  4. Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Dieter_P

    @ullij

    Ja die Werte habe ich jede Sekunde. Suche mir mal einen Zeitraum mit möglichst tiefen Außentemperaturen. Sekunde, dauert, bis der Pi das aus der Datenbank schaufelt :)

    Edit: mal eine Woche im Januar mit -4°C in der Nacht:
    67d413d4-d9ed-4a59-ba00-89fd08cf09f3-grafik.png

    Edit2: Am 10.01. die hohe VL Temp erscheint mir durch den Montag alle 14 Tage normal. Hatte ich heute Nacht zum Montag auch und hier wird wohl WW hygenisch kurz hochgeheizt....meine Vermutung auch wenn das der Heizkreis und nicht der Warmnwasserkreis ist (Mischer nicht ganz zu).

    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @dieter_p

    kannst Du mal einen export der Werte schicken? ich finde die taktet ganz schön oft.
    VG

    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • U UlliJ

      @dieter_p

      kannst Du mal einen export der Werte schicken? ich finde die taktet ganz schön oft.
      VG

      D Offline
      D Offline
      Dieter_P
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @ullij
      Meinst Du so:
      HeizKeller_HeizungVorlauf_Temperature.csv

      U 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Dieter_P

        @ullij
        Meinst Du so:
        HeizKeller_HeizungVorlauf_Temperature.csv

        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @dieter_p
        Jepp, schaue ich mir mal an und melde mich wieder. Danke

        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • D Dieter_P

          @jey-cee said in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

          @dieter_p sagte in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

          aber reicht das wirklich für eine brauchbare Simulation?

          Jaein, da man das Wetter nicht beeinflussen kann und davon hängt das ja im Wesentlichen ab ob die 55°C ausreichen.

          Ich hab das selber auch zum Test gemacht weil ich mal sehen wollte ob die Wohnung dann noch Warm wird. Da der Winter sehr Mild war lies sich das nicht mit Sicherheit sagen, aber zumindest war es immer Warm auch wenn es mal Kälter draußen war.
          Die meisten unserer Heizkörper sind schon sehr groß Dimensioniert, weswegen das Funktioniert. Aber in meinem Büro hängt nur ein kleiner und der schafft es nie den Raum auf über 21°C zu erwärmen. Mit reduzierter Vorlauftemperatur hat sich das noch etwas verschlechtert, aber es hat noch für 20°C ausgereicht.

          Wenn man keinen Pufferspeicher hat ist es auch absolut nicht zu Empfehlen die Vorlauftemperatur soweit ab zu senken. Der Öl Verbrauch ist bei uns dadurch wirklich Stark angestiegen, weil die erzeugte Wärme vom Heizkessel nicht abgenommen wurde.

          die Vermutung bei diesem Test die Ölheizung suboptimal zu betreiben habe ich auch, aber ist es nicht eher so, dass zu schnell die erzeugte Wärme abgenommen wird, da der Mischer zum Vorlauf immer sehr weit geöffnet sein wird und die Heizung so öfter zündet, bis 55°C heizt und dann dies schnell über den Vorlauf ins Gebäude abgeführt wird?
          Ich vergleiche das mit kalten Tagen im Winter, wo ~75Grad VL auch nicht lange die Heizung ruhen lassen. Sie zündet bei voll geöffnetem Mischer recht häufig um die Wärme in die Räume zu bekommen. Gleiches mache ich mit 55°C VL auch nur das die Situation viel früher (höhere Außentemperaturen) eintreten wird wo die Heizung oft taktet.

          @dieter_p sagte in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

          Muß zusätzlich nicht noch das Programm verändert werden da ich ggf. mehr Zeit brauche um das Gebäude zur gewünschten Zeit auf Temperatur zu haben?

          Welches Programm meinst du?

          Ich meine das Programm der Absenkung. zB Nachts 1-3 Grad Absenktemperatur und um 6h fängt er an hoch zu heizen. Mit ~70Grad am Vorlauf schafft die Heizung das in 1h (geschätzt). Habe ich jetzt aber nur 55Grad und möchte es trotzdem um 7h warm haben muß ich ggf. schon um 5h anfangen zu heizen. So meine Überlegung.

          @dieter_p sagte in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

          Wie verhält sich das mit dem Warmwasser? Braucht man nicht 60°C für Legionellenschutz?

          Ja, braucht man. Unsere Heizung regelt das getrennt vom Heizkreis. Heist sie macht entweder das eine oder das andere beides Gleichzeitig kann sie nicht.

          Ich glaube, die Limitierung der Ölheizung auf 55Grad sollte ich nicht über die Kesseltemperatur einstellen sondern über die maximale Vorlauftemperatur. Dann habe ich damit kein Problem, so wie Du es schreibst.

          @dieter_p sagte in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

          Dazu habe ich bei der alten Heizung ja nur ein geringe Größe Pufferspeicher.

          Meinst du einen Pufferspeicher für Heizwärme oder Warmwasserspeicher?

          Ich glaube für die Heizwärme ist überhaupt kein extra Speicher vorhanden. Nur die Wassermenge im Kessel und die wird über einen Mischer in den Vorlauf geregelt.

          @diwoma Danke für das ehrliche Feedback. Solche Baumaßnahmen hatte ich nicht geplant. Das steht auch in keiner Relation zu erwarteden Fördergeldern, somit ggf. ein KO Kriterium wenn es nicht so geht.

          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @dieter_p sagte in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

          Ich glaube, die Limitierung der Ölheizung auf 55Grad sollte ich nicht über die Kesseltemperatur einstellen sondern über die maximale Vorlauftemperatur. Dann habe ich damit kein Problem, so wie Du es schreibst.

          Ich glaube du hast mich Missverstanden, Natürlich habe ich die Vorlauftemperatur reduziert und nicht die Brenner Temperatur.
          Aber genau das ist das Problem. Während du im Vorlauf 55°C hast und eine geringere Wärmemenge abnimmst, erzeugt der Brenner in kurzer Zeit eine deutlich größere Menge die ohne Pufferspeicher nicht abgenommen werden kann.
          Das bedeutet es verpufft viel Wärme im Heizungsraum oder geht über den Schornstein verloren.

          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • Jey CeeJ Jey Cee

            @dieter_p sagte in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

            Ich glaube, die Limitierung der Ölheizung auf 55Grad sollte ich nicht über die Kesseltemperatur einstellen sondern über die maximale Vorlauftemperatur. Dann habe ich damit kein Problem, so wie Du es schreibst.

            Ich glaube du hast mich Missverstanden, Natürlich habe ich die Vorlauftemperatur reduziert und nicht die Brenner Temperatur.
            Aber genau das ist das Problem. Während du im Vorlauf 55°C hast und eine geringere Wärmemenge abnimmst, erzeugt der Brenner in kurzer Zeit eine deutlich größere Menge die ohne Pufferspeicher nicht abgenommen werden kann.
            Das bedeutet es verpufft viel Wärme im Heizungsraum oder geht über den Schornstein verloren.

            D Offline
            D Offline
            Dieter_P
            schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
            #13

            @UlliJ vielen herzlichen Dank auch für Deine Bewschreibung/Infos. Da "Knabber" ich noch dran :)

            Ich sehe gerade der Export ist nur 500 Datenpunkte lang und somit 0h bis ~3h was eher in der Absenkphase der Heizung liegt. Das sollte ungünstig sein. Update:
            ts_number_20220109.xlsx

            @jey-cee said in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

            @dieter_p sagte in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

            Ich glaube, die Limitierung der Ölheizung auf 55Grad sollte ich nicht über die Kesseltemperatur einstellen sondern über die maximale Vorlauftemperatur. Dann habe ich damit kein Problem, so wie Du es schreibst.

            Ich glaube du hast mich Missverstanden, Natürlich habe ich die Vorlauftemperatur reduziert und nicht die Brenner Temperatur.
            Aber genau das ist das Problem. Während du im Vorlauf 55°C hast und eine geringere Wärmemenge abnimmst, erzeugt der Brenner in kurzer Zeit eine deutlich größere Menge die ohne Pufferspeicher nicht abgenommen werden kann.
            Das bedeutet es verpufft viel Wärme im Heizungsraum oder geht über den Schornstein verloren.

            Ist das nicht ein Effekt den es immer gibt? Ein kleiner Puffer ist ja vorhanden (Um den Kessel herum und die Leitungen) und der Mischer regelt nur soviel heißes Wasser in den Vorlauf wie benötigt wird um den Sollwert der VL Temp zu erreichen, was gerade aktuell (im Sommer) eher geringer ist als die 75°C bis zu der die Heizung bei jeder Zündung hocheizt.

            Also ist die Kesseltemperatur eigentlich immer höher als die VL Temp in der "normalen" Einstellung. Was wird dann jetzt so zum Unterschied? Sehe noch nicht dass hier jetzt so viel mehr zum Schornstein raus geht.

            U D 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • D Dieter_P

              @UlliJ vielen herzlichen Dank auch für Deine Bewschreibung/Infos. Da "Knabber" ich noch dran :)

              Ich sehe gerade der Export ist nur 500 Datenpunkte lang und somit 0h bis ~3h was eher in der Absenkphase der Heizung liegt. Das sollte ungünstig sein. Update:
              ts_number_20220109.xlsx

              @jey-cee said in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

              @dieter_p sagte in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

              Ich glaube, die Limitierung der Ölheizung auf 55Grad sollte ich nicht über die Kesseltemperatur einstellen sondern über die maximale Vorlauftemperatur. Dann habe ich damit kein Problem, so wie Du es schreibst.

              Ich glaube du hast mich Missverstanden, Natürlich habe ich die Vorlauftemperatur reduziert und nicht die Brenner Temperatur.
              Aber genau das ist das Problem. Während du im Vorlauf 55°C hast und eine geringere Wärmemenge abnimmst, erzeugt der Brenner in kurzer Zeit eine deutlich größere Menge die ohne Pufferspeicher nicht abgenommen werden kann.
              Das bedeutet es verpufft viel Wärme im Heizungsraum oder geht über den Schornstein verloren.

              Ist das nicht ein Effekt den es immer gibt? Ein kleiner Puffer ist ja vorhanden (Um den Kessel herum und die Leitungen) und der Mischer regelt nur soviel heißes Wasser in den Vorlauf wie benötigt wird um den Sollwert der VL Temp zu erreichen, was gerade aktuell (im Sommer) eher geringer ist als die 75°C bis zu der die Heizung bei jeder Zündung hocheizt.

              Also ist die Kesseltemperatur eigentlich immer höher als die VL Temp in der "normalen" Einstellung. Was wird dann jetzt so zum Unterschied? Sehe noch nicht dass hier jetzt so viel mehr zum Schornstein raus geht.

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
              #14

              @dieter_p
              Denkst Du noch an den Export... mehr Daten von tagsüber wären interessant!?

              übersehen:face_with_rolling_eyes:

              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • D Dieter_P

                @UlliJ vielen herzlichen Dank auch für Deine Bewschreibung/Infos. Da "Knabber" ich noch dran :)

                Ich sehe gerade der Export ist nur 500 Datenpunkte lang und somit 0h bis ~3h was eher in der Absenkphase der Heizung liegt. Das sollte ungünstig sein. Update:
                ts_number_20220109.xlsx

                @jey-cee said in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

                @dieter_p sagte in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

                Ich glaube, die Limitierung der Ölheizung auf 55Grad sollte ich nicht über die Kesseltemperatur einstellen sondern über die maximale Vorlauftemperatur. Dann habe ich damit kein Problem, so wie Du es schreibst.

                Ich glaube du hast mich Missverstanden, Natürlich habe ich die Vorlauftemperatur reduziert und nicht die Brenner Temperatur.
                Aber genau das ist das Problem. Während du im Vorlauf 55°C hast und eine geringere Wärmemenge abnimmst, erzeugt der Brenner in kurzer Zeit eine deutlich größere Menge die ohne Pufferspeicher nicht abgenommen werden kann.
                Das bedeutet es verpufft viel Wärme im Heizungsraum oder geht über den Schornstein verloren.

                Ist das nicht ein Effekt den es immer gibt? Ein kleiner Puffer ist ja vorhanden (Um den Kessel herum und die Leitungen) und der Mischer regelt nur soviel heißes Wasser in den Vorlauf wie benötigt wird um den Sollwert der VL Temp zu erreichen, was gerade aktuell (im Sommer) eher geringer ist als die 75°C bis zu der die Heizung bei jeder Zündung hocheizt.

                Also ist die Kesseltemperatur eigentlich immer höher als die VL Temp in der "normalen" Einstellung. Was wird dann jetzt so zum Unterschied? Sehe noch nicht dass hier jetzt so viel mehr zum Schornstein raus geht.

                D Offline
                D Offline
                Dieter_P
                schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                #15

                @UlliJ Da hab ich den Beitrag wohl zu oft editiert und er ist nicht mehr lesbar. Sorry:

                ts_number_20220109.xlsx

                Rohdaten:
                Vorlauftemp:ts_number_202205241616.csv
                Außentemp: ts_number_202205241627.csv

                U 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Dieter_P

                  @UlliJ Da hab ich den Beitrag wohl zu oft editiert und er ist nicht mehr lesbar. Sorry:

                  ts_number_20220109.xlsx

                  Rohdaten:
                  Vorlauftemp:ts_number_202205241616.csv
                  Außentemp: ts_number_202205241627.csv

                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @dieter_p
                  arbeite ncoh an Deinen Daten. War nur etwas turbulent die letzten Tage. coming soon:anguished:

                  Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • U UlliJ

                    @dieter_p
                    arbeite ncoh an Deinen Daten. War nur etwas turbulent die letzten Tage. coming soon:anguished:

                    D Offline
                    D Offline
                    Dieter_P
                    schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                    #17

                    @ullij said in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

                    @dieter_p
                    arbeite ncoh an Deinen Daten. War nur etwas turbulent die letzten Tage. coming soon:anguished:

                    Vielen herzlichen Dank und bei mir ebenso, hab schon ein ganz schlechtes Gewissen und würde gerne aktiver dabei sein. Sonntag soll es regnen, ich sehe eine Chance 😀

                    Hab inzwischen auch etwas weiter die Einstellungen betrachtet.

                    Die Heizkurve steht derzeit (auch bei den Daten) bei 1,3
                    ddaec829-2ff1-4940-9b36-f324424e5743-image.png

                    Solltemperatur 21°C und Nachts 17,5°C

                    Die maximale Vorlauftemperatur steht auf 70°C und der Brenner hat 19kW Nennleistung (Sicher zu groß/zu viel Reserve).
                    Wasser um den Brenner/Kessel sind 77Liter und weitere Wasserbehälter sind nicht vorhanden.
                    Ergänzend hat es da eine Grundfos Alpha Pumpe am VL im Auto Betrieb, somit variiert dort leicht die Fördermenge in die Räume auch durch diese Pumpe.

                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • U UlliJ

                      @dieter_p
                      Hi,
                      habe im Oktober '20 mit folgender Ausgangslage von Öl auf Luft-Wasser WP umgebaut:
                      190m², Baujahr 1961, Fenster, Dach wärmetechnisch saniert in 2002, Fassade 2-schalig mit 5cm Luftschicht wie in Norddeutschland zu der Zeit üblich, keine Fußbodenerwärmung, Ölbrenner BJ 2002 mit 18kW, Hygienespeicher zur WW-Versorgung ebenfalls BJ 2002

                      Ergänzend: PV Anlage mit 9,2kWp + Speicher. Bis auf den HK im Büro keine Umbauten an Heizkörpern

                      Fazit nach dem 2. Winter: Funktioniert uneingeschränkt ... und das Haus ist CO2 frei. Die Elektroheizung der WP wurde nur bei Inbetriebnahme einmal verwendet und ist seitdem deaktiviert.

                      Ob das im Einzelfall funktioniert oder nicht kann nicht pauschal beantwortet werden und leider haben die Heizungsbauer beim Thema Wärmepumpentechnik wissenstechnisch Nachholbedarf. Bei mir hat das Projekt 2 Jahre Vorlaufzeit gehabt um aus Gas, Brennstoffzelle, Hybridgeräten etc. etwas zukunftsfähiges auszuwählen. U.a. auch den für mich richtigen Heizungsbauer.

                      Richtig ist, das bei 55°C die Wärmepumpen mit dem aktuell verbreitet eingesetztem Kältemittel (R410a) am Ende sind und darüber elektrisch zuheizen. Daher sinkt die Effizienz oder vielmehr das Verhältnis "thermisch abgegebene Leistung/elektrisch aufgenommener Leistung". R410a ist wegen seinem hohen GWP (1730) imho nicht mehr zeitgemäß.

                      Falsch ist, daß es generell gilt! Seit ein paar Jahren gibt es Wärmepumpenhersteller, und werden mehr, die das etwas anspuchsvollere R290 (Propan), GWP=3, einsetzen. Anspruchsvoller, da der Gasdruck am Verdichterausgang höher ist und somit der Kältemittelkreislauf insgesamt höheren Gaskräften ausgesetzt ist. Weiter ist Propan leicht entflammbar, daher darf das Gerät nicht in geschlossenen Räumen aufgestellt werden. Vorteil ist das mögliche, höhere Temperaturniveau am Kondensator und somit am Wärmetauscher zum Heizkreis.

                      Die Temperaturen von VL & RL alleine helfen Dir noch nicht. Eine weitere Frage ist, wieviel Leistung Dein Heizkreis kontinuierlich benötigt? Erst wenn die WP das nicht dauerhaft liefern kann wird es im Haus kälter aber nicht zwingend kalt.
                      Thermische Energie von aussen wird nur zum Abtauen des Verdampfers benötigt. Das kann entweder der Heizkreis sein oder ein kleiner, seperater Puffer. Wenn alle Ventile im HK zu sind funktioniert das Abtauen nicht!

                      Schau doch mal in Deinen Temperaturaufzeichnungen, wie oft und lang die VL Temperatur über 55°C war. Die erforderliche Wärmeleistung kannst Du näherungsweise über die Laufzeiten des Ölbrenners und dessen Düsenbestückung (=Ölverbrauch/Zeit) abschätzen.

                      Das Projekt ist nicht hoffnungslos, die aktuelle Förderung in D von bis zu 45% bringt das ganze in eine ähnliche Größenordnung die für einen Umbau auf Gas fällig wäre. Und einen WW-Speicher kann man durch einen Hygienespeicher ersetzen, die >60°C im VL für WW Aufbereitung fallen damit auch weg. Wobei R290 das auch kann. Der COP sinkt etwas, aber das auch nur 1x pro Woche für 1 Stunde.
                      VG

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @ullij sagte in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

                      Falsch ist, daß es generell gilt! Seit ein paar Jahren gibt es Wärmepumpenhersteller, und werden mehr, die das etwas anspuchsvollere R290 (Propan), GWP=3, einsetzen. Anspruchsvoller, da der Gasdruck am Verdichterausgang höher ist und somit der Kältemittelkreislauf insgesamt höheren Gaskräften ausgesetzt ist. Weiter ist Propan leicht entflammbar, daher darf das Gerät nicht in geschlossenen Räumen aufgestellt werden. Vorteil ist das mögliche, höhere Temperaturniveau am Kondensator und somit am Wärmetauscher zum Heizkreis.

                      Die Aussage ist nicht richtig.
                      Ein Blick in die p-h Diagramme beider Kältemittel zeigt das der Heissgasdruck bei R410a bei 55°C bei ca. 30bar und bei R290 bei 75°C bei ebenfalls ca. 30bar liegt.
                      Bleibt also nur der Nachteil der Brennbarkeit von R290.

                      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Dieter_P

                        @ullij said in Ölheizung für Luftwärmepumpenbetrieb testen?:

                        @dieter_p
                        arbeite ncoh an Deinen Daten. War nur etwas turbulent die letzten Tage. coming soon:anguished:

                        Vielen herzlichen Dank und bei mir ebenso, hab schon ein ganz schlechtes Gewissen und würde gerne aktiver dabei sein. Sonntag soll es regnen, ich sehe eine Chance 😀

                        Hab inzwischen auch etwas weiter die Einstellungen betrachtet.

                        Die Heizkurve steht derzeit (auch bei den Daten) bei 1,3
                        ddaec829-2ff1-4940-9b36-f324424e5743-image.png

                        Solltemperatur 21°C und Nachts 17,5°C

                        Die maximale Vorlauftemperatur steht auf 70°C und der Brenner hat 19kW Nennleistung (Sicher zu groß/zu viel Reserve).
                        Wasser um den Brenner/Kessel sind 77Liter und weitere Wasserbehälter sind nicht vorhanden.
                        Ergänzend hat es da eine Grundfos Alpha Pumpe am VL im Auto Betrieb, somit variiert dort leicht die Fördermenge in die Räume auch durch diese Pumpe.

                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        Für alle die es interessiert.
                        @dieter_p und ich haben etwas weiter gemacht und aus Aufzeichnungen der Vorlauf Temp des Heizkessels Laufzeitwerte ermittelt. Daraus kann auf den realen Leistungsbedarf des Hauses, zusammen mit den Leistungsdaten des Brenners, in Abhängigkeit von der Aussentemeratur geschlossen werden.

                        Heraus kommt in etwa so etwas:
                        308c0ea9-e79f-4106-9230-6ae204291038-grafik.png

                        Damit steht eine Auswahlhilfe für die Leistung der WP zur Verfügung (neben den gültigen und üblichen Berechnungen der Heizungsbauer).
                        Dahinter steckt die Laufzeit des Brenners bei verschiedenen Temperaturen und diese umgerechnet in Leistungsbedarf.
                        Die max. Kurve rührt daher, dass die Messwerte nur alle 60s kommen und der Brennerstart nicht richtig erkannt wird, ausserdem ist zwischen Einschalten und Temperaturanstieg noch eine Verzögerung durch die Wärmekapazität des Kessels/Wasserkreises. Ist eine Max Abschätzung!

                        Für das Auswerten der Messwerte aus einer DB gibt es ein Excelsheet mit Anleitung und Makros, das ich gerne auf Anfrage raus gebe (PN). Ist zwar noch nicht ganz fertig, aber angesichts der explodierenden Preise muss man sich ja zumindest ein paar Gedanken dazu machen.

                        Gruß
                        UlliJ

                        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        805

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.7k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe