen SDM630 anzuschaffen. Irgendwann wird die PV Anlage fertiggestellt und ich weiß nicht, ob ich an alle Daten des (nicht verfügbaren) Fronius-Zählers kommen kann. Dann wäre so ein dreiphasiger SDM eine gute Hilfe. Und der aktuelle V2 würde wohl auch alle Daten liefern.

                                  Jetzt ist aber @Arni_Banone noch nicht geholfen und meine Verwirrung noch nicht ganz geklärt. Denn auch er hat einen V2 und @bahnuhr hat einen V2. Dennoch fehlt beim Zähler von @Arni_Banone das wichtige Register.

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  Dennoch fehlt beim Zähler von @Arni_Banone das wichtige Register.

                                  das wissen wir nicht, deshalb hatte ich nachgefragt

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Offline
                                    A Offline
                                    Arni_Banone
                                    schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
                                    #23

                                    @homoran said in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    Dennoch fehlt beim Zähler von @Arni_Banone das wichtige Register.

                                    das wissen wir nicht, deshalb hatte ich nachgefragt

                                    Moin, vielen Dank für die Tipps. Tatsächlich sind in dem Manual von @bahnuhr mehr Modbus Register gelistet als ich hinterlegt hatte, leider helfen mir die neuen Register alle nicht weiter.

                                    Ich benötige korrekte Werte für Import und Export, jeweils saldiert, damit ich die PV-Anteile und die Netzbezugsanteile in % der jeweiligen Kaskade berechnen kann. Das benötige ich, weil PV-Strom in der Kaskade einen anderen Preis hat als Netzstrom.
                                    Die Bilanz aus beiden (Import + Export) oder (Import-Export) nützt mir leider nichts, weil beide Werte auf Basis nicht phasenweise saldierter Importe und Exporte berechnet werden.

                                    Hier ein Beispiel:
                                    Heute zwischen 12:00 und 13:00 zählt mein Stadtwerke-Zähler:
                                    Import: 0,00kWh
                                    Export: 1,73kWh

                                    Mein SDM72DM-V2 zählt währenddessen:
                                    Import: 0,08kWh
                                    Export: 1,87kWh

                                    Das kommt, weil saldiert nie Strom bezogen wurde, da die PV-Anlage permanent ausreichend produziert hat. Dennoch wurde auf zwei Phasen Strom importiert und auf der Phase der (einphasigen) PV-Anlage wurde Strom exportiert. Nun zählt der SDM72 beim Import und Export zu viel.

                                    Die Leistung wird saldierend gemessen, daher kann die OpenWB damit (vermutlich) per Multiplikation mit der Zeit die Energie korrekt selbst berechnen.
                                    Ich möchte das aber nicht selbst rechnen, ist auch nicht MID konform. Ich nutze den MID Zähler.

                                    a0839be2-0075-42ab-875b-edfeaf8e527e-image.png

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Arni_Banone

                                      @homoran said in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      Dennoch fehlt beim Zähler von @Arni_Banone das wichtige Register.

                                      das wissen wir nicht, deshalb hatte ich nachgefragt

                                      Moin, vielen Dank für die Tipps. Tatsächlich sind in dem Manual von @bahnuhr mehr Modbus Register gelistet als ich hinterlegt hatte, leider helfen mir die neuen Register alle nicht weiter.

                                      Ich benötige korrekte Werte für Import und Export, jeweils saldiert, damit ich die PV-Anteile und die Netzbezugsanteile in % der jeweiligen Kaskade berechnen kann. Das benötige ich, weil PV-Strom in der Kaskade einen anderen Preis hat als Netzstrom.
                                      Die Bilanz aus beiden (Import + Export) oder (Import-Export) nützt mir leider nichts, weil beide Werte auf Basis nicht phasenweise saldierter Importe und Exporte berechnet werden.

                                      Hier ein Beispiel:
                                      Heute zwischen 12:00 und 13:00 zählt mein Stadtwerke-Zähler:
                                      Import: 0,00kWh
                                      Export: 1,73kWh

                                      Mein SDM72DM-V2 zählt währenddessen:
                                      Import: 0,08kWh
                                      Export: 1,87kWh

                                      Das kommt, weil saldiert nie Strom bezogen wurde, da die PV-Anlage permanent ausreichend produziert hat. Dennoch wurde auf zwei Phasen Strom importiert und auf der Phase der (einphasigen) PV-Anlage wurde Strom exportiert. Nun zählt der SDM72 beim Import und Export zu viel.

                                      Die Leistung wird saldierend gemessen, daher kann die OpenWB damit (vermutlich) per Multiplikation mit der Zeit die Energie korrekt selbst berechnen.
                                      Ich möchte das aber nicht selbst rechnen, ist auch nicht MID konform. Ich nutze den MID Zähler.

                                      a0839be2-0075-42ab-875b-edfeaf8e527e-image.png

                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #24

                                      @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      Hier ein Beispiel:

                                      haben wir alles verstanden!

                                      wir wissen nur mangels Zähler nicht, was

                                      @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      die neuen Register alle

                                      liefern.

                                      daher können wir auch nicht sagen was du tun sollst/kannst.

                                      Die Frage was bei dir das Register 30397 liefert hast du noch nicht beantwortet.
                                      Laut Info von @andi2055 handeltves sich um Gesamtenergie und nicht Leistung

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #25

                                        der SDR630 hat u.a. noch die Werte

                                        30347 174 L1 import kwh kwh 
                                        30349 175 L2 import kwh kwh 
                                        30351 176 L3 import kWh kwh
                                        30353 177 L1 export kWh kwh
                                        30355 178 L2 export kwh kwh
                                        30357 179 L3 export kWh kwh 
                                        

                                        Die sehe ich beim SDR72 nicht.
                                        Damit könnte man berechnen

                                        SaldoImportEnergy = (L1 import kwh) + (L3 import kwh) + (L3 import kwh)
                                        SaldoExportEnergy = (L1 export kwh) + (L3 export kwh) + (L3 export kwh)
                                        

                                        Und wenn ich das richtig vestanden habe, dann wären das die gewünschten Werte.

                                        Unter der Voraussetzung eines immer laufenden ioBrokers könnte man diese Werte auch für den SDM72 in ioBroker näherungsweise berechnen

                                        SaldoImportEnergy t) = SaldoImportEnergy(t_n-1) + (t-t_n-1) * (Total import active power )
                                        
                                        SaldoExportEnergy(t) = SaldoExportEnergy(t_n-1) + (t-t_n-1) * (Total export active power )
                                        
                                        
                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          der SDR630 hat u.a. noch die Werte

                                          30347 174 L1 import kwh kwh 
                                          30349 175 L2 import kwh kwh 
                                          30351 176 L3 import kWh kwh
                                          30353 177 L1 export kWh kwh
                                          30355 178 L2 export kwh kwh
                                          30357 179 L3 export kWh kwh 
                                          

                                          Die sehe ich beim SDR72 nicht.
                                          Damit könnte man berechnen

                                          SaldoImportEnergy = (L1 import kwh) + (L3 import kwh) + (L3 import kwh)
                                          SaldoExportEnergy = (L1 export kwh) + (L3 export kwh) + (L3 export kwh)
                                          

                                          Und wenn ich das richtig vestanden habe, dann wären das die gewünschten Werte.

                                          Unter der Voraussetzung eines immer laufenden ioBrokers könnte man diese Werte auch für den SDM72 in ioBroker näherungsweise berechnen

                                          SaldoImportEnergy t) = SaldoImportEnergy(t_n-1) + (t-t_n-1) * (Total import active power )
                                          
                                          SaldoExportEnergy(t) = SaldoExportEnergy(t_n-1) + (t-t_n-1) * (Total export active power )
                                          
                                          
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @klassisch aber:

                                          @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                          Ich möchte das aber nicht selbst rechnen, ist auch nicht MID konform. Ich nutze den MID Zähler.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          340

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe