NEWS
[gelöst] Thermostatventile Temperatur stellt sich ständig auf den alten Wert.
-
Hallo,
ich habe Probleme mit den Thermostatventilen. Nutze dazu die HQ-Widgets. Komischerweise stellt sich ständig die eingestellte Temperatur um.
Seltsamerweise im 1 OG stellt sich alles auf 22 Grad, und im 2 OG im Zimmer meiner Tochter auf 24 Grad. Ich muß aber dazu sagen, dass diese 22 Grad im 1 OG sowie 24 Grad im 2 OG ich selbst an den Ventilen noch vor dem Winter eingestellt habe…. Jetzt drehe ich über den Widget die Temperatur auf 21 Grad herunter, die Änderung wird angenommen, die Ventile drehen sogar die Ventilstellung auf 0 Grag da zur Zeit sehr heiß ist. Ein paar Std. später stehten dort wieder die 22 Grad im 1OG und 24 Grad im 2OG obwohl niemand dort gedreht hatte. Im 1OG sind drei Therostate betroffen, im 2 OG nur einer.
Jemand eine Idee was da abgeht? Evtl die Cloud der Alexa hat damit etwas zu tun?
1526_unbenannt.png -
Sicher das du keine automatische Programme actief hast welche die settings overrulen ?
–-----------------------
Send from mobile device
-
ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Thermostate habe ich noch nicht angefasst. Keine Scripte und keine Adapter die mit den Thermostatventilen verknüpft sind. Selbst an der CCU gibt es keine Programme für die Thermostatventile…
Lediglich nur die Cloaud der Alexa sieht meine Thermostate... Deshalb hier die Vermutung von mir...
Heute schon wieder alles verstellt. Ich habe gestern Abend im 1 OG alle Thermostate auf 21 Grad gestellt. Im 2 OG ebenfalls die 21...
Heute morgen steht wieder im 1OG die 22, und im 2 OG 24 Grad!
Das komische ist aber, dass diese Temperaturen von mir vor dem Winter eingestellt worden sind! Den Therostat im 2 OG habe ich vor dem Winter mit Absicht auf 24 Grad gestellt da dort ziemlich im Winter kalt war. Dort hat meine Tochte ihr Zimmer.
Diese Einstellung muß sich irgendwo gespeichert haben... Nur wo? und was veranlasst die tägliche Änderung?
1526_unbenannt2.jpg
1526_unbenannt3.jpg -
Das kann nichts mit Alexa / der Cloud zu tun haben, da der Cloudserver momentan (seit gestern) wohl nicht erreichbar ist, der Cloud-Adapter gelb ist und Alexa somit auch diesbezüglich „sprachlos“ ist.
Hast Du Ventile und Thermostate?
Auf beiden Seiten nach Wochenprogrammen geschaut?
Gruß,
Eric
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Hi Eric,
im EG habe ich einen Wandtherostat das mit zwei Ventilen verknüpft ist. Da tritt das Problem nicht auf. (Direkte Verknüpfung an der CCU)
Im 1 OG und 2 OG sind nur die Ventile am Heizkörper dran, ohne Wandthermostat…
Habe gerade nachgeschaut, ja, Cloud ist bei mir auch nicht verbunden. Nach dem neustart ist sie aber wieder grün!
EDIT, hab die Temperatur wieder auf 21 Grag eingestellt, wie man sieht, sind die Stellventile auf 0 % zurückgefahren. Ich versuche es zu Beobachten, wann die Temperatur wieder noch oben sich verstellen wird... Ich bin echt rotlos...
EDIT 2:
Hab jetzt etwas in die PDF Datei der Ventile nachgeschaut. Dort lassen sich Auto und Manu Modis einstellen. Was habt Ihr an den Ventilen eingestellt?
1526_105155_w02_homematic_thermo.jpg
1526_unbenannt5.jpg -
Das ist genau was Eric und ich meinten!
Auto = Wochenprogramm das stehst du in der ccu ein worauf er automatisch die Temperatur setzt.
Man bedeutet Einstellung konform setpoint.
Also Wochenprogramm kontrollieren in der ccu und/oder auf manuell setzen…
Send from mobile device
-
geil, habe jetz die Ventile auf Manuell gestellt.
Ich berichte mal ob jetzt alles o.k ist.
DANKE
-
hmm, habe jetzt noch auf der CCU das die Einstellung des Ventils im 2 OG auf der CCU begutachtet. Siehe Bild!
Leider sehe ich dort nichts mit 24 Grad… :?:
Desweiteren muß ich feststellen, dass sich die Temperaturen in Auto Modi auch nicht nach dem Wochenprogramm verstellt haben. Die 24 Grad stehen dort fest drinn, laut Wochenplann (siehe Bild) müßte sich die Temperatur min. 3 mal am Tag/Nacht verstell haben. das ist aber nicht der Fall...
1526_unbenannt6.jpg -
aber wohl jeden tag 23,5 ? sicher das es das nicht ist ?
setze doch mal auf manu und schau was dan passiert, fuer mich klinkt es logisch das du es auf auto gestellt hast und die wochenprogramme laufen
~Dutch
-
aber wohl jeden tag 23,5 ? sicher das es das nicht ist ?
setze doch mal auf manu und schau was dan passiert, fuer mich klinkt es logisch das du es auf auto gestellt hast und die wochenprogramme laufen
~Dutch `
möglicherweise….aus dem Vis lassen sich nur ganze Zahlen der Temperatur einstellen. Hinter der Komma geht es nicht. Die 23.5 könnte demnach auf dem VIS als 24 Grad angezeigt werden. das macht Sinn... Trotzden mußte doch zwischendurch die eingestellten 22 Grad in Vis sichbar sein zwischen 9:00 und 14:30 Uhr... Habe dies aber nie beobachtet...
Ich habe jetzt alles auf Manu.Schauen wir mal, ob das jetzt alles o.k wird.
-
Hi,
als VIS kann Nachkommastellen - nutzte ich selber bei allen Heizungen.
Hast Du evtl. TFKs im Einsatz und die Comfort-Temperatur ist auf 24 Grad (oder was auch immer) eingestellt?
Wenn Du TFKs hast, beobachte mal, ob das immer nach Fenster schließen passiert.
Gruß,
Eric
-
meinst Du die Tür und Fensterkontakte???
Ja, habe ich welche. (für Alarmanlage abgefragt) Jedoch nicht mit den Ventilen verknüpft.
Hier noch ein Screen vom Rest…
1526_unbenannt7.jpg -
Bei vis kan man werte hinter comma bestimmen….
Sicher das dies kein refresh Problem ist ?
Send from mobile device
-
Bei vis kan man werte hinter comma bestimmen….
Sicher das dies kein refresh Problem ist ?
Send from mobile device `
Ich kann die Seite mit VIS komplet schließen und erneut aufrufen. (Firefox)
Ein Tablet und ein PC zeigen trotzdem die andere Temperatur an. Wenn man damit das "Refresh Problem" ausschließen kann, dann liegt es nicht dadran…
Bin momentan im Manu Modus und beobachte... Bis jetzt stehen überall die eingestellte 21 Grad von heute früh.
-
Und wenn die Werte Mal nicht stimmen in vis hast du kontrolliert ob diese in ioBroker richtig sind?
Eventuell verbindungsverlust ccu>ioBroker?
Benutzt du WiFi und Kabel?
–-----------------------
Send from mobile device
-
Und wenn die Werte Mal nicht stimmen in vis hast du kontrolliert ob diese in ioBroker richtig sind?
Eventuell verbindungsverlust ccu>ioBroker?
Benutzt du WiFi und Kabel?
–-----------------------
Send from mobile device `
Hi,
das Tablet und Laptop gehen über Wlan… Kontrolliert im IOBroker habe ich leider noch nicht. Da kam ich erst heute auf die Idee, bzw. Ihr habt mich auf die Idee gebracht..
Jetzt stehen die Ventile seit heute früh auf "Manuell" und die Temperatur bleibt schön auf dem zuletzt eingestelltem Wert. Es sieht gut aus... Ich warte noch bis morgen früh ab, danach stell ich wieder alles auf Auto um zu schauen ob dies mit dem Wochenprogram etwas zu tun hat. Vermutlich ist es aber so.. Dann kann ich nochmal unter IOBroker die Werte nachkontrollieren. Ich melde mich noch mal....
-
Lies mal dazu im Homematic Forum.
Ich habe leider keine Thermostatventile, aber ich glaube genau in diesem Modus liegt das Problem.
So lange er auf Auto steht wird IMHO zum nächsten Schaltzeitpunkt wieder die dort eingestellte Temperatur verwendet. Du musst also Manu verwenden.
Gruß
Rainer
-
Sieht so aus als wen wir dem Fehler auf der Spur sind
Ich finde es verständlich das dubersz den Fehler in ioBroker suchst und erhoffe mir aus diesem thread das er auch anderen helfen wird.
Es gibt halt, sicher mit ccu, verschiedene Stellen die logic beeinflussen können un die Kunst ist in der Kette den Übeltäter zu finden
Ich bin jetzt vor allem gespannt nach deinen view Problem ob da was schief geht oder die Werte nicht geupdatet werden also lass uns bitte weitermachen bis alles gelöst ist !
~Dutch
–-----------------------
Send from mobile device
-
ok,
die Ventile haben bis heute früh die eingestellte 21 Grad behalten.
Ich stelle sie wieder um auf Auto und berichte….
EDIT:
hier die Auflösung:
Die Temperaturen in Auto Modi gehen nach Zeitplan.
Die 23,5 Grad werden bei mir in Vis als 24 Grad dargestellt.
Danke für euere Hilfe Kollegen.
1526_unbenannt7.png
1526_unbenannt8.png
1526_unbenannt9.png
1526_unbenannt10.png -
nur noch zur bmerkung, du kansst das widget so einstellen das er auch einen comma wert mit gibt: