NEWS
Source Analytix mit HM-ES-TX-WM bei Batteriewechsel
-
Hallo,
ich habe bei meinem Gaszähler seit kurzem die HM-ES-TX-WM Sendeeinheit mit einem Reedkontakt hängen. Soweit funktioniert das Aufzeichnen des Verbrauchs. Im ioBroker und der CCU3 wird mir der Verbrauch richtig angezeigt.
Jetzt habe ich den Source Analytix Adapter installiert und diesen beim Datenpunkt GAS_ENERGY_COUNTER mit folgenden Einstellungen aktiviert:

Soweit funktioniert das ganze auch. Der Verbrauch wird wie eingestellt aufgezeichnet und die Kosten berechnet. Allerdings passen die Werte bei einem Ausfall des HM-ES-TX-WM (zb. durch Batteriewechsel) nicht mehr, da der Zähler wieder bei 0 anfängt zu Zählen.
Diesen Monat hatte ich zb. einen Verbrauch von 23,66m3, nachdem ich die Batterie entfernt und wieder neu eingesetzt hatte und der Zähler einige Stunden gelaufen ist bin ich aktuell bei einem Verbrauch von -15,68m3.
Könnt Ihr mir sagen was ich machen kann, damit der Source Analytix Adapter bei einem Batteriewechsel "einfach" weiterzählt.
Oder kann ich alternativ den fix in der CCU3 gespeicherten Zählerstand in den ioBroker übertragen?
Liebe Grüße
Manuel -
Hallo,
ich habe bei meinem Gaszähler seit kurzem die HM-ES-TX-WM Sendeeinheit mit einem Reedkontakt hängen. Soweit funktioniert das Aufzeichnen des Verbrauchs. Im ioBroker und der CCU3 wird mir der Verbrauch richtig angezeigt.
Jetzt habe ich den Source Analytix Adapter installiert und diesen beim Datenpunkt GAS_ENERGY_COUNTER mit folgenden Einstellungen aktiviert:

Soweit funktioniert das ganze auch. Der Verbrauch wird wie eingestellt aufgezeichnet und die Kosten berechnet. Allerdings passen die Werte bei einem Ausfall des HM-ES-TX-WM (zb. durch Batteriewechsel) nicht mehr, da der Zähler wieder bei 0 anfängt zu Zählen.
Diesen Monat hatte ich zb. einen Verbrauch von 23,66m3, nachdem ich die Batterie entfernt und wieder neu eingesetzt hatte und der Zähler einige Stunden gelaufen ist bin ich aktuell bei einem Verbrauch von -15,68m3.
Könnt Ihr mir sagen was ich machen kann, damit der Source Analytix Adapter bei einem Batteriewechsel "einfach" weiterzählt.
Oder kann ich alternativ den fix in der CCU3 gespeicherten Zählerstand in den ioBroker übertragen?
Liebe Grüße
Manuel@mws mit schwelle 0 wird es nicht funktionieren
@mws sagte in Source Analytix mit HM-ES-TX-WM bei Batteriewechsel:
der Zähler einige Stunden gelaufen ist bin ich aktuell bei einem Verbrauch von -15,68m3.
weil ein device reset erkannt wurde, dies musst du manuell korrigieren, Beschreibung steht auf github des Adapters, ebenfalls schon mehrmals angesprochen und auf deutsch beschrieben im dazugehörigen Adapter Thread
-
Hallo,
ich habe bei meinem Gaszähler seit kurzem die HM-ES-TX-WM Sendeeinheit mit einem Reedkontakt hängen. Soweit funktioniert das Aufzeichnen des Verbrauchs. Im ioBroker und der CCU3 wird mir der Verbrauch richtig angezeigt.
Jetzt habe ich den Source Analytix Adapter installiert und diesen beim Datenpunkt GAS_ENERGY_COUNTER mit folgenden Einstellungen aktiviert:

Soweit funktioniert das ganze auch. Der Verbrauch wird wie eingestellt aufgezeichnet und die Kosten berechnet. Allerdings passen die Werte bei einem Ausfall des HM-ES-TX-WM (zb. durch Batteriewechsel) nicht mehr, da der Zähler wieder bei 0 anfängt zu Zählen.
Diesen Monat hatte ich zb. einen Verbrauch von 23,66m3, nachdem ich die Batterie entfernt und wieder neu eingesetzt hatte und der Zähler einige Stunden gelaufen ist bin ich aktuell bei einem Verbrauch von -15,68m3.
Könnt Ihr mir sagen was ich machen kann, damit der Source Analytix Adapter bei einem Batteriewechsel "einfach" weiterzählt.
Oder kann ich alternativ den fix in der CCU3 gespeicherten Zählerstand in den ioBroker übertragen?
Liebe Grüße
Manuel@mws Alternativ machst Du Dir einen eigenen Datenpunkt, den Du dann mit sourceanalytix auswertest. Und diesen Datenpunkt lässt Du von einem kleinen Script befüllen, welches zu einem gegebenen Startwert (den, den Dein Gaszähler aktuell hat) jeweils die Differenz des jetzigen Wertes abzüglich des vorherigen Wertes dazu zählt.
Somit hast Du in diesem Datenpunkt immer den Zählerstand, den Dein Gaszähler anzeigt. Resettet der HM-ES-TX-WM mal, so zählt das Script danach dennoch korrekt weiter, da ja der Startwert von Dir vorgegeben wurde und es nur die Differenz zweier Werte, egal wie hoch die sind, zur Berechnung nimmt. Und wenn der Wert doch mal nicht ganz korrekt ist, kannst Du ihn jederzeit manuell anpassen.Gruss, Jürgen
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.