Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Homematic IP Cloud Access Point Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
419 Beiträge 95 Kommentatoren 93.1k Aufrufe 86 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O okoehler

    Hallo,

    ich habe hier von Homematic IP einen HMIP-FALMOT-C12 am laufen bei denen ich gerne die Ventil Positionen auslesen möchte.
    Die Werte dazu müssten eigentlich vorhanden sein, leider zeigt das entsprechende Feld immer NULL an.

    Ich habe das mal testweise mit HomeAssistant ausgelesen, dort sind die Werte vorhanden
    Wäre es möglich das auch hier zu implementieren?

    Hier ein Auszug aus einem HomeAssistant Dump
    "1": {
    "deviceId": "3014F7110000000000000009",
    "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
    "groupIndex": 1,
    "groups": [
    "00000000-0000-0000-0000-000000000008"
    ],
    "index": 1,
    "label": "Heizkreislauf (1) Arbeitszimmer",
    "valvePosition": 0.0,
    "valveState": "ADAPTION_DONE"
    },

    Gruß

    Olaf

    apollon77A Offline
    apollon77A Offline
    apollon77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #217

    @okoehler Ich habe in diesen States noch nie Werte gesehen, aber habe solche Geräte nicht. Im zweifel Adapter Loglevel mal auf "Debug" setzen und in die Daten schauen. es wird das gesetzt was ankommt. Dann auch gern in der App mal ändern um zu sehen ob State Updates dafür kommen ... sishet du alles im Log im Zweifel.

    Wenn da was ist was der Adapter nicht kann dann Log und Details mitr als Issue oder E-Mail bereitstellen und man kann es nachrüsten.

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

      @apollon77 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

      Da könnte man mal einen "vergiss alle namen und synce neu" Button einbauen bei ioBroker.

      Es gibt Aliasse, die sollten primär verwendet werden.

      apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #218

      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja und Nein, bzw das gute an ioBroker ist ja das sehr wenig schwarz und weiss ist. ;-) je nachdem wie man es nutzt macht der Request schon sinn - auch das man es erkennt was was ist wenn man zb Aliasse mappen muss :-)

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

        @okoehler

        Ich gehe mal davon aus, dass HomeAssistant auch nur auf der REST-API von Greenberet aufsetzt, insofern sollte das grundsätzlich erstmal identisch sein. Natürlich kann es trotzdem Unterschiede bei der Unterstützung von Komponenten geben, da die REST-API nicht mehr weiterentwickelt wird und damit für jedes Smarthome System mit HMIP-Unterstützung jetzt leider parallel entwickelt wird.

        In der App, und der iobroker HMIP-Adapter verhält sich auch nur wie bereits erwähnt wie eine App, wird keine Ventilposition angezeigt. Also gehe ich davon aus, dass keine Ventilposition übertragen wird.

        apollon77A Offline
        apollon77A Offline
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #219

        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

        Ich gehe mal davon aus, dass HomeAssistant auch nur auf der REST-API von Greenberet aufsetzt, insofern sollte das grundsätzlich erstmal identisch sein. Natürlich kann es trotzdem Unterschiede bei der Unterstützung von Komponenten geben, da die REST-API nicht mehr weiterentwickelt wird und damit für jedes Smarthome System mit HMIP-Unterstützung jetzt leider parallel entwickelt wird.

        Also was HomeAssistant hier zu tun hat weiss ich nicht, aber der Adapter redet selbst mit der eq-3 cloud. Ich glaube das wir damals die ersten waren die die API Reverse-Engineered haben - oder es war parallel ... aber ist am Ende auch egal ... Aktuell ist das Featureset so das unser Adapter mehr kann als das Python Projekt, weil ich es noch aktiv betreue wenn was ist :-)

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A apollon77

          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

          Ich gehe mal davon aus, dass HomeAssistant auch nur auf der REST-API von Greenberet aufsetzt, insofern sollte das grundsätzlich erstmal identisch sein. Natürlich kann es trotzdem Unterschiede bei der Unterstützung von Komponenten geben, da die REST-API nicht mehr weiterentwickelt wird und damit für jedes Smarthome System mit HMIP-Unterstützung jetzt leider parallel entwickelt wird.

          Also was HomeAssistant hier zu tun hat weiss ich nicht, aber der Adapter redet selbst mit der eq-3 cloud. Ich glaube das wir damals die ersten waren die die API Reverse-Engineered haben - oder es war parallel ... aber ist am Ende auch egal ... Aktuell ist das Featureset so das unser Adapter mehr kann als das Python Projekt, weil ich es noch aktiv betreue wenn was ist :-)

          O Offline
          O Offline
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          #220

          @apollon77 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

          Also was HomeAssistant hier zu tun hat weiss ich nicht...

          Äh, da wird die ValvePosition für FALMOT-C12 angezeigt. Zumindest laut Log von oben.

          Nein, Jogibear hat die von Greenberet für iobroker portiert.

          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

            @apollon77 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

            Also was HomeAssistant hier zu tun hat weiss ich nicht...

            Äh, da wird die ValvePosition für FALMOT-C12 angezeigt. Zumindest laut Log von oben.

            Nein, Jogibear hat die von Greenberet für iobroker portiert.

            apollon77A Offline
            apollon77A Offline
            apollon77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #221

            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            @okoehler Na dann ein Github issue bitte ... aktuell ist nur valveState im Adapter drin ...

            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

              @apollon77 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

              Also was HomeAssistant hier zu tun hat weiss ich nicht...

              Äh, da wird die ValvePosition für FALMOT-C12 angezeigt. Zumindest laut Log von oben.

              Nein, Jogibear hat die von Greenberet für iobroker portiert.

              apollon77A Offline
              apollon77A Offline
              apollon77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #222

              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

              Nein, Jogibear hat die von Greenberet für iobroker portiert.

              Na dann mag es so gewesen sein ...

              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L Offline
                L Offline
                loverz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #223

                Ich hab die normalen HMIP Thermostate und die zeigen im Adapter die Ventilpositionen an, weiß jetzt nicht ob das hier hilft.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • O Offline
                  O Offline
                  okoehler
                  schrieb am zuletzt editiert von okoehler
                  #224

                  Hallo,
                  ich habe mal mit der Restapi ein wenig rumgespielt, wo ich jetzt dazu sagen muss dass ich mit python sehr wenig am Hut habe.
                  Aber ich habe er irgendwie geschafft die Ventilpositionen auszugeben, der letzte Wert ist die Ventilposition

                  Verteiler Heizkreislauf (1) Arbeitszimmer ADAPTION_DONE 0.0
                  Verteiler Heizkreislauf (2) Badezimmer ADAPTION_DONE 1.0
                  Verteiler Heizkreislauf (3) Schlafzimmer ADAPTION_DONE 0.0
                  Verteiler Heizkreislauf (4) Flur/Bad ADAPTION_DONE 0.0
                  Verteiler Heizkreislauf (5) WoZi 1 Kamin ADAPTION_DONE 0.0
                  Verteiler Heizkreislauf (6) WoZi 2 Mitte ADAPTION_DONE 0.0
                  Verteiler Heizkreislauf (7) WoZi 3 Fenster ADAPTION_DONE 0.0
                  Verteiler Heizkreislauf (8) Flur Eingang ADAPTION_DONE 0.0
                  Verteiler Heizkreislauf (9) Küche ADAPTION_DONE 0.0
                  Verteiler ADJUSTMENT_TOO_SMALL None
                  Verteiler ADJUSTMENT_TOO_SMALL None
                  Verteiler ADJUSTMENT_TOO_SMALL None

                  Dazu habe ich in der Klasse device.FloorTerminalBlock12 folgenden Code eingefügt

                  c = get_functional_channel("FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL", js)
                         if c:
                             self.set_attr_from_dict("label", c)
                             self.set_attr_from_dict("valvePosition", c)
                  

                  und in der functionalChannels.py class FloorTerminalBlockMechanicalChannel

                  def from_json(self, js, groups: Iterable[Group]):
                         super().from_json(js, groups)
                         self.set_attr_from_dict("valveState", js)
                         self.set_attr_from_dict("valvePosition", js)
                  

                  Das ist natürlich wildes gehacke. Wie bekommen wir das denn jetzt sauber in die API?

                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A apollon77

                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                    @okoehler Na dann ein Github issue bitte ... aktuell ist nur valveState im Adapter drin ...

                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    #225

                    @apollon77

                    Hier ebenfalls über Greenberets Python REST-API:

                    "3014F7110000000000000100": {
                                "availableFirmwareVersion": "1.4.6",
                                "connectionType": "HMIP_RF",
                                "firmwareVersion": "1.4.6",
                                "firmwareVersionInteger": 66566,
                                "functionalChannels": {
                                    "0": {
                                        "busConfigMismatch": null,
                                        "coProFaulty": false,
                                        "coProRestartNeeded": false,
                                        "coProUpdateFailure": false,
                                        "configPending": false,
                                        "coolingEmergencyValue": 0.0,
                                        "deviceCommunicationError": null,
                                        "deviceDriveError": null,
                                        "deviceDriveModeError": null,
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "deviceOverheated": false,
                                        "deviceOverloaded": false,
                                        "devicePowerFailureDetected": false,
                                        "deviceUndervoltage": false,
                                        "displayContrast": null,
                                        "dutyCycle": false,
                                        "frostProtectionTemperature": 8.0,
                                        "functionalChannelType": "DEVICE_BASE_FLOOR_HEATING",
                                        "groupIndex": 0,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000040"
                                        ],
                                        "heatingEmergencyValue": 0.25,
                                        "index": 0,
                                        "label": "",
                                        "lockJammed": null,
                                        "lowBat": null,
                                        "minimumFloorHeatingValvePosition": 0.0,
                                        "mountingOrientation": null,
                                        "multicastRoutingEnabled": false,
                                        "particulateMatterSensorCommunicationError": null,
                                        "particulateMatterSensorError": null,
                                        "powerShortCircuit": null,
                                        "profilePeriodLimitReached": null,
                                        "pulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePositionEnabled": false,
                                        "routerModuleEnabled": false,
                                        "routerModuleSupported": false,
                                        "rssiDeviceValue": 128,
                                        "rssiPeerValue": null,
                                        "shortCircuitDataLine": null,
                                        "supportedOptionalFeatures": {
                                            "IFeatureBusConfigMismatch": false,
                                            "IFeatureDeviceCoProError": false,
                                            "IFeatureDeviceCoProRestart": false,
                                            "IFeatureDeviceCoProUpdate": false,
                                            "IFeatureDeviceCommunicationError": false,
                                            "IFeatureDeviceDriveError": false,
                                            "IFeatureDeviceDriveModeError": false,
                                            "IFeatureDeviceIdentify": false,
                                            "IFeatureDeviceOverheated": false,
                                            "IFeatureDeviceOverloaded": false,
                                            "IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError": false,
                                            "IFeatureDeviceParticulateMatterSensorError": false,
                                            "IFeatureDevicePowerFailure": false,
                                            "IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorCommunicationError": false,
                                            "IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorError": false,
                                            "IFeatureDeviceTemperatureOutOfRange": false,
                                            "IFeatureDeviceUndervoltage": false,
                                            "IFeatureMinimumFloorHeatingValvePosition": true,
                                            "IFeatureMulticastRouter": false,
                                            "IFeaturePowerShortCircuit": false,
                                            "IFeatureProfilePeriodLimit": false,
                                            "IFeaturePulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePosition": true,
                                            "IFeatureRssiValue": true,
                                            "IFeatureShortCircuitDataLine": false,
                                            "IOptionalFeatureDeviceErrorLockJammed": false,
                                            "IOptionalFeatureDisplayContrast": false,
                                            "IOptionalFeatureDutyCycle": true,
                                            "IOptionalFeatureLowBat": false,
                                            "IOptionalFeatureMountingOrientation": false
                                        },
                                        "temperatureHumiditySensorCommunicationError": null,
                                        "temperatureHumiditySensorError": null,
                                        "temperatureOutOfRange": false,
                                        "unreach": false,
                                        "valveProtectionDuration": 5,
                                        "valveProtectionSwitchingInterval": 14
                                    },
                                    "1": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 1,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000038"
                                        ],
                                        "index": 1,
                                        "label": "Bad",
                                        "valvePosition": 0.04,
                                        "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                    },
                                    "10": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 10,
                                        "groups": [],
                                        "index": 10,
                                        "label": "",
                                        "valvePosition": null,
                                        "valveState": "ADJUSTMENT_TOO_SMALL"
                                    },
                                    "11": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 11,
                                        "groups": [],
                                        "index": 11,
                                        "label": "",
                                        "valvePosition": null,
                                        "valveState": "ADJUSTMENT_TOO_SMALL"
                                    },
                                    "12": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 12,
                                        "groups": [],
                                        "index": 12,
                                        "label": "",
                                        "valvePosition": null,
                                        "valveState": "ADJUSTMENT_TOO_SMALL"
                                    },
                                    "13": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "HEAT_DEMAND_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 0,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000101",
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000102"
                                        ],
                                        "index": 13,
                                        "label": ""
                                    },
                                    "14": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 0,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000103"
                                        ],
                                        "index": 14,
                                        "label": ""
                                    },
                                    "15": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "CHANGE_OVER_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 0,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000104",
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000105",
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000106",
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000107"
                                        ],
                                        "index": 15,
                                        "label": ""
                                    },
                                    "2": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 2,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000021"
                                        ],
                                        "index": 2,
                                        "label": "Schlafen 1",
                                        "valvePosition": 0.0,
                                        "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                    },
                                    "3": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 3,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000044"
                                        ],
                                        "index": 3,
                                        "label": "WC",
                                        "valvePosition": 0.0,
                                        "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                    },
                                    "4": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 4,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000030"
                                        ],
                                        "index": 4,
                                        "label": "K\u00fcche ",
                                        "valvePosition": 0.0,
                                        "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                    },
                                    "5": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 5,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000030"
                                        ],
                                        "index": 5,
                                        "label": "K\u00fcche",
                                        "valvePosition": 0.0,
                                        "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                    },
                                    "6": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 6,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000046"
                                        ],
                                        "index": 6,
                                        "label": "Wohnen 1",
                                        "valvePosition": 0.0,
                                        "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                    },
                                    "7": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 7,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000046"
                                        ],
                                        "index": 7,
                                        "label": "Wohnen 3",
                                        "valvePosition": 0.0,
                                        "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                    },
                                    "8": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 8,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000046"
                                        ],
                                        "index": 8,
                                        "label": "Wohnen 2",
                                        "valvePosition": 0.0,
                                        "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                    },
                                    "9": {
                                        "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                        "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                        "groupIndex": 9,
                                        "groups": [
                                            "00000000-0000-0000-0000-000000000046"
                                        ],
                                        "index": 9,
                                        "label": "Wohnen 1",
                                        "valvePosition": 0.0,
                                        "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                    }
                                },
                                "homeId": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
                                "id": "3014F7110000000000000100",
                                "label": "Fu\u00dfbodenheizungsaktor \u2013 12-fach, motorisch",
                                "lastStatusUpdate": 1663348784591,
                                "liveUpdateState": "LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED",
                                "manufacturerCode": 1,
                                "modelId": 365,
                                "modelType": "HmIP-FALMOT-C12",
                                "oem": "eQ-3",
                                "permanentlyReachable": true,
                                "serializedGlobalTradeItemNumber": "3014F7110000000000000100",
                                "type": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_12",
                                "updateState": "UP_TO_DATE"
                            }
                        },
                    

                    Also da hat EQ-3 die valvePosition hinzugefügt. Im Januar gab es das noch nicht. Siehe mein Issue aus der Zeit:
                    GitHub

                    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • O okoehler

                      Hallo,
                      ich habe mal mit der Restapi ein wenig rumgespielt, wo ich jetzt dazu sagen muss dass ich mit python sehr wenig am Hut habe.
                      Aber ich habe er irgendwie geschafft die Ventilpositionen auszugeben, der letzte Wert ist die Ventilposition

                      Verteiler Heizkreislauf (1) Arbeitszimmer ADAPTION_DONE 0.0
                      Verteiler Heizkreislauf (2) Badezimmer ADAPTION_DONE 1.0
                      Verteiler Heizkreislauf (3) Schlafzimmer ADAPTION_DONE 0.0
                      Verteiler Heizkreislauf (4) Flur/Bad ADAPTION_DONE 0.0
                      Verteiler Heizkreislauf (5) WoZi 1 Kamin ADAPTION_DONE 0.0
                      Verteiler Heizkreislauf (6) WoZi 2 Mitte ADAPTION_DONE 0.0
                      Verteiler Heizkreislauf (7) WoZi 3 Fenster ADAPTION_DONE 0.0
                      Verteiler Heizkreislauf (8) Flur Eingang ADAPTION_DONE 0.0
                      Verteiler Heizkreislauf (9) Küche ADAPTION_DONE 0.0
                      Verteiler ADJUSTMENT_TOO_SMALL None
                      Verteiler ADJUSTMENT_TOO_SMALL None
                      Verteiler ADJUSTMENT_TOO_SMALL None

                      Dazu habe ich in der Klasse device.FloorTerminalBlock12 folgenden Code eingefügt

                      c = get_functional_channel("FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL", js)
                             if c:
                                 self.set_attr_from_dict("label", c)
                                 self.set_attr_from_dict("valvePosition", c)
                      

                      und in der functionalChannels.py class FloorTerminalBlockMechanicalChannel

                      def from_json(self, js, groups: Iterable[Group]):
                             super().from_json(js, groups)
                             self.set_attr_from_dict("valveState", js)
                             self.set_attr_from_dict("valvePosition", js)
                      

                      Das ist natürlich wildes gehacke. Wie bekommen wir das denn jetzt sauber in die API?

                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #226

                      @okoehler sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

                      Das ist natürlich wildes gehacke. Wie bekommen wir das denn jetzt sauber in die API?

                      In der API ist es. Der Adapter unterstützt es bisher nicht. Vielen Dank erstmal für die Info!

                      Ich mache ein Issue auf:

                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/395

                      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                        @okoehler sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

                        Das ist natürlich wildes gehacke. Wie bekommen wir das denn jetzt sauber in die API?

                        In der API ist es. Der Adapter unterstützt es bisher nicht. Vielen Dank erstmal für die Info!

                        Ich mache ein Issue auf:

                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/395

                        apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #227

                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Jo, kommt die tage dann

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                          @apollon77

                          Hier ebenfalls über Greenberets Python REST-API:

                          "3014F7110000000000000100": {
                                      "availableFirmwareVersion": "1.4.6",
                                      "connectionType": "HMIP_RF",
                                      "firmwareVersion": "1.4.6",
                                      "firmwareVersionInteger": 66566,
                                      "functionalChannels": {
                                          "0": {
                                              "busConfigMismatch": null,
                                              "coProFaulty": false,
                                              "coProRestartNeeded": false,
                                              "coProUpdateFailure": false,
                                              "configPending": false,
                                              "coolingEmergencyValue": 0.0,
                                              "deviceCommunicationError": null,
                                              "deviceDriveError": null,
                                              "deviceDriveModeError": null,
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "deviceOverheated": false,
                                              "deviceOverloaded": false,
                                              "devicePowerFailureDetected": false,
                                              "deviceUndervoltage": false,
                                              "displayContrast": null,
                                              "dutyCycle": false,
                                              "frostProtectionTemperature": 8.0,
                                              "functionalChannelType": "DEVICE_BASE_FLOOR_HEATING",
                                              "groupIndex": 0,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000040"
                                              ],
                                              "heatingEmergencyValue": 0.25,
                                              "index": 0,
                                              "label": "",
                                              "lockJammed": null,
                                              "lowBat": null,
                                              "minimumFloorHeatingValvePosition": 0.0,
                                              "mountingOrientation": null,
                                              "multicastRoutingEnabled": false,
                                              "particulateMatterSensorCommunicationError": null,
                                              "particulateMatterSensorError": null,
                                              "powerShortCircuit": null,
                                              "profilePeriodLimitReached": null,
                                              "pulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePositionEnabled": false,
                                              "routerModuleEnabled": false,
                                              "routerModuleSupported": false,
                                              "rssiDeviceValue": 128,
                                              "rssiPeerValue": null,
                                              "shortCircuitDataLine": null,
                                              "supportedOptionalFeatures": {
                                                  "IFeatureBusConfigMismatch": false,
                                                  "IFeatureDeviceCoProError": false,
                                                  "IFeatureDeviceCoProRestart": false,
                                                  "IFeatureDeviceCoProUpdate": false,
                                                  "IFeatureDeviceCommunicationError": false,
                                                  "IFeatureDeviceDriveError": false,
                                                  "IFeatureDeviceDriveModeError": false,
                                                  "IFeatureDeviceIdentify": false,
                                                  "IFeatureDeviceOverheated": false,
                                                  "IFeatureDeviceOverloaded": false,
                                                  "IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError": false,
                                                  "IFeatureDeviceParticulateMatterSensorError": false,
                                                  "IFeatureDevicePowerFailure": false,
                                                  "IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorCommunicationError": false,
                                                  "IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorError": false,
                                                  "IFeatureDeviceTemperatureOutOfRange": false,
                                                  "IFeatureDeviceUndervoltage": false,
                                                  "IFeatureMinimumFloorHeatingValvePosition": true,
                                                  "IFeatureMulticastRouter": false,
                                                  "IFeaturePowerShortCircuit": false,
                                                  "IFeatureProfilePeriodLimit": false,
                                                  "IFeaturePulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePosition": true,
                                                  "IFeatureRssiValue": true,
                                                  "IFeatureShortCircuitDataLine": false,
                                                  "IOptionalFeatureDeviceErrorLockJammed": false,
                                                  "IOptionalFeatureDisplayContrast": false,
                                                  "IOptionalFeatureDutyCycle": true,
                                                  "IOptionalFeatureLowBat": false,
                                                  "IOptionalFeatureMountingOrientation": false
                                              },
                                              "temperatureHumiditySensorCommunicationError": null,
                                              "temperatureHumiditySensorError": null,
                                              "temperatureOutOfRange": false,
                                              "unreach": false,
                                              "valveProtectionDuration": 5,
                                              "valveProtectionSwitchingInterval": 14
                                          },
                                          "1": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 1,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000038"
                                              ],
                                              "index": 1,
                                              "label": "Bad",
                                              "valvePosition": 0.04,
                                              "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                          },
                                          "10": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 10,
                                              "groups": [],
                                              "index": 10,
                                              "label": "",
                                              "valvePosition": null,
                                              "valveState": "ADJUSTMENT_TOO_SMALL"
                                          },
                                          "11": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 11,
                                              "groups": [],
                                              "index": 11,
                                              "label": "",
                                              "valvePosition": null,
                                              "valveState": "ADJUSTMENT_TOO_SMALL"
                                          },
                                          "12": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 12,
                                              "groups": [],
                                              "index": 12,
                                              "label": "",
                                              "valvePosition": null,
                                              "valveState": "ADJUSTMENT_TOO_SMALL"
                                          },
                                          "13": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "HEAT_DEMAND_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 0,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000101",
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000102"
                                              ],
                                              "index": 13,
                                              "label": ""
                                          },
                                          "14": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 0,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000103"
                                              ],
                                              "index": 14,
                                              "label": ""
                                          },
                                          "15": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "CHANGE_OVER_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 0,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000104",
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000105",
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000106",
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000107"
                                              ],
                                              "index": 15,
                                              "label": ""
                                          },
                                          "2": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 2,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000021"
                                              ],
                                              "index": 2,
                                              "label": "Schlafen 1",
                                              "valvePosition": 0.0,
                                              "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                          },
                                          "3": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 3,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000044"
                                              ],
                                              "index": 3,
                                              "label": "WC",
                                              "valvePosition": 0.0,
                                              "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                          },
                                          "4": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 4,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000030"
                                              ],
                                              "index": 4,
                                              "label": "K\u00fcche ",
                                              "valvePosition": 0.0,
                                              "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                          },
                                          "5": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 5,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000030"
                                              ],
                                              "index": 5,
                                              "label": "K\u00fcche",
                                              "valvePosition": 0.0,
                                              "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                          },
                                          "6": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 6,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000046"
                                              ],
                                              "index": 6,
                                              "label": "Wohnen 1",
                                              "valvePosition": 0.0,
                                              "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                          },
                                          "7": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 7,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000046"
                                              ],
                                              "index": 7,
                                              "label": "Wohnen 3",
                                              "valvePosition": 0.0,
                                              "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                          },
                                          "8": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 8,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000046"
                                              ],
                                              "index": 8,
                                              "label": "Wohnen 2",
                                              "valvePosition": 0.0,
                                              "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                          },
                                          "9": {
                                              "deviceId": "3014F7110000000000000100",
                                              "functionalChannelType": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL",
                                              "groupIndex": 9,
                                              "groups": [
                                                  "00000000-0000-0000-0000-000000000046"
                                              ],
                                              "index": 9,
                                              "label": "Wohnen 1",
                                              "valvePosition": 0.0,
                                              "valveState": "ADAPTION_DONE"
                                          }
                                      },
                                      "homeId": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
                                      "id": "3014F7110000000000000100",
                                      "label": "Fu\u00dfbodenheizungsaktor \u2013 12-fach, motorisch",
                                      "lastStatusUpdate": 1663348784591,
                                      "liveUpdateState": "LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED",
                                      "manufacturerCode": 1,
                                      "modelId": 365,
                                      "modelType": "HmIP-FALMOT-C12",
                                      "oem": "eQ-3",
                                      "permanentlyReachable": true,
                                      "serializedGlobalTradeItemNumber": "3014F7110000000000000100",
                                      "type": "FLOOR_TERMINAL_BLOCK_12",
                                      "updateState": "UP_TO_DATE"
                                  }
                              },
                          

                          Also da hat EQ-3 die valvePosition hinzugefügt. Im Januar gab es das noch nicht. Siehe mein Issue aus der Zeit:
                          GitHub

                          apollon77A Offline
                          apollon77A Offline
                          apollon77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #228

                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

                          Also da hat EQ-3 die valvePosition hinzugefügt. Im Januar gab es das noch nicht. Siehe mein Issue aus der Zeit:

                          Ja das ist "blöd" ... das sehe ich nicht wenn es mal eingebaut ist wenn die neue States hinzufügen :-(

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • apollon77A apollon77

                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

                            Also da hat EQ-3 die valvePosition hinzugefügt. Im Januar gab es das noch nicht. Siehe mein Issue aus der Zeit:

                            Ja das ist "blöd" ... das sehe ich nicht wenn es mal eingebaut ist wenn die neue States hinzufügen :-(

                            O Offline
                            O Offline
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #229

                            @apollon77

                            Danke für die Integration der Ventilposition und des Channellabels des HmIP-FALMOT-C12!

                            Für die Einheit hast du natürlich % gewählt. In den Dump-Daten, die ich aus der Python REST-API gezogen habe, steht aber keine Einheit. Zumindest habe ich das nicht gefunden. War das Logik, oder worauf ist das begründet?

                            Ich frage das, weil bei keiner anderen valvePosition im Adapter eine Einheit vorgegeben ist.

                            apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                              @apollon77

                              Danke für die Integration der Ventilposition und des Channellabels des HmIP-FALMOT-C12!

                              Für die Einheit hast du natürlich % gewählt. In den Dump-Daten, die ich aus der Python REST-API gezogen habe, steht aber keine Einheit. Zumindest habe ich das nicht gefunden. War das Logik, oder worauf ist das begründet?

                              Ich frage das, weil bei keiner anderen valvePosition im Adapter eine Einheit vorgegeben ist.

                              apollon77A Offline
                              apollon77A Offline
                              apollon77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #230

                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Annahme und weil es sinn macht? Bzw checke gern was der Wert ist wenn ganz offen - wenn 100 dann ists % :-) ... dann kann ich die Einheit ggf nachziehen bei den anderen

                              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • apollon77A apollon77

                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Annahme und weil es sinn macht? Bzw checke gern was der Wert ist wenn ganz offen - wenn 100 dann ists % :-) ... dann kann ich die Einheit ggf nachziehen bei den anderen

                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #231

                                @apollon77

                                100% macht kein Heizungsventil auf und schon gar nicht bei einer Fußbodenheizung mit hydraulischem Abgleich durch den FALMOT-C12. Ich wüsste auch nicht, wie ich das provozieren sollte.

                                apollon77A O 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                                  @apollon77

                                  100% macht kein Heizungsventil auf und schon gar nicht bei einer Fußbodenheizung mit hydraulischem Abgleich durch den FALMOT-C12. Ich wüsste auch nicht, wie ich das provozieren sollte.

                                  apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #232

                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann anders: Macht die Einheit % für dich sinn? Wenn ja lassen wirs so, wenn nein dann halt nicht ... Eine einheitenlose Zahl ist auch nicht das gelbe vom Ei ...
                                  Ein weiterer Anhaltspunkt für % war das hmip hier wohl 0,04 als Wert hatte bei einem Datensatz ...

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  O O 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • apollon77A apollon77

                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann anders: Macht die Einheit % für dich sinn? Wenn ja lassen wirs so, wenn nein dann halt nicht ... Eine einheitenlose Zahl ist auch nicht das gelbe vom Ei ...
                                    Ein weiterer Anhaltspunkt für % war das hmip hier wohl 0,04 als Wert hatte bei einem Datensatz ...

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #233

                                    @apollon77

                                    Ja, natürlich, das ergibt absolut Sinn. Ich war halt positiv über die Einheit überrascht, weil die sonst nicht gesetzt war.

                                    Aktuell ist ein Wert bei 14%, also keine 0,irgendwas Werte.

                                    Ach so, durch die Einheit % wird das automatisch umgerechnet.

                                    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                                      @apollon77

                                      Ja, natürlich, das ergibt absolut Sinn. Ich war halt positiv über die Einheit überrascht, weil die sonst nicht gesetzt war.

                                      Aktuell ist ein Wert bei 14%, also keine 0,irgendwas Werte.

                                      Ach so, durch die Einheit % wird das automatisch umgerechnet.

                                      apollon77A Offline
                                      apollon77A Offline
                                      apollon77
                                      schrieb am zuletzt editiert von apollon77
                                      #234

                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:

                                      Aktuell ist ein Wert bei 14%, also keine 0,irgendwas Werte.
                                      Ach so, durch die Einheit % wird das automatisch umgerechnet.

                                      Nicht automatisch, aber ja ich rechne das um. Problem kist wenn ich das bei den anderen mache dann wird es ein breaking change wenn user darauf logik haben ...hhmmmmmmmm

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • apollon77A apollon77

                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann anders: Macht die Einheit % für dich sinn? Wenn ja lassen wirs so, wenn nein dann halt nicht ... Eine einheitenlose Zahl ist auch nicht das gelbe vom Ei ...
                                        Ein weiterer Anhaltspunkt für % war das hmip hier wohl 0,04 als Wert hatte bei einem Datensatz ...

                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #235

                                        @apollon77

                                        Ist das denn viel Arbeit für dich, wenn du sowas im Adapter änderst? Denn die shutterLevel-Werte müssten eigentlich auch in % angezeigt werden.

                                        Oh, ich erinnere mich, dass das beim Netatmo-Adapter, bei dem ich 310 Aliasse ändern musste, weniger Bauchschmerzen bereitete...

                                        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                                          @apollon77

                                          Ist das denn viel Arbeit für dich, wenn du sowas im Adapter änderst? Denn die shutterLevel-Werte müssten eigentlich auch in % angezeigt werden.

                                          Oh, ich erinnere mich, dass das beim Netatmo-Adapter, bei dem ich 310 Aliasse ändern musste, weniger Bauchschmerzen bereitete...

                                          apollon77A Offline
                                          apollon77A Offline
                                          apollon77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #236

                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wir da ein Wert <1 angezeigt?

                                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          750

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe