Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Daten für neuen Datenpunkt verarbeiten

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    988

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

[Gelöst] Daten für neuen Datenpunkt verarbeiten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C c1olli

    @homoran

    Jepp, nun ist er leer.

    Ich hatte den Experten Modus an um einen Test Adapter zu installieren, danach hatte ich mich an das Script gemacht, so ist da wahrscheinlich was im falschen Ordner gelandet.

    C Offline
    C Offline
    c1olli
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    Also eine Fehlermeldung kommt nicht mehr, nur die Berechnung passt noch nicht ganz.
    Kann das eventuell durch die Addition eines negativen Wertes kommen?

    Gruß
    Olli

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @c1olli sagte in Daten für neuen Datenpunkt verarbeiten:

      so jetzt im Experten Modus

      du weisst, dass alle globalen Skripte vor jedem anderen Skript ausgeführt werden?
      die angemeckerte Zeile 24 existiert nämlich gar nicht in deinem Skript!

      warum hast du überhaupt globale Skripte wenn du fragen musst, was das ist?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @homoran sagte: warum hast du überhaupt globale Skripte wenn du fragen musst, was das ist?

      Ich sehe im offenen Ordner "global" keine Skripte. Die Skripte darunter sind in der Wurzel angesiedelt.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • C c1olli

        Also eine Fehlermeldung kommt nicht mehr, nur die Berechnung passt noch nicht ganz.
        Kann das eventuell durch die Addition eines negativen Wertes kommen?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @c1olli sagte: die Berechnung passt noch nicht ganz.

        Bis auf pvout ändern sich die Variablen nach dem Skriptstart nicht mehr, sondern bleiben konstant. Dann kann die Berechnung natürlich nicht stimmen.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @homoran sagte: warum hast du überhaupt globale Skripte wenn du fragen musst, was das ist?

          Ich sehe im offenen Ordner "global" keine Skripte. Die Skripte darunter sind in der Wurzel angesiedelt.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #19

          @paul53 Danke! Da hab ich schief geguckt :eyeglasses:

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @c1olli sagte: die Berechnung passt noch nicht ganz.

            Bis auf pvout ändern sich die Variablen nach dem Skriptstart nicht mehr, sondern bleiben konstant. Dann kann die Berechnung natürlich nicht stimmen.

            C Offline
            C Offline
            c1olli
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @paul53
            Ob sich die Variablen ändern kommt ja darauf an, wie die Umstände gerade sind.
            Wie kann man es den besser machen?

            Gruß
            Olli

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @paul53 Danke! Da hab ich schief geguckt :eyeglasses:

              C Offline
              C Offline
              c1olli
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @homoran
              Macht ja nichts, nachdem ich jetzt die Scripte neu eingeordnet habe gibt es keine Fehlermeldung mehr. :man-shrugging:

              Gruß
              Olli

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C c1olli

                @paul53
                Ob sich die Variablen ändern kommt ja darauf an, wie die Umstände gerade sind.
                Wie kann man es den besser machen?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                @c1olli sagte Wie kann man es den besser machen?

                4 weitere Trigger, in denen die jeweils zugeordnete Variable aktualisiert wird. Beispiel:

                on(idVerb, function(dp) {
                    verb = dp.state.val;
                });
                

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @c1olli sagte Wie kann man es den besser machen?

                  4 weitere Trigger, in denen die jeweils zugeordnete Variable aktualisiert wird. Beispiel:

                  on(idVerb, function(dp) {
                      verb = dp.state.val;
                  });
                  
                  C Offline
                  C Offline
                  c1olli
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @paul53
                  also so?

                  // aktuellen PV-Ueberschuss für Wattpilot berechnen
                  // PV Erzeugung - Akt Verbrauch - Speicher Entladung - Speicher Ladung + Wattpilot
                  const idPVout = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerProduced';
                  const idVerb = 'fronius.0.powerflow.P_Load';
                  const idBattin = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerBuffered';
                  const idBattout = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerConsumedFromStorage';
                  const idWatt = 'fronius-wattpilot.0.power';
                  const idPVload = '0_userdata.0.PVload'
                  
                  var pvout = getState(idPVout).val;
                  var verb = getState(idVerb).val;
                  var battin = getState(idBattin).val;
                  var battout = getState(idBattout).val;
                  var watt = getState(idWatt).val;
                  var aktuell = Math.round((pvout - (verb * -1) - battin - battout + (watt * 1000)) * 100) / 100;
                  if(existsState(idPVload)) setState(idPVload, aktuell, true);
                  else createState(idPVload, aktuell, {type: 'number', name: 'PV_Ueberschuss', unit: 'W', role: 'value'});
                  
                  on(idVerb, function(dp) {
                      verb = dp.state.val;
                  }); 
                  on(idBattin, function(dp) {
                      battin = dp.state.val;
                  });
                  on(idBattout, function(dp) {
                      battout = dp.state.val;
                  });
                  on(idWatt, function(dp) {
                      watt = dp.state.val;
                  });
                  on(idPVout, function(dp) {
                  pvout = dp.state.val;
                  aktuell = Math.round((pvout - (verb * -1) - battin - battout + (watt * 1000)) * 100) / 100;
                  setState(idPVload, aktuell, true);
                  });
                  

                  Gruß
                  Olli

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C c1olli

                    @paul53
                    also so?

                    // aktuellen PV-Ueberschuss für Wattpilot berechnen
                    // PV Erzeugung - Akt Verbrauch - Speicher Entladung - Speicher Ladung + Wattpilot
                    const idPVout = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerProduced';
                    const idVerb = 'fronius.0.powerflow.P_Load';
                    const idBattin = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerBuffered';
                    const idBattout = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerConsumedFromStorage';
                    const idWatt = 'fronius-wattpilot.0.power';
                    const idPVload = '0_userdata.0.PVload'
                    
                    var pvout = getState(idPVout).val;
                    var verb = getState(idVerb).val;
                    var battin = getState(idBattin).val;
                    var battout = getState(idBattout).val;
                    var watt = getState(idWatt).val;
                    var aktuell = Math.round((pvout - (verb * -1) - battin - battout + (watt * 1000)) * 100) / 100;
                    if(existsState(idPVload)) setState(idPVload, aktuell, true);
                    else createState(idPVload, aktuell, {type: 'number', name: 'PV_Ueberschuss', unit: 'W', role: 'value'});
                    
                    on(idVerb, function(dp) {
                        verb = dp.state.val;
                    }); 
                    on(idBattin, function(dp) {
                        battin = dp.state.val;
                    });
                    on(idBattout, function(dp) {
                        battout = dp.state.val;
                    });
                    on(idWatt, function(dp) {
                        watt = dp.state.val;
                    });
                    on(idPVout, function(dp) {
                    pvout = dp.state.val;
                    aktuell = Math.round((pvout - (verb * -1) - battin - battout + (watt * 1000)) * 100) / 100;
                    setState(idPVload, aktuell, true);
                    });
                    
                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #24

                    @c1olli sagte: also so?

                    Ja, so werden zumindest die Werte zur Berechnung aktualisiert. Ob idPVout der optimale Trigger für den Berechnungszeitpunkt ist, kann ich nicht beurteilen.

                    battin und battout werden beide subtrahiert?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @c1olli sagte: also so?

                      Ja, so werden zumindest die Werte zur Berechnung aktualisiert. Ob idPVout der optimale Trigger für den Berechnungszeitpunkt ist, kann ich nicht beurteilen.

                      battin und battout werden beide subtrahiert?

                      C Offline
                      C Offline
                      c1olli
                      schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                      #25

                      @paul53
                      Ja, beide werden abgezogen. Battout macht auf den ersten Blick keinen Sinn, aber da ich nicht will, dass der Speicher vom Haus leer gesaugt wird wird der Wert von der zur Ladung verfügbaren Energie abgezogen.
                      Bei Battin wird sicher gestellt, dass erst der Speicher und dann erst das Auto geladen wird.
                      Das funktioniert auch jetzt so wie es soll. Die Werte werden gut angepasst und die Ladung nimmt jetzt nur den PV Überschuss.

                      Hintergrund ist, dass die Wallbox zwar mit dem Wechselrichter kommuniziert, aber den Speicher nicht mit einbezieht.

                      PVout ist die PV Erzeugung, wenn sich da was ändert muß der Rest reagieren - so meine Herangehensweise.

                      Gruß
                      Olli

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      473

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.3k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe