      Elektroman last edited by

      Moin Moin ,

      Kann mir jemand dabei helfen? Ist bestimmt nicht nur für mich interessant!

      Über den Modbus Adapter würde es vielleicht ja auch gehen eine Rückmeldung zu bekommen, oder?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        Elektroman last edited by

        Laut diesem Artikel sind alle Ein- und Ausgänge zum auslesen in der Logo gespeichert (VM)

        http://www.frickelzeugs.de/logo-program … -der-logo/

        Nur wie ?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vumer
          Vumer last edited by

          Für eine Modbus Anleitung für die LOGO würde ich mich auch sehr freuen. Das fängt ja schon an bei der Frage muß die LOGO als Server oder Client eingestellt werden.

          Hab LogoControl getestet, da funktioniert alles. "Realisiert wurde das ganze mit der LibNoDave Bibliothek." LogoDec2Hex und LogoHex2Dec hat er auch eingebaut.

          Schöne Grüße

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vumer
            Vumer last edited by

            @Elektroman:

            Nur wie ? `
            Glaube langsam das der S7Adapter und die LOGO keine Freunde sind

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              Elektroman last edited by

              Ich glaube beides

              Slave ist in diesem Fall glaube ich immer der Empfänger

              Das Problem für uns ist jetzt einfach das es zu viele Möglichkeiten gibt um es auszuprobieren

              Vielleicht kann uns einer der Adapter "Hersteller" helfen [emoji12]

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Vumer
                Vumer last edited by

                @Vumer:

                kann ich bestätigen

                Merker kann man auch nicht auslesen :? `
                ich muss mich korrigieren

                @Elektroman

                hab hier was zum Testen zusammengestellt, kannst du das bitte testen. Die IP's musst noch eintragen.

                Schone Grüße
                2071_logo-s7-test.rar

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  @Vumer:

                  @Vumer:

                  kann ich bestätigen

                  Merker kann man auch nicht auslesen :? `
                  ich muss mich korrigieren

                  @Elektroman

                  hab hier was zum Testen zusammengestellt, kannst du das bitte testen. Die IP's musst noch eintragen.

                  Schone Grüße `
                  Gründsächlich sollte die Kommunikation gehen, weil Snap7 Adapter das unterstützt:

                  http://snap7.sourceforge.net/plc_connection.html

                  Da ich Logo8 nie gesehen habe, könnte ich auch nicht testen und weiß auch nicht ob es funktioniert.

                  Bei Morbus muss Logo als Slave sein.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    gramlgu last edited by

                    Hallo!

                    Vielen Dank für eure Tipps. Bei mir scheiterte es daran dass ich die Adresse "DB1 0.0" in die Variablenliste einfügen musste, obwohl ich diese gar nicht verwende. Danach werden alle Variablen von/zu Logo übertragen, auch Merker/Eingänge/Ausgänge laut der Variablenliste von "Frickelzeugs"

                    Frage an alle zu VUMER´s Logo S7 Test.zip

                    Wie gehst du mit der Einschaltzeit (B007 im Logo) "4096" um. Sollte ja 10:00 Uhr heißen (Hex-Umrechnung).

                    Wie und wo kann man das in io-Broker umrechnen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      Elektroman last edited by

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        Elektroman last edited by

                        Hallo an alle Beteiligten,

                        Danke erstmal für eure hilfreiche Antworten

                        Eigentlich hatte ich die Antwort schon in der Hand [emoji849]

                        Die Tabelle von Frickelzeugs brachte den letzten Durchbruch [emoji12]

                        Adresse. "DB1 1065.1" = Q10 in der Logo ohne Merker

                        Soooo jetzt benötige ich noch den Analogwert von AI4 [emoji848]

                        Modbus Verbindung steht bei mir auch

                        Da ist mir aber nicht ganz klar wie ich das eintragen muss

                        Info in der Logo Software zum Modbus Adressbereich:

                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... ffe5fd.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170622/0ebe906139dfdfb08935d8101affe5fd.png</link_text>" />

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Vumer
                          Vumer last edited by

                          @Bluefox:

                          Gründsächlich sollte die Kommunikation gehen, weil Snap7 Adapter das unterstützt:

                          http://snap7.sourceforge.net/plc_connection.html

                          Da ich Logo8 nie gesehen habe, könnte ich auch nicht testen und weiß auch nicht ob es funktioniert.

                          Bei Morbus muss Logo als Slave sein. `
                          irgendwie verhält sich der Adapter interessant. Hatte beim ausprobieren ein fall wo sich zwei verschiedene Adressen, die nichts miteinander zu tun hatten, gegenseitig beeinflusst hatten. Keine Ahnung ob es am Adapter liegt oder 30 cm vor dem Monitor.
                          @gramlgu:

                          Hallo!

                          Vielen Dank für eure Tipps. Bei mir scheiterte es daran dass ich die Adresse "DB1 0.0" in die Variablenliste einfügen musste, obwohl ich diese gar nicht verwende. Danach werden alle Variablen von/zu Logo übertragen, auch Merker/Eingänge/Ausgänge laut der Variablenliste von "Frickelzeugs"

                          Frage an alle zu VUMER´s Logo S7 Test.zip

                          Wie gehst du mit der Einschaltzeit (B007 im Logo) "4096" um. Sollte ja 10:00 Uhr heißen (Hex-Umrechnung).

                          Wie und wo kann man das in io-Broker umrechnen? `
                          das mit ddie Adresse "DB1 0.0" erklärt einiges, werde das noch testen.

                          Zu den LogoDec2Hex und LogoHex2Dec, Tobias Kolb von "Frickelzeugs" erlärt das so:
                          > Die Logo speichert Uhrzeiten (z.B. der Wochenschaltuhr) relativ seltsam ab. Eine Zeit von 18:30 Uhr wird als Hex-Wert 0x1830 im VM-Speicher abgelegt, dies entspricht der Dezimalzahl 6192\. Für die Visualisierung muss diese Dezimalzahl also wieder in Hex umgerechnet werden. Die Funktion LogoDec2Hex entspricht also einer einfachen Dec->Hex-Konvertierung mit einem Sonderfall: die Umrechnung wird nur durchgeführt, wenn der sich ergebende Hex-Wert ausschließlich aus Ziffern bestünde (kein A-F erlaubt!). Ist dies nicht der Fall, liefert die Funktion -1 zurück. Dieser Kunstgriff ist nötig, da NCalc nicht mit Hex-Werten umgehen kann. Die Funktion LogoHex2Dec erledigt die Konvertierung in die entgegengesetzte Richtung.
                          das muss dann warscheinlich im Widget gemacht werden

                          Schöne Grüße

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            Elektroman last edited by

                            So analogwert funktioniert jetzt auch [emoji3]

                            Also an alle die auch eine Logo im Netzwerk haben :

                            • Es funktioniert alles über den S7 Adapter

                            • Adresse von Frickelzeugs für den Ein oder Ausgang auswählen

                            • Im Adapter Adresse wie Vumer beschrieben eintragen

                            • fertig

                            Immer drauf achten das der Adapter wieder auf grün wechselt

                            und etwas Geduld unter Objekte (es dauert etwas bis der neue Wert übernommen wird)

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              Elektroman last edited by

                              Hier nochmal ein großen Dank auch an Bluefox, der obwohl er nichts zum testen hatte mal eben den Adapter für die Logo erweitert hat

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Vumer
                                Vumer last edited by

                                @Elektroman

                                mit welchem Adapter testest du, S7 oder Modbus?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  Elektroman last edited by

                                  Nur noch S7

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Vumer
                                    Vumer last edited by

                                    @Vumer:

                                    Zu den LogoDec2Hex und LogoHex2Dec, Tobias Kolb von "Frickelzeugs" erlärt das so:
                                    > Die Logo speichert Uhrzeiten (z.B. der Wochenschaltuhr) relativ seltsam ab. Eine Zeit von 18:30 Uhr wird als Hex-Wert 0x1830 im VM-Speicher abgelegt, dies entspricht der Dezimalzahl 6192\. Für die Visualisierung muss diese Dezimalzahl also wieder in Hex umgerechnet werden. Die Funktion LogoDec2Hex entspricht also einer einfachen Dec->Hex-Konvertierung mit einem Sonderfall: die Umrechnung wird nur durchgeführt, wenn der sich ergebende Hex-Wert ausschließlich aus Ziffern bestünde (kein A-F erlaubt!). Ist dies nicht der Fall, liefert die Funktion -1 zurück. Dieser Kunstgriff ist nötig, da NCalc nicht mit Hex-Werten umgehen kann. Die Funktion LogoHex2Dec erledigt die Konvertierung in die entgegengesetzte Richtung.
                                    das muss dann warscheinlich im Widget gemacht werden

                                    Schöne Grüße `
                                    @Bluefox

                                    @all

                                    habe leider von programmieren keine Ahnung, hoffe das wird sich ändern 🙂

                                    Was meinst ihr, wo kann man dem Konverter einbauen?

                                    In meine Rolllädensteuerung sind über 20 Uhren

                                    Schöne Grüße

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      Elektroman last edited by

                                      Moin Moin ,

                                      Langsam wird ein Schuh draus

                                      Wofür sind beim Adapter S7 nur "poll" "RW" und "WP" [emoji848]

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Vumer
                                        Vumer last edited by

                                        poll -> zyklische Abfrage

                                        RW -> schreiben

                                        WP -> schreiben Pulse

                                        hier wie man die LOGO einstellt http://snap7.sourceforge.net/logo.html

                                        @Bluefox:

                                        Gründsächlich sollte die Kommunikation gehen, weil Snap7 Adapter das unterstützt:

                                        http://snap7.sourceforge.net/plc_connection.html

                                        Da ich Logo8 nie gesehen habe, könnte ich auch nicht testen und weiß auch nicht ob es funktioniert. `
                                        kann das sein das der Adapter älter ist und nur die LOGO7 unterstützt? Bei der LOGO8 haben sich die VM-Adressen geendert

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          Elektroman last edited by

                                          Super danke

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            Elektroman last edited by

                                            Jetzt funktioniert nur noch der analoge Eingang [emoji24]

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            834
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            14
                                            88
                                            23462
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo