  4. (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    579

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

(gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HumidorH Humidor

    @homoran bitte versteht mich doch, ich kann lesen, dann liest bitte auch was ich schreibe.

    ich will verstehen, was die einzelnen Punkte zu bedeuten haben, die Texte die dabei stehen sind oftmals nicht schlüssig und WIE diese angesteuert werden.
    ist das ein Parameter der zu lesen oder zu schreiben ist usw.............

    UND es ist nirgends beschrieben, wie man vorgehen soll eine Ladung geführt durchzuführen. Das ist was ich frage, aber egal, muss ich dann selbst rausfinden, wie alles immer.

    Der go-e ist jetzt mit ioBroker verbunden, ich sehe, dass "allow-charging" auf YES steht, verm. Standardeinstellung, dh ich muss erstmal das auf NO stellen.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #85

    @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

    ich kann lesen, dann liest bitte auch was ich schreibe.

    gerne!

    Du schreibst:

    @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

    nein, wenn es beschrieben wäre, würde ich nicht fragen

    und genau zu dem wo es steht:

    @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

    was die einzelnen Punkte zu bedeuten haben,

    habe ich dir zwei Links gegeben!
    Die hast du anscheinend aber nicht (vollständig) gelesen, sonst würdest du es hier nicht schon wieder behaupten.

    @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

    UND es ist nirgends beschrieben, wie man vorgehen soll eine Ladung geführt durchzuführen.

    es gibt kein SOLL.
    dazu gibt es verschiedenste Möglichkeiten.

    Aber eine davon habe ich in diversen Threads vorgestellt.

    @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

    muss ich dann selbst rausfinden, wie alles immer.

    Ach so

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

      ich kann lesen, dann liest bitte auch was ich schreibe.

      gerne!

      Du schreibst:

      @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

      nein, wenn es beschrieben wäre, würde ich nicht fragen

      und genau zu dem wo es steht:

      @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

      was die einzelnen Punkte zu bedeuten haben,

      habe ich dir zwei Links gegeben!
      Die hast du anscheinend aber nicht (vollständig) gelesen, sonst würdest du es hier nicht schon wieder behaupten.

      @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

      UND es ist nirgends beschrieben, wie man vorgehen soll eine Ladung geführt durchzuführen.

      es gibt kein SOLL.
      dazu gibt es verschiedenste Möglichkeiten.

      Aber eine davon habe ich in diversen Threads vorgestellt.

      @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

      muss ich dann selbst rausfinden, wie alles immer.

      Ach so

      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von
      #86

      @homoran wieder, du interpretierst meine Aussage falsch, ich frage nach einer Beschreibung wie der Ladeablauf ist, nicht nach der Beschreibung des DP - das haben wir schon, wenn auch wie ich sage, teils für mich nicht schlüssig.

      Aber selbst wenn ich das schreibe, wird es wieder falsch interpretiert.... ach.

      die 2 Links, sorry, aber das Github Repository ist mir doch längst bekannt, die API Beschreibung habe ich schon durch.

      Genau danach frage ich, das "SOLL" wie du schreibst. Du hast es gelöst, vermutlich in Java, danach habe ich dich auch gefragt, keine Antwort. Das wäre für mich das einfachste gewesen, es zu verstehen wie man rangeht. Aber nein und daher auch wieder meine Aussage, muss ich selbst rausfinden.

      Das ist schön dass du in div. Threads das beschrieben hast, die verlinkst du mir aber nicht, gefunden habe ich sie auch nicht. Aber das ist mein Fehler, das kreide ich ja nicht an!

      BG

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HumidorH Humidor

        @homoran wieder, du interpretierst meine Aussage falsch, ich frage nach einer Beschreibung wie der Ladeablauf ist, nicht nach der Beschreibung des DP - das haben wir schon, wenn auch wie ich sage, teils für mich nicht schlüssig.

        Aber selbst wenn ich das schreibe, wird es wieder falsch interpretiert.... ach.

        die 2 Links, sorry, aber das Github Repository ist mir doch längst bekannt, die API Beschreibung habe ich schon durch.

        Genau danach frage ich, das "SOLL" wie du schreibst. Du hast es gelöst, vermutlich in Java, danach habe ich dich auch gefragt, keine Antwort. Das wäre für mich das einfachste gewesen, es zu verstehen wie man rangeht. Aber nein und daher auch wieder meine Aussage, muss ich selbst rausfinden.

        Das ist schön dass du in div. Threads das beschrieben hast, die verlinkst du mir aber nicht, gefunden habe ich sie auch nicht. Aber das ist mein Fehler, das kreide ich ja nicht an!

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #87

        @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

        die verlinkst du mir aber nicht

        ich soll also am Handy für dich etwas suchen?

        @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

        danach habe ich dich auch gefragt, keine Antwort

        Du hast eine unnachahmlich Art die Helfenden zu motivieren!

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

          die verlinkst du mir aber nicht

          ich soll also am Handy für dich etwas suchen?

          @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

          danach habe ich dich auch gefragt, keine Antwort

          Du hast eine unnachahmlich Art die Helfenden zu motivieren!

          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von
          #88

          @homoran es tut mit leid, wenn ich dich kränken sollte oder sonst, liegt nicht in meinem Interesse!

          Ich frage, bekomme keine Antwort, frage nach, dann bin ich der böse. OK, muss ich dann so akzeptieren.

          Ich verlange nichts! von niemandem, ich bin froh über jede Hilfe, aber wenn ich auf meine Fragen immer nur die selben Antworten bekommen, die mit meiner Frage wenig zu tun haben, ist es etwas frustrierend am Ende.

          Aber bitte lassen wir das, ist nur mein Problem!

          Dann auf ein Neues:
          Lieber @Homoran , würdest du mir bitte, wenn du Zeit findest und am PC sitzt, dein (Java?) Script zur Verfügung stellen, damit ich mir ein Bild vom Ladevorgang machen kann.
          Das würde mir sehr helfen, wäre ich sehr dankbar dafür.

          BG

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Offline
            L Offline
            lesiflo
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #89

            Hi, hier mal meine Lösung mit dem go-e Charger.

            https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden

            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • L lesiflo

              Hi, hier mal meine Lösung mit dem go-e Charger.

              https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden

              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von
              #90

              @lesiflo mir gefällt deine Darstellung sehr.
              Leider konnte openHab bei mir nicht die Lösung darstellen.

              BG

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HumidorH Humidor

                @lesiflo mir gefällt deine Darstellung sehr.
                Leider konnte openHab bei mir nicht die Lösung darstellen.

                J Offline
                J Offline
                JoergH
                schrieb am zuletzt editiert von
                #91

                @humidor

                Seit heute kann ich den Ladestrom bei meinem Model 3 auch über den Tesla Adapter direkt steuern, also eine Wallbox benötigt man für das PV Laden eigentlich nur noch, wenn mal schneller als mit 3 kW laden möchte.

                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J JoergH

                  @humidor

                  Seit heute kann ich den Ladestrom bei meinem Model 3 auch über den Tesla Adapter direkt steuern, also eine Wallbox benötigt man für das PV Laden eigentlich nur noch, wenn mal schneller als mit 3 kW laden möchte.

                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #92

                  @joergh seit heute lädt die go-E den Tesla, fkt. einwandfrei. super.

                  BG

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HumidorH Humidor

                    @joergh seit heute lädt die go-E den Tesla, fkt. einwandfrei. super.

                    J Offline
                    J Offline
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #93

                    @humidor Glückwunsch!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Schimi

                      Ich wollt auch nochmal meinen Senf dazu geben(auch falls ich nervig bin ;-) )

                      Das hättest du auch alles mit der cfos Wallbox machen können...

                      Modbus register:

                      8092 = meldung der Box ob Auto angesteckt, lädt oder kabel nicht angeschlossen
                      8093 = Mit welchem Strom geladen werden soll (Amper)

                      Ansonsten (habe ich ja weiter oben schon geschrieben) kann die Wallbox das was du händisch nachbauen willat mit einem Extra Zähler in der Hausverteilung (z.B. einen Shelly3EM, der auch dann in die KFW Förderung reinfallen würde) Automatisch realisieren... Kann dabei sogar viel schnell auf veränderung reagieren als man das in der Programierung über iobroker machen würde...

                      Was natürlich nicht geht... die Wallbox so umbauen das man sie auch portabel nutzen könnte (was man mit dem go-e homefix machen kann ;-) )

                      N Offline
                      N Offline
                      neck
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #94

                      @schimi Hallo, kannst du mir einen Tipp geben wie ich die Cfos mit dem ioBroker über Modbus verbunden bekomme? Hab im Modbus Adapter TCP (und auch RTU) die IP der Cfos, den Port 4701, ID1 und Mehrere Geräte-IDs, in den Holding-Register die Addressen der Ladestation 8080 bis 8096, Typ und Rolle hab ich einige durchprobiert, in den Objekten tut sich aber nix. irgend eine Idee? was nutzt Du für Einstellungen im Adapter? Danke

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #95

                        @neck bin gerade im Urlaub und kann da nicht vernünftig drauf zugreifen.....

                        Wenn ich bis nächste Woche nicjts gepostet habe, erinner mich dran 😉

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N neck

                          @schimi Hallo, kannst du mir einen Tipp geben wie ich die Cfos mit dem ioBroker über Modbus verbunden bekomme? Hab im Modbus Adapter TCP (und auch RTU) die IP der Cfos, den Port 4701, ID1 und Mehrere Geräte-IDs, in den Holding-Register die Addressen der Ladestation 8080 bis 8096, Typ und Rolle hab ich einige durchprobiert, in den Objekten tut sich aber nix. irgend eine Idee? was nutzt Du für Einstellungen im Adapter? Danke

                          S Online
                          S Online
                          Schimi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #96

                          @neck sagte in (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

                          @schimi Hallo, kannst du mir einen Tipp geben wie ich die Cfos mit dem ioBroker über Modbus verbunden bekomme? Hab im Modbus Adapter TCP (und auch RTU) die IP der Cfos, den Port 4701, ID1 und Mehrere Geräte-IDs, in den Holding-Register die Addressen der Ladestation 8080 bis 8096, Typ und Rolle hab ich einige durchprobiert, in den Objekten tut sich aber nix. irgend eine Idee? was nutzt Du für Einstellungen im Adapter? Danke

                          Soooo, ich hoffe mal es ist einigermaßen übersichtlich :-)

                          Ich habe noch "die alte" box mit dem S0 Zähler... Deshlab brauche ich zwei Modbus instanzen

                          Wallbox:
                          ad3cab83-01c4-4326-9ba1-abb66a9d5a39-image.png

                          als "Holding Register" (müsstest du so importieren können)

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          8000	vendor_id	r Eindeutige Hersteller-Id, 0xcf05		uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                          8002	product_id	r Produkt-Id, 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8003	device_id	r Geräte-Id im Produkt, 0x100		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8004	product_version	r Produktversion, major.minor		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8005	product_build	r Produkt-Build-Nummer		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8006	mapping_version	r major.minor Version dieser Registerzuordnung		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8007	padding_1	r Reserviert		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8008	serial_no	r Seriennummer als Text		string	8				level		true	false	false	false
                          8016	name	"r Produktname, ""cFos Power Brain"""		string	16				level		true	false	false	false
                          8040	slave_id	rw Modbus Slave ID		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8080	def_fixed_current	rw Standardwert reg_cable_current [0.1 A]	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          8081	def_charg_cur_limit	rw Standardwert Ladestrom-Limit [0.1 A] 6-63	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          8082	def_charging_enable	"rw Standardwert ""Laden möglich"" [0/1]"		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8083	fail_safe_duration	rw Anzahl der Sekunden ohne Lesen/Schreiben, bevor charging_cur_limit und charging_enable wiederhergestellt werden. Default-Wert ist 300 (5 Minuten)	sek	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                          8085	fail_safe_current	rw Strom bei Inaktivität, 0 = Laden deaktivieren	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          8090	cable_current	r PP: Maximaler Kabel-Strom [0.1 A], 0: kein Kabel	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          8091	fixed_current	rw Überschreibe cable_current [0.1 A]	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          8092	charge_pilot_state	r CP: 0 = A (warten), 1 = B (Fahrzeug erkannt), 2 = C (laden), 3 = D (laden mit Kühlung), 4 = E (kein Strom), 5 = F (Fehler)		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8093	charging_cur_limit	rw Ladestrom-Limit [0.1 A] 6-63A, kann wegen modellbedingter Einschränkungen begrenzt sein (z.B. für Power Brain 11kW ist es auf 16A begrenzt)	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          8094	charging_enable	rw Laden möglich [0/1] 0 = ausgeschaltet, 1 = eingeschaltet		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8095	charging_current	r Ladestrom [0.1 A] 6-63	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          8096	last_rfid	r Letzte erkannte RFID (hex-string)		string	16				level		true	false	false	false
                          8111	detected_rfids	r Anzahl der RFID Eingaben		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8112	has_meter	r 1, falls ein Zähler angeheften (dann sind die Register 8058-8068 lesbar), andernfalls 0		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8120	count_restart	rw Anzahl der Hardware-Neustarts		uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                          

                          S0-Zähler Instanz
                          f9cf1091-8236-4954-a24d-3c3cdf749b34-image.png

                          als "Holding Register" (müsstest du so importieren können)

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          8040	slave_id	rw Modbus Slave ID		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8041	input	r Reserviert		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8042	pulsesperkwh	rw Impulse pro kWh für S0-Eingang		uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                          8044	phases	rw Bitmaske der simulierten Phasen, Bit 0 = L1, Bit 1 = L2, Bit 2 = L3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8045	voltage_l1	rw Nominelle Spannung L1 [V]	V	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8046	voltage_l2	rw Nominelle Spannung L2 [V]	V	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8047	voltage_l3	rw Nominelle Spannung L3 [V]	V	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8050	pulses	rw Absolute Anzahl der Pulse auf dem S0-Eingang		uint64be	4	1	0		level		true	false	false	false
                          8054	timeperpulse	r Zeit zwischen den letzten zwei Pulsen auf dem S0-Eingang [ms]	ms	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                          8056	level	r Momentaner Eingangswert auf dem S0-Eingang		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8057	padding_2	r Reserviert		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8058	energy	rw Aktiver Import [Wh]	Wh	uint64be	4	1	0		level		true	false	false	false
                          8062	power	r Aktive Leistung [W]	W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                          8064	current_l1	r Momentaner L1 [0.1 A]	A	uint32be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
                          8066	current_l2	r Momentaner L2 [0.1 A]	A	uint32be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
                          8068	current_l3	r Momentaner L3 [0.1 A]	A	uint32be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
                          8070	reset_pulses	w Pulszähler zurücksetzen [1]		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8071	reset_energy	w Energie zurücksetzen [1]		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          8120	count_restart	rw Anzahl der Hardware-Neustarts		uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                          

                          In der Weboberfläche der Box, klickst du jeweils auf die Zahnräder (rot umrandet) und schaust ob Modbus aktiviert ist
                          9744ff81-db9c-4920-b41e-938d597d49c0-image.png

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • S Online
                            S Online
                            Schimi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #97

                            für Jarvis (sollte auch mit jeder anderen Vis funktionieren)

                            habe ich mir auch ein kleines Optionsmenü gebaut
                            b7434918-61bb-4cf5-91ec-302fb68877a2-image.png

                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                              <block type="comment" id="VBfM/`3J*IQo^2Bi~xC4" x="62" y="-237">
                                <field name="COMMENT">0=Automatik, 1=6A, 2=8A, 3=10A, 4=12A, 5=14A, 6=16A</field>
                                <next>
                                  <block type="on" id="#`K|UmY}IOZFNu:/lIy~">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Auto_Garage.Wallbox_Automatik_An/Aus</field>
                                    <field name="CONDITION">ne</field>
                                    <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id=":a)gVQ.z!#8RGg6rO^le">
                                        <mutation elseif="2"></mutation>
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="G87xS_WUcMZqVPjZ`H^E">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="rGev9T(!x7.z5~~ySmk*">
                                                <field name="ATTR">state.val</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="6RLLk,xNf#olSy%Daqlx">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="request" id="nVNQ[E?3qK2hNf{B]|=u">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="qDjo]hi7D3~o8!3i!WBT">
                                                <field name="TEXT">http://192.168.20.148/cnf?cmd=override_device&amp;dev_id=E1&amp;flags=e</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="Q)AXundp{)l0Z]6@FZ2:">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="[E2R_@?ZI!8UgQoS-ipv">
                                                <field name="ATTR">state.val</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="C-zWp8#]US7aQVsYBbH/">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="request" id="bu;K_]s,o0@}R.Z_4KA_">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="B+$h-pF%-(C$`XIv]2N{">
                                                <field name="TEXT">http://192.168.20.148/cnf?cmd=override_device&amp;dev_id=E1&amp;flags=E</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="lbb{Ce=J2[-$/?FraGf8">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.8093_charging_cur_limit</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                <field name="DELAY_MS">4</field>
                                                <field name="UNIT">sec</field>
                                                <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="`Hj/YceENo[og-N+#,mW">
                                                    <field name="NUM">6</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                          <block type="logic_compare" id="%4ug}=$Ito?4$_u7]ePp">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="JNlwdJRk)O[6Fr9H_H9A">
                                                <field name="ATTR">state.val</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="dNHmH[PkToA}C:k9F(g4">
                                                <field name="NUM">6</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO2">
                                          <block type="request" id="c@]xP#UUz:,2WBrocn,x">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="fuNU=b-V3(MX2q!vk)rh">
                                                <field name="TEXT">http://192.168.20.148/cnf?cmd=override_device&amp;dev_id=E1&amp;flags=E</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="T![y]Pc/cWj7q(-#L[qO">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.8093_charging_cur_limit</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                <field name="DELAY_MS">4</field>
                                                <field name="UNIT">sec</field>
                                                <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="/D1UjlHBkP?UeEc9R4ZT">
                                                    <field name="NUM">16</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="comment" id="QOP-f6wcpXH,VM!3sudg" x="63" y="463">
                                <field name="COMMENT">Kabel von Auto abgezogen, dann Automatik einschalten</field>
                                <next>
                                  <block type="on" id="NI:w3BdnxL.43%$PZl1Q">
                                    <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.8092_charge_pilot_state</field>
                                    <field name="CONDITION">ne</field>
                                    <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="HtPI3qI-n}#w5p@Lhbrk">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="6,.v{aIu8dV{:Q{G]T,R">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="O:;2uhH+k)68BYaHB2!?">
                                                <field name="ATTR">state.val</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id=".=$L^aG0vYPUy.PL:DGu">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="K2~)4;wXSJy7rQ?L[8)w">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Auto_Garage.Wallbox_Automatik_An/Aus</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                            <field name="DELAY_MS">1</field>
                                            <field name="UNIT">sec</field>
                                            <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_number" id="m%C]jOQk*DX%g0w!4J5$">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            

                            In kombination mit TeslaLogger und der Wallbox habe ich ein Script welches checkt ob das auto mit unter 20% eingesteckt wurde und lädt es dann auf min 25% und schaltet dann in den Automatik Modus (bei mir wegen PV-Überschuss)
                            4f06ca19-78f9-400c-bdb9-e3b4ef1a48e7-image.png

                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                              <variables>
                                <variable id="~acE!v5@DZ3[9NCFKIyg">NotLadung</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="ER/,INUxeSuCLA*V4LEQ" x="163" y="163">
                                <field name="COMMENT">bei script start, variable auf false</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="K*=xZKL~XEX+9q!0NCR#">
                                    <field name="VAR" id="~acE!v5@DZ3[9NCFKIyg">NotLadung</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="~4a,fXei~iZ,?hqx@dz.">
                                        <field name="BOOL">FALSE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="Wf{jJ.l,n#P~E^DM6gOh">
                                        <field name="COMMENT">cFos melden angeschlossen</field>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="h!u?{-nkd}DEk3M1y/@@">
                                            <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.8092_charge_pilot_state</field>
                                            <field name="CONDITION">ne</field>
                                            <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="comment" id="ccmc9SCv`-s_G;[f.PwK">
                                                <field name="COMMENT">prüfe ob zuhause und Batterie unter 20%</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="cls8BtrgRqK[l_eP3oxT">
                                                    <field name="COMMENT">falls ja setze auf max Ladegeschwindigkeit</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="AaI@fO-~npI:%B1~Aw-E">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="T6cRLMIJ|qVCOcQM^$YM" inline="false">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="aKu|WE247OwYt027-bEy">
                                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <block type="get_value" id="]~pfOAFxXNU;1@PzDdR^">
                                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                                    <field name="OID">mqtt.0.TeslaLogger.TLGeofence</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <block type="text" id="{SA_;gmF}^8d`-7b17G7">
                                                                    <field name="TEXT">Zuhause</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="MklH396Q?)MFP?@o-e^$">
                                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <block type="get_value" id="u`|q:#~x4Tie:2TY@4!*">
                                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                                    <field name="OID">mqtt.0.TeslaLogger.battery_level</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <block type="math_number" id="{yNyP]P.;?kXb*}W/}Hq">
                                                                    <field name="NUM">20</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="control" id="VzNZ,zvTLdQ){*?o8WA9">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Auto_Garage.Wallbox_Automatik_An/Aus</field>
                                                            <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                            <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                            <field name="UNIT">sec</field>
                                                            <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="math_number" id="pb2l27j=Ekcw/BNjPUp.">
                                                                <field name="NUM">6</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="~EH4Bm@W0WS6zH+|~:Z?">
                                                                <field name="COMMENT">Variable auf true</field>
                                                                <next>
                                                                  <block type="variables_set" id="W9$Q8T/[o[q,+QsBYcr#">
                                                                    <field name="VAR" id="~acE!v5@DZ3[9NCFKIyg">NotLadung</field>
                                                                    <value name="VALUE">
                                                                      <block type="logic_boolean" id="Cjffb)!GIyNH2Y]X8.2y">
                                                                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="5QIK^W1x4deOPRt`IU-J">
                                                <field name="OID">mqtt.0.TeslaLogger.battery_level</field>
                                                <field name="CONDITION">ne</field>
                                                <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="comment" id="ql=r}%F9H{0]0=fr7pJB">
                                                    <field name="COMMENT">geladen auf 25%, Automatik einschalten</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="]]wscPI*R0gxvtV31EiN">
                                                        <field name="COMMENT">variable prüfen ob NotlLdung oder normalbetrieb</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="8O(*(^Jf0Bi`8e;9?niK">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_operation" id="CLb;bC8y%F-T6,G$Y5FI" inline="false">
                                                                <field name="OP">AND</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <block type="logic_compare" id="lbSfqZo(qI-([erbR?T2">
                                                                    <field name="OP">GTE</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <block type="get_value" id="!!xqAY}o)N}rwtxC/Y!K">
                                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                                        <field name="OID">mqtt.0.TeslaLogger.battery_level</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <block type="math_number" id="O1]SfluS=^6M(SnKN|@Z">
                                                                        <field name="NUM">25</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <block type="logic_compare" id="r+dTjx92]=bz0{SK^6oe">
                                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <block type="variables_get" id="B1,N(QC(TC_Oy~5NH2~G">
                                                                        <field name="VAR" id="~acE!v5@DZ3[9NCFKIyg">NotLadung</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <block type="logic_boolean" id="q/xHK)]Zv0JvxaM7*Pj2">
                                                                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO0">
                                                              <block type="control" id=".}@RNsNzR#TqeuJ%!TI}">
                                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                                <field name="OID">0_userdata.0.Auto_Garage.Wallbox_Automatik_An/Aus</field>
                                                                <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                                <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                                <field name="UNIT">sec</field>
                                                                <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="math_number" id="H:Uc%}WR8}T%!XV;J9X(">
                                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            

                            viel spaß damit :-)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N Offline
                              N Offline
                              neck
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #98

                              @schimi Danke, nach ändern der Warte und Impulszeiten bekomme ich nun ein paar Werte übermittelt, an die Werte vom Modbuszähler komm ich noch nicht, aber eine Verbindung zur Cfos ist ein Guter Anfang.
                              Danke

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N neck

                                @schimi Danke, nach ändern der Warte und Impulszeiten bekomme ich nun ein paar Werte übermittelt, an die Werte vom Modbuszähler komm ich noch nicht, aber eine Verbindung zur Cfos ist ein Guter Anfang.
                                Danke

                                S Online
                                S Online
                                Schimi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #99

                                @neck Wenn du schon die "neue" Version hast mit Modbus Zähler, wird meine variante natürlich nicht ganz funktionieren (habe noch S0)...

                                such mal auf der cfos Seite nach Infos... ich habe mir da auch alles her geholt...

                                oder den Support anschreiben... die sind recht hilfsbereit....

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Schimi

                                  @neck sagte in (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:

                                  @schimi Hallo, kannst du mir einen Tipp geben wie ich die Cfos mit dem ioBroker über Modbus verbunden bekomme? Hab im Modbus Adapter TCP (und auch RTU) die IP der Cfos, den Port 4701, ID1 und Mehrere Geräte-IDs, in den Holding-Register die Addressen der Ladestation 8080 bis 8096, Typ und Rolle hab ich einige durchprobiert, in den Objekten tut sich aber nix. irgend eine Idee? was nutzt Du für Einstellungen im Adapter? Danke

                                  Soooo, ich hoffe mal es ist einigermaßen übersichtlich :-)

                                  Ich habe noch "die alte" box mit dem S0 Zähler... Deshlab brauche ich zwei Modbus instanzen

                                  Wallbox:
                                  ad3cab83-01c4-4326-9ba1-abb66a9d5a39-image.png

                                  als "Holding Register" (müsstest du so importieren können)

                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  8000	vendor_id	r Eindeutige Hersteller-Id, 0xcf05		uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  8002	product_id	r Produkt-Id, 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8003	device_id	r Geräte-Id im Produkt, 0x100		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8004	product_version	r Produktversion, major.minor		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8005	product_build	r Produkt-Build-Nummer		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8006	mapping_version	r major.minor Version dieser Registerzuordnung		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8007	padding_1	r Reserviert		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8008	serial_no	r Seriennummer als Text		string	8				level		true	false	false	false
                                  8016	name	"r Produktname, ""cFos Power Brain"""		string	16				level		true	false	false	false
                                  8040	slave_id	rw Modbus Slave ID		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8080	def_fixed_current	rw Standardwert reg_cable_current [0.1 A]	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  8081	def_charg_cur_limit	rw Standardwert Ladestrom-Limit [0.1 A] 6-63	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  8082	def_charging_enable	"rw Standardwert ""Laden möglich"" [0/1]"		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8083	fail_safe_duration	rw Anzahl der Sekunden ohne Lesen/Schreiben, bevor charging_cur_limit und charging_enable wiederhergestellt werden. Default-Wert ist 300 (5 Minuten)	sek	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  8085	fail_safe_current	rw Strom bei Inaktivität, 0 = Laden deaktivieren	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  8090	cable_current	r PP: Maximaler Kabel-Strom [0.1 A], 0: kein Kabel	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  8091	fixed_current	rw Überschreibe cable_current [0.1 A]	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  8092	charge_pilot_state	r CP: 0 = A (warten), 1 = B (Fahrzeug erkannt), 2 = C (laden), 3 = D (laden mit Kühlung), 4 = E (kein Strom), 5 = F (Fehler)		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8093	charging_cur_limit	rw Ladestrom-Limit [0.1 A] 6-63A, kann wegen modellbedingter Einschränkungen begrenzt sein (z.B. für Power Brain 11kW ist es auf 16A begrenzt)	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  8094	charging_enable	rw Laden möglich [0/1] 0 = ausgeschaltet, 1 = eingeschaltet		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8095	charging_current	r Ladestrom [0.1 A] 6-63	A	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  8096	last_rfid	r Letzte erkannte RFID (hex-string)		string	16				level		true	false	false	false
                                  8111	detected_rfids	r Anzahl der RFID Eingaben		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8112	has_meter	r 1, falls ein Zähler angeheften (dann sind die Register 8058-8068 lesbar), andernfalls 0		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8120	count_restart	rw Anzahl der Hardware-Neustarts		uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  

                                  S0-Zähler Instanz
                                  f9cf1091-8236-4954-a24d-3c3cdf749b34-image.png

                                  als "Holding Register" (müsstest du so importieren können)

                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  8040	slave_id	rw Modbus Slave ID		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8041	input	r Reserviert		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8042	pulsesperkwh	rw Impulse pro kWh für S0-Eingang		uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  8044	phases	rw Bitmaske der simulierten Phasen, Bit 0 = L1, Bit 1 = L2, Bit 2 = L3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8045	voltage_l1	rw Nominelle Spannung L1 [V]	V	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8046	voltage_l2	rw Nominelle Spannung L2 [V]	V	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8047	voltage_l3	rw Nominelle Spannung L3 [V]	V	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8050	pulses	rw Absolute Anzahl der Pulse auf dem S0-Eingang		uint64be	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  8054	timeperpulse	r Zeit zwischen den letzten zwei Pulsen auf dem S0-Eingang [ms]	ms	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  8056	level	r Momentaner Eingangswert auf dem S0-Eingang		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8057	padding_2	r Reserviert		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8058	energy	rw Aktiver Import [Wh]	Wh	uint64be	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  8062	power	r Aktive Leistung [W]	W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  8064	current_l1	r Momentaner L1 [0.1 A]	A	uint32be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  8066	current_l2	r Momentaner L2 [0.1 A]	A	uint32be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  8068	current_l3	r Momentaner L3 [0.1 A]	A	uint32be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  8070	reset_pulses	w Pulszähler zurücksetzen [1]		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8071	reset_energy	w Energie zurücksetzen [1]		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  8120	count_restart	rw Anzahl der Hardware-Neustarts		uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  

                                  In der Weboberfläche der Box, klickst du jeweils auf die Zahnräder (rot umrandet) und schaust ob Modbus aktiviert ist
                                  9744ff81-db9c-4920-b41e-938d597d49c0-image.png

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Bricoleur
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #100

                                  @schimi :
                                  habe hier eine cfos mit S0-Zähler und würde gerne die von der Wallbox gelieferte Energie mit dem iobroker auslesen. Im Webinterface der cfos wird ja die Gesamtenergie als "Total: xxx,x kWh" angezeigt.
                                  Wie beschrieben habe ich zwei neue modbus-Instanzen angelegt und dort jeweils die Holding-Register 8058 energy und 8062 power angelegt.
                                  In den hierzu gehörenden Objekten wird jedoch bei beiden Werten jeweils 0 angezeigt - nur zu Beginn ganz kurz in grün - dann dauerhaft in gelb.
                                  Was mache ich denn da falsch?

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Bricoleur

                                    @schimi :
                                    habe hier eine cfos mit S0-Zähler und würde gerne die von der Wallbox gelieferte Energie mit dem iobroker auslesen. Im Webinterface der cfos wird ja die Gesamtenergie als "Total: xxx,x kWh" angezeigt.
                                    Wie beschrieben habe ich zwei neue modbus-Instanzen angelegt und dort jeweils die Holding-Register 8058 energy und 8062 power angelegt.
                                    In den hierzu gehörenden Objekten wird jedoch bei beiden Werten jeweils 0 angezeigt - nur zu Beginn ganz kurz in grün - dann dauerhaft in gelb.
                                    Was mache ich denn da falsch?

                                    S Online
                                    S Online
                                    Schimi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #101

                                    @bricoleur

                                    Hi... also 8058 (Importierte Leistung) sollte einen wert anzeigen (den gleichen wie auf dem Display des zählers)

                                    8062 sollte beim laden was anderes als 0 anzeigen....

                                    Hast du beim Modbus-Adapter meine einstellungen und register vom oberen beitrag importiert?
                                    https://forum.iobroker.net/post/855610

                                    Ist der zähler richtig angeschlossen (zeigt die wallbox im webinterface alles richtig an?
                                    Ist es der Zähler der bei der cfos dabei war oder ein "eigener"

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Schimi

                                      @bricoleur

                                      Hi... also 8058 (Importierte Leistung) sollte einen wert anzeigen (den gleichen wie auf dem Display des zählers)

                                      8062 sollte beim laden was anderes als 0 anzeigen....

                                      Hast du beim Modbus-Adapter meine einstellungen und register vom oberen beitrag importiert?
                                      https://forum.iobroker.net/post/855610

                                      Ist der zähler richtig angeschlossen (zeigt die wallbox im webinterface alles richtig an?
                                      Ist es der Zähler der bei der cfos dabei war oder ein "eigener"

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Bricoleur
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #102

                                      @schimi
                                      hallo und danke für die schnelle Antwort!
                                      Ja, die WB zeigt im Webinterface den kummulierten Verbrauch (Abgabe) und das aktuelle Laden an. (Der SO-Zähler ist werksseitig in der WB eingebaut.)
                                      Ich habe lediglich die Wartezeit auf jeweils 30000 ms reduziert.
                                      Im iobroker-Protokoll sehe ich, dass beide modbus-Instanzen regelmäßig connecten und disconnecten - ohne Fehlermeldung.
                                      Ist es tatsächlich richtig, in beiden modbus-Instanzen jeweils beide Datenpunkte (8058 u. 8062) im Holding-Register anzulegen?
                                      Nach wie vor zeigen alle Werte beim Start grüne Nullen, die dann sofort zunächst schwarz und dann gelb werden - auch wenn aktuell geladen wird

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Bricoleur

                                        @schimi
                                        hallo und danke für die schnelle Antwort!
                                        Ja, die WB zeigt im Webinterface den kummulierten Verbrauch (Abgabe) und das aktuelle Laden an. (Der SO-Zähler ist werksseitig in der WB eingebaut.)
                                        Ich habe lediglich die Wartezeit auf jeweils 30000 ms reduziert.
                                        Im iobroker-Protokoll sehe ich, dass beide modbus-Instanzen regelmäßig connecten und disconnecten - ohne Fehlermeldung.
                                        Ist es tatsächlich richtig, in beiden modbus-Instanzen jeweils beide Datenpunkte (8058 u. 8062) im Holding-Register anzulegen?
                                        Nach wie vor zeigen alle Werte beim Start grüne Nullen, die dann sofort zunächst schwarz und dann gelb werden - auch wenn aktuell geladen wird

                                        S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #103

                                        @bricoleur
                                        ne... eigentlich reicht es bei der Zähler instanz ... habe mal eben zwei Screenshots gemacht und angefügt...

                                        Auch sollten die nicht neu starten die ganze Zeit.... bei mir wird der Adapter nur "gelb" (und verbindet sich schnell neu) wenn ich das WLAN neu starte und die Box damit das Signal verliert..

                                        80599379-4e90-44b7-b1e5-b8e0bc40b50a-image.png
                                        e7a3642d-8f3a-4957-9d58-505b81e948b1-image.png

                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Schimi

                                          @bricoleur
                                          ne... eigentlich reicht es bei der Zähler instanz ... habe mal eben zwei Screenshots gemacht und angefügt...

                                          Auch sollten die nicht neu starten die ganze Zeit.... bei mir wird der Adapter nur "gelb" (und verbindet sich schnell neu) wenn ich das WLAN neu starte und die Box damit das Signal verliert..

                                          80599379-4e90-44b7-b1e5-b8e0bc40b50a-image.png
                                          e7a3642d-8f3a-4957-9d58-505b81e948b1-image.png

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Bricoleur
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bricoleur
                                          #104

                                          @schimi
                                          ich vermute, dass das regelmäßige Dis- und Reconnecten damit zusammenhängt, dass parallel noch mein PV-Wechselrichter und die cfos über modbus miteinander kommunizieren und der Wechselrichter selbst sich über modbus Daten aus einem Einspeise-/Verbrauchszähler im HAK holt. Das passiert auch in der modbus-Instanz für den Wechselrichter. (Da bekomme ich aber plausible Daten.)
                                          Vielleicht sollte ich mal etwas mit den Lese- und Wartezeiten rumspielen...

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          896

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe