Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Füllstandsmessung per Pegelsonde.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
604 Beiträge 63 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 69 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B bastler

    @andygr42 Für den Laser Sensor könnte ich die Filterung auch sehr gut gebrauchen😳

    A Offline
    A Offline
    AndyGR42
    schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
    #465

    @bastler Ist im Prinzip recht einfach. Ich habe über History Daten, wie viel Wasser so maximal in 15 Min rausgepumpt werden kann. Überschreitet die Differenz zwischen zwei Messungen diesen Wert, dann wird der Eintrag verworfen. Elegant wäre dann eine neue Messung nach ein par Sekunden, aber das habe ich im (ESP) Code nicht drin, muss also 15 Minuten warten. War aber bisher nie ein Problem. Der Code wäre vermutlich in Blocky leicht realisierbar.

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A AndyGR42

      @bastler Ist im Prinzip recht einfach. Ich habe über History Daten, wie viel Wasser so maximal in 15 Min rausgepumpt werden kann. Überschreitet die Differenz zwischen zwei Messungen diesen Wert, dann wird der Eintrag verworfen. Elegant wäre dann eine neue Messung nach ein par Sekunden, aber das habe ich im (ESP) Code nicht drin, muss also 15 Minuten warten. War aber bisher nie ein Problem. Der Code wäre vermutlich in Blocky leicht realisierbar.

      B Offline
      B Offline
      bastler
      schrieb am zuletzt editiert von
      #466

      Habe jetzt noch die Einstellung von Liter auf % umgestellt, in der Hoffnung, dass die Anzeige nicht mehr so springt. Leider macht sie es immer noch und bei bei meinem Laser ToF Sensor würde ich so eine Möglichkeit der Mittelung direkt im Controller auch gerne nutzen.

      Daher noch einmal meine Frage nach der Mittelwert Bildung über die Rules. Es gibt ja ein Beispiel in der Rules Übersicht:

      On Temp#Value Do
      Let,10,[VAR#9]
      Let,9,[VAR#8]
      Let,8,[VAR#7]
      Let,7,[VAR#6]
      Let,6,[VAR#5]
      Let,5,[VAR#4]
      Let,4,[VAR#3]
      Let,3,[VAR#2]
      Let,2,[VAR#1]
      Let,1,[Temp#Value]
      TaskValueSet,12,1,([VAR#1]+[VAR#2]+[VAR#3]+[VAR#4]+[VAR#5]+[VAR#6]+[VAR#7]+[VAR#8]+[VAR#9]+[VAR#10])/10
      EndOn

      Mir ist aber nicht klar, wie ich die Variablen setzte. Wo und wie trage ich sie ein?

      SminterS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B bastler

        Habe jetzt noch die Einstellung von Liter auf % umgestellt, in der Hoffnung, dass die Anzeige nicht mehr so springt. Leider macht sie es immer noch und bei bei meinem Laser ToF Sensor würde ich so eine Möglichkeit der Mittelung direkt im Controller auch gerne nutzen.

        Daher noch einmal meine Frage nach der Mittelwert Bildung über die Rules. Es gibt ja ein Beispiel in der Rules Übersicht:

        On Temp#Value Do
        Let,10,[VAR#9]
        Let,9,[VAR#8]
        Let,8,[VAR#7]
        Let,7,[VAR#6]
        Let,6,[VAR#5]
        Let,5,[VAR#4]
        Let,4,[VAR#3]
        Let,3,[VAR#2]
        Let,2,[VAR#1]
        Let,1,[Temp#Value]
        TaskValueSet,12,1,([VAR#1]+[VAR#2]+[VAR#3]+[VAR#4]+[VAR#5]+[VAR#6]+[VAR#7]+[VAR#8]+[VAR#9]+[VAR#10])/10
        EndOn

        Mir ist aber nicht klar, wie ich die Variablen setzte. Wo und wie trage ich sie ein?

        SminterS Offline
        SminterS Offline
        Sminter
        schrieb am zuletzt editiert von
        #467

        @bastler
        Hallo Bastler, habe dieses Forum leider erst heute gefunden. Witziger weiße, aber die selbe Lösung gebaut...
        Hatte mir von der Pegelsonde auch stabilere Werte erwartet und daher auch über das ESP gemittelt:
        0ebc5147-cbd9-4df7-a29b-1845a480da8a-image.png
        b50ac8aa-9502-4784-93cb-34885df7a87c-image.png
        Und dann so über Node Red dargestellt:
        baae9dea-befe-465d-a883-15bff1afcdbc-image.png
        Ich hoffe, das hilft dir weiter... 👍

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          Matt77CHE
          schrieb am zuletzt editiert von
          #468

          Ich hänge mich hier ebenfalls mal rein, da ich auch auf die Tiefensonde umsteigen werde.

          • kann man nicht einfach den shelly uni nutzen und somit auf die Zusatzmodule verzichten? - Der UNI läuft ja schon mit 12V-36V DC / 12V-24V AC ?
          WalW B 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M Matt77CHE

            Ich hänge mich hier ebenfalls mal rein, da ich auch auf die Tiefensonde umsteigen werde.

            • kann man nicht einfach den shelly uni nutzen und somit auf die Zusatzmodule verzichten? - Der UNI läuft ja schon mit 12V-36V DC / 12V-24V AC ?
            WalW Online
            WalW Online
            Wal
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #469

            @matt77che ,
            Es gibt auch 0-5V oder 0-10V Pegelsonden die kann man direkt anschließen.

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • M Matt77CHE

              Ich hänge mich hier ebenfalls mal rein, da ich auch auf die Tiefensonde umsteigen werde.

              • kann man nicht einfach den shelly uni nutzen und somit auf die Zusatzmodule verzichten? - Der UNI läuft ja schon mit 12V-36V DC / 12V-24V AC ?
              B Offline
              B Offline
              bastler
              schrieb am zuletzt editiert von
              #470

              @sminter
              Super vielen Dank!

              Bezüglich der Zuordnung und des Dummy Device ist mir noch nicht alles klar. Wie sieht das Setting der beiden Devices Zisterne und Wasser aus?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Matt77CHE

                Ich hänge mich hier ebenfalls mal rein, da ich auch auf die Tiefensonde umsteigen werde.

                • kann man nicht einfach den shelly uni nutzen und somit auf die Zusatzmodule verzichten? - Der UNI läuft ja schon mit 12V-36V DC / 12V-24V AC ?
                B Offline
                B Offline
                bastler
                schrieb am zuletzt editiert von bastler
                #471

                @matt77che Gute Idee, sollte möglich sein, wenn Du die Pegelsonde in Reihe mit einem 250Ohm Widerstand an die 24V mit denen der UNI betrieben wird anschließt. Dann kannst Du den Spannungsabfall am 250Ohm Widerstand mit dem ADC Eingang des UNI abgreifen.53d737cb-7237-4859-bed6-bbd874221bd2-image.jpeg
                Das Bild zeigt die Spannungsüberwachung eines Akkus. Aber das ist ja egal, dort kann eine beliebige Spannung gemessen werden.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #472

                  Ich bin echt überwältigt. Der Thread ist ja megalang. Begonnen haben wir am 19. Nov. 2018 und inzwischen 471 Beiträge. WOW! Meine Sonde läuft nun seit Oktober 2019 ohne Ausfälle. Keine andere Lösung (Ultraschall, kapazitiv, Spannungsteilung) hat bisher so lange gehalten! Und ich habe alle ausprobiert. Die Druckmessung läuft immer noch ohne jede Störung und zeigt mir auch wirklich die richtigen Werte an. Meine Pumpe läuft immer zum bei dem gleichen Füllstand (0 Liter 😉 ) leer. ERGO die Druckmessung ist präzise und genau. Auch wenn die Schwankungen bedingt höher sind, aber die können über entsprechende Filter geglättet werden.

                  Meine bisherige Lösung basiert auf einer LAN Anbindung und einem ATMEL 328P mit LAN Modul. Ich lese hier seit Jahren mit und viele Anlagen sind mit ESPEASY realisiert worden. Damals wollte ich die Anbindung unbedingt mit LAN Kabel Realisieren. Meine Frage ist nun, ob sich genügend Interessenten finden, die eine "Solar" Lösung suchen. Genau meine ich damit: Ein ESP8266 oder ESP32 Modul, welches per Solar Modul und Li-Ion Akku versorgt wird und zyklisch die Daten an einen MQTT Server sendet interessiert sind?

                  Der Drucksensor und der ESP könnte per Solar versorgt werden. Ohne Kabelverbindung. Als Empfänger könnte ein MQTT Server oder eine separate Anzeige dienen.

                  Falls Ihr Interesse an diesem Projekt habt, bitte mal ein Vote über den "gefällt mir" Button:
                  be79ae98-ed8a-4054-a5e7-acb5c4f18a4f-image.png

                  1c6c56ae-867c-42ec-aaf3-4d12a0fedfc0-image.png

                  Grüße Lars

                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  5
                  • EisbaeeerE Eisbaeeer

                    Ich bin echt überwältigt. Der Thread ist ja megalang. Begonnen haben wir am 19. Nov. 2018 und inzwischen 471 Beiträge. WOW! Meine Sonde läuft nun seit Oktober 2019 ohne Ausfälle. Keine andere Lösung (Ultraschall, kapazitiv, Spannungsteilung) hat bisher so lange gehalten! Und ich habe alle ausprobiert. Die Druckmessung läuft immer noch ohne jede Störung und zeigt mir auch wirklich die richtigen Werte an. Meine Pumpe läuft immer zum bei dem gleichen Füllstand (0 Liter 😉 ) leer. ERGO die Druckmessung ist präzise und genau. Auch wenn die Schwankungen bedingt höher sind, aber die können über entsprechende Filter geglättet werden.

                    Meine bisherige Lösung basiert auf einer LAN Anbindung und einem ATMEL 328P mit LAN Modul. Ich lese hier seit Jahren mit und viele Anlagen sind mit ESPEASY realisiert worden. Damals wollte ich die Anbindung unbedingt mit LAN Kabel Realisieren. Meine Frage ist nun, ob sich genügend Interessenten finden, die eine "Solar" Lösung suchen. Genau meine ich damit: Ein ESP8266 oder ESP32 Modul, welches per Solar Modul und Li-Ion Akku versorgt wird und zyklisch die Daten an einen MQTT Server sendet interessiert sind?

                    Der Drucksensor und der ESP könnte per Solar versorgt werden. Ohne Kabelverbindung. Als Empfänger könnte ein MQTT Server oder eine separate Anzeige dienen.

                    Falls Ihr Interesse an diesem Projekt habt, bitte mal ein Vote über den "gefällt mir" Button:
                    be79ae98-ed8a-4054-a5e7-acb5c4f18a4f-image.png

                    1c6c56ae-867c-42ec-aaf3-4d12a0fedfc0-image.png

                    Grüße Lars

                    A Offline
                    A Offline
                    AndyGR42
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #473

                    @eisbaeeer

                    Moin. Ich würde den Solar Teil auslagern. Ich wäre da auch grundsätzlich interessiert, da ich einige Sensoren im Garten verbaut habe die eigentlich besser platziert werden könnten. Wäre da kein Kabel dran.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • M Offline
                      M Offline
                      Matt77CHE
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #474

                      @bastler
                      Vielen Dank für dein Input - sobald ich alle Teile zusammen habe werde ich mich mal daran machen das Ganze auszuprobieren.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • EisbaeeerE Eisbaeeer

                        Ich bin echt überwältigt. Der Thread ist ja megalang. Begonnen haben wir am 19. Nov. 2018 und inzwischen 471 Beiträge. WOW! Meine Sonde läuft nun seit Oktober 2019 ohne Ausfälle. Keine andere Lösung (Ultraschall, kapazitiv, Spannungsteilung) hat bisher so lange gehalten! Und ich habe alle ausprobiert. Die Druckmessung läuft immer noch ohne jede Störung und zeigt mir auch wirklich die richtigen Werte an. Meine Pumpe läuft immer zum bei dem gleichen Füllstand (0 Liter 😉 ) leer. ERGO die Druckmessung ist präzise und genau. Auch wenn die Schwankungen bedingt höher sind, aber die können über entsprechende Filter geglättet werden.

                        Meine bisherige Lösung basiert auf einer LAN Anbindung und einem ATMEL 328P mit LAN Modul. Ich lese hier seit Jahren mit und viele Anlagen sind mit ESPEASY realisiert worden. Damals wollte ich die Anbindung unbedingt mit LAN Kabel Realisieren. Meine Frage ist nun, ob sich genügend Interessenten finden, die eine "Solar" Lösung suchen. Genau meine ich damit: Ein ESP8266 oder ESP32 Modul, welches per Solar Modul und Li-Ion Akku versorgt wird und zyklisch die Daten an einen MQTT Server sendet interessiert sind?

                        Der Drucksensor und der ESP könnte per Solar versorgt werden. Ohne Kabelverbindung. Als Empfänger könnte ein MQTT Server oder eine separate Anzeige dienen.

                        Falls Ihr Interesse an diesem Projekt habt, bitte mal ein Vote über den "gefällt mir" Button:
                        be79ae98-ed8a-4054-a5e7-acb5c4f18a4f-image.png

                        1c6c56ae-867c-42ec-aaf3-4d12a0fedfc0-image.png

                        Grüße Lars

                        A Offline
                        A Offline
                        AndyGR42
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #475

                        @eisbaeeer Hast Du schon einen neuen Thread angelegt? Ich hab gestern ein bisschen mit dem ESP8266 rumgespielt und Deep Sleep ist grundsätzlich kein Problem.

                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • A AndyGR42

                          @eisbaeeer Hast Du schon einen neuen Thread angelegt? Ich hab gestern ein bisschen mit dem ESP8266 rumgespielt und Deep Sleep ist grundsätzlich kein Problem.

                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #476

                          @andygr42 Ich habe noch keinen neuen Thread angefangen. Bin noch am sammeln, welche Komponenten ich verwenden möchte. Eventuell hast du ja Lust, an dem Projekt mitzuarbeiten. Dann würde ich vorschlagen, dass wir einen neuen Thread aufmachen und den Code in Github verwalten.
                          Gruß Lars

                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • B Offline
                            B Offline
                            bastler
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #477

                            @eisbaeeer
                            Moin Lars, die Versorgung per Solarenergie finde ich sehr interessant. Habe meine Technik über 15m lange Leitungen zur Zisterne versorgt und würde etwas "kabelloses" bevorzugen, insbesondere da ich noch an anderen Stellen im Garten sowas einsetzten könnte, wo die Verkabelung zu aufwendig ist.
                            Wäre also ggf. mit dabei 🙂

                            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • B bastler

                              @eisbaeeer
                              Moin Lars, die Versorgung per Solarenergie finde ich sehr interessant. Habe meine Technik über 15m lange Leitungen zur Zisterne versorgt und würde etwas "kabelloses" bevorzugen, insbesondere da ich noch an anderen Stellen im Garten sowas einsetzten könnte, wo die Verkabelung zu aufwendig ist.
                              Wäre also ggf. mit dabei 🙂

                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #478

                              @bastler @AndyGR42 Ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Leider benötigt die Sonde mindestens 12V. Das heisst, dass die Solarladeregelung und Akku etwas aufwändiger werden. Ich hatte gehofft, mit 2x18650 Li-Ion auszukommen. Eine Variante wäre noch einen Step-Up um die 12V zu generieren.
                              Dann müsste man noch zwei Modis fahren. Den Konfigurationsmodus, bei dem man z.B. die Wifi und MQTT Einstellungen definieren kann und dann den Deep-Sleep Modus. Das könnte man z.B. über einen Jumper, den man für die Konfiguration aufsteckt abfackeln.
                              Bezüglich dem Stromsparmodus muss man natürlich die Betriebsspannung der Pegelsonde abschalten, solange deep-sleep läuft.
                              Alles bis jetzt lose Sammlungen von Punkten. Aber langsam bildet sich ein Gesamtkonstrukt.

                              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B bastler

                                @beowolf Reinhängen ist eine gute Idee 👍. Muss mal sehen wie das mit den Leitungen (Zulauf, Überlauf, Saugleitung) in der Zisterne klapp. Bezüglich Messing und Edelstahl gibt es wohl keine Probleme:bb430cdb-04e1-4901-b0de-4ce59f496c16-image.png
                                https://www.spax.com/de/service/technisches-lexikon/kontaktkorrosion/
                                Beide Metalle wären in meinem Halter nicht direkt verbunden, Die Sonde soll in einem PETG Ring geklemmt werden und dann auf das Gestell aus 6mm Messing Rundmaterial aufgesetzt werden.

                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                #479

                                @bastler Da wäre auch eine Lösung mit dem 3D Drucker möglich. Einen Ständer drucken, in der die Sonde steht. Das werde ich mir wohl mal überlegen. Derzeit liegt sie auf dem Boden der gereinigten Zisterne. Ich denke aber, dass sie stehend schon besser aufgehoben wäre 😉

                                989915c0-337d-4aa1-958a-fa97c94ee51e-image.png

                                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  bastler
                                  schrieb am zuletzt editiert von bastler
                                  #480

                                  @eisbaeeer Moin, einen Ständer habe ich auch angebaut. Einfach einen Ring gedruckt, an den ich 3mm V2A Rundmaterial angesteckt und leicht auseinander gebogen habe. Somit steht die Sonde über dem "Schlammgrund". Die gewünschte Höhe kann ich durch die Klemmung anpassen.
                                  80718e2c-3b29-476e-8154-3fc8e8f06468-image.jpeg
                                  Das Kabel habe ich so eingestellt, das die Sonde gerade auf den Stützen steht. Sie einfach definiert hineinzuhängen wäre auch kein Problem. Das Kabel hält es aus.

                                  Bezüglich der 12V sollte der Step-Up funktionieren. Die Stromaufnahme der Sonde ist ja nicht so hoch. Wenn der Laderegler 5V liefert, passt es für den ESP und der Step-Up liefert die Versorgung für die Sonde. Dort müsste dann noch entweder ein Strom-Spannungswandler für das Ausgangssignal ran oder einfach nur ein 250Ω Widerstand um die 0-5V dort abzugreifen, wenn ein ADC benutzt werden soll oder ein Spannungsteiler noch dahinter, wenn man direkt den Eingang der ESP ran will.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                    @bastler @AndyGR42 Ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Leider benötigt die Sonde mindestens 12V. Das heisst, dass die Solarladeregelung und Akku etwas aufwändiger werden. Ich hatte gehofft, mit 2x18650 Li-Ion auszukommen. Eine Variante wäre noch einen Step-Up um die 12V zu generieren.
                                    Dann müsste man noch zwei Modis fahren. Den Konfigurationsmodus, bei dem man z.B. die Wifi und MQTT Einstellungen definieren kann und dann den Deep-Sleep Modus. Das könnte man z.B. über einen Jumper, den man für die Konfiguration aufsteckt abfackeln.
                                    Bezüglich dem Stromsparmodus muss man natürlich die Betriebsspannung der Pegelsonde abschalten, solange deep-sleep läuft.
                                    Alles bis jetzt lose Sammlungen von Punkten. Aber langsam bildet sich ein Gesamtkonstrukt.

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    AndyGR42
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #481

                                    @eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                    18650

                                    Ich ziehe in meinem Framework die Konfiguration per MQTT aus iobroker. So kann ich jederzeit Intervalle und auch den Deep Sleep Modus ändern, ohne den Sensor selbst ausbuddeln zu müssen. Gerade im Außenbereich ist der Zugang zum Sensor/ESP mitunter mit Aufwand verbunden. So kann ich z.B. auch einen Dev Modus aktivieren, um mir nicht meine Live Daten in der History mit sinnlosen Werten vollzumüllen.

                                    Ich habe seit zwei Tagen einen NodeMCU v3 an zwei in Reihe geschalteten 18650 laufen. Über Vin können 7-12V angelegt werden, den Rest erledigt der interne Regler. Achtung! Bei anderen ESP, wie meinen gerne genutzten D1 Mini, gibt es keinen Vin. Da müssen es dann 5V sein. Daher würde ich für den Solarbetrieb den NodeMCU favorisieren, spart den zusätzlichen Regler.

                                    Die Stromversorgung der Sonde ist natürlich auch so ein Thema. Ich würde die Betriebsspannung per Reed Relais nur für den Zeitpunkt der Massung einschalten. Hier reicht ein kleiner Transistor an einem GPIO Pin zur Ansteuerung. Reed Relais sind komplett vergossen und damit beständig gegen Umwelteinflüsse. Zudem haben sie einen sehr geringen Stromverbrauch.

                                    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • A AndyGR42

                                      @eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                      18650

                                      Ich ziehe in meinem Framework die Konfiguration per MQTT aus iobroker. So kann ich jederzeit Intervalle und auch den Deep Sleep Modus ändern, ohne den Sensor selbst ausbuddeln zu müssen. Gerade im Außenbereich ist der Zugang zum Sensor/ESP mitunter mit Aufwand verbunden. So kann ich z.B. auch einen Dev Modus aktivieren, um mir nicht meine Live Daten in der History mit sinnlosen Werten vollzumüllen.

                                      Ich habe seit zwei Tagen einen NodeMCU v3 an zwei in Reihe geschalteten 18650 laufen. Über Vin können 7-12V angelegt werden, den Rest erledigt der interne Regler. Achtung! Bei anderen ESP, wie meinen gerne genutzten D1 Mini, gibt es keinen Vin. Da müssen es dann 5V sein. Daher würde ich für den Solarbetrieb den NodeMCU favorisieren, spart den zusätzlichen Regler.

                                      Die Stromversorgung der Sonde ist natürlich auch so ein Thema. Ich würde die Betriebsspannung per Reed Relais nur für den Zeitpunkt der Massung einschalten. Hier reicht ein kleiner Transistor an einem GPIO Pin zur Ansteuerung. Reed Relais sind komplett vergossen und damit beständig gegen Umwelteinflüsse. Zudem haben sie einen sehr geringen Stromverbrauch.

                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #482

                                      @andygr42 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                      Ich ziehe in meinem Framework die Konfiguration per MQTT aus iobroker. So kann ich jederzeit Intervalle und auch den Deep Sleep Modus ändern, ohne den Sensor selbst ausbuddeln zu müssen. Gerade im Außenbereich ist der Zugang zum Sensor/ESP mitunter mit Aufwand verbunden. So kann ich z.B. auch einen Dev Modus aktivieren, um mir nicht meine Live Daten in der History mit sinnlosen Werten vollzumüllen.

                                      Das ist natürlich noch eleganter. Ich würde die "manuelle" Methode aber trotzdem zusätzlich einbauen. Es kann ja auch passieren, dass man sich mal selbst aussperrt. Kannst du mal zeigen, welche Objekte du nutzt, um das Setup durchzuführen?

                                      Die NodeMCU ist auch meine Basis, das einzige was mir daran nicht gefällt ist die Tatsache, dass der ESP8266 Chip nur einen A/D Wandler Eingang hat. Ich würde gerne die Batteriespannung zusätzlich überwachen. Mit der Sonde wären es dann schon zwei A/D Wandler. Ich tendiere, auch wegen dem Stromverbrauch zu einer ESP32 Node. Die hätte auch für andere Projekte genügend A/D-Wandler onboard.
                                      Grüße

                                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        bastler
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #483

                                        @eisbaeeer @AndyGR42 Moin, könnt ihr mir mal erläutern, wie die Konfiguration per MQTT funktioniert? Bisher stelle ich alles in im ESPEasy Menü ein und sende die Daten per MQtt an den ioBroker. Ist damit die "manuelle" Methode gemeint?
                                        Bezüglich der analogen Eingange ist ein ADC1115 nicht schlecht, dann stehen 4 Kanäle für 0-5V zur Verfügung. So mache ich es aktuell.

                                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B bastler

                                          @eisbaeeer @AndyGR42 Moin, könnt ihr mir mal erläutern, wie die Konfiguration per MQTT funktioniert? Bisher stelle ich alles in im ESPEasy Menü ein und sende die Daten per MQtt an den ioBroker. Ist damit die "manuelle" Methode gemeint?
                                          Bezüglich der analogen Eingange ist ein ADC1115 nicht schlecht, dann stehen 4 Kanäle für 0-5V zur Verfügung. So mache ich es aktuell.

                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #484

                                          @bastler sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                          Bezüglich der analogen Eingange ist ein ADC1115 nicht schlecht,

                                          Das wäre ein Workaround. Ist aber wieder ein zusätzliches Bauteil, das man beschalten müsste. Der ESP32 hat das eben schon von Haus aus drin. Bin aber gerne offen, wenn die NodeMCU Vorteile bietet. Derzeit sehe ich aber keine 😉

                                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          581

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe