Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Homematic IP Cloud Access Point Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
419 Beiträge 95 Kommentatoren 93.1k Aufrufe 86 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

    @okoehler sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

    Das ist natürlich wildes gehacke. Wie bekommen wir das denn jetzt sauber in die API?

    In der API ist es. Der Adapter unterstützt es bisher nicht. Vielen Dank erstmal für die Info!

    Ich mache ein Issue auf:

    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/395

    apollon77A Offline
    apollon77A Offline
    apollon77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #227

    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Jo, kommt die tage dann

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

      @apollon77

      Hier ebenfalls über Greenberets Python REST-API:

      "3014F7110000000000000100": {
                  "availableFirmwareVersion": "1.4.6",
                  "connectionType": "HMIP_RF",
                  "firmwareVersion": "1.4.6",
                  "firmwareVersionInteger": 66566,
                  "functionalChannels": {
                      "0": {
                          "busConfigMismatch": null,
                          "coProFaulty": false,
                          "coProRestartNeeded": false,
                          "coProUpdateFailure": false,
                          "configPending": false,
                          "coolingEmergencyValue": 0.0,
                          "deviceCommunicationError": null,
                          "deviceDriveError": null,
                          "deviceDriveModeError": null,
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "deviceOverheated": false,
                          "deviceOverloaded": false,
                          "devicePowerFailureDetected": false,
                          "deviceUndervoltage": false,
                          "displayContrast": null,
                          "dutyCycle": false,
                          "frostProtectionTemperature": 8.0,
                          "functionalChannelType": "DEVICE_BASE_FLOOR_HEATING",
                          "groupIndex": 0,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000040"
                          ],
                          "heatingEmergencyValue": 0.25,
                          "index": 0,
                          "label": "",
                          "lockJammed": null,
                          "lowBat": null,
                          "minimumFloorHeatingValvePosition": 0.0,
                          "mountingOrientation": null,
                          "multicastRoutingEnabled": false,
                          "particulateMatterSensorCommunicationError": null,
                          "particulateMatterSensorError": null,
                          "powerShortCircuit": null,
                          "profilePeriodLimitReached": null,
                          "pulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePositionEnabled": false,
                          "routerModuleEnabled": false,
                          "routerModuleSupported": false,
                          "rssiDeviceValue": 128,
                          "rssiPeerValue": null,
                          "shortCircuitDataLine": null,
                          "supportedOptionalFeatures": {
                              "IFeatureBusConfigMismatch": false,
                              "IFeatureDeviceCoProError": false,
                              "IFeatureDeviceCoProRestart": false,
                              "IFeatureDeviceCoProUpdate": false,
                              "IFeatureDeviceCommunicationError": false,
                              "IFeatureDeviceDriveError": false,
                              "IFeatureDeviceDriveModeError": false,
                              "IFeatureDeviceIdentify": false,
                              "IFeatureDeviceOverheated": false,
                              "IFeatureDeviceOverloaded": false,
                              "IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError": false,
                              "IFeatureDeviceParticulateMatterSensorError": false,
                              "IFeatureDevicePowerFailure": false,
                              "IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorCommunicationError": false,
                              "IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorError": false,
                              "IFeatureDeviceTemperatureOutOfRange": false,
                              "IFeatureDeviceUndervoltage": false,
                              "IFeatureMinimumFloorHeatingValvePosition": true,
                              "IFeatureMulticastRouter": false,
                              "IFeaturePowerShortCircuit": false,
                              "IFeatureProfilePeriodLimit": false,
                              "IFeaturePulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePosition": true,
                              "IFeatureRssiValue": true,
                              "IFeatureShortCircuitDataLine": false,
                              "IOptionalFeatureDeviceErrorLockJammed": false,
                              "IOptionalFeatureDisplayContrast": false,
                              "IOptionalFeatureDutyCycle": true,
                              "IOptionalFeatureLowBat": false,
                              "IOptionalFeatureMountingOrientation": false
                          },
                          "temperatureHumiditySensorCommunicationError": null,
                          "temperatureHumiditySensorError": null,
                          "temperatureOutOfRange": false,
                          "unreach": false,
                          "valveProtectionDuration": 5,
                          "valveProtectionSwitchingInterval": 14
                      },
                      "1": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                          "groupIndex": 1,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000038"
                          ],
                          "index": 1,
                          "label": "Bad",
                          "valvePosition": 0.04,
                          "valveState": "ADAPTION_DONE"
                      },
                      "10": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                          "groupIndex": 10,
                          "groups": [],
                          "index": 10,
                          "label": "",
                          "valvePosition": null,
                          "valveState": "ADJUSTMENT_TOO_SMALL"
                      },
                      "11": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                          "groupIndex": 11,
                          "groups": [],
                          "index": 11,
                          "label": "",
                          "valvePosition": null,
                          "valveState": "ADJUSTMENT_TOO_SMALL"
                      },
                      "12": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                          "groupIndex": 12,
                          "groups": [],
                          "index": 12,
                          "label": "",
                          "valvePosition": null,
                          "valveState": "ADJUSTMENT_TOO_SMALL"
                      },
                      "13": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "HEAT_DEMAND_CHANNEL",
                          "groupIndex": 0,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000101",
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000102"
                          ],
                          "index": 13,
                          "label": ""
                      },
                      "14": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL",
                          "groupIndex": 0,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000103"
                          ],
                          "index": 14,
                          "label": ""
                      },
                      "15": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "CHANGE_OVER_CHANNEL",
                          "groupIndex": 0,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000104",
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000105",
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000106",
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000107"
                          ],
                          "index": 15,
                          "label": ""
                      },
                      "2": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                          "groupIndex": 2,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000021"
                          ],
                          "index": 2,
                          "label": "Schlafen 1",
                          "valvePosition": 0.0,
                          "valveState": "ADAPTION_DONE"
                      },
                      "3": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                          "groupIndex": 3,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000044"
                          ],
                          "index": 3,
                          "label": "WC",
                          "valvePosition": 0.0,
                          "valveState": "ADAPTION_DONE"
                      },
                      "4": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                          "groupIndex": 4,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000030"
                          ],
                          "index": 4,
                          "label": "K\u00fcche ",
                          "valvePosition": 0.0,
                          "valveState": "ADAPTION_DONE"
                      },
                      "5": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                          "groupIndex": 5,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000030"
                          ],
                          "index": 5,
                          "label": "K\u00fcche",
                          "valvePosition": 0.0,
                          "valveState": "ADAPTION_DONE"
                      },
                      "6": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                          "groupIndex": 6,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000046"
                          ],
                          "index": 6,
                          "label": "Wohnen 1",
                          "valvePosition": 0.0,
                          "valveState": "ADAPTION_DONE"
                      },
                      "7": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                          "groupIndex": 7,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000046"
                          ],
                          "index": 7,
                          "label": "Wohnen 3",
                          "valvePosition": 0.0,
                          "valveState": "ADAPTION_DONE"
                      },
                      "8": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                          "groupIndex": 8,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000046"
                          ],
                          "index": 8,
                          "label": "Wohnen 2",
                          "valvePosition": 0.0,
                          "valveState": "ADAPTION_DONE"
                      },
                      "9": {
                          "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                          "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                          "groupIndex": 9,
                          "groups": [
                              "00000000-0000-0000-0000-000000000046"
                          ],
                          "index": 9,
                          "label": "Wohnen 1",
                          "valvePosition": 0.0,
                          "valveState": "ADAPTION_DONE"
                      }
                  },
                  "homeId": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
                  "id": "3014F7110000000000000100",
                  "label": "Fu\u00dfbodenheizungsaktor \u2013 12-fach, motorisch",
                  "lastStatusUpdate": 1663348784591,
                  "liveUpdateState": "LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED",
                  "manufacturerCode": 1,
                  "modelId": 365,
                  "modelType": "HmIP-FALMOT-C12",
                  "oem": "eQ-3",
                  "permanentlyReachable": true,
                  "serializedGlobalTradeItemNumber": "3014F7110000000000000100",
                  "type": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_12",
                  "updateState": "UP_TO_DATE"
              }
          },
      

      Also da hat EQ-3 die valvePosition hinzugefügt. Im Januar gab es das noch nicht. Siehe mein Issue aus der Zeit:
      GitHub

      apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #228

      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

      Also da hat EQ-3 die valvePosition hinzugefügt. Im Januar gab es das noch nicht. Siehe mein Issue aus der Zeit:

      Ja das ist "blöd" ... das sehe ich nicht wenn es mal eingebaut ist wenn die neue States hinzufügen :-(

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • apollon77A apollon77

        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

        Also da hat EQ-3 die valvePosition hinzugefügt. Im Januar gab es das noch nicht. Siehe mein Issue aus der Zeit:

        Ja das ist "blöd" ... das sehe ich nicht wenn es mal eingebaut ist wenn die neue States hinzufügen :-(

        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #229

        @apollon77

        Danke für die Integration der Ventilposition und des Channellabels des HmIP-FALMOT-C12!

        Für die Einheit hast du natürlich % gewählt. In den Dump-Daten, die ich aus der Python REST-API gezogen habe, steht aber keine Einheit. Zumindest habe ich das nicht gefunden. War das Logik, oder worauf ist das begründet?

        Ich frage das, weil bei keiner anderen valvePosition im Adapter eine Einheit vorgegeben ist.

        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

          @apollon77

          Danke für die Integration der Ventilposition und des Channellabels des HmIP-FALMOT-C12!

          Für die Einheit hast du natürlich % gewählt. In den Dump-Daten, die ich aus der Python REST-API gezogen habe, steht aber keine Einheit. Zumindest habe ich das nicht gefunden. War das Logik, oder worauf ist das begründet?

          Ich frage das, weil bei keiner anderen valvePosition im Adapter eine Einheit vorgegeben ist.

          apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #230

          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Annahme und weil es sinn macht? Bzw checke gern was der Wert ist wenn ganz offen - wenn 100 dann ists % :-) ... dann kann ich die Einheit ggf nachziehen bei den anderen

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • apollon77A apollon77

            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Annahme und weil es sinn macht? Bzw checke gern was der Wert ist wenn ganz offen - wenn 100 dann ists % :-) ... dann kann ich die Einheit ggf nachziehen bei den anderen

            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            #231

            @apollon77

            100% macht kein Heizungsventil auf und schon gar nicht bei einer Fußbodenheizung mit hydraulischem Abgleich durch den FALMOT-C12. Ich wüsste auch nicht, wie ich das provozieren sollte.

            apollon77A O 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

              @apollon77

              100% macht kein Heizungsventil auf und schon gar nicht bei einer Fußbodenheizung mit hydraulischem Abgleich durch den FALMOT-C12. Ich wüsste auch nicht, wie ich das provozieren sollte.

              apollon77A Offline
              apollon77A Offline
              apollon77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #232

              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann anders: Macht die Einheit % für dich sinn? Wenn ja lassen wirs so, wenn nein dann halt nicht ... Eine einheitenlose Zahl ist auch nicht das gelbe vom Ei ...
              Ein weiterer Anhaltspunkt für % war das hmip hier wohl 0,04 als Wert hatte bei einem Datensatz ...

              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
              O O 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • apollon77A apollon77

                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann anders: Macht die Einheit % für dich sinn? Wenn ja lassen wirs so, wenn nein dann halt nicht ... Eine einheitenlose Zahl ist auch nicht das gelbe vom Ei ...
                Ein weiterer Anhaltspunkt für % war das hmip hier wohl 0,04 als Wert hatte bei einem Datensatz ...

                O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #233

                @apollon77

                Ja, natürlich, das ergibt absolut Sinn. Ich war halt positiv über die Einheit überrascht, weil die sonst nicht gesetzt war.

                Aktuell ist ein Wert bei 14%, also keine 0,irgendwas Werte.

                Ach so, durch die Einheit % wird das automatisch umgerechnet.

                apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                  @apollon77

                  Ja, natürlich, das ergibt absolut Sinn. Ich war halt positiv über die Einheit überrascht, weil die sonst nicht gesetzt war.

                  Aktuell ist ein Wert bei 14%, also keine 0,irgendwas Werte.

                  Ach so, durch die Einheit % wird das automatisch umgerechnet.

                  apollon77A Offline
                  apollon77A Offline
                  apollon77
                  schrieb am zuletzt editiert von apollon77
                  #234

                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

                  Aktuell ist ein Wert bei 14%, also keine 0,irgendwas Werte.
                  Ach so, durch die Einheit % wird das automatisch umgerechnet.

                  Nicht automatisch, aber ja ich rechne das um. Problem kist wenn ich das bei den anderen mache dann wird es ein breaking change wenn user darauf logik haben ...hhmmmmmmmm

                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A apollon77

                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann anders: Macht die Einheit % für dich sinn? Wenn ja lassen wirs so, wenn nein dann halt nicht ... Eine einheitenlose Zahl ist auch nicht das gelbe vom Ei ...
                    Ein weiterer Anhaltspunkt für % war das hmip hier wohl 0,04 als Wert hatte bei einem Datensatz ...

                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #235

                    @apollon77

                    Ist das denn viel Arbeit für dich, wenn du sowas im Adapter änderst? Denn die shutterLevel-Werte müssten eigentlich auch in % angezeigt werden.

                    Oh, ich erinnere mich, dass das beim Netatmo-Adapter, bei dem ich 310 Aliasse ändern musste, weniger Bauchschmerzen bereitete...

                    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                      @apollon77

                      Ist das denn viel Arbeit für dich, wenn du sowas im Adapter änderst? Denn die shutterLevel-Werte müssten eigentlich auch in % angezeigt werden.

                      Oh, ich erinnere mich, dass das beim Netatmo-Adapter, bei dem ich 310 Aliasse ändern musste, weniger Bauchschmerzen bereitete...

                      apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #236

                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wir da ein Wert <1 angezeigt?

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A apollon77

                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wir da ein Wert <1 angezeigt?

                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #237

                        @apollon77

                        Bei den shutterLevel-Werten? Nein.

                        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                          @apollon77

                          Bei den shutterLevel-Werten? Nein.

                          apollon77A Offline
                          apollon77A Offline
                          apollon77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #238

                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komisch ... anaj ich adde mal die nur unit

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • apollon77A apollon77

                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komisch ... anaj ich adde mal die nur unit

                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #239

                            @apollon77

                            Wieso ist das komisch? Der Rollladen kann sich doch nur zwischen 0 und 1 befinden.

                            apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                              @apollon77

                              Wieso ist das komisch? Der Rollladen kann sich doch nur zwischen 0 und 1 befinden.

                              apollon77A Offline
                              apollon77A Offline
                              apollon77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #240

                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja meine frage war ob es <1 ist ... also 0..1 :-)

                              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • apollon77A apollon77

                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja meine frage war ob es <1 ist ... also 0..1 :-)

                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #241

                                @apollon77

                                Ach, Mist, sorry! :disappointed:

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #242

                                  Bin gerade zu 100 % unsicher ... wenn ich alles was ich potentiell gefunden habe was % sein müsste/könnte/sollte jetzt dazu mache ist es in jedem Fall ein major release ... das ist nicht das problem.
                                  Das Problem ist das es alles nur Annahmen sind :( Da kann ich auch gewaltig daneben liegen ... klar sind dann Bugs die man fixen muss .. aber meehhh

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #243

                                    @apollon77

                                    Ich habe jetzt selbstverständlich nicht jede existierende HMIP-Komponente, aber zumindest Datenpunkte, die die Einheit % haben sollten, habe ich eher selten.

                                    Batterie z. B. hat HMIP gar nicht, nur "lowbat" als boolean.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • apollon77A apollon77

                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann anders: Macht die Einheit % für dich sinn? Wenn ja lassen wirs so, wenn nein dann halt nicht ... Eine einheitenlose Zahl ist auch nicht das gelbe vom Ei ...
                                      Ein weiterer Anhaltspunkt für % war das hmip hier wohl 0,04 als Wert hatte bei einem Datensatz ...

                                      O Offline
                                      O Offline
                                      okoehler
                                      schrieb am zuletzt editiert von okoehler
                                      #244

                                      @apollon77 Hallo, erstmal vielen Dank für die schnelle Umsetzung der Ventilposition.
                                      Die % Angabe macht schon sinn. Meine Ventile öffnen auf 100% und gehen dann graduell runter. Passt schon so alles.
                                      Hier noch der Auszug aus der Anleitung
                                      0d5a651d-7891-42c1-8d38-d91ca5d7bed5-grafik.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                                        @apollon77

                                        100% macht kein Heizungsventil auf und schon gar nicht bei einer Fußbodenheizung mit hydraulischem Abgleich durch den FALMOT-C12. Ich wüsste auch nicht, wie ich das provozieren sollte.

                                        O Offline
                                        O Offline
                                        okoehler
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #245

                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Du kannst doch bei der FALMOT-C12 die Ventile manuell für 15 Minuten schließen oder öffnen
                                        66a1d0b5-3fd1-43fa-8a7d-2daf33d54d94-grafik.png

                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • O okoehler

                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Du kannst doch bei der FALMOT-C12 die Ventile manuell für 15 Minuten schließen oder öffnen
                                          66a1d0b5-3fd1-43fa-8a7d-2daf33d54d94-grafik.png

                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #246

                                          @okoehler

                                          Okay, das kannte ich nicht. Danke für die Info!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          276

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe