Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
59 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • JumperJ Jumper

    @paul53

    falls ich es richtig Nachgebaut habe.
    sz2.PNG

    der letzte "Aktuallisierung" stein wo bei dir Leistung steht, das entspricht der Aktuelle Stromverbrauch oder?
    Nur damit ich mir sicher bin das ich keine unnötige fehler mache.

    LG. Jumper

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #7

    @jumper sagte: Leistung steht, das entspricht der Aktuelle Stromverbrauch oder?

    Ja. Das ist der aktuelle "Stromverbrauch" in W.

    Was passiert oberhalb von "setze impulse ..."?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    JumperJ 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @jumper sagte: Leistung steht, das entspricht der Aktuelle Stromverbrauch oder?

      Ja. Das ist der aktuelle "Stromverbrauch" in W.

      Was passiert oberhalb von "setze impulse ..."?

      JumperJ Offline
      JumperJ Offline
      Jumper
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @paul53

      den "AnfangsZählerstand" was ich per hand eingebe ist bei meinem fall "228,25", direkt nach der 1 oder 2 aktuallisierung
      springt der Wert von "Aktuelle_Zählerstand" um "5" hoch, also die ausgabe ist "233,25" aber unten auf der Stromzähler selber sind wir beim "228,26"

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @jumper sagte: Leistung steht, das entspricht der Aktuelle Stromverbrauch oder?

        Ja. Das ist der aktuelle "Stromverbrauch" in W.

        Was passiert oberhalb von "setze impulse ..."?

        JumperJ Offline
        JumperJ Offline
        Jumper
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @paul53

        sz3.PNG

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • JumperJ Jumper

          @paul53

          sz3.PNG

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @jumper
          Lösche den oberen Trigger-Block. Er bringt es nur durcheinander.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • JumperJ Jumper

            @paul53

            den "AnfangsZählerstand" was ich per hand eingebe ist bei meinem fall "228,25", direkt nach der 1 oder 2 aktuallisierung
            springt der Wert von "Aktuelle_Zählerstand" um "5" hoch, also die ausgabe ist "233,25" aber unten auf der Stromzähler selber sind wir beim "228,26"

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #11

            @jumper sagte: direkt nach der 1 oder 2 aktuallisierung springt der Wert von "Aktuelle_Zählerstand" um "5" hoch

            Das müssten ca. 10000 Impulse Differenz in 10 s oder 20 s sein!
            Was zeigt "Stromverbrauch_aktuell" an?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            JumperJ 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @jumper sagte: direkt nach der 1 oder 2 aktuallisierung springt der Wert von "Aktuelle_Zählerstand" um "5" hoch

              Das müssten ca. 10000 Impulse Differenz in 10 s oder 20 s sein!
              Was zeigt "Stromverbrauch_aktuell" an?

              JumperJ Offline
              JumperJ Offline
              Jumper
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @paul53

              Habe den oberen Trigger-Block gelöscht.
              Der Aktuelle Stromverbrauch ist "21", der Zählerstand ist laut ESP 272,01
              knapp mehr als 42-43kWh mehr als was ich unten am Zähler ablesen kann.

              LG. Jumper

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @jumper sagte: direkt nach der 1 oder 2 aktuallisierung springt der Wert von "Aktuelle_Zählerstand" um "5" hoch

                Das müssten ca. 10000 Impulse Differenz in 10 s oder 20 s sein!
                Was zeigt "Stromverbrauch_aktuell" an?

                JumperJ Offline
                JumperJ Offline
                Jumper
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @paul53

                kann es auch an den Einstellungen liegen?
                sz4.PNG
                sz5.PNG
                sz6.PNG

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • JumperJ Jumper

                  @paul53

                  kann es auch an den Einstellungen liegen?
                  sz4.PNG
                  sz5.PNG
                  sz6.PNG

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #14

                  @jumper sagte: kann es auch an den Einstellungen liegen?

                  2 Dezimalstellen? Ich dachte, es wären Integer-Werte, wenn man keine Formel einträgt.

                  @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                  Der Aktuelle Stromverbrauch ist "21"

                  Das erscheint mir etwas wenig. Sind es nicht eher 210 W?

                  Um zu sehen, welche Werte zusammengehören, baue mal Logs ein und poste sie in Code tags:

                  Bild_2022-09-21_133553090.png

                  Ändere die Dezimalstellen auf 0! Dann kommt "Time" sicherlich in ms. Beachte die geänderte Konstante: 1800000.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  JumperJ 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @jumper sagte: kann es auch an den Einstellungen liegen?

                    2 Dezimalstellen? Ich dachte, es wären Integer-Werte, wenn man keine Formel einträgt.

                    @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                    Der Aktuelle Stromverbrauch ist "21"

                    Das erscheint mir etwas wenig. Sind es nicht eher 210 W?

                    Um zu sehen, welche Werte zusammengehören, baue mal Logs ein und poste sie in Code tags:

                    Bild_2022-09-21_133553090.png

                    Ändere die Dezimalstellen auf 0! Dann kommt "Time" sicherlich in ms. Beachte die geänderte Konstante: 1800000.

                    JumperJ Offline
                    JumperJ Offline
                    Jumper
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @paul53

                    Moin, ich habe die Logs Nachgebaut, das sind die werte die ich zurück kriege.

                    01.PNG
                    02.PNG

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @jumper sagte: kann es auch an den Einstellungen liegen?

                      2 Dezimalstellen? Ich dachte, es wären Integer-Werte, wenn man keine Formel einträgt.

                      @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                      Der Aktuelle Stromverbrauch ist "21"

                      Das erscheint mir etwas wenig. Sind es nicht eher 210 W?

                      Um zu sehen, welche Werte zusammengehören, baue mal Logs ein und poste sie in Code tags:

                      Bild_2022-09-21_133553090.png

                      Ändere die Dezimalstellen auf 0! Dann kommt "Time" sicherlich in ms. Beachte die geänderte Konstante: 1800000.

                      JumperJ Offline
                      JumperJ Offline
                      Jumper
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @paul53
                      Ich hatte den Script für 24std. am laufen gehabt um zu sehen wie es sich verhalten wird, das Zählerstand wert was ich aus dem Iobroker-objekte auslesen kann ist cä. 315 kWh, aber der Wert was ich unten am Stromzähler selber ablesen kann ist 288,06 kWh. Nach deine vorschläge rechnet der Script langsamer bzw. genauer/besser aber habe immer noch das problem das nach der 1. oder 2. aktuallisierung wird der Zählerstand + cä. 30kWh draufgerechnet.

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @jumper sagte: kann es auch an den Einstellungen liegen?

                        2 Dezimalstellen? Ich dachte, es wären Integer-Werte, wenn man keine Formel einträgt.

                        @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                        Der Aktuelle Stromverbrauch ist "21"

                        Das erscheint mir etwas wenig. Sind es nicht eher 210 W?

                        Um zu sehen, welche Werte zusammengehören, baue mal Logs ein und poste sie in Code tags:

                        Bild_2022-09-21_133553090.png

                        Ändere die Dezimalstellen auf 0! Dann kommt "Time" sicherlich in ms. Beachte die geänderte Konstante: 1800000.

                        JumperJ Offline
                        JumperJ Offline
                        Jumper
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @paul53

                        Der Script rechnet zu schnell bzw. zu viel wäre meine Vermutung, ich wärde laufe des Tages nochmal den Stromzähler ausbauen und die impulse mal prüfen um einfach sicher zu sein.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JumperJ Jumper

                          @paul53
                          Ich hatte den Script für 24std. am laufen gehabt um zu sehen wie es sich verhalten wird, das Zählerstand wert was ich aus dem Iobroker-objekte auslesen kann ist cä. 315 kWh, aber der Wert was ich unten am Stromzähler selber ablesen kann ist 288,06 kWh. Nach deine vorschläge rechnet der Script langsamer bzw. genauer/besser aber habe immer noch das problem das nach der 1. oder 2. aktuallisierung wird der Zählerstand + cä. 30kWh draufgerechnet.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #18

                          @jumper
                          Nachdem manuell ein Zählerwert eingegeben wurde, muss das Skript neu gestartet werden (stoppe es vorher), damit die Zähler-Variable den Wert übernimmt.

                          • Skript stoppen
                          • Zählerstand eingeben
                          • Skript starten

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          JumperJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @jumper
                            Nachdem manuell ein Zählerwert eingegeben wurde, muss das Skript neu gestartet werden (stoppe es vorher), damit die Zähler-Variable den Wert übernimmt.

                            • Skript stoppen
                            • Zählerstand eingeben
                            • Skript starten
                            JumperJ Offline
                            JumperJ Offline
                            Jumper
                            schrieb am zuletzt editiert von Jumper
                            #19

                            @paul53
                            So habe ich gemacht wie du es beschrieben hast, habe den Anfangszählerstand + Aktuelle Zählerstand per hand auf 288,08 gesetz, nach 3-4 aktuallisierung war der datenpunkt Aktuelle Zählerstand schon beim 288,32, das scheint immer noch bissi zu viel zu sein bzw. zu schnell, so eine "große" verbrauch habe ich nicht im Büro.

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @jumper
                              Nachdem manuell ein Zählerwert eingegeben wurde, muss das Skript neu gestartet werden (stoppe es vorher), damit die Zähler-Variable den Wert übernimmt.

                              • Skript stoppen
                              • Zählerstand eingeben
                              • Skript starten
                              JumperJ Offline
                              JumperJ Offline
                              Jumper
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @paul53

                              hier ist noch der Stromzähler den ich auslesen willl,

                              eeee.jpg

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • JumperJ Jumper

                                @paul53
                                So habe ich gemacht wie du es beschrieben hast, habe den Anfangszählerstand + Aktuelle Zählerstand per hand auf 288,08 gesetz, nach 3-4 aktuallisierung war der datenpunkt Aktuelle Zählerstand schon beim 288,32, das scheint immer noch bissi zu viel zu sein bzw. zu schnell, so eine "große" verbrauch habe ich nicht im Büro.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #21

                                @jumper sagte: Anfangszählerstand

                                Was ist "Anfangszählerstand"? Kommt im Skript nicht vor.

                                Logge mal zusätzlich die Leistung und checke sie auf Plausibilität:

                                Bild_2022-09-26_115818851.png

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • JumperJ Jumper

                                  @paul53

                                  Moin, ich habe die Logs Nachgebaut, das sind die werte die ich zurück kriege.

                                  01.PNG
                                  02.PNG

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @jumper
                                  Zum Log:
                                  Die Leistung (Time) schwankt sehr stark. Kann es sein, dass nicht die Zahl der Impulse geliefert wird, sondern die Zahl der Impuls-Flanken? Das würde erklären, weshalb der Skript-Zähler zu schnell zählt und so extrem geringe Zeiten für "Time" auftreten können.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @jumper sagte: Anfangszählerstand

                                    Was ist "Anfangszählerstand"? Kommt im Skript nicht vor.

                                    Logge mal zusätzlich die Leistung und checke sie auf Plausibilität:

                                    Bild_2022-09-26_115818851.png

                                    JumperJ Offline
                                    JumperJ Offline
                                    Jumper
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @paul53

                                    AnfangsZählerstand = Der Wert den ich per Hand eigentragen habe seit dem der Script am laufen ist
                                    so gesehen, der Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.

                                    p1.PNG
                                    p2.PNG

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • JumperJ Jumper

                                      @paul53

                                      AnfangsZählerstand = Der Wert den ich per Hand eigentragen habe seit dem der Script am laufen ist
                                      so gesehen, der Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.

                                      p1.PNG
                                      p2.PNG

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #24

                                      @jumper
                                      Beträgt die Leistung wirklich 5 bis 18 kW? Der ESP liefert offenbar falsche Daten.

                                      @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                      Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.

                                      Nein, das aktuelle Skript verwendet "AnfangsZählerstand" nicht. Der Abgleich mit dem abgelesenen Zählerstand muss durch manuelle Eingabe in "Aktuelle_Zählerstand" erfolgen (Skript vorher stoppen).

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @jumper
                                        Beträgt die Leistung wirklich 5 bis 18 kW? Der ESP liefert offenbar falsche Daten.

                                        @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                        Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.

                                        Nein, das aktuelle Skript verwendet "AnfangsZählerstand" nicht. Der Abgleich mit dem abgelesenen Zählerstand muss durch manuelle Eingabe in "Aktuelle_Zählerstand" erfolgen (Skript vorher stoppen).

                                        JumperJ Offline
                                        JumperJ Offline
                                        Jumper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jumper
                                        #25

                                        @paul53

                                        Eben Nachgeschaut, +/- 200 Watt

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • JumperJ Jumper

                                          @paul53

                                          Eben Nachgeschaut, +/- 200 Watt

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #26

                                          @jumper
                                          Laut Impulsanzahl Total:
                                          982 (1.138.925 - 1.137.943) Impulse in 3 Minuten = 19640 Impulse pro Stunde = 9,82 kW Durchschnittsleistung bei
                                          2000 Impulsen/kWh.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          803

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe